Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ Расположение насоса в итп

Автор: Shiling 2.3.2016, 9:41

Коллеги, поделитесь соображениями по следующему вопросу: Имеется 17-ти этажное здание . Высота 50 м.
Имеется теплосеть с давлением в подающем 68 м в обратном 37 м. гидравлическое сопротивление системы отопления здания 1,5 м.
Требуется выбрать место установки циркуляционного насоса в ИТП. ИТП автоматизированный с регулирующим 2-х ходовым клапаном на подающем трубопроводе.
Если выбирать место установки насоса по СП 41-101-95 . То располагающее давления в теплосети перед узлом смешения достаточно для преодоления сопротивления СО и как бы надо насос ставить на перемычку.
Однако оговорка насчет того, что давление в обратном трубопроводе ТС должно быть выше статического давления в СО на 0,05 МПа отменяет установку на перемычке.
Еще планируется установить регулятор перепада давления на подачу перед регулирующим клапаном.
Как быть, что думаете?

Автор: ssn 2.3.2016, 9:56

а ещё надо узнать статическое давление в тепловых сетях и понять, а хватает ли его для заполнения системы.

Автор: Shiling 2.3.2016, 10:44

Цитата(ssn @ 2.3.2016, 12:26) *
а ещё надо узнать статическое давление в тепловых сетях и понять, а хватает ли его для заполнения системы.

Нет не хватает. Мы имеем в теплосети 36 м а надо 51-52

Автор: Altelega 2.3.2016, 11:04

Вам нужно просто подпереть обратку.. поставить РД на обратке при зависимой схеме.
Заполнить реально и с подачи, не знаю законно ли.. ну если так надо, повысительный на подпитке системы отопления, если она у вас независимая.
ph34r.gif
думаю..
Насос циркуляции на обратке отопления и РД на обратке ТС

ЗЫ
извините, много поправлял в торопях.. теперь больше не буду)

Автор: ssn 2.3.2016, 11:21

если статики сетей не хватает для заполнения системы то собственно выхода два
- независимая схема (по моему проще и легче)
- зависимая с циркуляционно повысительными насосами (ставим на подаче) и клапанами регуляторами на обратке. по моему схема гидравлически сложнее по возможности влияния на сети.

Автор: zeva 2.3.2016, 11:32

Цитата(Shiling @ 2.3.2016, 10:44) *
Нет не хватает. Мы имеем в теплосети 36 м а надо 51-52

Посмотрите книгу Б.М. Мадорский и В.А. Шмидт "Эксплуатация центральных тепловых пунктов, систем отопления и горячего водоснабжения" вопрос №9

Автор: zr84 2.3.2016, 14:52

Цитата(Shiling @ 2.3.2016, 12:41) *
Коллеги, поделитесь соображениями по следующему вопросу: Имеется 17-ти этажное здание . Высота 50 м.
Имеется теплосеть с давлением в подающем 68 м в обратном 37 м. гидравлическое сопротивление системы отопления здания 1,5 м.
......

Здравствуйте
Можно так:
1. статика дома 17х3+5=56 м.. это минимум
2. если на Т2 установить "до себя", то: 56-37=19. На клапане dP=19 м.в.ст.
3. Если регулирующий клапан на Т1, то: 68-56=12 м.в.ст. На клапане dP=12 м.в.ст., можно поставить на Т1 РПД, если бюджет позволит, dPрпд~5-7 м.в.ст., остальное на 2-х ходовом.
3. Смесительный насос на Т21 Н=1,5+2(3)=3,5-4,5 м.в.ст.

Автор: инж323 2.3.2016, 15:41

Цитата(zr84 @ 2.3.2016, 14:52) *
Здравствуйте
Можно так:
1. статика дома 17х3+5=56 м.. это минимум
2. если на Т2 установить "до себя", то: 56-37=19. На клапане dP=19 м.в.ст.
3. Если регулирующий клапан на Т1, то: 68-56=12 м.в.ст. На клапане dP=12 м.в.ст., можно поставить на Т1 РПД, если бюджет позволит, dPрпд~5-7 м.в.ст., остальное на 2-х ходовом.
3. Смесительный насос на Т21 Н=1,5+2(3)=3,5-4,5 м.в.ст.

