Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Технологическая вентиляция _ Баланс воздухообмена

Автор: vlr_pk 8.6.2022, 13:35

Возможно дилетантство, но.
Составляю таблицу баланса между Приток и Вытяжка. Вижу в "различных методиках" распределение количество воздуха - этот расход для Притока, этот на Вытяжку. Но как происходит деление? СП 60.13330.2020 "В таблице В.1 установлены нормы подачи наружного воздуха..." и понимаю "показатели из этой таблицы должны быть учтены в Притоке и приму для квартиры 30 м3/ч на человека". И вот СП 54.13330.2016 таб. 9.1 "Значение воздухообмена" квартиры 30 м3/ч на человека (как и в СП60), а значит логичо, что и "Кухня" (в СП 54) с показателем 60 м3/час должна быть в Притоке. Но в "различных методиках" Кухня в Вытяжке. Вопрос - как делить СП 54.13330.2016 таб. 9.1 на Приток и Вытяжку?

Автор: Flow 15.6.2022, 20:20

СП54 "9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других комнат квартир,...."

Удаление - это вытяжка.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)