Автор: MshDA 2.4.2024, 17:11
Есть ли необходимость устанавливать сплит систему в серверную без окон площадью 4,8 м2 с высотой 3м.? Заказчик в ТЗ запросил только приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией и 2-х кратным воздухообменом . Так же рядом находится операторная с постоянным пребыванием людей и сплит системой.
Автор: Flow 2.4.2024, 18:41
Цитата(MshDA @ 2.4.2024, 17:11)
Есть ли необходимость устанавливать сплит систему в серверную без окон площадью 4,8 м2 с высотой 3м.? Заказчик в ТЗ запросил только приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией и 2-х кратным воздухообменом . Так же рядом находится операторная с постоянным пребыванием людей и сплит системой.
Все зависит только от мощности оборудования серверной и требованию по максимальной допустимой температуре воздуха в этой серверной. Нужно попросить дополнить ТЗ, если этих двух чисел нет.