Здраствуйте! Имеется больница с четырьма наружными лифтовыми шахтами ( три стенки наружных). Можно ли сделать там водяню систему отопления? Воздушную СО нет возможности сделать. Подскажите кто сталивался.
А зачем её отапливать? Мне кажется, что воду туда вообще нельзя вести, та куча всякого оборудования, кабелей и т.п, хотя СНиП не возбраняет этого делать.
Эти лифты(существующие) эксплуатируются до минус 20 гр., а ниже нельзя(смазка густеет и еще у них что то )Отопление не получается.Но вдруг вы придумаете?
"переток тёплого воздуха из коридоров в шахту"
Это уже достаточно большая величина в нагрузке отопления Л\К и при весьма непредсказуемом его проявлении перегрев Л\К или (при неучете его нагрузки)мостик холода от шахты на Л\К.Потому и так делали(без отопления),это больше хозяйственная задача,всвязи с недоказательностью(много переменных) инж. способами.
Упоминались в моих постах лифты которые существуют и работают 20-30 лет в жтлых домах( там они на Л\К),и являют головную боль и жильцам, и лифтовикам и владельцам зданий.Со л\к размораживают при поломке лифта и открытых дверях.
А единичные случаи,как в МТЦ,где приставная кабина во внутреннем многосветном по высоте помещении и снаружи шахты всегда плюсовая Т,не подходят.
К инж 323
Мы занимаемся гаданием. Ответ на вопрос может абсолютно отличатся от наших предложений, потому что ответ лежит не в теоретической плоскости, а привязывается к реальной ситуации. А мы её не знаем.
Необходимо отопить шахту лифта, вокргу лифта будет лестничная клетка, которая не отапливается.
В лифтовой шахте необходимо поддерживать положительную температуру для нормального функционирования автоматики лифта.
По расчету теплопотери в шахте получаются 12кВт, габариты шахты 2*3 (м), высота шахты 14,4м, температура в шахте не менее 12С.
Кто встречался с таким подскажите советом.
У меня есть только одна идея, внизу расположить воздушно-отопительный агрегат.
АВО мне кажется не подойдет. Места мало, забор в-ха там же где и выброс внизу шахты-теряет смысл. Может обычные конвектора-дешево и надежно. А что с машинным отделением?
"будет лестничная клетка, которая не отапливается"
А это как?Или это частный дом с сумашедшим хозяином,что и через экспертизу проходить не надо?
Или спецсогласование про этот объект , что лестница в нем может иметь уличную Т?
Конвектора с принудительной циркуляцией или с естественной? И какие?
С машинным отделением проблем нет, там отопить можно.
У меня тут похуже было - выносная лифтовая шахта с тамбуром класса чистоты ИСО8.
И конвектора не очень хорошо,да и АВо сомнительно.
А может проще всю Л\К отопить Или "оторвать" шахту от наружней стены?
В таких местах врядли будет суперская служба эксплуатации- вариантов угробить хоть отбавляй.
Если можно отопить Л/К это идеально. А как "оторвать" шахту если у нее одна стена наружняя?
А у лифта что ,выход на улицу?Или все же в тамбур? Отапливаем Л\к,а лифтовую отодвигаем от нарстены на 500-700 мм- и у шахты сразу все стены внутренние(зато лифтовое лишь на "+" тогда подбирать можно)Площать теряется конечно-зато лифт потом по жизни в более приемлимых условиях и отопление без явных возможностей разморозить будет находится.
Заков с АРхами надо уломать на это.
Ситуация такова: имеется офисное здание (5эт), в углу которого запроектирован лифт. Поскольку лифтовая шахта имеет наружные ограждения, я запроектировал греющий электрический кабель. Заказчику не понравилось, и он просит сделать отопление этой шахты полимерными трубами (транзитными или ТП). Нет никакой информации по дну шахты: упоры там, ограничители (буфер) или что-то еще, до какой отметки будет опускаться лифт – не ясно.
Внимание, знатоки, вопрос: подходит ли лифтовая шахта под категорию электротехнических помещений? Т.е. я хочу оставить эл. кабель и сослаться на п 6.4.2 СНиП 41-01-2003
Прокладка трубопроводов систем отопления не допускается: ….. б) транзитных — через помещения убежищ, электротехнические помещения, шахты с электрокабелями ...
Я подумал бы о воздушном отоплении.
Лифт не наружный. Лифтовая шахта находится в наружном углу здания. Весь угол промерзнет. См прикр файл
____.pdf ( 18,98 килобайт )
: 1129
Электрощитовая ниже уровня земли и тепловыделений там хватит для покрытия копеешных теплопотерь. А вот шахта лифта - на все высоту 5 эт. При tнар-35C необходимо покрыть 2650Вт для t+16C. Тут и так понятно, что необходимо отопление.
PS Архитекторы конечно маху дали (мягко выражаясь).. но уже ничего не изменить.
под лифтами бывают пружины с фундаментами, причем площадью в половину пятна шахты.. ТП там на 2,6кВт - это вряд ли. просто поставьте поэтажные радиаторы в коридорах, в которые выходит лифт.
А у меня требование импортной лифтовой фирмы - в шахте не ниже +5.
Отапливается воздушкой(приточка).
Хотя грамотней было бы, наверное, - не ниже точки росы.
