Автор: Nocav 27.2.2005, 7:36

Всем привет!!!
Есть огромный опыт в использовании данного оборудования.
Хотел бы сам помочь и других послушать.
Вопросы следующие:
1. Основные проблемы в обслуживании(пуск, ремонт) частотников.
2. Простые решения с использованием данного оборудование.
ну и многое другое.
С Уважением Еремин Олег.

Автор: LordN 27.2.2005, 10:26

опыт кой-какой имеется тож. проблем нет, ни с пуском, ни с ремонтом - включил и работает.

Автор: Nocav 28.2.2005, 6:19

Привет! Ну че я рад раз так радужно!!!
А что за марки и сколько устанавливал(и ели можно мощьность)
Зарание Спасибо!!
Олег.

Автор: LordN 28.2.2005, 7:56

Емотрон, до 3...5кВт, сколько - не помню, около 10.
нагрузка - вентиляторы.
Ну и те, что стоят в кондеях, инверторные модели ставил только МЕ. В одном из них клинило компрессор (эл.мощ=10кВт), ПЧ остался цел.

Есть вопросец, на будущее думаю работать с Wesper - что по ним можешь сказать? Стоящая техника?

Автор: Nocav 1.3.2005, 8:10

Привет.
Лично не встречал, но "силовые ключи" в нем Semikron- это самые лучшие в мире. Но все же не умеют у нас пока все делать хорошо.Мой знакомый купил 5 шт. намучился. То софт глючит, то еще чего то. Посмотри ABB, Danfoss ну и мой любимый Vacon. У всех них есть эконом-версии у Vacon NXL от 0,75 до 30 кВт.
Сам ставил около 150 штук ну а сколько ремонтировал уж и позабыл, марки разные. Мощности от 1,5 до 132 кВт. даже был один 500 кВт.
С уважением.
Олег.
P.S. Не советую связываться с отечественным, ПОКА во всяком случае!!!

Автор: axta 11.3.2005, 12:52

Ну смотрю сдесь есть люди знакомые с EMOTRONOM
игрушки недешовые но очень высокотехнологичны и надежны есть специализированные серии для насосов и нсоных станций
Для высокодинамичной нагрузки векторные и
диапазон мощностей на личном опыте до110кВт
на С-петербург у нас поставлено уже больше полсотни штук и никаких проблем

Автор: LordN 11.3.2005, 22:27

Цитата(Nocav @ Mar 1 2005, 11:11 )
Привет.
Лично не встречал, но "силовые ключи" в нем Semikron- это самые лучшие в мире. Но все же не умеют у нас пока все делать хорошо.Мой знакомый купил 5 шт. намучился. То софт глючит, то еще чего то. Посмотри ABB, Danfoss ну и мой любимый Vacon. У всех них есть эконом-версии у Vacon NXL от 0,75 до 30 кВт.
Сам ставил около 150 штук ну а сколько ремонтировал уж и позабыл, марки разные. Мощности от 1,5 до 132 кВт. даже был один 500 кВт.
С уважением.
Олег.
P.S. Не советую связываться с отечественным, ПОКА во всяком случае!!!

на vacon дай ссылочку плз, что за зверушка, кто продает, есть ли нормальный даташит на него на русском (клиенты щас умные все, не порусски и не суйся rolleyes.gif )...

Semikron - эт про какой бренд, МЕ, Емотрон или Веспер?
А знакомый какие 5шт. купил?

Автор: Nocav 12.3.2005, 17:13

LordN.
Привет!!!
Описанние и многое другое вот здесь http://vacon.ru!!
А вообще зверь ВООООО!!! Только не wub.gif в него!!! КАК я
Купить можно через меня. Я Авторизззз. сервисMEN(cертифицированный)
На фотке я в лаборратооори!
г.Москва

 

Автор: LordN 14.3.2005, 9:03

Почитал описания на вакон - внушаить rolleyes.gif.

Автор: Nocav 14.3.2005, 20:54

Салют !!!
Я плохое не gjcjdtne.! rolleyes.gif
Почитай еще описание на NSDRIVE.
Для подключения компа к вакону не какие адаптеры не требуются!!!
Мама-папа 9 PIN 2-2; 3-3; 5-5. остальные не используются!!
Все пока!!

 

Автор: Nocav 14.3.2005, 20:58

Ну как тебе игрушкА???
В воскресенье чинил 200 ампер!!!
Ладно хватит хвастатся(второя ЯЯЯ)
Все до встречи tongue.gif

Автор: LordN 15.3.2005, 12:20

Цитата(Nocav @ Mar 14 2005, 23:59 )
Ну как тебе игрушкА???
В воскресенье чинил 200 ампер!!!
Ладно хватит хвастатся(второя ЯЯЯ)
Все до встречи tongue.gif

хвастун biggrin.gif
лесенка, я так понимаю, для масштабу? wink.gif

Автор: Nocav 15.3.2005, 20:56

Привет!!
Да не поставили на метр от земли, да и это не спасло водой залили!!!
Жалко воскресенье потерял, хотел с семьей провести!А мощность движка 200кВт. Во как!!!
Таких объектов много!! Есть у меня напарник Жека, сегодня в Якутию улетел 1-ин МегаВатт запускать.Вот это круто ни то что я!!
Все Пока wink.gif

Автор: Maxim 16.3.2005, 6:02

To Nocav

А если не секрет, то что именно Ваш напарник в Якутии улетел запускать?

Автор: Nocav 16.3.2005, 7:11

Maxim !!
Привет сначало !!
А в предыдущем писме все написано, а больше я и сам не знаю(а может и не помню smile.gif )
Всем привет!

Автор: Игорь Борисов 22.6.2005, 23:31

Цитата
В воскресенье чинил 200 ампер!!!


Не нравиться мне "Чинил"...
Не сталкивался... пока... с vacon-ами... ничего сказать не могу... но "чинил" не нравится...
Ща доки скачаю - почитаю.

Мы ставим практически во все наши шкафы частотники и соответственно даем гарантию. Дело чести поддерживать гарантийные обязательства и не заставлять клиента нервничать. Поэтому цена частотника никак не влияет на выбор - только надежность в эксплуатации... и, в связи с установкой в шкафах контроллеров - большое внимание ЭМС. А если их "чинить" - тогда в клиентах останутся только те кто вынужден - то бишь строители из-за проектных требований.

Автор: Nocav 3.7.2005, 7:24

Всем Привет!!!
Игорь с уважением могу вам ответить что за определенное время(не 1 год) через мою сервисную службу прошли частотники многих фирм!!!
Есть конкретные проблемы с определенными моделями.
По роду деятельности приходится обслуживать следующие модели установленные в ЦТП : ABB, Emotron, GE, Triol, Hitachi, Honeywell(некоторые модели это Vacon), инекоторые другие модели...
Так что есть с чем сравнивать!!!
А на счет "ЧИНИЛ"-"Кулибиных" у нас хоть отбавляй...
На стоячий насос подключают частотник уже вышадший на 50 Гц. и что БУМС!!! sad.gif
Так что таких случаев НАВАЛОМ!!!!
Всего доброго!!!
Еремин Олег

Автор: TiVik 20.7.2005, 16:01

Всем привет!
Посмотрите HITASHI на www.v-s.ru
за семь лет установлено уже более 4 тысяч от 0,75 до 132 кВт на насосы, дымососы проч сосы biggrin.gif по всей РФ, проблем нет, отказов не было, за исключением случаев самовольного подключения задом на перед и желания посмотреть что там внутри ohmy.gif , !

Могу помочь по любому.
Успехов всем.

Автор: Guest 24.7.2005, 12:39

Простите неразумного- силовой дроссель обязательно ставить?

Автор: vent 25.7.2005, 15:49

To Nocav
Вам случаем T-Verter за это время не попадались? Мне один такой жить мешает!

Автор: Гость_Евгений 25.8.2005, 20:15

Цитата(Nocav @ Jul 3 2005, 08:24 )
Игорь с уважением могу вам ответить что за определенное время(не 1 год) через мою сервисную службу прошли частотники многих фирм!!!
Есть конкретные проблемы с определенными моделями.
По роду деятельности приходится обслуживать следующие модели установленные в ЦТП : ABB, Emotron, GE, Triol, Hitachi, Honeywell(некоторые модели это Vacon), инекоторые другие модели...

Всем привет!
Олег, а с Данфоссом сталкиваться по сервисным случаям не приходилось?
А Honeywell тоже частотники выпускает? Я думал только автоматику.

Раз уж у нас разговор о сервисе, помогите мне пожалуйста статистикой отказов или насколько это важно: двигатели для частотников должны иметь изолированный подшипник (возможные биения из-за несинусоидальности тока) и усиленную изоляцию (перенапряжения ШИМ-модуляции). Я знаю, что 99% заказов пренебрегают заказом специализированного двигателя (на 5% дороже) - насколько вероятен отказ двигателя или смежной электроаппаратуры по факторам ЭМС? Думаю, что в гарантийный срок оборудование простоит... А там уж, дорогой клиент, расхлёбывай свои проблемы сам? sad.gif Есть ли обратная связь с поставщиком в таких случаях и насколько часты могут быть такие варианты?

Автор: Nocav 26.8.2005, 6:56

Здраствуйте Евгений.
Практика показывает что в основном используют дешевые движки.
Частотники Danfoss я только обслуживал, а вот Honeywell тут интереснее!!
В прошлом году был на заводе Vacon в городе ВААСА (Финляндия) и увидел там частотники Honeywell, Шиндлер(лифты), Шнайдер электрик, Алан Бредли(только силовая часть)
Так что Vacon для многих выпускает свои частотники, но под маркой заказчика.
А вот по поводу сервиса можно сказать много , но все эти слова будут обидны для многих марок.
1. Запчасти дороги до неприличия
2. Ремонта после гарантии вообще практически нет.
и многое другое.
По поводу ЭМС Vacon только один раз создавал мне проблему, помехи шли на камеру видеонаблюдения. Изменил частоту комутации с 8000 Гц до 6000 Гц и поставил фиритовое кольцо на выход и все.

И на последок вот что бывает когда за дело берутся "СПЕЦИАЛИСТЫ"

 

Автор: Гость_Евгений 26.8.2005, 11:38

Цитата(Nocav @ Aug 26 2005, 07:56 )
Практика показывает что в основном используют дешевые движки.
Частотники Danfoss я только обслуживал, а вот Honeywell тут интереснее!!
В прошлом году был на заводе Vacon в городе ВААСА (Финляндия) и увидел там частотники Honeywell, Шиндлер(лифты), Шнайдер электрик, Алан Бредли(только силовая часть)
Так что Vacon для многих выпускает свои частотники, но под маркой заказчика.
А вот по поводу сервиса можно сказать много , но все эти слова будут обидны для многих марок.
1. Запчасти дороги до неприличия
2. Ремонта после гарантии вообще практически нет.
и многое другое.

И на последок вот что бывает когда за дело берутся "СПЕЦИАЛИСТЫ"

Я и говорю, что на движках экономят. Но производители говорят, что гарантия на двигатель снимается, если при заказе не упоминалось, что их будут использовать с частотником! Поэтому мне и важна статистика отказов - процент отказов есть потери в деньгах, вероятность безотказной работы - экономия денег на заказе спец. движков.
А в чём заключается обслуживание работающего частотника? Мне казалось, что их обслуживать не надо? Означает ли это, что надёжность и безотказность работы Данфосс достаточно высока?
Про частотники Honeywell даже не слышал ни разу! Чем же они интереснее, если используют только франчайзинг - чужие изделия под своей торговой маркой для расширения линейки? Как можно сравнивать производителя и потребителя? Тут уж слов нет - если Вакон производит для многих свои частотники - значит буржуи посчитали это выгодным. Выгоднее, чем свои делать!!! Значит, всё-таки умеют дёшево и сердито! smile.gif
Ну а что касается у кого покупать, если изделие одно и то же - то какая разница у кого? smile.gif - кто даст лучше условия: не только цена, но и срок поставки, сервисное и гарантийное обслуживание и т.п. - ведь политика разных фирм разная...
Запчасти - они не только на частотники дороже - они везде такую политику ведут - и машины в Европе и Японии дёшевы пока их ремонтировать не надо - первые пять лет... А потом - будь любезен избавляйся и покупай новую! Политика, сервисный рынок - тоже деньги, и большие! Сам-то чем зарабатываешь? smile.gif
Ремонт после гарантии - видимо из тех же соображений - производителю дешевле произвести новый, чем копаться со старым, да и старое оборудование стареет полностью, а не частично... Но глобально вы правы - заказчика надо уважать и стараться ему помочь. Надо любить друг друга! biggrin.gif
Что касается "специалистов". А что вы хотели после перестройки? - все ушли либо в бизнес, либо уехали зарубеж. А потребности растут, линейка технических продуктов расширяется. Не хватает нас (специалистов) на рынке труда! smile.gif

Автор: Nocav 1.9.2005, 6:41

Приветствую Евгений.
Вот сегодня слетаю в Красноярск тогда подробнее отпишусь.
А вообще то являюсь нач. участка сервисного обслуживания систем автоматики и КИПиА......
С уважением Ерёмин Олег

Автор: Nocav 10.2.2006, 16:36

Всем снова Здраствуйте!!!
Особый привет LordN-у.Хотелось бы оживить темку!
За последниии полгода появиловь много всякой всячины(частотников в смысле).
Китайцы работают на славу.
Может есть какие нибуть интересные инфошки??
Буду рад обсудить!!
С Уважением Ерёмин Олег.

Автор: LordN 14.2.2006, 9:04

Привет Олег!

А где посмотреть китайские чудесенки? wink.gif

Автор: Quasar 14.2.2006, 15:12

Всем привет!
В тему движков, заточенных специально под частотники. Последнее время закупали приточки у VTS. В безременных агрегатах типа CV-A, как правило используют частотные преобразователи. Движки Siemens.
Вопрос теперь вот в чем: как узнать, что моторы предназначены для такой эксплуатации, а то ведь можем и влететь по-крупному. huh.gif

Автор: Pavel 15.2.2006, 15:55

День добрый!
Кто-нибудь знает частотники "Ресурс"?
Подскажите ссылку, плиз.

Автор: Nocav 21.2.2006, 14:49

Привет!!
Китайцы фирма Ресанта, "Sassin"
поищи по поиску!!
остальным отвечу чуть позже.
tomato.gif

Автор: EvGenie 2.3.2006, 15:26

Цитата(Quasar @ Feb 14 2006, 15:13 )
В тему движков, заточенных специально под частотники. Последнее время закупали приточки у VTS. В безременных агрегатах типа CV-A, как правило используют частотные преобразователи. Движки Siemens.
Вопрос теперь вот в чем: как узнать, что моторы предназначены для такой эксплуатации, а то ведь можем и влететь по-крупному. huh.gif

Доброго времени суток всем!
VTS последний год-полтора ставят только частотные преобразователи Данфосс (ранее были различные производители). Так вот, частотные преобразователи Данфосс очень хорошо продаются именно по причине их хорошей и надёжной работы даже с плохими двигателями - их можно ставить на советские двигатели, не предназначенные специально для частотоного регулирования. А уж на Сименс и подавно! Импортные движки обычно более технологичны и имеют лучшую внутреннюю межвитковую изоляцию. Кстати, Сименс входит в 10 крупнейших покупателей частотников Данфосс, хотя и производят свои частотники - причина в том, что Landis&Staefa (building automation подразделение Сименса) любит и хорошо безпроблемно работает с частотниками Данфосс. Так что ответ: Да, можно без проблем!
Что я имею в виду под "надёжной работой" - это ШИМ-модуляция напряжения на выходе частотника. Проходя по проводам к двигателю этот высокочастотный сигнал (5-10 кГц обычно) усиливается и его амплитуда растёт, а высокое напряжение может повредить изоляцию. Так вот, при соблюдении требуемой в инструкции длины кабеля и прочих условий применения - амплитуда напряжения не должна быть выше 1000 Вольт - именно такая величина принята для "низковольтной" изоляции. Данфосс гарантирует не более 800 Вольт. Многие производители подешевле не встраивают в частотник соответствующие фильтры - и амплитуда может достигнуть 1400 В. Я видел осциллограммы различных частотников большинства фирм, если интересно могу кратко рассказать в следующей реплике.
Всем удачи!
Евгений

Автор: EvGenie 2.3.2006, 15:37

Цитата(Nocav @ Feb 10 2006, 16:37 )
За последниии полгода появиловь много всякой всячины(частотников в смысле).
Китайцы работают на славу.
Может есть какие нибуть интересные инфошки??

И не говори! Трётся очень много производителей! smile.gif
И не только из Китая - из всех стран!
А самое интересное в том, что техника достаточно сложная - это тебе не простой автомат типа плуг-энд-плэй, он требует комплексного подхода, предъявляет особые требования к подготовке персонала и т.п.
А вот ещё такой вопрос - непонятно, кому вообще охота искать себе проблем на шею из призрачной экономии пары рублей и искать неизвестных производителей где-то за пределами света - а как потом сервис и гарантии осуществить, если производитель за тридевять земель?

Про Китай - Данфосс купил завод Holip, занимающий треть китайского рынка. Но их частотники на глобальный рынок решил не пускать, и оставить их сеть продаж как есть, неизменной... О чём это говорит? Не всегда нужно бросаться на дешёвое... Многие говорят, что Данфоссу не хватает именно дешёвого, малофункционального оборудования в ассортименте - но хороший производитель заботится о своём имидже... И вскоре (летом) Данфосс выпустит именно такой продукт, VLT Micro, но с повышенной надёжностью работы и качеством! smile.gif
Вы всё ещё ищете дешёвых и Китайских поставщиков? Тогда мы идём к вам! biggrin.gif

Автор: Quasar 2.3.2006, 15:52

Приветствую

Цитата(EvGenie @ Mar 2 2006, 15:27 )
VTS последний год-полтора ставят только частотные преобразователи Данфосс (ранее были различные производители).


С год назад закупали приточки VTS.
Из пяти частотников только один Danfoss VLT2800 с питанием 3ф 400В.
Остальные четыре - LG с питанием 1ф+N 220В.
Наладчики отзывались о последних без особой лести...

Автор: EvGenie 2.3.2006, 16:31

Цитата(Quasar @ Mar 2 2006, 15:53 )
Приветствую

Цитата(EvGenie @ Mar 2 2006, 15:27 )
VTS последний год-полтора ставят только частотные преобразователи Данфосс (ранее были различные производители).


С год назад закупали приточки VTS.
Из пяти частотников только один Danfoss VLT2800 с питанием 3ф 400В.
Остальные четыре - LG с питанием 1ф+N 220В.
Наладчики отзывались о последних без особой лести...

Ну вот я об этом и говорю! biggrin.gif
В конце концов при их действительно большом объёме применяемых преобразователей - выбрали приоритетного поставщика. А раньше у VTS были и LG, и ABB, Mitsubishi, а может и ещё много чего. Не знаю, может и теперь можно видеть разные варианты, но меня заверили, что теперь только Данфосс. wink.gif По крайней мере, судя по объёму закупок, это так. rolleyes.gif

Добавлено - 16:32
Цитата(Quasar @ Mar 2 2006, 15:53 )
Приветствую

Цитата(EvGenie @ Mar 2 2006, 15:27 )
VTS последний год-полтора ставят только частотные преобразователи Данфосс (ранее были различные производители).


С год назад закупали приточки VTS.
Из пяти частотников только один Danfoss VLT2800 с питанием 3ф 400В.
Остальные четыре - LG с питанием 1ф+N 220В.
Наладчики отзывались о последних без особой лести...

Ну вот я об этом и говорю! biggrin.gif
В конце концов при их действительно большом объёме применяемых преобразователей - выбрали приоритетного поставщика. А раньше у VTS были и LG, и ABB, Mitsubishi, а может и ещё много чего. Не знаю, может и теперь можно видеть разные варианты, но меня заверили, что теперь только Данфосс. wink.gif По крайней мере, судя по объёму закупок, это так. rolleyes.gif

Автор: vts 3.3.2006, 16:44

О частотниках VTS:

До 2005 г. были ABB серии 140, 550

C 2005 г. LG для запитки от 220V до 2.2 kW и Danfoss для 3-х фазн. (от 2.2 kW)

Автор: Quasar 3.3.2006, 17:13

Цитата(vts @ Mar 3 2006, 16:45 )
О частотниках VTS:

До 2005 г. были ABB серии 140, 550

C 2005 г. LG для запитки от 220V до 2.2 kW и Danfoss для 3-х фазн. (от 2.2 kW)


Нельзя ли пояснить, в чем преимущество применения однофазных приводов на 220В? У LG нет 3х фазников на 380 малой мощности? tomato.gif

Автор: vts 3.3.2006, 17:22

Цель предыдущего сообщения - внести ясность в перечень используемых FC.
Одно из преимуществ это то, что FC с малыми двигателями (от 0,4 kW) используются в коттеджах, квартирах и т.д. для компактных установок (СV-P, например). Двигатели 3-х фазные, а частотники подключаются к обычной сети 220В.
Если проанализировать, может, такое решение и дешевле, тем более, что кабель проще, автомат тоже однофазный и т.д.

Автор: Quasar 3.3.2006, 17:48

То есть двигатели установок расключены в дельту на 220В?

Автор: micomy 8.3.2006, 7:01

Привет всем!!
Кто-нибудь сталкивался с ремонтом частотника ABB (ACS550-01-031A-4)?
Его по выходу не правильно включили. На клеммах ошметки меди...
Что удивительно IGBT выдержал blink.gif Вылетел мост...
ну и еще много чего... по мелочам... мозги тоже целы...
взрывется один кондер... низковольтный.... на питание драйверов IGBT (HCPL-3120).
С него же идет питание на первый запуск БП...
Вообщем кто может что посоветовать, или схемку подкинуть на него, буду сильно признателен...
Уже много частотников перепахал, а с такой схемотехникой частотника впервые сталкиваюсь...
Да еще и плата 4-х слойка... Вообщем HELP!!!
Извиняюсь если этот крик офтоп... Задолбался я просто с ним уже...
Или посоветуйте у кого можно проконсультироваться...
Заранее благодарен. Михаил.

Автор: XPert 14.6.2006, 16:54

Нужна помощь специалиста.
Купили китайсткое оборудование, станок для трафаретной печати, у него за скорость движения ракеля отвечает T-verter N2-серии. Нужно изменить скорость движения ракеля.
Кто может помочь, пожалуста, помогите советом или прямо на производстве за определенную плату научите обращаться с техникой.
Спасибо.
------------------
Мы находимся в Москве в районе ст. метро Бауманская
Алексей, 8(916)336-65-94
a.lobov@24print.ru

Автор: Igor Filkov (Schneider Electric) 15.6.2006, 14:08

Цитата(Nocav @ Aug 26 2005, 07:56 )
В прошлом году был на заводе Vacon в городе ВААСА (Финляндия) и увидел там частотники Honeywell, Шиндлер(лифты), Шнайдер электрик, Алан Бредли(только силовая часть)
Так что Vacon для многих выпускает свои частотники, но под маркой заказчика.

Насколько знаю, Вакон (Финляндия) для Шнейдер Электрик делает только один частотник (довольно старую модель). Все остальное делает Шнейдер-Тошиба Инвертор (французско-японское совместное предприятие, соответственно совместное Шнейдер Электрик и Тошиба)

Автор: Евгений Давыдов 18.9.2006, 16:30

Цитата(Igor Filkov (Schneider Electric) @ Jun 15 2006, 15:08 )
Цитата(Nocav @ Aug 26 2005, 07:56 )
В прошлом году был на заводе Vacon в городе ВААСА (Финляндия) и увидел там частотники Honeywell, Шиндлер(лифты), Шнайдер электрик, Алан Бредли(только силовая часть)
Так что Vacon для многих выпускает свои частотники, но под маркой заказчика.

Насколько знаю, Вакон (Финляндия) для Шнейдер Электрик делает только один частотник (довольно старую модель). Все остальное делает Шнейдер-Тошиба Инвертор (французско-японское совместное предприятие, соответственно совместное Шнейдер Электрик и Тошиба)

Вся силовая часть для преобразователей частоты Шнайдер (ныне Шнайдер-Тошиба) напряжением питания 690 В производится компанией Vacon.

PS Вполне современное оборудование smile.gif Не довольно старая модель smile.gif

Автор: Игорь Борисов 18.9.2006, 17:38

Цитата(Евгений Давыдов @ Sep 18 2006, 17:30 )
Вся силовая часть для преобразователей частоты Шнайдер (ныне Шнайдер-Тошиба) напряжением питания 690 В производится компанией Vacon.

Если производитель гарантирует качество сборки и комплектующих - то нет никакой разницы где это собирается... тут уж роль играет спецификация и схемные решения... И пусть хоть в Росии собирают - хуже не будет. Беда в том, что в России сначала съэкономят на оборудовании, потом на специалистах, потом на материалах, комплектующие закупят "точно такие-же, но китайские" и на выходе увидим то, что мы обычно и видим... Опять же повторю - не зависит качество от людей, зависит от ответственности.

Автор: Igor Filkov (Schneider Electric) 18.9.2006, 18:06

Цитата(Евгений Давыдов @ Sep 18 2006, 17:30 )
Вся силовая часть для преобразователей частоты Шнайдер (ныне Шнайдер-Тошиба) напряжением питания 690 В производится компанией Vacon.

PS Вполне современное оборудование smile.gif Не довольно старая модель smile.gif

Всё-таки только 1 частотник делается на Ваконе для ШЭ.

Автор: Евгений Давыдов 20.9.2006, 11:47

Цитата(Игорь Борисов @ Sep 18 2006, 18:38 )
Цитата(Евгений Давыдов @ Sep 18 2006, 17:30 )
Вся силовая часть для преобразователей частоты Шнайдер (ныне Шнайдер-Тошиба) напряжением питания 690 В производится компанией Vacon.

Если производитель гарантирует качество сборки и комплектующих - то нет никакой разницы где это собирается... тут уж роль играет спецификация и схемные решения... И пусть хоть в Росии собирают - хуже не будет. Беда в том, что в России сначала съэкономят на оборудовании, потом на специалистах, потом на материалах, комплектующие закупят "точно такие-же, но китайские" и на выходе увидим то, что мы обычно и видим... Опять же повторю - не зависит качество от людей, зависит от ответственности.

Так я и пишу, что схемные решения компании Vacon подошли компании Шнайдер smile.gif

Добавлено - 12:48
Цитата(Igor Filkov (Schneider Electric) @ Sep 18 2006, 19:06 )
Цитата(Евгений Давыдов @ Sep 18 2006, 17:30 )
Вся силовая часть для преобразователей частоты Шнайдер (ныне Шнайдер-Тошиба) напряжением питания 690 В производится компанией Vacon.

PS Вполне современное оборудование smile.gif Не довольно старая модель smile.gif

Всё-таки только 1 частотник делается на Ваконе для ШЭ.

Не напишите модель?

А я бы уточнил smile.gif

Автор: Анатолий1 20.9.2006, 12:41

А кто занимается ремонтом частотников Веспер? Дайте контакт.телефон.
Хочется оценить стоимость ремонта.
Ситуация такая: частотник EI 8001; 380В; 5,5кВт.
Случилось короткое между 2-х фаз на выходе частотника. Выбило все автоматы по линии - 80А-63А-16А. Последний автомат на частотник.
Теперь имеем: Вся логика работает(индикация, внешнее управление) но выходной "напруги" нет. Запаха "горелого " практически НЕТ. По-видимому выгорели какие-то предохранители. или их там(в частотнике) нет?
Самому заниматься ремонтом- нет возможности.
С уважением,Анатолий

Автор: Igor Filkov (Schneider Electric) 20.9.2006, 14:16

Цитата(Евгений Давыдов @ Sep 20 2006, 12:47 )
Не напишите модель?

А я бы уточнил smile.gif

78

Автор: Сергей Бондаренко 20.9.2006, 14:46

Цитата(Анатолий1 @ Sep 20 2006, 13:41 )
А кто занимается ремонтом частотников Веспер? Дайте контакт.телефон.
Хочется оценить стоимость ремонта.
Ситуация такая: частотник EI 8001; 380В; 5,5кВт.
Случилось короткое между 2-х фаз на выходе частотника. Выбило все автоматы по линии - 80А-63А-16А. Последний автомат на частотник.
Теперь имеем: Вся логика работает(индикация, внешнее управление) но выходной "напруги" нет. Запаха "горелого " практически НЕТ. По-видимому выгорели какие-то предохранители. или их там(в частотнике) нет?
Самому заниматься ремонтом- нет возможности.
С уважением,Анатолий

Да моделька старая, но ничего именно старые со сроком в 5-7 лет и приходят.

Ответьте на вопросы:
1. с какой обвязкой использовался ПЧ (фильтр, дроссель, тормозной резистор...)
2. тип нагрузки и что за механизм.
3. есть ли мощная нагрузка на этомже вводе питания.
4. какую ошибку пишет при попытке запуска

А так же посмотрите:
1. Открываем крышку, смотрим с левой стороны клемника варисторы большие 3 штуки, а также маленькие снизу клемника, смотрим нет ли следов вспучивания, взрыва или подгорания их. Так же посмотрите дорожки платы вокруг клемника на предмет подгорания дорожек. Если здесь всё ОК далее.
2. Замерейте сопротивление между клемой "Р" и большим металлическим контактом в крайней левой стороне (прямо над светодиодом "CHARGE") Должно быть около нуля.
3. Померяйте сопротивление между верхней ножкой конденсатора C27 (находится всё там же возле светодиода "CHARGE" и поочериди клемм R, S, T в прямом и обратном направлении
4. измеряем также сопротивление между клеммой "Р" и клеммами R, S, T -в прямом и обратном направлении.
5. измеряем также сопротивление между клеммой "Р" и клеммами U, V, W -в прямом и обратном направлении.
6. измеряем также сопротивление между верхней ножкой конденсатора C27 (всё тот же) и клеммами U, V, W -в прямом и обратном направлении.

Сообщите мне данные в личку и я Вам отвечу по ремонту.

Автор: Анатолий1 20.9.2006, 15:00

К Сергей Бондаренко: спасибо за ответ!


"Ответьте на вопросы:
1. с какой обвязкой использовался ПЧ (фильтр, дроссель, тормозной резистор...)"

ничего

"2. тип нагрузки и что за механизм."
вентилятор приточной установки. Двигатель АИР... 380в;4Квт; около 8А

"3. есть ли мощная нагрузка на этомже вводе питания."
Да

"4. какую ошибку пишет при попытке запуска"
Не пишет, все запускается как надо. Правда проверял только на протяжении 30сек.

Причина банально проста - в линии от частотника до двигателя стоят клеммы(типа ENTERLEC, но какой-то неведомой мне фирмы / ох уж этот KORF!/ ). Так вот - ослабло крепление провода в одной из этих клемм - пошел нагрев - клемма расплавилась и коротнула с соседней.


По замерам сопротивлении сообщу на днях - частотник еще не у меня на столе.

С уважением,

Автор: Igor Filkov (Schneider Electric) 20.9.2006, 16:07

Цитата(Анатолий1 @ Sep 20 2006, 16:00 )
*** но какой-то неведомой мне фирмы / ох уж этот KORF!/ ***

мы им себя предлагали
всё копейки на потребителях экономят
был там сам когда еще в sales работал

Автор: Анатолий1 25.9.2006, 12:56

К Сергей Бондаренко: Написал в личку, на всяк слючай размещаю и здесь:

1. Открываем крышку, смотрим с левой стороны клемника варисторы большие 3 штуки, ...
Все чисто.

2. Замерейте сопротивление между клемой "Р" и большим металлическим контактом в крайней левой стороне (прямо над светодиодом "CHARGE") Должно быть около нуля.
Р(-) - клемма(+) - 40кОм; Р(+) - клемма(-) - 1,7МОм

3. Померяйте сопротивление между верхней ножкой конденсатора C27 (находится всё там же возле светодиода "CHARGE" и поочериди клемм R, S, T в прямом и обратном направлении
С27(-) - R(+) - 1,4МОм; С27(+) - R(-) - 0,6МОм
С27(-) - S(+) - бесконечно; С27(+) - S(-) - безконечно
С27(-) - Т(+) - бесконечно; С27(+) - Т(-) - 3,8МОм

4. измеряем также сопротивление между клеммой "Р" и клеммами R, S, T -в прямом и обратном направлении.
Р(-) - R(+) - 0,22МОм; Р(+) - R(-) - 0,3МОм
Р(-) - S(+) - бесконечно; Р(+) - S(-) - безконечно
Р(-) - Т(+) - бесконечно; Р(+) - Т(-) - 3,8МОм

5. измеряем также сопротивление между клеммой "Р" и клеммами U, V, W -в прямом и обратном направлении.
Р(-) - U(+) - 7,5kОм; Р(+) - U(-) - 7,5kОм
Р(-) - V(+) - 85,5kОм; Р(+) - V(-) -93,5kОм
Р(-) - W(+)- 86,5kОм; Р(+) - W(-) - 93,8kОм

6. измеряем также сопротивление между верхней ножкой конденсатора C27 (всё тот же) и клеммами U, V, W -в прямом и
обратном направлении.

С27(-) - U(+) - 0.0 Ом; С27(+) - U(-) - 0.0 Ом
С27(-) - V(+) - 97,3kОм; С27(+) - V(-) - 88,7kОм
С27(-) - W(+) - 94,3kОм; С27(+) - W(-) - 89,3kОм


C уважением, Анатолий

Автор: Сергей Бондаренко 26.9.2006, 4:48

Ответ по стоимости ремонта отправил Вам в ПМ.
А неисправность собственно у Вас: модуля IGBT и предохранителя. Проверьте Ваши цепи, подобного рода неисправность бывает при неоднократном КЗ (например периодическом искрении).
Но крайне не советую заниматься самому ремонтом, ибо при выходе из строя IGBT может иметь повреждение цепи управления им. И, например, при замене IGBT и неверной логике работы цепей управления, может произойти неверное открытие выходных ключей и повториться КЗ. Лучше отправьте в сервис, можете к нам, можете производителю (если на гарантии).

Автор: Гость_ggg 26.9.2006, 7:22

Простите, что вмешиваюсь, но все-таки интересно.
Замерять сопротивление - дело хорошее, но есть ряд но...
Проверять обычным тестером состояние сборки или отдельных IGBT- дело неблагодарное,
т.к. , скорее всего, измеряется состояние ЗАЩИТНЫХ диодов (или что там стоит конкретно)
, а их 5 или 9 В не проверишь. Наличие самовосстаналивающихся предохранителей или
плавких вставок (если они есть) легко определить по внешнему виду.
Необходимо проверить наличие DC (элементарно). т.к., скорее всего, его НЕТ,
т.к. первым отрубается именно оно от выходного каскада. Необходимо проверить
драйвер (элементарно) на наличие отпирающего (запирающего) напряжения .
Но вывод поддерживаю - ремонтом должны заниматься специалисты.

Автор: Анатолий1 26.9.2006, 12:10

Спасибо за участие в диагностировании поломки!
Я совершенно не намерен заниматся ремонтом самостоятельно.
Но пообщатся со специалистами о предварительном тестировании поломки и оценке(примерной) стоимости ремонта считаю совершенно необходимим!
Позвонив в Веспер, попросил соединить с отделом ремонта, в ответ - привозите, наши специалисты посмотрят, потом решим. Дивный подход - не правда ли?
C уважением, Анатолий

Автор: alex.kora 28.9.2006, 12:35

Простите, а почему omron (вернее oymc) в обзоре не учавствует? Очень плохие или очень дорогие?

Автор: Сергей Бондаренко 28.9.2006, 13:23

Цитата
Простите, что вмешиваюсь, но все-таки интересно.

да ничего пожалуйста
Цитата
Замерять сопротивление - дело хорошее, но есть ряд но...
Проверять обычным тестером состояние сборки или отдельных IGBT- дело неблагодарное,
т.к. , скорее всего, измеряется состояние ЗАЩИТНЫХ диодов (или что там стоит конкретно)
, а их 5 или 9 В не проверишь.

Ошибаетесь теория здесь не совпадает с практикой, смотрите структуру IGBT. У кого есть опыт тем не надо объяснять как устроена матрица и что бывает при выходе из строя хоть одного ключа. bestbook.gif
Цитата
Наличие самовосстаналивающихся предохранителей или
плавких вставок (если они есть) легко определить по внешнему виду.

Тоже теоретический подход. В ПЧ, практически всех, стоят предохранители в керамическом корпусе. А быстродействующие к тому же засыпаны порошком оксида. Как это Вы их посмотрите. bestbook.gif
Цитата
Необходимо проверить наличие DC (элементарно). т.к., скорее всего, его НЕТ,
т.к. первым отрубается именно оно от выходного каскада.

Опять невадаете структуру ПЧ. Большинство марок ПЧ имеют несколько предохранителей на разные узлы. А основной силовой обычно стоит после цепи DC. Светится то он будет в этом случае. tongue.gif
Цитата
Необходимо проверить
драйвер (элементарно) на наличие отпирающего (запирающего) напряжения .

Нифига себе я советовал человеку померять из условий доступности и неразбора ПЧ. т.е. с сохранением гарантийности. А Вы предлагаете разкурочить ПЧ и чинить потом за свой счет. newconfus.gif
Цитата
Но вывод поддерживаю - ремонтом должны заниматься специалисты.

Ну хоть здесь сошлись... clap.gif

Автор: ggg_ggg 28.9.2006, 13:55

Структура IGBT проста, как 10 копеек. Матрица и IGBT - про что говорим-то. Ключи выходят из строя по-разному - спорить не хочу, т.к. это элементарно.
Про предохранители я написал - ОПРЕДЕЛИТЬ НАЛИЧИЕ , а не состояние. Если не знать, как они выглядят, то и искать нечего - см. про специалистов.
Я написал - ПРОВЕРЬТЕ наличие DC.
Питание "мозгов" и "силы" развязано конкретно - это норма для привода. Более того, при
отключении от питающей сети, "мозги" будут работать (от 30 сек на емкости или до конца аккумулятора) - вы это знаете. Диагностика "питания силы " - одна из опций "мозгов".
Значит, насчет "будет светится" - можно проще - по меню панели, на ней во многих "промышленных" приводах отбражается наличие и качество питания , напряжение и ток на выходном каскаде при отсутствии ошибок.
Можно посмотреть и по коду самодиагностики (самое простое). Если в этом приводе такой диагностики
нет - это свидетельствует о многом.
Как правило, при запуске привода проверяется наличие прямого и обратного тока в матрице (при подключенной нагрузке) и наличие напряжения на выходном каскаде. Если нет тока - выдается диагностика типа "motor lost" или нечто подобное. Тут могут быть варианты.
Хуже, если "накрылись" или "потекли" мозги. Но здесь своя метода. Первое, что проверить -
а есть ли питание и какое на них.
Если есть, ищите дальше. Если не знают-как, см. про специалистов.
Те ПЧ, с которыми я сталкивался, РАЗБИРАЮТСЯ легко, ко всему есть доступ. Другое дело,
снять некоторые узлы нельзя (саморазрушаюшиеся пломбы на крепеже), но рассмотреть и
проверить все - никаких проблем. Возможно, те, что имеете ввиду, не допускают осмотр- тут я
спорить не хочу.
Что касается остального - не мой форум. Именно поэтому и попросил прощения,
что вмешиваюсь. Просто необходимость привела на форум HVAC- см. ветку BMS система управления зданием.

Автор: Игорь Борисов 28.9.2006, 14:48

Мое глубокое убеждение - лезть в нутро частотника во время действующей гарантии можно только для удолетворения собственного любопытства. Как-то дешевле его поменять по гарантии на новый... тем более, что в случае солидных производителей, никаких проблем с этим не возникает... Есть еще причина - выяснить, не виновата ли нагрузка в случившемся... протестировать двигатель до 15 квт легко с помощью менее дорогих, но не менее информативных тех же интелектуальных пускателей... пусканул и глянул на дисплее че по чем.., помощнее - немного сложнее, хотя, если люди обслуживают такое оборудование, приборная база должна быть в наличии...

Конечно, все вышесказанное не касается случаев выбора "выбросить или отремонтировать". Особенно - "отремонтировать и применить в домашнем хозяйстве" biggrin.gif

Автор: ggg_ggg 28.9.2006, 15:01

Мудрые слова насчет гарантии. А что вместо него поставить ? Хорошо, если есть резерв или ЗИП.
А ежель нет, и гарантийка далеко ? Да и полозить интересно - "лучше один раз увидеть,
чем десять раз спалить". Вообщем, в России приходится быть "многостаночником", но это ж здорово!
Дальше - больше. Гарантийный ремонт в России может затянуться на неопределенный срок, а Вы
будете рассказывать Заказчику, что тепла (воды) нет, и все стрелки попытаетесь перевести на
сервис фирмы-поставщика. Хорошо. конечно, если в Гарантийных обязательствах прописана
замена, а если пойдет "разбор" на тему "кто виноват в смерти привода" ? А Заказчик мерзнет,
не моется и .... радуется жизни. Вот тут встает вопрос о резервировании и о том, какая ......
всучила ему эту систему. Вообщем, сценариев - масса, на просторах Родины чего не случается.
А если "дядька-подрядчик" быстро приводит в чувство дело рук своих - в глазах
Заказчика светится радость и умиление.

Автор: Игорь Борисов 28.9.2006, 17:51

Не спорю... но вот как делаю я... в случае, если частотник служит только для улучшения работы системы...
1. Для систем водоснабжения. Ставлю временный шкафчик с просто пускателями... Получаю гидроудар и отсутствие плавной регулировки давления, но в целом система продолжает функционировать.
2. Для систем отопления. Опять же временный шкафчик. А нужный перепад приходится поджимать задвижками...

По срокам гарантийного ремонта. Проблема в том, что я не знаком с ситуацией гар. ремонта большинства частотников... так как сам работаю только с Данфоссом и Шнайдером. У обоих ни разу не возникало проблем по вопросу "Кто виноват?", правда, если у Данфоса выдача нового частотника занимала от 2 часов до 2 дней, то у Шнайдера пришлось (в связи с отсуствием на складе) ждать полторы недели.... Единственно что со Шнайдером это был единственный отказ за 5 лет, да и то по моей личной вине... unsure.gif я ему на выход 380 вольтов запхнул... blink.gif , в чем честно признался... на что мне сказали "Давай его сюда, пустим по гарантии, а то разобрать нечего..." Приятно было... smile.gif

А покопаться - это да... это всем нравится... я ща жду себе в личное пользование 61-й альтивар, специально заказал однофазный, дабы дома его мучать. biggrin.gif А то уж подумывал дать денег ДЕЗ-овским электрикам, что бы в квартиру 3 фазы протащили... tongue.gif

Автор: Сергей Бондаренко 30.9.2006, 23:55

к ggg_ggg
Уважаемый, чего Вы даете общие советы. Человек просил рекомендации по конкретному ПЧ конкретной модели. А если Вы с ней не знакомы так чего давать общие советы. Человек спросил-я дал ему конкретный ответ. И чего-то кажется что Вы далеки от сервиса ПЧ, поэтому не буду с Вами спорить, извеняйте бессмысленно.

А по поводу

Цитата
Гарантийный ремонт в России может затянуться на неопределенный срок
Вы всегда ждёте гарантии от представителя или дистрибьютера или всё-таки отвечаете по гарантийным обязательствам перед своим клиентом сами??? Уж если Вы ставите систему клиенту будьте добры отвечать по своим обязательствам, а не переводить стрелки. А уж свои проблемы решать с сервисом.
И какой разбор может идти, вобщем-то всегда вроде бы понятно кто виноват, и не забывайте что как и в случае с Игорем Борисовым сервис как правило закрывает глаза и производит замену по гарантии. Это относится и к отечественным ПЧ. Хотя честных людей как Игорь сознающихся в таких огрехах очень мало, в основном наоборот хитрят, но и в этом случае если нет прямых доказательств сервис спорить не будет.

Автор: ggg_ggg 1.10.2006, 7:42

Г. Сергей Бондаренко
Человек в своем посте хотел "оценить стоимость ремонта", а не просил описать порядок локализации и
устранения неисправности. Вы правы, с приводами Веспер дела не имел, от сервиса далек.
Я , в свое время, участвовал в разработке специализированных приводов и НЕОДНОКРАТНО участвовал
в ремонте вместе с электронщиками на предприятиях - нужда заставляла. Возможно, ребятам из сервиса
будет интересно узнать результаты замеров , но, думаю, стоимость ремонта они назовут свою. Если
человек готов спорить с сервисом по поводу стоимости ремонта, т.к. точно знает, что неисправно,
то на фига ему советы- он сам специалист. Если не готов спорить - надо идти в кассу и платить.
Просто, самое простое - посмотреть результаты самодиагностики. Если такой опции в приводе нет,нет
желания вскрывать привод - тогда несите в сервис и оплачивайте счет.

Автор: Сергей Бондаренко 1.10.2006, 10:06

Цитата
Человек в своем посте хотел "оценить стоимость ремонта", а не просил описать порядок локализации и устранения неисправности.

А никто и не давал порядок устранения неисправности. Были четкие вопросы именно для оценки стоимости ремонта. tongue.gif
Цитата
Возможно, ребятам из сервиса будет интересно узнать результаты замеров , но, думаю, стоимость ремонта они назовут свою.

Так я и представляю интересы ребят сервиса, только своего. И человеку в личную почту дал точную стоимость ремонта которую мы назовем если он обратится к нам (если ПЧ у него не на гарантии). И координаты куда обратится tongue.gif
Цитата
Если человек готов спорить с сервисом по поводу стоимости ремонта, т.к. точно знает, что неисправно, то на фига ему советы- он сам специалист. Если не готов спорить - надо идти в кассу и платить.

Ещё раз повторю: лично никогда не стремимся брать деньги с гарантийных поломок, если нет прямых доказательств неверной эксплуатации. Даже если твердо уверены что вина клиента, никогда не возьмем денег если на то нет резких оснований. А резкими основаниями в данном случае являются (из практики):
ph34r.gif залили карамельным сиропом что все платы покрылись карамелью
ph34r.gif эксплуатация в котельной (на твердом топливе) без защиты ПЧ, когда раскрыв его не видно ничего кроме толстого слоя угля
ph34r.gif когда откровенно сделали КЗ перепутав клеммы подключения.
ph34r.gif механические повреждения

и прочие случаи когда ничего не требует доказательств. В остальных случаях когда нормальный ПЧ попадает например с КЗ модуля IGBT и внешних факторов тому послуживших причиной нет - я Вам даже слова не скажу и буду менять по гарантии. Ибо сервис это не бюро расследований. sport_boxing.gif

Автор: Игорь Борисов 1.10.2006, 10:47

Может возникающие вопросы связанны с незнанием регламента работы российских сервис-центров зарубежных проихводителей?
Для тех, кто не в курсе:

1. За свою работу сервис-центр обязательно получит деньги. При гарантийном ремонте - от производителя, при негарантийном - от заказчика. Так что негарантийность объявляется только или при истечении срока гарантии, или при явной не гарантийной причине. Ну нет интереса сервису требовать денег с юзера просто от нефиг делать...
2. Мастера сервис-центра являються сертифицированными специалистами фирмы-производителя, и имеют полное право самостоятельной оценки гарантийного\негарантийного случая. И, даже в случае признания гарантийным явно негарантийного случая, как правило, производитель ругает специалиста, но выполняет ремонт по гарантии. Естественно, часто этим пользоваться невозможно, могут анулировать сертификат....
3. Возможен и ремонт "по халтуре", но, опять-же, как правило, из благих побуждений - если вы частник, и если "по халтуре" обойдется гораздо дешевле официоза. Вот тут уж надо напрячь мозги, и просчитать - точно ли у вас случай не гарантийный...

Автор: ggg_ggg 1.10.2006, 11:00

Наверное, у нас разный жизненный опыт. Я , в силу специфики работы, бывал на многих предприятиях,
и там держат СВОИХ электронщиков, т.к. нужно поддерживать работу линий. Приводной техники
как правило, много - счет идет на сотни, номенклатура - разнообразная. Были случаи (при мне) обращений в сервисные центры, но приходившие счета вызывали сомнения - а что они ремонтировали,
не дешевле ли новый купить. Поэтому, обращение в сервис - РЕДКИЙ случай, да и хлопотно это,
если поблизости этого сервиса нет (речь не про Москву).

Автор: Игорь Борисов 1.10.2006, 11:47

Цитата(ggg_ggg @ Oct 1 2006, 12:00 )
Приводной техники как правило, много - счет идет на сотни, номенклатура - разнообразная.

В этом случае, ИМХО, проблемма в разной номенклатуре... Так как ЛЮБОЙ солидный производитель радостно рассмотрит вопрос об открытии сервис-центра в неохваченном регионе... К примеру - тот же Грюндфос полояльнее относится к диллерам, выполняющим функции сервис-центров. Ежели б оборудование было б одного производителя - можно б было обучится у него на сервис, получить сертификат, и спокойно иметь свой карманный сервис... и пропали бы проблеммы со схемами и комплектацией... Всегда дешевле работать напрямую, чем через десяток посредников, цены которых, кстати, обоснованно выше... и кушать им хотца, и содержание фирмы денег стоит...

Автор: ggg_ggg 1.10.2006, 12:00

Да, мысль интересная, но реалии суровее. Каждый производитель линий имеет "любимые фирмы",
встроенные привода - вообще песня + техника 70-х годов. Если бы в России не модернизировали,
а сносили и все сначала строили, да еще бы выбрали 1-2 фирмы по приводам на все оборудование-
была бы не жизнь, а сказка. А так - паяло в руки, анализатор и осцилограф на стол, Интернет как
справочник по комплектующим - и Удачи тебе, пытливый ум. Если бы "фирмачи" знали, как наши кулибины изголяются над их техникой. заставляя ее работать - умерли б от зависти.

Автор: Сергей Бондаренко 1.10.2006, 12:36

Во всем поддерживаю Игоря Борисова, спасибо что разъяснили по сервису за меня. clap.gif
И уж если кто любит сам заниматься ремонтом, так извеняйте, и не требуйте после этого замены.
А реалии всегда одни. Просто если на предприятии всё грамотно организовано, а не так чтоб лиж бы работало, то нет таких проблем. И если существует хоть мало-мальски грамотная служба Логистики и Планирования то позаботиться о запасе ЗИП. И даже не смейте переубеждать меня что жизнь сложная. реалии другие, - как организуешь производство -так и работаешь потом.

Автор: ggg_ggg 1.10.2006, 13:24

Ох, как я с Вами согласен. Просто опять разные "среды обитания" вырабатывают разные подходы.
Если Вы работаете с 3-4 типоразмерами средней мощности приводов 1-2 фирм, то держать ЗИП на уровне изделия - не особо накладно, да и платить электронщику дорого (зарплата за год- стоимость ЗИПа). Сломалось что на объекте - привезли запасной, "убитый" - в серсис, затем в ЗИП- и все хорошо.
Теперь рассмотрим другую ситуацию - на предприятии привода 10-15 фирм , типоразмеры - от низа до
топа , стоимостью $20,000-$30,000 -сколько штук держать на складе , омертвляя деньги. Проше держать ЗИП на уровне комплектующих и 3-4 грамотных электронщиков (без работы сидеть не будут,
всегда что-нибудь в работе, необязательно привода). А на некоторые вещи (встроенные привода,
например, в насосы ) ЗИП просто проблема. Под каждую марку - свой, это сколько денег надо.
Я не спорю, сервис НУЖЕН, и ребята там хорошие, просто что годится для одной ситуации, совершенно
не "катит" для другой. Например, на предприятих своя автобаза и ремонтные мастерские, а могли бы на фирменные сервисы обращаться. Но почему-то так не делают - очень дорого и никакой оперативности.
Так что сервис хорош там, где своих ремонтеров держать дорого. Это-реалия !!!!. Вы же не зовете сантехника с сервиса поменять прокладку или кран-буксу в своем фирменном смесителе. А могли бы,
да нет смысла !. В самом тяжелом случае обратитесь к сантехнику при Вашем доме. Можно держать ЗИП
на уровне смесителя - такое редко встречал.

Автор: Игорь Борисов 1.10.2006, 14:04

Цитата(ggg_ggg @ Oct 1 2006, 14:24 )
А на некоторые вещи (встроенные привода,
например, в насосы ) ЗИП просто проблема. Под каждую марку - свой, это сколько денег надо.

О! Больная тема... Я ЖУТКО против данной конструкции. Вообще против всяких подобных интеграций. Из строя выходит часть, а стоит, ждет ремонта все изделие в целом... Брр... И сроки поставки на это чудо (интегрированные частотники) - мама не горюй, и цены... А еще всякие умные производители, не будем тыкать пальцем, еще и соединяют движок и частотник всякими хитрыми разьемами... захочешь - не подключишь временно другую модель... а подключишь - кирдык гарантии... mad.gif

Автор: Сергей Бондаренко 2.10.2006, 5:26

Цитата
Теперь рассмотрим другую ситуацию - на предприятии привода 10-15 фирм

Ну вот я и говорю только подтверждаете, всё зависит от грамотности управления. Например на предприятих Nestle, централизованно есть определенные нормы по виду оборуджования. Электротехнику-только такую, ПЧ только Shneider и пр... и нет у них проблемы с разносортом и прочим...ну до такого подхода надо дорости, осмыслить... А кто работает по старинке постепенно уходят в небытиё...нет на рынке места таким с их затратами и структурой постановки производства.
Цитата
Например, на предприятих своя автобаза и ремонтные мастерские, а могли бы на фирменные сервисы обращаться. Но почему-то так не делают - очень дорого и никакой оперативности.

Спрос рождает предложение но и это вопрос времени, даже в нашей стране.
Цитата
В самом тяжелом случае обратитесь к сантехнику при Вашем доме. Можно держать ЗИП
на уровне смесителя - такое редко встречал.

Необходимость ЗИПа определяется допускаемым временем простоя оборудования, понесенными из-за этого убытками, и количеством задействованых людей, на то целая наука есть. А если извените у Вас побежал "унитаз" как катастрофы непредвидется, и убытков Вы не понесете. А вот вопрос предупреждения ситуации "унитаз побежал" тоже завист от другого фактора -планового обслуживания. Вот еслиб Вы не ленились делать это плановое ТО вашей технике, или если сами неможете то вызывали Сантехника, то и не страдали бы.

Игорь, Вам отвечать не буду. Мы с Господином ggg_ggg пока о другом говорим. Естественно ЗИП не подразумевает тотальное резервирование всего (не будете же строить второй завод на случай если первый взорвут), мы с Господином пока говорим о элементарном построении структуры. Например то же предприятие Nestle, ранее являющееся какой-нибудь метсной фабрикой, имеело кучу разнородного оборудования и несло на ППР колосальные убутки, однако после смены например на предприятии различных марок пускателей (контакторов) отличающихся по своим габаритам и пр..достаточно было держать на ЗИП только одну линейку контакторов одной фирмы, с минимальными затратами. Естественно замена тотальная несколько принесла затраты, но окупилась они очень быстро, а в дальнейшем просто сняля головную боль по этому вопросу. Но это уже другая тема, а то я смотрю надо уже делить эту тему, ушли от темы.

Автор: ggg_ggg 2.10.2006, 7:17

г. Сергей Бондаренко
Понимаю, дискуссия бесплодна, но интересна!
Вы мне про вновь построенные или полностью модернизированные заводы - тут есть вариант, о чем я писал. Я Вам про СОТНИ предприятий,построенные 20-100 лет назад, коих в России НЕМЕРЕННО, причем в одной Москве я сталкивался сдесятком, и далеко не самых маленьких. Полная реконструция стоит десятки, если не сотни млн. долларов. Она выполняется постепенно, но везде есть понятие "откат" . Есть еще и объективный фактор - нельзя выбирать станок или линию по типу приводов - выбирают по критериям дляосновного производства. Заставить "фирмачей" переставить в линии удобные Вам привода практически нереально или ОЧЕНЬ дорого. Поверьте, при резервировании и подборе ЗИП учитывается много факторов, первый из которых - сравнение убытков от простоя и стоимость "горячего" -"холодного" резерва. Часто выгодно держать набор "хилых" комплектующих, т.к. "болезни" техники известны, ремонт- привычное дело. Возможно, на Nestle все хорошо, правда, сколько типов оборудования стоит на этом заводе ? Может оказаться, 10-15, причем одной фирмы (с пищевой дело имел, но с кондитерской- не договорились). На тех, где я работал - 100-500 типов оборудования (станки, линии). Сомневаюсь, что в ВСЕХ видах оборудования - один лидер. В Каждом - СВОЙ, и у него
любимый производитель приводов. Основа капитализма - конкуренция. Вот когда объявится безусловный лидер - тогда он попадет под антимонопольное законодательство bleh.gif
Поверьте, когда мы занимались модернизацией, мы старались НЕ СТАВИТЬ технику, с которой ре знакома СЭ. Но если других вариантов НЕТ, то приходилось, что вызывало естественное недовольство будущих ремонтеров - как я их понимаю. Но бывают, бывают ситуации, когда без специфических вещей не обойтись.

Автор: Игорь Борисов 2.10.2006, 8:35

Цитата(ggg_ggg @ Oct 2 2006, 08:17 )
Полная реконструция стоит десятки, если не сотни млн. долларов. Она выполняется постепенно, но везде есть понятие "откат" .

О, подбираемся к истинным причинам... Где-то год назад по телику смотрел репортаж про проблему с модернизацией вроде как в Рязани... (Точно город не помню, но типа) Там, значит, модернизировали все ЦТП города, поставили везде Данфоссовское оборудование, в том числе частотники, и в конце выяснилось, что их настройка (частотников) стоит 20 миллионов евро... Я аж хотел менять место жительства! За 50% готов был и настроить и пожизненно обслуживать, холить их и лелеять!

Автор: LordN 2.10.2006, 9:47

Цитата
их настройка (частотников) стоит 20 миллионов евро
естессна, бурократам тоже кушать хоцца rolleyes.gif

Автор: vladun 2.10.2006, 16:55

тОЖ ХАЧУ ДВАЦАТЬ МИЛЬЙОНОВ ЕВРО... smile.gif

Автор: Burdanov_AV 3.10.2006, 9:38

У меня только один вопрос: о каком заводе идёт речь - о реальном или гипотэтическом? Я, в свое время, много налаживал и ремонтировал оборужование на машиностроительных и судостроительных заводах (электронную часть). Поэтому такие заводы хорошо себе представляю. Там во многом до сих пор работает оборудование, в лучшем случае, 80х годов, а вопрос о частотниках может вызвать лишь кривую усмешку - там их просто нет (стоят магнитные усилители и усилители двигатель - генератор). А если на заводе стоят сотни частотников - значит завод в последнии 8-10 лет коренным образом модернезировался (разом или постепенно неважно). То есть деньги на заводе есть. Другое дело как они используются... А по модернезированным заводам. Я сейчас практически всё время этим и занимаюсь (только пишепром). Частотники (особенно встроенные) действительно разных фирм. Но не 10-15, а, максимум, 4-5. Но об этом надо думать при закупке оборудования. Фактически все крупные фирмы производители оборудования в Европе предлагают 2-3 типа частотников, на выбор, в своём оборудовании (специально не хочу называть конкретных названий). Только есть одна тонкость - в России диллеры обычно ничего по технике не знают (когда их "в упор" спрашиваешь - говорят, что это тонкости). Надо говорить только с самими фирмами - производителями. И ни с кем боле (на самой фирме часто не сразу переключают на специялистов, там их тоже мало). Так вот с проблемой ремонта частотников мы, практически, не сталкиваемся - они не ломаются (у нас стоят 4-5 но известных и проверенных фирм). Занимаюсь этим с 1997г. Реально частотники, у нас на заводах, горят в самоделках. То есть линия или установка делается на заводе своими силами, без схем и расчётов - на авось. В результате частотники горят, но те же умельцы (совершенно без сарказма, сам когда то делал так же) их бодро чинят понимая, что ни о какой гарантии речь не идёт (зачастую марку частотника и выбирают из наличия схем и ЗИПа, в смысле деталей а не блоков). Да. Забыл сказать, что при модернизации завода у нас одно из первых - приведение в порядок энергопитания (при желании это всегда можно сделать, проверено многократным опытом).
Анатолий.

Автор: ggg_ggg 3.10.2006, 10:53

Я постил про реальные - я по ним мотался с конца 80-х до 2004 года. Начет частотников - так они зачастую встроены в стойки управления (были). Про 4-5 известных фирм - ну-ну. Возьмите станки (по типам) и посчтитайте. Я могу (не хочу- другое дело) назвать даже заводы в Москве, где такой набор,
что только держись. Оборудование -со всех стран света, кроме Антарктиды. Да, когда идет модернизация, все стараются выбирать одну фирму. Но если линия покупается, то что туда вставят, то вставят. Более того, есть предприятия (пищевые), где стоит разное оборудование (например, полиграфическое ), которое имеет свою специфику и свои приоритеты в выборе приводов, резко отличающееся от основного технологического. Да и типов приводов - масса (векторные, скалярные, постоянного тока, заточенные под разные типы даже асинхронных машин). Вот Вам и набор. Не все фмрмы выпускают одинаково удачные привода разных типоразмеров - кто-то делает хорошие средней мощности, а кто-то асс в больших мощностях, не все делают одинаково хорошие векторные и скалярные. Единого лидера НЕТ. В самоделках как раз горят редко - делают профессионалы и "затачивают" под свои реалии, а вот в "фирменных" линиях проблем больше, т.к. они не учитывают
"российской специфики". А вот силовая часть (не мозги, которые секрет фирмы) у них собраны на весьма ограниченном наборе ( по историческим периодам развития приводной техники), что и позволяетрешать проблемы с помощью ремонтеров, т.к. горит в основном "сила", а не "мозги".

Автор: Данфосовец 3.10.2006, 11:01

Burdanov_AV- грамотно изложили.
Часто приходиться общаться с тех персоналом различных предприятий. И практически каждому надо объяснять(не всегда это хочется делать)---А почему же вот европейцы(в основном немцы,австрийцы,датчане) комплектуют свои линии "дорогущими" Danfoss,Siemens,SEW????Ведь есть же куча производителей "качественных" а самое главное дешевых производителей частотников...Да они ж наверное не знают о таком,да и деньги считать не умеют....переплачивают...АН НЕТ все там давно 5000 раз посчитано и проверено.Надеюсь в будущем и мы к этому придем...А пока приходится слышать--А сколько у вас самый дешевый ПЧ стоит???А зачем?куда?-не важно
Ну конечно от темы все отдалились wink.gif

Добавлено - 12:09

Цитата(ggg_ggg @ Oct 3 2006, 11:53 )
В самоделках как раз горят редко - делают профессионалы и "затачивают" под свои реалии, а вот в "фирменных" линиях проблем больше, т.к. они не учитывают
"российской специфики"

Ну ну....Так оказывается во как все просто...Взял и сделал под станок себе(насколько я правильно понял--Вы же это имели ввиду).Здесь даже все разговоры закончатся на уровне финансовых затрат...Ведь еще Генри Форд всему миру доказал,что такое серийное производство...Ну про специфику -это лишь отговорка при неправильно подобранном оборудовании, а про это можно книжки писать

Автор: vladun 3.10.2006, 11:10

Цитата(Данфосовец @ Oct 3 2006, 12:01 )
Burdanov_AV- грамотно изложили.
Часто приходиться общаться с тех персоналом различных предприятий. И практически каждому надо объяснять(не всегда это хочется делать)---А почему же вот европейцы(в основном немцы,австрийцы,датчане) комплектуют свои линии "дорогущими" Danfoss,Siemens,SEW????Ведь есть же куча производителей "качественных" а самое главное дешевых производителей частотников...Да они ж наверное не знают о таком,да и деньги считать не умеют....переплачивают...АН НЕТ все там давно 5000 раз посчитано и проверено.Надеюсь в будущем и мы к этому придем...А пока приходится слышать--А сколько у вас самый дешевый ПЧ стоит???А зачем?куда?-не важно
Ну конечно от темы все отдалились wink.gif

Справедливости ради стоит сказать, что с дешевыми решениями по приводу до 0.25 кВт у Данфоса проблемы на нашем рынке им/Вам видите ли не выгодно везти сюда серию "Микро", или я ошибаюсь ? А еще есть сборки Low Power or Low Cost, их вообще не слышно... работайть надо однако cool.gif .

