Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Пароснабжение _ Указатель для контроля теплового перемещения паропровода

Автор: tanata 21.7.2009, 21:52

Уважаемые специалисты!
Нужна ваша консультация по следующему вопросу.

Согласно ПБ 10-573-03 п.2.5.2
На паропроводах с внутренним диаметром 150 мм и более и температурой пара 300 °С и выше должны быть установлены указатели перемещений для контроля за расширением паропроводов и наблюдения за правильностью работы опорно-подвесной системы. Места установки указателей и расчетные значения перемещений по ним должны быть указаны в проекте паропровода.
Поделитесь пожалуйста чертежом на указатель для контроля тепловых перемещений паропровода.
Подскажите как вы определили кол-во и место установки данных устройств ?

Автор: трубопровод 28.7.2009, 8:34

По опыту монтажа на паропроводах указатели устанавливаются в количестве 3-4 шт на 2-3 кат, 5-6 на 1 кат в доступных местах, где перемещения максимальны (обычно лень городить площадки обслуживания или просто места нет). В поекте показывают по 20 шт и более. Если работаете в эксплуатации не забывайте про "Журанал контроля тепловых перемещений "

 РД_34_39_301_87_тепловые_перемещения_паропроводов.rar ( 93,68 килобайт ) : 647
 

Автор: ruben 29.7.2009, 13:29

Из опыта эксплуатации ТЭЦ. Количество и места расположения реперов теплового расширения паропроводов мы расставляли согласно проектного расчета сертифицированной программы. Такой расчет производил ПТО, после чего результаты в виде распечатки были выданы нам. Программу я не помню. Какая-то оч компьютерно-дорогая. Ну а потом согласно РД снимали данные по тепловым перемещениям, заполняли формуляры и записывали в Журанал контроля тепловых перемещений "

Автор: трубопровод 30.7.2009, 3:08

Расчет ведется по программе типа Астра-Нова, Старт, Рампа и т. д. Смысл такой - задается геометрия трубопровода, разделенная на участки (участок задается между узлами, узел - это, например, тройник или врезка) участок разделяется на сечения. В общем случае сечение выбирается в точках установки опор или подвесок и сварных швах, но можно задать сечение в любом месте. В каждом из сечений расчитываются, в том числе, и тепловые перемещения, как видимые, так и полные. Еще раз повторюсь, индикаторы устанавливаются в тех местах, где перемещения максимальные, с учетом доступности и возможности оборудования площадок обслуживания, по всей длине трубопровода. Вы можете поставить индикаторы в каждой расчетной точке, но какой в этом смысл? Обязательно устанавливаются индикаторы возле котла и турбины с целью контроля влияния трубопровода на присоединенное оборудование.

Автор: ruben 30.7.2009, 16:18

Цитата(трубопровод @ 30.7.2009, 3:08) [snapback]417030[/snapback]
Расчет ведется по программе типа Астра-Нова, Старт, Рампа и т. д. Смысл такой - задается геометрия трубопровода, разделенная на участки (участок задается между узлами, узел - это, например, тройник или врезка) участок разделяется на сечения. В общем случае сечение выбирается в точках установки опор или подвесок и сварных швах, но можно задать сечение в любом месте. В каждом из сечений расчитываются, в том числе, и тепловые перемещения, как видимые, так и полные. Еще раз повторюсь, индикаторы устанавливаются в тех местах, где перемещения максимальные, с учетом доступности и возможности оборудования площадок обслуживания, по всей длине трубопровода. Вы можете поставить индикаторы в каждой расчетной точке, но какой в этом смысл? Обязательно устанавливаются индикаторы возле котла и турбины с целью контроля влияния трубопровода на присоединенное оборудование.


Да точно - Астра-Нова

Автор: T1mur 31.5.2010, 15:32

"Поделитесь пожалуйста чертежом на указатель для контроля тепловых перемещений паропровода." - да, и со мною поделитесь пожалуйста, очень надо.
Заранее благодарен.

Автор: трубопровод 1.6.2010, 3:13

РД_34_39_301_87 - там есть чертеж.

Автор: shadow 9.6.2010, 17:48

Уважаемые специалисты, а на наружных паропроводах на проходящих по промплощадке предприятия установка реперов обязательна или это только ТЭС и котельных касается? Кроме ПБ 10-573-03 это еще чем-то регламентируется?

Автор: slakur 1.7.2010, 13:53

Здравствуйте! Подскажите пожауйста мы торгующая организация есть заявка на индикатор тепловых перемещений БК-591290 информацию по им не можем найти подскажите, что это такое, по каким ГОСТам или ТУ изготавливается, где можно приобрести. Заранее благодарен

Автор: трубопровод 2.7.2010, 2:59

БК-591290 - это скорее всего номер чертежа, где указатель прорисован

Автор: slakur 2.7.2010, 7:44

Здравствуйте! из предложений нашёл только вот этот вариант в неликвидах одной компании, подскажите это и есть индикатор? Кто их производит? В связи с отсутствием технической документации на это изделие возникли затруднения

 

Автор: трубопровод 5.7.2010, 2:41

Да, это и есть индикатор. Которое подлинее на фото - это штанга - приваривается непосредственно к паропроводу, а которые покороче - их должна быть пара вставляются в отверстия на штанге. Еще пара пластин должна быть.

