Диалог специалистов АВОК _ Электроснабжение _ Экранированый кабель.

Автор: vados7 15.4.2007, 20:12

Здравствуйте. Ребята подскажите где посмотреть в каких случаях необходимо применять экранированый кабель? Нужен норматив. Выручайте, заказчик пытает а свои автоматчики молчат.
Зарание спасибо.

Автор: ivm 16.4.2007, 8:04

точно знаю что в кабельных каналах пожарники требуют прокладку шлейфов сигнализации только экранированным кабелем. вроде по этой теме есть что то в ПУЭ

Автор: Mechatron 16.4.2007, 8:12

Чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать что у Вас за система.
Например: преобразователь частоты - двигатель, или просто кабельные сети.

Автор: vados7 16.4.2007, 8:59

Это разводка кабелей от датчиков СО и СН4 к газоанализатору Хоббит, в помещении котельной.

Автор: Mechatron 16.4.2007, 9:08

Датчики следует подключать исключительно экранированным кабелем во избежании наводок.
По опыту рекомендую датчики запитать от разных источников питания.

Добавлено - 10:15
А вообще, подключение должно быть описано в мануале к датчикам и газоанализатору.
Можете смело ссылаться на эти документы при разговоре с заказчиком.

Автор: aaa 16.4.2007, 11:06

Цитата
вроде по этой теме есть что то в ПУЭ

А по точнее ссылку на ПУЭ...
Вообще-то. вряд ли в нормативной документации будут где-то прописаны жестко требования на прим. экранированного кабеля... Все же применять или нет экран. кабель, - зависит от конкретного объекта, от наличия электромагнитных излучений от стороннего оборудования, от способа прокладки кабеля...

Автор: vados7 16.4.2007, 11:07

Так вот в мануале и прописано что разводка по условиям монтажа, про экранированность не слова. Все таки, где нибудь прописано когда необходимо применять экранированный кабель?

Автор: Mechatron 16.4.2007, 11:11

А что написано в мануале на газоанализатор?

Автор: Взводатор 16.4.2007, 11:21

"Все таки, где нибудь прописано когда необходимо применять экранированный кабель? "
В условиях сильных электромагнитных помех или высокочувствительных входов. Если у Вас датчики 4-20мА, то для них может понадобиться экранированная линия только в действительно тяжелых условиях - возле частотников, промышленных СВЧ печей, дуговых технологий и т.п. У датчика 0-10В помехозащищенность ниже. Совсем плохо дело обстоит с простыми датчиками и чем больше собственное его сопротивление, тем хуже.

Не забудьте еще и о том, что помеха имеет электрическую и магнитную составляющую. Экранирование снижает электрическую наводку, а магнитную можно снизить, применив витую пару.

Если есть опасность наводок, то лучше сразу заложить экранированный кабель. А бывает, что источник помех появляется потом, или до поры до времени себя не проявляет.

Посмотрите http://articles.security-bridge.com/articles/16/11885/

С уважением Взводатор.

Автор: vados7 16.4.2007, 11:28

Может ссылочку на ПУЭ или СнИП подкинете буду очень благодарен.

Автор: Взводатор 16.4.2007, 11:49

А так пробовали:
http://www.google.com.ua/search?hl=uk&q=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D1%82+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&meta=
и получить
http://www.infogas.ru/doc/sert/hobbit-t/ht_o_t.pdf
http://infogas.ru/doc/manual/ht_din.pdf
"Приложение В
ИНСТРУКЦИЯ
по расчету и монтажу линий связи блоков датчиков и блока
индикации (1 -2 канала) газоанализатора «Хоббит-Т»
...
В.1 Кабель, используемый для прокладки шины – четырех проводный, желательно две витые пары.
В.2 Контакт 7 разъема DB-09 к кабелю не припаивать!
В.3 На верхней боковой панели блока индикации установлены ..."

Автор: izait 26.4.2007, 9:25

А кто-нибудь озадачивался количественной оценкой помех на практике?

Автор: Kass 26.4.2007, 9:37

Цитата(Mechatron @ Apr 16 2007, 10:08 )
Датчики следует подключать исключительно экранированным кабелем во избежании наводок.

Вот уж самое распространенное заблуждение, что экранированный кабель во всех случаях снижает наводки. На мой взгляд с этим великолепно справляется элементарный повив жил. Витая пара на 100% исключает наводки. Экран же снижает наводки на отдельный провод, что важно для балансных входов дифференциальных усилителей. При несимметричных входах снижение наводок экраном недостаточно. Это подтверждается колоссальными наводками на телевизионный кабель радиопомех. Супер-дорогие кабели для Hi-End аппаратуры не имеет экранов, а имеет оригинальный повив из трех проводов. Поэтому лучше смотреть ТУ на подключения конкретного устройства. Там все написано.

Автор: mich_vk 5.5.2007, 14:14

2 kass
5 баллов, согласен
ps: а самые жуткие наводки всегда на кабели от термопар. С ними вообще проблем туча...