Автор: ggg_ggg 3.10.2006, 11:27

Под "самодеками" я подразумевал не самостоятельно изготовленный привод (бывает, но ОЧ-ЧЕНЬ
редко), а "лечение" болезни известных марок ( замена некоторых деталей на более качественные аналоги) и, что много реже, перепрошивка мозгов для оптимизации под специфические задачи.
Повторяюсь, такое под силу только профессиналам, поэтому брак практически равен нулю.

Автор: Burdanov_AV 3.10.2006, 12:43

Про частотники встроенные в стойки управления советских станков - это сильно. Особенно если учесть, что стойки производило только 4 завода на всю страну (имею в виду металлообрабатывавшие станки) и всех этих заводов я стойки и чинил и запускал (кто с ними работал тот знает насколько второе было сложнее первого). Насчёт отказа западных производителей сделать новый станок с другим типом привода - извините чушь. Во первых стократно проверено, а во вторых я сейчас, специально позвонил на Тетропак (на завод) и они подтвердили, что это не чъёто желание, а железная необходимость - иначе во многих странах Европы попадёшь под ограничение, то есть под увеличиные платы (например во многих странах нужно, чтобы определённый процент деталей был зделан в своей стране). Только ещё раз повторяю - решается это с заводом изготовителем, а не с дилерами (дилеры тут же заявят, что в электронике ничего не меняется). И ещё. Как я понял ggg_ggg програмист. Я как электроник всю жизнь работающий с микроконтроллерами очень много общаюсь с програмистами. И всю жизнь им говорю - ребята програмирование (серьёзное) очень сложная и ответственная штука поэтому я в неё не лезу (в случае острой необходимости лезу только в азы), но и не надо вам лезть в тонкости электроники - у вас своя галера у нас своя. Вы например пишете о замене силовых элементов - а я о них даже не подумал потому что для электроника это заведомо элементарно, причём выпрямительный мост я однажды собрал из советских диодов подвесив их на боку корпуса частотника снаружи (внутрь не влезли), а комутирующую сборку легко заменить на сборку почти любой другой фирмы. А вот насчёт перепрошивки мозгов на частотнике я бы поостерёгся так смело утверждать - у многих производителей используются однократно прошиваемые ПЗУ, а в продаже этих ПЗУ в принципе нет (спецпоставка). Потому что для электроника самое тяжёлое когда упираешься в заказные БИС - а их не достать. А под самоделками я имел в виду полностью новое устройство (и механику и электрику, чуть ли не новый принцип действия), а совсем не мелкие переделки. Кстати насчёт ""лечение" болезни известных марок" это сверхмалореально, учитывая современные многослойные платы, результатирующую надёжность и т. п. Вещи типа встраивания терморегулятора для вентилятора обдува я не беру.
Анатолий

Автор: vladun 3.10.2006, 12:53

Интересная дискуссия в ветках по ЧРП наблюдается...

Автор: Данфосовец 3.10.2006, 13:46

Цитата(vladun @ Oct 3 2006, 12:10 )
Справедливости ради стоит сказать, что с дешевыми решениями по приводу до 0.25 кВт у Данфоса проблемы на нашем рынке им/Вам видите ли не выгодно везти сюда серию "Микро", или я ошибаюсь ? А еще есть сборки Low Power or Low Cost, их вообще не слышно... работайть надо однако cool.gif .

А какие могут быть проблемы,если VLT Micro еще не производится.

Автор: ggg_ggg 3.10.2006, 14:14

г. Burdonov_AV
Про себя проясню - по образованию - инженер-физик. Программист- >25 лет, электроникой увлекаюсь с 12 лет ( >30 лет). Дискуссия началась с вопроса - надо ли по каждому поводу таскать привод в сервис. Если на предприятии есть профессионалы-электроники, надо ли везти привод в сервис из-за ЛЮБОЙ поломки, или можно отремонтировать на предприятии (при наличии комплектующих). Что лучше - держать ЗИП на уровне изделия, или на уровне часто "гибнущих" комплектующих. Вы, кажется, своим постом подтвердили мою точку зрения - таскание в сервис-от безысходности. Насчет машиностроения и стоек - я работал в РАЗНЫХ отраслях промышленности и
я пытался обобщить опыт. Насчет Европы - во многих отраслях европейцы далеко не лидеры.
На многих предприятих, как я писал, по-мимо основного, есть и вспомогательное производство, где лидеры разные. Пример такого предприятия в ветке http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7364.

На одном московском заводе, в ОДНОМ цехе, стоит оборудование из Голландии, Италии, Чехии, Германии, Японии,Швеции, США, России, СССР, Украины, Китая. По датам -1972-2004г. Ну, как наборчик?

Автор: Сергей Бондаренко 3.10.2006, 14:50

Цитата(Burdanov_AV @ Oct 3 2006, 13:43 )
Насчёт отказа западных производителей сделать новый станок с другим типом привода - извините чушь. Во первых стократно проверено, а во вторых я сейчас, специально позвонил на Тетропак (на завод) и они подтвердили, что это не чъёто желание, а железная необходимость - иначе во многих странах Европы попадёшь под ограничение, то есть под увеличиные платы (например во многих странах нужно, чтобы определённый процент деталей был зделан в своей стране).

Ещё имеет значение процент импортных деталей используемых при производстве аппарата на налогооблажение и компенсацию НДС при импорте продукции. Если для изготовления оборудования более половины деталей использовалось импортных, то продавцу этого товара за рубеж не вернут НДС к зачету. Или что-то вроде этого, точно не знаю как сейчас звучит, извеняйте не бухгалтер.

Автор: vladun 3.10.2006, 15:20

Цитата(Данфосовец @ Oct 3 2006, 14:46 )
Цитата(vladun @ Oct 3 2006, 12:10 )
Справедливости ради стоит сказать, что с дешевыми решениями по приводу до 0.25 кВт у Данфоса проблемы на нашем рынке им/Вам видите ли не выгодно везти сюда серию "Микро", или я ошибаюсь ? А еще есть сборки Low Power or Low Cost, их вообще не слышно... работайть надо однако  cool.gif .

А какие могут быть проблемы,если VLT Micro еще не производится.

Вот этого я и не ожидал....
Давным давно производятся, по крайней мере три года как слежу за концерном. Просто менеджмент намекает типо "не интересно дешевые привода возить, берите VLT2800 он не дорогой smile.gif" А когда я поинтересовался Low Power, так они ваще аж заикаца начали... smile.gif

Автор: Burdanov_AV 3.10.2006, 15:55

Мы действительно чтото отвлеклись от первоначальной темы.
Насчёт сервисов моё мнение такое: это хорошо, но как писал класик "Выходишь на улицу и каждая встречная женщина Парижанка и даже дворники говорят по французки". То есть хорошо но теоретически. А практически - ДЕНЕГ НЕТ! Поэтому я, также, сторонник чинить самим имея на складе минимальный ЗИП компонентов (не блоков). Но при условии наличия хотя бы одного специалиста. Кстати, в своё время мы без особых проблем выпросили у представителей Данфосса схемы VLT. Но при трёх условиях - в гарантийные частотники не лезть (или они уже не гарантийные), делают только специалисты, ни при каких обстаятельствах никому не передавать.
Насчёт специалистов особенно подчёркиваю - очень много приходилось чинить после "Ну мы только аккуратно попробовали сами сделать". В принципе западные фирмы зачастую и не скрывают, что вся суть сертификации - проверить соображает ли человек в электронике или нет.
Насчёт лидеров в отрасли - меня всегда смущала эта формулировка. Вопрос - лидиры в чём? Для каждого случая (и человека) свои приоритеты. Для меня самый главный надёжность. Для производства простои дают дикии убытки, при том что на резервирование руководство идёт крайне неохотно (и только в недорогих случаях). Говорят а иначе за что вам деньги платим. А для многих главный показатель функциональность (возможность различных настроек).
А насчёт зоопарка оборудования - согласен, такое бывает - но это уже чистая вина технического руководства которому лень тратить силы и нервы разбираясь что к чему и доказывая это директору и акционерам (хотя в этом случае они обычно ссылаются - директор зверь ничего не хочет слушать, хотя прекрасно знают что и директор и, тем более акционеры, аргументированные вещи учтут).
Анатолий.

Автор: ggg_ggg 3.10.2006, 16:01

Наши мнения совпадают - мне и добавить нечего!

Автор: Burdanov_AV 3.10.2006, 16:27

Про эксплуатацию частотников.
Не успел отправить предыдущее послание как мне позвонил энергетик с одного завода (24 км от московской кольцевой - не слишком большая переферия) и спросил "Мы оборвали случайно землю которая была прикручена к частотнику (100 кВт между прочим), пытались открутить винт (видимо пасатижами) а у него сорвались грани. Можно мы к нему аргоном землю приварим?". Ну что тут можно сказать. Кстате все манипуляции они проводили при работающем частотнике. Я в своё время (в 1986г.) службе технической поддержки японской фирмы "Фанук" объяснял по телефону что такое "времянка 6,3 киловольта" и почему она три месяца лежала поперёк цеха одного из крупнейших заводов г. Ленинграда (мне надо было получить их согласие на самостоятельный ремонт стойки управления их производства). Так вот я умирая буду помнить голос того японца когда он меня распрашивал Как это может быть в природе?
Анатолий.

Автор: ggg_ggg 3.10.2006, 18:55

Ох, знакомая картина ! Мы были на одном заводе-учавствовали в монтаже и сопряжении с АСУ предприятия , а они РЕМОНТИРОВАЛИ крышу. Дело было поздним летом, через день - гроза или просто дождь.
Немцы тихо охреневали, но, приняв "на грудь", руководили монтажом. "Заводские" находились в состоянии поддатия непрерывно. Но Бог миловал, никого не убило. Я сам был трезвым первые два дня,
потом не выдержал - страшно. Для справки - силовая разводка в шкафах шла шиной где-то 400 кв.мм.
Подводка к двигунам ВСЯ была залита водой , а "времянки" неоднократно утюжили карщики. Но , действительно, дуракам и пьяным везет - смонтировали почти в срок и потери оборудования были "в пределах нормы".

Автор: Max2114 4.10.2006, 6:20

Вопрос: кто-нибудь работал с преобразователями siemens micromaster 440? с одним из частотников проблема - страшные глюки...

Автор: ggg_ggg 4.10.2006, 9:40

Работать - работал. Глюков не раблюдалось. Чуть подробнее про глюки. Если хотите ,
то Вам на http://www.simatic.net.ru- там про Siemens.

Автор: Данфосовец 4.10.2006, 12:06

Цитата(vladun @ Oct 3 2006, 16:20 )
Вот этого я и не ожидал....
Давным давно производятся, по крайней мере три года как слежу за концерном. Просто менеджмент намекает типо "не интересно дешевые привода возить, берите VLT2800 он не дорогой smile.gif"

VLT Micro прекратил свое существование где то в 2000 году.Взамен вышла серия VLT2800. В настоящее время планируется начать выпускать обновленные Micro..Сами датчане дают такую информацию.Возможно вы имеете ввиду какие то разработки выпущенные под определнного производителя.

Автор: BUW 4.10.2006, 19:49

Сразу извиняюсь за возможную тупость вопроса, а вопрос такого плана: привезли ЧП Altivar31, подключение к радиальному вентилятору 5.5кВт. Возможно ли подав цепи управления дискретными входами, не подавать цепи задания скоростью а ввести их не посредственно в ЧП с поьощью пользовательских настроек.

Автор: Игорь Борисов 4.10.2006, 20:18

Цитата(BUW @ Oct 4 2006, 20:49 )
Сразу извиняюсь за возможную тупость вопроса, а вопрос такого плана: привезли ЧП Altivar31, подключение к радиальному вентилятору 5.5кВт. Возможно ли подав цепи управления дискретными входами, не подавать цепи задания скоростью а ввести их не посредственно в ЧП с поьощью пользовательских настроек.

Как-то не понял... Нужен многоскоростной режим? Не ПИ-управление? Их есть в нем... до 16 скоростей... Если надо подробнее - в личку с четко сформулированным вопросом.

Автор: Alex_61 5.10.2006, 9:17

А что народ скажет по Siemens MK 420 и 440 ? У меня уже как три года стоят, вроде нареканий нет, но вот у 420 одного из 4, начались какие то припадки, на форуме сименса не чего не ответили, вобще кто сталкивался с ними как они по надежности и работе ?

Автор: vladun 5.10.2006, 11:50

Цитата(Alex_61 @ Oct 5 2006, 10:17 )
А что народ скажет по Siemens MK 420 и 440 ? У меня уже как три года стоят, вроде нареканий нет, но вот у 420 одного из 4, начались какие то припадки, на форуме сименса не чего не ответили, вобще кто сталкивался с ними как они по надежности и работе ?

а чего тут сказать Сименс он и в Африке Сименс.
Првда имею опыт глючности Лого!-ГО-го! smile.gif , НО ТАМ БЫЛА НОВАЯ ВЕРСИЯ по, НЕОБКАТАННАЯ, СРАЗУ ЖЕ ЗАМЕНИЛИ БЕЗ ВОПРОСОВ. Касательно частотников - с ними не работал, только имею представление, но учитывая всю замороченность сименсоидов и собственовыдуманныевнутрикорпоративныестандарты и мнения коллег могу (не вполне уверенно) сказать, что замороченные они, ну сложные. Пример с их АТС-ми, самые крутые цены и самые дорогие курсы обучения, типа золото учать из олова делать... smile.gif

Автор: vladun 5.10.2006, 12:28

Кстати, коллеги, кто с каким софтом работает при расчетах ТЭЭ-ты приводов, ну экономию, кто и чем определяет ? Если можно линки плиз....
для затравочки :
hттp://www.schneider-electric.com.ar/recursos/software/ECO8_V2.zip
hттp://danfossdrives.com/hvac/energysavings/setup.exe - очень мощный продукт, но в американских единицах sad.gif

Автор: Guest 17.11.2006, 19:14

dont.gif

Автор: Сергей Бондаренко 18.11.2006, 8:15

Цитата(Guest @ Nov 17 2006, 19:14 )
его пост просто воняет рекламой rolleyes.gif

что к чему сказал?

Автор: LordN 18.11.2006, 9:00

Цитата
что к чему сказал?
не обращайте внимания, в подобных случаях просто жмите кнопку "!Report" и сообщение будет удалено.

Автор: Valeriy 25.11.2006, 16:57

Всем привет!

Из опыта выбрал 2 типа: "Altivar" and "E2-MINI", а конкретно выбираю в зависимости от назначения и цены. По поводу "ремонтировать" - не приходиться, всё надёжно.

Автор: Андрюха 28.11.2006, 19:47

В последние ...года 2 ставим Altivar 31, 38 ну и несколько Altistat-ов... крайне довольны... тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук. Хотя приходилось сталкиваться и с VLT2800, и с Movitrac 07, и с сименсом...

Автор: Анатолий1 30.11.2006, 13:38

Коллеги, скажите: подключение частотника через цепочку автомат+УЗО допускается?
Или же это не корректно?

Автор: Fanat 30.11.2006, 14:25

Цитата(Анатолий1 @ Nov 30 2006, 13:38 )
Коллеги, скажите: подключение частотника через цепочку автомат+УЗО допускается?
Или же это не корректно?

Вообще рекомендуется это делать с помощью предохранителей...
Ну автомат в крайнем случае... Зачем там УЗО не пойму... У частотника свои защиты, но они все после него действуют... На входе нужно контролировать ТЗ и перегруз...

Автор: Abysmo 30.11.2006, 14:25

Анатолий1 допускается через специальное УЗО для ЧП.

Автор: Игорь Борисов 30.11.2006, 15:34

Это уже какая-то суперзащита получается... теоретически - любой защитой до частотника вы защищаете участок провода... УЗО нужно ставить не менее 300mA, так как у частотника есть токи утечки...

Автор: Quasar 1.12.2006, 12:42

Цитата(Игорь Борисов @ Nov 30 2006, 15:34 )
Это уже какая-то суперзащита получается... теоретически - любой защитой до частотника вы защищаете участок провода... УЗО нужно ставить не менее 300mA, так как у частотника есть токи утечки...

Согласные с Вами. 300мА - это противопожарные УЗО. Оно не обеспечит безопасность эксплуатации при соприкосновении с токонесущими частями. А 30мА скорее всего действительно будет срабатывать по токам утечки на ЧП. Так что действительно нет смысла наверное

Автор: Heat Energy 5.12.2006, 20:47

Между прочим, здесь ничего не было сказано про САМЫЕ лучшие частотники.
Не хочу их рекламировать, поэтому может кто и угадает о чём речь: 1) крепление на корпус насосов до 22 кВт включительно, т.е. не требуется шкафа управления как такового(на стандартный корпус); 2) не требуется дополнительных плат пфю, пмю и пр., присоединение сразу к автомату; 3) при длине кабеля от насоса до частотника до 20 м - не требуются дополнительные фильтры; 4) 3 варианта исполнения - basic, single, master; 5) программирование непосредственно на панели частотника; 6) IP54; 7) Связь через протокол M-Bus; 8) дёшево; 9) охлаждение от вентилятора двигателя насоса; могу продолжить... Да, это конечно Европа.

недостаток - пока что только в версии для 3-фазных двигателей.

Автор: Игорь Борисов 5.12.2006, 21:06

Можете озвучить. Интересно все-таки... Хотя вряд-ли это повлияет на чей либо сформировавшийся выбор... тем более что без

Цитата
не требуется дополнительных плат пфю, пмю и пр., присоединение сразу к автомату; 3) при длине кабеля от насоса до частотника до 20 м - не требуются дополнительные фильтры;  программирование непосредственно на панели частотника; 6) IP54; 7) Связь через протокол M-Bus;
я частотников и не видел...

Автор: olg2004 6.12.2006, 2:50

Цитата
Коллеги, скажите: подключение частотника через цепочку автомат+УЗО допускается?
Или же это не корректно?


УЗО - устройство защитного оключения устанавливается для обеспечения электробезопастности людей ...

в помещениях где установлены насосы и вентиляторы люди не ходят - только обученый персонал...

Автор: Abysmo 6.12.2006, 10:31

Heat Energy что за фирма?

Автор: Mechatron 6.12.2006, 10:45

Цитата
Между прочим, здесь ничего не было сказано про САМЫЕ лучшие частотники.
Не хочу их рекламировать, поэтому может кто и угадает о чём речь: 1) крепление на корпус насосов до 22 кВт включительно, т.е. не требуется шкафа управления как такового(на стандартный корпус); 2) не требуется дополнительных плат пфю, пмю и пр., присоединение сразу к автомату; 3) при длине кабеля от насоса до частотника до 20 м - не требуются дополнительные фильтры; 4) 3 варианта исполнения - basic, single, master; 5) программирование непосредственно на панели частотника; 6) IP54; 7) Связь через протокол M-Bus; 8) дёшево; 9) охлаждение от вентилятора двигателя насоса; могу продолжить... Да, это конечно Европа.
недостаток - пока что только в версии для 3-фазных двигателей.



Этими функциями обладают практически все нормальные преобразователи частоты.
Некоторое исключение может быть в Компактном корпусе, для установки на двигатели и со степенью защиты IP54.

Хотя практически все производители ПЧ уже начали поставлять IP54.
А компактные привода - по-моему не очень востребованое решение, по сравнению с обычными преобразователями.

Автор: vladun 6.12.2006, 10:53

Цитата
Heat Energy что за фирма?

походу речь идет об Гидроваре от Вогеля....

Автор: Heat Energy 6.12.2006, 11:00

Цитата(vladun @ Dec 6 2006, 10:53 )
Цитата
Heat Energy что за фирма?

походу речь идет об Гидроваре от Вогеля....

wink.gif действительно так. И ещё раз скажу что таких частотников нет ни у кого. В феврале они запускают новую линейку, отвечающую всем современным требованиям. вот.

Автор: Mechatron 6.12.2006, 11:01

Цитата
Цитата (vladun @ Dec 6 2006, 10:53 )
Цитата 
Heat Energy что за фирма? 


походу речь идет об Гидроваре от Вогеля.... 


действительно так. И ещё раз скажу что таких частотников нет ни у кого. В феврале они запускают новую линейку, отвечающую всем современным требованиям. вот.


А поподробней можно?
Что в них такого есть,чего нет в других?

Автор: Игорь Борисов 6.12.2006, 11:17

Цитата(Heat Energy @ Dec 6 2006, 11:00 )
И ещё раз скажу что таких частотников нет ни у кого. В феврале они запускают новую линейку, отвечающую всем современным требованиям. вот.

Каждый частотник индивидуален... biggrin.gif Таких как 61\71 шнайдеровские альтивары тоже нет ни у кого... и еще долго не будет... Правда дорого, и сроки поставки офигенные, но это уже философский вопрос... Чего стоит только графическая панель, возможность переименования нужных параметров юзером и обещанная русификация... не говоря уже о таких возможностях, как временные уставки выполнения каких либо команд после каких либо событий... Типа - если поступил сигнал "сухого хода" - остановиться, подождать nn времени, запуститься на yy времени, если ничего плохого не произошло - продолжить работу...

Про встроенный осцилограф уже и молчу...

Автор: Данфосовец 6.12.2006, 12:47

Цитата(Игорь Борисов @ Dec 6 2006, 11:17 )
Цитата(Heat Energy @ Dec 6 2006, 11:00 )
И ещё раз скажу что таких частотников нет ни у кого. В феврале они запускают новую линейку, отвечающую всем современным требованиям. вот.

Каждый частотник индивидуален... biggrin.gif Таких как 61\71 шнайдеровские альтивары тоже нет ни у кого... и еще долго не будет... Правда дорого, и сроки поставки офигенные, но это уже философский вопрос... Чего стоит только графическая панель, возможность переименования нужных параметров юзером и обещанная русификация... не говоря уже о таких возможностях, как временные уставки выполнения каких либо команд после каких либо событий... Типа - если поступил сигнал "сухого хода" - остановиться, подождать nn времени, запуститься на yy времени, если ничего плохого не произошло - продолжить работу...

Про встроенный осцилограф уже и молчу...

Не мог не промолчать smile.gif
Danfoss Automation Drive - включает в себя то,что вы перечислили, и еще много всего. Уже в продаже))))

Добавлено - 12:47
Цитата(vladun @ Dec 6 2006, 10:53 )
Цитата
Heat Energy что за фирма?

походу речь идет об Гидроваре от Вогеля....

А корни растут не из АББ случайно???? smile.gif

Автор: vladun 6.12.2006, 12:54

Цитата
И ещё раз скажу что таких частотников нет ни у кого

зато там есть формула один ЧРП - один двигатель (только насос-вентилятор ибо ПО заточено так)
А если в станции или в системе 5-6 моторов ? скока гидровары стоить будут ? Да и по цене они не ахти...
Данфосовца поддерживаю в плане FC300, но его ценовые параметры не лучше, чем у Шнайдера, как по мне лутше контроллер прилепить к 2800 или 6000 му (включаяи каскадирование ибо 600 евро - цена нормальной реализации каскада на сименсе..)

Автор: Heat Energy 7.12.2006, 9:52

Да, у Гидровара система "вариор" - один насос - один частотник, но это надёжнее. Потом, у них новая серия. И все частотники можно завязать в сеть методом Мастер-Подчинённые. Гидровары значительно дешевле и их проще настроить. Вот.

У шнайдера другое.

Автор: vladun 7.12.2006, 10:26

Цитата
Гидровары значительно дешевле и

гдеж они значительно дешевле, если:
Цитата
Да и по цене они не ахти...

могу подтвердить на реальных ценах....
ЗЫ: если есть задача автоматизировать с ЧРП ОДИН (ну мах ДВА) насоса, то можно рассмотреть гидровар, но если их больше... то ОЙ wink.gif

Автор: Abysmo 7.12.2006, 10:38

Посмотрел я этот Hydrovar. Почитал проспект. Единственное преимущество - монтаж непосредственно на двигателе, а так ерунда - все ранво будем Danfoss использовать, так как в нем и Modbus и LON и Profibus, а объекты у нас в основном промышленные предприятия.

Автор: vladun 7.12.2006, 10:43

Цитата
Посмотрел я этот Hydrovar. Почитал проспект. Единственное преимущество - монтаж непосредственно на двигателе, а так ерунда - все ранво будем Danfoss использовать, так как в нем и Modbus и LON и Profibus, а объекты у нас в основном промышленные предприятия

то-то и оно, токо насосы и вентиляторы (и то не факт smile.gif ), а протокол там свой, они изначально на свою сетку заточены и можно по 4 штуки в 485-ый садить назначая им мастера они буду поддерживать параметры и резервирование... но токо на макс.2 насоса их може быть выгодно использовать, ибо дальше... как я уже писаль smile.gif

Автор: Abysmo 7.12.2006, 11:03

Если есть описание протокола, то дрова написать не проблема под определенный контроллер. Но спрашивается - нафига smile.gif Кроме монтажа на двигателе и (возможно?) цены преимуществ никаких. С таким же успехом мы вешаем VLT6000 со степенью защиты IP54 на сварных стойках в полуметре от насоса.

Автор: vladun 7.12.2006, 14:31

VLT6000 IP54 <= Hydrowar IP54 smile.gif

Автор: ggg_ggg 7.12.2006, 19:29

г. Abysmo
Если "дрова" написать под контроллер "не проблема", то, возможно,
у меня есть для Вас выгодное предложение. Мне не удалось решить
проблему, хотя "дров наломал" немало. Только уточните, плз, что есть "Определенный контроллер"
( можно в личку).

Автор: Heat Energy 8.12.2006, 8:11

Цитата(Abysmo @ Dec 7 2006, 11:03 )
Если есть описание протокола, то дрова написать не проблема под определенный контроллер. Но спрашивается - нафига smile.gif Кроме монтажа на двигателе и (возможно?) цены преимуществ никаких. С таким же успехом мы вешаем VLT6000 со степенью защиты IP54 на сварных стойках в полуметре от насоса.

Это выходит ДОРОЖЕ!

Добавлено - 08:13
Цитата(vladun @ Dec 7 2006, 10:43 )
Цитата
Посмотрел я этот Hydrovar. Почитал проспект. Единственное преимущество - монтаж непосредственно на двигателе, а так ерунда - все ранво будем Danfoss использовать, так как в нем и Modbus и LON и Profibus, а объекты у нас в основном промышленные предприятия

то-то и оно, токо насосы и вентиляторы (и то не факт smile.gif ), а протокол там свой, они изначально на свою сетку заточены и можно по 4 штуки в 485-ый садить назначая им мастера они буду поддерживать параметры и резервирование... но токо на макс.2 насоса их може быть выгодно использовать, ибо дальше... как я уже писаль smile.gif

Ничего подобного. Соединять можно до 5 насосов. Вся система может коннектиться на комп через RS485 или через удалёнку. Программить их намного проще чем данфосовские. И при этом регулируется скорость ВСЕХ насосов в отличии от альтивара шнайдеровского.

Автор: Игорь Борисов 8.12.2006, 9:30

Цитата(Heat Energy @ Dec 8 2006, 08:11 )
И при этом регулируется скорость ВСЕХ насосов в отличии от альтивара шнайдеровского.

А смысл? И что мешает с ЛЮБЫМИ частотниками реализовать схему изменения скорости ВСЕХ насосов?

Автор: Heat Energy 8.12.2006, 11:01

Цитата(Игорь Борисов @ Dec 8 2006, 09:30 )
Цитата(Heat Energy @ Dec 8 2006, 08:11 )
И при этом регулируется скорость ВСЕХ насосов в отличии от альтивара шнайдеровского.

А смысл? И что мешает с ЛЮБЫМИ частотниками реализовать схему изменения скорости ВСЕХ насосов?

Эта тонкость касается альтиваров и айбибишных частотников, их фишка в том, что к ним можно подсоединить несколько насосов, но регулировать частоту только одного

Автор: Данфосовец 8.12.2006, 11:09

Цитата(Heat Energy @ Dec 8 2006, 08:11 )
Ничего подобного. Соединять можно до 5 насосов. Вся система может коннектиться на комп через RS485 или через удалёнку. Программить их намного проще чем данфосовские. И при этом регулируется скорость ВСЕХ насосов в отличии от альтивара шнайдеровского.

Приятно встретить на форуме коллегу (вроде как Hydrovar к Vogel а он к ITT ). Так все таки в этом устройстве основная "скрипка" АВВ? Если да?То дешевле врядли, если (правда в чем я сомневаюсь-знаю как шведы относятся к своей репутации) китайское что то то возможно. Опять же если речь идет о ITT!!!!Просто слово hydrovar где тока не встретишь. У меня счас журнал по нему - интересная штука кстати

Автор: Mechatron 8.12.2006, 11:15

Что-то я не пойму, речь идет о каскадном включении насосов и подключении их к одному преобразователю? blink.gif
Или о системе "насос- преобразователь" с одним насосом мастером, и регулировкой частоты вращения всех двигателей?

Кстати, сомнительное решение, давление в системе гулять будет ой как сильно.

Автор: Игорь Борисов 8.12.2006, 11:20

Цитата(Heat Energy @ Dec 8 2006, 11:01 )
Эта тонкость касается альтиваров и айбибишных частотников, их фишка в том, что к ним можно подсоединить несколько насосов, но регулировать частоту только одного

Тоже не понял что имееться ввиду...

Автор: vladun 8.12.2006, 11:30

Нафиг мы ЗАТАЧИВАЕМСЯ на ЭТИ ГИДРОВАРЫ ???????
Да дешевле\проще\надежней и лучшей smile.gif взять Грундфос с ЧРП (CRE напр.) или Вилы и соединить их вместе...., кроме того там есть устройства уже настроенные по перепаду\давлению с датчиком и комплектами трубок сигн. все В СБОРЕ !!! biggrin.gif tongue.gif wink.gif cool.gif smile.gif
НАфиг нам ГИДРОВАР ??? thumbdown.gif thumbdown.gif thumbdown.gif

Автор: Mechatron 8.12.2006, 11:33

Да просто интересно в чем плюс этих Гидроваров, идет такая масштабная PR-акция.
"Покупайте наших слонов!".
biggrin.gif

Автор: vladun 8.12.2006, 11:34

smile.gif

Автор: Heat Energy 8.12.2006, 22:16

Цитата(Mechatron @ Dec 8 2006, 11:33 )
Да просто интересно в чем плюс этих Гидроваров, идет такая масштабная PR-акция.
"Покупайте наших слонов!".
biggrin.gif

Не так!

МЕНЯЮ СЛОНОВ НА КРОКОДИЛОВ!

Самое интересное что грюндфос с гидроваром ДЕШЕВЛЕ чем со встроенным частотником. И это не PR. Мне это кстати и не нужно совсем.

Если получится, прикреплю новый каталог гидроваров... позже

Автор: Игорь Борисов 8.12.2006, 23:26

Цитата(vladun @ Dec 8 2006, 11:30 )
Да дешевле\проще\надежней и лучшей smile.gif взять Грундфос с ЧРП (CRE напр.) или Вилы и соединить их вместе...., кроме того там есть устройства уже настроенные по перепаду\давлению с датчиком и комплектами трубок сигн. все В СБОРЕ !!!

В плане CRE, TPE и т.п. облом как в самой системе соединения с движком - через разьем, хотя одно время делали движки для CRE с обыкновенной колодкой, так и возможность настройки только через пульт или grundfosbus. При выходе из строя частотника - попадаешь на длительный срок поставки нового.

Добавлено - 23:27
Цитата(Heat Energy @ Dec 8 2006, 22:16 )
Самое интересное что грюндфос с гидроваром ДЕШЕВЛЕ чем со встроенным частотником.

Самое интересное что грюндфос с ЛЮБЫМ частотником ДЕШЕВЛЕ чем со встроенным частотником

Автор: vladun 9.12.2006, 10:48

Цитата
Самое интересное что грюндфос с ЛЮБЫМ частотником ДЕШЕВЛЕ чем со встроенным частотником

неправда Ваша Игорь, если будете реализовывать все функции, что есть во встроенном частотнике=Гидроваре, то попадете на деньги однозначно. К тому же во всьроенном уже есть LC фильтр и все подключения выполнены и защиты обеспечены....

Автор: Игорь Борисов 9.12.2006, 11:28

Про Гидровары не знаю – ничего не скажу… а вот посчитаем Грюндфос…

За основу возьмем мощность 2,2 kW

Цена встроенного частотника на CRE – 1500 евро. На 2,2 kW. Заметьте – при покупке насоса со встроенным частотником – вы еще можете выбить скидку до 30%, при этом именно частотник подешевеет до 1000 евро, но при его выходе из строя после окончания гарантии вам прийдется приобретать его по полной стоимости, если вы не являетесь сервис-партнером грюндфоса. Ну да ладно… берем самые нежные условия… самые низкие цены… 1000 евро за 2,2 kW!!! Ползем в прайс Шнайдера, и выбираем самый навороченный, с офигенным количеством защит (в том числе – от недогрузки (сухого хода), с подключением терморезисторов PTC, с коэффициентом момента 1000), с графическим дисплеем, с 2-мя шинами (Modbus, CANopen) и т.д. и т.п. Altivar 61. Цена? Прайсовая? Без скидок. 565 евров. Добавляем данфосовский датчик MBS 3000 за прайсово-грюндфосовскую цену 180 евро… итого 745 евро…

Тоесть – при выходе частотника из строя – его замена обходиться вам дешевле чем в 2 раза!!!

Если копнуть на бОльшие мощности все становиться еще грустнее и грустнее… Поработав несколько лет в сервисной службе грюнда я всем клиентам говорю "только не **Е", поставьте частотник отдельно…

Автор: vladun 9.12.2006, 14:46

Ну неправда Ваша... smile.gif
вот CRE10-06 стоит 2156 Евро без ндс
, а CR10-06 1040 Евро без ндс, и все это группа товаров I1, а это означает, что даже для мелки дилеров, коим я и являюсь smile.gif, коэффициент к цене будет 0.6 (!) заметье нигде больше нет таких скидок....
итого 2150*1,2*0,6=1552 Евро по закупке.... продать можно за 2000,
а когда CR, то 1040*1,2*0,6=748, Евро, т.е. никак не 1500 за ЧРП, теперь мы топаем на оф прайс Шнайдера... и там 61 Альтивар стоит : (ATV61HU22N4S337) 503 Евро без НДС, итого 503*1,2=601 Евро. при СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ sad.gif smile.gif ... IP20 (а какая там у Грундфоса? wink.gif ), без выходного фильтра (еще 30% стоимости привода), еще и требующего монтажа... ну как есть разница ???
А если уж и вылетит ЧРП встроенный (у меня правда еще такого не случалось smile.gif ), то тогда Вам и карты в руки !!! wink.gif Ставьте наздоровье Альтивар и пр...
ЗЫ: есть правда одно но, мне лично как интегратору этих систем не выгодно брать готовые решения, т.к. я ЗАРАБОТАЮ на них меньше.. smile.gif smile.gif smile.gif

Автор: Игорь Борисов 9.12.2006, 18:49

Цитата(vladun @ Dec 9 2006, 14:46 )
А если уж и вылетит ЧРП встроенный (у меня правда еще такого не случалось smile.gif ), то тогда Вам и карты в руки !!! wink.gif Ставьте наздоровье Альтивар и пр...

Повторяю. Скидки на запчасти не распространяються - такова политика Грюндфоса. И не поставишь вместо встроенного другой... встроенный с движком соединяеться втычным многоконтактным разьемом... одно короткое время шли модели с простым винтовым подсоединением, но лафа закончилась.

Я лично заменил около десятка встроенных частотников - каждый раз это была эпопея с вбешенными долгими сроками поставки (8-9 недель) терпилами...

Автор: vladun 9.12.2006, 20:30

Цитата
Я лично заменил около десятка встроенных частотников - каждый раз это была эпопея с вбешенными долгими сроками поставки (8-9 недель) терпилами...

я правильно понял : летели встроенные частотники (данфосовская платформа) "десятками", а за 7 лет ни один Альтивар не "здох" ?
,,,, это пболее напоминает сказки... данфос (любое оборудование от клапанов до чрп) у меня за 5 лет не ломался.... smile.gif
А может тут дело в массовости Данфоса ? Не находите ? Что все-таки Данфос покруче будет если его и вылы и грундфос и Даб ставит ... ? А ?
На счтет запчастей согласен, а кто на них дает скидки ? smile.gif

Автор: Игорь Борисов 9.12.2006, 21:04

Цитата(vladun @ Dec 9 2006, 20:30 )
я правильно понял : летели встроенные частотники (данфосовская платформа) "десятками", а за 7 лет ни один Альтивар не "здох" ?
,,,, это пболее напоминает сказки... данфос (любое оборудование от клапанов до чрп) у меня за 5 лет не ломался.... smile.gif

Ни разу не пытался вникнуть кто являеться производителем грюндфосовских встроенных частотников, может и данфосс.

Мой опыт за 7 лет работы с частотниками:

LG - поставил десяток - половина сдохла, перешел на Mitsubishi, на втором же заглючил дисплей... от греха подальше - отказался... перешел на Альтивары - ни одного отказа, кроме саморучно сосженного...

По сервису грюнда: замена 10 встроенных и трех VLT2800 из Гидр. В 2800-ых жутко раздражало что во всех случаях - все вроде работает, никаких сигналов аварий, а насос стоит. Надо отдать должное Данфоссу - замена на новые частотники происходила за максимум 3 дня... Это радовало - такой оперативности ни у кого не наблюдал...


ЗЫ. Я не против тех либо других производителей частотников, но, как производитель ЩУ с частотниками остановил свой выбор на Шнайдере, который пока меня не подводил... Ну, а выпуск 61\71 серии убедил меня в правильности моего выбора.

Автор: Heat Energy 9.12.2006, 22:08

Грюндфос покупает частотники у данфоса, по крайнеймере в СНГ. А летят их частотники действительно не часто, за последний год ни разу не слышал что они летели.

Но очень много нареканий что настраиваются данфосовкие ЧР через ж**у.

Автор: Данфосовец 11.12.2006, 9:40

Цитата(Heat Energy @ Dec 9 2006, 22:08 )
Но очень много нареканий что настраиваются данфосовкие ЧР через ж**у.

Вот уж неправда
Нарекания наверно возникли у людей,которые поленились книжку открыть и посмотреть,что где да какие параметры??А собственно на что жалуются?

Автор: Игорь Борисов 11.12.2006, 9:55

Цитата(Данфосовец @ Dec 11 2006, 09:40 )
Цитата(Heat Energy @ Dec 9 2006, 22:08 )

Но очень много нареканий что настраиваются данфосовкие ЧР через ж**у.

Вот уж неправда
Нарекания наверно возникли у людей,которые поленились книжку открыть и посмотреть,что где да какие параметры??А собственно на что жалуются?

Я, я могу пояснить - посоветовать... Книга расчитана на грамотных специалистов. А ставят сейчас частотники кто угодно, вплоть до простых электриков. Дабы настроить тот-же VLT 2800 для работы в PID-режиме - надо ОЧЕНЬ внимательно читать книгу... Шнайдер, к примеру, в свои 61\71 ввел несколько самых распространенных макроконфигураций - в том числе и PID. Данфосс мог бы хоть на бумаге сделать что-то типа "Быстрого старта" на самые распространенные случаи... Типа - многоскоростной режим, старт-стоп, PID, быстрее-медленнее... Подробно, по пунктам. Чес слово - гимора было бы на порядок меньше.

Автор: Данфосовец 11.12.2006, 10:22

Цитата(Игорь Борисов @ Dec 11 2006, 09:55 )
Я, я могу пояснить - посоветовать... Книга расчитана на грамотных специалистов. А ставят сейчас частотники кто угодно, вплоть до простых электриков. Дабы настроить тот-же VLT 2800 для работы в PID-режиме - надо ОЧЕНЬ внимательно читать книгу... Шнайдер, к примеру, в свои 61\71 ввел несколько самых распространенных макроконфигураций - в том числе и PID. Данфосс мог бы хоть на бумаге сделать что-то типа "Быстрого старта" на самые распространенные случаи... Типа - многоскоростной режим, старт-стоп, PID, быстрее-медленнее... Подробно, по пунктам. Чес слово - гимора было бы на порядок меньше.

Согласен,но только есть одно но....Когда человек покупает в "белую" ,то соответственно того же электрика, мы сопроводим всем чем нужно, типовыми решениями и.т.д. Но когда звонят и говорят "Как запустить ПЧ Danfoss?", книги нет, софта нет, и частотник 1996-98 г.(а это очень часто),то отсюда и нарекания. И поверьте, даже на такие случаи есть макроконфигурации для быстрого запуска

Автор: vladun 11.12.2006, 17:56

Цитата
то соответственно того же электрика, мы сопроводим всем чем нужно, типовыми решениями и.т.д.

не надо учить электрика ... себе дороже будет, этож не чайник или пылесос !!! smile.gif
и вообще, где это написано, что неподготовленному челу можно (или нужно ?) доверять монтаж, наладку и запуск такого устройства как ЧРП ? Или это национальная черта такая ? А х**ли там, мыж ** разберемся или "что один чел собрал, - то другой завсегда разберет" ??? Как раз наоборот, каждый мануал для серьезного оборудования начинается :
"Эта аппаратура должна устанавливаться только специально
подготовленным, квалифицированным персоналом."
ну или типа того.. (это была выдержка из мануала ATI-панели резервного питания для ДГУ Wilson\CAT)
"так чта" ((с) Бориса) последние два оратора могут сходить в сад smile.gif smile.gif smile.gif
сорри wink.gif

Автор: Игорь Борисов 11.12.2006, 18:09

Я тоже жутко не люблю, когда в моем шкафчике копается полный профан... но от этого никуда не деться... поэтому и приходиться с каждым таким случаем редактировать "Руководство по монтажу и эксплуатации"... dry.gif Скоро, чуствую, прийдеться вносить пункты типа: "Запрещаеться производить подклюения под наряжением, а если такое невозможно, заизолируйте ручку вашего кухонного ножа, которым вы так любите работать... Следите что бы ваши домашние животные не укладывались спать на шинном блоке, или, в крайнем случае, подстелите им изолированный матрас.

Автор: vladun 11.12.2006, 18:29

Цитата
Я тоже жутко не люблю, когда в моем шкафчике копается полный профан...

коллега не о "Вашем шкафчике" речь, а вообще об таком оборудовании как ЧРП, Софтстартеры и пр. ПРОМЫШЛЕННОМ ... разницу улавливаете ? Или ДВД к телику подключить или лампочку заменить или .. сами знаете..

Автор: Игорь Борисов 11.12.2006, 19:31

Коллега, опять же заострю внимание на ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Как только оборудование, произведенное Шнайдером, АВВ, Сименсом, Дафоссом, устанавливается в "МОЙ ШКАФЧИК", имеющий свой серийный заводской номер, имеющий ростестовский сертификат соответствия и являющийся ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗАКОНЧЕННЫМ ИЗДЕЛИЕМ - вот с этого момента по ВСЕМ гарантийным вопросам Заказчик будет выставлять требования МНЕ, а не производителям комплектующих. Именно в этой связи я имею %% скидки как производитель, а не из-за объемов, как, к примеру - диллер. Ко мне нет требования не снижать объемы закупок ниже определенной суммы, и именно это дает мне возможность формировать цену на МОЮ продукцию равной сумме стандартной цены комплектующих. И я в прибыли, и Заказчик радуеться... Да и гарантию я даю 2 года, при том, что на многие комплектующие фирменная гарантия - 1 год.

ЗЫ. Вообще, мое твердое убеждение, что ВСЕ проблеммы на объектах возникают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из-за отсутствия РЕАЛЬНОЙ ответственности на всех уровнях их реализации... Если бы каждый, допустивший косяк, в проектировании, строительстве, монтаже, пуско-наладке, эксплуатации - ПОЛНОСТЬЮ компенсировал ВСЕ убытки, к которым привел его косяк - всё бы рабтало как атомные часы.

Кстати - если мне попадаеться Заказчик, работающий по принципу "лишь бы хоть как нибудь работало" - ему, во избежание проблемм в будущем, я или продам самый навороченный, со всеми мыслимыми защитами шкафчик, либо не продам вообще...

Автор: vladun 12.12.2006, 11:15

Игорь Борисов
не вижу противоречий в данном контексте..
зато по предыдущему вопросу они есть sad.gif

Автор: Карам 13.12.2006, 15:24

ohmy.gif А вот, например, Веспер 8300. У него встроенный контроллер, который удобно программировать из эмулятора. И там же отладить программу. Например, написал прогу для лабораторной установки смешивания красок.
Крутит в одну сторону полчаса, с определенной частотой, потом в другую сторону полчаса с определенной частотой. Делает паузу на 10 мин, чтобы добавили компоненты, крутит попеременно в обе стороны с меньшей частотой и через несколько повторений останов.
Мне кажется, встроенным контроллером можно решать несложные функции, раз уж он есть, сэкономить на комплектухе. Как думаете? unsure.gif

Автор: vladun 13.12.2006, 15:28

Цитата
А вот, например, Веспер 8300. У него встроенный контроллер, который удобно программировать

блин а это не Lenz8300 Vector ? чет очень напоминает и контроллер тоже ? smile.gif

Автор: Карам 14.12.2006, 14:03

Не знаю. Возможно, заказывают в Китае у одного производителя под разными марками, но с одинаковыми сериями. sad.gif

Автор: Сергей Бондаренко 14.12.2006, 14:12

Цитата(vladun @ Dec 13 2006, 15:28 )
Цитата
А вот, например, Веспер 8300. У него встроенный контроллер, который удобно программировать

блин а это не Lenz8300 Vector ? чет очень напоминает и контроллер тоже ? smile.gif

Совсем разные вещи. И к тому-же у Lenze нет серии 8300, а есть только 8200 и 9300, ошиблись Вы.

Автор: ua4naj 19.12.2006, 13:44

Продолжая вашу тему хотелось бы сказать о таких ЧП как Fuji, неплохой интерфейс и простые и понятные настройки. Есть ли у кого опыт их эксплуатации. По работе вроде бы нареканий нет. cool.gif rolleyes.gif

Автор: Игорь Борисов 19.12.2006, 15:11

не сталкивался, но познакомиться хотелось... все-таки 2-ое место в мире по продажам....

Автор: Abysmo 19.12.2006, 16:21

А первое у кого? И третье. Просто интересно. Я всегда думал, что превую десятку держать такие гиганты как Штайдер, АБ, Сименс, АББ и т.п.

Автор: Игорь Борисов 19.12.2006, 16:41

Точных цифр не помню, но где-то так:

1. Шнайдер - Тошиба - 22% рынка... и только после слияния, да и за счет его.
2. Фуджи - 15% рынка - что меня сильно удивило, даже можно сказать - шокировало... не ожидал...

дальше не помню, но, естественно присутствуют Данфос, Сименс, АББ, Мицубиши и 40% рынка разделили между собой "остальные производители"...

Данные показывал профессор Ромашко, на семинаре по частотникам... Качественные показатели не обсуждались, затронулась только тема, что практически еденичные частотники обладают ПИД-управлением, в основной массе - ПИ-управление, но на сегодняшний день многие (к примеру - Шнайдер в 61\71 альтиварах) реализовывают полноценный ПИД.

Автор: Valeriy 19.12.2006, 16:50

Цитата(ua4naj @ Dec 19 2006, 13:44 )
Продолжая вашу тему хотелось бы сказать о таких ЧП как Fuji,

Есть ещё VC75D. Работают с 1990 года. Редко встречается такой тип ЧП, но не отметить достойную работу...

Автор: Игорь Борисов 19.12.2006, 16:59

производитель SECO. ни разу не сталкивался...

Автор: Сергей Бондаренко 20.12.2006, 5:50

Цитата(Игорь Борисов @ Dec 19 2006, 16:41 )
Данные показывал профессор Ромашко, на семинаре по частотникам... Качественные показатели не обсуждались, затронулась только тема, что практически еденичные частотники обладают ПИД-управлением, в основной массе - ПИ-управление, но на сегодняшний день многие (к примеру - Шнайдер в 61\71 альтиварах) реализовывают полноценный ПИД.

Устаревшие данные, Уже можно сказать редкие случаи когда частотники не обладают ПИД. Даже в том же Веспере 8300 (кто-то где упомянал его) есть ПИД. А теоритические лекции никогда меня не интересовали, слишком всё идеализировано и повернуто в сторону "удобную" лектору или его стороне.

Автор: Данфосовец 21.12.2006, 9:37

Цитата(Сергей Бондаренко @ Dec 20 2006, 05:50 )
Устаревшие данные, Уже можно сказать редкие случаи когда частотники не обладают ПИД. Даже в том же Веспере 8300 (кто-то где упомянал его) есть ПИД. А теоритические лекции никогда меня не интересовали, слишком всё идеализировано и повернуто в сторону "удобную" лектору или его стороне.

Полностью согласен.....И еще хочу добавить....Правильнее было б если бы профессор статистику лидеров представлял по сегментам до 1.1 кВт, 1.1-37. 37- 250 ну т.п. А то как то некоректно сравнивать количество ПЧ малых мощностей (просто перечисленные фирмы именно в этом сегменте и позиционируются) . Тогда правильней по объемам продаж

Автор: vladun 22.1.2007, 15:53

Коллеги по Lenze 8200V конкретно кто-нить может "нарулить в нужное русло" ? Фишка в том, что есть отклики, что они горят при пробое на землю, очч часто. Мож это неправда ? Читал, что УЗО должно быть непременно универсального типа (импульс, переменка, постоянка), а как с этим у других ?

Автор: Vagan 1.2.2007, 8:09

Во многих известных мне частотниках ведется хронология аварий. А вот в мануале по Altivar 31 я этого не нашел. Может просто нет в документации. Подскажите, можно ли посмотреть последнюю аварию, если Altivar 31 после аварии был отключен?

Автор: Игорь Борисов 1.2.2007, 9:09

Цитата(Vagan @ Feb 1 2007, 08:09 )
Во многих известных мне частотниках ведется хронология аварий. А вот в мануале по Altivar 31 я этого не нашел. Может просто нет в документации. Подскажите, можно ли посмотреть последнюю аварию, если Altivar 31 после аварии был отключен?

SUP- -> LFt

Автор: Kass 1.2.2007, 12:35

Цитата(vladun @ Jan 22 2007, 15:53 )
Коллеги по Lenze 8200V конкретно кто-нить может "нарулить в нужное русло" ? Фишка в том, что есть отклики, что они горят при пробое на землю, очч часто.

Я работаю с Линзами, но ничего подобного не встречал. Может есть какие то индивидуальные черты при монтаже и разработке у каждого, которые приводят к подобным вещам?

Автор: vladun 1.2.2007, 14:36

ок, приму к сведению...

Автор: Sanya 1.2.2007, 18:59

Господа, есть ли у кого документация по обмену Lenze и Siemens (разные там слово состояния, слово данных, параметры ,функции и т.д.) Очень надо

Автор: vladun 2.2.2007, 10:28

Sanya
а что на сайте Ленза нет ?
http://www.lenze.com/downloadbereich/en/A1%20-%20Frequency%20inverter/A11%20-%208200%20vector/SHB_8200vector_0,25-90kW_SW3-X_v1-0_1102_EN.pdf - в этом районе например...? Там обширная библиотека есть ...

Автор: Pashtet 7.5.2007, 8:53

Нас тоже мучает один T-verter model N2 - 203-H... выдаёт что-то вроде Err1. Может подскажите где можно достать хоть какую-нибудь инструкцию к нему?

Автор: HasBolla 15.5.2007, 15:23

Цитата(vladun @ 22.1.2007, 16:53) *
Коллеги по Lenze 8200V конкретно кто-нить может "нарулить в нужное русло" ? Фишка в том, что есть отклики, что они горят при пробое на землю, очч часто. Мож это неправда ? Читал, что УЗО должно быть непременно универсального типа (импульс, переменка, постоянка), а как с этим у других ?


Я непомню конкретно модели (до 1.5кВт) но дело было так:
два ленца установленны в разных местах вышли из строя по причине
1) перебили кабель двигателя (к.з. по трем фазам на выходе частотника). В частотнике развалилась на куски плата похожая на проволочный резистор, только залитая какимто сотавом.
2) перетерся кабель двигателя и замкнул на корпус станка. Итог-частотник не работает. Не разбирал, не видел что там произошло.

Вот такая ситуация. Делайте выводы.





Цитата(Pashtet @ 7.5.2007, 9:53) *
Нас тоже мучает один T-verter model N2 - 203-H... выдаёт что-то вроде Err1. Может подскажите где можно достать хоть какую-нибудь инструкцию к нему?


http://www.privod-news.ru/october_02/18-5.htm
может напишете им письмо и они пришлют вам мануал rolleyes.gif Контакты там эсть

Автор: Сергей Бондаренко 29.6.2007, 20:04

Цитата(Pashtet @ 7.5.2007, 8:53) *
Нас тоже мучает один T-verter model N2 - 203-H... выдаёт что-то вроде Err1. Может подскажите где можно достать хоть какую-нибудь инструкцию к нему?


Если всё ещё не нашли руководство на T-verter пишите на sergbond75 (собака)mail.ru вышлю... нашел в запасниках

Автор: PINGPONG 30.7.2007, 12:07

Подскажите, пожалуйста, кто знает какой протокол обмена у частоника Mitsubishi FR-A540 или подобного при обмене через встроенный интерфейс PU (RS-485/422)?

Автор: Игорь Борисов 30.7.2007, 14:36

Цитата(PINGPONG @ 30.7.2007, 13:07) [snapback]150818[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, кто знает какой протокол обмена у частоника Mitsubishi FR-A540 или подобного при обмене через встроенный интерфейс PU (RS-485/422)?

по идее modbus, в мануале не написано?

Автор: Сергей Бондаренко 31.7.2007, 4:38

Цитата(Игорь Борисов @ 30.7.2007, 14:36) [snapback]150907[/snapback]
по идее modbus, в мануале не написано?


В серии FR-A серийно встроен разъем USB и соединение для RTU Modbus. Так же возможно подключение с помощью плат расширения Profibus DP, CC-Link, Modbus Plus, CANopen, DeviceNet и сети управления движением SSCNET III.
Кроме того если модель стандартная то имеется розеточка RJ45 с интерфейсом RS485 (под пультом, пульт работает сам по RS485) Вот сам пульт можно относить или использовать это гнездо для соединения с ПК c помощью кабеля 10BASE-T (сетевой). Протокол обмена, распиновка и команды расписаны в мануале.

А вообще сам просто тащусь от этой модели, её функциональности, надежности, и долговечности....

Автор: COSM 31.7.2007, 8:34

Здраствуйте, ПРОблема состоит в следующем:

1 Двигатель, подключенный через ALTIVAR31 нормально работает, но через 10, 15 минут останавливается.

2 частотник выдает сообщение SCF.

3 выключаю вводной автомат, после его включения все повторяется с пункта 1.

ЧТо за проблема не понимаю, но думаю что Где-то пробивает на землю, но ничего не смог найти.

Заранее спасибо!

Автор: Lex 31.7.2007, 9:00

To COSM
А точно SCF, может SLF ?
В мануале что написано ?

Автор: Павел К. 31.7.2007, 11:48

Добрый день! Последнее время руководство интенсивно пропихивают ПЧ DELTA! Хотелось услышать мнение, кто-нибудь сталкивался???

Автор: PINGPONG 31.7.2007, 12:42

Спасибо за ответы.
Нашёл в мануале описание протокола для подключения через соединитель "PU" (RJ45 / RS485) - это не modbus, там не стандартный протокол, но для реализации всё описано. Как я понял, через него же работает пульт, следовательно, мой внешний PLC и пульт подключенные одновременно будут конфликтовать. А вот про USB в мануале не нашёл ни полслова - подскажите пожалуйста в каком документе то хоть искать про USB.

Автор: Сергей Бондаренко 31.7.2007, 13:24

Цитата(PINGPONG @ 31.7.2007, 12:42) [snapback]151368[/snapback]
Спасибо за ответы.
Нашёл в мануале описание протокола для подключения через соединитель "PU" (RJ45 / RS485) - это не modbus, там не стандартный протокол, но для реализации всё описано. Как я понял, через него же работает пульт, следовательно, мой внешний PLC и пульт подключенные одновременно будут конфликтовать. А вот про USB в мануале не нашёл ни полслова - подскажите пожалуйста в каком документе то хоть искать про USB.



Извеняюсь думал речь идет о вновь приобретенном изделии. tomato.gif
Посмотрите, Modbus и USB есть в серии последней (FR-A740) которая сейчас идёт! А у Вас значит серия предшествующая - FR-A540 здесь всё верно используйте разъем панельки для подключения, естественно либо ПК либо панелька. К прошлой серии (FR-A540) можно прикупить плату расширения для Modbus Plus и только!!! иного не дано из Modbus-ов thumbdown.gif

Автор: PINGPONG 31.7.2007, 14:01

Да, у меня, а точнее у заказчика FR-A540.
По modbusу - я так и понял.
Спасибо.

Автор: Игорь Борисов 31.7.2007, 18:29

Цитата(COSM @ 31.7.2007, 9:34) [snapback]151139[/snapback]
Здраствуйте, ПРОблема состоит в следующем:
1 Двигатель, подключенный через ALTIVAR31 нормально работает, но через 10, 15 минут останавливается.
2 частотник выдает сообщение SCF.
3 выключаю вводной автомат, после его включения все повторяется с пункта 1.
ЧТо за проблема не понимаю, но думаю что Где-то пробивает на землю, но ничего не смог найти.
Заранее спасибо!


Может быть преславутое перенапряжение на клеммах двигателя... если кабель длинный - ставьте дроссель.

Автор: vladun 31.7.2007, 22:12

Цитата(Игорь Борисов @ 31.7.2007, 18:29) [snapback]151590[/snapback]
Может быть преславутое перенапряжение на клеммах двигателя... если кабель длинный - ставьте дроссель.

поддерживаю !
так какой все-таки кабель ? Тип, сечение, длина ?

Автор: Lavr 7.8.2007, 18:42

У меня тут заказ подвернулся на установку ЧРП, а мы с ними никогда не работали
посоветуйте с чего начать изучение, на что следует обратить внимание, какие подводные камни?
Если можно посоветуйте конкретного производителя или поставщика.
Двигатель 11 КВт трехфазный, качает воду из резервуара в сеть водоснабжения поселка, необходимто рационализировать расход электроэнергии и поддерживать постоянное давление.
Заренее спасибо.

Автор: Slavik 7.8.2007, 18:44

Цитата(Lavr @ 7.8.2007, 21:42) [snapback]154081[/snapback]
У меня тут заказ подвернулся на установку ЧРП, а мы с ними никогда не работали
посоветуйте с чего начать изучение, на что следует обратить внимание, какие подводные камни?
Если можно посоветуйте конкретного производителя или поставщика.
Заренее спасибо.

Чтоб спать спокойно я бы поставил ATV31 от Шнайдера. Ни "подводных", ни "надводных" камней не будет.

Автор: Lavr 7.8.2007, 18:54

Документации будет достаточно что бы разобраться как их устанавливать и настраивать?
Посоветйте пожалуйста поставщика.

Автор: Slavik 7.8.2007, 18:58

Цитата(Lavr @ 7.8.2007, 21:54) [snapback]154089[/snapback]
Документации будет достаточно что бы разобраться как их устанавливать и настраивать?
Посоветйте пожалуйста поставщика.

Да, на прилагаемом диске (версия, если не ошибаюсь, А06) идёт исчерпывающая документация.
Поставщик - любой диллер Шнайдера.

Автор: Игорь Борисов 7.8.2007, 19:39

Цитата(Lavr @ 7.8.2007, 19:54) [snapback]154089[/snapback]
Документации будет достаточно что бы разобраться как их устанавливать и настраивать?
Посоветйте пожалуйста поставщика.


Если с частотниками не работали - немного затруднительно... Но за день, проштудировав мануал - можно, если хоть какое-то представление имеете о промышленной автоматике. Не забывайте, что тот же Альтивар 31 необходимо "обвязать" - вентиляция (все-таки 11 квт), защита (автомат), переменный резистор, лампа аварии, кнопка сброса, все это воткнуть в ящик... Не проще купить готовый шкаф?

Автор: Slavik 7.8.2007, 20:33

Цитата(Игорь Борисов @ 7.8.2007, 22:39) [snapback]154106[/snapback]
Не проще купить готовый шкаф?

wink.gif
Я так понимаю, парни сами хотят на этом научиться зарабатывать.
smile.gif

Автор: Игорь Борисов 7.8.2007, 22:05

Цитата(Slavik @ 7.8.2007, 21:33) [snapback]154124[/snapback]
wink.gif
Я так понимаю, парни сами хотят на этом научиться зарабатывать.
smile.gif


Хе! тогда берется один мааахонький насос\вентилятор, к нему цепляется маааахонький частотник, из безпроблемных - тот-же 31-й альтивар и все это хозяйство образовывает стенд... на нем эксперементируют и в хвост и в гриву... и уже исходя из накопленного опыта можно занятся подбором бренда для дальнейшей работы...

Автор: HasBolla 8.8.2007, 8:15

Возьмите Danfoss VLT 8000 AQUA спецально заточенный под воду. Есть карта для работы с несколькими насосами . Или VLT5000.
Или Danfoss FC 302 , он вааще под все подходит biggrin.gif


Автор: Abysmo 8.8.2007, 9:47

Да, Danfoss в этом плане рулит smile.gif

Автор: ScrewDriver 8.8.2007, 10:39

Чем ПЧ Дельта не устраивает? Серия VFD-F или VFD-E... Давление с датчика 4-20 мА заводите на частотник, настраиваете задание уставки с потенциометра на панели..... и все wink.gif

Автор: PINGPONG 8.8.2007, 13:20

Подскажите какой коэффициент мощности у частотников без корректора или фильтра на входе

Автор: Lavr 10.8.2007, 16:30

Начал изучать альтивар 31, возникли вопросы:
У меня двигатель


мне нужно ставить ATV31HD11N4 или будет достаточно ATV31HU75N4?
поделитесь пожалуйста схемой щита управления таким двигателем?
как подсчитать выгоду от установки такого регулятора для заказчика?
я так понимаю надо поддерживать постоянное давнение на выходе в сеть водоснабжения, или оптимизация заключается в чем то другом?
какая примерно стоимость проектирования и пусконаладочных работ такого оборудования на один двигатель?

