Автор: sveta200512 11.4.2019, 13:25

Доброго всем дня! эксперт просит обосновать подачу приточного воздуха в помещение венткамеры.
пункта в СНиПе давно нет, но мы продолжаем подавать. никогда, до сегодняшнего дня, замечаний не было, и вот случилось-))
посоветуйте, можно ли как-то ( с точки зрения нормативной литературы) обосновать приток? или убрать и не бодаться?

Автор: ИОВ 11.4.2019, 15:33

Это Вы необоснованно транжирите деньги Заказчика.
Если это венткамеры не по ВСН 21-77, то убрать и в будущем не продолжать. laugh.gif

Автор: sveta200512 12.4.2019, 3:18

да ладно-)) так уж и транжирить?-)
помещение приточной венткамеры по своим функциям можно считать чистым помещением, ведь в этом помещении происходит очистка и подготовка воздуха к дальнейшему распределению по всему зданию. нам кажется правильным предусмотреть в нем положительный баланс (по п.7.5.3 сп60.13330)

Автор: sveta200512 12.4.2019, 5:11

упс-) положительный ДИСбаланс

Автор: ИОВ 12.4.2019, 8:35

Цитата(sveta200512 @ 12.4.2019, 3:18) *
помещение приточной венткамеры по своим функциям можно считать чистым помещением, ведь в этом помещении происходит очистка и подготовка воздуха к дальнейшему распределению по всему зданию. нам кажется правильным предусмотреть в нем положительный баланс (по п.7.5.3 сп60.13330)

Очень странное высказывание - похоже, Вы никогда не проектировали вентиляцию чмстых помещений.
Думаю, что так кажется только Вам.
Ваше ошибочное мнение "нам кажется правильным" не является ссылкой на конкретные указания норм - требования к венткамерам изложены в разделе 7.10 СП 60.
Эксперт прав, сделав замечание по избыточному/ненормативному решению.

Автор: Composter 12.4.2019, 10:08

Цитата(sveta200512 @ 12.4.2019, 3:18) *
помещение приточной венткамеры по своим функциям можно считать чистым помещением, ведь в этом помещении происходит очистка и подготовка воздуха к дальнейшему распределению по всему зданию.

Это агонь! bang.gif bang.gif bang.gif

Автор: ast 12.4.2019, 12:10

Цитата(ИОВ @ 11.4.2019, 15:33) *
Это Вы необоснованно транжирите деньги Заказчика.
Если это венткамеры не по ВСН 21-77, то убрать и в будущем не продолжать. laugh.gif


Приток всегда подавался на компенсацию потерь воздуха через неплотности системы. Когда приточная камера была выполнена в строительных конструкциях. Теперь оборудование герметичное. Полагаю, что нужно вентилировать его как производственное помещение, м.б. -+1 крат...

Автор: Mrs_Smith 12.4.2019, 14:47

ГОСТ 12.4.021-75
1.6. Помещения для вентиляционного оборудования должны быть вентилируемыми и обеспечивать безопасное выполнение ремонта, монтажа и наблюдения за установками. Они должны оборудоваться монтажными проемами и грузоподъемными приспособлениями согласно строительным нормам и правилам, утвержденным Госстроем СССР.

Автор: ИОВ 12.4.2019, 18:31

Цитата(ast @ 12.4.2019, 12:10) *
Приток всегда подавался на компенсацию потерь воздуха через неплотности системы. Когда приточная камера была выполнена в строительных конструкциях. Теперь оборудование герметичное. Полагаю, что нужно вентилировать его как производственное помещение, м.б. -+1 крат...

Я думаю, что не совсем так - чтобы на участках под разрежением не засасывался воздух из смежных с венткамерой помещений. Поэтому было указание о притоке 2 крата в приточную венткамеру.
А почему так полагаете? Согласно СП 60 нет требований о необходимости вентиляции везде и всегда:
Цитата
7.1.1 Вентиляцию следует применять для обеспечения качества воздуха и параметров микроклимата в пределах допустимых норм.

Ведь предлагаемым Вами притоком не обеспечивается ни то, ни другое - по причине отсутствия регламентации.Чем тогда Вы аргументируете необходимость какого-либо притока в венткамеру? Тем более, что старое указание о притоке исключено разработчиками намеренно.
Вопрос о притоке в венткамеру и отсутствию такого указания, начиная со СНиП 41-01-2003, обсуждался на Форуме неоднократно. Например, было такое высказывание высококвалифицированного наладчика в аналогичной теме:
Цитата(alem @ 11.8.2014, 16:57) *
... при обычном качестве вентустановок и воздуховодов достаточный воздухообмен в венткамере обеспечивает за счёт неплотностей.