Не жестковато? Да и ИТП не прям на 00.000 отметке стоит.

Автор: zr84 2.3.2016, 16:32

Цитата(инж323 @ 2.3.2016, 18:41) *
Не жестковато? Да и ИТП не прям на 00.000 отметке стоит.

Дык, это вопрос топикстартеру... какие отметки: отметка "ОВ",отметка 0,0(абс. цифра), отм. ввода ТС (абс. цифра), отм. ИТП, статика ТС(абс. цифра)...

Автор: Shiling 2.3.2016, 17:00

Цитата(zr84 @ 2.3.2016, 19:02) *
Дык, это вопрос топикстартеру... какие отметки: отметка "ОВ",отметка 0,0(абс. цифра), отм. ввода ТС (абс. цифра), отм. ИТП, статика ТС(абс. цифра)...

Если учесть что система отопления с нижней разводкой. Стояки не поднимаются выше 1,6 м от пола 17-го этажа. А ввод теплосети на отметке -1,50 итого высота системы 51,1 мот точки ввода.
Я собираюсь поставить на обратке подпиточный насос давлением 51,1+5-37=19,1 м , который будет использоваться в ручном режиме только для заполнения системы.
И регулятор перепада давления на обратке типа VFG2 /AFP на перепад 19 м

Автор: zr84 2.3.2016, 17:11

Цитата(Shiling @ 2.3.2016, 20:00) *
Я собираюсь поставить.....

Принципиальную схему можете выложить?

Автор: Shiling 3.3.2016, 4:46

Цитата(zr84 @ 2.3.2016, 19:41) *
Принципиальную схему можете выложить?

Вот принципиальная схема

 ____________________.dwg ( 4,44 мегабайт ) : 766
 

Автор: BIONDER 3.3.2016, 9:38

Посмотрел схему, не понял как ЭТО работать будет. Ставте теплообменник!

Автор: Shiling 3.3.2016, 12:05

Цитата(BIONDER @ 3.3.2016, 12:08) *
Посмотрел схему, не понял как ЭТО работать будет. Ставте теплообменник!

Но ведь данная схема присоединения соответствует решению согласно СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" п 3.4 г) Почему она не сможет работать?

Автор: ssn 3.3.2016, 12:11

если нет желания слушать советов и читать. ну и думать ещё... то схема норм. не надо париться. на монтаже разберутся. ну или проверяющие поправят.

Автор: BIONDER 3.3.2016, 15:26

Цитата(Altelega @ 2.3.2016, 11:04) *
Вам нужно просто подпереть обратку.. поставить РД на обратке при зависимой схеме.
Заполнить реально и с подачи, не знаю законно ли.. ну если так надо, повысительный на подпитке системы отопления, если она у вас независимая.
ph34r.gif
думаю..
Насос циркуляции на обратке отопления и РД на обратке ТС

ЗЫ
извините, много поправлял в торопях.. теперь больше не буду)

В придачу еще сантехника дежурного, который по верхним этажам будет бегать, воздух стравливать.

Автор: zr84 3.3.2016, 15:45

Цитата(Shiling @ 3.3.2016, 7:46) *
Вот принципиальная схема

Вы заложили "бомбу" , применив РПД на обратке. Сами подумайте. Что будет, если давление Р1 упадет? Что будет со статикой объекта?
СП 41 101 95 п.3.5.(г) говорит о клапане "до себя", о чем говорили выше коллеги.
И насос "подкачивающий, еще одна "бомба". Вот вопреки теории вероятности они упадут в одну воронку! rolleyes.gif
Нужно привести схему в соответствие, хотя-бы с СП 41 101 95.

Автор: Altelega 3.3.2016, 18:34

По моему он как раз под СП ее привел.. нормальная схема, но подкачку всас лучше за РД вывести в теплосеть, а по мне так она не нужна..

