Добрый день, коллеги.
Делаю акустический расчет проекта 5и этажного ТЦ. На крыше находится терраса, где люди будут гулять, и прямо внизу, на фасаде 5-го этажа находятся воздухозаборные/выбросные решетки. Подскажите пожалуйста, для каких критерий нужно делать акустичкеский расчет в данном случае ? в СП51.133330.2011 не нашел требования, подходящего моему случаю. Предпалагаю, что нужно расчитать на допустимый уровень шума улицы, либо парков, но не нашел какой-нибудь документ, в котором говорилось бы о уровне шума при выбросе/заборе воздуха.
Заранее спасибо, кто откликнулся!
Шум выброса/забора систем вентиляции считается от источника с учетом гашения, отражений в трассе/решетке, генерации шумов в канале на клапанах, тройниках и т.п. - т.е. берется раздел ОВ в стадии ИД и считается по пути от установки до решетки с учетом нюансов трассы (см. к примеру "руководство по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных установок м стройиздат 1982").
Не совсем понятно, что смущает - определяющей величиной норм для территорий будет п.21-23 таблицы 1 в п.6.3 СП 51 - смотря что рядом/ближе всего со зданием ТЦ находится.
Расчетные точки сводные на территории будут за 2м от стен (или на границе зон) того, что в этих пунктах прописано (см. ГОСТ Р 53187-2008).
Задача комплексная, точек на территории может быть несколько (по наиболее ближним строениям или зонам).
Терраса = зона отдыха (п.23 таблицы) - расчетная точка будет на границе территории террасы на высоте 1,2м или 1,5м от её поверхности.
Если смущает примечание 3 к этой таблице - то, т.к. считаете комплексно ТЦ, а не влияние вент. системы в отрыве от всего остального, полученный шум на наружных вент. решетках стоит увеличить согласно требованиям этого примечания (понижение нормы для отдельной системы = увеличение шума от этой системы при комплексном её учёте).
Прошу извинить, не совсем корректно ответил.
СП 51.13330.2011 был дополнен изменением 2 в конце 2021г.
По нему таблица перенесена в п.6.6 и расширена до 25 позиций.
В Вашем случае (исходя из логики норматива), если вокруг объекта нет жилья, и прочего, что чётко обозначено в п.21-24 таблицы 1, то смотреть надо поз. 25 - границы СЗЗ.
Для ТЦ размер СЗЗ определён в 50м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. от 01.03.2008) п.7.1.12 (V класс). Если расчетная точка окажется внутри 50м зоны (что вполне вероятно), по шуму можно принимать точку эту как находящуюся на границе СЗЗ (иное нормативно сложно куда-либо отнести) - и считать соответственно этим требованиям.
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)