Диалог специалистов АВОК _ Управление электроприводом _ Перенастройка привода ПЧ

Автор: a7791635 21.2.2024, 8:55

Имеется подержанный ПЧ с приводом ACS 350. Раньше использовался на нефтяных скважинах. Проблема заключается в том, что при превышении уставки тока, вместо ОТКАЗА 1(ПРГР. ПО ТОКУ) выскакивает предупреждение 2001(ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ) и через несколько секунд за счет снижения частоты снижается и сила тока. А требуется сделать так, чтобы двигатель вместо снижения частоты сразу отключился.

Автор: Pawel 21.2.2024, 9:52

Можно задействовать цифровой выход на отключение ПЧ.

Автор: Jaxylykun 21.2.2024, 10:30

Не могу найти соответствующий параметр.

Автор: Pawel 21.2.2024, 15:24

В параметрах цифровых входов есть функция настройки срабатывания по превышению тока.

Автор: a7791635 21.2.2024, 19:41

Можете уточнить, какая группа параметров? В книжке указано, что ЦВХ программируется, но не могу понять, каким образом?

Автор: Pawel 22.2.2024, 9:54

Выходы, вроде ясно написал, а не входы. Группа 14, релейный выходы, параметр 1401, пункт 21.

Автор: a7791635 23.2.2024, 7:20

Пробовал, не сработало

Автор: Pawel 23.2.2024, 11:25

Пробовал, не сработало

А чего не сработало то? Вы контакты то выхода зацепляли на вход по управлению?

Автор: a7791635 23.2.2024, 18:37

Да, зацеплял. Только вот привод до превышения макс.тока сам выводит предупреждение и автоматически ограничивает частоту.

Автор: Pawel 23.2.2024, 19:20

Реле то можно запрограммировать на предупреждение.