Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях _ Запуск вентиллятора Ebmpapst D3G180-AA17

Автор: Alex1511 7.3.2024, 10:17

Есть в наличие новый вентиллятор без маркировки, наклеек и бирок (достался по наследству). По описанию похож на Ebmpapst D3G180-AA17. У него два кабеля. 1-й (скорее всего силовой): чёрный, синий, коричнеый, бело-зелёный, бело-зелёный. 2-й (скорее всего управляющий): оранжевый, жёлтый, коричневый, красный, чёрный, синий. Ну и собственно вопрос к знатокам: как его запустить на полную мощность, без регулировки и дорогой автоматики?

 

Автор: AI 155 7.3.2024, 11:04

Должны быть надписи на роторе движка (с торца), напишите точную марку элдвигателя.
...........
Предполагаю, что нужно замкнуть красный и желтым провода управления между собой.



Автор: AI 155 7.3.2024, 11:32

Схема для другого движка. По количеству проводов не подходит.
Нужна точная марка. Если есть описание выложите в тему.

Автор: SSA 7.3.2024, 23:41

Не пробовали открыть крышку, закрывающую ввод проводов. На обратной стороне должна быть схема.

P.S. Просьба. Модераторам не удалять. laugh.gif

Автор: Alex1511 8.3.2024, 8:45

Повторюсь: маркировок, наклее, бирок, надписей и т.п. нет! Модель вентилятора определена примерно (на глаз). Единственный выбитый текст на двигателе "ebm Made in Germany". Фото обратной стороны вентилятора и самого двигателя с крыльчаткой добавил.





Автор: AI 155 8.3.2024, 14:34


Сначала померить красный относитльно синего, д.б. +10VDC.
Потом замкнуть красный с желтым.
Но это не факт, т.к. неизвестна марка двигателя.
Лучше конечно разобрать и посмотреть на плате.

Автор: Andreyit43 8.3.2024, 20:51

Больше смахивает на D3G160-IB09-02 - но у него электроника к улитке закреплена. По питанию вообще D2E160-AB01-06 с синим, коричневым, черным.
Надо дальше разбирать.

Автор: Alex1511 9.3.2024, 8:09

Продолжаем разбор. Двигатель без крыльчатки.


По частям.

Ротор (6 постоянных магнитов).

Статор (9 обмоток).

Ну и собственно плата с электроникой.


Походу это простой 3-х фазник, а сопротивление между коричневым-синим, коричневым-чёрным, чёрным-синим = 11,1 Ом.

Автор: AI 155 9.3.2024, 12:42

3 шт. s41 на плате - датчики Холла, осталось схему срисовать для полноты картины.

Автор: Alex1511 9.3.2024, 13:52

Силовые провода приходят на плату, а дальше сразу на обмотки. Значит его можно напрямую запитать от 3-х фазной сети? И если так, то второй кабель для контроля (мониторинга)?

Автор: AI 155 9.3.2024, 14:24

Надо схему разрисовать.

Автор: Andreyit43 9.3.2024, 22:06

Это с большим шансом синхронный двигатель с управлением EC (проверяется, что на проводах обмоток напряжение при вращении появляется\гуляет), но блок управления похоже сняли\забыли\потеряли - т.е. это D3G160-IB09-02 (или https://ventilatorry.ru/downloads/ebmpapst/part1/d3g160-ha04-02.pdf, или другой D3G160). У ebmpapst есть другие встроенные частотники, как https://breezart.shop/images/ec.jpg, где кондеры, igbt с мостиком и процессор внутри стоит (ремонтировали похожий, пришлось синхронный https://www.ruselkom.ru/chastotnye-preobrazovateli/chastotnye-preobrazovateli-ruselkom/ruselkom-ri30-dlya-sinkhronnykh-dvigateley/ брать, и по формуле противоэдс считать, иначе болтает его при вращении), а тут похоже было снаружи.
Три датчика холла идут как обратная связь по положению обмоток, и выход импульсов на тахо.

Автор: Alex1511 10.3.2024, 6:19

Т.е. это тупик. Без внешнего (дорогущего) блока с электроникой его не запустить?

Автор: Andreyit43 10.3.2024, 14:07

Цитата(Alex1511 @ 10.3.2024, 8:19) *
Т.е. это тупик. Без внешнего (дорогущего) блока с электроникой его не запустить?

Если это точно синхронный двигатель (напряжение на обмотках при вращении), то идите по пути частотника.
Примерно находите какой это двигатель, с амперажем, скоростью и напряжением (чаще это трехфазник на 220) Мы брали RI30-1R5G-S2, около 15 вышел. Настраиваете, противоэдс считаете (в английском мануале она есть, в русском нет), автонастройку запускаете и частотник сам скорректирует противоэдс ваш. Всё. Датчики холла не нужны.
Можно и стандартым частотником запустить, но двигатель будет болтать вперед-назад (синхронный тоже болтать поначалу будет без настройки противоэдс) и в какой-то момент по перегрузке отрубится.

Автор: Alex1511 10.3.2024, 14:23

Andreyit43, спасибо за помощь. Но приобретение частотника для этого случая не выгодно.

Автор: Andreyit43 10.3.2024, 17:52

Цитата(Alex1511 @ 10.3.2024, 16:23) *
Andreyit43, спасибо за помощь. Но приобретение частотника для этого случая не выгодно.

Тогда выкидывайте в мусорку вентилятор т.к. блок от ebmpapst не найти (или цена раз в 5 выше, если чудо случилось), как и еще дешевле частотник тоже не найти. А прямой пуск там невозможен т.к. это синхронный двигатель без добавленой беличьей клетки.

Автор: Alex1511 11.3.2024, 7:53

Так и сделаю, отложу на полку до лучших времен эту немецкую поделку. Тему можно закрывать.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)