Автор: Taksrazuinepridumal 2.3.2023, 14:17

Подскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался с подобной коррозией трубок теплообменника из материала Ст. 20? Прокородировал, заглянули эндоскопом внутрь и удивились😳
Имеется ВХР на котельной, по анализу конденсата высокое содержание углекислоты, хлориды и сульфиды отсутствуют, смущают отложения с белыми кончиками (не свойственно углекислотой коррозии).
Срок эксплуатации то - 4 месяца

 

Автор: shvet 2.3.2023, 16:28

Цитата(Taksrazuinepridumal @ 2.3.2023, 14:17) *
Подскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался с подобной коррозией трубок теплообменника из материала Ст. 20? Прокородировал, заглянули эндоскопом внутрь и удивились😳
Имеется ВХР на котельной, по анализу конденсата высокое содержание углекислоты, хлориды и сульфиды отсутствуют, смущают отложения с белыми кончиками (не свойственно углекислотой коррозии).
Срок эксплуатации то - 4 месяца

Что в трубках - оборотная вода, конденсат, пар?

Автор: Taksrazuinepridumal 2.3.2023, 16:41

Пар, конденсат

Автор: nick2 3.3.2023, 7:00

Если водоподготовка только на умягчителях (катионит), то проверьте исходную воду на кремний.
Кремневка в воде (паре) дает отложения(накипь) розового цвета.
Здесь можно исправить только обратным осмосом.

Пар как получаете? Котел какого типа?
Нагревается как? Чем?

Автор: Taksrazuinepridumal 3.3.2023, 10:58

Жаротрубный котел, нагревается газовой горелкой

Автор: Иркутск 3.3.2023, 11:38

Делайте вырезку и смотрите на химостав отложений и на состояние внутренней поверхности трубки. Фото на телефон с экрана эндоскопа вообще ни о чём не скажут.