Всем привет!!
Имеется проект электроснабжения, на однолинейке указаны ВА и обозначены их характеристики, пример 63/25
В числителе ном ток, в знаменателе ток расцепителя? Если 63 А - это номинальный, то почему выбран такой номинал, если расчетный ток всего3,6 А??
Это ошибка в проекте или я чего-то не догоняю?