Автор: Игорь Борисов 10.8.2007, 16:43

Цитата(Lavr @ 10.8.2007, 17:30) [snapback]155634[/snapback]
Начал изучать альтивар 31, возникли вопросы:
У меня двигатель 11 kW
мне нужно ставить ATV31HD11N4 или будет достаточно ATV31HU75N4
поделитесь пожалуйста схемой щита управления таким двигателем
как подсчитать выгоду от установки такого регулятора для заказчика
я так понимаю надо поддерживать постоянное давнение на выходе в сеть водоснабжения, или оптимизация заключается в чем то другом?
какая примерно стоимость проектирования и пусконаладочных работ такого оборудования на один двигатель?


1. ATV31HD11N4
2. Для Вашего случая достаточно схемы в мануале.
3. На этой мощности при пониженном водоразборе экономия эл. будет достаточно ощутимой. На сайте шнайдера есть програмка "ЭКО", считающая экономию.
4. правильно понимаете. + работа насоса при пониженном\повышенном напряжении, ассиметрии фаз, обрыве одной фазы.
5. Х.З. За пусконаладку я б взял сотку евро... типа халтура... там 10-15 мин работы...

Автор: vladun 10.8.2007, 17:35

Цитата(PINGPONG @ 8.8.2007, 13:20) [snapback]154369[/snapback]
Подскажите какой коэффициент мощности у частотников без корректора или фильтра на входе

0.98 - 0.99 практически 1-ца !
как влияет дроссель (имеется ввиду на входе ЧП ?) не изучал - не было необходимости

Автор: Lavr 10.8.2007, 20:17

Если с железом в альтиваре относительно всё понятно, то открыв мануал немного в растеренности, столько всяких настроек, сразу всё и не запомнить.
Я так понимаю мне надо повесить датчик давления на аналоговый входи и использовать ПИ-регулятор.
Нам тут советовали купить маломощный для начала и на нем потренироваться, а нельзя ли взять сразу то что надо на 11 КВт и подрубить к нему слабый движок, потренироваться на этом, думаю за пару дней можно разобраться. Или можно спалить альтивар по неосторожности?

Автор: Игорь Борисов 10.8.2007, 20:31

Цитата(Lavr @ 10.8.2007, 21:17) [snapback]155678[/snapback]
Если с железом в альтиваре относительно всё понятно, то открыв мануал немного в растеренности, столько всяких настроек, сразу всё и не запомнить.
Я так понимаю мне надо повесить датчик давления на аналоговый входи и использовать ПИ-регулятор.
Нам тут советовали купить маломощный для начала и на нем потренироваться, а нельзя ли взять сразу то что надо на 11 КВт и подрубить к нему слабый движок, потренироваться на этом, думаю за пару дней можно разобраться. Или можно спалить альтивар по неосторожности?


Все верно... тренируйтесь на меншем двигателе, только отключите аварию по обрыву нагрузки (OPL). А ваще Вам потребуются только эти параметры: OPL, SA2, tCC, tCt, PS4, PS2, PIF, Atr, rSF, LFL, FLr, ItH и параметры меню drC... особенное внимание обратите на таблицу совместимости параметров.

Автор: Lavr 10.8.2007, 21:40

А кто нибудь может выложить фотку установленного альтивара? происто интересно посмотреть как положено монтаж делать.

Автор: Игорь Борисов 10.8.2007, 21:47

Цитата(Lavr @ 10.8.2007, 22:40) [snapback]155686[/snapback]
А кто нибудь может выложить фотку установленного альтивара? происто интересно посмотреть как положено монтаж делать.

Вот 61-й на скваженник... разницы в монтаже практически никакой, тока у 31-го дисплей на морду лица не надо тащить...


Автор: AlexG 10.8.2007, 22:23

Цитата(Lavr @ 10.8.2007, 20:17) [snapback]155678[/snapback]
Или можно спалить альтивар по неосторожности?


Это довольно трудно, но возможно. В нашей практике был сожженный токовый вход и попытка выяснить насколько Альтивары устойчивы к КЗ на выходе. (Выяснили что защита успевает сработать, но не всегда blink.gif )


Автор: Slavik 13.8.2007, 5:52

Цитата(AlexG @ 11.8.2007, 1:23) [snapback]155691[/snapback]
В нашей практике был сожженный токовый вход и попытка выяснить насколько Альтивары устойчивы к КЗ на выходе. (Выяснили что защита успевает сработать, но не всегда blink.gif )


Вы СПЕЦИАЛЬНО коротили выход "раскрученного" частотника? newconfus.gif

Автор: AlexG 13.8.2007, 7:27

Да, это было сделано специально, чтобы отладить работу программы управления насосной станцией при аварии частотника. (у того, кто это делал сложилось ошибочное впечатление, что частотник абсолютно надежен и от всего защищен) Если бы сетевой дроссель был подключен, то ATV31 вероятно выжил бы.

PS: это был на первый частотник, совсем маломощный, купленный специально для экспериментов.

Автор: ScrewDriver 13.8.2007, 7:42

Забавно.... а просто подать на ПЧ сигнал внешней аварии и по сути отработать ту же ситуацию??? Зачем же жечь-то newconfus.gif

Автор: Slavik 13.8.2007, 8:20

Цитата(AlexG @ 13.8.2007, 10:27) [snapback]155884[/snapback]
Если бы сетевой дроссель был подключен, то ATV31 вероятно выжил бы.

А какие-нибудь внешние защиты, типа автоматов или пердохранителей, в цепи питания были?

Автор: AlexG 13.8.2007, 10:11

Автомат был. Вообще, это все давно было и написал я об этом эпизоде только как пример того, что частотник можно угробить по неосторожности или понадеявшись на защиту.

Автор: Сергей Бондаренко 14.8.2007, 5:32

Цитата(AlexG @ 13.8.2007, 7:27) [snapback]155884[/snapback]
Да, это было сделано специально, чтобы отладить работу программы управления насосной станцией при аварии частотника. (у того, кто это делал сложилось ошибочное впечатление, что частотник абсолютно надежен и от всего защищен) Если бы сетевой дроссель был подключен, то ATV31 вероятно выжил бы.

PS: это был на первый частотник, совсем маломощный, купленный специально для экспериментов.


Если бы был дроссель на выходе думаю выжил бы на 100%. Из опыта удачно коротил только ПЧ Delta серии VFD-M без дросслея и даже автомата, года 2 назад, не специально конечно, просто был выезд к клиенту у которого в шкафу случайно иногода внешним хомутом от дверцы шкафа коротили выходной клемник ПЧ, ну срабатывал ПЧ на 100% по защите, раз 5 клиент такой подвиг делал два раза мне продемонстрировал -мол вон жмем "пуск" оно работает а потом бац в ошибку.... Но сам бы таким экстремалом я заниматься не решился.

Автор: AlexG 14.8.2007, 6:45

Я имел ввиду входной дроссель, хотя выходной тоже ограничит ток КЗ.

Автор: Slavik 14.8.2007, 7:09

Цитата(AlexG @ 14.8.2007, 9:45) [snapback]156329[/snapback]
Я имел ввиду входной дроссель, хотя выходной тоже ограничит ток КЗ.

Подозреваю, что устойчивость к КЗ на выходе зависит и от мощности ПЧ и от длины кабельных линий. Скажем, при прочих равных условиях, ПЧ мощностью 15кВт должен быть гораздо устойчивее к КЗ, чем ПЧ мощностью 1,5кВт. Кто что думает по этому поводу?

Автор: Lavr 14.8.2007, 10:33

Цитата(Игорь Борисов @ 10.8.2007, 18:47) [snapback]155687[/snapback]
Вот 61-й на скваженник... разницы в монтаже практически никакой, тока у 31-го дисплей на морду лица не надо тащить...


Я так понял там 4 автомата, по одному на каждую фазу. из каких соображений выбирются токи автоматов?
Внизу справа я так понимаю стоит вентилятор, какая у него производительность? а свверху справа что?
Раз мне нужен пуск стоп стстемы, мне можно выбрать трех проводное управление и повесить две кнопки на LI1 LI2, этого достаточно?
Подскажите конкретные типы проводов для ввода трех фаз в щит, длы проводки трех фаз от регулятора к двигателю, для вывода кнопок, и для подключения аналогового датчика. Что бы делать как положено, а не тем что под руку попалось.

Автор: AlexG 14.8.2007, 11:15

Там не три автомата, а трехфазный автомат. Рекомендации какой именно автомат ставить есть у Шнайдера в документации на частотник.

Автор: Slavik 14.8.2007, 16:14

Цитата(Lavr @ 14.8.2007, 13:33) [snapback]156403[/snapback]
Я так понял там 4 автомата, по одному на каждую фазу. Нужен ли автомат на 0? из каких соображений выбирются токи автоматов?
Внизу справа я так понимаю стоит вентилятор, какая у него производительность? а свверху справа что?
Раз мне нужен пуск стоп стстемы, мне можно выбрать трех проводное управление и повесить две кнопки на LI1 LI2, этого достаточно?
Подскажите конкретные типы проводов для ввода трех фаз в щит, длы проводки трех фаз от регулятора к двигателю, для вывода кнопок, и для подключения аналогового датчика. Что бы делать как положено, а не тем что под руку попалось.

Поставьте автомат перед частотником. Если бы мне нужно было уложиться в минимум денег, для 11кВт я бы закомплектовал так: автомат на 25А х-ка С ИЭК, силовые провода внутри щита - ПВ3 4мм2, провода цепей управления - ПВ3 0,75. Корпус щита я бы взял ЩМП4 IP31 ИЭК, проделал бы в нём два отверстия 190х190 (сверху и снизу) в боковой стенке со стороны установки ПЧ, закрыл бы их снаружи щита решётками для бытовой вентиляции. Вентиляторы в этом случае ставить не обязательно. Ну, это если экономить по полной программе. Делали такие. thumbdown.gif Но работают. Уже больше 2 лет. Кстати, тогда мы ещё Весперы использовали. Даже ОНИ работают.
По поводу управления. Предпочитаю двухпроводное управление - достаточно одного органа управления - переключателя или тумблера.
Внешние кабели: На двигатель - ВВГ 4х4, на датчик - ШВВП 2х0,5 или 2х0,75.
Ещё вопросы? wink.gif
ЗЫ Не забудьте про датчик "сухого хода" насосов (подойдёт простой ЭКМ). В простейшем случае его включают в разрыв цепей пуска ПЧ (только при двухпроводном управлении).

Автор: vladun 14.8.2007, 17:20

Цитата
автомат на 25А х-ка С ИЭК

раз уж альтивар, то наверно не ИЭК и не хар-ку "С" а "В" - быстрее отработает по току, а ващще я предохранители рекомендую, и если нет специальных , то и проволочные подойдут - побыстрее автомата всеж, да и надежность - не ошибется...
ЗЫ: ИМХО smile.gif

Автор: Lavr 14.8.2007, 17:26

Я так понимаю в случае с двухпроводным управлением при замкнутых контактах +24 и LI1 двигатель работает, а tCt = LEL выставить? Если разомкнуть тумблер то двигатель останавливается, а в замкнутом состояние будет работать постоянно, и последовательно с тумблером датчик сухого хода" насосов?
Где можно посмотреть информацию по поводу датчиков сухого хода, для чего они и как работают?

Автор: Slavik 14.8.2007, 17:34

Цитата(vladun @ 14.8.2007, 20:20) [snapback]156616[/snapback]
раз уж альтивар, то наверно не ИЭК и не хар-ку "С" а "В" - быстрее отработает по току, а ващще я предохранители рекомендую, и если нет специальных , то и проволочные подойдут - побыстрее автомата всеж, да и надежность - не ошибется...

Уточню, что эти шкафы делались нами по заказу нескольких ТСЖ. Знаете, какие они "богатые"? Готовый шкаф на мощность, например, 30кВт, стоил ДЕШЕВЛЕ прайсовой цены частотника. Все наши затраты тогда укладывались в предоставляемую скидку newconfus.gif. На меньшую мощность, всё же, чуть дороже прайсовой цены частотника выходило.
Насчёт различия автоматов ИЭК и SE не будем заводить заново бодягу, да? wink.gif
А предохранители действительно быстрее автоматов. Но, в данном случае, это не аргумент. Тоже ведь не 100% гарантии, так? Т.е. что быстрее сработает - предохранитель, защита ПЧ или сгорит ПЧ? Х.З. И с автоматами - тоже Х.З.
PS На счёт х-ки В - полностью согласен, только их никто (ни мы, ни наши поставщики) на складах не держит. Потому и поставили С. А так, согласен, рекомендую В.

Автор: Slavik 14.8.2007, 17:50

Цитата(Lavr @ 14.8.2007, 20:26) [snapback]156618[/snapback]
Я так понимаю в случае с двухпроводным управлением при замкнутых контактах +24 и LI1 двигатель работает, а tCt = LEL выставить? Если разомкнуть тумблер то двигатель останавливается, а в замкнутом состояние будет работать постоянно, и последовательно с тумблером датчик сухого хода" насосов?
Где можно посмотреть информацию по поводу датчиков сухого хода, для чего они и как работают?

Параметры на память не помню, они по умолчанию в ПЧ - для двухпроводного управления.
Вход LI1 может замыкаться как на 24В, так и на СOM, в зависимости от положения ДИПа внутри ПЧ.
Датчик "сухого хода" - обычный контактный датчик давления. Размыкает контакты при давлении ниже уставки. Это может быть электроконтактный манометр (ЭКМ) - простой, но не очень удачный случай, или прессостат - например, KPI35 от Данфус. Они для того, чтоб насос не работал без воды. Прменение прессостатов более предпочтительно по сравнению с ЭКМ, так как они позволяют настроить "дельту" давления между включением и выключением насоса по "сухому ходу". Т.е., исключается вариант пуска-останова насоса из-за эффекта "высасывания" воды из трубопровода, когда при значении давления на всасе насоса больше уставки, насос включается, давление падает, насос выключается (это если ЭКМ). Если прессостат - всё регулируется "дельтой". Схему подключения Вы поняли правильно. Ссылки на конкретные продукты можно найти, набрав в поисковике: KPI35 или ДМ2010
ЗЫ Опять же, если решите использовать трёхпроводную систему, тогда ЭКМ применять удобнее - просто подключаете контакт верхней уставки параллельно кнопке ПУСК, а контакт нижней уставки - на вход внешней аварии.

Автор: Slavik 15.8.2007, 11:33

Цитата(AlexG @ 11.8.2007, 1:23) [snapback]155691[/snapback]
В нашей практике был сожженный токовый вход

А как Вы это сделали?

Автор: AlexG 15.8.2007, 13:10

Это сделали заказчики, подключившие к частонику датчик таким образом, что ток потек не 20мА, а 200. А мы не предусмотрели защиту входа.

Автор: Slavik 15.8.2007, 13:23

Цитата(AlexG @ 15.8.2007, 16:10) [snapback]156877[/snapback]
Это сделали заказчики, подключившие к частонику датчик таким образом, что ток потек не 20мА, а 200.

И всё же, как именно это получилось? Закоротили встроенный в ПЧ источник питания на вход? Или ещё как-то?

Автор: PINGPONG 15.8.2007, 14:34

Цитата(vladun @ 10.8.2007, 14:35) [snapback]155652[/snapback]
0.98 - 0.99 практически 1-ца !
как влияет дроссель (имеется ввиду на входе ЧП ?) не изучал - не было необходимости


Там, что, активный корректор есть? Что-то я сильно сомневаюсь в этом, а без корректора такие преобразователи типа частотника или мощного БП имеют коэффициент мощности 0,6 - 0,75, весь вопрос в том - сколько конкретно, если кто знает.

А дроссель на входе ЧП сглаживает амплитуду потребляемого ЧП несинусоидального тока, приближая его форму к синусоидальной и увеличивает коэффициент мощности.

Автор: AlexG 15.8.2007, 16:03

Цитата(Slavik @ 15.8.2007, 13:23) [snapback]156887[/snapback]
И всё же, как именно это получилось? Закоротили встроенный в ПЧ источник питания на вход?


Источник питания был внешний, а уж что с чем закоротили они наверно сами не знают. В любом случае вывод один - оставлять аналоговый вход частотника незащищенным нельзя, иначе есть шанс потом этот частотник менять или ремонтировать.

Автор: Slavik 15.8.2007, 16:34

Цитата(AlexG @ 15.8.2007, 19:03) [snapback]156923[/snapback]
Источник питания был внешний, а уж что с чем закоротили они наверно сами не знают. В любом случае вывод один - оставлять аналоговый вход частотника незащищенным нельзя, иначе есть шанс потом этот частотник менять или ремонтировать.

Не, ну так можно и 220 х*йнуть на вход... С дури, как говорится...
Что значит, по Вашему "незащищенным"? Как его можно от дурака защитить?
Меня, лично, интересует вопрос, что будет, если встроенный выход 24V ПЧ ATV-31 закоротить на аналоговый вход? (ну, замкнули провод в датчике давления). Выйдет ли при этом ПЧ из строя?
И ещё, AlexG, что Вы сделали потом с этим ПЧ? Что меняли? Возможно, мог сгореть только нагрузочный резистор на входе, тогда это лечиться установкой на клеммы внешнего резистора. Можно подробности?

Автор: Gizmo 15.8.2007, 16:45

Цитата(vladun @ 10.8.2007, 18:35) [snapback]155652[/snapback]
0.98 - 0.99 практически 1-ца !
как влияет дроссель (имеется ввиду на входе ЧП ?) не изучал - не было необходимости

Цитата(PINGPONG @ 15.8.2007, 15:34) [snapback]156917[/snapback]
Там, что, активный корректор есть? Что-то я сильно сомневаюсь в этом, а без корректора такие преобразователи типа частотника или мощного БП имеют коэффициент мощности 0,6 - 0,75, весь вопрос в том - сколько конкретно, если кто знает.

А дроссель на входе ЧП сглаживает амплитуду потребляемого ЧП несинусоидального тока, приближая его форму к синусоидальной и увеличивает коэффициент мощности.

Представте, что будет, если у частотника с полезной мощностью 3кВт КПД будет 0.6:
потребляемая мощность - 5кВт, 40% мощности в тепло - это 2кВт (электрочайник!, а представте 30кВт и КПД 60%!!!) хотя на практике внутренний вентилятор работает далеко не всегда при нагрузке.
В силовой цепи ЧП нету ни сопротивлений, ни трансформаторов; все потери на ключах и диодах выпрямителя + несколько ватт потребления логики.
При падении на ключе в открутом состоянии 2в (ижбт) и при напряжении на выпрямителе порядка 530 получается, что тепловая мощность, выделяемая на ключах (3 полумоста - 6 ключей) 2*6/530*100%=2.2% - на диодах выпрямителя получится примерно столько же.
Дроссель не может влиять на КПД (настолько существенно, 10-20%) поскольку составляющая его активного сопротивления ничтожно мала по сравнению с реактивным.
пс. у данфоса в паспорте теже данные - 96%

Автор: vladun 15.8.2007, 16:50

Цитата(PINGPONG @ 15.8.2007, 14:34) [snapback]156917[/snapback]
Там, что, активный корректор есть? Что-то я сильно сомневаюсь в этом, а без корректора такие преобразователи типа частотника или мощного БП имеют коэффициент мощности 0,6 - 0,75, весь вопрос в том - сколько конкретно, если кто знает.

А дроссель на входе ЧП сглаживает амплитуду потребляемого ЧП несинусоидального тока, приближая его форму к синусоидальной и увеличивает коэффициент мощности.

да нету там ниче, просто между реактивным мотором и сетью есть звено ПТ...
вот из Дизайн Гайда ВЛТ2800:
General technical data
Mains supply (L1, L2, L3):
Supply voltage VLT 2803-2815 220-240 V (N, L1) .......................................... 1 x 220/230/240 V ±10%
Supply voltage VLT 2803-2840 200-240 V ..................................................... 3 x 200/208/220/230/240V ±10%
Supply voltage VLT 2805-2882 380-480 V ..................................................... 3 x 380/400/415/440/480V ±10%
Supply frequency ...................................................................................... 50/60 Hz
Max. imbalance on supply voltage .............................................................. ± 2.0% of rated supply voltage
True Power Factor () ........................................................................... 0.90 nominal at rated load
Displacement Power Factor (cos ') ................................................................ near unity (> 0.98)
Number of connections at supply input L1, L2, L3 ............................................ 2 times/min.
Max. short-circuit value ................................................................................ 100,000 A

блин, протупил - не ту строку выделил, исправил... smile.gif

Автор: Игорь Борисов 15.8.2007, 19:52

Цитата(Slavik @ 15.8.2007, 17:34) [snapback]156927[/snapback]
Меня, лично, интересует вопрос, что будет, если встроенный выход 24V ПЧ ATV-31 закоротить на аналоговый вход? (ну, замкнули провод в датчике давления). Выйдет ли при этом ПЧ из строя?


Ниче не будет... подавали ошибочно... ниче не происходит...

Автор: Nocav 16.8.2007, 7:58

Привет Всем!!!
Как говорится : "Сново здорова"
на днях наблюдал "классную" схемку.
Итальяшки собрали. Так вот внутр. 24 В коротились на GND вместо того чтобы приходить на DIN (программируемый вход).
Беру схему, вся комутация правильно(по схеме)
Но частотник так работать НЕ БУДЕТ!!!! КЗ
Меня к схеме не подпускают, говорят : Смотри и опять ВКЛ.
Вообщем наблюдал как частотник 8 раз гас и снова запускался.
Да забыл частотник Vacon NXL00315... (15 kW).
Как вам этот прикол????
Таких установок в прошлом месяце пришло в Москву 18 штук.
С уважение Ерёмин Олег. bestbook.gif

Автор: Nocav 16.8.2007, 8:10

Еще раз Всем привет!!!
Начинаем работать с частотниками Универсал!!!
У кого что есть по ним хороше или плохое ??

Автор: AlexG 16.8.2007, 8:50

Цитата(Slavik @ 15.8.2007, 16:34) [snapback]156927[/snapback]
Не, ну так можно и 220 х*йнуть на вход...


Кстати бывало и такое, только не с частотниками, а с контроллерами. Поэтому входы для внешних датчиков в наших шкафах обычно защищены.

Цитата(Slavik)
И ещё, AlexG, что Вы сделали потом с этим ПЧ?


Ничего пока, работает без обратной связи, с ручным заданием частоты. Когда его все-таки снимут (что несколько проблематично) и привезут к нам попробуем отремонтировать своими силами. Заменить его сложно, ведь ATV38 сняты с производства и за замену кто-то должен платить. Есть еще варианты поставить плату с аналоговым входом или внешний ПИД-регулятор для управления частоником.


Автор: Lavr 16.8.2007, 9:02

А какой принцип изменерия тока там? Может просто резистор токоснимающий сгорел?

Автор: AlexG 16.8.2007, 10:38

Может все резистором и ограничилось, смотреть надо, а смотреть пока нечего. В документации на Тошибовские частотники, которые почти копии Шнайдеровских приведена схема входов. На первый взгляд там все достаточно надежно.

Автор: Slavik 16.8.2007, 10:43

Цитата(AlexG @ 16.8.2007, 11:50) [snapback]157082[/snapback]
Поэтому входы для внешних датчиков в наших шкафах обычно защищены.

А каким образом реализуете эту защиту? Если не секрет smile.gif

Автор: AlexG 16.8.2007, 11:46

Защита реализуется простой схемой из предохранителя, пары резисторов, конденсатора и стабилитрона. В принципе, есть клеммы в которых нечто подобное уже встроено внутри, но цены за штуку просто нереальные. Поэтому блоки защиты делаем сами.

Автор: Slavik 16.8.2007, 13:00

Цитата(AlexG @ 16.8.2007, 14:46) [snapback]157182[/snapback]
Защита реализуется простой схемой из предохранителя, пары резисторов, конденсатора и стабилитрона. В принципе, есть клеммы в которых нечто подобное уже встроено внутри, но цены за штуку просто нереальные. Поэтому блоки защиты делаем сами.

У вас на сайте я их не заметил. Может, смотрел плохо? Вы такие блоки на сторону продаёте?

Автор: PINGPONG 16.8.2007, 13:27

Не путайте пожалуйста КМ и КПД, смотрите ссылку и цитаты

http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?online/articles/hardware/tower/6484

Цитата:
Так как реальная нагрузка обычно имеет еще индуктивную и емкостную составляющие, то к активной мощности добавляется реактивная, измеряемая в вольт-амперах реактивных – ВАР. Нагрузкой реактивная мощность не потребляется – полученная в течение одного полупериода сетевого напряжения, она полностью отдается обратно в сеть в течение следующего полупериода, лишь зря нагружая питающие провода. Таким образом, реактивная мощность совершенно бесполезна, и с ней по возможности борются, применяя различные корректирующие устройства.
Фактором, или коэффициентом мощности называется отношение активной мощности к полной, то есть к векторной сумме активной и реактивной мощностей.
Импульсный блок питания без каких-либо дополнительных цепей коррекции представляет собой мощную емкостную нагрузку
... и т.д.

Цитата:
И в заключение этого раздела хотелось бы развеять один миф, связанный с PFC: многие пользователи путают коэффициент мощности и коэффициент полезного действия, в то время как это совершенно различные величины. КПД по определению равен отношению выходной мощности блока питания к потребляемой им от сети активной мощности, в то время как коэффициент мощности – отношению потребляемой от сети активной мощности к потребляемой от сети полной. Установка в блок питания схемы PFC влияет на потребляемую им активную мощность лишь опосредованно – за счет того, что сам PFC потребляет некоторую мощность, плюс изменяется входное напряжение основного стабилизатора; основной задачей PFC является уменьшение потребляемой блоком реактивной мощности, которая в расчете КПД никак не учитывается. Поэтому непосредственной связи между КПД и коэффициентом мощности – нет.

Вот Вам пример.
Я у себя на столе при помощи тестера с измерителем мощности померил потребление обычного компьютера с БП 200Вт у которого я дополнительно нагрузил +5В и +12В.
Тестер METEX M-4660M показывает:
напряжение сети 216В,
ток потребляемый БП из сети 1,19А,
КМ у этого БП 0,604,
мощность 155Вт - это всё показывает тестер.

Теперь 216В х 1,19А = 257ВА это полная мощность, потребляемая из сети
257ВА х 0,604 = 155Вт - сходится? Хотя по идее должна быть небольшая разница в несколько ватт которые теряются в БП из-за неидеального КПД - эти ничтожные ватты и выдувает вентилятор БП (правда в моём случае ещё и то, что выделяет компьютер), а не разницу 257-155.

>> пс. у данфоса в паспорте теже данные - 96%

>> True Power Factor () ........................................................................... 0.90 nominal at rated load
>> Displacement Power Factor (cos ') ................................................................ near unity (> 0.98)

А вот за данные спасибо большое, это стопудово внутри перед звеном ПТ встороен корректор и судя по всему активный, по крайней мере я так думаю.
Вот бы ещё найти какой КМ у Альтивара 31.

Автор: PINGPONG 16.8.2007, 13:42

Вот кстати в доке Альтивара 31 нашел, это к вопросу зачем нужен сетевой дроссель

Сетевые дроссели обеспечивают лучшую защиту от сетевых перенапряжений и уменьшить
гармоники тока, вырабатываемые преобразователем
.
Рекомендуемые дроссели позволяют ограничить линейный ток.
Они разработаны в соответствии с требованиями стандарта EN 50178 (VDE 0160 уровень 1
перенапряжения большой энергии в питающей сети).
Значения индуктивности соответствуют падению напряжения от 3 до 5 % номинального напряжения
сети. Более высокое значение вызывает потерю момента.
Использование сетевых дросселей особенно рекомендуется в следующих случаях:
b при наличии в сети питания значительных помех от другого оборудования;
b при ассиметрии напряжения питания между фазами > 1,8 % номинального напряжения;
b при питании ПЧ от линии с низким полным сопротивлением (преобразователь расположен рядом
с трансформаторами, в 10 раз более мощными, чем преобразователь
).
Ожидаемый ток короткого замыкания в точке подключения ПЧ не должен превышать максимальных
значений, приведенных в таблицах. При использовании сетевых дросселей можно подключаться к
сетям:
/ ток к.з. > 22 кА при 200/240 В;
/ ток к.з. > 65 кА при 380/500 В и 525/600 В.
b при установке большого количества ПЧ на одной линии;
b для уменьшения перегрузки конденсаторов, повышающих cos ϕ, если установка оснащена
батареей конденсаторов для повышения коэффициента мощности
.

Значит у Альтивара КМ далеко не 0,9 раз ему может потребоваться "батарея конденсаторов для повышения коэффициента мощности"

Автор: Gizmo 16.8.2007, 13:49

компьютерный бп имеет импульсный трансформатор, поскольку выходные напряжения(+-12в и ниже) существенно ниже чем то, что получается на выпрямителе (300в). для него КПД порядка 80% - это вполне нормальное значение
к томуже, кпд 60-70% при выходной мощности 300-600вт это не критично для тепловыделения - ее можно выдуть
а вот свыше киловатта - это уже проблема
очень интересно посмотреть на схему бп с PFC, чтобы понять чтойто

Автор: PINGPONG 16.8.2007, 14:05

Вот
http://www.overclockers.ru/lab/18823.shtml#6

схемы там нет, но по сути активный корректор КМ это ещё один импульсный преобразователь на входе БП, у него вместо транса дроссель, а ток из сети он потребляет по синусоиде и заряжает силовой конденсатор в звене ПТ.

Автор: Gizmo 16.8.2007, 14:06

оказывается, импульсная http://www.show-master.ru/archive/25/60.shtml - это вполне можно реализовать без дополнительных устройств, а с помощью выходных ключей

Автор: AlexG 16.8.2007, 14:08

Цитата(Slavik @ 16.8.2007, 13:00) [snapback]157224[/snapback]
У вас на сайте я их не заметил. Может, смотрел плохо? Вы такие блоки на сторону продаёте?


Гм. Мы делаем их исключительно для собственных нужд. Не думаю что есть смысл продавать эти блоки в их нынешнем виде.

Автор: vladun 16.8.2007, 15:27

ТАк А-ну-КА "БЫРО" сказали мне как дроссель сделать самому !!! smile.gif smile.gif smile.gif А то это уже становиться навязчивой идеей.
ЗЫ: хтонипонялэтошутка smile.gif

Автор: PINGPONG 16.8.2007, 15:37

Цитата(Gizmo @ 16.8.2007, 11:06) [snapback]157251[/snapback]
оказывается, импульсная http://www.show-master.ru/archive/25/60.shtml - это вполне можно реализовать без дополнительных устройств, а с помощью выходных ключей


Не буду спорить, но на мой взгляд врядли, а то на выходе ЧП как раз и получится 50 Гц.

Автор: Gizmo 16.8.2007, 15:51

ваша правда - ошибся
корректор должен работать независимо от инвертора, иначе получится, то что вы описали - 50гц на выходе

Автор: vladun 16.8.2007, 16:41

Не понял, где вы тут корректор отыскали ? Может пальцем ткнете? :


Автор: PINGPONG 17.8.2007, 8:28

Действительно не видно никакого ККМ, хотя это и не принципиальная схема, тогда возникает 2 вопроса:
как у обычного выпрямителя КМ по документации Данфосс достигает 0,9, токда как должен быть меньше?
и для чего тогда нужен производимый тем же Данфоссом пассивный фильтр гармоник AHF005/010 если КМ и так уже 0,9?

Автор: Lavr 17.8.2007, 14:26

Цитата(Slavik @ 14.8.2007, 14:50) [snapback]156628[/snapback]
Датчик "сухого хода" - обычный контактный датчик давления. Размыкает контакты при давлении ниже уставки. Это может быть электроконтактный манометр (ЭКМ) - простой, но не очень удачный случай, или прессостат - например, KPI35 от Данфус. Они для того, чтоб насос не работал без воды. Прменение прессостатов более предпочтительно по сравнению с ЭКМ, так как они позволяют настроить "дельту" давления между включением и выключением насоса по "сухому ходу". Т.е., исключается вариант пуска-останова насоса из-за эффекта "высасывания" воды из трубопровода, когда при значении давления на всасе насоса больше уставки, насос включается, давление падает, насос выключается (это если ЭКМ). Если прессостат - всё регулируется "дельтой". Схему подключения Вы поняли правильно. Ссылки на конкретные продукты можно найти, набрав в поисковике: KPI35 или ДМ2010


А если насос находится почти на уровне резервуара и давление на входе насоса за счет стоба воды ничножно мало, а при включеном насосе вобще отрицательно потому что насос засасывает воду и образуется разряжение. Разве установка ЭКМ сможет защитить от сухого хода?
Вопрос второй, после насоса уже установлен датчик давления который используется для удаленного мониторинга
(4-20мА), можено ли использовать сигнал с него одновременно и в модуле сбора данных и частотнике? А то заказчик когда я сказал что нужен ещё один датчик, сразу предложил использовать тот что уже есть.

Как првильно настроить параметры ПИ регулятора? Всё расчитывается, или просто эмперически?
Как выяснить частоты на которых двигателю не желательно работать?

Как рализуется отключение насоса в ночное время, чтобы при отсутствии разбора он не создавал никому не нужное давление, ведь если будет установлено постоянное давление с помощью ПИ-регулятора, то и ночью оно будет поддерживаться.

Автор: HasBolla 17.8.2007, 15:32

Цитата(Lavr @ 17.8.2007, 15:26) [snapback]157630[/snapback]
1.А если насос находится почти на уровне резервуара
и давление на входе насоса за счет стоба воды ничножно мало, а при включеном насосе вобще отрицательно потому что насос засасывает воду и образуется разряжение. Разве установка ЭКМ сможет защитить от сухого хода?
2.Вопрос второй, после насоса уже установлен датчик давления который используется для удаленного мониторинга
(4-20мА), можено ли использовать сигнал с него одновременно и в модуле сбора данных и частотнике? А то заказчик когда я сказал что нужен ещё один датчик, сразу предложил использовать тот что уже есть.



Как рализуется отключение насоса в ночное время, чтобы при отсутствии разбора он не создавал никому не нужное давление, ведь если будет установлено постоянное давление с помощью ПИ-регулятора, то и ночью оно будет поддерживаться.

1. эт где у вас насос стоит, вверху чтоли ? или что у вас там за резерватив ? biggrin.gif Поставте реле протока.
2. Неуверен на счет совместного использования, но если частотник позволяет используйте его аналог. выходы, чтобы снять с них поступившее задание.


Автор: Slavik 17.8.2007, 16:58

Цитата(Lavr @ 17.8.2007, 17:26) [snapback]157630[/snapback]
А если насос находится почти на уровне резервуара и давление на входе насоса за счет стоба воды ничножно мало, а при включеном насосе вобще отрицательно потому что насос засасывает воду и образуется разряжение. Разве установка ЭКМ сможет защитить от сухого хода?

А... Т.н. "насосная станция третьего подъёма"? Тогда всё посложнее. Надо погружные датчики уровня ставить. Или на отдельный, не подсоединенный к насосу патрубок, выходящий из резервуара, ЭКМ или KPI поставить. Метров 10 хоть есть в высоту?
Цитата(Lavr @ 17.8.2007, 17:26) [snapback]157630[/snapback]
Вопрос второй, после насоса уже установлен датчик давления который используется для удаленного мониторинга
(4-20мА), можено ли использовать сигнал с него одновременно и в модуле сбора данных и частотнике? А то заказчик когда я сказал что нужен ещё один датчик, сразу предложил использовать тот что уже есть.

Умнее и надёжнее поставить отдельный датчик. Хоть тот-же Овен - 2200р - это что, деньги? Использовать имеющийся, если и получится, будет ошибкой.
Цитата(Lavr @ 17.8.2007, 17:26) [snapback]157630[/snapback]
Как правильно настроить параметры ПИ регулятора? Всё расчитывается, или просто эмперически?

Думаю, уставки "по умолчанию" в Вашем случае Вас должны устроить. Если что-то Вам покажется неправильным, поэкспериментируйте путём эмперического подбора. Заодно опыта наберётесь.
Цитата(Lavr @ 17.8.2007, 17:26) [snapback]157630[/snapback]
Как выяснить частоты на которых двигателю не желательно работать?

Если такие есть, то Вы их услышите. smile.gif Это частоты резонанса.
Цитата(Lavr @ 17.8.2007, 17:26) [snapback]157630[/snapback]
Как реализуется отключение насоса в ночное время, чтобы при отсутствии разбора он не создавал никому не нужное давление, ведь если будет установлено постоянное давление с помощью ПИ-регулятора, то и ночью оно будет поддерживаться.

Это уже подробно обсуждалось на данном форуме. Способов много. Как задание частоты "засыпания" (не помню, есть ли такой параметр в АТV31), так и реле протока (уже посоветовали), суточный таймер, наконец.

Автор: Lavr 17.8.2007, 18:26

Нету даже 5 метров, от силы пару метров наберется.
Вобще там стоит система мониторинга, которая отслеживает и давление и уровень в резервуаре, данные передаются по радиоканалу, сидит оператор, если перелив то он вырубает насосы, если низкий уровень то тоже отрубают насосы что бы воздуха не набрало, я бы конечно мого программой монитора передавать команды насосу по радиоканалу и свободные выходы на модуле сбора данных остались, но что то не доверяю я тако радио каналу, хотя возможно сработает лучше чем человек который может проспать.

Автор: Slavik 17.8.2007, 18:36

Цитата(Lavr @ 17.8.2007, 21:26) [snapback]157730[/snapback]
Нету даже 5 метров, от силы пару метров наберется.

В этом случае оптимально поставить какое-нибудь реле уровня - САУ-М7Е, от Овена, например. Эти штуки недороги и работают надёжно (тьфу-тьфу), в отличие от некоторых других Овеновских изделий.
Цитата(Lavr @ 17.8.2007, 21:26) [snapback]157730[/snapback]
Вобще там стоит система мониторинга, которая отслеживает и давление и уровень в резервуаре, данные передаются по радиоканалу, сидит оператор, если перелив то он вырубает насосы, если низкий уровень то тоже отрубают насосы что бы воздуха не набрало, я бы конечно мого программой монитора передавать команды насосу по радиоканалу и свободные выходы на модуле сбора данных остались, но что то не доверяю я тако радио каналу, хотя возможно сработает лучше чем человек который может проспать.

Добрый Вам совет - оставьте свой мониторинг в покое. Пусть он будет сам по себе, а местная автоматика - сама по себе.

Автор: Lavr 17.8.2007, 18:53

Напомните пожалуста тему в которой обсуждался спящий режим частотника, а то столько раз читал, а сейчас не могу найти:(

Автор: Slavik 17.8.2007, 19:11

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=18852&st=0
Вот, например. Может, и ещё где-то было... Поиском воспользуйтесь.

Автор: Lavr 19.8.2007, 12:34

Цитата(Slavik @ 17.8.2007, 15:36) [snapback]157731[/snapback]
В этом случае оптимально поставить какое-нибудь реле уровня - САУ-М7Е, от Овена, например. Эти штуки недороги и работают надёжно (тьфу-тьфу), в отличие от некоторых других Овеновских изделий.

А если поставить поплавковый датчи уровня? Глубина резервуара 5 метров и не очень хочется постоянно следить за длинными электродами которые от жесткой воды будут быстро покрываться налетом. А если поставить герконовый поплавковый датчи который проще и не требует эксплуатации.

Автор: Slavik 20.8.2007, 7:10

Цитата(Lavr @ 19.8.2007, 15:34) [snapback]157934[/snapback]
А если поставить поплавковый датчи уровня? Глубина резервуара 5 метров и не очень хочется постоянно следить за длинными электродами которые от жесткой воды будут быстро покрываться налетом. А если поставить герконовый поплавковый датчи который проще и не требует эксплуатации.

А он не будет, при колебании поверхности воды на границе сработки, делать вкл. - выкл? Если будет, тогда надо два датчика - на выключение и на включение.

Автор: vladun 20.8.2007, 13:23

КОЛЛЕГИ, хэлП !!! Снова прошу (в этот раз - более учтиво;)) - помогите спроектировать дроссель для входной цепи частотника, ну хоть подход как это делается... как намотку делать, как провод и сердечник подобрать.
Другой вопрос: как Вы считаете, можно ли входной дроссель от одного частотника ставить на другой (производитель), что там может отличаться ?
СПасиБО,
ЗЫ: если не получу совета - создам тему smile.gif smile.gif smile.gif

Автор: AlexG 20.8.2007, 14:21

1. Считаю что дроссель другого производителя поставить можно, если подобрать близкий по параметрам. Сам подбирал к Шнайдеровскому частотнику Сименсовский дроссель, правда в тот раз это осталось на бумаге.

2. Считаю самостоятельное изготовление дросселя бессмысленным. (если конечно вы не делаете еще и частотник сами blink.gif )



Автор: Gizmo 20.8.2007, 14:23

Схема включения?
для чего дроссель?
LC фильтр, корректор мощности, ВЧ фильтр?
Мощность ЧП?

книги:
http://d.theupload.info/down/bgjtkcj5dy2zhrpmok6gt6ec6x78n9in/kalantarov_p_l__raschyot_induktivnostei_1986.djvu
http://www.yanviktor.narod.ru/elektron/elektron.htm
http://d.theupload.info/down/oxnrt1bvx9c9tdzsjw2wvtrto3gs3joh/-_drosseli__moshnye_dlja_poverhnostnogo_montazha.pdf
http://lib.prometey.org/

Автор: vladun 20.8.2007, 16:40

Цитата(Gizmo @ 20.8.2007, 14:23) [snapback]158229[/snapback]
Схема включения?
для чего дроссель?
LC фильтр, корректор мощности, ВЧ фильтр?
Мощность ЧП?

1) Последовательно нагрузке, т.е. ЧП
2) Для защиты ЧП от "фикусов" в сети, скачков, провалов, реактивностей
(вот из мануала ленза:
Цитата
Внимание!
Для того, чтобы обеспечить безотказную работу преобразователя частоты в течение всего срока эксплуатации мы
настоятельно рекомендуем использовать сетевые дроссели, которые защищают батареи конденсаторов выпрями
теля преобразователя от перегрева и выхода из строя, продлевают срок работы оборудования, защищают его от
сбоя. Кроме того, эти дроссели согласуют силовой источник питания и цепи
преобразователя
между собой.
)
3) не причем wink.gif
4) в данном случае - 5.5 кВт
На предыдущей странице была ссылка на мануал Альтивара31, - то же самое но более развернуто.
Из описалова я понял, что нужно собрать индуктивность такую, чтобы падение на ней было 3-5 Вольт, в моем случае можно и 20-30, т.к. как я уже писал, на объекте напруга - 420-430 Вольт.
ЗЫ: это уже помощь, - спасибо ! ссылки интаресные ..

Автор: Slavik 20.8.2007, 17:11

Цитата(vladun @ 20.8.2007, 16:23) [snapback]158197[/snapback]
Другой вопрос: как Вы считаете, можно ли входной дроссель от одного частотника ставить на другой (производитель), что там может отличаться?

Если бы такая задача стояла передо мной, я бы "париться" не стал, взял бы любой аналогичный по току дроссель. Но советовать именно так и поступить другим людям, поостерегусь. Уверенности на 100% в своей правоте в этом случае нет. Только на 99, (9)%. smile.gif
Что может отличаться в дросселе? Да не так уж и много: индуктивность да сечение провода. Ну, и качество изготовления...

Цитата(AlexG @ 20.8.2007, 17:21) [snapback]158228[/snapback]
2. Считаю самостоятельное изготовление дросселя бессмысленным. (если конечно вы не делаете еще и частотник сами blink.gif )

Есть несколько фирм, специализирующиеся на производстве недорогих комплектующих для ПЧ - фильтров, дросселей, тормозных резисторов. При этом сами частотники они не делают. Значит, не так уж это и бессмысленно...

Автор: vladun 20.8.2007, 17:11

Цитата(Slavik @ 20.8.2007, 17:07) [snapback]158323[/snapback]
Если бы такая задача стояла передо мной, я бы "париться" не стал, взял бы любой аналогичный по току дроссель. Но советовать именно так и поступить другим людям, поостерегусь. Уверенности на 100% в своей правоте в этом случае нет. Только на 99, (9)%. smile.gif
Что может отличаться в дросселе? Да не так уж и много: индуктивность да сечение провода. Ну, и качество изготовления...

сам так думаю на 100% , поэтому спорить не стану, просто вот есть в наличии лензовский по цене 75 евро, а Альтивар без наличия - 300 Евро newconfus.gif хотя денег на это и нет вобщем-то, а вдруг ?....
Мож проще найти транс на 400/400.... smile.gif наш "совковый" ?

Автор: Slavik 20.8.2007, 17:25

Цитата(vladun @ 20.8.2007, 20:11) [snapback]158325[/snapback]
сам так думаю на 100% , поэтому спорить не стану, просто вот есть в наличии лензовский по цене 75 евро, а Альтивар без наличия - 300 Евро newconfus.gif хотя денег на это и нет вобщем-то, а вдруг ?....
Мож проще найти транс на 400/400.... smile.gif наш "совковый" ?

Жаль, Kass где-то потерялся, думаю, он бы Вам смог ответить исчерпывающе. smile.gif

Автор: AlexG 20.8.2007, 17:40

Цитата(Slavik @ 20.8.2007, 17:11) [snapback]158323[/snapback]
Есть несколько фирм, специализирующиеся на производстве недорогих комплектующих для ПЧ - фильтров, дросселей, тормозных резисторов. При этом сами частотники они не делают. Значит, не так уж это и бессмысленно...


А ссылочку не подкинете? А то со Шнайдеровскими сетевыми дросселями постоянные проблемы со сроком поставки. Большинство на них экономят, поэтому на складах их обычно нет - неходовая позиция.

Автор: vladun 20.8.2007, 17:51

в пятницу видел его, ниче он не потерялся, просто на отдыхе человек smile.gif

Автор: Slavik 20.8.2007, 18:07

Цитата(AlexG @ 20.8.2007, 20:40) [snapback]158335[/snapback]
А ссылочку не подкинете? А то со Шнайдеровскими сетевыми дросселями постоянные проблемы со сроком поставки. Большинство на них экономят, поэтому на складах их обычно нет - неходовая позиция.

Например, что вспомнил сходу: http://www.transvit-center.ru/lofi/news18.htm
Сразу предупреждаю, мы с ними не работали, я о них только пару лет назад в газете "Новости приводной техники" прочитал - носят нам её регулярно smile.gif
Ещё о каком-то польском производителе фильтров и дросселей где-то читал. Но счас не вспомню.

Автор: Игорь Борисов 20.8.2007, 20:24

Шнайдер дросселя не делает... они идут какой-то другой фирмы, завтра могу сфоткать...

Автор: jakudzaa 21.8.2007, 0:40

А как Вам частотники Hitachi? Кто-то имел с ними дело?

Автор: Игорь Борисов 21.8.2007, 1:09

Цитата(Slavik @ 20.8.2007, 19:07) [snapback]158347[/snapback]
Например, что вспомнил сходу: http://www.transvit-center.ru/lofi/news18.htm


Гы.

Цитата(ТРАНСВИТ)
Все дело в том, что ПЧ потребляет несинусоидальный ток, который состоит из гармоник.


Интересно, а как они его достают из синусоидального?

Автор: Slavik 21.8.2007, 5:51

Цитата(Игорь Борисов @ 21.8.2007, 4:09) [snapback]158430[/snapback]
Гы.

Сталкивались?

Автор: ScrewDriver 21.8.2007, 7:13

Ага, а синусоидальный состоит из НЕ гармоник..... или НЕДО-гармоник biggrin.gif

Автор: Lavr 22.8.2007, 7:10

В каких случаях требуется использование тормозного сопротивления для частотника? Если мне просто надо поддерживать давление с помощью ПИ - регулятора, он нужен?

Автор: Игорь Борисов 22.8.2007, 8:28

Цитата(Lavr @ 22.8.2007, 8:10) [snapback]158926[/snapback]
В каких случаях требуется использование тормозного сопротивления для частотника? Если мне просто надо поддерживать давление с помощью ПИ - регулятора, он нужен?


Уууу.... ыыыыы.... bestbook.gif bestbook.gif bestbook.gif Тормозное сопротивление необходимо при принудительном торможении... типа "тележка с рудой с горочки спускается" и надо что б она остановилась... а у насосов (как правило) остановка выбегом...

Автор: ggg__ggg 22.8.2007, 9:46

Еще так называемое ЭКСТРЕННОЕ торможение и двигатель с постоянным подмагничиванием (кстати, применяются и в насосах biggrin.gif )

Автор: Lavr 23.8.2007, 12:54

Нужна ли высокая точнось датчика давления при использование ПИ-регулятора, давление 3 бар максимум, есть датчик с верхним пределом 6 бар повращнось 1%, он подойдет? Или нужно заказывать датчик с более высокой точностью?

Автор: vladun 23.8.2007, 15:14

достаточно АДНАЗНАЧНА !!! ДАже 16 и 25 Бар пойдут... при 1 %

Автор: Slavik 27.8.2007, 19:32

Цитата(Игорь Борисов @ 20.8.2007, 23:24) [snapback]158386[/snapback]
Шнайдер дросселя не делает... они идут какой-то другой фирмы, завтра могу сфоткать...

Сфоткайте! Очень интересно, что Шнайдер за сотни евров толкает...

Автор: FE front runner 5.9.2007, 14:13

Возвращаясь к вопросу о ПЧ Fuji Electric...
Может быть стоит их погонять?

Автор: Сергей Бондаренко 5.9.2007, 15:02

Цитата(FE front runner @ 5.9.2007, 14:13) [snapback]163303[/snapback]
Возвращаясь к вопросу о ПЧ Fuji Electric...
Может быть стоит их погонять?


Чувствую манагер пришел, скоро пойдет реклама.. sport_boxing.gif

Автор: fuel 6.9.2007, 9:25

Честно говоря реклама Fuji бы не повредила. rolleyes.gif Хорошие ПЧ, мы их в шкафы управления насосами ставим, каскадные функции и расширенный ПИД-регулятор довольно грамотно организованы, хоть и поначалу фиг разберешься. Почти все функции (каскадный-контроль, выравнивание наработки, защита по давлению и.тд.) на ПЧ переложили. Остальное на ПЛК Alpha XL скинули (авт. ввод резерва, изменние давления по графику, индикация состояния насосов).
Кроме этого в ПЧ все необходимые функции для настройки работы вынесли в отдельное пользовательское меню. В результате заказчику для ввода станции в работу инструкция на ПЧ не нужна, он работает только с пользовательским меню которое описано в нашей документации. Благо у Fuji есть 4-х-строчный ЖК-дисплей. В общем заказчики довольны и другим наши шкафы рекомендуют rolleyes.gif

Автор: vladun 6.9.2007, 10:43

о, понеслась smile.gif

Автор: fuel 7.9.2007, 14:04

Цитата(Slavik @ 20.8.2007, 21:07) [snapback]158347[/snapback]
Ещё о каком-то польском производителе фильтров и дросселей где-то читал. Но счас не вспомню.


Elhand есть такие польские дроссели. Мне нравятся, недорогие и выглядят хорошо. Стоик ЛТД в Москве торгует.
А вообще практически для тех же задач служит дроссель звена постоянного тока. Главное чтобы у частотника были клеммы для его подключения. По ним у Fuji очень хорошие цены, раза в полтора дешевле сетевых и ток сглаживает хорошо. Сетевые дроссели тоже недорогие, но индуктивность как правило ниже, чем у польских.

Автор: Lavr 7.9.2007, 23:32

Подскажите пожалуйста, как реализуется переключение между двигателями при использование одного частотного регулятора. Как сделать безопасное для преобразоавателя ручное переключение, и как автоматическое с заданной периодичностью? Два двигателя.

Автор: Сергей Бондаренко 8.9.2007, 6:25

Цитата(fuel @ 7.9.2007, 14:04) [snapback]164103[/snapback]
...А вообще практически для тех же задач служит дроссель звена постоянного тока. ...


ничего сказанул newconfus.gif для тех же задач. Каким чудом он Вам например защитит входной выпрямитель от бросков напряжения??? как он Вам поможет в защите выпрямителей при низком импедансе ввода? как он Вам поможет снизить емкостную нагрузку при длинных трассах кабеля? и ещё много чего как????

Автор: Slavik 8.9.2007, 7:36

Цитата(Lavr @ 8.9.2007, 2:32) [snapback]164237[/snapback]
Подскажите пожалуйста, как реализуется переключение между двигателями при использование одного частотного регулятора. Как сделать безопасное для преобразоавателя ручное переключение, и как автоматическое с заданной периодичностью? Два двигателя.

Два контактора ИЭК КМИ на соответствующий ток с механической и электрической блокировкой - на выходе ПЧ. Суточный (недельный) таймер ИЭК ТЭ-15. Пара переключателей. Всё.

Автор: fuel 8.9.2007, 9:25

Цитата(Сергей Бондаренко @ 8.9.2007, 9:25) [snapback]164245[/snapback]
ничего сказанул newconfus.gif для тех же задач. Каким чудом он Вам например защитит входной выпрямитель от бросков напряжения??? как он Вам поможет в защите выпрямителей при низком импедансе ввода? как он Вам поможет снизить емкостную нагрузку при длинных трассах кабеля? и ещё много чего как????


Дроссель звена постоянного тока как раз и спасает выпрямитель от бросков входного тока, который тем больше, чем меньше импеданс сети. Может вам показать результаты моделирования в Workbench? Я с 2004-го года ни на один ПЧ не ставил сетевого, только дроссели постоянного тока. Ни одного отказа не было. Сетевой дроссель работает лучше дросселя постоянного тока при больших перекосах напряжения это факт.

Автор: fuel 8.9.2007, 9:47

Цитата(Lavr @ 8.9.2007, 2:32) [snapback]164237[/snapback]
Подскажите пожалуйста, как реализуется переключение между двигателями при использование одного частотного регулятора. Как сделать безопасное для преобразоавателя ручное переключение, и как автоматическое с заданной периодичностью? Два двигателя.


Лучше взять ПЧ с каскадным управлением. Порекомендую Frenic Eco от Fuji Electric. Включается режим каскадного управления 2-мя насосами и запрещается включение 2-го насоса. На 2 цифровых входа ПЧ подключаются 2 переключателя (Насос1: Готов/Откл, Насос2: Готов/Откл) а на 2 транзисторных выхода ПЧ катушки пускателей (через промежуточные реле). Для ручного режима вы просто включаете один из переключателей и подаете сигнал запуска на ПЧ. А для автоматического включаете оба переключателя. В ПЧ настраивается период переключения, а также ведется наработка часов для каждого насоса.
Никаких дополнительных карт для Frenic Eco не требуется.

Автор: Lavr 8.9.2007, 10:50

Мы уже купили альтивар 31, а заказчик вдруг вспомнил что насоса два и надо между ними переключаться.
Как реализовать переключение в ручную?

Автор: Slavik 8.9.2007, 12:26

Цитата(Lavr @ 8.9.2007, 13:50) [snapback]164265[/snapback]
Как реализовать переключение в ручную?

Ещё раз. Ставите ДВА переключателя. Один переключает управляющую фазу катушек контакторов обоих насосов с перекидного реле таймера на второй переключатель. Вторым переключателем переключаете насосы.
Первый переключатель - на три положения: Ручной - Отключено - Автоматический, Второй - на два: Насос №1 - Насос №2. Вообще, при такой схеме мы применяем блокировку включения пускателя, если ПЧ "крутится". Сделали это типовым решением, когда ещё применяли Весперы, при подключении к "раскрученному" Весперу остановленного движка, ПЧ мог выйти из строя. Насколько это оправдано в ATV31, я не знаю, но поскольку дополнительных затрат такое решение не требует (используется встроенное в ПЧ реле), делаем так и со Шнайдером.

Автор: Игорь Борисов 8.9.2007, 18:09

Цитата(Slavik @ 8.9.2007, 13:26) [snapback]164271[/snapback]
Ещё раз. Ставите ДВА переключателя. Один переключает управляющую фазу катушек контакторов обоих насосов с перекидного реле таймера на второй переключатель. Вторым переключателем переключаете насосы.
Первый переключатель - на три положения: Ручной - Отключено - Автоматический, Второй - на два: Насос №1 - Насос №2. Вообще, при такой схеме мы применяем блокировку включения пускателя, если ПЧ "крутится". Сделали это типовым решением, когда ещё применяли Весперы, при подключении к "раскрученному" Весперу остановленного движка, ПЧ мог выйти из строя. Насколько это оправдано в ATV31, я не знаю, но поскольку дополнительных затрат такое решение не требует (используется встроенное в ПЧ реле), делаем так и со Шнайдером.


Альтиварам пофигу... просто надо активизировать "подхват на ходу".... Можно переключать хоть контакторы ручным управлением, можно задействовать мелкий контроллер - тогда можно реализовать переключение насосов при выходе одного в аварию...

Автор: Lavr 8.9.2007, 20:04

Цитата(Игорь Борисов @ 8.9.2007, 15:09) [snapback]164332[/snapback]
Альтиварам пофигу... просто надо активизировать "подхват на ходу".... Можно переключать хоть контакторы ручным управлением, можно задействовать мелкий контроллер - тогда можно реализовать переключение насосов при выходе одного в аварию...

Тоесть мне можно не подавая команду стоп переключиться на другой двигатель и ничего страшного не произойдет?
Посоветуйте контакторы какого производителя лучше использовать, и какой выбрать рабочий ток если номинальный ток двигателя 23 А.
Для датчика с выходом 4-20мА нужен отдельный источник питания?
Каким образом погасить колебания давления, или это не мешает работе ПИ-регулятора?

Автор: Игорь Борисов 8.9.2007, 20:42

Цитата(Lavr @ 8.9.2007, 21:04) [snapback]164358[/snapback]
Тоесть мне можно не подавая команду стоп переключиться на другой двигатель и ничего страшного не произойдет?
Посоветуйте контакторы какого производителя лучше использовать, и какой выбрать рабочий ток если номинальный ток двигателя 23 А.
Для датчика с выходом 4-20мА нужен отдельный источник питания?
Каким образом погасить колебания давления, или это не мешает работе ПИ-регулятора?


1.Можно. Активизировав FLr в YES.
2. LC2D25M7
3. Можно использовать 24в от встроенного БП частотника
4. Не мешает. Там и особенных колебаний нет, а если что - можно поиграть с параметрами ПИД - регулятора, но в 31-ом в большинстве случаев подходят заводские (в отличии от 61\71)

Автор: vladun 8.9.2007, 21:30

Цитата
Дроссель звена постоянного тока как раз и спасает выпрямитель от бросков входного тока, который тем больше, чем меньше импеданс сети. Может вам показать результаты моделирования в Workbench? Я с 2004-го года ни на один ПЧ не ставил сетевого, только дроссели постоянного тока. Ни одного отказа не было. Сетевой дроссель работает лучше дросселя постоянного тока при больших перекосах напряжения это факт

по ходу уровень знаний "матчасти" в области частотного привода у менеджера ФУДЖИ на НЕДОСЯГАЕМОЙ ВЫСОТЕ и превосходит все "РАЗУМНЫЕ" пределы biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
сорри, wink.gif

Автор: fuel 9.9.2007, 11:45

Цитата(vladun @ 9.9.2007, 0:30) [snapback]164372[/snapback]
по ходу уровень знаний "матчасти" в области частотного привода у менеджера ФУДЖИ на НЕДОСЯГАЕМОЙ ВЫСОТЕ и превосходит все "РАЗУМНЫЕ" пределы biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
сорри, wink.gif


Не торопились бы Вы с выводами, уважаемый, такими ответами Вы дискредетируете себя в первую очередь. wink.gif Если не согласны с моими утверждениями, парируйте, я готов вести конструктивный диалог. Только хочу предупредить, что я далеко не менеджер, и не вам судить о моих знаниях матчасти ПЧ. dry.gif
Кстати напомню что дроссель постоянного тока включается между выпрямителем и конденсаторами, а не между конденсаторами и выходным IGBT-мостом. У некоторых бывают заблуждения по этому поводу. Еще раз повторю свою позицию по этому вопросу, защиту от du/dt (и как следствия бросков тока в конденсаторах) выполняет как сетевой дроссель, так и дроссель звена постоянного тока. В данном аспекте я не рассматриваю перенапряжения выше 1200 В, когда без сетевого дросселя просто пробивает диоды выпрямителя по напряжению.
Хочу напомнить, что многие производители ПЧ встраивают дроссели постоянного тока в ПЧ и такой опции как сетевые дроссели они в принципе не предлагают.


Автор: Slavik 9.9.2007, 17:32

Цитата(Игорь Борисов @ 8.9.2007, 23:42) [snapback]164361[/snapback]
2. LC2D25M7

Я, конечно, не стану утверждать, что КМИ22510 ИЭК, лучше Шнайдеровских контакторов, но, учитывая, что переключения в данном случае будут осуществляться при нулевом токе, разницы не вижу вообще. При этом они дешевле в несколько раз.
ЗЫ. Если Заказчику похеру на деньги, ставьте, конечно, Шнайдер. ИЭК-это если нужно деньги сэкономить. Без ярко выраженных последствий.

Автор: Игорь Борисов 9.9.2007, 20:17

Цитата(Slavik @ 9.9.2007, 18:32) [snapback]164457[/snapback]
Я, конечно, не стану утверждать, что КМИ22510 ИЭК, лучше Шнайдеровских контакторов, но, учитывая, что переключения в данном случае будут осуществляться при нулевом токе, разницы не вижу вообще. При этом они дешевле в несколько раз.
ЗЫ. Если Заказчику похеру на деньги, ставьте, конечно, Шнайдер. ИЭК-это если нужно деньги сэкономить. Без ярко выраженных последствий.


23 ампера... это 11-13 кВт двигатель... соответственно - частотник или ATV31HD11N4 по цене 1000 евро, или ATV31HD15N4 по цене 1150 евро... контактор реверсивный LC2D25M7 в сборе стоит 100 евро. ИЭК скоко? 50 евров? Экономия 50 евров при такой цене актуальна? За шкаф люди возьмут.... ну... 4-5 тысяч евро, ежели с автоматическим АВР... Пускай 3 штуки... Пускай 2000-2200 с ручным переключением... 50 евро... хе, токо позорится.

Автор: fuel 10.9.2007, 15:35

Цитата(Игорь Борисов @ 8.9.2007, 23:42) [snapback]164361[/snapback]
1.Можно. Активизировав FLr в YES.


Не только. Нужно еще обязательно установить в функцию OPL значение OAC вместо YES.

Автор: vladun 10.9.2007, 15:46

Цитата
Не торопились бы Вы с выводами, уважаемый, такими ответами Вы дискредетируете себя в первую очередь

да ладно Вам коллега, яж комплимент Вам сделал, а Вы вот так... smile.gif
Вообще эту тему тут проездили и заездили "до дыр" что называется, потому я даже не стану утруждать себя поиском инфы для Вашего внимания.
Извиняйте если ШО,
удачи

Автор: Игорь Борисов 10.9.2007, 19:58

Цитата(fuel @ 10.9.2007, 16:35) [snapback]164635[/snapback]
Не только. Нужно еще обязательно установить в функцию OPL значение OAC вместо YES.

Сорри... из головы вылетело...

