Автор: Wayfarer 23.5.2016, 10:03

Добрый день, уважаемые коллеги!

Постановка задачи:
Есть два объекта, абсолютно идентичных с точки зрения почти всех расчетных характеристик (воздухообмены, параметры внутреннего и наружного воздуха и тд). Но есть одно и принципиальное различие: на одном из объектов требуется осуществить подбор вентиляционных установок исходя из наименьших шумовых характеристик (так как крышные вентустановки расположены очень близко к жилой зоне).

То есть необходимо подобрать оборудование, самое тихое, чтобы в дальнейшем можно было посчитать общий шум генерируемый на объекте.

Вопрос:
На какие характеристики стоит обратить внимание (наибольший шум как правило это "выброс" вытяжного воздуха)?

Какие нынче производители вентоборудования дают самые тихие и честные показатели по шуму?

Уже успел оценить несколько бланков-заказа и понял, что многие лукавят, либо указывают характеристики не на самом источнике, а, например, на каком-то расстоянии от него.

Заранее спасибо!

Автор: ail 31.5.2016, 12:06

больше сечение установки - меньше сопротивление - меньше напор на вентиляторе - больше колесо - меньше оборотов - меньше окружная скорость - меньше шум. всё. шумоглушители и толще корпус

Автор: Wayfarer 6.6.2016, 12:20

Цитата
больше сечение установки - меньше сопротивление - меньше напор на вентиляторе - больше колесо - меньше оборотов - меньше окружная скорость - меньше шум. всё. шумоглушители и толще корпус


да, я понимаю, но меня в том числе интересует, из опыта, можно ли доверять данным производителей, приведенным в паспортах? В частности по шуму. Далеко не все качественно меряют шум, и на деле оказываются более шумными, чем заявлено.

Автор: ail 8.6.2016, 10:26

Цитата(Wayfarer @ 6.6.2016, 12:20) *
из опыта, можно ли доверять данным производителей, приведенным в паспортах? В частности по шуму. Далеко не все качественно меряют шум, и на деле оказываются более шумными, чем заявлено.

Вы знаете вообще кого-нибудь, кому можно доверять? вопрос стоит не в качественно меряют шум, а в вопросе вообще - меряет ли кто-нибудь. я - не знаю, кто меряет. поэтому предполагаю, что для снижения звуковой мощности источника нужно ставить установки сечением побольше, скорость потока поменьше, вентиляторы диаметром побольше на меньшие обороты. шумоглушители, корпус, основание, окружение в венткамере - снижает уровень звукового давления, но для достижения низкого уровня шума нужно очень и очень постараться! иногда вообще невозможно, о чем многие производители вообще не говорят