Автор: Александр А 6.9.2022, 3:42
Доброго дня,
Заказали проект общежития для вахтовиков. Проектировщик предоставил расчет потребляемой мощности - 150 кВт. Расчет проводился на основе СП 256.1325800.2016 (например, норма на одного проживающего в гостинице без кондиционера - 0,34 кВт и т.п.).
НО! Аналогичное общежитие (по числу проживающих и оборудованию столовой) у нас потребляет около 32 кВт, в пике около 45 кВт.
Факт как минимум в три раза меньше расчета. Возможно ли какими-то разумными (и законными) способами привести расчетную мощность к меньшим значениям?
Автор: straus 6.9.2022, 20:56
Цитата(Александр А @ 6.9.2022, 3:42)
НО! Аналогичное общежитие (по числу проживающих и оборудованию столовой) у нас потребляет около 32 кВт, в пике около 45 кВт.
Странно.
Видимо это у вас суточный пик. Максимальный пик (наихудший случай по времени суток, сезону года и статистическим данным) должен превышать среднюю потребляемую мощность в 3-5 раз.
Какая в этом действующем общежитии реальная установленная мощность? И какие заложены коэффициенты спроса/использования для жилых помещений и кухни (и других, если есть)?
В новом общежитии зимний обогрев электрический? А в старом?
Автор: Banned 13.9.2022, 20:15
Цитата(straus @ 6.9.2022, 20:56)
Странно.
какие заложены коэффициенты спроса/использования для жилых помещений и кухни (и других, если есть)?
Общежитие жилым помещением не является. Сильно за потребление переживать никогда не надо, если расчетная мощность не превышает разрешенную.