уже через год на дне шахты будет куча мусора
а воздушное отопление можно делать только если обслуживание хорошее, если многоквартир и обслуживает УК - приточка включаться не будет
я бы поставил поэтажно в коридорах на внутренние стены шахты радиаторы, которые прогреют стену шахты а через них и внутренный воздух шахты будет нагреваться
Недавно проектировали наружный лифт с остекленной шахтой. Правда всего два этажа. Требование производителей оборудования не ниже +5С в шахте. Причем как это реализовать они не знают, в шахте что либо разместить запретили, лишь посетовали, что как правило все устанавливают без отопления и ничего работает у нас ведь юг. Мы решили все таки повесить электрическую воздушную завесу в тамбуре и установить дефлектор в покрытии шахты.
Может на самом деле поставить в коридоре у лифта радиаторы. А прямо в стенку лифтовой шахты под потолком решетку пусть в шахту воздух через нее инфильтруется. Как вариант
Как вариант, поставить фанкойл под потолком нижнего этажа. И забор с выбросом сделать в шахту лифта.
Уважаемые коллеги.
Объект на севере, температура наружного воздуха минус 44 град. Архитекторы установили подъемники (лифты в стеклянных шахтах), которые работают до температуры минус 32 град.
Экспертиза, естественно, не пропускает .
Архитекторы просят отопить эти лифтовые шахты при понижении температуры с минус 30 и ниже.
Есть мысль, установить инфракрасные панели, излучатели под потолок шахты, которые будут включаться при минус 30 град. и ниже.
Сейчас ищу нормы по установке этих приборов (свободное пространство, температура эксплуатации).
Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему.
Лифтовики особо не помогают.
А какие предметы греться будут?
Действительно, инфракрасники работают со вторичным излучением, а тут стекло... не проще воздух организовать?
А воздух по-любому нужно организовывать, хотя бы из-за противопожарных целей. Инфракрасники -не вариант по причине квадратичной зависимости условий нагревания от расстояния. При подвижном объекте и блокировании его на верхнем этаже может вооще форс-мажор вынырнуть.
А воздух - это вы про тепловентилятор? Его наверху ставить.
Шахта стоит на улице отдельно от дома, примыкает к крыльцу, служит для подъема инвалидов на 1 этаж и опуск на цокольный этаж.
По мне дак вообще теперь тупиковая ситуация.....
Может был у кого-нибудь подобный случай.
А прогреть нужно оборудование лифта (т.к. оно для работы при наружной температуре не ниже минус 32 градусов)
Воздух- это в первую очередь спасение инвалидов от попадания дыма в саму шахту, чтобы газовую камеру в нем не создать в случае пожара в помещении. Шахта не будет полностью герметична и во время прости господи задымления в самом здании дым потянет в нее, в первую очередь. Вытяжка сверху, а приток с небольшим дебетом (ИМХО)- у входа, или в шахту лифта, где пружины. Не обязательно городить в самой шахте, нужно наружными утепленными воздуховодами. Поставьте ПВУ с подогревом воздуха до +15 с разделенными камерами, можно даже рекуперацию но только через разорванный теплообменник. Приточная и вытяжные камеры не должны сообщаться друг с другом. Эту тему лучше разовьют коллеги в теме вентиляция. Других вариантов я лично не вижу, там (в шахте) тесно.
А если просто электроконвекторы внизу шахты поставить? Остается под кабиной свободное пространство?
Как вариант - связаться с изготовителями лифта и уточнить, чем вызвано ограничение температуры. Это могут быть эластомеры или отдельные узлы. В первом случае- попытаться заменить марку резины, во втором- попробовать организовать обогрев конретного узла (блок электроники, редуктор...)
Или нагородить вокруг футляр/остекление- лифт окажется в помещении, а там уже обеспечить обогрев.
В любом случае нужен будет воздух, иначе - неизбежная точка росы.
Ну именно об этом я Вам и говорил. Не создавайте для инвалидов потенциальную ловушку в случае эвакуации от пожара. Подвести короба изнутри перед проемомом - не проблема 200х250 должно хватить. Только приточку с улицы - обязательно, а не из здания и не вытяжку без приточки. ИМХО
Прошу помощи в поодогреве помешения СТЕКЛЯННАЯ ЛИФТОВАЯ ШАХТА. Размеры 7 м2, 65 куб.м. два этожа. Нужен нагреватель 6.128 кВт. не могу понять какой именно ставить блок нагрева.(Предлогают мне знакомые мои, поставить туда тепловую завесу, Я считаю это слишком уж бонально и не правильно). Сам нагреватель Можно поставить только в низ, там где пружины. Вентиляцию придумал так, В верхней части приток воздуха с вентилятором, а в нижней части две вытяжных решетки (Вятяжка естественная).
Добрый день.
Возникла ситуация в потребности отопления лифтовых шахт. Все лифты приставные (с 4х сторон улица). Нужно поддерживать +5 по рекомендациям производителя.
Подскажите какие мероприятия можно предусмотреть.
Теплопотери ориентировочно 5 квт. Высота 18 м
Электрокабель по швеллеру. Если подъемник на таком установлен.
ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке"
5.2.12 В шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту, за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты. При этом любые устройства управления и регулировки отопительной аппаратуры должны размещаться вне шахты лифта. Не допускается использовать лифтовые коммуникации для других целей.
Поправка - ГОСТ Р 53780-2010 заменён на ГОСТ Р 56943-2016, в последнем это п. 5.2.10 с такими же формулировками.