Автор: VESTAS 14.12.2010, 15:53

Изготовлю указатели тепловых перемещений трубопровод согласно чертежа БК-590287, а также согласно РД_34_39_301_87_тепловые_перемещения_паропроводов. energomash-bk@mail.ru

Автор: slakur 14.12.2010, 16:33

Спасибо! мы уже сами изготовили

Автор: evn79 29.8.2011, 9:54

Требуются указатели тепловых перемещений трубопровод согласно чертежа БК-590287. Подскажите, кто сможет помочь? vent-08@yandex.ru

Автор: vitas0777 5.9.2011, 9:09

Коллеги, подскажите пожалуйста, что пишется в общих указаниях в проектах по установки индикаторов тепловых перемещений. На какие документы необходимо сослаться. Спасибо.

Автор: Andreji 30.9.2011, 12:53

Помогите найти чертеж БК-590287 на индикатор тепловых перемещений. Очень надо.

Автор: Andreji 30.9.2011, 13:20

И чертеж БК-591290 помогите найти.

Автор: slakur 1.10.2011, 6:18

Пишите почты для меня в сообщении буду отправлять информацию и чертежи

Автор: virrman 28.11.2011, 17:36

Коллеги, если у кого есть "Инструкция по контролю за тепловыми перемещениями паропроводов электростанций" в нормальном качестве, прошу поделиться.

http://imageshack.us/photo/my-images/685/9001361.jpg/

Автор: slakur 29.11.2011, 7:26

[quote name='virrman' date='28.11.2011, 17:36' post='711135']
Коллеги, если у кого есть "Инструкция по контролю за тепловыми перемещениями паропроводов электростанций" в нормальном качестве, прошу поделиться.
Какая именно инструкция нужна есть РД по ним только

Автор: virrman 29.11.2011, 12:57

Загрузил искомую мной инструкцию. Знаю что с введением РД_34_39_301_87 она утратила силу, но в библиотеке не помешает, да и гуру на работе советовали ее почитать.
 _____________________________________________________________________________.rar ( 25,49 мегабайт ) : 168

Автор: slakur 29.11.2011, 14:45

Вот чуть по меньше в объёме "РД_34_39_301_87_тепловые_перемещения_паропроводов"))))

 ___34_39_301_87__________________________________.rar ( 93,68 килобайт ) : 101
 

Автор: voldemaaar 24.2.2012, 8:50

А не подскажете кто сделать может?

Автор: zeman 24.2.2012, 14:19

voldemaaar
Тему всю прочитали?
И сообщение №13 тоже?

Автор: Termoded 9.10.2013, 12:43

добрый день колеги! Подскажите сколько чел-ч надо на установку указателей тепловых перемещений или где искать нужную информацию

Автор: ГОПС 25.6.2016, 10:03

можете проконсультировать?

вопрос встал почему в РД 34.39.301-72 допуски при тепловом перемещении (п.4.3):
- более 50 мм — ±20%;
- менее 50 мм — ±10мм.

а в РД 34.39.301-82 допуски при тепловом перемещении (п.4.4):
- в горизонтальном направлении ±(25+0,3|∆|);
- в вертикальном направлении ±0,5(25+0,3|∆|).

т.е. если раньше при проектном горизонтальном перемещении 100 мм фактическое перемещение должно было быть в границах от 80 до 120 мм, то сейчас от 45 до 155 мм? а при проектном перемещении меньше 36 мм вообще бред получается.

может я ошибаюсь? объясните, плз.

Автор: ГОПС 25.6.2016, 13:59

т.е. не РД 34.39.301-82, а РД 34.39.301-87 года )))

Автор: Lalalarkin 4.9.2023, 20:39

Всем привет.
А где то указаны непосредственно размеры штанги, столика и т.п.где найти чертеж с размерами?

Автор: Галиев 12.9.2023, 17:09

Цитата(Lalalarkin @ 4.9.2023, 20:39) *
Всем привет.
А где то указаны непосредственно размеры штанги, столика и т.п.где найти чертеж с размерами?

Вы гуглом не могете пользоваться?
https://www.google.com/search?sca_esv=564691258&sxsrf=AB5stBgohJfqo1lJ9XQfX4HuXvWJ9Uey4A:1694527714403&q=%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0+%D0%91%D0%9A-590287&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjomOrTn6WBAxXLlYsKHXBsCv8Q0pQJegQICBAB&biw=1920&bih=931&dpr=1#imgrc=l28yN1kwkSFsSM

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)