Автор: Slavik 11.9.2007, 9:04

Цитата(Игорь Борисов @ 9.9.2007, 23:17) [snapback]164474[/snapback]
ИЭК скоко? 50 евров?

Максимум - 20. У самых жадных продавцов. Итого экономия составит 80 евро. Как раз на зарплату сборщика, т.е. получается, что шкаф собрали бесплатно.

Автор: fuel 11.9.2007, 14:20

Цитата(vladun @ 10.9.2007, 18:46) [snapback]164637[/snapback]
да ладно Вам коллега, яж комплимент Вам сделал, а Вы вот так... smile.gif
Вообще эту тему тут проездили и заездили "до дыр" что называется, потому я даже не стану утруждать себя поиском инфы для Вашего внимания.
Извиняйте если ШО,
удачи


Проехали. Недопонимания на форумах вещь обычная. rolleyes.gif Вам тоже удачи.

Автор: lepy 14.9.2007, 12:47

Люди добрые помогите!!!!!
Нужен частотник с функциям:
1. регулировка насоса по разности перепада давления системы отопления в ЦТП.
2. автоматическое переключение с одного насоса на другой через заданный промежуток времени.
3. автоматическое переключение с одного насоса на другой при аварии одного из насосов.
4. сигнализация аварии и режима работы частотника.
5. защита двигателя насоса.

желательно чтобы выдерживалось соотношение цена/качество

СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!

Автор: Kass 14.9.2007, 13:46

Вам просто нужен щит автоматики с контроллером и двумя частотниками. Выложите ТЗ и вам предложат.

Автор: Игорь Борисов 15.9.2007, 9:12

Цитата(lepy @ 14.9.2007, 13:47) [snapback]165991[/snapback]
Люди добрые помогите!!!!!
Нужен частотник с функциям:


61-й альтивар с насосной картой Вам поможет, но шкаф все равно делать прийдется... куда контакторы ставить?

Автор: Lavr 20.9.2007, 9:40

Цитата(Игорь Борисов @ 9.9.2007, 17:17) [snapback]164474[/snapback]
4-5 тысяч евро, ежели с автоматическим АВР... Пускай 3 штуки... Пускай 2000-2200 с ручным переключением... 50 евро... хе, токо позорится.

А 4-5 тысяч евро за шкаф это нормально? Потому что мы первый шкаф собираем за работу берем 450 евро, в конечном счете всё вместе будет стоить 1850, получается мы вобще продешевили sad.gif


Автор: Lavr 20.9.2007, 9:59

Как лучше организовать вентиляцию щита на альтиваре 31, щит 650*800, хочу поставить 120 миллиметровый ветнилятор в нижней части боковой стенки щита на приток, а на свенху в тойже стенке отверстие 120*120, этого будет достаточно? Как правильно выбрать производительность вентилятора?

Обязательно ли ставить дросели на входе? Они указаны на типовой схеме включения.





Автор: vladun 20.9.2007, 10:09

В такой щит я бы безо всякой вентиляции ставил 5.5 (7.5-11кВт если нету другого чувствительного к теплу оборудования). Теплопередачи через стенки хватит.
На счет дросселей - мною этот вопрос "провентилирован" на 100% - если есть сомнения в сети (скачки, реактивности (мощные моторы поблизости) и пр..) то я ставить их настойчиво рекомендую. Есть горький опыт...

Автор: Сергей Бондаренко 20.9.2007, 10:13

Цитата(Игорь Борисов @ 8.9.2007, 18:09) [snapback]164332[/snapback]
Альтиварам пофигу... просто надо активизировать "подхват на ходу".... Можно переключать хоть контакторы ручным управлением, можно задействовать мелкий контроллер - тогда можно реализовать переключение насосов при выходе одного в аварию...


Да нет не пофигу, совсем не пофигу.... горят только в путь. Именно из за того что на выходе ставят пускатели и "челкают" ими как хотят и с какой угодно частотой. Потому обязательно включение функции "поиск скорости (подхват)" иначе как повезет. А вот функция эта есть практически у всех марок ПЧ и при её включении любому ПЧ пофигу!

Автор: Lavr 20.9.2007, 10:25

Цитата(vladun @ 20.9.2007, 7:09) [snapback]167547[/snapback]
В такой щит я бы безо всякой вентиляции ставил 5.5 (7.5-11кВт если нету другого чувствительного к теплу оборудования). Теплопередачи через стенки хватит.
На счет дросселей - мною этот вопрос "провентилирован" на 100% - если есть сомнения в сети (скачки, реактивности (мощные моторы поблизости) и пр..) то я ставить их настойчиво рекомендую. Есть горький опыт...


В щите только контактор ещё будет и всё. Даже отверстий не надо делать? А если надо, то где?

Щит для насосной станции с двумя насососами по 11 кВт , они работают попеременно, поблизости ЛЭП высоковольтная в 100м, больше ничего поблизости нету. Я так думаю скачков там особо не будет, или как это можно проверить?


Автор: Сергей Бондаренко 20.9.2007, 10:32

Цитата(vladun @ 20.9.2007, 10:09) [snapback]167547[/snapback]
В такой щит я бы безо всякой вентиляции ставил 5.5 (7.5-11кВт если нету другого чувствительного к теплу оборудования). Теплопередачи через стенки хватит.
На счет дросселей - мною этот вопрос "провентилирован" на 100% - если есть сомнения в сети (скачки, реактивности (мощные моторы поблизости) и пр..) то я ставить их настойчиво рекомендую. Есть горький опыт...


Нет так делать не стоит! говорю как сервисник. Вам просто везло что температура в месте установки шкафа была небольшая, а нагрузка на ПЧ не номинальная. У каждого ПЧ есть допустимая температура использования, каждый ПЧ выделяет тепло и не малое, в ПЧ есть конденсаторы которые быстро сдохнут если будет постоянный перегрев. Все зависит от внешней температуры где стоит шкаф, чем больше разница максимальной допускаемой рабочей температуры ПЧ и внешней температуры тем меньший шкаф необходим для обеспечения нормального рассеивания тепла.

Наприме для ПЧ 5.5кВт из расчета что установку ПЧ делаем в глухой шкаф хорошей степени защиты -IP66, нормальной стали толщиной более 1.5мм и отсутствии внешней вентиляции данные будут такие (согласно тепловому расчету):
  1. 1 при минимальной разнице -дельте в 20град. -между максимальной допускаемой температуре работы ПЧ (которая обычно около 50град.) и температуры в помещении (снаружи шкафа) размеры шкафа достаточного для нормального процесса охлаждения должны быть не менее 1000х600х320
  2. 2 при минимальной разнице -дельте в 10град. -между максимальной допускаемой температуре работы ПЧ (которая обычно около 50град.) и температуры в помещении (снаружи шкафа) размеры шкафа достаточного для нормального процесса охлаждения должны быть не менее 1600х800х400
поэтому если в месте установки температура не превысит 30град, то достаточно будет взять шкаф 1000х600х320. На насосах номинальный режим работы ПЧ (полная мощность) как правило недлительный потому можно взять шкаф поменьше на типоразмер-два, но не более..

Автор: Сергей Бондаренко 20.9.2007, 10:40

Цитата(Lavr @ 20.9.2007, 9:59) [snapback]167546[/snapback]
Как лучше организовать вентиляцию щита на альтиваре 31, щит 650*800, хочу поставить 120 миллиметровый ветнилятор в нижней части боковой стенки щита на приток, а на свенху в тойже стенке отверстие 120*120, этого будет достаточно? Как правильно выбрать производительность вентилятора?

Обязательно ли ставить дросели на входе? Они указаны на типовой схеме включения.


Если использовать вентиляторы то выбирать шкаф можно в соотвествии с рекомендацией в паспорте ПЧ по минимальным расстояниям. Выбор вентилятора так же зависит от мощности ПЧ и выбирать его необходимо по документации производителя вентилятора, как правило приведены характеристики тепловые, ибо производительности разных вентиляторов очень разняться, только по размеру здесь подобрать нельзя. Посмотрите например вентиляторы фирмы Pfannenberg.

Цитата(vladun @ 20.9.2007, 10:09) [snapback]167547[/snapback]
...На счет дросселей - мною этот вопрос "провентилирован" на 100% - если есть сомнения в сети (скачки, реактивности (мощные моторы поблизости) и пр..) то я ставить их настойчиво рекомендую. Есть горький опыт...

Именно так! плюс если несколько ПЧ на одном вводе в одном шкафу

Автор: vladun 20.9.2007, 10:43

не "ЛЭП поблизости" страшна smile.gif . а выбросы реактивной мощности, т.е. как написано в инструкци . Если к примеру на ТП 400кВА подключена только Ваша насосная, то линия имеет большую нагрузку в РЕАКТИВНОЙ мощности и очень мало активной (соотношение , при котором можно не учитывать этот фактор примерно в 10 раз активной должно быть больше - так я разумел из кучи мануалов), а поскольку во входных цепях ЧП есть нелинейные элементы, то они будут в плохих условиях работы. Или к примеру на той же ТП "висит" Ваш ЧП на 11кВт и асинхронный двигатель рядом на одной линии или поблизости мощностью, ну 110 кВт...
Какой привод ? ATV31 ?
В ветке по поводу Наших творений есть где-то фото , там два 11 кВт (или 7.5) в аналогичном шкафу да еще и контроллеры и реле и коммутация...
Стоит конечно немного "перебдеть" в некоторых мануалах есть раздел об определении объема шкафа, щас не помню.
99.9 все будет ок. ИМХО разумеется. Но Я б не ставил вентиляцию.. нафига АЙПИ шкафа портить ?
ЗЫ: есть определенные "хитрости" монтажа:
1) заднюю стенку ЧП можно пастой КТП намазать "чуток" (так я делаю когда есть сомнения wink.gif );
2) щит выбирать с фальшпанелью вентилируемой (бывают "глухие" с загнутыми назад кромками), т.е. тепло с панели омывается восходящими потоками воздуха внутри шкафа;
3) шкаф вешать не вплотную на стену, а через специальные "уши", которые есть на некоторых, и которые обеспечивают зазор между шкафом и стеной для увеличения площади поверхности, с которой идет съем тепла.

Автор: Сергей Бондаренко 20.9.2007, 10:48

Цитата(Slavik @ 9.9.2007, 17:32) [snapback]164457[/snapback]
Я, конечно, не стану утверждать, что КМИ22510 ИЭК, лучше Шнайдеровских контакторов, но, учитывая, что переключения в данном случае будут осуществляться при нулевом токе, разницы не вижу вообще. При этом они дешевле в несколько раз.
ЗЫ. Если Заказчику похеру на деньги, ставьте, конечно, Шнайдер. ИЭК-это если нужно деньги сэкономить. Без ярко выраженных последствий.

ЗЫ! справедливо насчет ИЭК-а наверное отчасти только к контакторам, при условии регулярной протяжки контактов, дабы не подгореть и сплавиться. А вот автоматы ИЭК я лично для себя решил использовать только как "выключатели нагрузки" -ибо функции автомата он невыполняет вообще (ложные сработки при заниженном токе, уставка сработки пляшет от случая к случаю, какая уж там характеристика блин! при затяжке силовых проводов может вообще рассыпаться.) Сам тоже раньше наивно до последнего пытался найти в них хоть какое-то оправдание, но нет геморой создаваемый потом ставит их цену отнють не дешевле брендовых автоматов.

Автор: vladun 20.9.2007, 11:01

Цитата(Сергей Бондаренко @ 20.9.2007, 10:32) [snapback]167550[/snapback]
Нет так делать не стоит! говорю как сервисник. Вам просто везло что температура в месте установки шкафа была небольшая, а нагрузка на ПЧ не номинальная. У каждого ПЧ есть допустимая температура использования, каждый ПЧ выделяет тепло и не малое, в ПЧ есть конденсаторы которые быстро сдохнут если будет постоянный перегрев. Все зависит от внешней температуры где стоит шкаф, чем больше разница максимальной допускаемой рабочей температуры ПЧ и внешней температуры тем меньший шкаф необходим для обеспечения нормального рассеивания тепла.

Наприме для ПЧ 5.5кВт из расчета что установку ПЧ делаем в глухой шкаф хорошей степени защиты -IP66, нормальной стали толщиной более 1.5мм и отсутствии внешней вентиляции данные будут такие (согласно тепловому расчету):
  1. 1 при минимальной разнице -дельте в 20град. -между максимальной допускаемой температуре работы ПЧ (которая обычно около 50град.) и температуры в помещении (снаружи шкафа) размеры шкафа достаточного для нормального процесса охлаждения должны быть не менее 1000х600х320
  2. 2 при минимальной разнице -дельте в 10град. -между максимальной допускаемой температуре работы ПЧ (которая обычно около 50град.) и температуры в помещении (снаружи шкафа) размеры шкафа достаточного для нормального процесса охлаждения должны быть не менее 1600х800х400
поэтому если в месте установки температура не превысит 30град, то достаточно будет взять шкаф 1000х600х320. На насосах номинальный режим работы ПЧ (полная мощность) как правило недлительный потому можно взять шкаф поменьше на типоразмер-два, но не более..

КОллега, не вдаваясь в детали, сообщу, что этот опыт появился как раз на основании подборов размеров шкафа по рекомендациям производителя. Ну а если учесть, что такие режимы (когда нагрев достигает номинала) крайне редки в практике эксплуатации ПНС, то и последствий при "подгонке" параметров шкафа "впритык" будет минимум. Я прав ?
Само -собой разумеется в котельной (где температура редко опускается ниже 30-35 гр) я так не делаю, а ставлю вентилятор, но в насосной водоподъема обычно прохладно, по крайней мере там где идет вода с температурой 10-15 гр круглый год, нет такой опасности. И потом есть все же таблицы мощностей приводов в зависимости от температуры окр. среды, я и их проверяю.
В конце концов пропилить дыру проще чем ее заделать wink.gif ЧП сообщит о недостатке охлаждения гораздо раньше, чем наступят последствия от него smile.gif

Цитата(Сергей Бондаренко @ 20.9.2007, 10:48) [snapback]167560[/snapback]
ЗЫ! справедливо насчет ИЭК-а наверное отчасти только к контакторам, при условии регулярной протяжки контактов, дабы не подгореть и сплавиться. А вот автоматы ИЭК я лично для себя решил использовать только как "выключатели нагрузки" -ибо функции автомата он невыполняет вообще (ложные сработки при заниженном токе, уставка сработки пляшет от случая к случаю, какая уж там характеристика блин! при затяжке силовых проводов может вообще рассыпаться.) Сам тоже раньше наивно до последнего пытался найти в них хоть какое-то оправдание, но нет геморой создаваемый потом ставит их цену отнють не дешевле брендовых автоматов.

золото а не слова... вот на калорифер мона их ставить а на электронику , АД... данунах smile.gif

Автор: Сергей Бондаренко 20.9.2007, 11:05

Цитата(vladun @ 20.9.2007, 10:43) [snapback]167556[/snapback]
... В ветке по поводу Наших творений есть где-то фото , там два 11 кВт (или 7.5) в аналогичном шкафу да еще и контроллеры и реле и коммутация...
Стоит конечно немного "перебдеть" в некоторых мануалах есть раздел об определении объема шкафа, щас не помню.
99.9 все будет ок. ИМХО разумеется. Но Я б не ставил вентиляцию.. нафига АЙПИ шкафа портить ?
ЗЫ: есть определенные "хитрости" монтажа:
1) заднюю стенку ЧП можно пастой КТП намазать "чуток" (так я делаю когда есть сомнения wink.gif );
2) щит выбирать с фальшпанелью вентилируемой (бывают "глухие" с загнутыми назад кромками), т.е. тепло с панели омывается восходящими потоками воздуха внутри шкафа;
3) шкаф вешать не вплотную на стену, а через специальные "уши", которые есть на некоторых, и которые обеспечивают зазор между шкафом и стеной для увеличения площади поверхности, с которой идет съем тепла.


Во первых Да, метод крепления шкафа значение имеет.
Во вторых Нет, площадь металла шкафа может рассеить определенной количество тепла, при естественной конвекции воздуха снаружи и если Вы её обдувать не собираетесь то такие варианты тесных шкафов неприемлемы. Я такие ПЧ с конденсаторами сдохшими уже в период гарантии пускаю по статье "платный" в виду несоблюдения правил эксплуатации. Ваша право нарушать -пожалуйста, но надежность и долговечность в данном случае отсутствуют как таковые. Т.е. в таких шкафах будет потенциальная возможность выхода ПЧ из строя. При повышенном температурном режиме работы возникает перегрев процессора, конденсаторов и IGBT и ничего хорошего это не приносит.

Не убеждаю Вас, просто поясняю, без дискусии пожалуйста.

Автор: Сергей Бондаренко 20.9.2007, 11:18

Цитата(vladun @ 20.9.2007, 11:01) [snapback]167566[/snapback]
ЧП сообщит о недостатке охлаждения гораздо раньше, чем наступят последствия от него smile.gif


К сожалению защита настроена только на критическую температуру, недопустимую для IGBT. А вот длительная работа на приближенной к этому значению температуре нежелательна. У некоторых ПЧ на платах процессора стоит стоит маленький вентилятор на охлаждение самого процессора, у других нет, у некоторых стоит защита по температуре жестко, а у некоторых показывается и может быть отключена вообще. Поэтому вопрос очень скользкий и индивидуальный.
Ну а ежели как вы сказали у Вас 20гр. в помещении и не выше то даже при полной загрузке ПЧ на 5.5кВт по норме достаточна площать рассеивания 0.86м2 т.е. подойдет шкаф 600х500х260 что у Вас и имеет место быть. Я же специально указал что температура внешняя очень сильно влияет на размер шкафа.

Автор: Lavr 20.9.2007, 11:43

Не могу понять как в альтиваре 31 питать датчик 4-20мА от встроенного блока питания, скажите пожалуйста куда что подключать.

Как определить необходимую степень защиты (IP) шкафа для конкретного помещения?

Автор: vladun 20.9.2007, 14:54

Цитата
подойдет шкаф 600х500х260 что у Вас

о, как раз сейчас уменя стоят 5.5 кВт-ки в шкафах 800х600х300 - "За глаза" smile.gif
Цитата
К сожалению защита настроена только на критическую температуру, недопустимую для IGBT.

а вот тут немного конкретики непомешает : например 6000 имеет предел предупреждения при котором мощность снижается и/или выдается предупреждение или отключение, и предел отключения. То же самое имеет место в 31 альтиваре, но там безусловное снижение частоты коммутации, если не помогло, тогда только предупреждение и потом отключение. Не вопрос, что в простых ЧП как то 11 АТВ или СМД или 2800 сразу идет предупреждение (или отключение)
Цитата
Поэтому вопрос очень скользкий и индивидуальный.
ну а такое наблюдается везде, если подходить так скурпулезно (я так и поступаю с подобной техникой ) wink.gif

Автор: Kass 20.9.2007, 15:00

Цитата(vladun @ 20.9.2007, 11:43) [snapback]167556[/snapback]
1) заднюю стенку ЧП можно пастой КТП намазать "чуток" (так я делаю когда есть сомнения wink.gif );

biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Класная шутка!

Автор: vladun 20.9.2007, 15:05

Цитата(Lavr @ 20.9.2007, 11:43) [snapback]167587[/snapback]
Не могу понять как в альтиваре 31 питать датчик 4-20мА от встроенного блока питания, скажите пожалуйста куда что подключать.

Как определить необходимую степень защиты (IP) шкафа для конкретного помещения?

а такие "рисунки" видели ??? smile.gif


Автор: vladun 20.9.2007, 15:12

Цитата(Kass @ 20.9.2007, 15:00) [snapback]167684[/snapback]
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Класная шутка!

ага, по крайней мере людей не смешу как Вы, придумывая "отсебятину" раз за разом wink.gif
 Kass_education.pdf ( 553,04 килобайт ) : 111




млин и чеже там такое паличиком "мажуть" по ХИТСИНКУ ЧП ??? tongue.gif
какая боль... какая боль...

Автор: Kass 20.9.2007, 15:22

Применяют всякое г*вно, вот г*вном и мажут, что бы хоть как то работало. biggrin.gif

Автор: skiner1981 20.9.2007, 16:49

Извините за оффтоп, но все же,
кто знает, каким софтом можно настраивать и програмировать частотники АВВ? wub.gif Если мона, то ссылочку плз., оч нада!!!!

Автор: vladun 20.9.2007, 16:51

Данфосс - знаю, Шнайдер - знаю, а шпака.....шпака не брал biggrin.gif

Автор: Сергей Долганов 20.9.2007, 16:53


Цитата
Извините за оффтоп, но все же,
кто знает, каким софтом можно настраивать и програмировать частотники АВВ? Если мона, то ссылочку плз., оч нада!!!!


DriveWindow Light
http://www.abb.com/product/ru/9AAC113388.aspx?country=00

Автор: Nick 20.9.2007, 16:59

Цитата(Kass @ 20.9.2007, 16:22) [snapback]167701[/snapback]
Применяют всякое г*вно, вот г*вном и мажут, что бы хоть как то работало. biggrin.gif



Цитата(vladun @ 20.9.2007, 17:51) [snapback]167743[/snapback]
Данфосс - знаю, Шнайдер - знаю, а шпака.....шпака не брал biggrin.gif


По-моему - это уже клиника!!!

Автор: skiner1981 20.9.2007, 17:06

2 Сергей Долганов

Спасиба, нашел!

Автор: Сергей Долганов 20.9.2007, 17:09

На здоровье.
Забыл написать: стоит около 200евро и идет в комплекте с кабелем.

Автор: Игорь Борисов 20.9.2007, 19:24

Цитата(Lavr @ 20.9.2007, 12:43) [snapback]167587[/snapback]
Не могу понять как в альтиваре 31 питать датчик 4-20мА от встроенного блока питания, скажите пожалуйста куда что подключать.


На + датчика + 24 в от Альтивара, выход датчика на соответствующий АI вход.

Автор: Slavik 21.9.2007, 19:54

Цитата(Сергей Бондаренко @ 20.9.2007, 13:48) [snapback]167560[/snapback]
ЗЫ! справедливо насчет ИЭК-а наверное отчасти только к контакторам, при условии регулярной протяжки контактов, дабы не подгореть и сплавиться.

В прошлом месяце был в командировке на объекте (городской Водоканал), оборудование для которого мы собирали на комплектующих ИЭК полтора года назад. Никто там ничо не протягивает, и всё исправно работает. Около пяти сотен контакторов КМИ, чуть меньше автоматов ВА47-29, кнопки, лампы... ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
Цитата(Сергей Бондаренко @ 20.9.2007, 13:48) [snapback]167560[/snapback]
А вот автоматы ИЭК я лично для себя решил использовать только как "выключатели нагрузки" -ибо функции автомата он невыполняет вообще (ложные сработки при заниженном токе, уставка сработки пляшет от случая к случаю, какая уж там характеристика блин!

Про ложную сработку какого из расцепителей Вы пишете?
Цитата(Сергей Бондаренко @ 20.9.2007, 13:48) [snapback]167560[/snapback]
при затяжке силовых проводов может вообще рассыпаться.)

А вот это уже ерунда точно...

Автор: vladun 22.9.2007, 11:41

Цитата
А вот это уже ерунда точно...

вовсе не ерунда коллега, резьбы на ззажимах реле через десять штук срываются при том же усилии (на других брендах не замечал Релпол, Финдер и пр.),а автоматы однополюсники и правда открываются при затяжке ака "СИМ-СИМ" smile.gif

Автор: vladun 22.9.2007, 12:23

Интересную инфу наше на простораз рунета... Вашему вниманию : http://www.elektro-privod.ru/

Автор: Игорь Борисов 22.9.2007, 13:44

Цитата(vladun @ 22.9.2007, 13:23) [snapback]168564[/snapback]
Интересную инфу наше на простораз рунета... Вашему вниманию : http://www.elektro-privod.ru/

Забили они на поддержку - по Шнейдеру одно старьё, про 61\71 ни слова...

Автор: Slavik 22.9.2007, 16:58

Цитата(vladun @ 22.9.2007, 14:41) [snapback]168557[/snapback]
вовсе не ерунда коллега, резьбы на ззажимах реле через десять штук срываются при том же усилии (на других брендах не замечал Релпол, Финдер и пр.),а автоматы однополюсники и правда открываются при затяжке ака "СИМ-СИМ" smile.gif

Да не может быть!!! Про колодки для реле спорить не буду, не самый лучший продукт, конечно, но про автоматы - ну ерунда, ну точно!!! Именно их мы поставили ну ОЧЕНЬ много, ни один из них не развалился ! Может, опять речь идёт о фальсификации?
Кстати: На прошедшей неделе наш энергетик пожаловался мне на качество автоматов, установленных в одном из обслуживаемых нашей фирмой административных зданий, при этом он заявил, что автоматы там - ИЭК. Я, конечно, очень заинтересовался этим, проехал вместе с ним и выяснил следующее:
1. Автоматы имели маркировку ДЭК, а не ИЭК. При этом энергетик, в ответ на моё недоумение, сказал, что, типа, "он их всё время путает".
2. При внимательном рассмотрении экземпляра автомата, выявились явные признаки подделки под ДЭК, подробно описанные на сайте производителя.

Автор: Игорь Борисов 22.9.2007, 17:22

Цитата(Slavik @ 22.9.2007, 17:58) [snapback]168613[/snapback]
При внимательном рассмотрении экземпляра автомата, выявились явные признаки подделки под ДЭК, подробно описанные на сайте производителя.

Короче, можно сделать следующее заключение:
1. Диллеров - фтопку!
2. Оценивать продукцию можно только приобретя её напрямую у производителя.
3. Все жалобы на комплектацию, приобретенную в ларьке "Все для Элктрику - АББ, Сюменс, Лигранд" - фтопку!

Автор: Slavik 22.9.2007, 18:37

Цитата(Игорь Борисов @ 22.9.2007, 20:22) [snapback]168620[/snapback]
Короче, можно сделать следующее заключение:
1. Диллеров - фтопку!
2. Оценивать продукцию можно только приобретя её напрямую у производителя.
3. Все жалобы на комплектацию, приобретенную в ларьке "Все для Элктрику - АББ, Сюменс, Лигранд" - фтопку!

Некоторым диллерам я бы действительно особо не доверял. thumbdown.gif Предпочтение следует отдавать только самым крупным и "пожилым".

Автор: Kass 22.9.2007, 19:04

Цитата(vladun @ 22.9.2007, 13:23) [snapback]168564[/snapback]
Интересную инфу наше на простораз рунета... Вашему вниманию : http://www.elektro-privod.ru/

Интересная инфа. Получается, что раз у Линзов опыт произыодства частотников более 50 лет, то они старше Данфосса. biggrin.gif

Цитата(Игорь Борисов @ 22.9.2007, 18:22) [snapback]168620[/snapback]
Короче, можно сделать следующее заключение:
1. Диллеров - фтопку!
2. Оценивать продукцию можно только приобретя её напрямую у производителя.
3. Все жалобы на комплектацию, приобретенную в ларьке "Все для Элктрику - АББ, Сюменс, Лигранд" - фтопку!

Наверное все верно. Когда я видел, как провода горели а автоматы не срабатывали были куплены на блишайшем рынке, а не у производителя. Нельзя исключать факт подделок.

Автор: vladun 22.9.2007, 20:59

Я тут на медни про ИЭК узнал инфу (тот же ДЭК и АСКО - с одного завода wink.gif ), так вот САМи китайцы с этого предприяятия принимают заказы на подделку, тыпа ты приезжаешь и говоришь "мне надо ДЭК (ИЭК, АСКО) по 20 центов, смогете ?" Они в ответ "Ноу проблем, на качество шибко не расчитывай ибо там меди поменьше да серебра...." smile.gif такие вот пироги...
Я лично верю... им ускоглазым лишь бы толкнуть, ибо есть у нас "Славики" wink.gif , которые будут говорить, что все это подделки "пиратов" а ИЭК тут ни причем... smile.gif

Автор: Игорь Борисов 22.9.2007, 21:47

Цитата(vladun @ 22.9.2007, 21:59) [snapback]168635[/snapback]
им ускоглазым лишь бы толкнуть, ибо есть у нас "Славики" wink.gif , которые будут говорить, что все это подделки "пиратов" а ИЭК тут ни причем... smile.gif

Нуууу... Для европейской части территории - это правило соблюдается на 50%, а вот более восточная часть... там исторически сложилось - "все хорошее только у бая, декханам по жизни можно все дерьмо сливать"... Самое смешное - даже для СЕБЯ жалеют... даже при наличии денег... сколько раз наблюдал, все не устаю удивлятся... Видно Джон Раскин (1819-1900) писал:
Цитата
В этом мире нет почти ничего, что бы кто-нибудь не смог бы сделать немножко похуже и продать немножко подешевле, и люди, ориентирующиеся только на цену, становятся заслуженной добычей подобных дельцов. Глупо платить слишком много, но ещё хуже платить слишком мало. Если Вы платите слишком много, Вы теряете какую-то сумму. И всё. Если же Вы платите слишком мало, то тогда Вы теряете всё, потому что купленная вещь не может выполнить своей задачи. Законы экономики не позволяют получить что-то ценное - задёшево. Если Вы решаетесь в пользу самого дешёвого предложения, Вы должны учитывать и риск, на который Вы идёте. А если Вы на него идёте, то у Вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь получше.
не для них...

Автор: vladun 23.9.2007, 11:47

Спасибо Игорь, возьму на двери кабинета повешу !!!

Автор: Взводатор 23.9.2007, 13:08

Наличие денег не делает человека богатым - часто это всего лишь роскошная бедность.
Все хорошее дорого, но не все дорогое хорошее.
Бедный покупает дешевое вынужденно, усиливая свою бедность. Богатый - сознательно, оценивая не только цену, но и выгоды и риски.

Это в противоположность тому, что "Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи". Вот это как раз девиз роскошествующих бедняков.

Автор: vladun 23.9.2007, 15:32

Цитата(Взводатор @ 23.9.2007, 13:08) [snapback]168764[/snapback]
Наличие денег не делает человека богатым - часто это всего лишь роскошная бедность.
Все хорошее дорого, но не все дорогое хорошее.
Бедный покупает дешевое вынужденно, усиливая свою бедность. Богатый - сознательно, оценивая не только цену, но и выгоды и риски.

Это в противоположность тому, что "Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи". Вот это как раз девиз роскошествующих бедняков.

а это я наклею на обратную сторону двери, чтобы выходя читали bestbook.gif cool.gif ph34r.gif

Автор: Игорь Борисов 23.9.2007, 19:27

Цитата(Взводатор @ 23.9.2007, 14:08) [snapback]168764[/snapback]
Наличие денег не делает человека богатым - часто это всего лишь роскошная бедность.
Все хорошее дорого, но не все дорогое хорошее.
Бедный покупает дешевое вынужденно, усиливая свою бедность. Богатый - сознательно, оценивая не только цену, но и выгоды и риски.

Для этого надо полностью "быть в теме"... Никакой чужой опыт не заменить своим... При моей специфике - отказ шкафа полностью сводит на нет все усилия по завоеванию клиента... Так подумайте - оно мне надо, эти риски?

Автор: Взводатор 23.9.2007, 21:08

Значит, "оцениваете и выгоды и риски" - выгоднее отказаться от рисков.

Автор: Kass 24.9.2007, 10:41

Цитата(Взводатор @ 23.9.2007, 14:08) [snapback]168764[/snapback]
Бедный покупает дешевое вынужденно, усиливая свою бедность.

Вы знаете, я вокруг насмотрелся другой крайности, когда за дешевым гоняется и богатый. При этом экономя зачастую копейку он потом теряет сто рублей. Многие разбогатев не меняют при этом менталитета. И к сожалению такое явление весьма массовое. Миллионеры зачастую готовы удавиться за копейку, при этом значительно потеряв в энергопотреблении, фукционале, надежности системы в целом. И я рад, когда заказчик, которого я знаю с 2001 года вдруг говорит мне: "Хватит, наошибались уже. Теперь будем делать нормально." И действительно заказывает анализ и модернизацию множества своих объектов и перестает торговаться. Все таки смог оченить разницу в работе объекта, на котором съэкономил минимум, и на которых экономил как мог. Я хотел бы, что бы время этой переоценки как можно быстрее прошла в умах богатых людей.

Что касается людей бедных, то мотивации их выбора абсолютно понятны. Но опять таки понятие бедности зачастую субъективны. Я бы вот сколько бы родителям не дал денег, мать их все на черный день откладывает. Складывается такое впечатление, что черный день должен стать самым светлым в их жизни. Это отголосок сложных сталинских времен. Они отложили в людях свое видение. И имея средства на многое, я постоянно слышу от матери "мы не можем себе этого позволить". При этом же я знаю, что прекрасно могут. Я приезжаю, покупаю всякую бытовую технику, кондиционеры, а мать стонет, что я деньги зря трачу. Отцу пытаюсь новый автомобиль купить, предлагал свою А8 отдать, а он вцепился в свой старый жигуль, никак не продаст. В общем никак не могу убедить их пожить хоть в старости нормально. И все это приводит к мысли, что во многом где то бедность внутри нас заложена, в менталитете, во взглядах на жизнь, что ли. И наверное с возрастом это все труднее и труднее это в себе изменить. Есть люди молодые, которым фортуна улыбнулась, но как они побирались, та и продолжают побираться. Как тратили месяц для поиска чего то самого дешевого, так и тратят. И жить то за этими поисками некогда. Так что проблема эта не на поверхности, и осуждать это нельзя. Надо просто относиться терпимо и с пониманием. Не нам переделывать это. Мы занимаемся автоматикой, которая никогда не была делом дешевым, как и те системы, которыми она призвана управлять. Именно поэтому надо рассматривать в качестве наших заказчиков людей или организации с определенным уровнем достатка. Поэтому доводы "денег нет" как правило весьма условны. Зачастую это означает, что они есть, но то, что вы предлагаете, заказчик считает не значащим, и считает что потратить запрашиваемые средства можно несколько иначе. wink.gif

Автор: Взводатор 24.9.2007, 12:32

Цитата(Kass @ 24.9.2007, 9:41) [snapback]168908[/snapback]
... При этом экономя зачастую копейку он потом теряет сто рублей. Многие разбогатев не меняют при этом менталитета.
... Не нам переделывать это.

Вот это и есть бедность - неумение видеть все свои выгоды.
А кому же? Единственные ограничение - начинать нужно с себя и "переделывать" других не для себя, а для них же.

Автор: Lavr 24.9.2007, 15:01

Цитата(Сергей Бондаренко @ 20.9.2007, 7:40) [snapback]167553[/snapback]
Именно так! плюс если несколько ПЧ на одном вводе в одном шкафу


Как правильно выбрать дросель? Какому производителю отдать предпочтение? Посоветуйте что нибудь для данной задачи.

Сколько примерно брать за щит на Альтиваре 11кВт, переключение между двумя двигателями и защита от сухого хода?
А то мы в ценах не очень пока ориентируемся.

Автор: Slavik 24.9.2007, 18:18

Цитата(vladun @ 22.9.2007, 23:59) [snapback]168635[/snapback]
Я тут на медни про ИЭК узнал инфу (тот же ДЭК и АСКО - с одного завода wink.gif ), так вот САМи китайцы с этого предприяятия принимают заказы на подделку, тыпа ты приезжаешь и говоришь "мне надо ДЭК (ИЭК, АСКО) по 20 центов, смогете ?" Они в ответ "Ноу проблем, на качество шибко не расчитывай ибо там меди поменьше да серебра...." smile.gif такие вот пироги...
Я лично верю... им ускоглазым лишь бы толкнуть, ибо есть у нас "Славики" wink.gif , которые будут говорить, что все это подделки "пиратов" а ИЭК тут ни причем... smile.gif

Я, лично, даже не сомневаюсь, что примерно так оно и происходит. Только причём тут ИЭК, действительно? Эти заводы (автоматы ИЭК собирают как минимум, на ТРЁХ заводах) не принадлежат этой компании, ИЭК лишь размещает на них заказы. И контролирует, разумеется, только легальную продукцию. И цена не только из меди и серебра складывается, но и, например, из наличия-отсутствия выходного контроля качества. Думаю, что "левый" ИЭК - это и забракованные заказчиками партии изделий (маркировка на автоматы наносится после выходного контроля).
Я тут выкладывл в одной из тем фотографию автомата, якобы, Мицубиши, на самом деле - Сассин. Который рассыпался после десятка циклов вкл.-выкл. Так чтО теперь, поэтому, электрооборудование Мицубиши - дерьмо? Да и о том, что Сассин - дерьмо, это тоже не говорит. Ибо не выгодно им наносить на бракованные партии свой логотип. А вот логотип известного конкурента - очень даже выгодно. Тем более, если за это платит деньги совершенно сторонний заказчик.

Кстати, не уверен, что легальный ДЭК и ИЭК именно на одном заводе делают. Одна из серий ДЭК http://www.dek.ru/modules.php?name=Pages&p=2 вообще в России делается. А вот ИЭК и ЭКФ - ну уж очень похожи.

Автор: Slavik 24.9.2007, 18:24

Цитата(Lavr @ 24.9.2007, 18:01) [snapback]169014[/snapback]
Сколько примерно брать за щит на Альтиваре 11кВт, переключение между двумя двигателями и защита от сухого хода?
А то мы в ценах не очень пока ориентируемся.

Я бы сначала взглянул на этот щит... Собрать по-разному можно...
Переключение автоматическое по времени работы?
У нас бы он стоил около 60000 руб.

Автор: Lavr 24.9.2007, 18:53

Цитата(Slavik @ 24.9.2007, 15:24) [snapback]169103[/snapback]
Я бы сначала взглянул на этот щит... Собрать по-разному можно...
Переключение автоматическое по времени работы?
У нас бы он стоил около 60000 руб.

Переключение ручное.
Собран из:
ATV31HD11N4
ЩМП-4 800*650*250
Автомат legrand Серия DX 25A
Блок зажимов БЗ24-4п25-10
Контактор LC2D25M7
Розетка на дин ИЭК
Короб перф
Кнопка пуск стоп
и кулачковый переключатель ИЭК

Что вы скажете по поводу такой комплектации?

Для альтивара цена 34500, это нормально?

Автор: Slavik 24.9.2007, 19:00

Цитата(Lavr @ 24.9.2007, 21:53) [snapback]169112[/snapback]
ЩМП-4 800*650*250

Степень IP31?
Цитата(Lavr @ 24.9.2007, 21:53) [snapback]169112[/snapback]
Блок зажимов БЗ24-4п25-10

Вот уж точно, не лучший выбор. Хотя бы, из соображений технической эстетики...
Цитата(Lavr @ 24.9.2007, 21:53) [snapback]169112[/snapback]
Для альтивара цена 34500, это нормально?

Розница, вроде как. Бывает дешевле.

Как вы вентиляцию шкафа реализовали? И реализовали ли?
Выложите фотки лучше, если есть возможность.

Автор: Lavr 24.9.2007, 19:25

Цитата(Slavik @ 24.9.2007, 16:00) [snapback]169115[/snapback]
Степень IP31?

Вот уж точно, не лучший выбор. Хотя бы, из соображений технической эстетики...

Розница, вроде как. Бывает дешевле.

Как вы вентиляцию шкафа реализовали? И реализовали ли?
Выложите фотки лучше, если есть возможность.


Степень защиты IP31

Да, блок зажимов можно было и лучше, ну просто там не так много их используется.
А что вы думаете про БЗН18-25-16, просто переплачивать за более дорогие я не вижу смысла в таком щите, хотя может я и ошибаюсь, опыта мало.

Шкаф вентилируется 120 миллемитровым вентилятором производительностью 160 м3/ч находится в нижней части со стороны чатотника на приток, сверху в тойже боковой стенке такое же отверстие.

Я не понимаю смысл IP31 при том, что в щите такие отверстия. И как вобще в таких случаях поступают с защитой

Пожалуйста помогите выбрать дросель для данного щита. Или может это где то уже обсуждалось, через поиск ничего не нашел.

Автор: Slavik 24.9.2007, 19:47

Цитата(Lavr @ 24.9.2007, 22:25) [snapback]169122[/snapback]
Да, блок зажимов можно было и лучше, ну просто там не так много их используется.
А что вы думаете про БЗН18-25-16, просто переплачивать за более дорогие я не вижу смысла в таком щите, хотя может я и ошибаюсь, опыта мало.

Да просто они не красивы и громоздки, хотя бы. И не технологичны в установке и замене. Но это субъективно всё, конечно. Мы отказались от БЗН года три назад, после того, как с ИЭК связались - используем ЗНИ.
Цитата(Lavr @ 24.9.2007, 22:25) [snapback]169122[/snapback]
Шкаф вентилируется 120 миллемитровым вентилятором производительностью 160 м3/ч находится в нижней части со стороны чатотника на приток, сверху в тойже боковой стенке такое же отверстие.
Я не понимаю смысл IP31 при том, что в щите такие отверстия. И как вобще в таких случаях поступают с защитой

Ставят специальные решётки с фильтрами.
Цитата(Lavr @ 24.9.2007, 22:25) [snapback]169122[/snapback]
Пожалуйста помогите выбрать дросель для данного щита. Или может это где то уже обсуждалось, через поиск ничего не нашел.

Ни разу не ставил дроссели. Не нужны они были. Поэтому не могу ничо подсказать. Думаю, правда, что и Вам они не нужны, но настойчиво рекомендовать их не ставить не буду, вдруг у Вас, по закону подлости, как раз исключительный случай.

Автор: Slavik 24.9.2007, 20:14

Цитата(Lavr @ 24.9.2007, 18:01) [snapback]169014[/snapback]
Сколько примерно брать за щит на Альтиваре 11кВт, переключение между двумя двигателями и защита от сухого хода?

С учётом описанного Вами выше, я бы, в своей ситуации, умножил стоимость комплектующих на 1,5 и получил бы стоимость готового щита. Это если достаточно жёсткая конкуренция. Но в Вашей ситуации очень много факторов роль играет - наличие/отсутствие конкурирующих предложений, готовность Заказчика платить за проделанную работу, компетентность Заказчика в данном вопросе... Проверяйте эксперементально. smile.gif

Автор: Slavik 24.9.2007, 20:39

Цитата(Kass @ 24.9.2007, 13:41) [snapback]168908[/snapback]
Есть люди молодые, которым фортуна улыбнулась, но как они побирались, та и продолжают побираться. Как тратили месяц для поиска чего то самого дешевого, так и тратят.

Позволю себе заметить, что поиск возможности использования сомнительных корейских панелек с ПО от мицубиши как раз и относится к Вашему высказыванию. На мой взгляд, конечно... wink.gif

Автор: vladun 24.9.2007, 21:03

Нашел инфу по актуальным вопросам "Сухой ХОД" и "Режим Энергосбережения" :

Цитата
Улучшенный режим ожидания
Улучшенный режим ожидания разработан для
действия в любых условиях и для устранения не-
исправностей при использовании насосов с “поло-
гими” характеристиками и в случае изменений
давления всасывания. Улучшенный режим ожида-
ния обеспечивает хорошее управление при отклю-
чении насоса в случае малых потоков, позволяя
экономить энергию.
Если работа происходит в режиме стабилизации
давления в системе, то, например, падение давле-
ния всасывания приведет к повышению частоты
для поддержания давления. Следовательно, су-
ществует ситуация, при которой частота будет ме-
няться независимо от расхода. Это может приве-
сти к неправильному переводу преобразователя
частоты в режим ожидания или выводу из него.
Плоские характеристики насоса могут привести к
ситуации, когда при изменении расхода частота
будет изменяться мало или не будет изменяться
вообще. Поэтому при установке низкого значения
частоты перехода в режим ожидания преобразова-
тель вообще не сможет достигнуть этого значения.
Улучшенный режим ожидания основан на постоян-
ном контроле мощности/частоты и действует толь-
ко в системе с обратной связью. Останов под
действием функции улучшенного режима ожида-
ния запускается при следующих условиях.
• Потребление мощности падает ниже кри-
вой мощности без потока/при малом по-
токе и сохраняется при этом значении в
течение определенного времени (пара-
метр 462 Таймер улучшенного режима
ожидания) или
• При работе на минимальной скорости сиг-
нал обратной связи по давлению превы-
шает задание и остается при этом значе-
нии в течение определенного времени
(параметр 462 Таймер улучшенного ре-
жима ожидания).
Если давление обратной связи падает ниже да-
вления выхода из режима ожидания (параметр 464
Давление выхода из режима ожидания), преобраз-
ователь частоты перезапускает двигатель.


Цитата
Обнаружение работы всухую
Для многих насосов, особенно погружных насосов
, необходимо обеспечить останов насоса в случае
работы всухую. Это достигается с помощью функции
обнаружения работы всухую.
Как это происходит?
Обнаружение работы всухую основано на постоян-
ном контроле мощности/частоты и осуществляет-
ся в системе как с обратной связью, так и без
обратной связи.
Останов (отключение) вследствие работы всухую
запускается при следующих условиях:
С обратной связью:
• Преобразователь частоты работает на
максимальной частоте (параметр 202
Верхний предел выходной частоты, fMAX)
и
• Сигнал обратной связи меньше мини-
мального задания (параметр 204 Мини-
мальное задание, Ref,MIN) и
• Потребляемая мощность ниже кривой
мощности без потока/при малом потоке в
течение определенного времени (пара-
метр 470 Тайм-аут работы всухую)
Без обратной связи:
• Когда потребляемая мощность в течение
определенного времени остается ниже
кривой мощности без потока/при малом
потоке (параметр 470 Тайм-аут работы
всухую), преобразователь частоты оста-
навливается.
Преобразователь частоты может быть настроен на
ручной или автоматический перезапуск после ос-
танова (параметры 405 Функция сброса и 406 Вре-
мя автоматического перезапуска).
• Улучшенный режим ожидания и обнару-
жение работы всухую могут разрешаться
и запрещаться независимо. Это осу-
ществляется в параметре 462 Таймер
улучшенного режима ожидания и пара-
метре 470 Тайм-аут работы всухую.
Центробежные насосы с радиальным рабочим ко-
лесом имеют четкую однозначную зависимость
между потребляемой мощностью и расходом, что
используется для обнаружения отсутствия потока
или его малого значения.
Достаточно ввести две группы значений мощности
и частоты (минимальных и максимальных) для от-
сутствия потока или его малого значения. После
этого преобразователь частоты автоматически вы-
числяет все данные между этими двумя группами
значений и формирует кривую мощности без пото-
ка/при малом потоке.
Если потребляемая мощность падает ниже этой
кривой, преобразователь частоты входит в режим
ожидания или отключается вследствие работы
всухую (в зависимости от конфигурации).


Полная версия на сайте Д*сса http://www.danfoss.com/Russia/Products/Categories/Categories.htm?menuItem=58&Segment=MC&Next=detail&linkInIframe=true&category=http%3a%2f%2fmcliterature.danfoss.com%2fWebPublish%2fmain.do%3fseries%3dVLT%2b2800%26country%3dRU%26language%3dru%26dyn_Lang%3dRU в документе MG27A250.pdf

ЗЫ: как эту особенность Д*са тут назвали ??? ... а кажется вспомнил - "агрессивная торговая политика" clap.gif

Автор: Lavr 25.9.2007, 14:59

Цитата(Slavik @ 24.9.2007, 16:47) [snapback]169126[/snapback]
Ставят специальные решётки с фильтрами.


Подскажите какие именно решётки? Где их обычно продают?

Автор: Игорь Борисов 25.9.2007, 15:13

Цитата(Lavr @ 25.9.2007, 15:59) [snapback]169458[/snapback]
Подскажите какие именно решётки? Где их обычно продают?

Тот же Шнейдер продает и вентиляторы и решетки... вентилятор уже с решеткой, можно и решетку отдельно... все в каталоге SAREL

Автор: Kass 25.9.2007, 17:17

Цитата(Slavik @ 24.9.2007, 21:39) [snapback]169136[/snapback]
Позволю себе заметить, что поиск возможности использования сомнительных корейских панелек с ПО от мицубиши как раз и относится к Вашему высказыванию. На мой взгляд, конечно... wink.gif

Здесь вы сильно заблуждаетесь. Я давно в бизнесе, и могу вас уверить, что те митсовские панельки и делают в корее. Владельцы брендов размещают заказы в маленьких нераскрученных компаниях, наценивая на их продукцию нереальные проценты. Тут как то в инете долго всех грузили, что фагор - это ерунда, а вот Хиршман - это супер! Открываю этот Хиршман, а на плате внути Фагор. На кросовках, продаваемых в фирменном Адидасе стоит made in china. Вы можете купить оригинальный подшипник Тойота, и удивитесь увидив внутри подшипник Койо, который стоит в четверо дешевле. Просто Тойота не производит подшипники, а покупает их у Койо. А попробуйте у Мерседеса купить динамик Бозе, который там стоит, и вы просто опупеете от цены. У Бозе они раз в 8 дешевле. И так далее...

Автор: Kass 25.9.2007, 17:35

Цитата(vladun @ 24.9.2007, 22:03) [snapback]169152[/snapback]
Нашел инфу по актуальным вопросам "Сухой ХОД" и "Режим Энергосбережения" :
...
ЗЫ: как эту особенность Д*са тут назвали ??? ... а кажется вспомнил - [b]"агрессивная торговая политика"
clap.gif

Что касается режима энергосбережения, то я его так же реализую на ПЛК. Наверное видели лампочки "Спящий режим" на щитах и диспетчеризации. Что касается "Сухого хода", то так его делают только папуасы, которые работают на Д...се. Если у вас воды нет, частотник Д....са раскручивает его до максимальных оборотов... и это в сухую!!! Вы хоть гляньте на инструкции насосов. Большинство их даже включить на миг в сухую нельзя. А тут еще вместо отключения частотник ждет, когда ПИД насос раскрутит на полную. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Это просто супер!!! Вот и используйте такую дребедень у себя. А мы ни в коем случае. wink.gif У нас насос отключится еще до того, как насос повиснет в воздухе и при этом на диспетчеризации и на щите вы видите сигнал "Сухой ход". И даже после того, как сей сигнал пропадет насос не включится. Вводится таймаут включения насоса после сухого хода, дабы водичка в скважине набралась и при включении насос тут же не высосал то, что набралось. Но для этого электроды вешают к насосам, а Д...с не работает с электродами.

Автор: Slavik 25.9.2007, 18:07

Цитата(Kass @ 25.9.2007, 20:17) [snapback]169515[/snapback]
Здесь вы сильно заблуждаетесь. Я давно в бизнесе, и могу вас уверить, что те митсовские панельки и делают в корее.

Я не спорю, они действительно похожи. Но Вы напишите, у Вас с ними что-нибудь получилось или нет?
Просто есть ещё, как минимум, два варианта:
1. Производителем сознательно выбран схожий с Мицубиши дизайн панели. Вы сравнивали эти панели воочию? Положив две рядом?
2. Они действительно одинаковые на "железном" уровне. Но есть ещё встроенное в панели ПО. А оно может быть различным, причём я уверен, что в этом варианте, так оно и есть.

Но даже если вдруг, о чудо, ПО Митсубиши подошло на эти панели... Что Вы собираетесь с этим делать? Перепродавать корейские панельки, предлагая покупателю купить для их программирования ПО Мицубиши?

Автор: Kass 25.9.2007, 18:20

Цитата(Slavik @ 25.9.2007, 19:07) [snapback]169531[/snapback]
Я не спорю, они действительно похожи. Но Вы напишите, у Вас с ними что-нибудь получилось или нет?
Просто есть ещё, как минимум, два варианта:
1. Производителем сознательно выбран схожий с Мицубиши дизайн панели. Вы сравнивали эти панели воочию? Положив две рядом?


Производитель ответил уклончиво, что они выпускаются под заказ крупного... wink.gif Ждем его собственного ПО.

Цитата(Slavik @ 25.9.2007, 19:07) [snapback]169531[/snapback]
Но даже если вдруг, о чудо, ПО Митсубиши подошло на эти панели... Что Вы собираетесь с этим делать? Перепродавать корейские панельки, предлагая покупателю купить для их программирования ПО Мицубиши?

Я не собираюсь их продавать. У меня не торгующая фирма. Я буду их закупать и ставить в свои изделия.

Автор: ZPavel 26.9.2007, 13:06

Danfoss VLT2800 не могу поднять частоту выше 80 Гц. Например ставлю 90, двигатель может нормально работать час, потом резко уходит в перегрев, аж воняет, выскакивает ошибка 12. На двух пробовал ставить переменный момент низкий, вообще не запускаются, сразу уходят в аварию, на одном ошибка перенапряжения, на другом 12. Пробовал переменный момент средний, за сутки два раза ушел в аварию с 12 ошибкой. Есть у меня три Mitsubishi FR-S540, на тех выставлено по 120 Гц, и работают уже год, все нормально. На днях купил OMRON, буду пробовать. Мне еще нужно 5 частотников, что посоветуете Mitsubishi или OMRON. О Danfoss VLT2800 сложилось плохое впечатление.

Автор: Nocav 26.9.2007, 13:41

Дамы и Господа!!!
Я очень рад что тема открытая мной имеет такой интерес!!
Вопрос к спецам: для подключения компа к частотнику нужны проги , как вы считаете должны ли они быть платными???

Автор: Igor Filkov 26.9.2007, 14:32

Цитата(Nocav @ 26.9.2007, 13:41) [snapback]169766[/snapback]
Дамы и Господа!!!
Я очень рад что тема открытая мной имеет такой интерес!!
Вопрос к спецам: для подключения компа к частотнику нужны проги , как вы считаете должны ли они быть платными???

Я не спец, но мнение имею. Ответ: нет. Должны быть бесплатыми.

Автор: vladun 26.9.2007, 14:41


Пожалуйте на сайт к производителю и поищите там...
У меня Д*с и он бесплатен (не совсем полная конфигурация - нет архива аварий и ограниченное число контроллеров в сети (12 кажется)) , мне хватает. У л**за тож есть и вроде бесплатен (функциональность не проверял), вот шна**р денег хочет, АВВ хочет и .т.д.
По сути вопроса - Конечно он олжен быть бесплатен или бесплатен по крайней мере для монтажников (чтобы время на инсталляцию экономить), хотя и другим не помешало бы.

Автор: Игорь Борисов 26.9.2007, 18:53

Цитата(Nocav @ 26.9.2007, 14:41) [snapback]169766[/snapback]
Вопрос к спецам: для подключения компа к частотнику нужны проги , как вы считаете должны ли они быть платными???


У Шнейдера платный... не дорогой, но платный... правда, он не тока для частотников... а вот софт для Зелио бесплатен, а у производителя Зелио (Крузет) софт платен, но имеет прикольные программные модули... я б с удовольствием дал бы денег, тока что б эти модули появились и в софте от Шнейдера...

Автор: fuel 26.9.2007, 21:28

Цитата(ZPavel)
Danfoss VLT2800 не могу поднять частоту выше 80 Гц. Например ставлю 90, двигатель может нормально работать час, потом резко уходит в перегрев, аж воняет, выскакивает ошибка 12. На двух пробовал ставить переменный момент низкий, вообще не запускаются, сразу уходят в аварию, на одном ошибка перенапряжения, на другом 12. Пробовал переменный момент средний, за сутки два раза ушел в аварию с 12 ошибкой. Есть у меня три Mitsubishi FR-S540, на тех выставлено по 120 Гц, и работают уже год, все нормально. На днях купил OMRON, буду пробовать. Мне еще нужно 5 частотников, что посоветуете Mitsubishi или OMRON. О Danfoss VLT2800 сложилось плохое впечатление.


Странная ситуация с данфосом. И характеристики менять то вроде бесполезно, выше 50 Гц частотник только частоту изменяет, вроде не должно быть проблем. Может автоматическая оптимизация стоит какая нибудь и глючит. А может несущей частотой поиграться. У мицубиси по умолчанию 15 кГц стоит, а у данфоса вроде 4.5 кГц.
Рекомендовать сделать выбор между Mitsubishi и Omron трудно, у японцев стабильно высокое качество. Берите, что больше нравится. Могу еще Fuji порекомендовать серию Frenic Mini.


Цитата(Nocav @ 26.9.2007, 16:41) [snapback]169766[/snapback]
Дамы и Господа!!!
Я очень рад что тема открытая мной имеет такой интерес!!
Вопрос к спецам: для подключения компа к частотнику нужны проги , как вы считаете должны ли они быть платными???



Бесплатно должно быть однозначно. Тем более и мода пошла USB у ПЧ втыкать. У Fuji софт бесплатный, подключение до 32-х ПЧ.

Автор: Игорь Борисов 26.9.2007, 21:35

Цитата(fuel @ 26.9.2007, 22:28) [snapback]169942[/snapback]
Бесплатно должно быть однозначно. Тем более и мода пошла USB у ПЧ втыкать. У Fuji софт бесплатный, подключение до 32-х ПЧ.

А кабель?

Автор: fuel 26.9.2007, 22:06

Цитата(Игорь Борисов @ 27.9.2007, 0:35) [snapback]169944[/snapback]
А кабель?


Через любой конвертер RS485 <-> RS232, например Moxa за 1200 р.

Автор: vladun 26.9.2007, 23:30

Проблема по дан**су скорее в "********************" руках smile.gif , если конечно не брак.
Но у 2800 верхняя частота 1000Hz, а тут 90....
По сути - группа параметров 200 "Нагрузка и двигатель" - скорее всего вручную установлено соотношение U/f (может еще кокой параметр, который может (должен в некоторых случаях выбираться автоматически)... типа сопротивление статора неверно и т.п.), поэтому при повышении частоты можеть быть пергрев, т.к. происходит перемагничивание статора.
ЗЫ: как вариант - движок не поддерживает такую частоту smile.gif smile.gif smile.gif
Вообще какая нагрузка у двигателя ? Вот интересно... wink.gif

Автор: Игорь Борисов 27.9.2007, 6:55

Цитата(fuel @ 26.9.2007, 23:06) [snapback]169953[/snapback]
Через любой конвертер RS485 <-> RS232, например Moxa за 1200 р.

Так у многих, у кого софт "платный", кабель+софт стоит те же 30-40 уе...

Автор: fuel 27.9.2007, 13:05

Возвращаясь к вопросу работы ПЧ при обрыве фазы хочу привести результаты моделирования ПЧ мощностью 5.5 кВт.
Входной импеданс сети 37 мОм на фазу (R=20 мОм, L=100мкГн), что соответствует установившемуся току КЗ 6 кА. Потребляемая активная мощность c выпрямителя 6.5 кВт. Емкость в ЗПТ 750 мкФ (взято из каталога). Индуктивность сетевого дросселя 1.5 мГн.

Осциллограммы входного тока:
Симметричное напряжение с сетевым дросселем:


Симметричное напряжение без сетевого дросселя:

Обрыв фазы с сетевым дросселем:

Обрыв фазы без сетевого дросселя:


Как видно из осциллограмм амплитуда пульсаций тока при обрыве фазы увеличивается почти в 3 раза, и именно за счет увеличения тока в конденсаторах. Так что повышенный износ конденсаторам и входным диодам обеспечен.
По поводу применения сетевого или сглаживающего дросселя тоже можно сделать вывод, что используя дроссель мы продлеваем срок службы конденсаторов и входного диодного моста.

Автор: Abysmo 27.9.2007, 14:19

Кстате, может быть тупой вопрос: я как то проводил эксперимент - выставил у Danfoss 100 Гц на вентиляторе номиналом 50 Гц. Он при этом крутился. Что при этом с двигателем происходит? Частотник по идее должен при увеличении частоты увеличивать и напряжение, чтобы U/f = const, но выше 400 В все равно не пригнешь wink.gif Значит уменьшился крутящий момент. В 4 раза. Но вентилятор все равно крутился, как буд то ему все эти изменения пох smile.gif

Автор: fuel 27.9.2007, 14:33

На 100 гц момент падает в 2 раза, а не в 4. У вентилятора наверняка двигатель с запасом.

Автор: Kass 27.9.2007, 14:41

Цитата(fuel @ 27.9.2007, 14:05) [snapback]170175[/snapback]
Так что повышенный износ конденсаторам и входным диодам обеспечен.

Что то из графиков я такого не увидел. Вы это с чего взяли? Стираются что ли? biggrin.gif

Автор: Abysmo 27.9.2007, 14:42

Цитата
На 100 гц момент падает в 2 раза, а не в 4. У вентилятора наверняка двигатель с запасом.


Не просто на рециркуляцию работал двигатель, поэтому видимо ему ничего не было. Кстате почему в 2 раза? M~U^2/f^2 => Если f=2f0, то M~U^2/4f0^2 при U=const.
В 4 раза получается wink.gif

Автор: vladun 27.9.2007, 14:52

Цитата
выставил у Danfoss 100 Гц на вентиляторе номиналом 50 Гц.

вот вот коллега и Вы ошиблись, т.к. когда выставили 100 Гц частотник сам изменил характеристику U/f с тем, чтобы при 100 Гц обеспечить 400 В. Мощность должна была скакнуть в 8 РАЗ !!!, поэтому либо скольжение было большим (вы не отредактировали компенсацию скольжения, которая по умолчанию есть 100%), либо ЧП не выдавал 100 Гц на выходе реально... Третьего не дано ИМХО.

Автор: fuel 27.9.2007, 15:15

to Abysmo
У Вас неверное соотношение. Частота в 1-й степени. На схеме замещения АД все наглядно видно.

Автор: Abysmo 27.9.2007, 15:19

Цитата
вот вот коллега и Вы ошиблись, т.к. когда выставили 100 Гц частотник сам изменил характеристику U/f с тем, чтобы при 100 Гц обеспечить 400 В. Мощность должна была скакнуть в 8 РАЗ !!!, поэтому либо скольжение было большим (вы не отредактировали компенсацию скольжения, которая по умолчанию есть 100%), либо ЧП не выдавал 100 Гц на выходе реально... Третьего не дано ИМХО.


Мощность какая? Электрическая или механическая? То что частотник изменил характеристику и выставил 400В я и не сомневаюсь - выше 400 В не прыгнешь laugh.gif Про скольжение я не знаю - там VLT2800 был, а он не дружествен к пользователю. Я его настраивал только что бы он плавно разгонял двигатель по сигналу реле времени и потом плавно отсанавливал вентилятор, все заводские параметры оставил по-умолчанию. Ну и между прочем попробовал его на 100 Гц выставить. Выставил, посмотрел что крутиться, выставил обратно на 50 Гц и благополучно забыл об этом. А тут такая тема поднялась на форуме, вот случай вспомнил и решил спросить wink.gif

Цитата
Частота в 1-й степени


По схеме замещения там как раз напряжение и чатсота в квадрате, не путайте меня - специально учебник по Электротехнике открыл smile.gif

Автор: fuel 27.9.2007, 15:33

Название учебника можно? smile.gif По Вашей и учебника теории крутить двигатель выше 50 Гц не выгодно, т.к. падает мощность двигателя, однако куча приводов проектируется на работу при повышенных частотах. Поищите другие источники информации. wink.gif

Автор: Gizmo 27.9.2007, 15:36

а можно с моделью ознакомится?

Автор: fuel 27.9.2007, 15:40

А на схеме замещения видно, что при неизменном напряжении меняются только параметры двигателя, а мощность остается такой же. Принцип работы двигателя при повышенных частотах - постоянство мощности, при пониженных - постоянство момента. Я думал это все знают.

