Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Защита от шума _ Переток воздуха и шум

Автор: АлексН 11.11.2014, 11:10

Добрый день!

Делаю вентиляцию в квартире. Притоки будут в спальню и детскую по 120 кубов, вытяжка из кухни-гостиной, кладовки и СУ. Нужно организовать переток воздуха из помещений с притоком в коридор с минимальной передачей шума. Есть ряд проблем:
- в дверях будут установлены выдвигающиеся порожки, поэтому при закрытых дверях щелей под дверьми практически не будет.
- между спальней и коридором монолитная несущая стена
- врезать решетки в двери не хочется
- из-за планировки, переток можно будет сделать только в верхней части помещений, в районе дверей

Пока остановился на варианте поставить в спальне и детской решетки 100 на 300 (в детской на стене прямо над дверью, в спальне в коробе по сути тоже над дверью, но вынесено вперед), в коридоре потолочные диффузоры и соединить их с решетками сонодеком на 125. Будет ли такой вариант работать? Нужен ли там сонодек или можно обычный гибкий воздуховод? Будут ли глушиться шумы? Спальня и детская находятся друг напротив друга, расстояние между дверьми 3 метра, двери выходят в небольшой тамбур. Хочется чтобы шумы из спальни не доходили до детской. Может диффузоры вывести не в этот тамбур, а подальше от детской?

Ну и нужно ли для этих решеток делать камеры статического давления, или просто переходя с круга на прямоуголник хватит?

Еще нужно сделать переток из коридора в кладовку, но там попроще. Стена там из пенобетона и тоньше чем монолитная. Но в кладовке будет ПВУ, сервер, роутер и т.п. Тоже не хочется чтобы шум проходил. Как лучше, поставить просто стеновую переточную решетку с шумоизоляцией от известного производителя, или тоже сделать диффузоры в кладовке и коридоре и соединить сонодеком?

Спасибо!

Автор: ivan-l-ing 13.11.2014, 16:01

Фига у вас фантазия)))
Про кладовку
в теории закоротит диффузор коридор/кладовка(типа переток) на вытяжку
по хорошему вытяжку сверху, переток снизу, но городить ее вашим задуманным методом абсурдно
на переточку с шумоизоляцией в коридор я бы даже не рассчитывал, не заглушите
лучше возимите отвертку крестовую и в ПВУ проковыряйте дырки, так и вентелируйте кладовку

я бы спальни и детские оставил с чистым притоком без перетока, врядли герметизация столь уж хороша у помещения

Автор: АлексН 15.11.2014, 19:41

в кладовке есть возможность поставить переточную решетку снизу, там на пути воздуха конечно будут препятствия, но и объем вытяжки там не велик.

В спальне и детской герметизация конечно не так уж хороша, и какой-то переток точно будет, но не хочется чтобы свистело из под двери, или чтобы было характерное сопротивление при открытии двери от разницы давлений.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)