Диалог специалистов АВОК _ Пароснабжение _ Проблемы с водоуказательными стеклами на паровом котле

Автор: Yuraihim 4.10.2017, 10:07

Здравствуйте! Помогите решить проблему. Предприятие выпускает гофроупаковку. В котельной установлены паровые жаротрубные котлы Viessmann 200 HS. ХВО: 2-х ступ. Na-катионирование (вода из городского водопровода)+ деаэрация в атмосферном деаэраторе. На котлах каждые 1,5-3 месяца выходят из строя стекла, причем и российского, и немецкого пр-ва. Они как будто выедаются в средней части и начинают протекать. Наша лаборатория отобрала пробы исходной, котловой воды, с водоуказательного стекла и конденсатных линий. Анализы котловой воды и со стекол показали повышенное содержание силикатов и боратов. Это подтверждает растворение боросиликатного стекла. Но причины так и не ясны. Растворяются боросиликаты в конц. щелочах, конц. фосфорной к-те и плавиковой к-те. Фториды тоже смотрели. Их содержание в котле в 2 раза больше, чем в исходной. Но это может быть результат упаривания. Если у кого-то был подобный случай или есть мысли по поводу причин, отзовитесь!

Автор: Галиев 4.10.2017, 11:32

Цитата(Yuraihim @ 4.10.2017, 10:07) *
Но это может быть результат упаривания.

Давным - давно, работал я начкотом котельной о двух ДКВр 10/13, однажды удивился - на джинсах дыры словно кислотой проело! В последствии выяснилось, что это попали брызги воды при продувке водоуказательных стекол, такая щелочность высокая была.
Так вот, и в моем, и в Вашем случае причина одна - отсутствие водно-химического режима котла. При "упаривании" повышается концентрация в котловой воде всякой дряни, для этого служит постоянная продувка, но что бы не лить воду зря ее нужно контролировать, и не глупенькими датчиками-солемерами, а лаборанткой с реактивами.

Автор: Yuraihim 5.10.2017, 7:12

Да, в том-то и дело, что и продувка есть, и лаборантка с реактивами. Щелочность в котле держат не больше 25 мг-экв/кг(((

Автор: KYV86 5.10.2017, 9:29

Цитата(Yuraihim @ 5.10.2017, 9:12) *
Да, в том-то и дело, что и продувка есть, и лаборантка с реактивами. Щелочность в котле держат не больше 25 мг-экв/кг(((


Относительная щелечность в % какая?
По нормативке для паровых котлов в пределах 20 - 50%. По требованиям завода что?

Автор: Галиев 5.10.2017, 10:30

Стекла продуваете регулярно? (По колесу пинал? - Пинал, все равно не заводится!)

Автор: Yuraihim 5.10.2017, 15:56


Относительная щелечность в % какая?
По нормативке для паровых котлов в пределах 20 - 50%. По требованиям завода что?
Относительную щелочность не считали, но она для этих котлов и нормируется.

Автор: Галиев 5.10.2017, 20:09

Цитата(Yuraihim @ 5.10.2017, 15:56) *
Относительная щелечность в % какая?
По нормативке для паровых котлов в пределах 20 - 50%. По требованиям завода что?
Относительную щелочность не считали, но она для этих котлов и нормируется.

Как Вы понимаете ВХР? (Что Вы знаете о ВХР?)
Вашему котлу наладку ВХР - не делали.

Автор: Yuraihim 5.10.2017, 23:49

Опечатка - не нормируется

Автор: KYV86 6.10.2017, 8:35

Требования к солесодержащей питательной воде котла

Общие требования бесцветная, прозрачная и не содержащая нерастворенны хвеществ
Значение pH при 25 єC > 9
Проводимость при 25 єC мкСм/см важны только нормативные показатели для котловой воды
Сумма щелочных земель (Ca2++Mg2+)ммоль/л <0,010
Кислород (O2)мг/л <0,02
Углекислота (CO2) связанная мг/л<25
Железо, всего (Fe)мг/л <0,05
Медь, всего (Cu)мг/л <0,01
Окисляемость (Mn VII→Mn II) как KMnO 4мг/л<10

Требования к котловой воде из солесодержащей питательной воды котла

Значение pH при 25 єC 10,5 - 12
Кислотность (KS8,2) ммоль/л 1-12
Проводимость при 25 єC мкСм/см <8000
Фосфат (PO4)мг/л 10 - 20

Это из инструкции котла.
Соблюдайте эти требования.
У Вас еще автоматика по солесодержанию должна быть. Проверьте как работает.
Еще. Персонал есть на месте? Если нет, то краны на В/У стекле должны быть закрыты.
И выполните наладку ВХР котла, лишним не будет.

Автор: Галиев 6.10.2017, 11:35

Цитата(Yuraihim @ 4.10.2017, 10:07) *
... повышенное содержание силикатов и боратов.

Вспомнилось вдруг, знакомый начкот по зиме рассказывал, что паровой жаротрубник, где-то в районе, кажется чешский, погорел по причине обрастания водяного тракта какими-то силикатами. Очень прочный был налет, словно эмаль, которого ни кто не ожидал и с большим трудом его отмыли, и то не полностью. Водоподготовка - кроме Na-й катионитовой ХВО еще и обратный осмос был, и все равно силикаты не улавливались. Причиной объявили воду из местной скважины, которую на силикаты предварительно не проверяли.
Внутренний осмотр котла давно не делали?