Автор: Abysmo 27.9.2007, 15:59

Цитата
Название учебника можно? По Вашей и учебника теории крутить двигатель выше 50 Гц не выгодно, т.к. падает мощность двигателя, однако куча приводов проектируется на работу при повышенных частотах. Поищите другие источники информации.


А.С. Касаткин, М. В. Немцов "Электротехника", ФГУП "Высшая школа", 2002 г.


Автор: fuel 27.9.2007, 16:50

to Abysmo
Ваша формула правильна для частот менее 50 Гц, и она действует при условии постоянства рабочей частоты скольжения. При частотах выше 50 Гц эта формула не применяется, т.к. рабочие частоты скольжения уже будут другие. Там действует принцип постоянства мощности.

Автор: ggg__ggg 27.9.2007, 18:59

Маленькое добавление. Есть еще двигатели, рассчитанные на 400 Гц. Есть еще понятие "фазный ротор". Есть синхронные машины. Не надо думать, что асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором - это единственные машины, для которых применяются скалярные ПЧ. про векторные - отдельный разговор.

Автор: Kass 27.9.2007, 19:46

Цитата(Abysmo @ 27.9.2007, 16:19) [snapback]170225[/snapback]
выше 400 В не прыгнешь

Да вроде пишут, что 480 В максимум. ИМХО при увеличении частоты напряжение нужно повышать, т.к. с повышением частоты сопротивление обмотки растет. Об этом говорит нам и U/f характеристика. Поэтому 400В при 100 Гц явно мало. Мощность явно будет маленькой, ибо сопротивление выросло вдвое, а напряжение осталось на прежнем уровне. Если учесть что P=U2/R, то при постоянном напряжении и увеличении сопротивления в 2 раза, электрическая мощность снизится в 2 раза. А по сути нам надо было бы, что бы она выросла вдвое, т.е. согласно U/f характеристики, напряжение должно было бы вырости вдвое. Но вдвое напряжение на выходе не поднять. Поэтому и не поднимают частоты до 100 Гц, даже если и изоляцию расчитать до таких напряжений. Реально поднять частоту на 20%. Это 60 Гц и 480 В.

Автор: fuel 30.9.2007, 13:54

Да можно крутить и на 120 Гц. Лично видел, как на импортном оборудовании обычные двигатели до 120 Гц разгоняются. До 70-80 Гц можно разгонять без снижения мощности. Т.е. длительный допустимый момент нагрузки должен быть снижен M~1/f. Для максимального момента двигателя действует соотношение M~1/f^2, о чем и писал Abysmo.

Автор: Игорь Борисов 30.9.2007, 14:04

Людоньки! А чем мерять (стрелочкой или цифрой) напряжение на выходе частотника, дабы быть уверенным на 100% в правильности показаний... просто пока тупо верил данным на дисплее самого ПЧ...

Автор: fuel 30.9.2007, 14:13

to Kass:
Насчет графиков. В конденсаторах и в силовых модулях действуют усилия между участками проводников с токами. Выросла амплитуда пульсаций тока в 3 раза, пульсации усилия выросли в 9 раз. Любое пульсирующее механическое усилие приводит к разрушению материала.

Автор: mike-altai 30.9.2007, 15:09

Цитата(Игорь Борисов @ 30.9.2007, 18:04) [snapback]171072[/snapback]
Людоньки! А чем мерять (стрелочкой или цифрой) напряжение на выходе частотника, дабы быть уверенным на 100% в правильности показаний...

Способ индикации (стрелочный или цифровой) значения не имеет. Главное, чтобы прибор позволял измерять средне-квадратичное значение напряжения сигналов любой формы (а не только синусоидальных).
Например клещи электроизмерительные APPA A11R.
http://www.priborm.ru/show_cat2.php?grid=9&catid=&cen=&order=name&page=1
Цитата(Игорь Борисов)
просто пока тупо верил данным на дисплее самого ПЧ...

Наверное, им тоже можно доверять smile.gif

Автор: Игорь Борисов 30.9.2007, 16:07

Цитата(mike-altai @ 30.9.2007, 16:09) [snapback]171079[/snapback]
Способ индикации (стрелочный или цифровой) значения не имеет. Главное, чтобы прибор позволял измерять средне-квадратичное значение напряжения сигналов любой формы (а не только синусоидальных).
Например клещи электроизмерительные APPA A11R.

Их есть у нас... просто хотелось вмонтировать на постоянной основе в стенд какую-нить измерительную фиговину... дабы эксперементить и иметь наглядную картину по всем параметрам...

Автор: vladun 30.9.2007, 16:20

Цитата(Игорь Борисов @ 30.9.2007, 16:07) [snapback]171084[/snapback]
Их есть у нас... просто хотелось вмонтировать на постоянной основе в стенд какую-нить измерительную фиговину... дабы эксперементить и иметь наглядную картину по всем параметрам...

не понял, а чем софт и комп не устраивает ? Или это "полу-софт" smile.gif ?

Автор: Игорь Борисов 30.9.2007, 16:22

Цитата(vladun @ 30.9.2007, 17:20) [snapback]171089[/snapback]
не понял, а чем софт и комп не устраивает ? Или это "полу-софт" smile.gif ?

инертностью... хочется в абсолютно реальном времени...

Автор: mike-altai 30.9.2007, 16:29

А если в стенд осциллограф вмонтировать? Многоканальный. Картина будет самая наглядная. Некоторые осциллографы выводят на дисплей средне-квадратичное и амплитудное значения измеряемого напряжения. Еще можно результаты измерений в Exсel сбрасывать.

Автор: Игорь Борисов 30.9.2007, 16:33

Цитата(mike-altai @ 30.9.2007, 17:29) [snapback]171094[/snapback]
А если в стенд осциллограф вмонтировать? Многоканальный. Картина будет самая наглядная. Некоторые осциллографы выводят на дисплей средне-квадратичное и амплитудное значения измеряемого напряжения. Еще можно результаты измерений в Exсel сбрасывать.

Наверное так и сделаем... лучше всего будет...

Автор: Kass 30.9.2007, 20:09

Цитата(Игорь Борисов @ 30.9.2007, 15:04) [snapback]171072[/snapback]
Людоньки! А чем мерять (стрелочкой или цифрой) напряжение на выходе частотника, дабы быть уверенным на 100% в правильности показаний... просто пока тупо верил данным на дисплее самого ПЧ...

Что то я пропустил такую интересную тему. smile.gif

Есть такие штуки, как измеритель параметров электросети (например KL3403, http://www.beckhoff.com/english.asp?busterm/kl3403.htm), который все параметры (среднеквадратические и максимальные ток и напряжение, мощность, потребляемая энергия, коэффициент мощности и частоту, и все по каждой фазе) передает через BC8100 ( http://www.beckhoff.com/english/busterm/bc8000.htm ) и 232 в контроллер. Эти параметры элементарно выводятся на панель оператора на щите. ИМХО более профессиональное решение, чем с осциллографом.

Автор: fuel 30.9.2007, 20:51

Цитата(Gizmo @ 27.9.2007, 18:36) [snapback]170237[/snapback]
а можно с моделью ознакомится?


Модель нехитрая, нагрузка звена постоянного тока - обычный резистор вместо инвертора с двигателем.


Автор: Игорь Борисов 30.9.2007, 21:14

Цитата(Kass @ 30.9.2007, 21:09) [snapback]171116[/snapback]
Что то я пропустил такую интересную тему. smile.gif
Есть такие штуки, как измеритель параметров электросети, например KL3403, , который все параметры (среднеквадратические и максимальные ток и напряжение, мощность, потребляемая энергия, коэффициент мощности и частоту, и все по каждой фазе) передает через BC8100 и 232 в контроллер. Эти параметры элементарно выводятся на панель оператора на щите. ИМХО более профессиональное решение, чем с осциллографом.

Видно я уж совсем переработался... заработался.... ээээ....
Полез в каталог своего любимого Ш***а, и обнаружил там TeSysT, позволяющий измерять линейные токи, линейные напряжения, ток утечки, средний ток, частоту, cos ф, мощность, потребляемую мощность, активную и реактивную, ассиметрию... и все это выводить на дисплейчик... короче - все что нужно... лишь бы описание соответствовало реальности... завтра и займусь.

Автор: Kass 30.9.2007, 21:44

Цитата(Игорь Борисов @ 30.9.2007, 22:14) [snapback]171124[/snapback]
Видно я уж совсем переработался... заработался.... ээээ....
... обнаружил там TeSysT, позволяющий измерять ...

Ну вот и чудненько. wink.gif

Автор: Gizmo 2.10.2007, 12:43

Цитата(fuel @ 30.9.2007, 21:51) [snapback]171120[/snapback]
Модель нехитрая, нагрузка звена постоянного тока - обычный резистор вместо инвертора с двигателем.

Electronic WorkBench? похоже очень...
можно полностью попробовать промоделировать)


 

Автор: fuel 2.10.2007, 19:00

Workbench и есть. В Matlab давно хочу сделать модель, да руки не доходят. Инвертор с ШИМ за 5 минут не состряпать. smile.gif

Автор: hydrostatic 5.10.2007, 5:54

Добрый день! Хотелось бы узнать какие обследования необходимо провести для принятия решения о целесообразности внедрения ЧРП на том или ином приводе? Оборудование, в основном, насосы и конвейеры. Проводилось предварительное обследование (снятие мгновенных значений) на предмет выяснения загрузки двигателей по мощности, большая часть оказалась недогруженной очень сильно. Сейчас я планирую обследовать их более детально, со снятием суточных графиков и привязкой к технологическим параметрам, которые возможно снять. Хотелось бы, чтобы более опытные пользователи форума порекомендовали, какие еще виды обследований можно провести. Или порекомендовали какие то источники, метод указания, рекомендации и т.п.
Заранее благодарю!

Автор: Nocav 5.10.2007, 12:04

Цитата(hydrostatic @ 5.10.2007, 6:54) [snapback]173000[/snapback]
Добрый день! Хотелось бы узнать какие обследования необходимо провести для принятия решения о целесообразности внедрения ЧРП на том или ином приводе? Оборудование, в основном, насосы и конвейеры. Проводилось предварительное обследование (снятие мгновенных значений) на предмет выяснения загрузки двигателей по мощности, большая часть оказалась недогруженной очень сильно. Сейчас я планирую обследовать их более детально, со снятием суточных графиков и привязкой к технологическим параметрам, которые возможно снять. Хотелось бы, чтобы более опытные пользователи форума порекомендовали, какие еще виды обследований можно провести. Или порекомендовали какие то источники, метод указания, рекомендации и т.п.
Заранее благодарю!



Расскажу про одно из моих исследований.
Первым делом через допконтакты пускателя насосов запитывается счетчик импульсов включения(чуть позже могу нарисовать схему). Не надо объяснять, что основной износ оборудования зависит от частоты коммутации. Так же с помощью нехитрого расчета со снятием суточных графиков и привязкой к технологическим параметрам убеждаемся, что от насосного оборудования в 99% времени его работы не требуется максимальная производительность. По опыту использования ЧРП на объектах ЖКХ Москвы экономия электроэнергии составляла от 40% до 70%. На повышающей насосной станции на один из насосов был установлен ЧРП, на каждый из насосов был установлен электросчетчик. Так же было отмечено, что согласно записям в журналах обходчиков при работе через ЧРП значения давления в сети отклонялось от заданного не более чем на 3-5%, при работе напрямую отклонения значительно большими. Количество аварий (из журнала дежурных) при работе через ЧРП было в несколько раз меньше чем "напрямую".
Для более точного ответа по конвейерам хотелось бы получить информацию о специфике вашего производства.
Суважением Ерёмин Олег.

Автор: hydrostatic 5.10.2007, 14:17

Цитата(Nocav @ 5.10.2007, 15:04) [snapback]173134[/snapback]
Расскажу про одно из моих исследований.
Первым делом через допконтакты пускателя насосов запитывается счетчик импульсов включения(чуть позже могу нарисовать схему). Не надо объяснять, что основной износ оборудования зависит от частоты коммутации. Так же с помощью нехитрого расчета со снятием суточных графиков и привязкой к технологическим параметрам убеждаемся, что от насосного оборудования в 99% времени его работы не требуется максимальная производительность. По опыту использования ЧРП на объектах ЖКХ Москвы экономия электроэнергии составляла от 40% до 70%. На повышающей насосной станции на один из насосов был установлен ЧРП, на каждый из насосов был установлен электросчетчик. Так же было отмечено, что согласно записям в журналах обходчиков при работе через ЧРП значения давления в сети отклонялось от заданного не более чем на 3-5%, при работе напрямую отклонения значительно большими. Количество аварий (из журнала дежурных) при работе через ЧРП было в несколько раз меньше чем "напрямую".
Для более точного ответа по конвейерам хотелось бы получить информацию о специфике вашего производства.
Суважением Ерёмин Олег.


Специфика производства - калийный комбинат. Конвейеры подают сырье или полуфабрикат (в зависимости от конкретного цеха). Так вот эти самые конвейеры часть времени тупо молотят без нагрузки (на пустую ленту) - чудеса расточительности! Загвоздка в том, что не все из них имеют устройства для взвешивания --> каким образом мы будем регулировать этот процесс, если система управления не будет получать информацию о загрузке на ленте конвейера (другими словами, нет обратной связи)? Может быть, есть какие то методики, по косвенным признакам, например, судить о количестве (массе) продукта на ленте? На насосах хотя бы расходомеры и манометры есть, а тут...
А вообще: как вы думаете, есть ли большой смысл в обследовании суточных графиков загрузки? Проводилось большое предварительное обследование, правда, со снятием сиюминутных показателей нагрузки (P,I,U cos f), которые, естесственно в данный момент могли случайно оказаться заниженными или случайно номинальными (или даже завышенными).
С уважением, Алексей.

Автор: Gizmo 5.10.2007, 14:37

конвеер можно запускать одновременно с выгрузкой на него материала - в случае если она происходит по какому либо сигналу. т.е. за n секунд до выгрузки запускаете, аппарат у вас выгружается, после окончания останавливаете конвеер через теже n секунд.

Автор: vladun 5.10.2007, 18:32

Цитата(hydrostatic @ 5.10.2007, 5:54) [snapback]173000[/snapback]
Добрый день! Хотелось бы узнать какие обследования необходимо провести для принятия решения о целесообразности внедрения ЧРП на том или ином приводе? Оборудование, в основном, насосы и конвейеры. Проводилось предварительное обследование (снятие мгновенных значений) на предмет выяснения загрузки двигателей по мощности, большая часть оказалась недогруженной очень сильно. Сейчас я планирую обследовать их более детально, со снятием суточных графиков и привязкой к технологическим параметрам, которые возможно снять. Хотелось бы, чтобы более опытные пользователи форума порекомендовали, какие еще виды обследований можно провести. Или порекомендовали какие то источники, метод указания, рекомендации и т.п.
Заранее благодарю!

вот изучайте : URL http://www.schneider-electric.com.ar/recursos/software/ECO8_V2.zip
URL http://danfossdrives.com/hvac/energysavings/setup.exe wink.gif - проги для расчета экономии при использовании ЧП
ибо прощще никак не получится, нужно знать характер нагрузок различных устройств и теорию АД и ЧП и пр. и пр.

Автор: Lavr 8.10.2007, 16:18

Цитата(Игорь Борисов @ 20.9.2007, 16:24) [snapback]167781[/snapback]
На + датчика + 24 в от Альтивара, выход датчика на соответствующий АI вход.

Подключил к альтивару датчик давления таким образом, при не поданной команде пуск на датчике 24 В, как только делаю пуск на нем около 60 вольт:(, почему не могу понять, причем между COM и +24, так и есть, а вот откуда на датчике столько берется не пойму, датчик 4-20мА , или у альтивара встроенное питание токового датчика и оно включается после подачи команды пуск?

Автор: AlexG 8.10.2007, 16:27

скорей всего у мультиметра едет крыша от наводок

Автор: Игорь Борисов 8.10.2007, 16:32

Цитата(Lavr @ 8.10.2007, 17:18) [snapback]173920[/snapback]
Подключил к альтивару датчик давления таким образом, при не поданной команде пуск на датчике 24 В, как только делаю пуск на нем около 60 вольт:(, почему не могу понять, причем между COM и +24, так и есть, а вот откуда на датчике столько берется не пойму, датчик 4-20мА , или у альтивара встроенное питание токового датчика и оно включается после подачи команды пуск?


Нет там никакого встроенного питания датчика... если 31-й альтивар - плюс датчика садится на +24 альтивара, минус датчика на AI3

Автор: Lavr 8.10.2007, 18:27

Цитата(Игорь Борисов @ 8.10.2007, 13:32) [snapback]173932[/snapback]
Нет там никакого встроенного питания датчика... если 31-й альтивар - плюс датчика садится на +24 альтивара, минус датчика на AI3

Тогда откуда на датчике может браться 60В когда команда пуск подается, до включения на датчике 24 в, датчик нормальный проверял на другом девайсе. И ПИ-регулятор не регулирует, задавал rPI 20-80 процентов, раздници никакой, двигатель как работал примерно на 50Гц так и работает:(, я правильно понимаю, что если утановить rPI 20 то двигатель должен держать 20% от максимального давления? Я вначале когда 60 вольт обнаружил подумал что датчику хана, но потом проверил, живой всё та ки. Просто это мой первый щит, возможно я что то упустил, по всем меню внимательно прошелся.

Автор: Игорь Борисов 8.10.2007, 18:48

Цитата(Lavr @ 8.10.2007, 19:27) [snapback]173976[/snapback]
Тогда откуда на датчике может браться 60В когда команда пуск подается, до включения на датчике 24 в, датчик нормальный проверял на другом девайсе.

К этим клеммкам подключали?


Автор: Lavr 9.10.2007, 6:28

Цитата(Игорь Борисов @ 8.10.2007, 15:48) [snapback]173979[/snapback]
К этим клеммкам подключали?


Именно к ним, ещё использую трехпроводное управление.
Сегодня опять пропарился так и не смог разобраться в чем проблемма.
Когда октлючаю датчик он работает на частоте которая задана.
Если запустить при подключенном датчике он не спускается ниже 48Гц
А вот если запустить без датчика а потом находу его подключить он может снизить частоту до 30 примерно и держит непонятно какое давление, причем внутреннее задание ПИ-регулятора не особо влияет на результат:(
Может кто есть из Самары, помогите пожалуйста, свозим на объект и договоримся что бы всем хорошо было, а то чувствуется нехватка опыта, а объект надо сдавать.

Автор: Lavr 11.10.2007, 20:43

Неужели из Самары никого нет, кто умеет с альтиваром работать?

Автор: Игорь Борисов 11.10.2007, 20:54

Цитата(Lavr @ 9.10.2007, 7:28) [snapback]174089[/snapback]
Именно к ним, ещё использую трехпроводное управление.
Сегодня опять пропарился так и не смог разобраться в чем проблемма.
Когда октлючаю датчик он работает на частоте которая задана.
Если запустить при подключенном датчике он не спускается ниже 48Гц
А вот если запустить без датчика а потом находу его подключить он может снизить частоту до 30 примерно и держит непонятно какое давление, причем внутреннее задание ПИ-регулятора не особо влияет на результат:(
Может кто есть из Самары, помогите пожалуйста, свозим на объект и договоримся что бы всем хорошо было, а то чувствуется нехватка опыта, а объект надо сдавать.


Че-то у Вас не то... при отключенном датчике он должен или разгонятся на полную, или выходить в аварию... фигня какая-то, сбросьте свое мыло, я Вам намылю алгоритм настроек для ПИ-управления...

Автор: Lavr 11.10.2007, 21:38

Цитата(Игорь Борисов @ 11.10.2007, 17:54) [snapback]175751[/snapback]
Че-то у Вас не то... при отключенном датчике он должен или разгонятся на полную, или выходить в аварию... фигня какая-то, сбросьте свое мыло, я Вам намылю алгоритм настроек для ПИ-управления...

Он и выходит в аварию, только там настрено что при обрыве датчика работать с заданным темпом.

Автор: Игорь Борисов 11.10.2007, 22:26

Цитата(Lavr @ 11.10.2007, 22:38) [snapback]175762[/snapback]
Он и выходит в аварию, только там настрено что при обрыве датчика работать с заданным темпом.


Попробуйте по сброшенному на мыло документу, если заработает, потихоньку меняйте на нужные Вам...

Автор: Lavr 13.10.2007, 22:04

Цитата(Игорь Борисов @ 11.10.2007, 19:26) [snapback]175770[/snapback]
Попробуйте по сброшенному на мыло документу, если заработает, потихоньку меняйте на нужные Вам...

Сегодня в очередной раз провозился, пробовал использовать двухпроводное управление, результат аналогичен.
В итоге я выяснил что при отсутствие команды пуск на датчик подается нормальное напряжение и ток соответствует давлению в системе, но когда подаю пуск, неважно какой тип управления ток через датчик ограничивается, по всей видимости встроенным источником питания. Ток становится близким к 4 мА, таким образом давление всегда будет вро де как минимальное и ПИ-регулятор поднимает обороты до максимума при любом давление.
Думаю поставить отдельный источник питания и проблемма решится, у кого ещё такое было при использование внутреннего питания?
Чем плохо питать датчик от 12В, если он 12-36В?

Автор: Игорь Борисов 13.10.2007, 22:33

Цитата(Lavr @ 13.10.2007, 23:04) [snapback]176652[/snapback]
Сегодня в очередной раз провозился, пробовал использовать двухпроводное управление, результат аналогичен.
В итоге я выяснил что при отсутствие команды пуск на датчик подается нормальное напряжение и ток соответствует давлению в системе, но когда подаю пуск, неважно какой тип управления ток через датчик ограничивается, по всей видимости встроенным источником питания. Ток становится близким к 4 мА, таким образом давление всегда будет вро де как минимальное и ПИ-регулятор поднимает обороты до максимума при любом давление.
Думаю поставить отдельный источник питания и проблемма решится, у кого ещё такое было при использование внутреннего питания?
Чем плохо питать датчик от 12В, если он 12-36В?


Похоже на брак частотника... встроенный бп держит четкие 200 - 250 милиампер, питать внешними 12-ю вольтами не страшно, если датчик на них расчитан... может датчик кривой??? у меня такая фигня была при попытке применить отечественные датчики КРТ, после чего они пошли лесом...

Автор: Lavr 13.10.2007, 23:05

Цитата(Игорь Борисов @ 13.10.2007, 19:33) [snapback]176657[/snapback]
Похоже на брак частотника... встроенный бп держит четкие 200 - 250 милиампер, питать внешними 12-ю вольтами не страшно, если датчик на них расчитан... может датчик кривой??? у меня такая фигня была при попытке применить отечественные датчики КРТ, после чего они пошли лесом...

Датчик ОВЕН, может и кривой, только лесом его ни как надо объект сдавать, если источник питания решит проблемму оставлю как есть, только непонятно в чем кривота датчика если он при отсутствии пуска держит нормальный ток, разве что по цепи питания идут помехи при включение частотника и ток каким то образом падает, а если частотник бракованный то его замена затянется на долго, я даже таких мыслей стараюсь не допускать, да и вероятность этого довольно маленькая.

Автор: Kass 14.10.2007, 1:02

Цитата(Игорь Борисов @ 13.10.2007, 23:33) [snapback]176657[/snapback]
Похоже на брак частотника...

Ниужели такое возможно со Шнайдером то??? blink.gif wink.gif

Автор: Игорь Борисов 14.10.2007, 3:29

Цитата(Kass @ 14.10.2007, 2:02) [snapback]176664[/snapback]
Ниужели такое возможно со Шнайдером то??? blink.gif wink.gif

И на старуху бывает проруха... но вероятнее всего - датчик какой нить не данфосс и не саутер...

Автор: AlexG 14.10.2007, 7:19

Иногда датчики могут ловить помеху от частотника и врать, но чтобы до такой степени blink.gif В нашем случае проблема решилась после шаманства с заземлением корпуса датчика.

Автор: Lavr 14.10.2007, 14:14

Сегодня опять провозился с этим датчиком и выяснил что виноват именно он, попробовал на время подключить другой от DBsensors, всё нормально,
вот теперь думаю что делать, врядли кому то понравится покупать ещё один датчик, овена действительно надо лесом обходить, экспериментаторы. Попробовал заземлить корпус датчика ток немного поднялся но всё равно остался гораздо меньше нормы, а когда частотник выключен показывает нормально, и причем неважно использую ли я внешний источник питания или же встроенный. Кто как решал это проблемму, может я неправильно его заземлил, выбрасывать датчик не вариант, так сдача затянется ещё на месяц, я уже и за паяльник готов сесть, лишь бы разрулить эту ситуацию, не даром говорять что скупой платит дважды. Надеюсь господа из овена это учтут в будущем иначе нам не по пути

Автор: Slavik 14.10.2007, 17:00

Цитата(Lavr @ 14.10.2007, 17:14) [snapback]176695[/snapback]
овена действительно надо лесом обходить, экспериментаторы.

Думаю, что и мы были одни из первых, кто начал использовать эти датчики. На сегодня куплено штук сорок, половина из них уже в работе. Пока отказов не было. Хотя с частотниками их ещё не испытывали. Завтра озадачусь. Хочу обратить Ваше внимание на крайне низкую перегрузочную способность датчика - всего 25%. Может, Вы его просто "раздавить" успели?
Цитата(Lavr @ 14.10.2007, 17:14) [snapback]176695[/snapback]
Сегодня опять провозился с этим датчиком и выяснил что виноват именно он, попробовал на время подключить другой от DBsensors, всё нормально,

На надёжность DBsensors я бы тоже, на Вашем месте, сильно бы не рассчитывал... До начала работы с Овеновскими датчиками, покупали их, сюрпризы тоже бывают... Как Вам, например, это: при открытии крана отбора давления, из под клеммной колодки датчика начинает литься вода. После демонтажа датчика и его вскрытия, обнаруживается ОТСУТСТВИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА как такового - из трубы вода сразу попадала в корпус с платой нормирующего преобразователя. Датчик абсолютно новый, купленный напрямую у производителя. Вот и я подумал: "шёл бы этот ДБСенсорс обратно к себе в Чехию".

Автор: Lavr 14.10.2007, 17:36

Датчик особо не нагружал, ко мне в руки он попал из огромной коробки с бумагой, я его не ронял и не стучал по нему, только закрутил и зятянул. Ну уж если это его из строя выводит то тогда не знаю нафига такой нужен. Вобще у него при выключенном частотнике показания похожие на правду, а вот стоит включить и всё летит.
Если у кого есть возможность подключить этот датчик к частотнику, сделайте это для общественности пожалуйста, думаю не одному мне это будет интерсно. А ещё лучше именно с альтиваром.
А про DBsensors знаю не по наслышке, заказали мы им датчик уровня, дак они его на герметичность не проверили, залило водой, мы им его назат отправили. Как вот с таким вредительством бороться непонятно.
Неужели нет нормальных производителей доступных по цене, надо с этим что то делать.

Автор: Slavik 14.10.2007, 18:18

Цитата(Lavr @ 14.10.2007, 20:36) [snapback]176722[/snapback]
Да не перегружал я датчик особо, ко мне в руки он попал из огромной коробки с бумагой, я его не ронял и не стучал по нему, только закрутил и зятянул. Ну уж если это его из строя выводит то тогда не знаю нафига такой нужен.

Ещё раз. На какой диапазон у Вас датчик? 1,6МПа? Если, при испытаниях, Вы его прегрузили свыше 2МПа, он мог выйти из строя. Упаковка, бумага и др тут не играет роли.
Цитата(Lavr @ 14.10.2007, 20:36) [snapback]176722[/snapback]
Если у кого есть возможность подключить этот датчик к частотнику, сделайте это для общественности пожалуйста, думаю не одному мне это будет интерсно. А ещё лучше именно с альтиваром.

Завтра постараюсь успеть. Но не обещаю.
Цитата(Lavr @ 14.10.2007, 20:36) [snapback]176722[/snapback]
Неужели нет нормальных производителей доступных по цене, надо с этим что то делать.

Всё методом проб и ошибок. Я, лично, при первой же СЕРЬЁЗНОЙ проблеме с производителем, начинаю искать замены. Так было с Веспером - его заменил Шнайдер, так было со Взлётом - его заменил Теплоком, так было и будет со всеми... smile.gif

Автор: Игорь Борисов 14.10.2007, 20:08

Цитата(Slavik @ 14.10.2007, 18:00) [snapback]176711[/snapback]
Хочу обратить Ваше внимание на крайне низкую перегрузочную способность датчика - всего 25%. Может, Вы его просто "раздавить" успели?

newconfus.gif нееее... это не для _народного_ хозяйства.... вот беру наутилус и смотрю... номинальное давление... 0-10 бар... макс. давление... 60 бар... пущай попробують сломать...

Автор: Lavr 15.10.2007, 15:25

Цитата(Slavik @ 14.10.2007, 15:18) [snapback]176728[/snapback]
Ещё раз. На какой диапазон у Вас датчик? 1,6МПа? Если, при испытаниях, Вы его прегрузили свыше 2МПа, он мог выйти из строя. Упаковка, бумага и др тут не играет роли.


Датчик у нас на 6 бар, давление максимально поднимается до 3 при двух работающих насосах, тоесть 100% и плюс запас заложенный , получаем 150%, этого достаточно ? или гидроудары могут быть больше?

Автор: vladun 15.10.2007, 18:53

Однозначно больше и СТРАШНЕЕ smile.gif


Автор: Lavr 16.10.2007, 14:03

Давайте обсудим использование одного датчика, чем это плохо. Я смотрел документацию на датчик, у него при питание 24В допустимая нагрузка 600 Ом, если в модуле сбора данных и в частотнике стоят токоснимающие резисторы по 250, почему бы не включить их в этот контур последовательно, при выходе из строя или исчезновения питания любого из устройств, резисторы как были так и остались, это не влияет на характеристики цепи, а значит всё должно быть нормально, осталось только выяснить как измеряется ток в альтиваре и действительно ли там стоит на токовом входе резистор, если так, то препядствий для использования одного датчика скажем на период ремонта датчика который может затянутся на месяц. Кто что думает на этот счет, какие за и против? Думаю если этот прием будет нормально работать то можно его использовать что бы не напрягать заказчика задержкой и не откладывать запуск системы если есть такая возможность.

Автор: AlexG 16.10.2007, 15:24

При условии полной развязки всех остальных цепей можно попробовать. Мы для подачи токового сигнала на два независимых контроллера использовали специальный модуль - повторитель сигнала с гальванической развязкой.

Автор: Lavr 16.10.2007, 15:33

Цитата(AlexG @ 16.10.2007, 12:24) [snapback]177610[/snapback]
При условии полной развязки всех остальных цепей можно попробовать. Мы для подачи токового сигнала на два независимых контроллера использовали специальный модуль - повторитель сигнала с гальванической развязкой.

А что за модули? Какая цена?

Автор: Slavik 16.10.2007, 19:48

Цитата(Slavik @ 14.10.2007, 21:18) [snapback]176728[/snapback]
Завтра постараюсь успеть. Но не обещаю.

В УК не смогли найти ключи от ВНС thumbdown.gif . Ищут. Так как аварий нет, не факт, что быстро найдут. Но на этой неделе проверю точно, мне это и самому важно. Вы не инересовались в Овене, что они по этому поводу думают? Как у них схема нормирующего преобразователя реализована? Неужели, микропроцессор воткнули? Тогда всё может быть...
Цитата
А что за модули? Какая цена?

Самое минимальное по цене, что встречалось мне - примерно как два датчика Овен. Челябинский завод Теплоприбор делает.
Цитата(Игорь Борисов)
нееее... это не для _народного_ хозяйства.... вот беру наутилус и смотрю... номинальное давление... 0-10 бар... макс. давление... 60 бар... пущай попробують сломать...

Да вообще, с этой точки зрения, Овен - полная лажа! Я просто БОЮСЬ и не буду брать их меньше 1МПа. Иначе, их точно кончат! С другой стороны, их точность позволяет использовать их с заведомо завышенными пределами в сферах ЖКХ. А цена... ну... ДЕШЕВЛЕ НЕТУ!

Автор: vladun 16.10.2007, 20:27

Цитата
так было со Взлётом

точно, кон**ные системы теплоучета со своими заморочками.... (типо кабели только из комплекта счетчика, токо у нас берите, иначе не будет работать, переконфигурировать вычислитель - только мы можем, нам положено, а вы и не пробуйте, зануды мля... софт хотите - давайте денег, да побольше...)
Цитата
А цена... ну... ДЕШЕВЛЕ НЕТУ!

ну так покажите нам ее, эту цену... а то только разговоры , да разговоры...


Автор: Slavik 16.10.2007, 20:37

Цитата(vladun @ 16.10.2007, 23:27) [snapback]177723[/snapback]
ну так покажите нам ее, эту цену... а то только разговоры , да разговоры...

В смысле? Всё на сайте Овена есть... около 2200р за датчик. Розница.

Автор: vladun 16.10.2007, 21:37

а, я то думал о наутилусе речь....

Автор: Slavik 17.10.2007, 14:50

Цитата(Lavr @ 14.10.2007, 20:36) [snapback]176722[/snapback]
Если у кого есть возможность подключить этот датчик к частотнику, сделайте это для общественности пожалуйста, думаю не одному мне это будет интерсно. А ещё лучше именно с альтиваром.

Сегодня лично это проделал. Всё так, как Вы и написали. При отключенном частотнике претензий нет. Стоит включить частотник, датчик начинает пи*деть в меньшую сторону процентов на 10, при этом показания его плавают в этих пределах. То, что он как у Вас, не уходит в аут, думаю, объясняется тем, что я проверял на движке 1,5кВт. У Вас - 11кВт. При этом датчик БД Сенсорс, на котором и работает ВНС, на включение ПЧ никак не реагирует. ОВЕН в очередной раз подставил. Пойду, на их форуме поблагодарю разработчиков...

Автор: vladun 17.10.2007, 14:53

Цитата
Пойду, на их форуме поблагодарю разработчиков...

не надо людей расстраивать... smile.gif

Автор: Lavr 17.10.2007, 15:09

Цитата(Slavik @ 17.10.2007, 11:50) [snapback]178050[/snapback]
Сегодня лично это проделал. Всё так, как Вы и написали. При отключенном частотнике претензий нет. Стоит включить частотник, датчик начинает пи*деть в меньшую сторону процентов на 10, при этом показания его плавают в этих пределах. То, что он как у Вас, не уходит в аут, думаю, объясняется тем, что я проверял на движке 1,5кВт. У Вас - 11кВт. При этом датчик БД Сенсорс, на котором и работает ВНС, на включение ПЧ никак не реагирует. ГОВЕН в очередной раз подставил. Пойду, на их форуме поблагодарю разработчиков...

Меня это почему то радует. Когда ясна причина это хорошо. Тогда ещё однин вопрос. В одном помещение находятся два щита. Один с частотником другой с модулем сбора данных, также стоят рядом два датчика один овен, а другой ещё какой нибудь. Овен подключен к модулю сбора данных, врубаем частотник, что происходит? Может ли овен вобще работать не подключенный к частотнику в одном помещение с ним?
А какой именно датчик БД Сенсорс вы использовали, просто 331 дороговатые, как у них с качеством более доступных датчиков?

Приглашаю всех в соседнюю ветку, где мы выясняем какой датчик лучше и для чего:)

Автор: Slavik 17.10.2007, 15:15

Цитата(Lavr @ 17.10.2007, 18:09) [snapback]178061[/snapback]
В одном помещение находятся два щита. Один с частотником другой с модулем сбора данных, также стоят рядом два датчика один овен, а другой ещё какой нибудь. Овен подключен к модулю сбора данных, врубаем частотник, что происходит? Может ли овен вобще работать не подключенный к частотнику в одном помещение с ним?

А вот это и мне тоже очень интересно. Может, сами проверите, и напишете о результатах? Вам то это проще, как я понял - "горячий" объект.
Цитата(Lavr @ 17.10.2007, 18:09) [snapback]178061[/snapback]
А какой именно датчик БД Сенсорс вы использовали, просто 331 дороговатые, как у них с качеством более доступных датчиков?

DMP330L - розница примерно 4300р. Если заработали сразу, то отказов у нас не было. Попадается изначально заводской брак, как, например, в случае, описанном мною выше.

Автор: Lavr 17.10.2007, 15:24

Цитата(Slavik @ 17.10.2007, 12:15) [snapback]178066[/snapback]
А вот это и мне тоже очень интересно. Может, сами проверите, и напишете о результатах? Вам то это проще, как я понял - "горячий" объект.

К концу недели сообщу результат.

Автор: Игорь Борисов 17.10.2007, 19:24

Цитата(Slavik @ 17.10.2007, 16:15) [snapback]178066[/snapback]
DMP330L - розница примерно 4300р. Если заработали сразу, то отказов у нас не было. Попадается изначально заводской брак, как, например, в случае, описанном мною выше.


А чего за такие деньги JUMO или Danfoss не брать?

Автор: Slavik 17.10.2007, 19:49

Цитата(Игорь Борисов @ 17.10.2007, 22:24) [snapback]178173[/snapback]
А чего за такие деньги JUMO или Danfoss не брать?

А у кого?
Мы за 4300р их и не брали. Что-то в районе 3200р со скидкой.

Автор: vladun 17.10.2007, 20:42

Данфосс МВS3000 в оем-поставке (без коробочки smile.gif ) беру у официала за 100-105 евров с НДС-сами.
Отмечу так же Коболд - немчуры делают, а для любителей качественной экзотики Yokogawa wink.gif

Автор: Игорь Борисов 17.10.2007, 20:52

Цитата(vladun @ 17.10.2007, 21:42) [snapback]178206[/snapback]
Данфосс МВS3000 в оем-поставке (без коробочки smile.gif ) беру у официала за 100-105 евров с НДС-сами.

Отметьте, что в этой цене присутствуют 20-30% рентабельности диллера... устроив шаманские пляски с бубном, поплакавшись за жизнь, избив, в конце концов, манагера - цену мона снизить до овеновской... biggrin.gif Тем более объемным закупщикам... только вот с глюками проблеммы будут... скучно будет работать... ниче не глючит, хоть работу бросай...

Автор: Lavr 17.10.2007, 22:02

Дайте ссылочку на поставщиков данфоса пожалуйста. Если можно поближе к Самаре.
Почему MBS 3000, MBS 33 вроде как удобнее с 1/2" или я не прав?

Автор: Игорь Борисов 17.10.2007, 22:07

Цитата(Lavr @ 17.10.2007, 23:02) [snapback]178240[/snapback]
Почему MBS 3000, MBS 33 вроде как удобнее с 1/2" или я не прав?

Угум... и дешевше... ышо можно брать без клеммника - с хвостиком провода... еще дешевле... А 3000... просто так сложилось... грюнд везде втыкает 3000, другие производители насосного оборудования... так и пошло... в каталог смотреть лень, а тут глянул на девайсе - там надпись MBS3000... так и пошло...

Автор: Alt_cl 17.10.2007, 23:21

А не на помехи ли это чудо овеновское так реагирует? Потому, возможно, и на более слабом насосе небыло такого разброса показаний.. Можно попробывать экранированным кабелем его подключить, а экран подключить к земле преобразователя, с одной стороны.
Или, если время совсем не терпит, попробывать зашунтировать его конденсатором (керамикой) 0.1 мкф.. Датчик ведь с аналоговым выходом, если я не ошибаюсь?

Автор: HasBolla 18.10.2007, 8:15

Цитата(Lavr @ 17.10.2007, 23:02) [snapback]178240[/snapback]
Дайте ссылочку на поставщиков данфоса пожалуйста. Если можно поближе к Самаре.
Почему MBS 3000, MBS 33 вроде как удобнее с 1/2" или я не прав?

www.danfoss.ru - там есть координнаты всех офиц. диллеров. Или позвоните им.

Автор: vladun 18.10.2007, 12:27

Цитата
Отметьте, что в этой цене присутствуют 20-30% рентабельности диллера

я не отметил - это моя Закупка (с учетом скидки более 30... wink.gif )

Автор: Slavik 18.10.2007, 16:42

Цитата(Lavr @ 17.10.2007, 18:24) [snapback]178079[/snapback]
К концу недели сообщу результат.

Хочу Вас поблагодарить за, как нельзя вовремя для меня, поднятую тему. Ещё неделя, и я бы заказал ещё полсотни этих датчиков, для использования именно с ПЧ. Выявление данной проблемы потенциально сохранило очень много моих нервных клеток от порчи в ближайшем будущем. smile.gif

Автор: vladun 18.10.2007, 17:18

Цитата
Выявление данной проблемы потенциально сохранило очень много моих нервных клеток от порчи в ближайшем будущем

а че собсно "психоаналитику-любителю" бояться такой мечоли ??? wink.gif

Автор: Slavik 18.10.2007, 17:20

Цитата(vladun @ 18.10.2007, 20:18) [snapback]178638[/snapback]
а че собсно "психоаналитику-любителю" бояться такой мечоли ??? wink.gif

Гыг. Все мы, Влад, люди... smile.gif

Автор: Игорь Борисов 18.10.2007, 20:04

Цитата(vladun @ 18.10.2007, 13:27) [snapback]178452[/snapback]
я не отметил - это моя Закупка (с учетом скидки более 30... wink.gif )

Вы напрямую у Данфосса берете? Или у большого диллера? Если у диллера - в этой цене есть и его рентабельность, которую очень сложно, но возможно снизить...

Автор: Lavr 18.10.2007, 21:59

Цитата(Slavik @ 18.10.2007, 13:42) [snapback]178626[/snapback]
Хочу Вас поблагодарить за, как нельзя вовремя для меня, поднятую тему. Ещё неделя, и я бы заказал ещё полсотни этих датчиков, для использования именно с ПЧ. Выявление данной проблемы потенциально сохранило очень много моих нервных клеток от порчи в ближайшем будущем. smile.gif

Форум для того и нужен что бы люде делись информацией, я тоже очень благодарен многим людям на этом форуме, которые поделились своим опытом и сэкономили много моего времени, максимально сократив путь к знаниям.

Есть хорошие новости по ОВЕНУ, датчик значительно лучше работает на системе мониторинга. В одном помещение на расстояние около 4 метров стоят шкафы, один с частотником, другой с модулем сбора данных, от обоих шкафов идут провода к датчикам, они установленны рядом.
Овен подключен к модулю сбора данных, шкаф с частотником расположн в полутра метрах от места установки датчиков. При пуске частотника сильных отклонений в работе овена не заметил, немного начало плавать значение в пределах 1мА, но это мелочи по сравнению с тем что было.
Хотя если нужны точные измерения надо более серьезно это изучать.
Также думаю надо дать время системе поработать что бы точно сказать что результат эксперимента устойчив. Через неделю посмотру на статистику измерений и если будут отколонения от нормы сообщу.

Автор: vladun 18.10.2007, 22:11

Цитата(Игорь Борисов @ 18.10.2007, 20:04) [snapback]178685[/snapback]
Вы напрямую у Данфосса берете? Или у большого диллера? Если у диллера - в этой цене есть и его рентабельность, которую очень сложно, но возможно снизить...

да, пока, к счастью, депртамет промавтоматики Д***са со мной еще "хочет" напрямую работать....
ЗЫ: почему Игорь тебя ето удивляет ? Вон Грюнд убрал всех "крупных" дилеров и сам занялси продажами и складом обзавелси... wink.gif

Автор: Игорь Борисов 18.10.2007, 22:17

Цитата(vladun @ 18.10.2007, 23:11) [snapback]178723[/snapback]
ЗЫ: почему Игорь тебя ето удивляет ? Вон Грюнд убрал всех "крупных" дилеров и сам занялси продажами и складом обзавелси... wink.gif

Дык, грюнд убирает диллеров с оборотом меньше лимона евров в год... остальные успешно трудятся... smile.gif

Автор: vladun 18.10.2007, 22:40

smile.gif

Цитата
Гыг. Все мы, Влад, люди...

да ШТо Вы гаварите .... smile.gif я то думал, что вы "стойкие психологи" smile.gif smile.gif smile.gif

Автор: Slavik 19.10.2007, 16:26

Цитата(Alt_cl @ 18.10.2007, 2:21) [snapback]178276[/snapback]
А не на помехи ли это чудо овеновское так реагирует? Потому, возможно, и на более слабом насосе небыло такого разброса показаний.. Можно попробывать экранированным кабелем его подключить, а экран подключить к земле преобразователя, с одной стороны.
Или, если время совсем не терпит, попробывать зашунтировать его конденсатором (керамикой) 0.1 мкф.. Датчик ведь с аналоговым выходом, если я не ошибаюсь?

Сегодня по Вашему совету и совету пользователя с Овеновского форума подключил датчик экранированным проводом. Эффект наступил при подключении экрана с двух сторон - к земле шкафа и к трубе рядом с датчиком - я, честно говоря, на 100% был уверен, что ничо не выйдет - слишком короткий отрезок провода до датчика - около 2м. Подключить надо обязательно с ДВУХ сторон. Шаманство с конденсатором результата не дали (как при шунтировании, так и при закорачивании линии через него на землю).

Вы, Lavr, какой провод использовали? Длина какая?

Суть дела от этого, правда, не меняется. ПД100-ДИ не пригоден к работе с ПЧ, слишком высоки риски.

Автор: Lavr 19.10.2007, 17:10

Цитата(Slavik @ 19.10.2007, 13:26) [snapback]179020[/snapback]
Вы, Lavr, какой провод использовали? Длина какая?

Использовал привод Альтивар 31, на 11кВт, провод около 5 метров без экрана, причем сейчас тоже без всякого экрана.

Автор: BUGS 20.10.2007, 0:08

Помогите пожалуйста кто-нибудь! helpsmilie.gif Есть прога общения с частотником Danfoss MCT 10 но нет "License Key" к ней. Буду очень признателен...

Автор: vladun 20.10.2007, 22:25

Слушайте коллега, а где Вы ее взяли, ну прогу ?
Если брали недавно на оффсайте, то там ноупроблем, т.к. при распаковке зипа он (распаковщик наверное)сам идет на сайт и отправляет Ваши данные, чтобы Вам было разрешено получить дистрибутив.
Затем Вы отправляете письмо с регистрационными данными на сайт Д***са, и Вам придет ответ с ключом, какие еще проблемы ???
Подозреваю, что уВас старая прога, тогда еще не было интернет регистрации (бесплатной).
Удачи

Автор: Игорь Борисов 21.10.2007, 17:34

Сегодня был в полиграфическом цеху... турецкая полиграфическая машина. двигатель 3,0 kW, частотник - 2,2 квт Altivar 18 (старенький... я таких и не видел) 1x220. Токи выше номинала на пару ампер... и в этом режиме частотник отработал с 1995 года... практически круглосуточно.... помер - ничего не отображается на дисплее... отдам в шнейдер, посмотрим чё померло... имхо - 12 лет - достойный срок... причем в тяжелом режиме работы...

Автор: HasBolla 22.10.2007, 9:01

Цитата(BUGS @ 20.10.2007, 1:08) [snapback]179128[/snapback]
Помогите пожалуйста кто-нибудь! helpsmilie.gif Есть прога общения с частотником Danfoss MCT 10 но нет "License Key" к ней. Буду очень признателен...

попробуй этот CD key- 12314500

Автор: vladun 22.10.2007, 9:11

У Вас устаревшие данные... это вродь со старых версий или как ?

Автор: HasBolla 22.10.2007, 9:43

Цитата(vladun @ 22.10.2007, 10:11) [snapback]179459[/snapback]
У Вас устаревшие данные... это вродь со старых версий или как ?

ну незнаю
VLT® Motion Control Tool
MCT 10 Set-up Software(Basic Version)
Version: 2. 28 (Build 532)

User Settings:
Language: English
Comm Fault Tolerance: 100
DPV1 Initiate Timeout: 200
DPV1 Timeout: 5000
DPV1 Simultaneous Connections: 8
DPV1 Write Retries: 3
FC Read Slave Timeout: 300
FC Write Slave Timeout: 2500
FC Write Pause Time: 10




Shared Source DLL info:
CD-302 01.00 302, 01, 00, 1 (Registered)
CD-302 02.00 302, 02, 00, 1 (Registered)
CD-302 01.03 302, 01, 03, 1 (Registered)
CD-302 01.02 302, 01, 02, 1 (Registered)
FC-102 01.04 102, 01, 04, 1 (Registered)
FC-102 02.50 102, 02, 50, 1 (Registered)
FC-102 02.02 102, 02, 02, 1 (Registered)
FC-202 01.00 202, 01, 00, 1 (Registered)
FC-301 04.32 301, 04, 32, 1 (Registered)
FC-301 03.02 301, 03, 02, 3 (Registered)
FC-301 02.52 301, 02, 52, 3 (Registered)
FC-301 02.54 301, 02, 54, 3 (Registered)
FC-301 04.02 301, 04, 02, 1 (Registered)
FC-301 03.50 301, 03, 50, 2 (Registered)
FC-301 04.20 301, 04, 20, 1 (Registered)
FC-301 04.52 301, 04, 52, 1 (Registered)
FC-302 04.32 302, 04, 32, 1 (Registered)
FC-302 03.50 302, 03, 50, 2 (Registered)
FC-302 03.02 302, 03, 02, 3 (Registered)
FC-302 02.03 302, 2, 3, 3 (Registered)
FC-302 02.54 302, 02, 54, 3 (Registered)
FC-302 02.52 302, 02, 52, 3 (Registered)
FC-302 01.20 1, 0, 0, 1 (Registered)
FC-302 02.01 302, 2, 1, 3 (Registered)
FC-302 01.00 302, 1, 0, 2 (Registered)
FC-302 04.02 302, 04, 02, 1 (Registered)
FC-302 04.20 302, 04, 20, 1 (Registered)
FC-302 04.52 302, 04, 52, 1 (Registered)
IR-302 01.00 302, 01, 00, 1 (Registered)




Автор: Mitya78 22.10.2007, 10:13

Лежит сейчас передо мной частотник Omron V1000.
Очень небольшой для 4 кВт.

Говорят пообещали очень привлекательную цену, есть риск что начнём применять biggrin.gif

Так что сижу изучаю, пока всё слишком без проблем, по Modbus включается/выключается, параметры читаются/пишутся.

А если учесть что для наших контроллеров (Simatic S7-200) модбас бесплатный ... просто замечательно.

Автор: vladun 22.10.2007, 11:14

Ну так сколько ? Какие функции на борту ? Характеристики ?

Автор: Mitya78 22.10.2007, 14:38

Цитата(vladun @ 22.10.2007, 12:14) [snapback]179548[/snapback]
Ну так сколько ? Какие функции на борту ? Характеристики ?


Если Вы про Омрон спрашиваете, то по ценам ничего сказать не могу (не моя епархия, говорят обещают большие скидки)

Ссылка на документацию:

http://www.omron-industrial.com/ru_ru/home/products/motiondrives/Inverters/general_purpose/v1000/default.asp?ComponentID=57270&SourcePageID=57256#1

Функции? Да вроде всё как у людей. Думаю в процессе посмотрим насколько хорош, а "кабинетное" пользование - это не в счёт.

Софт для настройки частотника удобный, на русском.

Хорошо, что есть два независимых порта, для подключения к компьютеру и для управления по модбасу.

Автор: BUGS 23.10.2007, 0:14

Версия программы MCT 10 (Build 551)Version 2.30. Есть CD Key (12314500), но нужен ещё и License Key... может кто-то подскажет?

Автор: vladun 23.10.2007, 9:13

Цитата(BUGS @ 23.10.2007, 0:14) [snapback]179929[/snapback]
Версия программы MCT 10 (Build 551)Version 2.30. Есть CD Key (12314500), но нужен ещё и License Key... может кто-то подскажет?

Вы чего Уважаемый ??? Яж сказал надо письмо отправить с рег-данными на данфосс а в ответ придет Лисенз-кей... "англицкий" тугой совсем ??? Ключ зависит от Вашей машины и на другой не будет работать...

Автор: ggg__ggg 23.10.2007, 9:47

Будет biggrin.gif

Автор: vladun 23.10.2007, 9:54

он даже код не примет, а не то что работать ...
на старых версиях - работало...

Автор: HasBolla 23.10.2007, 10:51

Цитата(BUGS @ 23.10.2007, 1:14) [snapback]179929[/snapback]
Версия программы MCT 10 (Build 551)Version 2.30. Есть CD Key (12314500), но нужен ещё и License Key... может кто-то подскажет?

Можно работать и без License Key (поставте галочку), программа выполняет все функции полностью, только работает с одним приводом.

Автор: vladun 23.10.2007, 11:13

Блин, о чем вы все ? ДА онаж даже не ставиЦЦа (мож я чего путаю али забыл ? )

Автор: HasBolla 23.10.2007, 11:30

я ващще-то про версию 2.28? может в 2.3 и не ставиться unsure.gif

Автор: vladun 23.10.2007, 12:07

ну, а чтоб в это окно попасть разве не надо ввести присланный UNLOCK Code ???
ВОт мой :
Dear Danfoss Drives A/S Software user. smile.gif
Please use the unlock - code provided.
2007-01-16 9:05:16 REGISTER UNLOCK CODE : A545-B5DA-0523-01C0
Best regards
Danfoss Drives A/S


Автор: Lavr 23.10.2007, 15:11

Подскажите каким образом работает сброс ошибки в альтиваре 31, и как сделать автоматический перезапуск двигателя при появление питания
А то я активизировал эту функцию, а двигатель не перезапускается.
Ещё не советую брать иэковские кулачковые переключатели, они работаеют ужасно, при переключение кратковременно врубается не то что надо а только потом то что надо, в итоге управляя через него контактором получаем перегрузку по току на частотнике:(, издеваются над людьми, зачем такое Г делать.

Автор: Slavik 24.10.2007, 6:56

Цитата(Lavr @ 23.10.2007, 18:11) [snapback]180184[/snapback]
Подскажите каким образом работает сброс ошибки в альтиваре 31, и как сделать автоматический перезапуск двигателя при появление питания
А то я активизировал эту функцию, а двигатель не перезапускается.

Какую Вы использовали схему управления? Двух или трёхпроводную? Какую именно функцию активизировали? Какую ошибку выдаёт ПЧ?
Цитата(Lavr @ 23.10.2007, 18:11) [snapback]180184[/snapback]
Ещё не советую брать иэковские кулачковые переключатели, они работаеют ужасно, при переключение кратковременно врубается не то что надо а только потом то что надо, в итоге управляя через него контактором получаем перегрузку по току на частотнике:(, издеваются над людьми, зачем такое Г делать.
Подозреваю, что у Вас просто гайка на переключателе не затянута. Которая блестящая. Если ещё будет что "хорошего" сказать про ИЭК и пр., добро пожаловать в специально для этого созданную тему на форуме "электроснабжение"

Автор: Lavr 24.10.2007, 7:58

Цитата(Slavik @ 24.10.2007, 3:56) [snapback]180374[/snapback]
Какую Вы использовали схему управления? Двух или трёхпроводную? Какую именно функцию активизировали? Какую ошибку выдаёт ПЧ?
Подозреваю, что у Вас просто гайка на переключателе не затянута. Которая блестящая.

Использую трехпроводное управление.
Atr YES
tAr 5
rSF no

Выключаю и включаю автомат питания появляется rdY, а повторного пуска не наблюдаю.

Гайка затянута
просто там такая конструкция что дял фиксации у каждоно положения есть небольшой обратный ход. Поэтому перд тем как идти вниз перключатель идет вверх билже к противоположному положению, но этого достаточно что бы оно сработало.

Автор: Игорь Борисов 24.10.2007, 8:24

Цитата(Lavr @ 24.10.2007, 8:58) [snapback]180394[/snapback]
Использую трехпроводное управление.
Выключаю и включаю автомат питания появляется rdY, а повторного пуска не наблюдаю.

Надо двухпроводную, по уровню.

Автор: Slavik 24.10.2007, 9:08

Цитата(Lavr @ 24.10.2007, 10:58) [snapback]180394[/snapback]
Гайка затянута
просто там такая конструкция что дял фиксации у каждоно положения есть небольшой обратный ход. Поэтому перд тем как идти вниз перключатель идет вверх билже к противоположному положению, но этого достаточно что бы оно сработало.

Как переключатель называется? AC-22? АLCLR-22? На два или на три положения? Мы их сотнями берём, аналогичных проблем, кроме как при незатянутой гайке, никогда не было.
Вообще, Вам, вроде как, и я, и Игорь рекомендовали реверсивный контактор поставить (с мех.блокировкой). Чтож не послушались?

Автор: Lavr 29.10.2007, 13:39

Цитата(Slavik @ 24.10.2007, 6:08) [snapback]180415[/snapback]
Как переключатель называется? AC-22? АLCLR-22? На два или на три положения? Мы их сотнями берём, аналогичных проблем, кроме как при незатянутой гайке, никогда не было.
Вообще, Вам, вроде как, и я, и Игорь рекомендовали реверсивный контактор поставить (с мех.блокировкой). Чтож не послушались?

Поставил реверсивный контактор. Блокировака работает. Переключатель ALCLR-22 3 поз. Попробую гайку ещё туже затянуть, хотя и так тянул нормально. Перегрузка возникает не из-за подключения двух двигателей одновременно, а из-за кратковременного подключения одного, а потом сразу другово. Проблемма понятна или пояснить ещё раз в чём суть?

Автор: Slavik 29.10.2007, 13:50

Цитата(Lavr @ 29.10.2007, 17:39) [snapback]182361[/snapback]
Проблема понятна или пояснить ещё раз в чём суть?

Да, счас понятна. Т.Е., Вы хотите сказать, что в среднем положении переключателя один из его контактов замкнут? Уверен, что всё дело либо в незатянутой БЛЕСТЯЩЕЙ гайке (той, что крепит ручку к головке переключателя), либо в незафиксированной на головке контактной группе (красный флажок на ней не защёлкнут).

Автор: Lavr 29.10.2007, 19:13

Цитата(Slavik @ 29.10.2007, 10:50) [snapback]182370[/snapback]
Да, счас понятна. Т.Е., Вы хотите сказать, что в среднем положении переключателя один из его контактов замкнут? Уверен, что всё дело либо в незатянутой БЛЕСТЯЩЕЙ гайке (той, что крепит ручку к головке переключателя), либо в незафиксированной на головке контактной группе (красный флажок на ней не защёлкнут).

Проблемма такая. В каждом положение замкнуто то что нужно. Переключение из центрального положения скажем влево придодит к замыканию соответствующих контактов. Но при повороде вправо прежде чем замыкается то что нужно производится замыкание которое соответствует противоположному положению ручки переключателя. В статике замкнуто то что нужно.

Автор: Slavik 29.10.2007, 19:25

Цитата(Lavr @ 29.10.2007, 23:13) [snapback]182617[/snapback]
Проблемма такая. В каждом положение замкнуто то что нужно. Переключение из центрального положения скажем влево придодит к замыканию соответствующих контактов. Но при повороде вправо прежде чем замыкается то что нужно производится замыкание которое соответствует противоположному положению ручки переключателя. В статике замкнуто то что нужно.

Лавр, я сегодня специально взял коробку этих переключателей, и каждый мультиметром лично проверил. Ничего такого не выявил. Смотрите на то, что я писал выше. Или у Вас КРАЙНЕ редкий случай брака - для этого сегмента продукции ИЭК, во всяком случае.

Автор: Lavr 29.10.2007, 20:43

laugh.gif

Цитата(Slavik @ 29.10.2007, 16:25) [snapback]182619[/snapback]
Лавр, я сегодня специально взял коробку этих переключателей, и каждый мультиметром лично проверил. Ничего такого не выявил. Смотрите на то, что я писал выше. Или у Вас КРАЙНЕ редкий случай брака - для этого сегмента продукции ИЭК, во всяком случае.

Завтра специально заеду на объект и проверю что бы окончательно снять этот вопрос, было бы очень хорошо еслибы я действительно плохо закрутил гайку. Заодно гляну как там поживает датчик давления ОВЕН рядом с частотником.

Автор: Игорь Борисов 29.10.2007, 21:32

в чем проблема на сей момент? Двухпроводная схема? подхват на ходу задействован?

Автор: Lavr 29.10.2007, 21:44

Цитата(Игорь Борисов @ 29.10.2007, 18:32) [snapback]182682[/snapback]
в чем проблема на сей момент? Двухпроводная схема? подхват на ходу задействован?

Подхват на ходу задействован, с частотником всё нормально, он подхватывает без проблем. Если бы не перегрузка по току то всё было бы ок, завтра всё выясну и скажу результат.
А автоматический повторный пуск я так понял при трехпроводном управление не работает? Смысл трех проводного управления, защита от повторного пуска без вмешательства пользователя? А так в принципе со всем разобрался и вопросов нету:)

Автор: Игорь Борисов 29.10.2007, 21:50

Цитата(Lavr @ 29.10.2007, 22:44) [snapback]182690[/snapback]
А автоматический повторный пуск я так понял при трехпроводном управление не работает? Смысл трех проводного управления, защита от повторного пуска без вмешательства пользователя?

Угум... а в 61\71 еще и отдельный вход добавили для полной немедленной блокировки пч

Автор: Lavr 30.10.2007, 22:24

Гайку крутил, затянул намертво, и флажёк красный проверил всё как положено, но результат прежний. Повесил табличку что бы переключали при выключеном частотнике и смирился, в след раз возьму АВВ и не буду мучится.
Овеновский датчик работает нормально, притензий нету.

Автор: Slavik 31.10.2007, 18:01

Цитата(Lavr @ 31.10.2007, 2:24) [snapback]183344[/snapback]
Гайку крутил, затянул намертво, и флажёк красный проверил всё как положено, но результат прежний. Повесил табличку что бы переключали при выключеном частотнике и смирился, в след раз возьму АВВ и не буду мучится.

Чудеса... Но правильней было бы всё-же заменить переключатель на работоспособный, а не такие таблички вешать. Если Вы отнесёте этот переключатель тому, кто Вам его продал, и объясните суть Ваших претензий, уверен, Вам его поменяют без базара. Блин, цена вопроса-то - 100 рублей.

Автор: JacB 14.1.2008, 20:43

Привет всем ,наконец то нашел форум по частотникам .Работаю наладчиком .Облуживаем технику фирм ABB ,Siemens ,Nordac ,Danfoss .Особых проблем при наладке и обслуживании нет .Только огорчает серия ACS550 ,горят пульты ,подсветка есть а инфы нет .Пока все .

Автор: Сергей Долганов 15.1.2008, 10:13

Нажмите любую кнопку на пульте (это своеобразный режим стенд бай rolleyes.gif ).

Автор: fuel 15.1.2008, 10:42

Цитата(Сергей Долганов @ 15.1.2008, 12:13) [snapback]210033[/snapback]
Нажмите любую кнопку на пульте (это своеобразный режим стенд бай rolleyes.gif ).


Странный стенд бай. Обычно подсветку отключают, а инфу оставляют. smile.gif

Автор: Сергей Бондаренко 15.1.2008, 15:21

Цитата(Lavr @ 14.10.2007, 17:36) [snapback]176722[/snapback]
А про DBsensors знаю не по наслышке, заказали мы им датчик уровня, дак они его на герметичность не проверили, залило водой, мы им его назат отправили. Как вот с таким вредительством бороться непонятно.
Неужели нет нормальных производителей доступных по цене, надо с этим что то делать.


