Диалог специалистов АВОК _ Технологическая вентиляция _ Программа ПНР.

Автор: stak 14.7.2023, 13:05

Добрый день. Помогите разобраться.

Составляется программа по ПНР вентиляционных систем.
Человекочасы (объём работ) берём из ТСН-2001.5-3

Нужно учесть наладку диффузоров разного типа
для этого есть пункт ТСН 5.3-22 под названием "Система воздухораспределения в одном помещении при
количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до..."

Этот пункт подходит для приточных систем с диффузорами тут всё понятно.
Как быть с диффузорами и решетками, которые находятся на вытяжных системах? Где для них пункт? Проверяющие ППНР инженеры утверждают что на вытяжных системах наладку данного оборудования нужно исключить.

Автор: zaharov63 17.7.2023, 17:09

Цитата(stak @ 14.7.2023, 13:05) *
Добрый день. Помогите разобраться
....

Попробую.
1.Вытяжные устройства не включают в объем работ по этой расценке. потому что принимают, что они не определяют параметры воздуха в рабочей зоне. Точнее -на характер их распределения в рабочей зоне.
2.У вас ПНР. Если так, то в состав работ регулировка струи не входит. Практически только фиксация параметров в рабочей зоне.
Если наладка на санитарно-гигиенические требования, то уже производится регулировка приточных струй. Но ведь не все воздухораспределители конструктивно на это способны.

Автор: stak 19.7.2023, 11:14

Спасибо за ответ. Понятно что не все устройства регулируются, но я говорю про тот момент когда решетки регулируемые в состав сети включены.
В аэродинамические испытания всё равно входит работа по замерам на вытяжных решетках тоже. И регулировка распределения воздуха в вытяжных сетях всё равно производится. И невязка точно так же при наладке устанавливается в допустимые пределы отклонения от проекта. А в объём работ включить нельзя. В общем мне не понятен этот момент пока что.
Но всё равно спасибо.

Автор: zaharov63 19.7.2023, 13:18

Цитата(stak @ 19.7.2023, 11:14) *
В аэродинамические испытания всё равно входит работа по замерам на вытяжных решетках тоже. И регулировка распределения воздуха в вытяжных сетях всё равно производится. И невязка точно так же при наладке устанавливается в допустимые пределы отклонения от проекта.

Конечно, но по другим расценкам.

Автор: stak 20.7.2023, 15:02

А не в курсе по каким?)

Автор: zaharov63 21.7.2023, 7:57

Цитата(stak @ 20.7.2023, 15:02) *
А не в курсе по каким?)

"Сети..." и "регулятор расхода" достаточны для определения и регулирования объёмов удалаляемого воздуха через вытяжные устройства.