Добрвй день.
Впервые проектирую газовую блочную модульную котельную( паровой и водогреёные котлы) с аварийным дизельным топливом, запас дизельного топлива 30 м3.
Встал вопрос как организовать этот самый склад, наземный, закопать емкость под землю или сделать в отдельном помещении отделив от котельного зала несгораемой перегородкой (типа пристроенный)(6.9.22).
Согласно СНиП "Котельные установки" п. 11.51. Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая емкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м - для мазута и 50 м - для легкого нефтяного топлива.
Более ничего по поводу склада дизельного топлива в СНиП "Котельные установки" не сказано.
Единственный документ, который регламентирует склады нефтепродуктов СНиП 2.11.03-93 "СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ" и в нем никаких пристроенных складов нет. При этом согласно данного документа склады подразделяются на категории, начиная от 700 м3 и соотвественно склад объемом 10м3 ни в одну не попадает.
У кого имеется опыт проектирования складов дизельного топлива для котельных поделитесь опытом. Какими все-таки документами нужно руководствоваться? Какие расстояния принимать до здания котельной? Какие преимущества у двухстенных емкостей? Требуется ли подземная емкость для аварийного слива при наземном и подземном размещени резервуара.
Ситуация осложняеться наличием корпусов производственного здания рядом с котельной.
Если топливо аварийное, то есть смысл обсудить с заказчиком вариант площадки для установки прицепа бензовоза с дизельным топливом с организацией перекачки последнего в расходную ёмкость 0,8 куба в помещении котельной. Для всяких органов заключается договор на поставку топлива с местной нефтебазой. Вариант реальный и ОЧЕНЬ дешевле всего остального.
Очень интересный вариант.
Пара вопросов:
Прицеп всё время сотит на площадке или появляеться в час Х, пока расходная ёмкость не опустела?
Прицеп расчитан на полный запас диз.топлива(30m3) или на меньший с постоянным подвозом?
Эта идея с уже реализовоного проекта? Как к этому отнеслись наши надзорные органы?
Постоянно стоящий прицеп не имеет особых отличий от бака у стены котельной(СП 4.13130.2009 п.6.9.22) под навесом, если я правильно всё понял?
Какие нормы регламентируют расположение и размеры площадки прицепа бензовоза?
Единственный документ, который регламентирует склады нефтепродуктов СНиП 2.11.03-93 "СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ" и в нем никаких пристроенных складов нет. При этом согласно данного документа склады подразделяются на категории, начиная от 700 м3 и соотвественно склад объемом 10м3 ни в одну не попадае
См СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепрод. главу 10 расходные склады нефтепродуктов
таблица 12.
10.10. Из наземных расходных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 куб.м для легковоспламеняющихся и 5 куб.м для горючих нефтепродуктов, устанавливаемых в производственных зданиях, должен предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары основной емкости склада.
Объем аварийного резервуара должен быть не менее 30% суммарной вместимости всех расходных резервуаров и не менее вместимости наибольшего резервуара помещения.
Аварийный резервуар, в который обеспечивается самотечный слив, должен быть подземным и располагаться снаружи здания на расстоянии не менее 1 м от стен без проемов и не менее 5 м от стен с проемами. Специальный аварийный резервуар может не предусматриваться, если обеспечивается самотечный слив нефтепродуктов в резервуары основной емкости склада.
При самотечном сливе трубопроводы аварийного слива должны иметь диаметр не менее 100 мм и снабжены устройствами, предупреждающими возможность передачи огня.
На каждом аварийном трубопроводе, соединяющем расходные резервуары с аварийным резервуаром, должно быть запорное устройство, устанавливаемое вне здания или на первом этаже (как правило, вблизи выхода наружу).
Продуктовые насосы, обеспечивающие откачку нефтепродуктов при аварии, необходимо размещать в отдельном от резервуаров помещении или вне здания.
Аварийный слив из резервуаров (баков) для масел, размещаемых в подвальных помещениях, допускается не предусматривать.
При определении расстояний от склада дизельного топлива котельной руководствуюсь СП4.13130.2009
Расстояни определяю так:
п. 6.4.48 "Расстояние от жилых и общественных зданий до расходных складов нефтепродуктов предприятий следует принимать по таблице 6, а до расходных складов горючих нефтепродуктов, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания, - в соответствии с таблицей 12".
