Добрый день. Не могу решить с ПЧ 2 проблемы, а именно:
1.Не могу запустить асинхронный двигатель 22квт в холостом режиме с панели привода. Поставил предельный ток на 22 ампер, и все заработало. Как только если снизить предельный ток ниже 22а то получается вот так - (0-1 Гц и 18-19 ампер). Ощущение, будто двигателю не хватает нагрузки тока.
2.Даже если запустить двигатель с пределом 22 ампера, пусковой ток поднимается до 21.9 ампер, частота плавно поднимается, вместе с ним и плавно снижается ток до рабочего для холостого режима двигателя тока - 6 ампер. А мне нужно чтобы и ток поднимался вместе с частотой.
Перечитал весь мануал, никак не могу найти решение проблемы.
Ну вообще то у двигателя 22 кВт. номинальный ток около 45 ампер и что и для чего вы рукоблудите не понятно, особенно последняя фраза.
Первую проблему я решил изменив режим пуска с РАМПА на ПОВЫШ.МОМЕНТ.
А во второй так и не разобрался с плавным пуском.
ВЫ понимаете вообще что вы хотите? Ток у двигателя не может по вашему желанию изменяться, он зависит от нагрузки, есть пусковой ток, есть ток холостого хода, а есть рабочий ток при установившейся скорости, и это все разные токи и разные условия его формирования.