Цитата(KYV86 @ 6.10.2017, 8:35) *
Еще. Персонал есть на месте? Если нет, то краны на В/У стекле должны быть закрыты.

Это как? newconfus.gif

Автор: SergeiB 6.10.2017, 11:41

А прокладки из слюды никто не ставит?

Автор: Yuraihim 6.10.2017, 13:53




Это из инструкции котла.
Соблюдайте эти требования.
У Вас еще автоматика по солесодержанию должна быть. Проверьте как работает.
Еще. Персонал есть на месте? Если нет, то краны на В/У стекле должны быть закрыты.
И выполните наладку ВХР котла, лишним не будет.

Наладка сделана грамотно, ВХР выполняется. Мне встречались котельные, где ВХР котла вообще был бесконтрольным, но чтобы водоуказательные стекла растворялись - ни разу.

Автор: Галиев 6.10.2017, 16:54

А остатки растворенного стекла не продемонстрируете?

Автор: Yuraihim 6.10.2017, 20:16

С удовольствием бы, но стекла на предприятии остались, мы же наладочная организация. Но там не "остатки", а в середине стекол как бы раковина, вымоина на различную глубину.

Автор: Галиев 7.10.2017, 11:32

На каждой котельной с паровыми котлами найдется с десяток стекол для ВУП, про запас, и меняют их пару раз в год. Но с раковинами по центру стекла? - "Не верю!" (С)

Автор: Sarumynich 16.3.2018, 15:54

По центру не встречал.....
а вот в нижней части так это постоянно. Если раз в смену стекла продувают как это требуется то на год может и не хватить.
так это и сами стекольщики пишут в описании

Автор: boiler 16.3.2018, 17:19

Цитата(Галиев @ 6.10.2017, 11:35) *
Вспомнилось вдруг, знакомый начкот по зиме рассказывал, что паровой жаротрубник, где-то в районе, кажется чешский, погорел по причине обрастания водяного тракта какими-то силикатами. Очень прочный был налет, словно эмаль, которого ни кто не ожидал и с большим трудом его отмыли, и то не полностью. Водоподготовка - кроме Na-й катионитовой ХВО еще и обратный осмос был, и все равно силикаты не улавливались. Причиной объявили воду из местной скважины, которую на силикаты предварительно не проверяли.



Во первых, котел не погорел, при ежегодном осмотре обнаружили налет, взяли анализ - нашли SiO2.

Вот результат осмотра.

Цитата(Yuraihim @ 5.10.2017, 7:12) *
Да, в том-то и дело, что и продувка есть, и лаборантка с реактивами. Щелочность в котле держат не больше 25 мг-экв/кг(((


Щелочность очень большая, так нельзя.

 

Автор: iniikida 14.8.2023, 12:15

Подниму тему.
Два паровых Виссмана. Продувку стекол делают раз в смену. После двух лет эксплуатации потекло водоуказательное стекло. При осмотре обнаружилось, что стекло подъедено внизу изнутри. Заменили на Тульское, хватило его на пару месяцев. И так далее. На обоих котлах поменяли уже по два-три стекла.
Заметили, что текут стекла, находящиеся ближе к патрубку непрерывной продувки. Дальние от него стекла еще ни разу не меняли.
В чем может быть причина, подскажите кто знает, пожалуйста 🙂


 

Автор: shvet 14.8.2023, 14:10

Нехимстойкое стекло - см. дело 13.01.03.01.
https://disk.yandex.ru/i/2y7mCSJHz2dK0A

Автор: iniikida 15.8.2023, 9:46

Цитата(shvet @ 14.8.2023, 14:10) *
Нехимстойкое стекло - см. дело 13.01.03.01.
https://disk.yandex.ru/i/2y7mCSJHz2dK0A

Спасибо! Параллельно общаюсь с техническим специалистом Виссманна, и он так же подтвердил, что причиной эррозии на уровнемерных стеклах является высокая щелочность котловой воды. В Атласе приведен пример разъедания стекла рН воды 11, а у нас 12.

Автор: tiptop 15.8.2023, 12:53

Цитата(iniikida @ 15.8.2023, 9:46) *
он так же подтвердил, что причиной эррозии на уровнемерных стеклах является высокая щелочность котловой воды. В Атласе приведен пример разъедания стекла рН воды 11, а у нас 12.

"Щёлочность" и "pH" -это вовсе не одно и то же. bang.gif

Автор: shvet 15.8.2023, 14:11

Цитата(iniikida @ 15.8.2023, 9:46) *
... причиной эррозии на уровнемерных стеклах является ...

1/ эррози коррозии
2/ причиной симпотомом - нарушение водно-химического режима котла это симптом проблемы, причины могут быть разные - ошибка в выборе марки стекла (не?преднамеренная?), неправильная подготовка воды, загрязнение конденсата, недостаточная продувка, некорректный выбор реагентов или их дозировки и т.д.