Версия для печати темы
Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ Двухтрубная система
Автор: DvaUdara 30.11.2005, 10:32
Господа, большая просьба, если кто-то встречался в книжках, на практике, в теории
и т.д. с двухтрубной системой отопления с ВЕРХНЕЙ разводкой ПРЯМОЙ и ОБРАТНОЙ
магистралей просьба откликнуться.
Система питается от своей котельной, которая тоже на верху.
Какие плюсы, минусы, может какие-то особенности, может вообще нельзя.
Я не встречался с этим.
Заранее спасибо.
Автор: Guest 30.11.2005, 10:44
Ну и какая разница верхняя разваодка нижняя разводка
если только Вы не хотите строить систему с естественной циркуляцией
Автор: ShaggyDoc 30.11.2005, 11:12
Цитата(Guest @ Nov 30 2005, 13:45 )
Ну и какая разница верхняя разваодка нижняя разводка
если только Вы не хотите строить систему с естественной циркуляцией
И даже с естественной циркуляцией может быть верхняя обратка. Охлаждение в высокорасположенной обратной магистрали увеличивает гравитационный напор.
Но если котельная наверху, то циркуляция насосная и расположение магистралей имеет только конструктивное значение - где удобнее, там и располагать.
Автор: Kks 30.11.2005, 13:35
У меня почти все промпредприятия с такой разводкой, работает система.
Автор: ssn 30.11.2005, 13:38
на сколько я понимаю недостаток этой системы лишь в необходимости на каждом отопительном приборе организовывать спукник для воды...
Автор: Igor Barishpolets 4.12.2005, 11:13
??? А зачем?
Кидайте гланый стояк двухтрубный и поэтажную разводку какую заблагорассудится...
Можете дать однотрубку при наличии одного хозяина дома.
Автор: Alex_ 4.12.2005, 16:42
Интересно, а кто-нибудь считает гравитационную составляющую в системах с насосной циркуляцией для высоких зданий? Она, как известно, зависит от разницы высот между точкой нагрева (котельной) и точкой охлаждения (отопительные приборы). Какой порядок цифр по отношению к напору насоса? Или он пренебрежимо мал, или оказывает влияние на работу системы? Тогда существует разница между системами с крышной и подвальной котельной (ИТП).
Спецы - высотники, отзовитесь!
Автор: Guest 4.12.2005, 19:31
Цитата(Alex_ @ Dec 4 2005, 16:43 )
Интересно, а кто-нибудь считает гравитационную составляющую в системах с насосной циркуляцией для высоких зданий? Она, как известно, зависит от разницы высот между точкой нагрева (котельной) и точкой охлаждения (отопительные приборы). Какой порядок цифр по отношению к напору насоса? Или он пренебрежимо мал, или оказывает влияние на работу системы? Тогда существует разница между системами с крышной и подвальной котельной (ИТП).
Спецы - высотники, отзовитесь!
Безусловно, гравитационный напор учитывать надо всегда. В однотрубных системах он меньше сказывается (но все равно влияет), так как сопротивление стояков велико. В двухтрубных системах, при малом сопротивлении приборов и малом напоре насосов, естественное давление влияет значительно.
Настолько, что в одной из ветвей про двухтрубные системы заподозрили верхнего жильца в подключении дополнительного насоса - а этим "насосом" и является гравитационное давление.
"Порядок" не привожу, так как его можно рассчитать за минуту - высота * разность плотности.
Автор: DvaUdara 5.12.2005, 10:47
1. в принципе, естественное циркуляционное давление можно не учитывать
если оно намного меньше чем насосное (меньше 10% от насосного)
2. а насчет высотных зданий - либо зональное отопление - уменьшение
столба жидкости, либо с "опрокинутой" циркуляцией - при определении расчетного давления
естественное циркуляционное давление входит со знаком "-"
3. интересно посчитать двухтрубную систему, с попутным движением воды в стояках,
вода в стояках движется снизу вверх... этажей так на 15..
Автор: AlucarDiC 26.12.2010, 11:36
Здраствуйте, помогите с такой проблемой. 4-этажное здание 2-трубная система с верхней разводкой подающей и обратной магистралей, на приборах установлены краны, не прогреваются приборы 1 этажа, зато постепенно поднимаясь вверх температура воздуха в помещениях на этажах увеличивается. Слесари сказали, что у них не удалось отладить такую систему поджатием приборов верхних этажей, даже закрыв краны на верхнем этаже приборы на 1 этаже были холодными, только пара стояков с приборами всё-таки работали как надо, но они даже не в самом начале веток были. В чем может быть проблема данной системы?
Автор: jota 26.12.2010, 12:17
От чего циркуляция системы? (элеватор, насос, прямое подключение, гравитация)
Автор: AlucarDiC 26.12.2010, 14:30
там своя собственная котельная и давление на вводе в здание порядка 30м
Автор: michail_matukin 26.12.2010, 14:43
1) Возможно завоздушивание приборов на первых этажах
2) Проверьте правильность подключения отопительных приборов (буквально неделю назад столкнулся - отопительные приборы запитаны от обратки и в обратку же сливаются) - хотя в этом случае просто прохладно в помещении
Автор: jota 26.12.2010, 14:59
Цитата(AlucarDiC @ 26.12.2010, 13:30)
там своя собственная котельная и давление на вводе в здание порядка 30м
А перепад?
Автор: AlucarDiC 26.12.2010, 15:09
Цитата(michail_matukin @ 26.12.2010, 17:43)
1) Возможно завоздушивание приборов на первых этажах
2) Проверьте правильность подключения отопительных приборов (буквально неделю назад столкнулся - отопительные приборы запитаны от обратки и в обратку же сливаются) - хотя в этом случае просто прохладно в помещении
1) Такой вариант возможен так как там стоят регистры из гладких труб.
2) Насчёт всех приборов не уверен, но какие видел те были подключены правильно.
Цитата(jota @ 26.12.2010, 17:59)
А перепад?
Вот насчет переда не уверен, но котел по проектным данным на 0,6 МПа, а сетевой насос 45 м.
Автор: romull 26.12.2010, 15:49
Похожая ситуация наблюдалась на объекте. Не прогревались последние отопительные приборы. Причина оказалась в насосе.
Автор: samatehnik 26.12.2010, 15:59
Забиты выходы из ОП.Снять,промыть и расслабиться.
Автор: jota 26.12.2010, 17:03
Если проблема была с самого начала, то малый напор насоса.
Если появилась позже, возможно заиливание нижних радиаторов - промыть...
Автор: испытатель 1.1.2011, 17:43
Двухтрубная с верхней разводкой - это что-то в чем-то. А переделать нельзя?
Автор: AlucarDiC 2.2.2011, 6:42
Цитата(испытатель @ 1.1.2011, 20:43)
Двухтрубная с верхней разводкой - это что-то в чем-то. А переделать нельзя?
Нет, систему переделать нельзя. Эта система уже год эксплуатируется и заказчик не соглашается на переделку системы из-за больших капиталовложений.
Автор: vnvik 2.2.2011, 14:58
Цитата(AlucarDiC @ 26.12.2010, 10:36)
2-трубная система с верхней разводкой подающей и обратной магистралей, на приборах установлены краны,
Цитата(AlucarDiC @ 26.12.2010, 14:09)
там стоят регистры из гладких труб.
Хичкок отдыхает.
А можно ещё побольше ледянящих кровь подробностей?
Автор: BadMax 4.2.2011, 0:45
Цитата(испытатель @ 1.1.2011, 17:43)
Двухтрубная с верхней разводкой - это что-то в чем-то. А переделать нельзя?
а что собственно вас смутило?
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)