Автор: Axel 20.8.2015, 14:21

Всех приветствую.

При проектировании частного медицинского центра руководствовались СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования".
При приемке вентиляции у представителей Роспотребнадзора возникают вопросы, вызванные несоответствием отдельных пунктов этого СП аналогичным пунктам СанПиНа 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Например. По СП механический приток подается в кабинеты врачей, а удаляется воздух из коридора, через неплотности дверей. По приложению 3 СанПиНа, и подача и удаление воздуха происходят непосредственно в кабинете врача.

Поясните пожалуйста, что делать в случае выявления подобных нестыковок между строительными и отраслевыми нормами и в этом случае в частности?


Автор: Vano 20.8.2015, 14:47

День добрый.
Стадию П делать по СанПиН
И рабочку по СанПиН.
Так как по СП никто принимать объект не будет, а будут принимать санитарные врачи по СаНПиН (лицензируют и потом проверяю).
Получается что в реальности СанПиН, важнее для ЛПУ, общепита и ДОУ.

Автор: alem 20.8.2015, 16:41

Цитата(Vano @ 20.8.2015, 15:47) *
Получается что в реальности СанПиН, важнее для ЛПУ, общепита и ДОУ.


Они для всего важней, т.к. нормируют безопасные для здоровья параметры. Строительные нормы должны нормировать только строительный процесс, а не лезть в микроклимат и т.п.

По строительным нормам и рекомендациям можно делать только там, где санитарных норм ещё нет.

Автор: Axel 20.8.2015, 17:10

Занятная ситуация. Тогда не очень понятно, чем руководствовались составители СП, закладывая в свои нормы указания, идущие в разрез с документами, имеющими более высокий статус. Получается, СП требует того, что нельзя выполнить. Ведь не могли же составители СП не знать требований СанПиНа..

Что-то подсказывает что тут всё сложнее smile.gif

Автор: Vano 20.8.2015, 17:16

Мы привыкли. Добро пожаловать. rolleyes.gif
Могли не знать.
Могли не читать, не только разных ведомств, но и одного.
Могли забить.
вот можете у сантехников посмотреть как бывает у них там старый СНиП отменили, а по новому СП считать невозможно
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=72761&st=900

Автор: Wiz 20.8.2015, 18:54

Цитата
чем руководствовались составители СП, закладывая в свои нормы указания

Передрали требования старых норм, не узнав есть ли новые смежные требования по этому направлению.

Автор: Axel 20.8.2015, 19:18

Занятно..
Спасибо отписавшимся. Удачи мне со сдачей mellow.gif