Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Электроснабжение _ Времятоковая характеристика МА

Автор: and 15.10.2021, 12:55

С времятоковыми характеристиками автоматических выключателей A, B, C и D понятно.
Для систем противопожарной защиты понадобились автоматы без теплового расцепителя (для вентиляторов дымоудаления).
Начали применять автоматы АББ М203, без теплового расцепителя. Характеристика указывалась как "МА", и в описании, и прямо на корпусе написано.
Поскольку со сроками поставки вечно проблемы, начали применять и автоматы без теплового расцепителя других производителей, также было указано "МА". Причём график характеристики "МА" я никогда нигде не видел.
В новых противопожарных нормах появилось требование:
-для питания насосов применять "D";
-для питания вентиляторов применять "МА".
Пока вроде всё понятно. Применяем.
Проблемы со сроками поставки не заканчиваются. Ищем варианты...
И вот снабженцы предлагают автоматы ВА47-60МА от ИЭК (не будем вспоминать про его кристальную репутацию).
Да, он без теплового расцепителя. Но характеристика указана как "D". И график показан. По сути часть графика обычной характеристики "D" в зоне работы электромагнитного расцепителя. Могу я его применять для вентиляторов дымоудаления?
Полез опять искать график характеристики "МА", и опять не могу найти.
Полез смотреть АББ М203, с которого всё начиналось. А у них теперь указана характеристика "К". Что на корпусе теперь пишут не знаю, давно не покупали.
Ищу букварь-первоисточник, настоящую, окончательную бумажку по времятоковым характеристикам. И именно для автоматов без теплового расцепителя.

Автор: Kotlovoy 15.10.2021, 13:40

А разве у автоматов без теплового расцепителя может быть времятоковая характеристика?

Автор: and 15.10.2021, 17:04

Цитата(Kotlovoy @ 15.10.2021, 13:40) *
А разве у автоматов без теплового расцепителя может быть времятоковая характеристика?

У него же есть электромагнитный расцепитель. А именно он определяет график характеристики обычного автомата ниже вертикальных линий графика. Ожидаемо, что просто должна обрезаться верхняя часть графика, где время срабатывания более секунды (там тепловой расцепитель определяет график).

Автор: Kotlovoy 15.10.2021, 18:05

Цитата(and @ 15.10.2021, 17:04) *
У него же есть электромагнитный расцепитель. А именно он определяет график характеристики обычного автомата ниже вертикальных линий графика. Ожидаемо, что просто должна обрезаться верхняя часть графика, где время срабатывания более секунды (там тепловой расцепитель определяет график).

Масштаб времени теплового и электромагнитного расцепителей слишком разный, на одной шкале не показать. Да и смысла во время-токовой характеристике немного, я думаю. Какая вам разница, сработает автомат при двукратной перегрузке за 100 миллисекунд, или за 80 при пятикратной?

Автор: straus 15.10.2021, 19:18

Буква обозначает кратность мгновенной (электромагнитной) отсечки по отношению к номинальному току. То есть, теоретически, все три группы - B, C, D - могут быть и с тепловой отсечкой и без неё (исключение составляет группа A - у неё отличаются и характеристики теплового расцепителя, ну и K, Z - там тоже тепловая чувствительнее). MA - это та же D, только без теплухи, по стандарту от 10 до 20 номиналов. В реальности например у Legrand это 12-14 номиналов. График есть здесь https://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/DC184_188.pdf

Автор: straus 15.10.2021, 19:59

Собственно, применение автоматов без теплухи - например, двигатели обычно используются со своими пуско-защитными устройствами с хитрыми характеристиками, и тепловой расцепитель в автомате просто теряет смысл.



Цитата(and @ 15.10.2021, 12:55) *
Полез смотреть АББ М203, с которого всё начиналось. А у них теперь указана характеристика "К".

K - совсем из другой оперы. Коли мне не изменяет мой склероз, это серия с тепловой защитой, и весьма чувствительной - начало срабатывания 1.05 номинала.

Автор: and 16.10.2021, 1:04

Цитата(Kotlovoy @ 15.10.2021, 18:05) *
Масштаб времени теплового и электромагнитного расцепителей слишком разный, на одной шкале не показать. ...

Там шкалы логарифмические, всё прекрасно показывается. Кстати, я раньше думал, что характеристика - это только про тепловой расцепитель. Пока коллеги ровно на этом форуме не вразумили.
Цитата(Kotlovoy @ 15.10.2021, 18:05) *
Какая вам разница, сработает автомат при двукратной перегрузке за 100 миллисекунд, или за 80 при пятикратной?