Автор: ИОВ 12.4.2019, 21:10

Цитата(Mrs_Smith @ 12.4.2019, 14:47) *
ГОСТ 12.4.021-75

Ооох! Этому древнему ГОСТу и соответствовали указания по вентиляции венткамер в СНиПах до 2003 г. А сам ГОСТ соответствовал имеющемуся в те времена вентоборудованию и доступным компоновкам венткамер. С широким распространением современного оборудования отпала и необходимость указаний по вентиляции венткамер - начиная со СНиП 41-01-2003.
Этих древних не отменённых ГОСТов существуют десятки тысяч. Причины, почему их не отменяют, мне не известны - может очень трудоёмко, может денег на эту работу не выделяют.
Законодатели пошли по совсем другому пути - есть http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/d966c7d95300ab246bcc43192e4cdbac5d2b7638/, а в нём
Цитата
Статья 5. Обеспечение соответствия безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) требованиям настоящего Федерального закона

2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.

1 - это обязательный перечень по https://base.garant.ru/70835592/.
7 - это добровольный перечень по http://docs.cntd.ru/document/420268468.
Есть ещё перечень по http://docs.cntd.ru/document/499090605 на соответствие № 123-ФЗ.
Практически, этими тремя перечнями не упомянутые в них ГОСТы исключили из доказательной базы на соответствие действующим нормам проектирования. На сколько это логично - обсуждать бесполезно, зато значительно дешевле, чем проводить работы по инвентаризации и отмене "реликтов".
В частности, по древним нормам пож. безопасности было пояснение на http://filling-form.ru/blank_dov/91975/index.html (стр. 2)
Цитата
Однако, в настоящее время мы не можем отменить Нормы пожарной безопасности (НПБ). Причина – нет той организации, которая их утверждала (ГУГПС) и которая имеет полномочия на их отмену ...

Автор: t1red 13.4.2019, 7:56

Помнится,когда ещё проектированием занимался, лет 5 назад, ГосЭкспертиза выписала замечание, мол в приточных в/к надо делать приток, в вытяжных - вытяжку, соответственно. Так и не понял логики, да и основание он не привел. Для меня до сих пор это загадка; может чего не уловил blink.gif
И да, объект был - детский сад.

Автор: t1red 13.4.2019, 7:56

delete

Автор: ИОВ 13.4.2019, 8:57

Цитата(t1red @ 13.4.2019, 7:56) *
Помнится,когда ещё проектированием занимался, лет 5 назад, ГосЭкспертиза выписала замечание, мол в приточных в/к надо делать приток, в вытяжных - вытяжку, соответственно. Так и не понял логики, да и основание он не привел. Для меня до сих пор это загадка; может чего не уловил blink.gif
И да, объект был - детский сад.

Это, как раз, и знаменательно, что не привёл обоснования - обязан был дать указание на наименование и пункт нарушенных проектировщиком норм.
Но указания такого дать бы не смог, поскольку, начиная с 2004 г. (начало действия СНиП 41-01-2003), не было уже такого требования в нормах. Скорее всего, экспертом был проектировщик со стажем и неоправданно высоким мнением о своём профессиональном уровне, не позволившем ему ознакомиться с нормами, на соответствие которым он проверял Вашу ПД. laugh.gif
А в версиях СНиП на ОВ 1975, 1986, 1991 годов, действительно, было указание о притоке 2 крата в приточную венткамеру и вытяжке 1 крат из вытяжной. Но уже 15 лет такого указания нет, и связано это, конечно, с совсем другим уровнем герметичности самих вентустановок и возможностями максимальной герметизации всех неплотностей.


Автор: grinderrr 8.11.2022, 21:18

СП 60.13330.2020:
7.10.24 Помещения вентиляционных камер должны быть оборудованы вентиляцией в объеме плюс 2 крата для приточных и минус 1 крат для вытяжных вентиляционных камер. При совместном расположении приточного и вытяжного оборудования кратность воздухообмена в них следует принимать 1,5. Допускается использовать для этих целей размещенное в вентиляционных камерах оборудование с наибольшим временем работы на обслуживаемые помещения.

Автор: geron 5.4.2024, 9:09

Да, теперь в СП60 вернулись к нормам СНиПа 1991 года. С единственной добавкой, что для венткамер, где стоят ПВ системы (приточно-вытяжные) кратность 1,5.