Должен Вас все-таки огорчить такие вот пироги с датчиками бывают, и то что DMP330-м ,был залит водой (через внутреннюю полость) и то что вскрыв вы не обнаружили чувствительного элемента там весьма говорит только о том что вы производили установку датчика не по правилам. Как представитель сервиса говорю вам это обоснованно, виноваты на 99% вы сами. Причина проста: в датчике например DMP330 применяется керамическая мембрана (такая тонкая пластинка запресованная стопорным кольцом), вот эта мембрана выдерживает перегрузки не выше указанных (3 номинала), поясню какую ошибку делают многие:
Установка датчика должна производится в открытую полость (соединенную с атмасферой), например с использованием трех-ходового карана для манометров. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ закручивать датчик в закрытую полость (тем более с жидкостью) например когда стоит обычный шаровый кран, тем более нельзя использовать фум-ленту или иной уплотнительный материал по резьбе, ибо в этом случае при закручивании датчика возникает закрытая полость и если там например была вода то соотвественно гидравлическое давление- жидкость не сжимается, деваться ей некуда, а мы крутим датчик создавая там давление (очень большое, что такое гидравлика всем понятно) куда большее допистумого для него -результат разрыв мембраны датчика! (и даже на воздушной пробке, когда полость малая происходит тоже самое). Некоторым правда везет и мембрана не лопается на кусочки а всего-лишь выскакивает стопорное кольцо фиксирующее её, тогда достаточно вернут кольцо на свое место и все впорядке. Когда датчик с металлической мембраной таких глопальных проблем нет, он выдерживает деформацию мембраны на ура и дальше благополучно работает, но даже в этом случае бывает как правило невосстановимая деформация мембраны и датчик начинает врать по показаниям, кому-то конечно это и незаметно, что там пару процентов...!
Поэтому господа соблюдайте правила установки датчиков и не обвиняйте производителя в Ваших грехах.

Автор: Сергей Долганов 15.1.2008, 16:52

Цитата(fuel @ 15.1.2008, 10:42) [snapback]210047[/snapback]
Странный стенд бай. Обычно подсветку отключают, а инфу оставляют. smile.gif

Тем не менее у ACS550 именно такой стенд бай smile.gif

Автор: JacB 15.1.2008, 17:26

Нажимал - нифига ,никакой это не стенд бай .На 2х пч вообще-то есть инфа но не понять что там отображается .

Автор: Slavik 15.1.2008, 19:32

Цитата(Сергей Бондаренко @ 15.1.2008, 19:21) [snapback]210215[/snapback]
Установка датчика должна производится в открытую полость (соединенную с атмасферой), например с использованием трех-ходового карана для манометров. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ закручивать датчик в закрытую полость (тем более с жидкостью) например когда стоит обычный шаровый кран, тем более нельзя использовать фум-ленту или иной уплотнительный материал по резьбе, ибо в этом случае при закручивании датчика возникает закрытая полость и если там например была вода то соотвественно гидравлическое давление- жидкость не сжимается, деваться ей некуда, а мы крутим датчик создавая там давление (очень большое, что такое гидравлика всем понятно) куда большее допистумого для него -результат разрыв мембраны датчика! (и даже на воздушной пробке, когда полость малая происходит тоже самое). Поэтому господа соблюдайте правила установки датчиков и не обвиняйте производителя в Ваших грехах.

Очень даже может быть... Этот случай был у покупателя нашей продукции. Но как быть тогда с погружным датчиком уровня, ситуацию с которым описал Лавр?

Автор: Сергей Бондаренко 16.1.2008, 5:32

Цитата(Slavik @ 15.1.2008, 19:32) [snapback]210346[/snapback]
Очень даже может быть... Этот случай был у покупателя нашей продукции. Но как быть тогда с погружным датчиком уровня, ситуацию с которым описал Лавр?

Если честно не смог найти сообщение, о какой ситуации идет речь?

Автор: Alex 18.1.2008, 20:15

А с частотниками Сименс SED-2 работает кто - нибудь?

Автор: Nocav 20.1.2008, 17:05

ВАУ тема 500 ответов набрала,
По поводу пультов у многих фирм тоже самое бывает.
Раскажу о тех которые знаю больше......
Индикатор (стекло) подсоединен к плате гибким шлейфом...посажен на токопров. клей ....пару контактов нет и усёёёё bang.gif

Автор: Сергей Долганов 21.1.2008, 10:02

Цитата
А с частотниками Сименс SED-2 работает кто - нибудь?

Судя по его морде это Micromaster 430

Автор: Alex 21.1.2008, 12:02

Я не знаю, как по морде - Микромастер, но проблема в том, что не могу запрограммировать ОС - выдает какую-то ерунду.
Подцепил к нему датчик MBS3000 токовый, его сигнал вижу,пытаюсь запустить в автомат, а он ругается, что не правильно выбрана ОС (F0221) - букварь очень корявый - если возможно -HELP ME!!!!!!

Автор: Сергей Долганов 21.1.2008, 12:36

Из корявого мануала:

Цитата
FC0221 - Обратный сигнал от ПИД регулятора меньше минимального значения
Причина: Обратный сигнал от ПИД регулятора меньше минимального значения Р2268
Диагностика и устранение:
1. Изменить значение в параметре Р2268
2. Отрегулировать усиление обратной связи

Автор: Alex 21.1.2008, 16:39

CПАСИБО, CЕРГЕЙ!
У МЕНЯ СТОЯТ ПО УМОЛЧАНИЮ ПАРАМЕТРЫ -Р2267 -100, Р2268 - 0! СЕЙЧАС КОВЫРЯЮСЬ, ЗАМУЧИЛ ОН МЕНЯ СОВСЕМ! Может скинуть мои установки - подскажете где я не прав?

Автор: Alex 21.1.2008, 17:41

Сергей, я вижу Вы на форуме, может пообщаемся?

Автор: vladun 21.1.2008, 23:51

Алекс, пишите коллеге в личку wink.gif

Автор: DriverFirst 22.1.2008, 10:03

прочел вот это

Цитата(olg2004 @ 6.12.2006, 1:50) [snapback]65075[/snapback]
в помещениях где установлены насосы и вентиляторы люди не ходят - только обученый персонал...
blink.gif
чуть не уссался, от смеха. Задорнов отдыхает.

по теме, имеется опыт ввода в эксплуатацию частотников следующих производителей Danfoss VLT 5000, 6000; ABB ASC 140, 350, 600; Mitsibishi FR-A540, F740(один из 540 мощностью 800кВт!!!); AllenBradley PowerFlex 700; (в больших колличествах). А так же SIEI AtrDrive, MoviDrive, EuroTerm, Reliance Electric, Omron (в малых колличествах). Самое смешное, что весь этот зоопарк на одном заводе.
Поделюсь опытом эксплуатации, т.к. приходилось кое чего уже починять. Построили на заводе установку обратного осмоса. Все электрооборуование фирмы AllenBradley. 9частотников PowerFlex 700 75кВт. По три штуки в герметичных шкафах, стоят прямо в цеху возле насосов. Управляются по ControlNet. На каждом шкафу по два кондишена. Так вот, еще при монтаже, говорил начальству, что надо ставить частотники не в поле, а на подстанции и не в шкафах. Вобщем сделали все по проекту (т.е. через жопу). Да кстати, к сведению, в цеху среда агрессивная, щелочь, кислота, хлорное железо. Короче, проходит год эксплуатации, выходят со строя практически все кондиционеры. Температура в шкафах достигает такой величины, что плавятся!!!!!! пластмассовые короба для кабельной разводки расположенные над радиаторами частотников, частотники загружены по самую сраку и работают в режиме ограничения частоты. Итого: Сгорело два PowerFlex мощность 75кВт, а еще один начал выдавать ошибку Earth Fault. В двух первых разорвало силовые модули (в одном из них даже фаза в мозги пролезла (в управляющей плате электролиты полопались). После этого начальство отдало команду открыть ящики для охлаждения. newconfus.gif Вместо того чтобы ремонтировать кондишены. Короче скоро у меня еще работы прибавицо. А из тех трех трупов один я всетаки сделал. Там где был Earth Fault вышел со строя токовый датчик, снял со сгоревшего. Есть еще опыт ремонта Mitsubishi,RelianceElectric,Euroterm,ABB и Delta если интересно поделюсь.

Автор: Alex 23.1.2008, 9:37

Всем привет!
Опять по поводу SED-2. Если я вижу r2262, r2272,r2273 то должен ли видеть реакцию ЧП в r2294?
Что значит знак - и + в r2273 (ООС и ПОС? или просто сигнал ошибки по уровню?)
Надо ли в Р0701 ставить 28 (включение PID) или достаточно в Р2200 поставить 1? У меня стоит только Р2200 1 в ручном и автоматическом режимах
При отключении ПИД включается в ручном режиме нормально, все чувствует, включаю ПИД - минимальные обороты и все! В r2294 -0 r2262 -50 r2272 - -22,27 r2273 - 72

Автор: fuel 24.1.2008, 16:59

Кто нибудь может чего нибудь сказать насчет дешевых ПЧ Сименс? Несколько компаний предлагают на сайтах ну очень низкие цены для Сименса. Подозрение о том, что это Китай закралось сразу, однако подтвердилось только сейчас, загнал в Googl полную маркировку предлагаемых ПЧ. К примеру MM440 22 кВт: по запросу 6SE6440-2UD32-2DB1 Googl выдает одни китайские сайты. Как я понимаю в "правильной" маркировке должно быть 2DA1.
Один заказчик просто требует только Сименс, вот и не знаю, может стоит попробовать, разница таки существенная.

Автор: vladun 24.1.2008, 17:17

у меня все ЛОГО в последних поставках были китайские, а раньше только USA or Germany, проблем нет. Я бы взял.
ЗЫ: так сколько они стоят ???

Автор: fuel 24.1.2008, 17:54

Ну Logo и ПЧ все таки разные весчи. Ну к примеру MM430 7.5 кВт за 19520 руб. Вообще я не раз сталкивался с китайскими Fuji, которые шли с технологическим оборудованием из Китая и там тоже конец маркировки отличался. Однако дело в том что отличалась не только маркировка, но и железо (отличалась логика по входам). Тут вопрос принципиальный, либо делают в Китае для Европы, либо в Китае для Китая.

Автор: ppsa 26.1.2008, 19:18

Люди помогите настроить altivar31
Нужно управлять 0-10вольт.
подключил к AI2, дискретный вход 1 на включение.

Проблема в том , что дискретный вход включает движок, а изменение напряжения на аналоговом входе никак неизменяет частоту.-работает на 50гц.
Вроде AI2 задействовал .
какие еще параметры нужно запрогромировать в частотнике, чтоб он управлялся 0-10в.
инструкция у меня похоже не от него.
Заранее спасибо.

Автор: Игорь Борисов 26.1.2008, 20:05

Да вроде все... только почему на AI 2 если нужно на AI 1...

Автор: ppsa 26.1.2008, 21:14

Цитата(Игорь Борисов @ 26.1.2008, 20:05) [snapback]215201[/snapback]
Да вроде все... только почему на AI 2 если нужно на AI 1...


да вроде нарисовано что AI1 для потенциометра, а AI2 вход 0-10в,
хотя думаю непринципиально.
У меня возникла идея , что в частотнике кто то полазил, надо проверить верхние и нижние ограничения частот. (буду на обьекте проверю)

Автор: Игорь Борисов 26.1.2008, 21:16

Цитата(ppsa @ 26.1.2008, 21:14) [snapback]215209[/snapback]
да вроде нарисовано что AI1 для потенциометра, а AI2 вход 0-10в,

если он присутствует...

Автор: ppsa 26.1.2008, 22:03

Цитата(Игорь Борисов @ 26.1.2008, 21:16) [snapback]215210[/snapback]
если он присутствует...


Влюбом случае надо проверять все параметры.
или я непонимаю почему нереагирует на 0-10в.

Автор: Игорь Борисов 26.1.2008, 22:07

Регулировка производится по AI 1, a по AI 2 производится суммирование\вычитание результата на AI 1, если там 0 - то хоть прибавляй, хоть отнимай...

Автор: ppsa 27.1.2008, 10:13

Цитата(Игорь Борисов @ 26.1.2008, 22:07) [snapback]215223[/snapback]
Регулировка производится по AI 1, a по AI 2 производится суммирование\вычитание результата на AI 1, если там 0 - то хоть прибавляй, хоть отнимай...


Спасибо за подсказку, перекину на AI1.
И буду разбираться с параметрами.

Автор: vladun 4.2.2008, 0:38

"Даю на водку" smile.gif
http://www.drives.ru/files/vlt_energy_box/ имеет интерес позбавить плутанница отсебя %)


Автор: JacB 4.2.2008, 19:41

Серия ACS550 от ABB окончательно разочаровала.Перед новым годом привезли новый частотник а он не выдает одну фазу и никаких ошибок не выдает .На той неделе при работе выдал к.з. ,двигатель перемотали подключили ,снова к.з. (привод 45 кВт движок 37 кВт) подключил 15 кВт ,работает.Подключили перемотанный к ACS600 ,прекрасно работает .Ток и напряжение выдаваемые приводом ACS550 равны и в пределах нормы х.х. .

Автор: ar2di2 7.2.2008, 13:21

Цитата(vladun @ 4.2.2008, 2:38) [snapback]217919[/snapback]
"Даю на водку" smile.gif
http://www.drives.ru/files/vlt_energy_box/ имеет интерес позбавить плутанница отсебя %)


А что не так, в рекламке написано, что эта программа позволяет сравнить потребление энергии HVAC вентиляторами и насосами, управляемыми приводами Danfoss, и альтернативными способами регулирования потока. Этот пакет может использоваться в проекте, для расчёта стоимости, экономии и отдачи при применении приводов Danfoss для насосов и вентиляторов системах отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC).

Позволяет рассчитать срок окупаемости преобразователей частоты Danfoss, используемых для регулирования производительности вентиляторов и насосов, а так же провести сравнение традиционных способов регулирования расхода с частотным регулированием и, сравнив энергопотребление, оценить эффект энергосбережения.

Этот программный пакет может использоваться как при проектировании в целях предварительной оценки стоимости системы с частотным регулированием и ожидаемого эффекта от ее внедрения, так и на существующих системах.

Надо было ужаснуться гениальности программы или ее примитивности?

Автор: vladun 8.2.2008, 14:29

надо быловсего-навсего ОБРАТИТЬ НА НЕЕ ВНИМАНИЕ bang.gif

Автор: DIM_POS 8.2.2008, 18:46

Цитата(ppsa @ 26.1.2008, 19:18) [snapback]215189[/snapback]
Люди помогите настроить altivar31
Нужно управлять 0-10вольт.
подключил к AI2, дискретный вход 1 на включение.

Проблема в том , что дискретный вход включает движок, а изменение напряжения на аналоговом входе никак неизменяет частоту.-работает на 50гц.
Вроде AI2 задействовал .
какие еще параметры нужно запрогромировать в частотнике, чтоб он управлялся 0-10в.
инструкция у меня похоже не от него.
Заранее спасибо.

AI1 действительно используется в основном для резистора (потенциометра) хотя это не принципиально, если использовать переключение задания - параметр rFC в меню CtL но для этого потребуется подавать 0 или 1 (+24) на соответствующий дискретный вход (LI5 или LI6 - они в заводской настройке свободны)
Для использования задания с AI2 нужно сконфигурировать задание2 - параметр Fr2 в меню СtL, причем в заводской настройке ПЧ на этом входе висит сумматор входа - его нужно отключить.
Полярность напряжения на входе AI2 влияет на направление вращения - если например использовать внешний источник питания.

Автор: DIM_POS 8.2.2008, 19:17

Хотелось бы вернуться к теме использования контактора на выходе частотника (между частотником ATV31 и двигателем). Пару месяцев назад лоханулся при проектировании - у двух частотников уже заменили IGBT модули, похоже еще 2шт на подходе...
Замыкание контактора производилось когда на частотнике уже было 50Hz, равно как и размыкание. В какой момент происходила авария непонятно - никто из работающих на станке не мог вспомнить когда и на какие кнопки нажимал.
Сейчас подача команды пуска производится после замыкания контактора, а отключение контактора при частоте < 1Hz параметр Ftd(возможно стоило отключать не по частоте а по току параметр Ctd).
Еще попробую подхват на ходу- но есть сомнения что эта настройка будет работать с трехпроводным управлением.
Вопрос такой - достаточно ли вышеуказанных мер для устранения подобных аварий или нужно еще что-то дополнительно вешать к частотнику(дроссели фильтры и тд).
Кстати в документации по ATV31 ничего не сказано на счет контакторов - в смысле -не делать этого -не делать того...

Автор: AlexG 8.2.2008, 20:37

В подключении двигателя к частонику контактором нет никакого криминала. Тем более что у ATV31 приличный запас по току и поэтому у него хорошо работает подхват раскрученных двигателей.

Проблемы могут быть в двух случаях:
1. вы включаете (и выключаете) двигатель контактором, частотник сразу находится в RUN на какойто частоте,
2. вы подключаете к частотнику раскрученный двигатель, причем у механизма приличная инерция, без тормозного сопротивления можно получить перенапряжение на звене постоянного тока.

Сейчас сделано вполне нормально. В документации про контакторы сказано: активировать подхват и еще чего-то, поставить защитные ферриты (впрочем, мы никогда не ставили).

Автор: DriverFirst 9.2.2008, 14:22

Цитата(AlexG @ 8.2.2008, 19:37) [snapback]220072[/snapback]
В подключении двигателя к частонику контактором нет никакого криминала.

Конечно же нет, при условии, что у вас на свалке есть свободное место. Любой коммутационный аппарат на выходе частотника - дорога на свалку.

Автор: AlexG 9.2.2008, 14:51

Цитата(DriverFirst @ 9.2.2008, 14:22) [snapback]220212[/snapback]
Любой коммутационный аппарат на выходе частотника - дорога на свалку.


А как же штатная функция подхвата и штатная же поддержка подключения нескольких двигателей поочереди?

Автор: Abysmo 9.2.2008, 15:16

Цитата
Любой коммутационный аппарат на выходе частотника - дорога на свалку.


Ерунда. При грамотной настройке частотника ничего не происходит:

- По сигналу "Остановка" сделать останову двигателя выбегом.
- Настроить "Подхват двигателя".
- Отключить предупреждение/аварийный сигнал "Нет нагрузки".

После этого все будет работать. Алгоритм такой:

1. На частотник подается сигнал остановки. Частотник бросает "двигатель".
2. Отключаем контактор первого двигателя.
3. Подключаем котактор второго двигателя.
4. Делам пуск.

В пункте 1 можно поставить варьировать разные режимы - например поставить торможение постоянным током и ждать пока частотник плавно остановит двигатель.

Автор: Игорь Борисов 9.2.2008, 15:22

Во-во... все работает... и на мощностях за 100 kW тоже...

Автор: DriverFirst 11.2.2008, 10:13

Цитата(Abysmo @ 9.2.2008, 14:16) [snapback]220226[/snapback]
Ерунда. При грамотной настройке частотника ничего не происходит:

Хорошо, я выражусь более корректно.
" Я считаю, что любой коммутационный аппарат на выходе частотника - дорога на свалку."
Все зависит не только от грамотности схемного решения и правильности настройки преобразователя.
Но и от обслуживающего персонала.
Не секрет, что на ответственных позициях применяется 100% резервирование (кто знаком с крупнотонажным производством аммиака, меня поймет). Так вот часто для дублирования схемы с частотным регулированием применялась байпасная схема.
Сам был свидетелем, когда один д.....б при работающем частотнике (я не знаю что ему в мозг стукнуло) взял отвертку да и сунул в контактную группу байпасного пускателя. Как он потом обьяснял "Я хотел проверить прилегание контактов". Ну и что, что была перекрестная блокировка пускателей, все равно частотник накрылся. Мало того, если бы он отключил резервный автомат, то ничего бы не было. Я понимаю что на примере одного случая трудно судить о целесообразности таких схемных решений, но от дурака никто не застрахован. А установкой коммутационных аппаратов на выходе частотников вы даете дуракам больше шансов отличиться.
з.ы. все выше мною сказанное основано на личном опыте и впечатлениях, так что строго не судите.

Автор: DIM_POS 11.2.2008, 10:39

Цитата(DriverFirst @ 11.2.2008, 10:13) [snapback]220603[/snapback]
но от дурака никто не застрахован.

Особенно если дурак сообразительный...

Автор: DriverFirst 11.2.2008, 11:20

Цитата(DIM_POS @ 11.2.2008, 9:39) [snapback]220608[/snapback]
Особенно если дурак сообразительный...

Во-во, и я о том же dry.gif

Автор: AlexG 11.2.2008, 11:35

Выход из строя частотника по вине заказчика это проблемы заказчика, не наши. Мы конечно предпринимаем некоторые меры защиты в своих шкафах, но не ставить контактор только потому что в него можно залезть отверткой это слишком.

Автор: DriverFirst 11.2.2008, 11:46

Цитата(AlexG @ 11.2.2008, 10:35) [snapback]220637[/snapback]
Выход из строя частотника по вине заказчика это проблемы заказчика, не наши. Мы конечно предпринимаем некоторые меры защиты в своих шкафах, но не ставить контактор только потому что в него можно залезть отверткой это слишком.

Извините, возможно за глупый вопрос, но зачем на выходе частотника ставить контактор?

Автор: Игорь Борисов 11.2.2008, 12:12

Цитата(DriverFirst @ 11.2.2008, 11:46) [snapback]220639[/snapback]
Извините, возможно за глупый вопрос, но зачем на выходе частотника ставить контактор?

MF-управление насосной станцией - один частотник, кучка насосов...

Автор: DIM_POS 11.2.2008, 12:34

Цитата(DriverFirst @ 11.2.2008, 11:46) [snapback]220639[/snapback]
Извините, возможно за глупый вопрос, но зачем на выходе частотника ставить контактор?


Два привода подачи различных механизмов работающие по-очереди в одинаковом режиме.

Автор: DriverFirst 11.2.2008, 14:49

Цитата(DIM_POS @ 11.2.2008, 11:34) [snapback]220657[/snapback]
Два привода подачи различных механизмов работающие по-очереди в одинаковом режиме.

"Пару месяцев назад лоханулся при проектировании - у двух частотников уже заменили IGBT модули, похоже еще 2шт на подходе..." это Вы об этих чтоли wink.gif
К сожалению не сталкивался с такими станками. А те с которыми имел дело (коорднатно-расточные), имеют всего лишь один привод подач. Различные движения коммутируются ЭМ-муфтами.

Автор: DriverFirst 11.2.2008, 14:57

Цитата(Игорь Борисов @ 11.2.2008, 11:12) [snapback]220651[/snapback]
MF-управление насосной станцией - один частотник, кучка насосов...

не могли бы Вы немножко обьяснить несведущему, что есть "MF-управление"? Я как человек любознательный запросил товарища Гугла, запрос был следующий - "MF-управление". Всего три ссылки выдал мне товарищ Гугл и то я думаю не на то, что Вы имели ввиду.

Автор: Игорь Борисов 11.2.2008, 15:03

Цитата(DriverFirst @ 11.2.2008, 14:57) [snapback]220684[/snapback]
не могли бы Вы немножко обьяснить несведущему, что есть "MF-управление"? Я как человек любознательный запросил товарища Гугла, запрос был следующий - "MF-управление". Всего три ссылки выдал мне товарищ Гугл и то я думаю не на то, что Вы имели ввиду.

Это обозначение Grundfosa для своих шкафов управления... Есть МЕ - это когда частотник на каждый насос, MF - один частотник на кучку насосов.. и т.д.

Автор: DriverFirst 11.2.2008, 15:15

Цитата(Игорь Борисов @ 11.2.2008, 14:03) [snapback]220685[/snapback]
Это обозначение Grundfosa для своих шкафов управления... Есть МЕ - это когда частотник на каждый насос, MF - один частотник на кучку насосов.. и т.д.

Спасибо, понял чем отличается ME от MF. Осталось только понять зачем "один частотник на кучку насосов.. и т.д". Ну не судите строго, просто еще ни разу не сталкивался с такими применениями. Мож когда придется. rolleyes.gif

Автор: Игорь Борисов 11.2.2008, 15:25

Цитата(DriverFirst @ 11.2.2008, 15:15) [snapback]220691[/snapback]
Спасибо, понял чем отличается ME от MF. Осталось только понять зачем "один частотник на кучку насосов.. и т.д". Ну не судите строго, просто еще ни разу не сталкивался с такими применениями. Мож когда придется. rolleyes.gif

Элементарно -
1. вероятность выхода из строя насоса, по чисто механическим причинам, гораздо выше чем выход из строя ПЧ.
2. Простая экономия - один насос с регулируемой частотой, остальные от сети... а заклинить может любой, вот так и резервируются...

не надо забывать что решения шкафов автоматики разрабатывались уж давненько, когда частотники стоили дороже слонов....

Автор: Andy79 11.2.2008, 15:34

Цитата(DriverFirst @ 11.2.2008, 11:46) [snapback]220639[/snapback]
Извините, возможно за глупый вопрос, но зачем на выходе частотника ставить контактор?

Еще контактор (а точнее 2) на выходе могут потребоваться по соображениям безопасности, если ПЧ не соответствует категории безопасности 3. Но это не для АВОК.

Автор: DriverFirst 11.2.2008, 15:55

Вот

ABB ACS600 только принесли в мастерскую.
Вот звено постоянного тока, обратите внимание на верхнюю шину

и на ключевые элементы в выпрямительном мосту (скорее всего тиристоры)

После непродолжительной беседы "с зажиманием пальцев в двери" sport_boxing.gif аппаратчики сменили свои показания с "оно само", на "мы его немножко паром обработали" newconfus.gif .
з.ы. это я к вопросу о "дураках"

Автор: DIM_POS 11.2.2008, 18:16

Цитата(DriverFirst @ 11.2.2008, 14:49) [snapback]220680[/snapback]
"Пару месяцев назад лоханулся при проектировании - у двух частотников уже заменили IGBT модули, похоже еще 2шт на подходе..." это Вы об этих чтоли wink.gif
К сожалению не сталкивался с такими станками. А те с которыми имел дело (коорднатно-расточные), имеют всего лишь один привод подач. Различные движения коммутируются ЭМ-муфтами.

О них самых

У координатно-расточных станков даже если включится две подачи одновременно (у нас в цехе стоит один 66 года выпуска с механическим переключением - коробка изношена так что это обычное дело) особо страшного ничего не произойдет - в крайнем случае деталь будет испорчена.

В моем случае могут встретиться два шпинделя с фрезами - никакое ограждение не поможет.

А дело было в том, что ранее ставился ПЧ на 2,2кВт (и сейчас ставится) а привод был на 1,5кВт - и все работает без аварий (уже больше 2лет). Но потом решили ставить и привод на 2,2 - и началось...

Причем при испытаниях никаких аварий не происходило - только через месяц эксплуатации уже на производстве

Автор: AlexG 20.2.2008, 9:04

Кто-нибудь работал с частотниками Mitsubishi серии FR-E 500? Существует ли способ подключиться к ним по протоколу Modbus-RTU или OPC-сервер для их родного протокола? Как попроще получить данные с этих частотников в СКАДУ?

Автор: Gerych 20.2.2008, 20:57

Подскажите как реализовать синхронизацию скорости двух электроприводов правильного стана (АД мощностью 55кВт, управление - двумя ПЧ фирмы Danfoss модель FC302 мощностью 75кВт, датчики скорости - энкодеры). blink.gif

Автор: Nocav 21.2.2008, 10:14

А в сам Данфосс.ру не обращались?

Автор: Nocav 21.2.2008, 10:31

Еще раз Здрасте!!!
Народ проблемка заказчик воюет со мной уже недели две... bang.gif bang.gif
Достал со своим "Универсалом" , я уже наслышан о них по своей бывшей работе "МОЭК", нужны доводы от других людей... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Просьба писать все ПЛЮСЫ и Минусы нужна информация со стороны.. bestbook.gif bestbook.gif bestbook.gif
Заранее благодарен Ерёмин Олег

Автор: Игорь Борисов 21.2.2008, 10:46

Цитата(Gerych @ 20.2.2008, 20:57) [snapback]224020[/snapback]
Подскажите как реализовать синхронизацию скорости двух электроприводов правильного стана (АД мощностью 55кВт, управление - двумя ПЧ фирмы Danfoss модель FC302 мощностью 75кВт, датчики скорости - энкодеры). blink.gif


че-то все молчат... самое простое - завязать один частотник на датчик скорости, а вторым управлять аналоговым выходом 0-10 в первого... типа ведущий-ведомый... ышо по модбасу мона полную синхронизацию замутить...

Автор: Nocav 21.2.2008, 11:00

Цитата(Игорь Борисов @ 21.2.2008, 10:46) [snapback]224150[/snapback]
че-то все молчат... самое простое - завязать один частотник на датчик скорости, а вторым управлять аналоговым выходом 0-10 в первого... типа ведущий-ведомый... ышо по модбасу мона полную синхронизацию замутить...


ага только время фильтрации вх. и вых. сигнала нуль поставить!!!

Автор: vladun 21.2.2008, 13:19

Ну уш дудки, ведь когда речь идет о синхронизации как таковой, то во-первых - энкодер - не задатчик а скорее просто датчик, а во-вторых никакие 0-10 В не "прканают", а ну представьте как бы например ехали бутылки по конвеерам, если бы погрешность "анало-входов-выходов" составила хотяб 1 % ?. Только сеть и синхрокарты для ЧП !!!

Автор: Old 21.2.2008, 15:11

по поводу FR-E500.Не работает он с модбас.а вытащить все можно через контроллер по 485 .хотите в скаду хотите на панель.

Автор: AlexG 21.2.2008, 15:35

Цитата(Old @ 21.2.2008, 15:11) [snapback]224259[/snapback]
вытащить все можно через контроллер по 485 .хотите в скаду


Т.е. у Мицубишевский контроллеров есть поддержка этих частотников? Или самому протокол по описанию ваять?
Если поддержка есть, подскажите на какую серию контроллеров смотреть?

Автор: DriverFirst 21.2.2008, 16:13

Цитата(vladun @ 21.2.2008, 12:19) [snapback]224219[/snapback]
Ну уш дудки, ведь когда речь идет о синхронизации как таковой, то во-первых - энкодер - не задатчик а скорее просто датчик, а во-вторых никакие 0-10 В не "прканают", а ну представьте как бы например ехали бутылки по конвеерам, если бы погрешность "анало-входов-выходов" составила хотяб 1 % ?. Только сеть и синхрокарты для ЧП !!!

Зачем же так категорично? Именно такой способ(аналоговый выход-сигнал пропорциональный частоте вращения) я и применил, когда три года назад накрылся частотник Euroterm на установке по производству многослойной полистирольной пленки фирмы AMUT. На приводах каландров (блестящих полированных цилиндрах) используется каскадное управление, т.е. энкодер являющийся обратной связью по скорости, для ведущего привода, является задатчиком скорости для ведомого. Так вот в ведомом приводе слетела рабочая программа и как его заставить работать никто дупля дать не мог. Я просто сконфигурировал аналоговый выход ведущего привода как "выходная частота" и использовал этот сигнал, как задание для ведомого. Это обеспечивает, конечно меньшую точность, чем при использовании энкодера, но все уже работает в течении трех лет. Так, что сей способ имеет место быть, хотя смотря в какой ситуации. Мне подошло.

Автор: DriverFirst 21.2.2008, 16:22

Цитата(AlexG @ 20.2.2008, 8:04) [snapback]223671[/snapback]
Кто-нибудь работал с частотниками Mitsubishi серии FR-E 500? Существует ли способ подключиться к ним по протоколу Modbus-RTU или OPC-сервер для их родного протокола? Как попроще получить данные с этих частотников в СКАДУ?

Работал с FR-A540 и контроллером Melsec Q-series от Mitsubishi. Для управления оборудованием на подвижной части ковочного манипулятора (гидропривод, соленоиды, вращение клещей, ход тележки) использовался протокол CC-Link и модули децентрализованного управления. Для этого на самом контроллере устанавливается плата связи CC-Link. На каждом частотнике по коммуникационной плате CC-Link. Модули децентрализованного управления уже имеют встроенный интерфейс для обмена данными по протоколу CC-Link. Думаю что FR-E серия управляется аналогичным образом.

Автор: Gerych 21.2.2008, 22:48

Да не молчу, только с работы приполз. А управлять ведомым через аналоговый выход - попробуем. Насчет Danfoss так у них на сайте не так уж и много информации. Дал инструкцию нашему электронщику, тот почитал - и сказал что худших инструкций еще не видел thumbdown.gif

Автор: Old 22.2.2008, 0:19

можно и CC LINK но это дорого.если использовать FX3U то у него есть команды для работы с частотником.если использовать FX2N-ROM то можно все сделать на FX2N.для ROM есть команды позволяющие читать и писать в и из ПЧ.используя 485 интерфейс можно использовать любой контроллер но тогда придется пописать программы.Примеров куча причем готовых. rolleyes.gif

Автор: AlexG 22.2.2008, 16:08

Old, DriverFirst
Спасибо за информацию.
Вероятно диспетчеризация установки будет сделана по самому простому для нас варианту, с частотников будут сниматься только аналоговые и дискретные сигналы.

Заказчик сначала выбрал и купил оборудование, а потом задумался о диспетчеризации newconfus.gif естественно, дешевой и полноценной системы из несовместимых компонентов не получается blink.gif

Автор: vladun 22.2.2008, 16:25

Цитата(Gerych @ 21.2.2008, 21:48) [snapback]224431[/snapback]
Дал инструкцию нашему электронщику, тот почитал - и сказал что худших инструкций еще не видел thumbdown.gif

.... ага, он просто других не читал thumbdown.gif
Назвать инструкции Данфоса плохими мог только реально "ПОГАНЕНЬКИЙ ТАНЦОРИШКО". Кста, а почему не "нашему стоматологу" ? blink.gif КИП и РЭА - не совсем одно и то же.
а сказать, что на сайте нету инфы - прогнать просто !
http://www.automationdrive.com/?dyn_Lang= и http://www.danfoss.com/Products/Categories/Categories.htm?menuItem=58&Segment=MC&Next=detail&linkInIframe=true&category=http%3a%2f%2fmcliterature.danfoss.com%2fWebPublish%2fmain.do%3fseries%3dVLT%2bAutomationDrive%2bFC%2b300%26country%3dGB%26language%3den%26dyn_Lang%3d
хотябы
Зы: не в обиду , а по делу !

Автор: DriverFirst 23.2.2008, 9:54

Цитата(vladun @ 22.2.2008, 15:25) [snapback]224742[/snapback]
.... ага, он просто других не читал thumbdown.gif
Назвать инструкции Данфоса плохими мог только реально "ПОГАНЕНЬКИЙ ТАНЦОРИШКО" smile.gif Кста, а почему не "нашему стоматологу" ? blink.gif КИП и РЭА - не совсем одно и то же tongue.gif
а сказать, что на сайте нету инфы - прогнать просто !
http://www.automationdrive.com/?dyn_Lang= и http://www.danfoss.com/Products/Categories/Categories.htm?menuItem=58&Segment=MC&Next=detail&linkInIframe=true&category=http%3a%2f%2fmcliterature.danfoss.com%2fWebPublish%2fmain.do%3fseries%3dVLT%2bAutomationDrive%2bFC%2b300%26country%3dGB%26language%3den%26dyn_Lang%3d
хотябы wink.gif
Зы: не в обиду , а по делу !

согласен. Danfoss поставляет весьма качественные мануалы. Правда иногда попадаются ошибочки, но в основном из-за некоректного превода. Англицкие версии предпочтительнее к использованию, так как они обычно и являются первоисточниками. Самая путевая инструкция которую я встречал, это мануал на частотник ABB ACS600.

Автор: Nocav 24.2.2008, 13:53

Господа!!!!
ПОМОГИТЕ С "УНИВЕРСАЛОМ".........

Цитата(Nocav @ 21.2.2008, 10:31) [snapback]224144[/snapback]
Еще раз Здрасте!!!
Народ проблемка заказчик воюет со мной уже недели две... bang.gif bang.gif
Достал со своим "Универсалом" , я уже наслышан о них по своей бывшей работе "МОЭК", нужны доводы от других людей... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Просьба писать все ПЛЮСЫ и Минусы нужна информация со стороны.. bestbook.gif bestbook.gif bestbook.gif
Заранее благодарен Ерёмин Олег

ПОВТОРЯЮСЬ , Нужна помощь

Автор: Ntt99 2.3.2008, 21:59

Господа! Помогите.
Кто-нибудь сталкивался с "китайцами" (типа Delta, HF Elektronics)? Сделаны для Европы. Уже на втором подряд тендере сбивают цену по самое немогу !http://www.forum.abok.ru/uploads/style_images/1/folder_post_icons/icon7.gif Что можете о них хорошнго/плохого сказать? Мы делаем станции управления используя Mitsubishi или Danfoss.
Заранее благодарен!

Автор: Игорь Борисов 2.3.2008, 22:16

Цитата(Ntt99 @ 2.3.2008, 21:59) [snapback]227810[/snapback]
Господа! Помогите.
Кто-нибудь сталкивался с "китайцами" (типа Delta, HF Elektronics)? Сделаны для Европы. Уже на втором подряд тендере сбивают цену по самое немогу !


Ежели у Вас стабильное производство - боятся нечего... практически все мои клиенты - обжегшиеся на частотниках вышеуказанного типа... теперь они от меня _боятся_ уйти... Гораздо стабильнее и сговорчивей контрагент, предварительно потерявший деньги на изделиях-конкурентах...

Автор: Nocav 3.3.2008, 14:44

Полностью согласен С Игорем!!!
Бесполезно выбить из нашего клиента понятие "Халява"
Крякнет пару раз ...сами позвонят

Автор: Сергей Бондаренко 5.3.2008, 7:11

К сожалению в тендерах надо серьезно воевать, если хотите работать с такими клиентами у которых главное цена, а она в вашем предложении не самая низкая, то надо быть лично знакомым с представителями комиссии тендорной, и иметь навыки непревзойденного менеджера способного продать все что угодно!
Вот те кто занимается так сказать только "дешовой" техникой и имеют как правило такие навыки. Сомсем конечно не факт что они при этом развиваются, получают достаточную прибыль, остаются с этим клиентом в дальнейшем, нет, здесь другие цели- самоудовлетворения от продажи и то что у нас дешево, ну и первый этап накопления средств на развитие. А вот через некоторое время конечно они начинают понимать что продажи есть а прибыли нет, вот тогда эта политика заканчивается, и не потому что оборудование плохое, нет, оно хоть и дешевое но не факт что сломается вообще в ближайшие 10 лет своего ресурса, а потому что люди задумаются о развитии, цены свои поднимут и тут окажеться что цена ненамного меньше "брендового" предложения, ну а тогда получиться что "а какой смысл при равной конкурентной цене использовать базу не брендовую" и перейдут на те же Mitsubishi, Schneider и пр...
А пока просто не брать в голову, знать что это клиент не наш, но возможно потенциально им будет!

Автор: Игорь Борисов 5.3.2008, 9:41

К счастью - сейчас серьезные тендеры берут под контроль фиксальные органы, и попробуй не выполнить заявленных условий... так что многие фирмы типа "гендиректор + главбух" теперь не особенно могут поучаствовать... и попробуй не выполнить гарантийных обязательств... Один наш партнер профессионально занимается гос.тендерами, говорит что последние пару месяцев все стало гораздо конкретнее..

Автор: Сергей Бондаренко 5.3.2008, 12:14

Цитата(Игорь Борисов @ 5.3.2008, 9:41) [snapback]228471[/snapback]
К счастью - сейчас серьезные тендеры берут под контроль фиксальные органы, и попробуй не выполнить заявленных условий... так что многие фирмы типа "гендиректор + главбух" теперь не особенно могут поучаствовать... и попробуй не выполнить гарантийных обязательств... Один наш партнер профессионально занимается гос.тендерами, говорит что последние пару месяцев все стало гораздо конкретнее..

Так это же замечательно, неужели всё-таки что-то меняется в нашей гос.структуре!

Автор: Игорь Борисов 5.3.2008, 13:08

Цитата(Сергей Бондаренко @ 5.3.2008, 12:14) [snapback]228528[/snapback]
Так это же замечательно, неужели всё-таки что-то меняется в нашей гос.структуре!

Нууууу... просто властьпредержащие люди поняли что деньги пи**ят у них непосредственно...

Автор: Ulver 11.3.2008, 19:07

Подскажите, плз, можно ли с помощью выходов Альтивара 61 разделить его ошибки на 2 группы:
1. "накрылся частотник",
2. "накрылся двигатель".
А конкретно интересует, что означает параметр "[Ext. fault al] (EFA): сигнализация внешней неисправности", который можно назначить на релейный выход. Это имеются в виду ошибки двигателя или отсутствие сигнала готовности на входе ПЧ.

Автор: Игорь Борисов 11.3.2008, 20:43

Цитата(Ulver @ 11.3.2008, 19:07) [snapback]230101[/snapback]
А конкретно интересует, что означает параметр "[Ext. fault al] (EFA): сигнализация внешней неисправности", который можно назначить на релейный выход. Это имеются в виду ошибки двигателя или отсутствие сигнала готовности на входе ПЧ.

Внешняя неисправность - это дискретный сигнал 24в от какой либо фигни... к примеру - на повышении давления я на LI5 завожу контактик реле сухого хода и назначаю LI5 "внешней неисправностью"... экономлю на лампочке... на большой кнс позаводил в качестве "внешней неисправности" кнопки аварийного останова...

А по поводу группирования сигналов авария - там можно создать аж 5 групп алармов.

Автор: Ulver 12.3.2008, 10:46

Благодарю за разъяснение.
И все таки вопрос о группировке по принципу ошибка движка/частотника остается актуальным. Если я правильно понял, под группами Вы имеете ввиду сигнальные группы, но в них я не нашел сигналов, скажем, о обрыве фазы двигателя или кз на выходе. В теории можно выставить уставку тока чуть меньшего чем ток кз (в понимании частотника), по достижению которой он будет выдавать сигнал на выход. Но как то криво оно получается и будет ли успевать частотник заловить этот ток до ухода в ошибку...
Может можно все как-нить проще сделать?

Автор: Privodchik 18.3.2008, 13:49

Вот еще рекомендую тему http://www.ingener.info/forum/viewtopic.php?t=34.
А что касается ошибки, то КЗ на корпус легко ловится, а между фазами - думаю по реально возросшему общему току выше номинального можно определить...

Автор: DriverFirst 18.3.2008, 15:07

Цитата(Privodchik @ 18.3.2008, 12:49) [snapback]232155[/snapback]
Вот еще рекомендую тему http://www.ingener.info/forum/viewtopic.php?t=34.
А что касается ошибки, то КЗ на корпус легко ловится, а между фазами - думаю по реально возросшему общему току выше номинального можно определить...
КЗ на корпус, а уж тем более между фазами вы определите по разорваным на куски IGBT-модулям sport_boxing.gif
Приблизительно вот так

Автор: Nocav 19.3.2008, 19:54

Цитата(DriverFirst @ 18.3.2008, 15:07) [snapback]232197[/snapback]
КЗ на корпус, а уж тем более между фазами вы определите по разорваным на куски IGBT-модулям sport_boxing.gif
Приблизительно вот так


Это у вас что за модуль IGBT ???

Автор: Ntt99 19.3.2008, 23:24

А кто нибудь делал переключение насоса (напорная задвижка открыта) с сети на ТПЧ? Если да, то на какой частоте удавалось его (насос) подхватить? И возможно ли "подхватить" насос? Мощность от 37 кВт.

Автор: Игорь Борисов 19.3.2008, 23:29

Легко... тем более что вы собираетесь "подхватывать" стоящий двигатель... так что никаких проблем...

Автор: DriverFirst 20.3.2008, 0:45

Цитата(Nocav @ 19.3.2008, 18:54) [snapback]232752[/snapback]
Это у вас что за модуль IGBT ???

завтра на работе гляну точную маркировку. С преобразователя Allen Bradley PowerFlex700 75кВт.
Что-то смущает?

Автор: Ntt99 20.3.2008, 2:53

Цитата(Игорь Борисов @ 19.3.2008, 22:29) [snapback]232822[/snapback]
Легко... тем более что вы собираетесь "подхватывать" стоящий двигатель... так что никаких проблем...

В том то и дело, что вопрос в том можно ли подхватить (переключая с сети на ТПЧ) насос не допуская его остановки!? Мне кажется, что нет (момент инерции мал), но может как-нибудь возможно?

Автор: Сергей Бондаренко 20.3.2008, 5:58

Цитата(Ntt99 @ 20.3.2008, 2:53) [snapback]232838[/snapback]
В том то и дело, что вопрос в том можно ли подхватить (переключая с сети на ТПЧ) насос не допуская его остановки!? Мне кажется, что нет (момент инерции мал), но может как-нибудь возможно?


Засомневался что-то я и специально для Вас сегодня с утра проверил в реальности работу данного режима. Проверку проводил на имеющихся у меня под ругой ПЧ, нескольких для чистоты эксперемента: altivar 31, Delta VFD-E, Веспер 8300, и один китайский неизвестной марки. (могу позже еще взять со склада и попробовать Mitsubishi, другие Altivar-ы, Delta или находящиеся в сервисе какие-нибудь). Результат: практически у всех ПЧ алгоритм подвата реализован одинаково, а именно- контролируется ток потребления и ищется ожидаемая скорость ПЧ после чего ожидаение момента снижения скорости до нуля и моментально начало разгона двигателя. Из чего могу сделать предположение что таковой алгоритм реализован у всех ПЧ и как такового подвата в пряомом понимании нет, есть контроль останова и моментальный разгон.

Другой вопрос а необходимо ли это??? Мне кажется нет такой острой необходимости в подхвате насоса именно во вращении.

Автор: AlexG 20.3.2008, 7:52

Цитата(Ntt99 @ 20.3.2008, 2:53) [snapback]232838[/snapback]
В том то и дело, что вопрос в том можно ли подхватить (переключая с сети на ТПЧ) насос не допуская его остановки!? Мне кажется, что нет (момент инерции мал), но может как-нибудь возможно?


Возможно, но, действительно, насос быстро теряет обороты. Поэтому при переключениях сеть-частотник происходят скачки давления. Разные частотники работают в этом режиме не одинаково хорошо. Видимо, самый важный параметр при выборе частоника - запас по току. Если запас недостаточен, приходится делать приличную задержку между отключением от сети и подключением к частотнику, иначе частотник вылетает в аварию.

Автор: Nocav 20.3.2008, 7:57

Цитата(DriverFirst @ 20.3.2008, 0:45) [snapback]232832[/snapback]
завтра на работе гляну точную маркировку. С преобразователя Allen Bradley PowerFlex700 75кВт.
Что-то смущает?

Значит скорее всего Семикрон!!!
А можно фотку силовой части плиз!!-
На мыло!!
Да если есть вопросы по Vacon обращайтесь,ремонт,поддержка.....

Автор: Nocav 20.3.2008, 8:03

Цитата(Ntt99 @ 20.3.2008, 2:53) [snapback]232838[/snapback]
В том то и дело, что вопрос в том можно ли подхватить (переключая с сети на ТПЧ) насос не допуская его остановки!? Мне кажется, что нет (момент инерции мал), но может как-нибудь возможно?


Если я правильно понял, нужен переход с Сети на Пч и с ПЧ на сеть.
Так вот на дутьевых вентиляторах на котлах эта проблема раньше решалась только у сименса...
У Vacon это использовалось только на больших мощностях, спешу обрадовать разработана плата синхронизации для "малышек" пишите в личку отвечу!!!!

Автор: Игорь Борисов 20.3.2008, 9:29

Цитата(Ntt99 @ 20.3.2008, 2:53) [snapback]232838[/snapback]
В том то и дело, что вопрос в том можно ли подхватить (переключая с сети на ТПЧ) насос не допуская его остановки!? Мне кажется, что нет (момент инерции мал), но может как-нибудь возможно?

Да все нормально - приличный частотник просчитывает обороты, если задействована опция "подхват на ходу" и... подхватывает двигатель... единственно что мной замечено - обязательно приходится устанавливать квадратичную U/F - типа насосно-вентиляторная нагрузка...

Автор: Ntt99 20.3.2008, 10:00

Цитата(Сергей Бондаренко @ 20.3.2008, 4:58) [snapback]232843[/snapback]
Засомневался что-то я и специально для Вас сегодня с утра проверил в реальности работу данного режима. Проверку проводил на имеющихся у меня под ругой ПЧ, нескольких для чистоты эксперемента: altivar 31, Delta VFD-E, Веспер 8300, и один китайский неизвестной марки. (могу позже еще взять со склада и попробовать Mitsubishi, другие Altivar-ы, Delta или находящиеся в сервисе какие-нибудь). пряомом понимании нет, есть контроль останова и моментальный разгон.

Другой вопрос а необходимо ли это??? Мне кажется нет такой острой необходимости в подхвате насоса именно во вращении.


Спасибо за ответ. А с Mitsubishi можете попробовать? Это хотелось бы применить при снижении подачи (при 2-3 работающих насосов, только один от ПЧ) для избежания гидроударов (на 250 кВт ном насосе Д1250-63 обратный клапан с таким грохотом закрывается! (напор в коллекторе 3,5-4 бар) его на долго не хватит)). Но видно нужен ещё и мягкий пуск или задвижки с электроприводом.

Автор: DriverFirst 20.3.2008, 10:27

Цитата(Nocav @ 20.3.2008, 6:57) [snapback]232855[/snapback]
Значит скорее всего Семикрон!!!
А можно фотку силовой части плиз!!-
На мыло!!
Да если есть вопросы по Vacon обращайтесь,ремонт,поддержка.....

Фотку проблематично, (много винтов откручивать, да и камера в мобилке отстойная) но попробую.
А насчет Семикрона незнаю, скорее всего нет. Тип CM200DU-24F JAPAN.

Автор: Сергей Бондаренко 20.3.2008, 10:27

Цитата(Ntt99 @ 20.3.2008, 10:00) [snapback]232881[/snapback]
..А с Mitsubishi можете попробовать?

А какой серии, вам ведь нужна FR-F наверное, сейчас под рукой могу поробовать только FR-E. FR-F нет у меня пока свободной.

Автор: fuel 20.3.2008, 12:26

Цитата(Ntt99 @ 20.3.2008, 12:00) [snapback]232881[/snapback]
Спасибо за ответ. А с Mitsubishi можете попробовать? Это хотелось бы применить при снижении подачи (при 2-3 работающих насосов, только один от ПЧ) для избежания гидроударов (на 250 кВт ном насосе Д1250-63 обратный клапан с таким грохотом закрывается! (напор в коллекторе 3,5-4 бар) его на долго не хватит)). Но видно нужен ещё и мягкий пуск или задвижки с электроприводом.


Может нет смысла переключать насос на ПЧ при снижении подачи? Можно ведь оставить ПЧ на том же насосе, а дополнительный отключить. Для сглаживания процесса переключения разогнать двигатель с до максимальных оборотов и отключить дополнительный насос при достижении определенной промежуточной частоты в процесса разгона, тогда обратный клапан не будет закрываться.
У Fuji, например, в функции каскадного управления с переменным мастером, частотник переключается на другой насос только при увеличении подачи, а при снижении подачи ПЧ остается на том же двигателе.

Автор: vladun 20.3.2008, 12:37

Цитата
тогда обратный клапан не будет закрываться

как так ? На том насосе, который останавливается и происходит "захлопывание" ОК. Или я не прав ?

Автор: fuel 20.3.2008, 16:43

Цитата(vladun @ 20.3.2008, 14:37) [snapback]232945[/snapback]
как так ? На том насосе, который останавливается и происходит "захлопывание" ОК. Или я не прав ?


Если я правильно понимаю, при параллельной работе насосов на магистраль гидроудары и захлапывания клапанов происходят из-за снижения общего давления насосов ниже напора созданного уровня, в результате чего расход падает до нуля. Если при переходе с двух насосов на один не допускать снижения общего давления и снижения потока до 0 (путем разгона двигателя от ПЧ при отключении 2-го насоса от сети), то и гидроударов не должно быть. Если я не прав, поправьте.

Автор: Ntt99 20.3.2008, 17:23

Цитата(fuel @ 20.3.2008, 15:43) [snapback]233039[/snapback]
Если я правильно понимаю, при параллельной работе насосов на магистраль гидроудары и захлапывания клапанов происходят из-за снижения общего давления насосов ниже напора созданного уровня, в результате чего расход падает до нуля. Если при переходе с двух насосов на один не допускать снижения общего давления и снижения потока до 0 (путем разгона двигателя от ПЧ при отключении 2-го насоса от сети), то и гидроударов не должно быть. Если я не прав, поправьте.


Вы правы, именно так! В этом и проблема

Цитата(fuel @ 20.3.2008, 15:43) [snapback]233039[/snapback]
Если я правильно понимаю, при параллельной работе насосов на магистраль гидроудары и захлапывания клапанов происходят из-за снижения общего давления насосов ниже напора созданного уровня, в результате чего расход падает до нуля. Если при переходе с двух насосов на один не допускать снижения общего давления и снижения потока до 0 (путем разгона двигателя от ПЧ при отключении 2-го насоса от сети), то и гидроударов не должно быть. Если я не прав, поправьте.


Вы не правы!

А прав господин vladun

Автор: Насосник 20.3.2008, 18:15

Цитата(AlexG @ 20.3.2008, 10:52) [snapback]232853[/snapback]
Возможно, но, действительно, насос быстро теряет обороты. Поэтому при переключениях сеть-частотник происходят скачки давления. Разные частотники работают в этом режиме не одинаково хорошо.

Скачки давления и тем более гидроударяы о которых пишу выше не зависят от типа ЧП. Все определяется гидравлической конструкцией системы, правильностью подбора насосов и правильным алгоритмом управления (который серьезно зависит от типа насосов, мощности привода, и от производителя привода).

Автор: Сергей Бондаренко 20.3.2008, 19:46

to Ntt99:
в сообщении 592, может определитесь прав\неправ господин Fuel

Автор: Ntt99 21.3.2008, 0:53

Цитата(Сергей Бондаренко @ 20.3.2008, 18:46) [snapback]233082[/snapback]
to Ntt99:
в сообщении 592, может определитесь прав\неправ господин Fuel


Господин Fuel однозначно не прав. Прав господин vladun. Просто не на ту ссылку нажал sad.gif. Извените.

Автор: Nocav 21.3.2008, 8:49

Цитата(DriverFirst @ 20.3.2008, 10:27) [snapback]232889[/snapback]
Фотку проблематично, (много винтов откручивать, да и камера в мобилке отстойная) но попробую.
А насчет Семикрона незнаю, скорее всего нет. Тип CM200DU-24F JAPAN.


Это мицубиська, а он (IGBT) из АВВ частотника???

Автор: DriverFirst 21.3.2008, 13:54

Цитата(Nocav @ 21.3.2008, 7:49) [snapback]233274[/snapback]
Это мицубиська, а он (IGBT) из АВВ частотника???

Неа, из Allen Bradley (тип частотника PowerFlex 700).
Прблизительно вот такие
А в ABB ASC600 в выпрямительном мосту точно Semikron.

Автор: Nocav 1.4.2008, 12:48

Вот интересно, охота народу АЛАНЫ бредли с США таскать??? Когда в Европе всего хватает....

Автор: DriverFirst 1.4.2008, 14:33

Цитата(Nocav @ 1.4.2008, 11:48) [snapback]237293[/snapback]
Вот интересно, охота народу АЛАНЫ бредли с США таскать??? Когда в Европе всего хватает....

Установка обратного осмоса американской фирмы "OSMONICS". Все электрооборудование AllenBradley. 9 частотников объеденены в сеть ControlNet. А также 4 станции управления RO-машинами с устройствами плавного пуска. А так же управление клапанами на разных магистралях. А так же управление кислотными и щелочными дозаторами для поддержания необходимого pH воды. Все работает в автоматическом режиме. Контроллер и оболочка, как вы понимаете тоже AllenBradley. Назовите хоть одну европейскую фирму предлагающую комплексное решение "под ключ" в технологии очистки стоков методом обратного осмоса. Хотя если честно, америкосы сказали,что если еще на стадии заказа взять за базу, например электрооборудование Siemens или Mitsubishi то с этим проблемм бы не было. "За ваши бабки любой каприз". Недавно узнал, что "OSMONICS" недавно была выкуплена таким грандом, как GE. Скорее всего скоро и комплектация будет соответствующая.

Автор: Насосник 1.4.2008, 15:20

Цитата(DriverFirst @ 1.4.2008, 17:33) [snapback]237357[/snapback]
Назовите хоть одну европейскую фирму предлагающую комплексное решение "под ключ" в технологии очистки стоков методом обратного осмоса.

А это точно очистка сточных вод, а не подготовка воды?
Аналоги комплексных установок типа Osmonics, выпускает немало европейских фирм. Например - Gruenbeck (Германия)

Автор: fuel 1.4.2008, 15:27

Цитата(DriverFirst @ 1.4.2008, 16:33) [snapback]237357[/snapback]
Недавно узнал, что "OSMONICS" недавно была выкуплена таким грандом, как GE. Скорее всего скоро и комплектация будет соответствующая.


Ага, GE Fuji smile.gif

Автор: DriverFirst 1.4.2008, 15:56

Цитата(Насосник @ 1.4.2008, 14:20) [snapback]237379[/snapback]
А это точно очистка сточных вод, а не подготовка воды?
Аналоги комплексных установок типа Osmonics, выпускает немало европейских фирм. Например - Gruenbeck (Германия)

Цикл замкнутый, так что очистка и подготовка одной и той же воды. Конечно вы правы, осмосом мы воду подготавливаем. Очистка идет биохимическим способом (какие-то микробы там чего-то едят и вода становиться чище). А насчет Osmonics, это вообще-то основатель этой технологии, насколько я знаю. У нас уже была установка подготовки воды именно фирмы Osmonics, благополучно проработавшая уже 12 лет и продолжающая работать. А новая, более современная, так сказать вторая очередь. Вполне логично было обратиться за комплексным решением к проверенному бренду, а не рисковать, тем более от этой воды зависит работа всего производства. Это как кровь в организме, съэкономите на крови- угробите весь организм dry.gif . Я не думаю, что 12 лет назад у Osmonics были достойные конкуренты.

Автор: remmer 2.4.2008, 13:34

всем привет .мне тож мешает т.вертер n2-402-v3 пытаюсь найти схему .кто может помочь? или подсказать откуда можно скачать схему

Автор: DriverFirst 2.4.2008, 15:55

Слово "Вертер" навевает воспоминания о фильме "Гостья из будушего". Извините за флуд.

Автор: Nocav 2.4.2008, 19:14

Схему чего , простите.... Подключения или схему самого изделия????

Автор: remmer 3.4.2008, 0:40

схему самого издел.
двиг. самопроизв.остан-ться

Автор: Nocav 6.4.2008, 22:59

Это вы что то из области фантастики требуете, как правило эти схемы никто не показывает!!!

Автор: remmer 7.4.2008, 21:28

Благодарю .На этот раз удалось разобраться без схемы.

Автор: vladun 29.4.2008, 15:13

http://www.vfd.com.ua/content/blogsection/4/62/ неплохая подборка ЧП, особенно http://www.vfd.com.ua/content/view/11/62/ "порадовал" наличием ПЛК на борту.

Автор: DriverFirst 29.4.2008, 15:41

Господа приводчики, кто нибудь сталкивался с приводами Mitsubishi серии FR-AF740 (не FR-A740)? Есть некоторые вопросы.

Автор: Privodchik 10.5.2008, 18:00

Вам ответили на http://www.ingener.info/forum/viewtopic.php?t=34&start=45, рекомендуем зарегистрироваться там, тогда на email сможете подписываться на извещения об ответе, а так же другие пользователи смогут вам присылать личные сообщения...
Кстати, после отпуска сам должен столкнуться с ЧПУ мицубиши и, думаю, их приводами, опишу на http://www.ingener.info в статьях.

Автор: DriverFirst 12.5.2008, 9:39

Цитата(Privodchik @ 10.5.2008, 17:00) [snapback]251435[/snapback]
Вам ответили на www.ingener.info

Спасибо, я думал, может здесь, кто-нибудь, что новое скажет. Мне интересна любая информация.
P.S. С уважением, Игорь.

Автор: PINGPONG 14.5.2008, 17:02

Подскажите пожалуйста, автомат с какой характеристикой и на какой ток ставить на вход частотника, в моём случае это Альтивар 31 15кВт. В инструкции про автоматы ничего нет.

Автор: Игорь Борисов 14.5.2008, 17:46

Упс... в каталоге стр. 38 - NS80HMA, естесно, можно не заморачиватся и поставить другой автомат со сходной характеристикой.

Автор: PINGPONG 14.5.2008, 18:46

Согласен - марку проморгал, но ха-ку NS80H опять таки не нашёл, а стоит он в 4-5 раз дороже чем скажем C60N, так что вопрос остался открытым.

Автор: Slavik 14.5.2008, 19:06

Цитата(PINGPONG @ 14.5.2008, 21:46) [snapback]252769[/snapback]
ха-ку NS80H опять таки не нашёл, а стоит он в 4-5 раз дороже чем скажем C60N, так что вопрос остался открытым.


Ставьте С60N и не парьтесь.

Автор: booster© 16.5.2008, 18:23

Цитата(DriverFirst @ 12.5.2008, 10:39) [snapback]251740[/snapback]
Спасибо, я думал, может здесь, кто-нибудь, что новое скажет. Мне интересна любая информация.
P.S. С уважением, Игорь.

Полгода назад был введён FR-AF740 - до сих пор никаких проблемм, вообще выбор пал на митсубиши только из-за его толкового описания на русском языке (мелкие ляпы переводчиков гуманитариев не в счёт), ибо читаем между строк cool.gif

Автор: Сергей Бондаренко 18.5.2008, 19:36

Цитата(PINGPONG @ 14.5.2008, 18:46) [snapback]252769[/snapback]
Согласен - марку проморгал, но ха-ку NS80H опять таки не нашёл, а стоит он в 4-5 раз дороже чем скажем C60N, так что вопрос остался открытым.

Разница в "отключающей способности" автоматов и расчетном токе КЗ. Наилучшая защита для самого ПЧ конечно быстродействующие предохранители, например фирмы Bussmann, а для цепей автомат способный успешно произвести отключение расчетного тока кз и главное произвести отключение гораздо раньше чем ток КЗ достигнет своего ожидаемого значенияя.. Поэтому экономить на автомате с брендовом ПЧ не стоит, следуйте рекомендациям документации и спасете ПЧ от ремонта, либо сведе к минимкуму последующий ремонт ПЧ и конечном итоге съэкономите.

Автор: fromriga 22.5.2008, 20:03

Помогите разобраться с частотником. Danfoss MicroDrive input 1PH 230V output 3PH 230V. Двигатель 400/600В треугольник/звезда. проблема состоит в том что частотник не запускает двигатель mad.gif
на частотник подаёться сигнал пуска...он пытаеться импульсом крутануть движк но он еле еле крутиться (можно сказать стоит) и на частотнике выскакивает аварийное предупреждение W12. в мануале есть ссылка на параметр 4-16 и 4-17 (параметры стоят по умолчанию). пробовал менять значения на большее но результат тот же. что может влиять на работу частотника!?
оборудование оригинальное, на вент. машину. VTS.

