Добрый день! Просьба дать совет по проектированию детского сада. По новым санитарным нормам СП 2.4.3648-20.
Кто сталкивался с недавних изменений по новому СП при проектировании? как рассчитывали воздухообмен по помещениям? Раньше по старому СанПину считали 1,5 кр вытяжку без притока в зависимости от климатического района.
Учитывая что по новым СанПиНам толком ничего не посчитаешь, то делали по старому. 1,5 крата вытяжка, плюс в стенах около окон приточные клапаны на высоте 2м от пола. Без притока будет опрокидывание тяги, а так хоть что-то, но тоже не везде помогает.
Делал. Прошел госэкспертизу. Но у нас в ней сидят старые бабушки с которыми уже не раз пересекался ранее, и по телефону заранее переговорили на тему расчета. Договорились что как только появятся нормальные требования так будем делать по-новому. А пока по старому. Нашу экспертизу это устраивает. Как обстоят дела в вашей это только вам знать. Можете позвонить им, уточнить.
За спрос денег не берут, зато потом будет не так мучительно больно переделывать проект.
Занимаюсь эксплуатацией вентиляции в ДОУ (дошкольное образовательное учреждение). В проекте ошибки не в расчётах, а в принимаемых решениях. В здании имеются вентшахты, сечение выхода которых меньше площади сечения суммы воздуховодов в них. Но даже если немного больше, в вытяжной шахте образуется подпор давления, в заборной - разрежение. И оно заметно. Если выключить одну из установок, то она переходит в режим внешнего побуждения - начинает работать в обратную сторону, пусть и не так сильно. Вытяжка при этом несёт запахи в помещения. А всё потому, что никакие клапаны проектом не предусмотрены, и режим внешнего побуждения никто не считал.
А, просили совет. Он есть - поработайте немного в эксплуатации.
Так же делала 1,5 крата. Гос экспертизу проходила