Коллеги может кто сталкивался с такой ситуацией: В помещении моторных испытаний ЦЗЛ установлены установки УИТ-85М и ИДТ-90. Над ними выполнена система местного отсоса взрывоопасных газов и паров, являющаяся частью вытяжной вентиляции. Согласно требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» п.8.6 «Система местных отсосов, удаляющая взрывопожароопасные пыль и газы, должна быть оборудована блокировками, исключающими пуск и работу конструктивно связанного с ней технологического оборудования при неработающем отсосе». Может быть выполнено такое требование промышленной безопасности для установок моторных испытаний топлив?
Вопрос не совсем понятен. Можно ли потребовать или можно ли реализовать?
Реализовать элементарно. Команду на пуск оборудования провести через датчик перепада давления.
Можно ли реализовать, конечно? Дело в том что эти установки представляют собой однотактный двигатель внутреннего сгорания и на что будет воздействовать сигнал от датчика перепада давления?
Элементарно, Ватсон. Разрываете провод на катушку зажигания. Или на высоковольтный коммутатор. Естественно, по низковольтной части.
А можно влезать внутрь оборудования комплектной поставки, если там не предусмотрен изготовителем такой разрыв?
Не могу сказать, как на этом двигателе сделана цепь катушки зажигания. На двигателе ... кстати, уверены, что однотактный, а не двухтактный? ... разрыв питания на катушку или коммутатор это штатный вариант выключения.
По поводу разрешения для такого дополнения запросите поставщика с пояснением причины. Отказа не должно быть, никакого вредного воздействия не предвидится.
http://uit-85.ru/
Одноцилиндровый, четырёхтактный с высоковольтным преобразователем. Вот питание на этот преобразователь и должно разрываться при отключённой вытяжке.
Спасибо!