Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ Как борорьба с расходом воды в системе

Автор: Lavr 4.10.2007, 20:14

Проблемма следующая, есть поселок городского типа который отапливается миникотельной, к сожалению товарищи в поселке очень несознательные и ставят краны для использования воды из системы в личных целях, посуду моют и ванну наливают, в итоге огромный расход воды в системе.
Кто с таким сталкивался? Как бороться с этим? В первую оченредь необходимо выявить этих товарищей, ходить по квартирам и искать где они там врезались не реально, это можно сделать в кладовке например. Какая вобще есть правовая база для пресечения такого варварства.
Возможно имеет смысл поставить систему мониторинга что бы видеть где падает давление и расход но конечно в пределах дома, а не на каждую квартиру.
Будет интересно услышать разные мнения.

Автор: Майкл 4.10.2007, 21:21

Встречал, в отопительную систему краситель запускали.

Автор: Lavr 4.10.2007, 21:23

Краситель не помогает, говорят прикольно что вода необычного цвета.

Автор: synthesis 4.10.2007, 22:29

Была уже такая тема. Вот ссылка.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13401&hl=Потери

Автор: Alex_ 5.10.2007, 8:19

Обеспечить людей горячей хозяйственно-бытовой водой.
Все остальное - от лукавого.

Автор: Tema219 5.10.2007, 8:32

а я в новостях по телику даже вмдел. в приморском крае в воду краситель сильный добавили-купаться низзя потому што грязным станеш - тело рыжее такое, пить тож низзя, стирать низзя....так расходы воды снизились раз в 20!

Автор: Alex_ 5.10.2007, 18:00

Отравится какой-нить идиот, а ты потом доказывай, что не верблюд... mad.gif

Автор: инж323 5.10.2007, 18:09

"Возможно имеет смысл поставить систему мониторинга " из оцинкованных труб что бы по ней ГВС было и у людей была вода горячая дома.И сразу подпитка ТС упадет.

Автор: ТТГВ 8.10.2007, 1:19

Промышленность на текущий момент выпускает пищевые красители для систем теплоснабжения, основной задачей которых служит индикация порывов и утечек, ну и прицепом снижение несанкционированного водоразбора. Только перед тем как в воду краситель добавлять нужно до людей довести через СМИ, что так теперь будет всегда, сливай не сливай, а то тут одни товарищи салярочкой воду приправели, так водоразбор еще больше стал, все ждали когда же пойдет чистенькая водичка.

Автор: Помогоите, пожалуйста! 8.10.2007, 3:58

Цитата(Lavr @ 4.10.2007, 17:14) [snapback]172941[/snapback]
В первую оченредь необходимо выявить этих товарищей

Имхо, эти товарищи будут самыми чистыми и довольными людьми в поселке - ищите тех, от кого никогда не пахнет потом и кто всегда улыбается. smile.gif
Раз это ПГТ, то вероятно домов не очень много и скорее всего они однотипные и не слишком многоквартирные (если не отгадал, то наверное вариант не подходит). А раз так нагрузка должна быть примерно одинаковой везде, кроме домов, где живут воришки. У Вас теплосчетчики стоят на ИТП? Далее можно врезать на стояках байпасы и взяв несколько счетчиков поставить их в этих домах на выходные скажем. А дальше останется всего несколько квартир. Не знаю, предусматривает ли наше законодательство уголовное наказание за такое нарушение, но административное точно должно быть. Может быть частично старания Ваши и окупятся.
Немного фантастичная версия, но все же smile.gif

Автор: Andrew 9.10.2007, 18:31

Объявление повесить, что с такого-то числа в воду будут добавляться ЯДОВИТЫЕ антинакипные реагенты и за последствия пользования такой водой администрация ответственности не несёт... smile.gif

Автор: Mr.Smith 11.10.2007, 14:37

Цитата(Andrew @ 9.10.2007, 21:31) [snapback]174569[/snapback]
Объявление повесить, что с такого-то числа в воду будут добавляться ЯДОВИТЫЕ антинакипные реагенты и за последствия пользования такой водой администрация ответственности не несёт... smile.gif

НЕ, не поможет. Народ у нас не такой. Один попробует, не отравится и остальным расскажет.

А если серьезно, то только установка расходомеров на подачу и на обратку у каждого потребителя. Считывание дельты показаний, а дальше МАЗЕПУПА горе-потребителям. Правда как это узаконить? (Мазепупу я имел в виду).

Автор: vladun 23.10.2007, 10:34

Цитата(Lavr @ 4.10.2007, 20:14) [snapback]172941[/snapback]
Проблемма следующая, есть поселок городского типа который отапливается миникотельной, к сожалению товарищи в поселке очень несознательные и ставят краны для использования воды из системы в личных целях, посуду моют и ванну наливают, в итоге огромный расход воды в системе.
Кто с таким сталкивался? Как бороться с этим? В первую оченредь необходимо выявить этих товарищей, ходить по квартирам и искать где они там врезались не реально, это можно сделать в кладовке например. Какая вобще есть правовая база для пресечения такого варварства.
Возможно имеет смысл поставить систему мониторинга что бы видеть где падает давление и расход но конечно в пределах дома, а не на каждую квартиру.
Будет интересно услышать разные мнения.

Эх коллега ЛАвр, имел я такой гемор, три котельных в хозрасчетной организации (320 га площади и 2-3 тыс. человек в жилфонде на территории) и у всех утечка "выше крыши". Все бы ничего, да только жесткость воды 9-14 единиц (Южный Берег Крыма- известняки и карст). Просто Ж**па на нашу голову была, соли на регенерацию фильтров расходовали в 10-20 раз больше нормы за месяц. Когда от теплослужбы писали в ЖЭК они отвечали "у вас кругом утечки и нечего на наших жильцов пенять, они "нормальные и даже пушистые" smile.gif ". Терпели пару лет, а когда ситуация с топливом, солью и нехваткой штатных единиц и воды для котельной (в условиях ЮБК - актуально очень) перевалила чашу терпения, прошел негласный (ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! а то можно по судам побегать smile.gif ) приказ от начальника теплослужбы - "добавить чуток (50 литров на 200 м3 сети примерно) печного топлива в систему" (у нас на тот момент были мазутные котельные, а печное топливо использовалось для растопки котлов). И , О ЧУДО !!! Утечки ВСЕ ИСЧЕЗЛИ !!! ВСЕ, аж скучно стало на котельных smile.gif.
ЗЫ: прекрасно понимая, что для того чтобы такого не происходило нужно просто дать людям ГВ, мы не нашли другого выхода и объявления дывали и просили - все бестолку. Просто при мазутном топливе расходы у нас были за "гранью финансирования", а жилфонд никогда полностью не расчитывался - это аксиома wink.gif , да еще и в добавок недостача ХПВ просто вынудили пойти на крайние меры (при этом почасовая подача воды (2 утром и 2 днем была изначально)).
Такая вот история...