Автор: vakhank 7.10.2022, 16:47

Коллеги, кто нибудь сталкивался с подключением частотника Wilo первого поколения?
Насос Wilo mhie405-1/e/3-2/b
Частотник W-S MXIE 2.2 KW

инструкцию в интернете найти не могу.



 

Автор: Andreyit43 7.10.2022, 20:05

Есть https://www.motralec.com/public/fichiers/docs/Wilo_ECONOMY_MHIE.pdf схема подключения.

Автор: vakhank 7.10.2022, 22:13

Отлично, спасибо!

Как я понимаю по схеме есть подключения преобразователя давления (например 4-20 мА) и Реле сигнализации готовности (SBM) и Реле сигнализации неисправности (SSM). Подключение датчика сухого хода не предусмотрено, разве что на контактор запитать.

Или есть другие варианты по сухому ходу?

Автор: Andreyit43 8.10.2022, 7:18

Цитата(vakhank @ 8.10.2022, 0:13) *
Или есть другие варианты по сухому ходу?

Есть и другая http://ritsagroup.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2003.pdf Где есть описание того что может "Защита от сухого хода" с тем же описанием подключения.

Автор: vakhank 8.10.2022, 8:15

Вот еще описание подключения данного частотника, сухой ход возможно подключить.

Всем спасибо, считаю вопрос закрытым.