Автор: Tarantul11RuS 28.2.2024, 9:42

Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким вопросом. У нас котёл не может набрать давление пара в барабане. В котёл пока не залезали, потому что ОЗП ещё не закончилось. Котёл сейчас на нужды деаэратора работает и не выключить его. Подскажите на что обратить внимание?

Автор: tiptop 28.2.2024, 9:49

Цитата(Tarantul11RuS @ 28.2.2024, 9:42) *
Подскажите на что обратить внимание?

Обратите внимание на расход топлива и полноту его сжигания.

Автор: Tarantul11RuS 28.2.2024, 9:55

Цитата(tiptop @ 28.2.2024, 9:49) *
Обратите внимание на расход топлива и полноту его сжигания.


Замеры газоанализатором показывает СО (ппм) по нулям, а альфу в пределах нормы в точке замера (в газоходе после котла перед экономайзером). Расход газа проверим обязательно. У нас один счётчик газа на котельную, а в работе несколько котлов

Автор: tiptop 28.2.2024, 10:02

Цитата(Tarantul11RuS @ 28.2.2024, 9:55) *
Замеры газоанализатором

Температура уходящих газов тоже в норме?

Автор: Tarantul11RuS 28.2.2024, 10:30

Цитата(tiptop @ 28.2.2024, 10:02) *
Температура уходящих газов тоже в норме?


Мы сравнивали с замерами, когда котёл набирал свои параметры. Там +/- пару градусов разница

Автор: tiptop 28.2.2024, 10:36

Цитата(Tarantul11RuS @ 28.2.2024, 9:42) *
У нас котёл не может набрать давление пара в барабане.

Расход питательной воды измеряется?

Автор: Tarantul11RuS 28.2.2024, 11:42

Цитата(tiptop @ 28.2.2024, 10:36) *
Расход питательной воды измеряется?


Насос работает в режиме вкл/выкл. Расходомера на питательной линии у нас нет. Регулятор поддерживает уровень в барабане.

Мы ещё "грещим" на давление в питательной линии после экономайзера. По манометру у нас там где-то 7 кгс/см2, потом ещё есть небольшой подъём в метр и попадает питательная в барабан. Котёл на минимальном режиме держит 6,5 кгс/см2 где-то, но держит это давление за счёт того, что паропровод после котла перед коллектором зажат арматурой, чтобы в котле хоть давление было. При открытии арматуры давление в котле снижается и регулятор питательной тоже отрабатывает и снижает давление перед барабаном. Возможно нам не хватает давление по питательной линии перед барабаном. Поправите, если я не прав