и ещё маленький вопросик как вообще частотник на 220в чуствует себя с движком на 400в. какой ток ограничения ставить на частотнике тот что на шильдеке движка или расчитывать КВт на 220В.

Автор: Игорь Борисов 22.5.2008, 20:17

не есть хорошо запускать движок 3х380 частотником 3х220... хотя у нас так несколько насосов работают... токи можно посмотреть действующие, и от них плясать с уставками защит... а может начального напряжения для пуска не хватает? какая нагрузка указана в частотнике? должна быть "для насосов и вентиляторов"

Автор: fromriga 22.5.2008, 23:48

На частотнике мощности не видел.. был выходной ТОК 9,2А гдето так. а движок 2.2КВт макс 5А(400В).

Автор: PINGPONG 27.5.2008, 17:36

Цитата(Сергей Бондаренко @ 18.5.2008, 16:36) [snapback]254037[/snapback]
Разница в "отключающей способности" автоматов и расчетном токе КЗ. Наилучшая защита для самого ПЧ конечно быстродействующие предохранители, например фирмы Bussmann, а для цепей автомат способный успешно произвести отключение расчетного тока кз и главное произвести отключение гораздо раньше чем ток КЗ достигнет своего ожидаемого значенияя.. Поэтому экономить на автомате с брендовом ПЧ не стоит, следуйте рекомендациям документации и спасете ПЧ от ремонта, либо сведе к минимкуму последующий ремонт ПЧ и конечном итоге съэкономите.

А в результате чего в частотнике на входе возникнет ток из диапазона КЗ, если КЗ в нагрузке успешно отрабатывает сам частотник, т.е. я хочу сказать если по входу частотника уже протекает ток КЗ, то в частотнике по любому уже что-то навернулось и теперь задача не вызвать пожар - т.е. разорвать ток КЗ, а это уже зависит отключающей способности автомата или предохранителя и величины тока КЗ, которая в свою очередь определяется выходным сопротивлением сети, проводкой и сопротивлением внутри частотника при КЗ, но что этот ток разорвёт автомат или предохранитель - разницы нет при условии что у них одинаковая ха-ка и предельная отключающая способность.

Автор: Макс 28.5.2008, 15:58

Разница между автоматом и предохранителями в том что эти пердохранители быстрее отключают ток КЗ (по словам производителей ПЧ)

Автор: Alex@ndr 28.5.2008, 16:40

Я не пойму о чем речь..... Насколько я знаю автомат не защищает прибор. Автомат защищает питающую линию. О чем уже шла речь неоднократно в разных ветках форума. Если уже КЗ "дойшло"))) к автомату от двигателя )), то вашему частотнику можете сказать аминь.

Автор: Игорь Борисов 28.5.2008, 18:08

Цитата(Alex@ndr @ 28.5.2008, 17:40) [snapback]257247[/snapback]
Если уже КЗ "дойшло"))) к автомату от двигателя )), то вашему частотнику можете сказать аминь.

laugh.gif Эт точно... остается слабая надежда что автомат защитит двигатель на токах выше номинала, если частотник по каким-то причинам этот момент упустил...

Автор: Tua 28.5.2008, 18:30

Цитата(Макс @ 28.5.2008, 16:58) [snapback]257232[/snapback]
Разница между автоматом и предохранителями в том что эти пердохранители быстрее отключают ток КЗ (по словам производителей ПЧ)


пердохранители, я понимаю что случайно получилось, но прикольно laugh.gif

Автор: Макс 2.6.2008, 20:42

Не случайно - это уже устоявшийся технический термин =). Вопрос про защиту предами уже здесь на форуме обсуждался. Я считаю что мне важнее гарантии производителя, и потому просто выполняю то что они требуют.

Автор: BUGS 3.6.2008, 18:16

Добрый вечер коллеги! Помогите пожалуйста с информацией по управлению частотным преобразователем Danfoss VLT AQUA Drive по последовательной шине с протоколом Modbus RTU. В частности интересуют все возможные слова "общения с частотником" в 16-ричном коде (аварийные сигналы, сигналы управвления....).

Автор: Oper 5.6.2008, 12:04

ВЕСПЕР при вклюючении выдает ошибку "Uv"
Что может быть ? Помогите.. helpsmilie.gif

Автор: vladun 6.6.2008, 20:06

ОТВЕТ: ВЕСПЕР laugh.gif

Автор: Oper 9.6.2008, 7:26

А еще есть мнения ???
Может кто посоветует где можно пообщаться с ремонтниками ????????

Автор: fuel 9.6.2008, 7:55

А что мешает позвонить в офис Веспера?

Автор: Nocav 12.6.2008, 16:47

ВЕСПЕР
"если ничего не помогает прочитайте инструкцию"

Простите а в мануале смотрели????

Автор: Oper 18.6.2008, 7:09

В офисе веспера говорят ,,Привозите к нам,,

ДА нормальное напряжение на входе. bang.gif

Пердохранители все в порядке...Что может быть с ним блин..??? helpsmilie.gif

Автор: DriverFirst 18.6.2008, 8:54

Цитата(Oper @ 18.6.2008, 6:09) [snapback]263771[/snapback]
ДА нормальное напряжение на входе. bang.gif

Пердохранители все в порядке...Что может быть с ним блин..??? helpsmilie.gif

А в звене постоянного тока не пробовали померять? wink.gif Может в выпрямительном мосту плечо накрылось или электролиты поплыли.

Автор: Oper 20.6.2008, 7:54

На кондерах напряжение 567В. Вроде в норме...или нет ???!!!

Автор: DriverFirst 20.6.2008, 9:58

Цитата(Oper @ 20.6.2008, 6:54) [snapback]264598[/snapback]
На кондерах напряжение 567В. Вроде в норме...или нет ???!!!

Да нормально. На входе 400В? Надо инструкцию поискать и правильно рассшифровать это "Uv".
Вот нашел. Может поможет.
 ei_7011.pdf ( 975,99 килобайт ) : 28

Автор: Oper 24.6.2008, 6:58

А в инструкции написано " Индикация недостаточного напряжения" ....???????????
Но напряжение же в норме .
А как по умному проверить электролиты ?

Автор: DriverFirst 24.6.2008, 13:36

Цитата(Oper @ 24.6.2008, 5:58) [snapback]265530[/snapback]
А в инструкции написано " Индикация недостаточного напряжения" ....???????????
Но напряжение же в норме .
А как по умному проверить электролиты ?

Там в инструкции написано, что "Uv" разные бывают. Просто "Uv" или "Uv" с разными цифрами. Так вот может быть и с напряжением управления нелады, и с измерительными цепями проблеммы. Если с электролитов не капает, они не греются, и в звене постоянного тока отфильтрованное напряжение, а не горбы от синусоид, то электролиты ОК. Судя по значению, что вы привели 567 В., все ОК с тролитами. Хотя надо бы под нагрузкой померять на них напругу. Вы напругу на всех трех фазах меряли или только на одной?
Да, кстати, если "Uv" выскакивает при включении под нагрузкой то плохо дело.

Автор: Oper 25.6.2008, 8:32

Спасибо за внимание к проблеме.
При подаче напряжения на частотник / 3*~400/ ,после заставки,начинает мигать ошибка "Uv".
Затем перевожу его на управление с пульта/по умолчанию режим автомат/ и нажимаю пуск ,появляется "Uv1".
В режиме монитора в параметре U-05 показывает 0 /замечал что было 32/

Автор: DriverFirst 26.6.2008, 11:23

U-05 показывает "напряжение постоянного тока". А Uv1 означает цитирую "недостаточное напряжение в основной цепи постоянного тока во время вращения. Регистрируемый уровень порядка 380В и менее"...
Проверьте диоды в выпрямительном мосту, может какое нибудь плечо да и накрылось. Тогда бы все обьяснилось.

Автор: Oper 10.7.2008, 9:30

Диоды прозвонил все в порядке.
Вопрос в том, как измеряется U-05 ????
На кондерах то напряжение в норме.Почему тогда в U-05 нет показаний ?? bang.gif

Почему то больше никто не дает советы.
Разве никто не занимается ремонтом? Поделитесь опытом пожалуйсто.. helpsmilie.gif

Автор: Semiconductor 10.7.2008, 10:00

Цитата(BUGS @ 3.6.2008, 19:16) [snapback]259125[/snapback]
Добрый вечер коллеги! Помогите пожалуйста с информацией по управлению частотным преобразователем Danfoss VLT AQUA Drive по последовательной шине с протоколом Modbus RTU. В частности интересуют все возможные слова "общения с частотником" в 16-ричном коде (аварийные сигналы, сигналы управвления....).


на сайте drives.ru есть вся документация по этим приводам, в том числе и на рус.

Автор: DriverFirst 10.7.2008, 12:25

Цитата(Oper @ 10.7.2008, 9:30) [snapback]270480[/snapback]
Диоды прозвонил все в порядке.
Вопрос в том, как измеряется U-05 ????
На кондерах то напряжение в норме.Почему тогда в U-05 нет показаний ?? bang.gif

Значит измерительная цепь накрылась. Ведь должен же привод напряжение звена пост. тока мерять. Возможно какой нибудь маленький резистор в делителе сдох. А может АЦП накрылся. Короче, варианты есть и поле для поисков. Дерзайте и все у вас получится. Если бы я имел возможность повозиться с Весперами, то мог бы дать более предметный совет, а так - только теория.

Автор: Nocav 4.8.2008, 7:08

ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!
Создаю отчет по неисправностям на Vacon-не.......
Если не трудно дайте информацию..
Нужно марку, серийный номер, обращались ли в сервисный центр и оценка работы оного.....

Автор: korser 6.8.2008, 19:31

Уважаемые Гуру! Подскажите пожалуйста решение проблемы. Суть такова: имеем преобразователь частоты ATV31, регулирующий скорость вращения двигателя повысительного насоса теплопункта. На аналоговый вход преобразователя подключен датчик давления. Датчик установлен после насоса. Сейчас скорость, а соответственно давление выставлено параметром rPi и соответствует 4 атм. Вопрос в том что иногда давление на входе насоса бывает выше 4 атм. и тут бы следовало б выключить повысительный насос с тем чтобы поэкономить электричество, однако преобразователь продолжает вращать мотор показывая 17-20 гц. Подскажите, возможно ли сделать так, изменив настойки преобразователя? Или при проектировке теплопункта была допущена ошибка и датчик давления следовало установить до насоса, и уже плясать от входящего давления?
Извините за возможно дилетантский вопрос.

Автор: Игорь Борисов 6.8.2008, 20:20

Нижнюю частоту на 30 гц, время работы на нижней частоте - 1-2 сек.

Автор: korser 6.8.2008, 20:39

Спасибо понял!

Автор: Смирнов Михаил 18.8.2008, 19:51

Цитата(Oper @ 10.7.2008, 10:30) [snapback]270480[/snapback]
Почему то больше никто не дает советы.
Разве никто не занимается ремонтом? Поделитесь опытом пожалуйсто.. helpsmilie.gif


А подробнее проявление ошибки?
В каких режимах?Сразу после включения?Или после подачи команды пуска?
У нас была похожа проблема.Но дело оказалось в перемычке на силовых клеймах(не помню точно маркировку,но вроде (+) и P1 ),ее почему то кто то снял.Сразу внимание не обратили.

Автор: korser 31.8.2008, 11:01

Некоторые параметры у ATV31 регулируются только при остановленом двигателе и при отсутствии команды пуск. У нас ATV31 (см. два поста выше) управляет повысительным насосами. Подскажите пожлуйста как с помощью клавиатуры преобразователя дать команду стоп двигателю, или просто достаточно изменить задание rPi ?

Автор: ar2di2 1.9.2008, 12:43

Цитата(BUGS @ 3.6.2008, 20:16) [snapback]259125[/snapback]
Добрый вечер коллеги! Помогите пожалуйста с информацией по управлению частотным преобразователем Danfoss VLT AQUA Drive по последовательной шине с протоколом Modbus RTU. В частности интересуют все возможные слова "общения с частотником" в 16-ричном коде (аварийные сигналы, сигналы управвления....).





Цитата(Semiconductor @ 10.7.2008, 12:00) [snapback]270503[/snapback]
на сайте drives.ru есть вся документация по этим приводам, в том числе и на рус.


 RS_485.pdf ( 579,09 килобайт ) : 31
 

Автор: ar2di2 1.9.2008, 13:14

Цитата(Gerych @ 20.2.2008, 22:57) [snapback]224020[/snapback]
Подскажите как реализовать синхронизацию скорости двух электроприводов правильного стана (АД мощностью 55кВт, управление - двумя ПЧ фирмы Danfoss модель FC302 мощностью 75кВт, датчики скорости - энкодеры). blink.gif


Цитата(Gerych @ 22.2.2008, 0:48) [snapback]224431[/snapback]
Да не молчу, только с работы приполз. А управлять ведомым через аналоговый выход - попробуем. Насчет Danfoss так у них на сайте не так уж и много информации. Дал инструкцию нашему электронщику, тот почитал - и сказал что худших инструкций еще не видел thumbdown.gif


Цитата(Игорь Борисов @ 21.2.2008, 12:46) [snapback]224150[/snapback]
че-то все молчат... самое простое - завязать один частотник на датчик скорости, а вторым управлять аналоговым выходом 0-10 в первого... типа ведущий-ведомый... ышо по модбасу мона полную синхронизацию замутить...


Ну что за бред, явно же инструкцию никто и не открывал даже, для таких как Вы умных в Danfoss-е контроллер синхронизации реализован и контроллер позиционирования, для насосного применения каскад-контроллер для управления несколькими насосами, ознакомтесь сперва с возможностями оборудования, а потом критикуйте.

Автор: vladun 16.9.2008, 20:44

Кто-нибудь уже протестил OptiDrive ? Игорь не молчи ! wink.gif

Автор: Игорь Борисов 16.9.2008, 20:54

Цитата(vladun @ 16.9.2008, 21:44) [snapback]293273[/snapback]
Кто-нибудь уже протестил OptiDrive ? Игорь не молчи ! wink.gif

еще не получил... едет...

Автор: vladun 16.9.2008, 21:57

ОК, ждемс !!!
ЗЫ: гениально-простой принцип регулирования 1-ф мотора !!! Сначала 50 Гц, а после того как раскрутится - переход в ШИМ (?) !

Автор: PINGPONG 21.10.2008, 14:23

Скиньте пожалуйста у кого есть описание Modbus параметров для ПЧ Toshiba серии H9, а то на официальном сайте на страничке для H9 лежит документ для VF-AS1, на диске от ПЧ документа нет и пишут "обрашайтесь в Тошибу", обратиться то я обратился но пока ничего нет и когда будет не понятно, а время поджимает

Автор: Игорь Борисов 21.10.2008, 14:46

Цитата(PINGPONG @ 21.10.2008, 15:23) [snapback]305603[/snapback]
Скиньте пожалуйста у кого есть описание Modbus параметров для ПЧ Toshiba серии H9, а то на официальном сайте на страничке для H9 лежит документ для VF-AS1, на диске от ПЧ документа нет и пишут "обрашайтесь в Тошибу", обратиться то я обратился но пока ничего нет и когда будет не понятно, а время поджимает

А Вы в какую тошибу обратились? надо в info@regr-is.ru

Автор: PINGPONG 21.10.2008, 15:06

Закупила частотники одна из подструктур Татнефти, а у какого диллера я даже и не знаю, ну а мы должны обеспечить работу своего контроллера с их ПЧ, кстати на regr-is.ru я посмотрел - про серию H9 ничего не увидел

Автор: PINGPONG 21.10.2008, 15:45

Цитата(Игорь Борисов @ 21.10.2008, 11:46) [snapback]305621[/snapback]
А Вы в какую тошибу обратились? надо в info@regr-is.ru


Отослал запрос в info@regr-is.ru, может что нибудь ответят.

Автор: Игорь Борисов 21.10.2008, 17:47

Цитата(PINGPONG @ 21.10.2008, 16:45) [snapback]305665[/snapback]
Отослал запрос в info@regr-is.ru, может что нибудь ответят.

Ну, рэгрис является представительством Тошибы (ПЧ) в России. Не знаю как сейчас, но несколько лет назад они были единственными по Тошибовским ПЧ.

Автор: PINGPONG 22.10.2008, 6:17

В любом случае спасибо за наводку

Автор: Алексей Гришков 5.11.2008, 22:19

Здрасти всем.
Я работаю с ПЧ более 4-х лет, устанавливал частотники Емотрон - электроника очень чувствительна к агресивным средам (сероводород) сгнивают, Шнайдер ATV31 - меняли по любому поводу притензии (очень много неисправностей в цепях управления IGBT модулями), Митсубиши - не совсем полное меню приходилось додумывать как настроить, сейчас остановились на Siemens MM440 - меню также не полное, но притензий по работе и качеству нет(хотя и он не без грешен).
У меняпроблема не с ремонтом, а эксплуатацией.
Проблема описана здесь http://www.automation-drives.ru/forum/viewtopic.php?t=9216&sid=38dd724a3af6153d3ea444384d194a72.
У меня плывут все аналоговые сигналы 4-20мА при пуске и работе частотник и самое главное вываливается в аварию расходомер US800 (провода меж первичным и вторичными приборами расходомера проходят по отдельному лотку).
Если нет совета может кто знает где есть форум по вопросам эксплуатации ПЧ любой марки, скорее всего причина не относящяяся к конкретной марке производителя.
Спасибо за внимание, проверю любой совет.

Автор: vladun 6.11.2008, 21:05

bestbook.gif

Цитата(Игорь Борисов @ 16.9.2008, 20:54) [snapback]293287[/snapback]
еще не получил... едет...

ну как не приехал еще ?

Автор: Игорь Борисов 7.11.2008, 0:46

Цитата(vladun @ 6.11.2008, 21:05) [snapback]311859[/snapback]
bestbook.gif
ну как не приехал еще ?

Угу... я эту неделю по объектам, так что не в курсе... доберусь до цеха - буду звонить, скандалить...

Автор: vladun 14.12.2008, 18:05

Во лохотрон устроили парни :


наверное только съемный пульт сделали со своей "мордой" thumbdown.gif
PS: Игорь, узнаешь самый маленький на снимке привод ? wink.gif

Автор: Игорь Борисов 14.12.2008, 18:59

Цитата(vladun @ 14.12.2008, 18:05) [snapback]328317[/snapback]
Во лохотрон устроили парни :
PS: Игорь, узнаешь самый маленький на снимке привод ? wink.gif

Вообще то Приводная техника собирает в своих цехах LG и Мицубиши... Неужто они (LG+M) их (ПТ) послали..?

Автор: vladun 14.12.2008, 19:33

Чего бы они не собирали сами, это не позволяет говорить

Цитата
Компания "Приводная техника" разработала и Выпускает транзисторные преоб-разователи серии АП-140 (рис. 3) мощностью от 5,5 бо 500 кВт ...
wink.gif
По твоему вопросу - наверное устали ...

Автор: Сергей Валерьевич 28.12.2008, 16:05

добрый день.
хотелось бы узнать поподробнее отличие ATV21 от ATV31.
планирую использовать ATV21HD18N4 для управления насосной 2 подъема, состоящей из 3 насосов по 15 квт, управление чп от реле zelio SR3B261BD, SR2MOD02
так как необходимо передавать смс на тел, поэтому все мозги будут в нем (переменая работа, добавление при малом давление в системе и тд), а от частотника надо будет только управление двигателем от реле давления 4-20 ма. или в этом случае обязательно ATV31?
особая просьба до Игорь Борисов, возможно в личку.

Автор: Игорь Борисов 28.12.2008, 16:55

Эээээ.... с 21-ми не работал, так как сразу не понравились... 31-х на 18,0 кВт нет, ставим 61-е... обычно используем ПИД частотника, на Зелио заводим или "достижение миниальной\максимальной частоты", или саму частоту с аналогового выхода частотника. Вроде никаких подводных камней и пещер нет.

Автор: Сергей Бондаренко 29.12.2008, 5:45

Серия ATV21 ориентированна на применение в секторе гражданского строительства, а именно для использования в приводах HVAC-систем (системах кондиционирования, отопления и вентиляции). Серия ATV21 предусматривает прямые продажи конечны пользователям (интеграторам систем) и не входит в гамму продукции распространяемой дистрибьютерами, потому возможно находит применение только у крупных фирм с большой производственной базой. Главные отличия этой серии в том, что поскольку основное применение это приводы жилых и коммерческих зданий то сделан упор на следующие моменты:

1. низкий уровень создаваемых помех самим ПЧ- высокая совместимость по ЭМС (это важно поскольку жилой сектор и требования соответствующие). ЭМС-фильтр класса А
2. Максимальная бесшумность работы двигателя, за счет повышенной несущей частоты и низкого уровня гармоник (думаю тоже важно поскольку никто не хотел бы слышать из системы вентиляции и ближних помещений шум двигателя)
3. Широкий набор протоколов и шин, распространенных среди HVAC - обородувания. Lonworks, BACnet и др.
4. наличие закона управления синхронными двигателями.
5. Специальные исполнения по защищенность IP и спец.покрытие комплектующих

Младшие модели этой серии изготовлены на базе ПЧ Toshiba серии VFS11, более мощные на базе ATV31 и ATV61

так что если вам важно иметь тихий и с высокими показателями совместимости ЭМС привод -то однозначно берите ATV21, в нетребовательном применении конечно ATV31.

Автор: Old 29.12.2008, 6:44

Цитата(Игорь Борисов @ 14.12.2008, 18:59) [snapback]328327[/snapback]
Вообще то Приводная техника собирает в своих цехах LG и Мицубиши... Неужто они (LG+M) их (ПТ) послали..?

Не собирали они никогда Мицубиши.Неправда ваша.Зачем вводить народ в заблуждение.

Автор: Игорь Борисов 29.12.2008, 9:37

Цитата(Old @ 29.12.2008, 6:44) [snapback]334287[/snapback]
Не собирали они никогда Мицубиши.Неправда ваша.Зачем вводить народ в заблуждение.

Не массово и мелкие экземпляры... может - типа халтуры... лет 5-6 назад ездил я в Посланников (вроде) переулок, и протежированный некоторыми сотрудниками ПТ, брал мелкими партиями, по 2-3 штуки... но, из-за регулярных вылетов дисплеев (кракозябры вместо цифр), пришлось эту практику прекратить...

Цитата(Сергей Бондаренко @ 29.12.2008, 5:45) [snapback]334286[/snapback]
Младшие модели этой серии изготовлены на базе ПЧ Toshiba серии VFS11, более мощные на базе ATV31 и ATV61

А софт? а программирование в моделях на базе 31\61? Такой же убогий как в мелких? Блин, нужно перется в SE после НГ, разбиратся...

Автор: fuel 29.12.2008, 14:34

Цитата(Сергей Бондаренко @ 29.12.2008, 7:45) [snapback]334286[/snapback]
2. Максимальная бесшумность работы двигателя, за счет повышенной несущей частоты и низкого уровня гармоник (думаю тоже важно поскольку никто не хотел бы слышать из системы вентиляции и ближних помещений шум двигателя)


В ATV21 решили сэкономить на конденсаторах в звене постоянного тока и все якобы вышеуказанные плюсы это последствия минусов:
- вместо уменьшенных гармоник тока на входе (из-за отсутствия мощных конденсаторов в ЗПТ) получаем дополнительные гармоники в выходном напряжении из-за пульсации напряжения в звене постоянного тока, зависящих от перекоса фаз на входе;
- повышенная несущая частота 10-12 кГц нужна лишь для того, чтобы ШИМом сглаживать на выходе пульсации напряжения в ЗПТ (в нормальных частотниках это не нужно, т.к. пульсации DC малы и достаточно частоты 2-4 кГц)
- при обрыве фазы на входе в звене постоянного тока напряжение пульсации напряжения будут недопустимыми для продолжения работы двигателя


Цитата(Сергей Бондаренко @ 29.12.2008, 7:45) [snapback]334286[/snapback]
4. наличие закона управления синхронными двигателями.

Это где оно там? В каталоге в строке "Закон управления: Синхронный двигатель" стоит прочерк.

Цитата(Сергей Бондаренко @ 29.12.2008, 7:45) [snapback]334286[/snapback]
Младшие модели этой серии изготовлены на базе ПЧ Toshiba серии VFS11, более мощные на базе ATV31 и ATV61


Откуда такая информация? ATV 21 аппаратно изготовлена на базе VF-FS1, ATV31 на базе VF-S11, ATV61 на базе VF-PS1. Тошибы и шнайдеры отличаются программными прошивками.

ATV31 и ATV61 это нормальные частотники, ATV21 бюджетная модель с явными аппаратными минусами, скорее всего этим и объясняется их отсутствие в гамме продукции.

Автор: Сергей Валерьевич 29.12.2008, 14:41

Эээээ.... с 21-ми не работал, так как сразу не понравились...
вот я и хотел узнать, чем же он так плох, по цене ATV21HD15N4 по сравнение с ATV31HD15N4 на 600 евриков без ндс дешевле.
как я понял, силовая часть индентична, отличаются только мозги. ставить буду на насосной поселка, там можно и 31 воткнуть, вот только смысл? бесшумность не критична, все уперается в цене, все таки бюджет местный.
еще одно, использовал прогу для расчета экономии эл энергии ECO8_V2, то по моим требованиям двигат 15 квт выдал ATV38HD23N4 (причем эта модель снята с производства), вопрос, обязательно ли ставить с таким большим запасом по мощности? вроде кругом ставятся один к одному.

Автор: Игорь Борисов 29.12.2008, 14:52

Цитата(Сергей Валерьевич @ 29.12.2008, 14:41) [snapback]334430[/snapback]
еще одно, использовал прогу для расчета экономии эл энергии ECO8_V2, то по моим требованиям двигат 15 квт выдал ATV38HD23N4 (причем эта модель снята с производства), вопрос, обязательно ли ставить с таким большим запасом по мощности? вроде кругом ставятся один к одному.

1 к 1 нормально.

Автор: Old 29.12.2008, 15:12

Цитата(Игорь Борисов @ 29.12.2008, 9:37) [snapback]334312[/snapback]
Не массово и мелкие экземпляры... может - типа халтуры... лет 5-6 назад ездил я в Посланников (вроде) переулок, и протежированный некоторыми сотрудниками ПТ, брал мелкими партиями, по 2-3 штуки... но, из-за регулярных вылетов дисплеев (кракозябры вместо цифр), пришлось эту практику прекратить...
А софт? а программирование в моделях на базе 31\61? Такой же убогий как в мелких? Блин, нужно перется в SE после НГ, разбиратся...

не было никогда у них мыслей собирать мицубишевские частотники.они грезили своей разработкой.попыток было много но ничего не получилось.ближайшее место где собирали мицубишевские частотники было в китае.приводная техника слишком мелковата для производства подобной техники по западным стандартам.да и не пойдут японцы на то чтобы доверить свой брэнд мелкой конторе.конек их редукторы.правда они запустили новый сайт который отражает современную тенденцию(насосные станции энергосбережение и т.д).думаю всем известно что тошиба делает в россии крупноузловую сборку своей техники.поэтому и дешевле их из брендов найти что либо трудно. rolleyes.gif

Автор: Игорь Борисов 29.12.2008, 15:19

Цитата(Old @ 29.12.2008, 15:12) [snapback]334447[/snapback]
думаю всем известно что тошиба делает в россии крупноузловую сборку своей техники.поэтому и дешевле их из брендов найти что либо трудно. rolleyes.gif

Да ладно, у тошибы просто прайсовые цены равны другим с дилерской скидкой, а сами скидки мизерны... покупать у тошибы выгодно только прямым потребителям, а дилерам полная ж, так как эта ценовая политика ведет к конфликтам с контрагентами.

Автор: Сергей Бондаренко 29.12.2008, 20:34

Цитата(Игорь Борисов @ 29.12.2008, 9:37) [snapback]334312[/snapback]
А софт? а программирование в моделях на базе 31\61? Такой же убогий как в мелких? Блин, нужно перется в SE после НГ, разбиратся...

Софт для серии один, который тошибовский изначально. Вообще странно как-то получилось этот ПЧ как не от мира сего, сильно выделяется из линейки Шнейдера и по функциональности и по подходу и по софту.

Автор: Сергей Бондаренко 29.12.2008, 22:00

Цитата(fuel @ 29.12.2008, 14:34) [snapback]334425[/snapback]
В ATV21 решили сэкономить на конденсаторах в звене постоянного тока и все якобы вышеуказанные плюсы это последствия минусов:
- вместо уменьшенных гармоник тока на входе (из-за отсутствия мощных конденсаторов в ЗПТ) получаем дополнительные гармоники в выходном напряжении из-за пульсации напряжения в звене постоянного тока, зависящих от перекоса фаз на входе;
- повышенная несущая частота 10-12 кГц нужна лишь для того, чтобы ШИМом сглаживать на выходе пульсации напряжения в ЗПТ (в нормальных частотниках это не нужно, т.к. пульсации DC малы и достаточно частоты 2-4 кГц)
- при обрыве фазы на входе в звене постоянного тока напряжение пульсации напряжения будут недопустимыми для продолжения работы двигателя

Это вы о чем? на конденсаторах сэкономили? не путайте пожалуйста, прямой зависимости гармоник от емкости конденсаторов нет, наоборот она обратная в данном случае. В ATV21 уровень гармоник очень мал, применено решение позволяющее соответствовать нормам для жилого сектора -менее 35%, разве этого мало? скажите где меньше? даже никакими дросселями звена DC и сетевыми такого уровня гармоник не добиться, потому они вообще не предусмотрены для данной серии. ATV21 ориентирован на применение в HVAC-системах, а это нагрузки с переменным моментом, где емкость конденсатора может быть обоснованно понижена без ухудшения характеристик за счет оптимального управления, посмотрите матчасть. Да конечно я например знаю производителя чисто синусоидальных частотников, но у них уже и цена не этого уровня. Это я к тому что выводы необоснованы, ПЧ соотвествует жесткому нормативу своего применения, и что при этом уменьшили или увеличили роли не играет -важен результат, а стремиться можно к чему угодно и любыми средствами, только нужно ли оно выкраивать пару процентов гармоник и удоражая тем самым изделие (хотя я так и непонял с чем это вы сравнивали данную модель и где это лучше и в каких ПЧ) для нетребовательного применения в насосах и вентиляторах.
И еще по поводу несущей частоты: основная цель здесь -снизить уровень воспринимаемого шума от работающего двигателя. Кроме того при несущей частоте 12кГц серия ATV21 выдерживает номинальные рабочие токи при температуре до 50градусов, разве мало? в то время как другие ПЧ пропорционально снижают максимальную несущую частоту во время работы с повышением температуры.
Цитата(fuel @ 29.12.2008, 14:34) [snapback]334425[/snapback]
Это где оно там? В каталоге в строке "Закон управления: Синхронный двигатель" стоит прочерк.

Внимательней читайте документацию!
Цитата
Откуда такая информация? ATV 21 аппаратно изготовлена на базе VF-FS1, ATV31 на базе VF-S11, ATV61 на базе VF-PS1. Тошибы и шнайдеры отличаются программными прошивками.
, да верно на базе VF-FS1 идут до 30кВт. А далее вы не задумывались что в отличии от VF-FS1 у ATV21 шире ряд мощностей до 75кВт (против 30кВт у тошибы) и что у Шнейдера есть еще куча модификаций в защищенных корпусах и специсполнениях. Откуда они взялись, подумайте посмотрите хотя бы внешне и все поймете.
Цитата
ATV31 и ATV61 это нормальные частотники, ATV21 бюджетная модель с явными аппаратными минусами, скорее всего этим и объясняется их отсутствие в гамме продукции.

Все они нормальные частотники со своим назначением.

Автор: vladun 29.12.2008, 22:47

... и все таки для нашего "постсовкового" применения, очень актуален вопрос работы на сетях с "плохими" параметрами напряжения и перекосов.

Автор: fuel 29.12.2008, 22:53

Цитата(Сергей Бондаренко @ 30.12.2008, 0:00) [snapback]334594[/snapback]
Это вы о чем? на конденсаторах сэкономили? не путайте пожалуйста, прямой зависимости гармоник от емкости конденсаторов нет, наоборот она обратная в данном случае.

Я моделировал нормальный ПЧ с конденсаторами (c дросселями и без) и ПЧ без конденсаторов. Нормальные ПЧ без дросселей имеют на входе THD больше 100% как раз из за емкости, THD 35% и кривые входного тока как в рекламе у ATV21 получаются если уменьшить емкость не в 1.5-2 раза, а в 10-20 раз! То есть имеем по сути трехфазный выпрямитель без сглаживающего элемента.
Если есть возможность, просто проведите эксперимент, возмите один двигатель и включите его на холостом ходу с ATV31 и ATV21 с оборванной фазой на входе. Уверен, что ATV31 даже и не почувствует обрыва, а ATV21 либо тут же отключит двигатель либо на выходе ПЧ будет бяка.
"Ненормальными" эти частотники я называю лишь потому, что кроме VF-FS1 и ATV21 аналогов без конденсаторов я не знаю.

Цитата(Сергей Бондаренко @ 30.12.2008, 0:00) [snapback]334594[/snapback]
И еще по поводу несущей частоты: основная цель здесь -снизить уровень воспринимаемого шума от работающего двигателя. Кроме того при несущей частоте 12кГц серия ATV21 выдерживает номинальные рабочие токи при температуре до 50градусов, разве мало? в то время как другие ПЧ пропорционально снижают максимальную несущую частоту во время работы с повышением температуры.

Я ж не говорю, что это плохо, только на мой взгляд основное назначение высокой несущей как раз из-за адаптивной ШИМ, которая программно компенсирует пульсации напряжения в ЗПТ. На эту мысль наводит и ограничение минимальной несущей 6 кГц на графиках в каталоге.

Цитата(Сергей Бондаренко @ 30.12.2008, 0:00) [snapback]334594[/snapback]
, да верно на базе VF-FS1 идут до 30кВт. А далее вы не задумывались что в отличии от VF-FS1 у ATV21 шире ряд мощностей до 75кВт (против 30кВт у тошибы) и что у Шнейдера есть еще куча модификаций в защищенных корпусах и специсполнениях. Откуда они взялись, подумайте посмотрите хотя бы внешне и все поймете.

VF-FS1 тоже до 75 кВт и так же есть IP54 и выглядят одинаково, так что аппаратка одна. (ATV21 тоже был сначала до 30 кВт как и VF-FS1)

И напоследок посмотрите на цену, бесплатного сыра не бывает. По вашей логике серию ATV61 вообще нужно снять с производства и расширить ATV21 до 630 кВт, однако этого почему то не делают.

Автор: Сергей Бондаренко 30.12.2008, 5:43

Цитата(fuel @ 29.12.2008, 22:53) [snapback]334608[/snapback]
Я моделировал нормальный ПЧ с конденсаторами (c дросселями и без) и ПЧ без конденсаторов. Нормальные ПЧ без дросселей имеют на входе THD больше 100% как раз из за емкости, THD 35% и кривые входного тока как в рекламе у ATV21 получаются если уменьшить емкость не в 1.5-2 раза, а в 10-20 раз! То есть имеем по сути трехфазный выпрямитель без сглаживающего элемента.

Да нет конечно это не так, такое радикальное решение было бы не жизнеспособно!
Цитата(fuel @ 29.12.2008, 22:53) [snapback]334608[/snapback]
Если есть возможность, просто проведите эксперимент, возмите один двигатель и включите его на холостом ходу с ATV31 и ATV21 с оборванной фазой на входе. Уверен, что ATV31 даже и не почувствует обрыва, а ATV21 либо тут же отключит двигатель либо на выходе ПЧ будет бяка.

Да он отключиться. Но так эксплуатировать ПЧ нерезон в любой серии, это уже нештатный режим! Некоторое время работы на двух фазах может привести к перегреву выпрямительного моста в оставшихся плечах (хотя факт отсутствия контроля потери фазы уже не есть гуд). Для такого режима нужно увеличение габаритов ПЧ и запас по мощности большой. Так что это не аргумент. На машине с "бубликом" грузы возить ненадо.
Цитата(fuel @ 29.12.2008, 22:53) [snapback]334608[/snapback]
"Ненормальными" эти частотники я называю лишь потому, что кроме VF-FS1 и ATV21 аналогов без конденсаторов я не знаю.

rolleyes.gif разберите порадуйтесь что они там все-таки есть!
Цитата
Я ж не говорю, что это плохо, только на мой взгляд основное назначение высокой несущей как раз из-за адаптивной ШИМ, которая программно компенсирует пульсации напряжения в ЗПТ. На эту мысль наводит и ограничение минимальной несущей 6 кГц на графиках в каталоге.
Так и есть, все верно! но ничего плохого в этом я невижу.
Цитата
VF-FS1 тоже до 75 кВт и так же есть IP54 и выглядят одинаково, так что аппаратка одна. (ATV21 тоже был сначала до 30 кВт как и VF-FS1)
Все верно! потому и одинаково что появилось когда совместно начали работу в этом направлении две компании. Но я немного не о том говорил, я говорил о базе конструктивных решений, а не параметров платы управления.
Цитата
И напоследок посмотрите на цену, бесплатного сыра не бывает. По вашей логике серию ATV61 вообще нужно снять с производства и расширить ATV21 до 630 кВт, однако этого почему то не делают.
Я уже писал, что данная серия ориентирована именно на производителей HVAC-систем и "дистрибьютерской моржи" в ней не заложено и в дистрибьютерскую гамму она не входит. минимум наценки и все. Тошибовские ПЧ тоже дешевле гораздо Шнейдоровских, не столько в учерб функциональности сколько в виду иной политики продаж.

Автор: AlexG 30.12.2008, 9:08

Цитата(Сергей Валерьевич @ 29.12.2008, 14:41) [snapback]334430[/snapback]
использовал прогу для расчета экономии эл энергии ECO8_V2, то по моим требованиям двигат 15 квт выдал ATV38HD23N4 (причем эта модель снята с производства), вопрос, обязательно ли ставить с таким большим запасом по мощности? вроде кругом ставятся один к одному.


ATV38HD23N4 это и есть один к одному, просто у этой серии обозначения другие.

Вы насосную станцию собираетесь делать с подключением насосов поочереди к одному частотнику и переключением на сеть после разгона? Если да, то ATV31 очень хороший вариант, т.к. у него приличный запас по моменту, в отличие от ATV21.

Автор: Игорь Борисов 30.12.2008, 10:36

Цитата(Сергей Бондаренко @ 30.12.2008, 5:43) [snapback]334644[/snapback]
Тошибовские ПЧ тоже дешевле гораздо Шнейдоровских, не столько в учерб функциональности сколько в виду иной политики продаж.

Да не дешевле они... Просто шнайдер торгует по (к примеру) 1000 евров минус 200 евров скидки, а тошиба тупо по 800 евров продает... вот и вся любовь. Собираются на одних заводах, отличия только в софте и надписях на девайсах... у шнайдера надпись шнайдер, у тошибы шнайдер-тошиба. Они ж там почти слились - шнайдер владеет кучкой акций тошибы, тошиба - равноразмерной кучкой акций шнайдера... первоначальная цель взаимопоглощения была - дешевые тошибовские жк-дисплеи, что сразу сказалось на зелио и милениумах.

Автор: Сергей Бондаренко 30.12.2008, 12:48

Цитата(Игорь Борисов @ 30.12.2008, 10:36) [snapback]334689[/snapback]
Да не дешевле они... Просто шнайдер торгует по (к примеру) 1000 евров минус 200 евров скидки, а тошиба тупо по 800 евров продает... вот и вся любовь. Собираются на одних заводах, отличия только в софте и надписях на девайсах... у шнайдера надпись шнайдер, у тошибы шнайдер-тошиба. Они ж там почти слились - шнайдер владеет кучкой акций тошибы, тошиба - равноразмерной кучкой акций шнайдера... первоначальная цель взаимопоглощения была - дешевые тошибовские жк-дисплеи, что сразу сказалось на зелио и милениумах.

Игорь если вы заметили то я именно об этом же говорил, именно про политику продаж а не про "дешевле".

Автор: Игорь Борисов 30.12.2008, 12:59

Цитата(Сергей Бондаренко @ 30.12.2008, 12:48) [snapback]334760[/snapback]
Игорь если вы заметили то я именно об этом же говорил, именно про политику продаж а не про "дешевле".

Политика продаж заточена под конечного потребителя, диллерам там делать нечего (представьте дилера работающего с наценкой!)... с учетом единственного продавца - это как-то эээээ... имхо - не есть гуд... иногда покупаем их, но только на "горящие" объекты, где нужно было ставить "вчера"...

Автор: Nocav 7.1.2009, 10:40

ДРУЗЬЯ ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ!!! Удачи и самое главное ЗДОРОВЬЯ!!!!

Автор: Akirra 10.1.2009, 21:11

Всех с наступившим Новым Годом.
Тоже решил поделиться наболевшим rolleyes.gif
На предприятии огромная куча ПЧ разных производителей (LG, Toshiba, Mitsubishi, Lenze, Altivar, Siemens, Omron, какие то китайские поделки ...Comander (чуть ли не Total Commander biggrin.gif ), Danfoss, вроде исчо что-то було...не помню). Так вот за почти 2 года моей работы не с лучшей стороны зарекомендовали себя Lenze, Altivar, к Сименсу тож есть претензии, ко всем остальным претензий мало (самое интересное что и к китайским поделкам претензий тоже нет - поставлены 4 года назад и с тех пор в них даже не лазили...тьфу-тьфу-тьфу).

Автор: Nocav 11.1.2009, 22:34

Взяли бы вы сейчас Китай, претензий уйма.....4 года назад у них на заводах другой подход был!!!

Автор: Akirra 13.1.2009, 18:48

Да боже упаси... Там все меню и параметры организованы так, что только истинный китаец... biggrin.gif

Автор: portos 23.1.2009, 22:33

Akirra "какие то китайские поделки ...Comander "
Случаем не зелёненький такой, Commander SE (SX, SK)??? Если да, то это ни разу не кетаец, а самый что ни на есть англичанин rolleyes.gif
На мой взгляд - самое лучшее меню из тех приводов, что мне попадались (Control techniques, ABB, Siemens, Omron, Emotron)


чёт не вкурю - как здесь цитировать helpsmilie.gif

Автор: vladun 24.1.2009, 0:32

выделяем текст и нажимаем кнопку "Цитировать" ... в чем трабл ?
оффтоп

Автор: Nocav 23.2.2009, 11:33

"Стреляют пушки, пулеметы,
Ракеты с бомбами летают,
А в небе храбрые пилоты
Друг друга мастерски сбивают.

Пылает пламя, рвутся мины,
Лежат повсюду трупов горы,
И танки смертоносным клином
Сминают мирные заборы.

А полководец, взявши ластик,
Склонился над военной картой.
Вот это понимаю - праздник,
Не то что, *ля, 8 Марта!"

С ПРАЗДНИКОМ МУЖИКИ!!!!!

Автор: BROMBA 10.3.2009, 19:46

Цитата(portos @ 23.1.2009, 22:33) [snapback]343355[/snapback]
Akirra "какие то китайские поделки ...Comander "
Случаем не зелёненький такой, Commander SE (SX, SK)??? Если да, то это ни разу не кетаец, а самый что ни на есть англичанин rolleyes.gif
На мой взгляд - самое лучшее меню из тех приводов, что мне попадались (Control techniques, ABB, Siemens, Omron, Emotron)
чёт не вкурю - как здесь цитировать helpsmilie.gif

Хммм... а, кстате, кто-нибудь сталкивался с "итальянскими" SINUSами?!?!
Уже с год нам пытаются втюхать Sinus (ну, хоть какой-нибудь, лишь бы куды-нибудь поставить), шо это за зверь? Кто-нибудь с ними работал?
Есть подозрение, шо их отвёрточной сборкой делают в Харькове... rolleyes.gif

Автор: Akirra 11.3.2009, 18:09

Одно могу сказать, название интересное laugh.gif

Автор: BROMBA 13.3.2009, 21:39

Цитата(Akirra @ 11.3.2009, 18:09) [snapback]362739[/snapback]
Одно могу сказать, название интересное laugh.gif

А уж цена!!!! laugh.gif

Автор: Сергей Валерьевич 13.3.2009, 22:34

а ссылочку на это чудо? и прайсик в студию

Автор: BROMBA 13.3.2009, 23:01

Цитата(Сергей Валерьевич @ 13.3.2009, 22:34) [snapback]363816[/snapback]
а ссылочку на это чудо? и прайсик в студию

Да не вопрос -

http://www.elprom-rit.kharkov.com/program/vendor/santerno/

Харьковский Єлпром-рит.... mad.gif
Прайсик исключительно у них; тока они там шифрованные, шо тот штирлиц bleh.gif

Автор: portos 15.3.2009, 20:12

Цитата(BROMBA @ 10.3.2009, 21:46) [snapback]362253[/snapback]
Хммм... а, кстате, кто-нибудь сталкивался с "итальянскими" SINUSами?!?!
Уже с год нам пытаются втюхать Sinus (ну, хоть какой-нибудь, лишь бы куды-нибудь поставить), шо это за зверь? Кто-нибудь с ними работал?
Есть подозрение, шо их отвёрточной сборкой делают в Харькове... rolleyes.gif

м-м-м, серенький такой? Корпус из стали "двойки"? Видел в Ё-бурге на выставке - машинка по описанию вроде бы ничего, но манагер был "супербизон"...
Опыта эксплуатации нет и нигде не видел, ходя один раз фигурировали в предложении конкурентов.

Автор: BROMBA 17.3.2009, 1:35

Цитата(portos @ 15.3.2009, 20:12) [snapback]364100[/snapback]
м-м-м, серенький такой? Корпус из стали "двойки"? Видел в Ё-бурге на выставке - машинка по описанию вроде бы ничего, но манагер был "супербизон"...
Опыта эксплуатации нет и нигде не видел, ходя один раз фигурировали в предложении конкурентов.

Да-да, именно так и выглядит, будто молотковой краской выкрашен...
Хммм... конкуренты, значить... blink.gif
Производитель-то агитировать начал не с какой-нить там мелочевки, а сразу с "пенты" на 630 кВт... blink.gif
А потом сименсоиды подтянулись... и пум!!! - предложили Perfect Harmony 7,2 кВ на 800 кВт... newconfus.gif (нееее, челюсти вотще на бетон отпали (от цены тоже))...
Пока все в состоянии апофигея репу чесали, заказчик где-то по дешевке отхватил соответствующий "альтивар"... huh.gif
Вот так... год прошел, а харьковчане до сих пор грязно пристают по поводу "синусов"...

Автор: rainproof 1.4.2009, 9:39

Привет всем. такая проблема. частотник LG SV008iC5-1F. Наш монтажник подал на клеммы F1 F2 не 220 В, а 380 (две фазы вместо фазы и нуля). Частотник "молчит" - нет питания на микросхемы, индикатор, кулер. не могу найти блок питания на платах частотника. может, у кого есть схема?

Автор: Akirra 1.4.2009, 17:26

Схемы если у кого и есть - фиг дадут, я пробовал.

Автор: BROMBA 1.4.2009, 18:02

Цитата(rainproof @ 1.4.2009, 10:39) [snapback]372697[/snapback]
Привет всем. такая проблема. частотник LG SV008iC5-1F. Наш монтажник подал на клеммы F1 F2 не 220 В, а 380 (две фазы вместо фазы и нуля). Частотник "молчит" - нет питания на микросхемы, индикатор, кулер. не могу найти блок питания на платах частотника. может, у кого есть схема?


Цитата(Akirra @ 1.4.2009, 18:26) [snapback]373045[/snapback]
Схемы если у кого и есть - фиг дадут, я пробовал.

Нащот схем - таки да, у LG выдрать какую-нить инфу - ну очень трудно....

В принципе, найти блок питания несложно - он располагаецца обычно вокруг импульсного ферритового трансформатора; там рядышком должно быть скопление электролитов и парочка достаточно мощных транзисторов; ну и без импульсных диодов (или диодных сборок) никак... но, как правило, это не всегда помогает - БП питаецца обычно от конденсаторов частотника через линейку резисторов, и поэтому 800...900 вольт для него - раз плюнуть... надо копать выше - проверить выпрямитель для начала...

Автор: Vik. 2.4.2009, 17:09

Цитата(BROMBA @ 10.3.2009, 19:46) [snapback]362253[/snapback]
Хммм... а, кстате, кто-нибудь сталкивался с "итальянскими" SINUSами?!?!
Уже с год нам пытаются втюхать Sinus (ну, хоть какой-нибудь, лишь бы куды-нибудь поставить), шо это за зверь? Кто-нибудь с ними работал?
Есть подозрение, шо их отвёрточной сборкой делают в Харькове... rolleyes.gif

Вот уж и нет те два которые сверху (ORION DRIVE и Sinus M) чистые корейцы LS (LG) только покрашены в италии smile.gif а вот по поводу остальных незнаю...

 

Автор: Nocav 8.5.2009, 15:21

Всех с ПРАЗДНИКОМ!!!! Не зря мои деды разорвали "ИХ" пополам!!!!!!!

Автор: vladun 9.5.2009, 15:38

И теперь Вам, а не "ИМ" приходится юзать их оборудование в своих "начинаниях" biggrin.gif
Непонятно, за что их деды рвали ? Что мы так жили !
Всех с ДП ! smile.gif

Автор: pogarka 26.5.2009, 22:55

Может кто сталкивался с частотникам АББ. На выходе выдает от 0 до 1 В в зависимости от нагрузки, на экране все нормально - показывает от 0 до 50ГЦ (0...100%, 0...20мА - по меню на экране), а на клеммах аналогового выхода от 0 до 1 В.??? ставил сопротивление 510 Ом - выход не изменился.??Кто сталкивался с такой проблемой помогите.

Автор: Vik. 2.6.2009, 16:07

Привезли частотник - выходные IGBT сожжены и в вристорах на входе ноги поотгорали так горело что дугой резисторы поздувало, зато входной диодный мост и зглаживающие конденсаторы целы blink.gif newconfus.gif если ктото сталкивался с подобным подскажите чтот тому может быть причиной?

Автор: Akirra 2.6.2009, 16:39

смотря что за частотник. У мну так горело, когда к.з на кабеле между частотником и двигателем было, одна из фаз замкнула на экран кабеля, господа эксплуатационщики пробовали его запустить вручную раз так нцать, когды бахнуло догадались позвонить.

Автор: Vik. 3.6.2009, 12:33

Частотник LG Starvert iG-5A 2.2 кВт , дядька доказывает с пеной из что работал а потом просто перестал и защищен был быстродействующим предохранителем, вот только я знаю что варисторы сами по себе от платы не отгорают.

 

Автор: BARIK 11.6.2009, 9:10

Цитата(pogarka @ 26.5.2009, 22:55) [snapback]392666[/snapback]
Может кто сталкивался с частотникам АББ. На выходе выдает от 0 до 1 В в зависимости от нагрузки, на экране все нормально - показывает от 0 до 50ГЦ (0...100%, 0...20мА - по меню на экране), а на клеммах аналогового выхода от 0 до 1 В.??? ставил сопротивление 510 Ом - выход не изменился.??Кто сталкивался с такой проблемой помогите.


расшифруй. ни чего не понятно

Автор: vahoj 19.9.2009, 0:46

Друзья, просьба о помощи!
Lenze smd 3 фазы 5.5kw бьет по сети, прямо раскачивает почти во всем диапазоне частот от 0 гц до 50, самые глубокие раскачивания приходятся в районе от 27 до 45 гц , частота биений субъективно - треть от текущей частоты, то есть например - 10гц при выходной частоте 30гц. один экземпляр уже отдал богу душу, остальные 10 ведут себя так же. Это первый опыт работы с частотниками и с самого начала так и не заладилось.......прошу посоветовать, может кто знает, что творится! Спасибо

Автор: gansales 21.9.2009, 8:57

У Вас там в сети часом компенсаторы реактивки не стоят? Если да - попробйте отключить.
А вообще настройки надо смотреть...

Автор: vahoj 21.9.2009, 18:09

Цитата(gansales @ 21.9.2009, 9:57) [snapback]436842[/snapback]
У Вас там в сети часом компенсаторы реактивки не стоят? Если да - попробйте отключить.
А вообще настройки надо смотреть...


Использование устройства не совсем обычное, питаю его по шине постоянного тока стабилизированными и гладкими 540 вольтами. При разгоне вся эта компания начинает качаться с частотой треть от текущей- то есть напряжение на шине питания качается и проседает процентов на 10-20 с этой частотой, в такт этому качанию и мотор разгоняется с конвульсиями. 540 вольт идет с чоппера со стабилизацией, и этот чоппер честно старается отработать колебания на своем выходе и на входе частотника. Это может даже ухудшает ситуацию.
Думал что виновато нестандартное использование-включение частотника, включил его как положено - от трех фаз 380 вольт ( все фазы живы-здоровы), за шиной 540 вольт наблюдал осцилографом - та же картина.
Так себя ведет 5.5 квт мотор под нагрузкой 70%(нормальный для моего агрегата режим), еще хуже раскачивается мотор 5.5 квт (этот на вид подревнее будет) но на холостом ходу. А включил мотор 2.2квт под нагузкой 50% все нормально, никого не качает.....все три мотора 2700 оборотов или около того.
Опасно все это, один частотник начал глубоко качаться, громко хлопнул и умер (на силовой плате три больших SMD резистора взорвались), при дальнейших экспериментах был осторожнее и следующий частотник выжил, но встал и написал ОС1.
Очень надеюсь на вашу помощь, не пойму что там может такого твориться.
Заранее спасибо

Автор: gansales 22.9.2009, 12:10

Возможно проблема в слабой сети. Попробуйте увеличить время разгона.

Автор: Vik. 22.9.2009, 14:18

Врядли для трифазной сети 5.5 кВт это совсем немного да и если я правильно понимаю напряжение сети держиться в норме...
На мой взгляд гдето проблема с настройкой параметров управления - типа коф. усиления пид регулятора либо векторного управления...
опишите подробнее какую нагрузку крутят движки (насосы , транспортеры итд) и чем управляеться частотник вобщем подробнее по установке.

Автор: nLEX 8.1.2010, 14:17

идентификацию двигателя и настройку контура скорости делали или нет
и какой режим скалярное или векторное используется
это часто может приводить к необъяснимым вроде бы явлениям

Автор: BROMBA 9.1.2010, 19:29

В порядке обсуждения "за и против"...

Прикрутили недавно на действующей котельной (в порядке эксперимента), заместо ставшего уже привычным БПВІ, вот такой ужос:

http://www.radikal.ru

Двухканальная приблуда, меряющая разрежение и давление и раздающая сигнал по двум изолированным каналам (ну там еще ведро различных свистоперделок, которые не использовались)...

Прикрутили на действующую спарку из двух Данфоссов (вентилятор/дымосос)...
Ну что, отработал сей ужос ровно 2 недели, после чего сдох канал сигнала разрежения (циферки на табло бегают, и даже не брешет, а на выходе - 0)
Кто-нить имеет опыт эксплуатации и ремонта этого ужоса?

Автор: den.mgn 9.1.2010, 21:20

Такой прибор салом надо было сначала помазать, а уж потом в щит ставить laugh.gif
Здесь главное согласовать входное - выходное сопротивление.
Скорее всего выходной транзистор у “токового зеркала” накрылся.

Автор: BROMBA 10.1.2010, 3:21

Цитата(den.mgn @ 9.1.2010, 21:20) *
Такой прибор салом надо было сначала помазать, а уж потом в щит ставить laugh.gif
Здесь главное согласовать входное - выходное сопротивление.
Скорее всего выходной транзистор у “токового зеркала” накрылся.

Сало - это хорошо, но горілка - ще краще (в нём аж 4 штуцера есть!!! одной пипетки хватило бы)
Согласовывать входа/выхода? Зачем, если это есть нормированные величины, оговоренные в паспорте прибора?
Почему-то одинн канал работает, а второй ляснулся, хотя входа у частотников одинаковые, поскольку одной серии...
Токовое зеркало принакрылось? Скорее всего так оно и есть, эта фраза (с матюками) уже отзвучала при первом выезде на объект...
То-та этот ужос ну так нахваливали, ну так рекламировали, шо аж за полцены продали, вернее, 2 модели по цене одной...
Пока вывод такой - не ремонтировать надо, а скрутить, упаковать, и отправить назад...

Автор: den.mgn 10.1.2010, 9:28

Цитата(BROMBA @ 10.1.2010, 5:21) *
Сало - это хорошо, но горілка - ще краще (в нём аж 4 штуцера есть!!! одной пипетки хватило бы)

В хохлядский прибор и одной пипетки? Сумлеваюсь я unsure.gif

Цитата(BROMBA @ 10.1.2010, 5:21) *
Согласовывать входа/выхода? Зачем, если это есть нормированные величины, оговоренные в паспорте прибора?

Дык я про паспортные значения и говорю, нужно чтобы сопротивление токового входа частотника было в диапазоне указанном в паспорте для выходной цепи этого “чуда”.

Цитата(BROMBA @ 10.1.2010, 5:21) *
Почему-то одинн канал работает, а второй ляснулся, хотя входа у частотников одинаковые, поскольку одной серии...

А почему Volkswagen ездят, а ВАЗы ломаются – по этой же причине.

Цитата(BROMBA @ 10.1.2010, 5:21) *
Токовое зеркало принакрылось? Скорее всего так оно и есть, эта фраза (с матюками) уже отзвучала при первом выезде на объект...
То-та этот ужос ну так нахваливали, ну так рекламировали, шо аж за полцены продали, вернее, 2 модели по цене одной...
Пока вывод такой - не ремонтировать надо, а скрутить, упаковать, и отправить назад...

Вот они Вам этот транзюк поменяют и снова пришлют.
Вообще не любитель я комбинированных приборов. Это раньше были комбайны теле-радио-видео-магнитоллы, все в одном корпусе. Ломается что-то одно, а в ремонт тащить весь этот гроб надо.

Автор: BROMBA 10.1.2010, 13:45

Цитата(den.mgn @ 10.1.2010, 9:28) *
В хохлядский прибор и одной пипетки? Сумлеваюсь я unsure.gif

Дык я про паспортные значения и говорю, нужно чтобы сопротивление токового входа частотника было в диапазоне указанном в паспорте для выходной цепи этого “чуда”.

А почему Volkswagen ездят, а ВАЗы ломаются – по этой же причине.

Вот они Вам этот транзюк поменяют и снова пришлют.
Вообще не любитель я комбинированных приборов. Это раньше были комбайны теле-радио-видео-магнитоллы, все в одном корпусе. Ломается что-то одно, а в ремонт тащить весь этот гроб надо.

Ну, пипедки бывают разные, даже литровые...
"Народный вагон" и "Таз" - уж сравнил, так сравнил...
С другой стороны, ґасово веґные БПВІ, ПЕП, БРГ, смонтированные сотнями, пашут, как нанятые и без проблем, а это чудо техники вот так вот... причем, первое же...
Вылет токового зеркальца возможно спровоцирован не тем, что "несогласованы" входа/выхода, а тем, что транзистор подобран без запаса, и когда разрежение "вылетает" за пределы, то, допустим, напряжение "база-эмитер" превышает допустимое значение, и выходу настаёт гаплык.
Но, это уже не наши проблемы.

Автор: den.mgn 10.1.2010, 20:03

Возможно, так и есть, даже элементарная непропайка не исключение. Другое дело кто этот прибор приобретал: если заказчик – пусть сам отправляет и с поставщиками разбирается. Если Вы, то есть смысл с поставщиками связаться и схему запросить. Возможно ремонта здесь рублей на двадцать, а посылать его заводу – производителю на много дороже встанет. Ну и за одно узнаете про запас прочности.

Автор: BROMBA 18.1.2010, 0:36

Цитата(den.mgn @ 10.1.2010, 20:03) *
Возможно, так и есть, даже элементарная непропайка не исключение. Другое дело кто этот прибор приобретал: если заказчик – пусть сам отправляет и с поставщиками разбирается. Если Вы, то есть смысл с поставщиками связаться и схему запросить. Возможно ремонта здесь рублей на двадцать, а посылать его заводу – производителю на много дороже встанет. Ну и за одно узнаете про запас прочности.

Ну, ситуёвина такова: приобрели мы; смонтировали мы; заактовали мы; заказчик уже всё оплатил; но хохма в том, что пока котельная в работе, никто не даст скрутить поломанный прибор, не дадут даже заменить его, не дадут остановить котел... до весны... вот 16 апреля - не вопрос, хоть всю котельную отключай, а пока - низзя... такой вот хронический мудакизм, отягощенный острым маразмом...
так шо хрен его знает, товарищ майор, всё наше куроводство головы ломает, как из этого выкрутицца... пока это чудо управляет частотником через жопу - своим, еще пока работающим, астатическим регулятором, через кнопки "больше/меньше"; регулятор в частотнике отключен...
Хотите верьте, хотите нет, но то, что было единожды включено и поставлено на 72 часа, отключено быть уже не может, служба эксплуатации заказчика просто не дает это сделать даже для текущего техобслуживания... только если всё ляснецца, и само остановицца так, что аварийная служба запустить уже не сможет, а они при желании и покойника из гроба подымут...
Такие дела...

Автор: den.mgn 19.1.2010, 22:20

Колхоз, как говорица, дело добровольное wink.gif А вообще для таких вещей обычно ручной режим предусматривается: договорится с технологами, чтоб они хотя бы сутки режим не меняли, посмотреть какие параметры в автомате и перевести оба регулятора в ручной режим (в контроллере должны быть алгоритмы безударного перехода). Но это лучше делать после того, как схему посмотрите и проконсультируйтесь с изготовителем.

Автор: reol1 14.5.2010, 13:09

Приветствую всех, у меня такой вопрос!
на приточной системе КОРФ стоит частотник Синус-М, (все это дело управляется с помощью контроллера МС-8) периодически с утра не запускается двигатель, ошибка в частотнике, IOL (Выходное напряжение преобразователя отключено, поскольку вы-
ходной ток превысил допустимые значения перегрузки (150% в течение 1 минуты).) нажимаешь reset и все работает около недели, потом снова не запускается, и как назло ошибка выскакивает в выходные дни, реже в будни)). что тут можно проверить? или может какие-нибудь мероприятия провести?? двигатель после перемотки. электрики утверждают, что никаких косяков в нем нет.
p.s. кстати ставили другой частотник, ничего не изменилось, т.е. думаю грешить на двигатель и на электриков. Но перед этим хотелось бы полностью все проверить.

Автор: LordN 14.5.2010, 17:03

1. сопротивление изоляции движка проверьте
2. свободный ход ротора

все проверять после простоя.
причина какая-то простая наверняка...

Автор: den.mgn 14.5.2010, 18:11

Цитата(reol1 @ 14.5.2010, 16:09) *
Приветствую всех, у меня такой вопрос!
на приточной системе КОРФ стоит частотник Синус-М, (все это дело управляется с помощью контроллера МС-8) периодически с утра не запускается двигатель, ошибка в частотнике, IOL (Выходное напряжение преобразователя отключено, поскольку вы-
ходной ток превысил допустимые значения перегрузки (150% в течение 1 минуты).) нажимаешь reset и все работает около недели, потом снова не запускается, и как назло ошибка выскакивает в выходные дни, реже в будни)). что тут можно проверить? или может какие-нибудь мероприятия провести?? двигатель после перемотки. электрики утверждают, что никаких косяков в нем нет.
p.s. кстати ставили другой частотник, ничего не изменилось, т.е. думаю грешить на двигатель и на электриков. Но перед этим хотелось бы полностью все проверить.

