Здравствуйте.
Прошу совета, как правильнее смоделировать теплофикационную установку по нагреву сетевой воды паром. На одном из заводов есть паровой котел Бустер, 3,0 тонны пара в час производительностью, давно им предлагаю поставить ПП (ПТО), для дублирования единственного водогрейного котла мощностью 3,0 МВт.
По скольку расчетов тепловых нагрузок на заводе нет, от слова "совсем", теплообменник предполагаю подобрать на номинальную мощность парового котла. По сетевой воде он будет греть гидрострелку, от семидесяти до девяносто градусов, а от нее уже идет отбор на всевозможных потребителей.
Челябинск предлагает горизонтальный кожухотрубник "пароводяной подогреватель ПП2-16-2-2", ценник приемлемый.
Собственно вопрос - Где искать подводные камни? Так ли просто поставить регулятор на пар и КО на конденсат?
Там еще и деаэратор отсутствует, просто бак с питательной водой
Спасибо.
Принципиального желания иметь именно ПТО нет, вода химочищенная, чистить его нужды не будет. Собираем предложения от изготовителей, некоторые настаивают, что к пароводяному кожухотрубнику еще и водоводяной нужен, для охлаждения конденсата.
Много различных теплообменников. Есть на 1 бар, есть на 16 бар...
Относительно ПТО, в них устанавливаются обычно два типа прокладок: резиновые на 150 гр.С и витоновые на 180 гр.С, Но многие понимают это буквально и ставят на пар с теми же параметрами. Формально нет ошибки, но это верхний предел их работы. Разумеется не лучший вариант работать на пределах. А из-за регулярного подтопленя вообще может запросто получиться что сверху 180, снизу 80. Коллекционирую фото с лужами под ПТО. Где-то тряпочка, где-то тазик, где-то аккуратно уложенный лоток))
а паяные ПТО для пара не лучше?
Паяные же небольшие совсем и для маленьких мощностей. Присоединения резьбовые обычно.