Диалог специалистов АВОК _ Электроснабжение _ Схема шкафа управления наружным освещением

Автор: Аsking 18.10.2022, 20:31

Здравствуйте! Нашел схему управления наружным освещением для светильников на 220В применяется кабель 5-ти жильный кабель. Не подскажете с чем это может быть связано? А еще при номинальном токе 0,98А стоит автомат на 16А. Заранее спасибо за ответ.



 лист.pdf ( 88,81 килобайт ) : 7
 

Автор: olg2004 21.10.2022, 11:17

Ну сечение кабеля 16 кв мм алюминий

при такой нагрузке и сечении длина линии должна быть более 2-х км

5ти жильный кабель потому что автоматы 3 полюсные, 380В 3ф

я думаю неудачная переделка схемы под свои нужды