Здравствуйте! В отдельном помещении стоят 3 компрессора. Наружная стена -1. Остальные граничат с другими помещениями. Работа возможна, как одного, так и 3-х компрессоров. Расчет выполнен по тепловыделениям в летний период. Получилось около 40 000 м3/ч. Я рассматриваю пока только лето.
Обращаюсь к форумчанам за советом: Если на приток в компрессорную установить осевые вентиляторы в наружной стене где то на 2,5 - 3 метрах, а на вытяжку решетки в верхней части этой же стены (примерно на 6 метрах), то будет ли работать такая вентиляция полноценно?Высота помещения около 7 метров.
Смогут ли осевики создать давление в помещении, чтобы "вытолкнуть"горячий воздух в решетки на фасаде?
Мы предлагали сделать над выпускными отверстиями горячего воздуха воздуховоды, может даже зонтики, и вывести на радиальный вентилятор. Внутри компрессора установлен вентилятор малого давления, сеть воздуховодов он не продавит.
Но Заказчик против вентилятора, и против дефлекторов и крышников...не хочет дырки в крыше.
Но мой вопрос больше касается любого помещения с большими тепловыделениями - возможно ли так организовать вентиляцию?
Не перегреется ли помещение?
А почему в помещение с теплоизбытками выбирается ПРИТОК В ВЕРХНЮЮ ЗОНУ, для ВЫТЕСНЕНИЯ НАГРЕТОГО воздуха ВНИЗ?
Наоборот -осевые вентиляторы в стене на приток в рабочую зону, а вытяжка через решетки в стене из верхней зоны примерно на 6 м. Стена одна и та же и для установки притока и для вытяжных решеток
Для marysiy: Ваша схема не соответствует указаниям СП 60.13330.2020:
спасибо большое за ответ
Если с воздуховодами в помещении проблема, ставите в глубине помещения те же осевики с направлением подачи в сторону вытяжных вентиляторов и включением по температуре в зоне размещения.
Чуть не упустил. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте для всех вентиляторов температурный диапазон работы. Если воздух будет нагрет, а летом так и будет, то многие осевики имеют встроенную защиту на +55. Тогда Вам нужно искать осевики с работой до +85 (мы такие подбирали для трансформаторных).