Автор: Shiling 4.3.2016, 1:05

Цитата(zr84 @ 3.3.2016, 18:15) *
Вы заложили "бомбу" , применив РПД на обратке. Сами подумайте. Что будет, если давление Р1 упадет? Что будет со статикой объекта?
СП 41 101 95 п.3.5.(г) говорит о клапане "до себя", о чем говорили выше коллеги.
И насос "подкачивающий, еще одна "бомба". Вот вопреки теории вероятности они упадут в одну воронку! rolleyes.gif
Нужно привести схему в соответствие, хотя-бы с СП 41 101 95.

Да, конечно! Совсем заблудился! Нужно ставить клапан "до себя" в обратку!
Подпиточный насос я установил только с целью заполнения системы из обратного трубопровода теплосети .
Предполагается что он включается только в ручном режиме и только для заполнения системы под контролем персонала.
Причем, предполагаю, что клапан-регулятор "до себя" во время работы подпиточного насоса будет работать как перепускной клапан
на случай превышения статического давления в системе отопления.


 _____________________2.dwg ( 3,79 мегабайт ) : 635
 

Автор: Altelega 4.3.2016, 2:08

ph34r.gif а потом надо снять этот насос.. с подачи и так заполнятся непосредственно, нигде не видел жесткого указания заполнять с обратки, кроме как превышение допустимого давления, 6.8 атм? на втором этаже уже ниже 6-ти будит, а если потихому пустить то вообще 6-ти никогда не будит ph34r.gif
шутка.. но он действительно не нужен. если статика теплосети ниже отопления дома, ставят обратный клапан и все.. а так теплосеть обычно все время в рабочем режиме

Автор: Altelega 4.3.2016, 2:08

*

Автор: Altelega 4.3.2016, 2:08

*

Автор: Altelega 4.3.2016, 2:09

*

Автор: Shiling 4.3.2016, 3:11

Я благодарю всех участников этой темы. Спасибо, общими усилиями , помогли мне разобраться!

Автор: alex54294 9.3.2016, 14:31

Цитата(Shiling @ 4.3.2016, 4:11) *
Я благодарю всех участников этой темы. Спасибо, общими усилиями , помогли мне разобраться!

Zakrivaem kran na vihode iz podachi v zdanie i kran na vhode obratki. Togda teplonositel iz podachi cherez peremichku podmesa poidet v obratku i zapolnim zdanie, esli v peremichke netu obratnogo klapana, sanechniki naidut kak zpolnit` - vmesto nasosa luche eche vrezki s kranami dlja peremichki vremennoi iz podach v obratku predusmotret`

Автор: Altelega 9.3.2016, 16:09

Узел учета надо бы делать после трассовых кранов... Иначе как его обслуживать? отключать весь ближайший район...

PS
Конечно, сначало открыть обратку, этого будет недостачно для заполнения системы, но не даст порвать ее.. далее потихоньку открываем подачу, РД на обратке позволит заполнить систему, он ее подперёт... вот и все..

Автор: Андрей Серегин 13.3.2016, 10:57

Полностью доверяю учебникам, но интересно, с точки зрения физики почему при установке РД на обратной магистрали вода из обратки поднимется выше 37 метров при открытом спускнике воздуха ?

 

Автор: Андрей Серегин 16.3.2016, 18:13

Че , физика не в почете ? mellow.gif

Автор: Тихомирова 28.11.2023, 11:44

Здравствуйте, похожий вопрос у меня...
Проектируем дом 12 этажей, статическое давление в системе (Нздания +5) =44,2м
Температурный график в системе отопления 95/70
Даны тех. условия:
Давление в Т1 на выходе из ТЭЦ 8,0 кгс/см2
Давление в Т1 на выходе из ТЭЦ 6,0 кгс/см2
Давление в Т2 на выходе из ТЭЦ 2,0 кгс/см2
Присоединение к магистрали

ГВС через теплообменник

Больше ничего нет и не будет)

Потери давления В системе отопления 2-2,5 м
Т.К. Давление в обратке ниже Статического в СО ставим РД до себя на обратке

Где установить насос на перемычке или обратке??

Смотрю похожий проект Жилого дома в том же районе, ГВС открытая, насос СО на подаче, на обратке ТС шайба

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)