Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Технологическая вентиляция _ Вентиляция вредных и взрывоопасных веществ

Автор: george12 27.6.2023, 11:09

Добрый день, подскажите пожалуйста считаю расход воздуха по формуле Г.2 СП60.13330 по массе выделяющихся вредных веществ расход получается нелепый. Это цех где сохнут раковины и основным вредным выделением выступает стирол его расход поступающий в воздух я посчитал по 12 ф-ле из НПБ 105-95 (m=W*F*T, это получилось (10^-6*104,15^(1/2)* 101,32)х33х3600=122,84кг 34122 мг/ч) а концентрацию рассчитал как q=m/V, массу взял рассчитанную на объем всего цеха 122,84*10^6/2066=59453мг/м^3. А дальше подставляю всё в формулы из СП, расход местных отсосов я не беру, поскольку их там нет, а концентрацию вредных веществ в воздухе наруже приравниваю к нулю. Получается L=34122/59453=0,57м^3/ч. Подскажите пожалуйста где допустил ошибку или по каким документам нужно рассчитывать концентрацию и расход вредных веществ в помещении? Заказчик никакую информацию по концентрациям и содержанию вредных веществ не дает

Автор: AGAG 27.6.2023, 12:04

122,84кг 34122 мг/ч - это почему? ведь 122,84кг это тоже за час
101,32 ? Давление паров, кПа при 20°C: 0.7
Предельно допустимая концентрация стирола в воздухе рабочей зоны 5 мг/м3
и тогда 170000м3/ч - нормальный расход)))

да и вообще СП 12.13130.2009 действующий норматив))) хотя там то же самое

Автор: george12 27.6.2023, 12:10

я посчитал по единицам измерения интенсивность измеряется в кг/(с*м^2) на площадь м^2 и на с, поэтому и получается что 122,84 это в кг и концентрацию можно взять просто ПДК, не обязательно как-то пытаться рассчитать ее?

Автор: AGAG 27.6.2023, 13:45

интенсивность это что? m?
вы рассчитали концентрацию если вентиляции нет. а пдк надо соблюдать - для этого вентиляцию и делают

Автор: AGAG 27.6.2023, 14:01

про интенсивность понял)))
но время выделения вы приняли час, поэтому мне кажется нужно просто перевести в мг

Автор: ИОВ 27.6.2023, 14:10

Цитата(AGAG @ 27.6.2023, 14:01) *
про интенсивность понял)))
но время выделения вы приняли час, поэтому мне кажется нужно просто перевести в мг

По-моему, интенсивность выделения в процессе сушки разная - в начале выше, в конце ниже. Вероятно, нужно знать продолжительность полной сушки и процент выделений в 1-й час, это будет максимум для расчёта воздухообмена.

Автор: AGAG 27.6.2023, 14:18

методика сп к сожалению этого не учитывает, и тут нужен грамотный технолог)))
тут и технология видимо такая
раковины сохнут после покраски? и выделения стирола нельзя считать по сп((( а также нужен грамотный технолог)))

я же комментировал сам расчет, не вдаваясь в правильность посыла)))

Автор: george12 27.6.2023, 14:58

Спасибо большое за помощь) с таким расходом можно и дальнейшие расчеты делать) без технолога тяжело вот и приходится искать информацию буквально по крупицам

Автор: zaharov63 27.6.2023, 17:13

Цитата(ИОВ @ 27.6.2023, 14:10) *
По-моему, интенсивность выделения в процессе сушки разная - в начале выше, в конце ниже...

Об этом есть в книжке Фиалковской.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)