Диалог специалистов АВОК _ Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях _ Помогите, пожалуйста, с формулой

Автор: Максим Ш. 13.2.2006, 16:36

Помогите чайнику подсчитать вытяжку в своем домике

Есть
1 ветка 30 Па
2 ветка 70 Па
Вентилятор при 100 Па дает 200 м3/ч
Какой формулой вычислить расходы по веткам?

Автор: Молодой 13.2.2006, 17:02

Решение задачи в правильной постановки условий.

Подсказываю:

Если ветки паралельные В первой будет столько же Паскалей сколько и во второй, а не 30 на 70 thumbdown.gif . А вот расходы будут разные!!!

Автор: Егор 14.2.2006, 14:01

1. давление вентилятора подбирается таким образом, чтобы преодолеть сопротивление самого нагруженного участка + сопротивление магистрального воздуховода, а не по сумме сопротивлений всех участков.
2. сначала задаются расходами, а потом вычисляют сопротивления участков. как ты сопротивления нашел не зная расходов???

п.с. желающие получить ответ - да не поленитесь нарисовать схему!!!

Автор: Максим Ш. 15.2.2006, 14:43

Схема

 

Автор: Максим Ш. 15.2.2006, 14:49

В правильности КМС я не уверен.

По аэродинамическому расчету сопротивление магистрали от тройника до диффузора на участке 1 = 19 Па.
Ветка 1, участок 3 = 5 Па.
Невязка = 14 Па

Ставлю на 1 участок Systemair Balance-E-160 по графику при расходе 170 м3/ч на нем падает 23Па.

Сумма падения на магистрали 19+23=42 Па

Тогда на участке 3 на 60 м3/ч мне нужно настраивать Balance-E-100 на 42-5=37 Па.

В итоге падения всей сети с учетом диффузоров 42 Па+2 Па на участке 2=44 Па.

Так?

 Aero.pdf ( 6,65 килобайт ) : 135
 

Автор: Егор 16.2.2006, 8:32

Цитата(Максим Ш. @ Feb 15 2006, 14:50 )
Ставлю на 1 участок Systemair Balance-E-160 по графику при расходе 170 м3/ч на нем падает 23Па

23 Па на нём падает при максимальном открытии, не лучше ли принять при расчетах среднее положение диффузора???

п.с. я такие маленькие системы никогда не считаю - зря время терять, его и так хронически не хватает - главное, чтоб шибера стояли на ответвлениях или регулируемые воздухораспределители как в твоем случае. и вентилятор с запасом надо брать (про скупого сам знаешь). а цены на такие вентиляторы отличаются по 20 убитых енотов на типоразмер

 

Автор: Максим Ш. 16.2.2006, 9:54

Вот спасибо за ответ.
Я так понимаю, чем больше падение на диффузорах, тем точнее настройка сети.

Однако.
На графике указан создаваемый диффузором шум в 36 дба?
И для дома это шумно.
Правильно?
Я целился на 20-25 дба.

Автор: Егор 16.2.2006, 17:31

Цитата(Максим Ш. @ Feb 16 2006, 09:55 )
Я так понимаю, чем больше падение на диффузорах, тем точнее настройка сети

по-моему так: чем больше отношение падения давления транспортируемой среды на конечных потребителях к падению в сети, тем стабильнее работа любой системы – и в аэродинамике и в гидравлике
Цитата
На графике указан создаваемый диффузором шум в 36 дба?
И для дома это шумно.
Правильно?

вообще-то правильно...

 

Автор: s-l 17.2.2006, 8:16

Я бы быстро сделал так:
Воздуховоды 200*100 и 200*150,
два плафона 160,
шибер на первом отводе на плафон,
вентилятор Systemair К 100 XL с регулятором MTY 1 AU (на всякий случай, но можно и обойтись),
обратный клапан RSK 100,
не забыть про утеплитель и гибкий воздуховод.
Вроде все.

Автор: Егор 17.2.2006, 13:03

Цитата
шибер на первом отводе на плафон

а зачем шибер, если диффузоры регулируемые???
полностью перекрывать ветку???