Здравствуйте. Ребята подскажите где посмотреть в каких случаях необходимо применять экранированый кабель? Нужен норматив. Выручайте, заказчик пытает а свои автоматчики молчат.
Зарание спасибо.
точно знаю что в кабельных каналах пожарники требуют прокладку шлейфов сигнализации только экранированным кабелем. вроде по этой теме есть что то в ПУЭ
Чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать что у Вас за система.
Например: преобразователь частоты - двигатель, или просто кабельные сети.
Это разводка кабелей от датчиков СО и СН4 к газоанализатору Хоббит, в помещении котельной.
Датчики следует подключать исключительно экранированным кабелем во избежании наводок.
По опыту рекомендую датчики запитать от разных источников питания.
Добавлено - 10:15
А вообще, подключение должно быть описано в мануале к датчикам и газоанализатору.
Можете смело ссылаться на эти документы при разговоре с заказчиком.
Так вот в мануале и прописано что разводка по условиям монтажа, про экранированность не слова. Все таки, где нибудь прописано когда необходимо применять экранированный кабель?
А что написано в мануале на газоанализатор?
"Все таки, где нибудь прописано когда необходимо применять экранированный кабель? "
В условиях сильных электромагнитных помех или высокочувствительных входов. Если у Вас датчики 4-20мА, то для них может понадобиться экранированная линия только в действительно тяжелых условиях - возле частотников, промышленных СВЧ печей, дуговых технологий и т.п. У датчика 0-10В помехозащищенность ниже. Совсем плохо дело обстоит с простыми датчиками и чем больше собственное его сопротивление, тем хуже.
Не забудьте еще и о том, что помеха имеет электрическую и магнитную составляющую. Экранирование снижает электрическую наводку, а магнитную можно снизить, применив витую пару.
Если есть опасность наводок, то лучше сразу заложить экранированный кабель. А бывает, что источник помех появляется потом, или до поры до времени себя не проявляет.
Посмотрите http://articles.security-bridge.com/articles/16/11885/
С уважением Взводатор.
Может ссылочку на ПУЭ или СнИП подкинете буду очень благодарен.
А так пробовали:
http://www.google.com.ua/search?hl=uk&q=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D1%82+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&meta=
и получить
http://www.infogas.ru/doc/sert/hobbit-t/ht_o_t.pdf
http://infogas.ru/doc/manual/ht_din.pdf
"Приложение В
ИНСТРУКЦИЯ
по расчету и монтажу линий связи блоков датчиков и блока
индикации (1 -2 канала) газоанализатора «Хоббит-Т»
...
В.1 Кабель, используемый для прокладки шины – четырех проводный, желательно две витые пары.
В.2 Контакт 7 разъема DB-09 к кабелю не припаивать!
В.3 На верхней боковой панели блока индикации установлены ..."
А кто-нибудь озадачивался количественной оценкой помех на практике?
2 kass
5 баллов, согласен
ps: а самые жуткие наводки всегда на кабели от термопар. С ними вообще проблем туча...