Автор: Галиев 29.12.2023, 17:39

Здравствуйте, коллеги.
На выходе из ДКВР 20/13 установлен такой вот клапан. Но, на коллекторе котельной требуется 8,0 кгс/см2.
Теперь вопросы, прицепив к этому клапану контроллер, будет ли эта железяка работать как редукционный клапан? Будет ли при этом пар существенно перегретым и нужно ли за ним организовывать впрыск воды для охлаждения?
Предохранительный клапан на низкой стороне уже установлен.
Вопрос затрат, можно ли обойтись этим клапаном, или же придется ставить что-то специфическое?



Автор: gilepp 3.1.2024, 11:58

Да, может.
13/8 это небольшое снижение. Если котел без пароперегревателя, то вероятнее всего охлаждения не потребуется.
Степень перегрева пара после редуктора зависит от степени сухости пара перед редуктором. Предполагаю что, пар на выходе клапана будет насыщенным или перегретым незначительно (несколько градусов). Пока дойдет до потребителя, точно придет в насыщение.
Если есть пароперегреватель, то охлаждение необходимо совершенно точно.

Автор: Галиев 3.1.2024, 23:22

Цитата(gilepp @ 3.1.2024, 11:58) *
Да, может.
13/8 это небольшое снижение. Если котел без пароперегревателя, то вероятнее всего охлаждения не потребуется.
Степень перегрева пара после редуктора зависит от степени сухости пара перед редуктором. Предполагаю что, пар на выходе клапана будет насыщенным или перегретым незначительно (несколько градусов). Пока дойдет до потребителя, точно придет в насыщение.
Если есть пароперегреватель, то охлаждение необходимо совершенно точно.

Большое спасибо. С наступившим Новым Годом!
Перегревателя нет, значит - работаем.