Подскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался с подобной коррозией трубок теплообменника из материала Ст. 20? Прокородировал, заглянули эндоскопом внутрь и удивились😳
Имеется ВХР на котельной, по анализу конденсата высокое содержание углекислоты, хлориды и сульфиды отсутствуют, смущают отложения с белыми кончиками (не свойственно углекислотой коррозии).
Срок эксплуатации то - 4 месяца
Пар, конденсат
Если водоподготовка только на умягчителях (катионит), то проверьте исходную воду на кремний.
Кремневка в воде (паре) дает отложения(накипь) розового цвета.
Здесь можно исправить только обратным осмосом.
Пар как получаете? Котел какого типа?
Нагревается как? Чем?
Жаротрубный котел, нагревается газовой горелкой
Делайте вырезку и смотрите на химостав отложений и на состояние внутренней поверхности трубки. Фото на телефон с экрана эндоскопа вообще ни о чём не скажут.