Коллеги, кто нибудь сталкивался с подключением частотника Wilo первого поколения?
Насос Wilo mhie405-1/e/3-2/b
Частотник W-S MXIE 2.2 KW
инструкцию в интернете найти не могу.
Есть https://www.motralec.com/public/fichiers/docs/Wilo_ECONOMY_MHIE.pdf схема подключения.
Отлично, спасибо!
Как я понимаю по схеме есть подключения преобразователя давления (например 4-20 мА) и Реле сигнализации готовности (SBM) и Реле сигнализации неисправности (SSM). Подключение датчика сухого хода не предусмотрено, разве что на контактор запитать.
Или есть другие варианты по сухому ходу?
Вот еще описание подключения данного частотника, сухой ход возможно подключить.
Всем спасибо, считаю вопрос закрытым.
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)