например: принимаю по табл. 12 20м до жилых и общ. зданий степени огнестойкости I,II вместимость склада до 100 м3
Для опреления расстония до здания котельной применяю п. 6.1.7 с поправкой на п. 6.1.10 "При подземном хранении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей указанные в таблице 3, емкости складов могут быть увеличены в 2 раза, а расстояния сокращены на 50%"
например: для подземного склада 50 м3 в таблице 3 выбираю п. 7 "Горючих жидкостей емкостью менее 300 м3", на основании п. 6.1.10 расстояние сокращаю в два раза, т.е 9 м
Расстояние от наземных резервуаров для нефтепродуктов расходного склада до наливного устройства автоцестерны поределяю по табл. 13
п. 3 Одиночные сливоналивные устройства для автоцистерн (до 3 стояков)
при подземном размещении резервуаров расстояние до наливного устройства определяю с поправкой согласно п. 6.4.50 Расстояния от подземных резервуаров для нефтепродуктов расходного склада до зданий, сооружений и наружных установок этого склада, указанных в строках 1-3 таблицы 13, допускается уменьшать до 50%.
понял, спасибо
Здравствуйте.
Help, пожалуйста.
Нужна консультация как выполняется система вентиляции пристроенного к котельной расходного склада дизельного топлива (категория помещения Б, категория склада IIIв - 2 емкости по 10 кубов).
Теоретически, основная вентиляция естественная однократная, как для промздания, т.к. нет выделений вредных веществ, хотя есть п. 7.2.18 СНиП отопление и вентиляция, там о механической говориться.
Плюс должна быть аварийная - но на какой воздухообмен считать и как? На разлив по всему полу и испарение?
Может кто подскажет ссыль на обсуждение данной темы (если уже было) - я не нашла, но буду сильно благодарна за подсказку
На данный момент можем ориентироваться на 6.4.55 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"
6.9.11 Расходные баки в помещениях котельных следует рассматривать как технологический аппарат.
6.9.12 Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая ёмкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м - для мазута и 50 м - для лёгкого нефтяного топлива.
Подскажите плиз, в котельной необходимо аварийное топливо. Хотелось бы разместить емкости в пристроенном помещении, но наткнулся на противоречие в нормах:
- в СП СП 4.13130.2013 п. 6.9.12 Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая ёмкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м3 - для мазута и 50 м3 - для лёгкого нефтяного топлива.
- в СП 89.13330.2016 п. 7.4 При блокировке котельной с закрытым складом твердого топлива последний должен быть отделен противопожарной стеной 1-го типа, с пределом огнестойкости не менее REI 150. Допускается предусматривать установку резервуаров для жидкого топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая вместимость топливных резервуаров должна быть не более 150 м3 для легкого нефтяного топлива
Оба СП отсутствуют в 1521 (СП 89.13330 присутствует в версии 2012) кому верить в данном случае?
Здравствуйте!
Проектируем КОС на севере. Для теплоснабжения необходимо сделать БМК- 2МВт газ с аварийным топливом,- дизельное ( Арктика). Хотел поставить 15 м3 бак в отдельном блоке и сливом в сливную ёмкость закопанную рядом с котельной.
Но оказывается что водоохранной зоне склад ГСМ делать не допускается.
вопросы:
1 а если бак аварийного дизтоплива установить вне водоохранной зоны на расстоянии 80м. Допускается ли топливопроводы тянуть в водоохранной зоне?
2. Этот резервуар может быть 1 подземный и без слива?
Например - двустенный... 2 бака по 15 м3 на выделенной площадке нет возможности разместить.
3. Или как возможный ( но не желательно) вариант если не получится с дизельным применить твёрдое топливо ( уголь)?
Используйте пропан автомобильный или технический, например по ГОСТ 52087. Хранит можно под землёй, на земле или на крыше в зависимости от климата и предпочтений. Поскольку это резервное топливо, то пусковой разогрев можно не ставить. Привезти можно в автоцистерне или ISO-контейнере. Дёшево, просто и экологам понравится больше, чем жидкие нефтепродукты или тем более уголь.