Мне нужно чтобы он при перегрузке не срабатывал вообще. Он должен хоть огнём гореть, но держать до завершения эвакуации. Собственно отсюда и запрет на тепловой расцепитель.
Цитата(straus @ 15.10.2021, 19:18) *
График есть здесь https://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/DC184_188.pdf

Вот такой график ищу, но в ГОСТе, а не в каталоге производителя.
И понять хочу, если нет теплового расцепителя, то это какая характеристика?
D - раз по токам электромагнитного расцепителя соответствует D, а в ГОСТе никаких МА нет?
Или это всё таки МА, а ИЭК неправильно указал D для своих автоматов?
И если я поставлю эти ВА47-60МА "D" от ИЭК для вентиляторов противодымной защиты, а у заказчика не примут объект, то он предложит мне предоставить материалы для защиты его позиции.
И мне не отмазка нужна, я хочу быть уверен что прав.

Автор: straus 16.10.2021, 3:51

Цитата(and @ 16.10.2021, 1:04) *
Вот такой график ищу, но в ГОСТе, а не в каталоге производителя.
И понять хочу, если нет теплового расцепителя, то это какая характеристика?

Да вроде нету пока в ГОСТ. Те же K, L и Z тоже вроде в ГОСТ ещё не попали. Производители сами могут решать, какую букву присвоить автомату с кратностью D, но без тепловой защиты.
Так что ссылаться на техусловия производителя. Ещё в советские времена (когда и про характеристики BCD у нас и не заикались) кроме комбинированных были автоматы и только с теплухой и только с ЭМ, они отличались маркировкой типа. Та же литая серия АЕ20хх отличается маркировкой последних цифр в зависимости от количества полюсов и наличия теплухи. И кратность там указывается в явном виде (например 8In), а не буквой.

Собственно, даже в EN 60898-1 нет характеристики MA, но она есть в EN 60947-2. Поскольку ГОСТ Р 50345-2010 списан с IEC/EN 60898, то и характеристики вроде MA в него и не попали.

Автор: Kotlovoy 16.10.2021, 7:28

Цитата(and @ 16.10.2021, 1:04) *
Там шкалы логарифмические, всё прекрасно показывается.

Вот вам логарифмическая шкала. На практически горизонтальном участке, соответствующем электромагнитному расцепителю, всё прекрасно видно, ага! Через лупу.

 

Автор: Аспект 21.10.2021, 19:50

Характеристика В кратность тока срабатывания расцепителя мгновенного действия на ток короткого замыкания от 3 до 5 Iном.
Характеристика С кратность тока срабатывания расцепителя мгновенного действия на ток короткого замыкания от 5 до 10 Iном.
Характеристика D кратность тока срабатывания расцепителя мгновенного действия на ток короткого замыкания от 10 ДО 12 Iном.
Разные производители придерживаются разных стандартов, поэтому эти цифры у них незначительно отличаются.

На выбор характеристики влияют технические характеристики подключенного оборудования и ток короткого замыкания в точке питаемой сети, наиболее удаленной от автомата. Ток короткого замыкания в этой точке может быть меньше тока срабатывания расцепителя мгновенного действия. Тогда мгновенного отключения не получится, отключить ток КЗ должен тепловой расцепитель, время срабатывания которого обратно пропорционально величине тока КЗ, согласно время-токовой характеристике. В таком случае выбирают автомат с меньшей кратностью срабатывания, к примеру, В.

Пусковой ток асинхронного двигателя равен 6,5 - 7 Iном. Поэтому для защиты двигателя выбирают автомат с номинальным током по номинальному току двигателя и с характеристикой С.


Автор: straus 22.10.2021, 15:15

Цитата(Аспект @ 21.10.2021, 19:50) *
Характеристика D кратность тока срабатывания расцепителя мгновенного действия на ток короткого замыкания от 10 ДО 12 Iном.

Поправлю: в стандарте D = 10...20 Inom, но обычно у производителей более жёсткие рамки, обычно 12...14 Inom.

Автор: and 23.10.2021, 12:01

Цитата(straus @ 16.10.2021, 3:51) *
Собственно, даже в EN 60898-1 нет характеристики MA, но она есть в EN 60947-2.

То ли меня в Гугле забанили, но не могу найти EN 60947-2 с характеристикой "МА".
Поделитесь ссылкой?

Автор: skydry 4.10.2023, 18:45

С этим МА скоро и дружно вернёмся к плавким предохранителям............. шоб чуток потоньше кабеля были.............

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)