Из всего вышесказанного причина так и не ясна. Такая причина может быть как при запуске вентилятора вращающегося в обратную сторону, так и при просадках напряжения. Более точно можно будет сказать, если поставить регистратор по силе выходного тока и частоте.
P.S. К сожалению с данными частотниками не сталкивался

Автор: reol1 17.5.2010, 7:58

более точно к сожалению не могу описать проблему, из -за небольшого опыта эксплуатации данного оборудования, но исходя из ваших предположений, буду напрягать электриков на полный осмотр двигателя и замеры токов. Спасибо за советы!!!

p.s. кстати, вот еще вопрос. Как рассчитать максимальную частоту вращения двигателя? допустим есть двигатель 15 КВт, 7,5 А. На сколько Hz можно его раскрутить, чтобы не сгорел?

Автор: den.mgn 17.5.2010, 19:11

Цитата(reol1 @ 17.5.2010, 10:58) *
p.s. кстати, вот еще вопрос. Как рассчитать максимальную частоту вращения двигателя? допустим есть двигатель 15 КВт, 7,5 А. На сколько Hz можно его раскрутить, чтобы не сгорел?

Частота вращения двигателя зависит от количества полюсов на статоре двигателя. Обычно двигатели при частоте тока 50гц вращается, в зависимости от нагрузки, с частотой 2900 – 3000 об/мин.
Для того, что бы поднять частоту вращения двигателя, надо понимать, что этот параметр ограничен конструктивными особенностями, как самого двигателя, так и вентилятора. Многие импортные двигатели рассчитаны на работу с частотой 60гц. Но это не значит, что на это рассчитаны подшипники вентилятора и его рабочее колесо. Из личного опыта могу сказать, что как-то при перефазировки насоса его раскрутили в обратную сторону током с частотой 60гц. Дальше частотник отрубился по перегрузке и эксперименты решили прекратить.

Автор: Гервин 17.5.2010, 19:47

Во-первых:какая нагрузка на твоем АД-вентиляторная,насос или постоянная?Во-вторых:у стандартного АД подшипники рассчитаны максимум на 5000об/мин,т.е. больше разгонять опасно-они просто разлетятся!

Автор: BROMBA 18.5.2010, 1:29

Цитата(LordN @ 14.5.2010, 17:03) *
1. сопротивление изоляции движка проверьте
2. свободный ход ротора

все проверять после простоя.
причина какая-то простая наверняка...

Кстате, да...
Напомним: после замены насоса внезапно начал подобным же образом дурковать Moellеr DF6-430...
Как выяснилось, местный электрикъ для пущей вящести и вящей пущести набил борно обрезками транспортерной ленты (изоляяяцыя!!!); резина под действием высокой частоты местами деполимеризовалась, и в виде сажи ссыпалась в борно; пока "жужжало", частотникъ дурковал, но работал, а когда перекрыло основательно, выдал ошибку "повреждение силового модуля"... Прикол в том, что "товарищ меггер" ничего не видел...
В наказание электрикъ полдня выдраивал борно собственной зубной щеткой, обильно умакнутой в авиационный бензин... Помогло - 5 лет безупречной работы однако...
Так шо причины могут быть самые разные, дураццкие в том числе...

Автор: reol1 19.5.2010, 7:34

пока система работает, без ошибок (уже больше недели)rolleyes.gif что такое АД ? это не насос, это вентилятор приточного воздуха unsure.gif

Автор: LordN 19.5.2010, 10:16

Цитата
что такое АД
асинхронный двигатель

Автор: Гервин 19.5.2010, 18:57

Цитата(reol1 @ 19.5.2010, 8:34) *
пока система работает, без ошибок (уже больше недели)rolleyes.gif что такое АД ? это не насос, это вентилятор приточного воздуха unsure.gif

Я бы не советовал разгонять этот двигатель выше номинала.Вентиляторная нагрузка увеличивается с увеличением скорости о-о-очень сильно!Поэтому гарантирован рост тока в ПЧ,и как следствие срабатывание защиты от перегрузки по току.

Автор: reol1 20.5.2010, 7:17

я бы тоже не хотел разгонять его больше 50Гц, но начальство требует. т.к. в помещении жарковато... как им объяснить, что надо было проектировать систему с большим запасом мощности??? Вчера измеряли силу тока на фазах двигателя! между фазами разница в 2А!!!! есть мнение, что двигатель перемотали некачественно!!! отсюда и ошибки, как считаете???

Автор: Pzotov 20.5.2010, 8:48

Разброс по фазам 3-5% в принципе допустим.
Разгоняйте двигатель до достижения номинального тока - тогда не сгорит. Думаю что частота сильно не увеличиться, потому что там зависимость от скорости параболическая...
Если 15кВт, то ампер наверное 27-30

Автор: VITALIY. 20.5.2010, 11:47

Советую использовать, они быстро окупаютя по электрике.
Кстати нашол класную статью "ВАРИАНТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДДЕРЖАНИЯ УРОВНЯ В СБОРНИКЕ" по поводу вариантов установки (описаны вариант с автоматической арматурой на всасе, на нагнетание, частотник - данна методика экономической окупаемости по этих вариантов) короче леньки эту статью переписывать - зайдите да читайте

http://technique.com.ua/rus/articles/57/152/

сайт www.technique.com.ua

Статья действительно класная на эту тему

Автор: Pzotov 20.5.2010, 12:19

Цитата
Статья действительно класная на эту тему


Статья класная, для манагеров - с инженерной точки зрения ничего нового, а расчет экономии вообще на пальцах сделан - больше на рекламу смахивает..

Автор: VITALIY. 20.5.2010, 14:50

Ну и ладно, ладно
Ну Вы професионалы, Вам видней

А я многое там узнал !
Значит она для начинающих !

http://technique.com.ua/rus/articles/57/152/

я ж хотел как лучше !

Автор: Pzotov 20.5.2010, 16:37

В принципе сайт неплохой, но пока еще незаполненый..

Автор: GPMReAnimator 22.5.2010, 19:14

Коллеги, подскажите можно ли разлочить частотник,если утерян пароль доступа?Danf vlt-302!

Автор: BROMBA 22.5.2010, 23:39

Цитата(GPMReAnimator @ 22.5.2010, 19:14) *
Коллеги, подскажите можно ли разлочить частотник,если утерян пароль доступа?Danf vlt-302!

blink.gif может FC-302?
Тогда так - ноутбук, МСТ-10 (билд 808), USB кабель от принтера, и вот сюда:
http://www.radikal.ru
А дальше - по обстоятельствам...
Не поможет - тод глобал ресет, и все параметры заново...

Автор: GPMReAnimator 24.5.2010, 20:38

Нетбук пронести трудновато(предприятие закрытое).Остается второе,только подробней если можно,про тод глобал ресет!

Автор: poludenny 25.5.2010, 8:33

Неужели так трудно найти документацию и прочитать её?

Автор: gansales 25.5.2010, 12:17

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48623&view=findpost&p=522868

и не стоит один вопрос задавать в нескольких темах.

Автор: COSM 3.9.2010, 7:44

Скажите пожалуйста как правильно подобрать предохранители для частотника 4 кВт 10.2 А , должен ли быть какой- то запас или номильный ток преобразователя должен совпадать номиналом предохрателя. Автомат ставить очень не хочется (да и неправильно это.)

Автор: Сергей Валерьевич 3.9.2010, 8:18

Цитата(COSM @ 3.9.2010, 8:44) *
Скажите пожалуйста как правильно подобрать предохранители для частотника 4 кВт 10.2 А , должен ли быть какой- то запас или номильный ток преобразователя должен совпадать номиналом предохрателя. Автомат ставить очень не хочется (да и неправильно это.)

так у данфоса, шнайдера это хорошо описано, поищите

Автор: BorisZV 3.9.2010, 13:15

Цитата(COSM @ 3.9.2010, 8:44) *
Скажите пожалуйста как правильно подобрать предохранители для частотника 4 кВт 10.2 А , должен ли быть какой- то запас или номильный ток преобразователя должен совпадать номиналом предохрателя. Автомат ставить очень не хочется (да и неправильно это.)


Предохранители для частотников выбираются из следующих принципов:
1) номинальный ток предохранителя должен быть больше номинального тока ПЧ, чтобы во-первых, не отшибало при включении преобразователя (когда идет заряд конденсаторов звена постоянного тока), а во-вторых, чтобы обеспечить некоторую перегрузочную способность преобразователя
2) Предохранитель должен быть специальным - быстродействующим. Кроме того защитный показатель I2t у предохранителя должен быть не больше, чем у силовых полупроводниковых приборов в преобразователе. Иначе предохранитель в случае возникновения КЗ не сможет выполнить свое предназначение - защитить преобразователь.

У каждого производителя частотников в мануалах приводятся рекомендации по подбору предохранителей. На практике - предохранители применяются достаточно редко, как-то обходятся автоматами. Единственное условие - автомат нужен с характеристикой расцепителя типа "В".
Да и стоят "правильные" предохранители недешево, и привозятся только под заказ.

Автор: Максим79 3.9.2010, 14:22

Подскажите пожалуйста, частотник омрон F7Z4075 выдавал ошибку GF Ground Fault , отключили эту защиту, частотник заработал на разгон нормально, разогнался до полных оборотов, а при снижении оборотов двигателя на самых малых оборотах отключился и выдал ошибку PUF DC Bus Fuse Open. подскажите пожалуйста как проверить предохранитель A70P300-4 на который ссылается ошибка, и можно ли его чемто заменить для проверки ПЧ.

Автор: Alexander_I 19.9.2010, 11:03

"На практике - предохранители применяются достаточно редко, как-то обходятся автоматами."

Достаточно редко, по моему разумению и опыту, потому, что, как правило, если дело дошло др предохранителей - защищать и предохранять уже некого. Посему считаю, что это удовольствие весьма дорогое и никак себя не оправдывающее...

Автор: BorisZV 20.9.2010, 8:32

"если дело дошло др предохранителей - защищать и предохранять уже некого"

Не совсем так. Цель входных автоматов и предохранителей - защитить:
а) сам преобразователь от полного разрушения в случае его поломки. например, если будет КЗ в цепи постоянного тока (водой залило, или там мышка погреться решила) - предохранители или автоматы спасут ПЧ, а не будет их - как минимум входной выпрямитель разнесет.
б) защитить питающую сеть при неисправностях в преобразователе.

И в обоих случаях если тепловой показатель (I2t) предохранителя будет меньше, чем у диодов или транзисторов преобразователя - то раньше отстрелится именно предохранитель, и разрушений в ПЧ будет меньше. Если же I2t будет большим - то смысла в предохранителе никакого...
Посему при правильном и разумном применении (читай - в идеальном случае) предохранители могут принести пользу / уменьшить причиненный вред.

Но на практике - идеальные случаи встречаются редко. Да и автоматы неплохо справляются с аналогичными задачами.

Автор: Plissa 27.9.2010, 12:44

Кто может помочь. Есть установка HYDROVAR HV 2.015 - HV 4.110. Нужен на ее протокол обмена.

Автор: jura656 7.1.2011, 20:58

Вобще то по педохранителм Вещь хорошая но смотря что нужно защититить, Для частотников нужны быстродествующии преды в советские времена ими защищяли каждый тиристор в мосте. Сейас проще заменить частотник. Такие были времена и ммощности 1000кВт А Из личной практки. Кто использовал ПЧ фирмы Combarco Россиская фирма нормальые навороты. Мнение интересно хсочу с ними поработать.
Все бренды Simens и тп и тд в нашей бедной губерни не проходят. Вятская губерня.
wub.gif blink.gif

Автор: Sniper007 8.1.2011, 10:17

Цитата(jura656 @ 7.1.2011, 20:58) *
Кто использовал ПЧ фирмы Combarco Россиская фирма нормальые навороты

Российской ее можно назвать с большой натяжкой. Это тайванький Teco (как и некоторые модели Веспера).
Была про них тема
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38254&st=20

Автор: rokers 29.6.2011, 5:37

Давно искал форум спецов по приводам, большое спасибо что вы есть.
Поделюсь своим опытом и проблемами с ними.
1. Цена не соответствует качеству, хотя сила японская
2. Последние модификации отвратительного качества
3. Мощные инверторы на малых частотах ведут себя не адекватно
4. Мощные инверторы сильно греются
5. Пыли насасывают дай бог

Попался инвертор EI-9011 75кВт. Оказалось - переходная модель с 7011. Полный геморой.
Входной тиристорный модуль не работает. После выхода из строя силового модуля транзисторов (ремонтировал гарантийный центр) пишет ошибку перегрева, хотя температура радиатора 58 градусов (уставка 85). Что делать? гарантия кончилась.

Автор: skydry 7.9.2011, 0:35

всем привет smile.gif кто встречался с частотниками, на которых маркировка Systemair 5000 . и на морде пресетный переключатель на 6 положений. И БОЛЬШЕ НИКАКИХ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ. И НА ЧАСТОТНИК СОВСЕМ НЕ ПОХОЖ. Мож какой регулятор оборотов?
Если у кого инфа есть, поделитесь плиз. Чего это за зверь и как с ним работать.

Автор: COSM 7.9.2011, 5:09

Цитата(skydry @ 7.9.2011, 4:35) *
всем привет smile.gif кто встречался с частотниками, на которых маркировка Systemair 5000 . и на морде пресетный переключатель на 6 положений. И БОЛЬШЕ НИКАКИХ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ. И НА ЧАСТОТНИК СОВСЕМ НЕ ПОХОЖ. Мож какой регулятор оборотов?
Если у кого инфа есть, поделитесь плиз. Чего это за зверь и как с ним работать.



точно не уверен, но по описанию думаю, что это обычный трансорматор для 5 ступенчатого регулированя скорости двигателей. Из клемм вход под 380 выход под 150-200-240-300-380 (например).

Короче скорость изменяется путем изменения напряжения. Попробуйте поискать информацию на устройства REU того же поизводителя

Автор: cauto 7.9.2011, 16:07

Systemair , артикул 5000 - RE 1,5 http://catalogue.systemair.com/RU/index.aspx Оно?

Автор: Auto 7.9.2011, 17:29

Цитата
Но на практике - идеальные случаи встречаются редко. Да и автоматы неплохо справляются с аналогичными задачами.

Некоторые производители ПЧ (данфос, вакон) настоятельно рекомендуют использовать именно плавкие вставки, что бы максимально обезопасить свой ПЧ. Плавкие вставки на порядок дороже автомата (но быстродесвеннее). А такой вопрос: если отказаться от плавких вставок (для удешевления), то стоит ли заморачиваться на моторавтоматах для защиты ПЧ? или достаточно будет обычного автомата хар-ки "С", или самый оптимальный вариант рекомендуемый автомат хар-ки "В". По деньгам он дешевле чем моторник ?

Автор: Гервин 7.9.2011, 17:54

То Auto: не некоторые,а ВСЕ нормальные производители рекомендуют плавкие вставки для защиты входа ПЧ . А насчет того,что автомат дешевле вставок: Аква 250кВт,на входе силы вставки 630А, покупали новые-стоимость 1 вставки 1500р.,3шт=4500р. Интересно,сможете ли вы сейчас купить хороший автомат на 630А за 4500р.?
P.S.: LS-овский автомат на 200А стоит 35000р.....

Автор: vejs 8.9.2011, 8:24

Во-первых, не все "нормальные" производители рекомендуют предохранители, есть и такие, которые рекомендуют автоматы, во-вторых, кто будет заказывать и сколько будет стоить сверхбыстродействующий предохранитель при заказе его в городе N у черта на рогах, где оперируют только понятием "плавкая вставка", автомат уже стоит и гвоздем его не заменишь, и в третьих, при КЗ все равно, что будет стоять по входу - время сгорания ПЧ все равно на порядок меньше времени срабатывания предохранителя.
Автоматические выключатели для защиты ПЧ ставить можно, а иногда даже нужно, но, в конце концов, надо же все-таки читать литературу, как эти автоматы выбираются, и от чего они ПЧ должны защищать...

Автор: Auto 8.9.2011, 11:20

Поэтому и интересовался альтернативой и принципиальностью плавких вставок.
Ну так все же по автоматам:
А такой вопрос: если отказаться от плавких вставок (для удешевления), то стоит ли заморачиваться на моторавтоматах для защиты ПЧ? или достаточно будет обычного автомата хар-ки "С", или самый оптимальный вариант рекомендуемый автомат хар-ки "В" ?

Автор: vejs 8.9.2011, 12:15

А какие мощности у Вас? По поводу выбора характеристики отключения, я как-то не встречал у производителей рекомендации ставить автомат с характеристикой "В". Источником не поделитесь?
Тут ведь от марки и производителя автомата очень много зависит. Характеристика "В" - 3-5 номиналов, "С" - 5-10 номиналов, но время срабатывания автомата по току КЗ даже по характеристике "В", если автомат не очень быстродействующий, может быть и более 40 мс. Тогда точно все сгорит, а автомат только отключится. Автоматы для защиты ПЧ тоже должны быть качественными, то бишь быстродействующими, а это дешево не бывает.
Я не могу рекомендовать ставить на вход ПЧ автоматические выключатели только потому, что это автоматические выключатели. Формально характеристика "С" возражений не вызывает (с отсечкой в 5-6 номиналов ПЧ Вы в нормальные настройки попадаете), но, будь я на месте заказчика, при получении такой комплектации с дешевым автоматом по входу проверил бы его срабатывание и, скорее всего, заставил бы переделать.

Автор: progs 10.9.2011, 1:08

По скорости срабатывания во время аварийного КЗ на выходе ПЧ , годятся только полупроводниковые сверхбыстродействующие предохранители либо специальные трехфазные дроссели. Это добро ставится на входе ПЧ. Остальное - типа синус-фильтры , мотор-дроссели - ставят от ВЧ помех и для улучшения синуса на двигателе после ПЧ. Ни какие автоматы от аварийного , дребезгового импульса тока КЗ более 10 мс но менее скажем 100 мс - не спасут. Время их срабатывания - около 1 секунды. Время вышибания модулей IGBT - до 60 мс.

Автор: BorisZV 12.9.2011, 7:44

Цитата(vejs @ 8.9.2011, 13:15) *
Формально характеристика "С" возражений не вызывает

Формально - да, не вызывает. Особенно в случае "либо автомат с характеристикой С, либо ничего". Но все таки при отсутствии предохранителей рекомендуемая характеристика автомата - "В" с отсечкой 3...5 номинала. При этом ток автомата не должен превышать ток ПЧ более чем в 1,5-2 раза.
Если к автомату подключено еще что-то кроме ПЧ, или характеристика расцепителя не соответствует рекомендуемой, или есть сомнения в автомате - то необходимы быстродействующие предохранители. Причем не абы какие, а типа aR, gR или grL с защитным показателем I2t, рекомендованным производителем ПЧ.
Выбор предохранителей и их быстродействия определяется максимальным показателем I2t силовых модулей во входном выпрямителе (да-да, именно в выпрямителе). Для IGBT это не имеет смысла - даже если отключить входное питание, они будут под напряжением за счет конденсаторов звена постоянного тока, причем гораздо дольше чем 60мс. Защита IGBT обеспечивается их драйверами, а не отключением питания.

Автор: skydry 4.10.2011, 19:28

Вопрос по Данфоссу.
Есть два вентилятора. Приток и вытяжка. По 2,5 квт каждый, трехфазные. Идентичные.
Можно ли их подключить параллельно на Данфосс микродрайв трехфазный 5,5 квт. Кажись, потеряю функцию защиты движка. И самим частотником и автоматом. Ну да в моем случае это не актуально. А есть ли ещё какие подводные камни?

Автор: Akirra 5.10.2011, 7:52

Подключить можно... Длина кабелей суммарная какая получится?

Автор: Auto 5.10.2011, 14:09

Цитата
А есть ли ещё какие подводные камни?

1. Движки будут работать только в скалярном режиме, не принципиально но все же...
2. ПЧ не защитит двигл., поэтому поставьте 2 моторника после ПЧ перед движком, т.е. на каждый вент. моторный автомат.
3. Сделайте запас на ПЧ именно по току на 10-15%.
Но в обще не рекомендую такую схему, тем более две отдельные системы П+В, лучше 1двигл - 1 ПЧ.

Автор: skydry 5.10.2011, 22:38

Цитата(Auto @ 5.10.2011, 15:09) *
1. Движки будут работать только в скалярном режиме, не принципиально но все же...
2. ПЧ не защитит двигл., поэтому поставьте 2 моторника после ПЧ перед движком, т.е. на каждый вент. моторный автомат.
3. Сделайте запас на ПЧ именно по току на 10-15%.
Но в обще не рекомендую такую схему, тем более две отдельные системы П+В, лучше 1двигл - 1 ПЧ.

Ну спасибо smile.gif
1. Насчет скалярного режима не актуально. Будет примерно регулировать и отлично.
2. А как моторники уживаются с частотником? И у движков есть свои термоконтакты, какая никакая защита. Подумаю над этим когда башка начнет работать. А то щас температура за 38.........
Насчет раздельного регулирования притока и вытяжки был совсем недавно горький опыт. Движки недовские, трехфазные, номинальный ток 3 А.
Регулируются проектно двумя отдельными пятискоростными трансформаторными регуляторами Systemair с ном током 4 А.
При запуске системы треск из Systemair и регуляторы сдыхают. Померял пусковой ток. На 3 секунде запуска - 2 номинала, то есть 6 А. Systemair это не держит, умирает.
А на второй системе, с мелкими движками все работает. Токо один нюанс. Недовские двигатели работают от 140 вольт мин. А Systemair регулятор 1 скорость - 95 В. Ситуация.....приходит тетенька, выставляет на притоке скорость 1, а на вытяжке скорость 3. Приток умирает, а пахучую смесь из сортира тянет в вытяжку через весь клиентский зал smile.gif
пысы. это схемку сочинил как раз по теме. Бюджетно, на регине. Тепло - холод тосолом от чиллера. Если есть замечания, рад буду услышать, пока ещё не собрал smile.gif

Цитата(Akirra @ 5.10.2011, 8:52) *
Подключить можно... Длина кабелей суммарная какая получится?

Если речь идет о кабелях от частотника до движка, то не знаю......На месте ещё не был - валяюсь дома с температурой. А на что это влияет, поподробнее, пожалуйста. Могу сечение увеличить и в броню........

 __________c____.dwg ( 120,88 килобайт ) : 21
 

Автор: skydry 5.10.2011, 23:14

Cхема немного устарела. Убрал пожарный расцепитель, - если с ним, то привод воздушной заслонки должен быть с возвратом. Решил "пожаром" просто рвать цепь питания КМ1.

Автор: Akirra 6.10.2011, 6:39

Сечение увеличивать не нужно. Посмотрите в документации на ПЧ, какую максимальную длину кабеля он держит без дросселей. (вроде бы по мануалу там на неэкранированный кабель 50 метров). Суммарная длина кабелей от двух двигателей не должна превышать эту цифру.

Автор: Auto 6.10.2011, 7:32

Цитата
2. А как моторники уживаются с частотником? И у движков есть свои термоконтакты, какая никакая защита.

Ставил, уживаются как то... smile.gif
Да хороший вариант использовать встроенную термозащиту, ставил без моторников - защита движков была по терморезисторам.
Цитата
вроде бы по мануалу там на неэкранированный кабель 50 метров

Я бы все же использовал экранированный кабель. Если производитель не дает гарантии на необходимую длину экранированного кабеля, посмотрел бы ПЧ у конкурентов.
ЗЫ: В схему обязательно добавьте РЕ: на щит, ПЧ и двиглы, на датчики и привод экран.кабель

Автор: gansales 6.10.2011, 9:38

При современной стоимости на микрики ставить одну штуку на два ЭД - просто жлобство (простите конечно).

Автор: skydry 6.10.2011, 18:56

Цитата(gansales @ 6.10.2011, 10:38) *
При современной стоимости на микрики ставить одну штуку на два ЭД - просто жлобство (простите конечно).

Жлобство - это шкаф управления приточкой (нагрев - охлаждение) , собранный на легранде и регине за 7000 рублей.
Мне такие рамки поставили по капусте.................хоть со свалки собирай. Но все должно быть "фирменное" smile.gif

Цитата(Auto @ 6.10.2011, 8:32) *
Я бы все же использовал экранированный кабель. Если производитель не дает гарантии на необходимую длину экранированного кабеля, посмотрел бы ПЧ у конкурентов.
ЗЫ: В схему обязательно добавьте РЕ: на щит, ПЧ и двиглы, на датчики и привод экран.кабель


РЕ лень в схемах прорисовывать. На практике все будет обвязано.
На движки с ПЧ будет лежать обычный кабель в пласталюминиевой броне.
Длины кабелей узнал. Один 15м, другой 35 м. Укладываюсь? В сумме 50 м получается. Чем это грозит?
Пожалуйста поподробнее что есть дроссели и спасет ли меня металлорукав.

Автор: gansales 7.10.2011, 10:32

Длина моторного кабеля (суммарная) у Микрика до 15 метров экранированного или 50 м неэкранированного. Это означает что при таких длинах броски напряжения на клеммах ЭД не превысят 1000В. Броня или металлорукав = экранированный кабель. Для ограничения бросков используются выходные дроссели. В данной ценовой категории все ПЧ по длине кабеля одинаково х..небрежн..ы.

Автор: skydry 8.10.2011, 22:37

Цитата(gansales @ 7.10.2011, 11:32) *
Длина моторного кабеля (суммарная) у Микрика до 15 метров экранированного или 50 м неэкранированного.

Немного не понял....Наверно наоборот? 15 - неэкранированного? иначе зачем экранировать?
В любом случае - жо...па. Чую, будут сюрпризы.......

Автор: Alexander_I 9.10.2011, 12:18

Как раз не наоборот. Экранированный - ВСЕГДА длина меньше, поскольку емкость больше. У всех производителей. Физика, никуда не денешься....

Автор: skydry 9.10.2011, 20:58

То есть я могу выкинуть бронешланг и у меня всё будет в ажуре?

Автор: Alexander_I 10.10.2011, 9:03

Ну, насчет ажура никогда не надо быть чересчур оптимистом rolleyes.gif В принципе, если зазор между кабелем и оболочкой приличный - влияние минимально. Мы у себя обычно ложим кладём одиночные провода в трубах. Емкость, и соответственно влияние - минимальны. Проблем никогда не было, хотя у нас и расстояния не очень, максимум 70 метров.

Автор: skydry 10.10.2011, 20:15

ок, попробую, была мысль про одиночные провода, типа ПВ3 вместо кабеля.

Автор: skydry 21.10.2011, 13:55

Обнаружился ещё пробел по Данфосу.
Читаю на шильдике частотника М1 0,37квт:
мощность 0,37 квт
ток на входе 1-фазном 6,1 А
ток на выходе 3 фазном 2,2 А
На таком же, но М2 1,5 квт:
мощность 1,5 квт
ток на входе 1-фазном 18 А
ток на выходе 3 фазном 6 А

Объясните недалекому поподробнее, как выбирать мощность двигателя, по мощности или по току? Частотник 1,5 квт на двигатель 1,5 квт? Или как?
И что это за токи на шильдиках частотника? Фазные? Или как?
У меня щас вентиляторы по 1,7 квт, а частотники к ним приехали 1,5 квт.......

Автор: Kenai 21.10.2011, 14:30

Есть разные двигатели, которые при одинаковой мощности имеют разный ток. Выбирать необходимо по току, это однозначно.
Т.е ток частотника должен быть больше или равен току номинальному току двигателя.
Причем нужно помнить, что Данфосс согласно правилам поддерживает управление электродвигателями на 4 ступени модельного ряда меньше по мощности и одну выше - вроде бы не для всех моделей, советую проверить это если будет необходимость.
Если у вас частотники подойдут по номинальному току, то должно быть все нормально.

Автор: skydry 21.10.2011, 14:35

Цитата(Kenai @ 21.10.2011, 15:30) *
Если у вас частотники подойдут по номинальному току, то должно быть все нормально.

Вот это то как раз и не понятно!!
Если фазный ток на выходе частотника с заявленной мощностью 1,5 квт составляет ( на том же шильдике) 6 А, то получается, что на фазе мощность 0,23 кв умножаем на 6 А равно 1,38 квт. Следовательно на трех фазах -
1,38 умножаем на 3 равно 4,14 квт........... А заявлена мошность 1,5 квт.........Влт что непонятно......
Или 6 А это суммарный ток на всех трех фазах? И ФАЗНЫЙ СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО 2 А. тогда вроде как похоже........

Автор: Kenai 21.10.2011, 15:42

Что-то я не понял ваш предыдущий пост.
Есть мощность электродвигателя - Р,n-КПД, cos- косинус "фи", U - напряжение питания сети, 1.73 - корень из 3х...
Тогда ток потребляемый электродвигателем - I, рассчитывается следующим образом:

I= P/(n*cos*1.73*U) = 4.4 А для вашего случая.

Если посмотрите частотник на 1.5 кВт, то обнаружите что у него рабочий ток 4.5А

Автор: skydry 21.10.2011, 19:02

Цитата(Kenai @ 21.10.2011, 16:42) *
Что-то я не понял ваш предыдущий пост.
Есть мощность электродвигателя - Р,n-КПД, cos- косинус "фи", U - напряжение питания сети, 1.73 - корень из 3х...
Тогда ток потребляемый электродвигателем - I, рассчитывается следующим образом:

I= P/(n*cos*1.73*U) = 4.4 А для вашего случая.

Если посмотрите частотник на 1.5 кВт, то обнаружите что у него рабочий ток 4.5А

А я не понял ваш рассчет. Я упрощенно считаю так:
Двигатель 3-фазный, собран в звезду. Напряжение питания 380в. Соответственно на каждой фазе приложено 220в.
Если мощность двигателя 1700вт, то на фазу приходится 1700/3 = 566 вт мощности. Делим на 220в - получаем фазный ток 2,57А. На шильдике двигателя номинальный ток = 2,6А.

Вопрос то не об этом был. Как понять шильдик частотника, когда там мощность 1,5 квт, а ток 6 А.
вот !! на что ориентироваться?

Автор: Alexander_I 21.10.2011, 20:05

Вы забываете о том, что питание частотника - 1ф 220В. И выход, соответственно, 3ф 220В. Рядовой двигатель включается на треугольник. Никак не 380В. Исходя из этого и нужно рассчитывать.

Автор: poludenny 22.10.2011, 11:52

Цитата(skydry @ 21.10.2011, 19:02) *
Вопрос то не об этом был. Как понять шильдик частотника, когда там мощность 1,5 квт, а ток 6 А.
вот !! на что ориентироваться?


Ориентироваться только на ток нужно. Смотрите ток двигателя, а выходной ток частотника д.б. больше или равно. Вот и вся арифметика.

Автор: skydry 22.10.2011, 15:19

Цитата(Alexander_I @ 21.10.2011, 21:05) *
Вы забываете о том, что питание частотника - 1ф 220В. И выход, соответственно, 3ф 220В. Рядовой двигатель включается на треугольник. Никак не 380В. Исходя из этого и нужно рассчитывать.


Вот в этом то и засада!! Первоначально к шкафу управления двумя (приток+вытяжка) NEDовскими вентиляторами шли обычные трансформаторные регуляторы СИСТЕМАИР. Г..... полное..... И не потятули пусковые токи. Промерял токи двигателей при пуске - на 3-ей секунде запуска ДВУКРАТНЫЙ номинал, то есть около 6 А. А регуляторы СИСТЕМАИР были 4 - амперные. Поэтому тупо "гасли" при запуске. Вместо них умники прислали частотники. Но в отличие от регулятора, частотник все время должен стоять под питанием, в стэндбае, и запускаться своим стартовым контактом ( у данфосса это обычно контакты 12-18. А это тянет за собой мелкие переделки щита управления. Я и так его уже перешаманил под неродные трехпозиционные привода возд заслонок, которые привезли вместо обычных двухпроводных самозахлопывающихся.
Но пробл в том, что NEDовские вентиляторы собраны в звезду на 380в и в клемнике просто 3 конца. Нифига без снятия и разборки не переделаешь.
Поэтому тупо на 380 их и запускать через частотник, у которого выход 3 х 220.......... Работать будут. Как - это другой вопрос.
Но мой вопрос был не об этом smile.gif Был о несоответствии токов и мощности на шильдике частотников. А ответа , мне понятного , я так и не увидел........Может, туповат......smile.gif

Автор: Alexander_I 22.10.2011, 20:21

Так я же об этом и пишу! Вы прикидываете токи из расчета включения на звезду в цепи 380В. Здесь-же включение на треугольник в цепи 220В. Токи - не одни и те-же.

Автор: skydry 23.10.2011, 17:49

Цитата(Alexander_I @ 22.10.2011, 21:21) *
Так я же об этом и пишу! Вы прикидываете токи из расчета включения на звезду в цепи 380В. Здесь-же включение на треугольник в цепи 220В. Токи - не одни и те-же.

Получается, у меня токи будут ещё меньше, так как вентилятор в звезде.

Автор: Сергей Валерьевич 23.10.2011, 18:25

Вам что, трудно на шильдик движка глянуть?

Автор: skydry 24.10.2011, 0:20

Цитата(Сергей Валерьевич @ 23.10.2011, 19:25) *
Вам что, трудно на шильдик движка глянуть?

Трудно smile.gif но глянул. P 1.7 кW, U 380 V, In 2,7 A.

Автор: DriverFirst 24.10.2011, 21:15

Цитата(skydry @ 23.10.2011, 17:49) *
Получается, у меня токи будут ещё меньше, так как вентилятор в звезде.

Да, токи будут меньше. Поскольку вы обмотки дв-ля соединённые в звезду и расчитанные на 380 подключите к 220. А момент создаваемый дв-лем будет ещё меньще. А поток создаваемый вентиляторами в этом случае будет еще меньше. И в итоге вы поимеете не вентилятор, а просто "вертелку".

Автор: Alexander_I 25.10.2011, 9:57

Так человек просто обязан включить двигатель на треугольник, коль использует преобразователь 1ф 220В > 3ф 220В. Если, конечно, нужно, чтобы двигатель еще и чего-то делал rolleyes.gif

Автор: gansales 25.10.2011, 11:05

В связи с тотальной ленью, человек сперва убедится, что не работает, а потом включит как положено.

Автор: skydry 25.10.2011, 18:46

Цитата(gansales @ 25.10.2011, 12:05) *
В связи с тотальной ленью, человек сперва убедится, что не работает, а потом включит как положено.

Лень тут не при чем. Всё недалекие генподрядчики и поставщики-бракоделы. Мягко сказал...
Как раз работает. Даже на гавняных белорусских движках, которые почему то тоже глухо собраны в звезду и не переделываются в треугольник. Я их тупо докрутил частотой. Пока что до 60 + скольжение. Завтра попробую добавить. До приемлемого результата. Шоб не опрокидывали частотник. И за номинал по току не вылезали.
А с NEDом , думаю, будет ещё проще. Предполагаю, до сотки можно будет раскрутить, если понадобится. И так народ в округе на шум жалуется. Так что задам частотнику потолок 70-80 герцей, и пусть потенциометром играются smile.gif

Автор: magnat2011 14.11.2012, 21:46

Может кто подскажет.
Может ли частотник Данфосс VLT Micro FC-051 на 3 кВт, обслуживать двигатель приточного вентилятора в 5 квт???
питание 380 В, реальная мощность движка 5 кВт, как документально правильно подобрать частотник Данфосс? спасибо

Автор: gansales 15.11.2012, 11:02

Можно ли легковушку 60 л.с. двигать одной человеческой? Можно, но есть ограничения: по горизнтали или под горку, и скорость не выше 5 км/час, в прочем под горку можно и побыстрее....

Автор: Nocav 15.11.2012, 18:01

Цитата(magnat2011 @ 14.11.2012, 22:46) *
Может кто подскажет.
Может ли частотник Данфосс VLT Micro FC-051 на 3 кВт, обслуживать двигатель приточного вентилятора в 5 квт???
питание 380 В, реальная мощность движка 5 кВт, как документально правильно подобрать частотник Данфосс? спасибо

Берется ток двигателя на шильдике движка и выбираете частотник с запасом....и все

Автор: Nocav 15.11.2012, 18:01

Цитата(magnat2011 @ 14.11.2012, 22:46) *
Может кто подскажет.
Может ли частотник Данфосс VLT Micro FC-051 на 3 кВт, обслуживать двигатель приточного вентилятора в 5 квт???
питание 380 В, реальная мощность движка 5 кВт, как документально правильно подобрать частотник Данфосс? спасибо

Берется ток двигателя на шильдике движка и выбираете частотник с запасом....и все

Автор: Nocav 15.11.2012, 18:01

Цитата(magnat2011 @ 14.11.2012, 22:46) *
Может кто подскажет.
Может ли частотник Данфосс VLT Micro FC-051 на 3 кВт, обслуживать двигатель приточного вентилятора в 5 квт???
питание 380 В, реальная мощность движка 5 кВт, как документально правильно подобрать частотник Данфосс? спасибо

Берется ток двигателя на шильдике движка и выбираете частотник с запасом....и все

Автор: Nocav 15.11.2012, 18:01

Цитата(magnat2011 @ 14.11.2012, 22:46) *
Может кто подскажет.
Может ли частотник Данфосс VLT Micro FC-051 на 3 кВт, обслуживать двигатель приточного вентилятора в 5 квт???
питание 380 В, реальная мощность движка 5 кВт, как документально правильно подобрать частотник Данфосс? спасибо

Берется ток двигателя на шильдике движка и выбираете частотник с запасом....и все

Автор: poludenny 15.11.2012, 20:17

Повторите, плиз! biggrin.gif

Автор: Сергей Валерьевич 15.11.2012, 20:36

Цитата(poludenny @ 15.11.2012, 20:17) *
Повторите, плиз! biggrin.gif

ну ясно ж сказано, берется 5 раз ток (видать одного мало) ну и под него, да еще с запасом, частотник...

Автор: magnat2011 15.11.2012, 22:59

Тут вопрос в другом:
Может ли частотник (в нашем случае фирмы Данфосс) расчитанный на 3 кВт 6,6 А устанавливаться на двигатель 5,5 кВт 11А. По словам подрядчика, (который выйграл тендер ценой) - частотники данфосса рассчиьанные на работы в перегрузке до 200%, и что 3кВт частотник может тянуть 5,5 кВт двигатель, и ничего тут экстремального нет. Есть ли официальный документ - что для двигателя на 11 ампер должен быть частотни на 11 ампер и больше, но никак не меньше.

Автор: BROMBA 16.11.2012, 0:12

Цитата(magnat2011 @ 15.11.2012, 22:59) *
Тут вопрос в другом:
Может ли частотник (в нашем случае фирмы Данфосс) расчитанный на 3 кВт 6,6 А устанавливаться на двигатель 5,5 кВт 11А. По словам подрядчика, (который выйграл тендер ценой) - частотники данфосса рассчиьанные на работы в перегрузке до 200%, и что 3кВт частотник может тянуть 5,5 кВт двигатель, и ничего тут экстремального нет. Есть ли официальный документ - что для двигателя на 11 ампер должен быть частотни на 11 ампер и больше, но никак не меньше.

Никакой не вопрос: в процессе наладки после первого подключения Вы выставляете в 1-24 значение тока двигателя...
На живом частотнике, ессно... И, оооо, обломахтунг, он внезапно, не даёт Вам выставить ток выше определенного значения... Слегка офигев, Вы лезете в 4-51, и замираете возле "микрика" в полном и необратимом офигении... Что до 200% и лютого подрядчика - есть простое правило "калибр больше, два калибра меньше"©. Это значит: вентилятор с двигателем 11 кВт будет работать от частотника 7,5 кВт, но только при "тянутых рампах" или в стационарнрм режиме; насос 4 кВт будет работать от частотника 7,5 кВт, но надо аккуратно выставлять ограничения по току и тепловой защите.
В остальных случаях частотник может просто послать подальше, написав на дисплюе - "двигатель слишком пецальный", или "шо за трактор мне тут прикрутили"...

Автор: poludenny 16.11.2012, 10:03

Цитата(magnat2011 @ 15.11.2012, 21:59) *
По словам подрядчика, (который выйграл тендер ценой) - частотники данфосса рассчиьанные на работы в перегрузке до 200%, и что 3кВт частотник может тянуть 5,5 кВт двигатель, и ничего тут экстремального нет.


Посылаете подрядчика в правильном направлении. 200% - это в течение нескольких секунд. Для двигателя 11А частотник должен быть >= 11А.

Щас тенденция такая, тендера выигрывают всякие прохиндеи. Вот пусть выгребают теперь, и вы не соглашайтесь на 3кВт, требуйте 5,5 кВт и всё, пусть они хоть уроются! sport_boxing.gif

Автор: magnat2011 16.11.2012, 11:09

и вы не соглашайтесь на 3кВт, требуйте 5,5 кВт и всё, пусть они хоть уроются! sport_boxing.gif

Спасибо за советы, так и зделали, в итоге Подрядчик предлагает перейти с Данфоса на Лензе но уже с правильными номиналами, чтоб влезть в бюджет.
Пусть решают на соответствующем уровне. договора еще не подписаны. :-))

Автор: poludenny 24.11.2012, 19:44

Самые тупые варианты подключения ПЧ, которые я встречал:

1) Всё видно на картике laugh.gif




2) bang.gif

Автор: BROMBA 25.11.2012, 14:33

Цитата(poludenny @ 24.11.2012, 20:44) *
Самые тупые варианты подключения ПЧ, которые я встречал:

Угу, это пять!
Но это еще не самые тупые: самый цимес был, когда заказчик возомнил, шо без нас обойдецца, и собрал шкаф для двух насосов... Знач так: выход частотника (Ленза, кувалдой её шмяк) разбежалсял на 2 автомата ВА-88-32, с них - на 2 пускателя (с пневматической релёй времени, монтажники таки продвинутыми оказались), с пускателей - на "теплушки", с теплушек - на моторчики... Ничё так собрали, кошерненько, без "соплей", но один фиг: - "аааа, частотники херовые ("ваши" уже ж нельзя ляпнуть - сами жэ ж брали шо подешевше, какие вопросы), не работают, автоматы отстреливают, теплушки отстреливают, бе-бе-бе, ме-ме-ме, люди местные, сами мы недобрые, помогите христаради"... Это та Ленза, шо мимо шкафа проходишь, а у неё частота "плывёт", хи-хи-хи...
Когда их спросили - "А на кой вы на выход аж 2 автомата прикрутили???", ответ таки убедил: "А по ПУЭ положено, шоб видимый разрыв был! Один насос в ремонт выведем, второй буит работать!"... Логично? А то...

Автор: Сергей Валерьевич 25.11.2012, 15:41

Цитата(BROMBA @ 25.11.2012, 15:33) *
2 автомата ВА-88-32, с них - на 2 пускателя (с пневматической релёй времени, монтажники таки продвинутыми оказались),


Это получается 4 пускателя на 2 насоса да еще с пневмореле? да, поистине, нашего чела трудно победить!

Автор: wakhr 25.11.2012, 20:55

Цитата(magnat2011 @ 14.11.2012, 22:46)
Может кто подскажет.
Может ли частотник Данфосс VLT Micro FC-051 на 3 кВт, обслуживать двигатель приточного вентилятора в 5 квт???
питание 380 В, реальная мощность движка 5 кВт, как документально правильно подобрать частотник Данфосс? спасибо
Берется ток двигателя на шильдике движка и выбираете частотник с запасом....и все

Если вентилятор центробежный, то вполне можно поставить частотник на 3 кВт. Дело в том, что двигатель вентилятора выбирается с запасом по мощности из-за условий прямого пуска -чтобы движок смог раскрутить вентилятор при пуске. Во время работы движок работает на холостом токе независимо от нагрузки, так что подбирать частотник можно по потребляемому току двигателя, может оказаться, что вполне возможно поставить частотник и меньше 3 кВт.

Автор: BROMBA 25.11.2012, 23:21

Сколько ж можно толочь воду в ступе?
см. «Методические указания по выбору и применению асинхронного частотно-регулируемого электропривода мощностью до 500 кВт» ВРД 39-1.10-052-2001

Автор: poludenny 26.11.2012, 11:17

Цитата(wakhr @ 25.11.2012, 19:55) *
Во время работы движок работает на холостом токе независимо от нагрузки, так что подбирать частотник можно по потребляемому току двигателя, может оказаться, что вполне возможно поставить частотник и меньше 3 кВт.


Это с какого такого перепугу? blink.gif

Автор: DriverFirst 26.11.2012, 18:09

Цитата(wakhr @ 25.11.2012, 19:55) *
Во время работы движок работает на холостом токе независимо от нагрузки

Очень серьёзное заявление.

Автор: Фаренгейт Даниэль 28.11.2012, 9:34

Цитата(Nocav @ 27.2.2005, 8:36) *
Всем привет!!!
Есть огромный опыт в использовании данного оборудования.
Хотел бы сам помочь и других послушать.
Вопросы следующие:
1. Основные проблемы в обслуживании(пуск, ремонт) частотников.
2. Простые решения с использованием данного оборудование.
ну и многое другое.
С Уважением Еремин Олег.

Приветствую!
У меня вопрос есть по системе управления частотником для насоса.
По датчикам давления.
Регулирование ведется, чтобы соблюсти постоянный напор (системы водоснабжения).
Или по пропорциональному напору (системы отопления).
Либо по датчику температуры - поддержания постоянной температуры.
Меня же интересует поддержание одинаковой разницы по температуре.
То есть нагрузка по потреблению тепла меняется, а дельта между подающей и обратной линией остается одинаковой.
Как это можно решить?

Автор: poludenny 28.11.2012, 15:12

Дифференцируете сигнал от двух датчиков, заводите результирующий как обратную связи и всё.

Автор: kamos 10.12.2012, 9:00

Цитата(Гервин @ 7.9.2011, 20:54) *
То Auto: не некоторые,а ВСЕ нормальные производители рекомендуют плавкие вставки для защиты входа ПЧ . А насчет того,что автомат дешевле вставок: Аква 250кВт,на входе силы вставки 630А, покупали новые-стоимость 1 вставки 1500р.,3шт=4500р. Интересно,сможете ли вы сейчас купить хороший автомат на 630А за 4500р.?
P.S.: LS-овский автомат на 200А стоит 35000р.....


Где же это вставки такие дешёвые Вы нашли, если можно ссылочку или тип.

Автор: SVKan 10.12.2012, 9:44

Цитата(kamos @ 10.12.2012, 13:00) *
Где же это вставки такие дешёвые Вы нашли, если можно ссылочку или тип.

Вы еще спросите попутно где он автомат такой дорогой нашел.
LSовский TS250N ETS23 250A 3P3T с полным набором регулировок (электронные регулировки в широких пределах как теплового, так и электромагнитного расцепителя плюс регулировка задержки срабатывания) стоит менее 15000руб.
С другими расцепителями еще дешевле...

Автор: Xiagda 14.12.2012, 8:08

Здравствуйте, коллеги!
У нас установлены 6 приводов ABB ACS 800-02-0210-3 на 160 кВт. После пуска работают в течении 7-15 мин и встают по ошибке - перекос (3130). Два первых привода запускал представитель фирмы, после всех мучений он взял с нас обязательство, что мы снимаем гарантию и загрубил уставки на приводах. Оставшиеся 4 так и не работают, несмотря на то, что в начале питающей ВЛ-10 кВ стоит ПАРН (пункт автоматического регулирования напряжения) ВДТ/VR-32 и он выравнивает все перекосы. Каким образом возможно влезть в меню на уровне мастера, что бы загрубить уставку по перекосу? Знает ли кто-нибудь сервисный код?

Автор: m3F 25.1.2013, 15:04

Xiagda, проблема была решена?

Автор: Xiagda 25.1.2013, 22:56

Да, спасибо, решили еще в конце декабря.

Автор: Сергей Валерьевич 26.1.2013, 9:36

Цитата(Xiagda @ 25.1.2013, 22:56) *
Да, спасибо, решили еще в конце декабря.


и как?

Автор: yikcilo 6.2.2013, 22:13

Добрый вечер уважаемые коллеги! Прошу помочь в решении практической задачи.
Задача - подобрать частотный преобразователь для плавного регулирования температуры на входе в котел и поддержания её на уровне 60грС. Просьба подобрать частотный преобразователь и необходимое оборудование для выполнения условия рециркуляции. Рец.насос берет горячую воду за котлом и подает ее на вход котла чтобы на входе всегда было не меньше 60грС. Ранее был выбран насос «Vilo» IL50/110-1.5/2-1,5кВт с Расходом - 23м3/ч, Напор- 10м – без частотного преобразователя. Сейчас насос управляется горелкой вкл/выкл (сухой контакт). Считаю что можно на входе в котел поставить датчик температуры с выходом 4-20мА и плавно регулировать расход от 0 до 23м3/ч применив частотный преобразователь. Напор не должен падать ниже 10м, иначе Рец.насос не сможет нагнетать воду в трубопровод на входе в котел.
T на входе в котел = 60
T на выходе из котла = 95
Р на входе в котел (выход насоса) = 3,3кгс/см2
Р на выходе из котла (вход в насос) = 2,3кгс/см2
Расход от 0 до 25м3/ч
Пока никто из спецов не дал положительного решения данной задачи. заранее благодарен за внимание и ответ.

Автор: SVKan 6.2.2013, 23:01

Цитата(yikcilo @ 7.2.2013, 2:13) *
Добрый вечер уважаемые коллеги! Прошу помочь в решении практической задачи.
Задача - подобрать частотный преобразователь для плавного регулирования температуры на входе в котел и поддержания её на уровне 60грС. Просьба подобрать частотный преобразователь и необходимое оборудование для выполнения условия рециркуляции. Рец.насос берет горячую воду за котлом и подает ее на вход котла чтобы на входе всегда было не меньше 60грС. Ранее был выбран насос «Vilo» IL50/110-1.5/2-1,5кВт с Расходом - 23м3/ч, Напор- 10м – без частотного преобразователя. Сейчас насос управляется горелкой вкл/выкл (сухой контакт). Считаю что можно на входе в котел поставить датчик температуры с выходом 4-20мА и плавно регулировать расход от 0 до 23м3/ч применив частотный преобразователь. Напор не должен падать ниже 10м, иначе Рец.насос не сможет нагнетать воду в трубопровод на входе в котел.
T на входе в котел = 60
T на выходе из котла = 95
Р на входе в котел (выход насоса) = 3,3кгс/см2
Р на выходе из котла (вход в насос) = 2,3кгс/см2
Расход от 0 до 25м3/ч
Пока никто из спецов не дал положительного решения данной задачи. заранее благодарен за внимание и ответ.

В предложенном Вами варианте задача решения не имеет. Если Вы снизите частоту вращения насоса, то и напор выдаваемый им упадет. А запаса у Вас нет. Совсем нет.

Автор: yikcilo 7.2.2013, 9:00

Цитата(SVKan @ 7.2.2013, 0:01) *
В предложенном Вами варианте задача решения не имеет. Если Вы снизите частоту вращения насоса, то и напор выдаваемый им упадет. А запаса у Вас нет. Совсем нет.

Извините неправильно написал напор-10м, расход-23м3 - это рабочая точка, а характеристика насоса позволяет изменять напор до 12.5м и расход до 30м3

Автор: Alexander_I 7.2.2013, 9:14

Цитата(yikcilo @ 7.2.2013, 9:00) *
Извините неправильно написал напор-10м, расход-23м3 - это рабочая точка, а характеристика насоса позволяет изменять напор до 12.5м и расход до 30м3


Это не спасет отца русской демократии... В таком раскладе у вас единственный вариант - регулировать подачу задвижкой. Частотник тут вам не брат...

Автор: yikcilo 7.2.2013, 13:25

Цитата(Alexander_I @ 7.2.2013, 10:14) *
Это не спасет отца русской демократии... В таком раскладе у вас единственный вариант - регулировать подачу задвижкой. Частотник тут вам не брат...

Хорошо, а какой насос с частотником будет "братом" в таких условиях? Котельных много, можно применить на другой. Как подобрать насос и частотник к нему в подобной ситуации и возможно-ли поставить ему такую задачу? Нужны-ли еще датчики кроме датчика температуры 4-20мА?
Плавное автомат. регулирование задвижкой - нет проблем, но насос лобает во всю. Хотелось бы использовать частотное регулирование как достижение научного прогресса. или слабо в этом случае?

Автор: Alexander_I 7.2.2013, 13:39

Почему слабо? Совсем не слабо, если насос обеспечит давление в 10 атм при минимальном технологическом расходе горячей воды. Кстати, каков он, этот минимальный технологический расход, если у вас "холодная вода" имеет, например, температуру 59 С при необходимых 60 С? Сомневаюсь в существовании таких насосов. Хотя, вполне возможно, при наличии достаточно качественного обратного клапана и встроенного (или внешнего) ПИД-регулятора все и получится...

Автор: SVKan 7.2.2013, 14:10

Цитата(yikcilo @ 7.2.2013, 17:25) *
Хорошо, а какой насос с частотником будет "братом" в таких условиях? Котельных много, можно применить на другой. Как подобрать насос и частотник к нему в подобной ситуации и возможно-ли поставить ему такую задачу? Нужны-ли еще датчики кроме датчика температуры 4-20мА?
Плавное автомат. регулирование задвижкой - нет проблем, но насос лобает во всю. Хотелось бы использовать частотное регулирование как достижение научного прогресса. или слабо в этом случае?

Посчитать минимально необходимый подмес и подобрать насос который будет при такой производительности выдавать требуемый минимальный напор...
Частотник может только снизить производительность насоса до требуемой величины. Меняться при этом будут оба параметра. Чудес не бывает. Частотник воду качать не умеет и сам по себе напор не добавит - он только насос регулирует. Если насос смыжет выдать необходимые параметры во всем диапазоне регулирования, значит частотник здесь поможет. Если же насос этого сделать не сможет, то и частотник мучить бесполезно.
Может придется делать более продвинутый алгоритм когда регулироваться будет и частотником и задвижкой. Мерять и температуру и давление...

Автор: gansales 7.2.2013, 14:33

А нельзя использовать возможности двухконтурного регулирования?
Пока давление выше заданного (кстати, в данном случае я бы привязался к расходу, а не к давлению) - идёт регулировка (поддержание) температуры. Давление снизилось до 10бар - держим давление.
Два датчика, один ПЧ (известной марки) и всё...

Автор: yikcilo 7.2.2013, 21:48

Цитата(gansales @ 7.2.2013, 14:33) *
А нельзя использовать возможности двухконтурного регулирования?
Пока давление выше заданного (кстати, в данном случае я бы привязался к расходу, а не к давлению) - идёт регулировка (поддержание) температуры. Давление снизилось до 10бар - держим давление.
Два датчика, один ПЧ (известной марки) и всё...

Это классно! Я подсчитал подмес при темп. в обратке 37грС (на улице +8)- 23м3; при темп в обратке 60грС (на улице -22)-подмес 0м3. Частотник к примеру обеспечивает плавное рег. от23м3 до 15м3, потом по команде датчика давления больше обороты не уменьшает а удерживает на том-же уровне, в дело вступает регулирующий клапан и плавно регулирует от 15м3 до 0м3. При 0м3 насос выключается. По теории должно получится . на практике - немного сложновато. Но как бы там ни было - первый приемлемый ответ! Большое спасибо.

Автор: SVKan 7.2.2013, 21:54

Цитата(yikcilo @ 8.2.2013, 1:48) *
Это классно! Я подсчитал подмес при темп. в обратке 37грС (на улице +8)- 23м3; при темп в обратке 60грС (на улице -22)-подмес 0м3. Частотник к примеру обеспечивает плавное рег. от23м3 до 15м3, потом по команде датчика давления больше обороты не уменьшает а удерживает на том-же уровне, в дело вступает регулирующий клапан и плавно регулирует от 15м3 до 0м3. При 0м3 насос выключается. По теории должно получится . на практике - немного сложновато. Но как бы там ни было - первый приемлемый ответ! Большое спасибо.

А я что-то другое написал?

Цитата(SVKan @ 7.2.2013, 18:10) *
Может придется делать более продвинутый алгоритм когда регулироваться будет и частотником и задвижкой. Мерять и температуру и давление...


Автор: yikcilo 7.2.2013, 22:04

Цитата(SVKan @ 7.2.2013, 21:54) *
А я что-то другое написал?

Спасибо!Вы действительно предложили это решение первым. Но осознал я это только прочитав второе сообщение. Извините, я-тормоз!!!

Автор: 4378 10.2.2013, 13:57

Цитата(Nocav @ 27.2.2005, 8:36) *
Всем привет!!!
Есть огромный опыт в использовании данного оборудования.
Хотел бы сам помочь и других послушать.
Вопросы следующие:
1. Основные проблемы в обслуживании(пуск, ремонт) частотников.
2. Простые решения с использованием данного оборудование.
ну и многое другое.
С Уважением Еремин Олег.

Олег здравствуйте, как сбросить аварию F.F 11, буду признателен. Игорь.

Автор: Nocav 11.2.2013, 10:59

Цитата(4378 @ 10.2.2013, 14:57) *
Олег здравствуйте, как сбросить аварию F.F 11, буду признателен. Игорь.

Приветствую!
Частотник какой?

Автор: BROMBA 11.2.2013, 17:17

Цитата(yikcilo @ 6.2.2013, 22:13) *
Добрый вечер уважаемые коллеги! Прошу помочь в решении практической задачи.
Задача - подобрать частотный преобразователь для плавного регулирования температуры на входе в котел и поддержания её на уровне 60грС. Просьба подобрать частотный преобразователь и необходимое оборудование для выполнения условия рециркуляции. Рец.насос берет горячую воду за котлом и подает ее на вход котла чтобы на входе всегда было не меньше 60грС. Ранее был выбран насос «Vilo» IL50/110-1.5/2-1,5кВт с Расходом - 23м3/ч, Напор- 10м – без частотного преобразователя. Сейчас насос управляется горелкой вкл/выкл (сухой контакт). Считаю что можно на входе в котел поставить датчик температуры с выходом 4-20мА и плавно регулировать расход от 0 до 23м3/ч применив частотный преобразователь. Напор не должен падать ниже 10м, иначе Рец.насос не сможет нагнетать воду в трубопровод на входе в котел.
T на входе в котел = 60
T на выходе из котла = 95
Р на входе в котел (выход насоса) = 3,3кгс/см2
Р на выходе из котла (вход в насос) = 2,3кгс/см2
Расход от 0 до 25м3/ч
Пока никто из спецов не дал положительного решения данной задачи. заранее благодарен за внимание и ответ.

А вот за это надлежит расстреливать на месте. Из рогатки. В назидание.
Расход "0" через работающий котел - мгновенная тепловая смерть. Ни разу котлы не взрывали? У Вас есть шанс испробовать...
В паспорте на котел категорически оговорен минимально допустимый расход теплоносителя при номинальной тепловой мощности.
Падает расход - необратимо повреждается либо экран, либо рубашка; результат однозначен - тепловой взрыв.

Задача таки имеет решение, но совершенно другое. Проверено электроникой.

Автор: Andrey_V 11.2.2013, 19:54

Цитата(BROMBA @ 11.2.2013, 17:17) *
А вот за это надлежит расстреливать на месте. Из рогатки. В назидание.
Расход "0" через работающий котел - мгновенная тепловая смерть. Ни разу котлы не взрывали? У Вас есть шанс испробовать...
В паспорте на котел категорически оговорен минимально допустимый расход теплоносителя при номинальной тепловой мощности.
Падает расход - необратимо повреждается либо экран, либо рубашка; результат однозначен - тепловой взрыв.

Задача таки имеет решение, но совершенно другое. Проверено электроникой.


Bromba молодец rolleyes.gif . Как всегда в точку, но, но... Не реклама, посмотрите у WILO, есть подобные решения по их системам, где регулирование насоса осуществляется по датчику температуры. Там много теории есть и практические выкладки. Каталог по циркуляционным насосам смотрите. Сам лично к такой идеи отношусь с большим недоверием, ибо нефиг и все... Есть проверенные решения регулирования таких вещей, а насос должен ИМХО поддерживать постоянный перепад давления в циркуляционных системах, а не температуру...

Автор: BROMBA 11.2.2013, 21:25

Цитата(Andrey_V @ 11.2.2013, 20:54) *
Bromba молодец rolleyes.gif . Как всегда в точку, но, но... Не реклама, посмотрите у WILO, есть подобные решения по их системам, где регулирование насоса осуществляется по датчику температуры. Там много теории есть и практические выкладки. Каталог по циркуляционным насосам смотрите. Сам лично к такой идеи отношусь с большим недоверием, ибо нефиг и все... Есть проверенные решения регулирования таких вещей, а насос должен ИМХО поддерживать постоянный перепад давления в циркуляционных системах, а не температуру...

Хммм... Доброе слово и кошке приятно...
И никаких "но": расход должен быть стабильным - тепловые деформации теплообменников в котле даже из-за "холодного пуска" после стандартной процедуры вентиляции при "плачущем" котле, могут привести разгерметизации, прорыву теплоносителя в топочное пространство и последующему взрывному вывалу передней/боковой стенки котла вместе с горелкой... Редкой красоты зрелище, продемонстрированное вживую технологами Заказчика...
Убийственный ньюанс был выявлен на спарках/тройках котлов, когда неработающие котлы все-таки находятся под минимальным подкритическим расходом теплоносителя, чтобы при аварийном пуске не повело трубки экрана: теплопотери на нагрев атмосферы в результате захолаживания теплоносителя, выше всяческих разумных пределов, но, блджад, выбор за Вами - или терять тепло, или рвануть котел... Решение таки было найдено, люто нестандартное, даже можно сказать, черезжопастное, но для этого понадобилось на каждый котел ставить контроллер, частотноуправляемые привода на дутьевые машины, и итальянские приблуды на горелки, и еще один - на сетевую группу + подпитку, с приводами, разумеется. Тогда и получилась реальная экономия на спарке "восьмерок" до 2 млн. кубов газу в квартал с авторегулировкой температуры в точке смешения и на район с точностью до 1 градуса...
На это ушло почти 2 года...
Поэтому, когда говорим "не дергайте расход - это опасно", то знаем, о чем говорим; есть другие пути, более сложные, но менее опасные...

Автор: yikcilo 12.2.2013, 13:33

Цитата(BROMBA @ 11.2.2013, 17:17) *
А вот за это надлежит расстреливать на месте. Из рогатки. В назидание.
Расход "0" через работающий котел - мгновенная тепловая смерть.

Разрешите реабилитироваться и заменить расстрел медалью! rolleyes.gif В своей задаче я пишу о рециркуляционных насосах, и о расходе на них. А через котел расход -const.

Автор: юрвик 15.2.2013, 21:54

Здравствуйте! Вот хотел бы просить вашей помощи по Danfoss VLT® 2800 Series Инвертор в режиме авто не риагирует на заданные параметры оборотов программы Ns Studio тоесть при включении в программе выставляю нужное количество оборотов но инвертор разгоняет шпиндель на все 24000 об Если кто знаетка отрегулировать откликнитесь пожалуйста !?

Автор: BROMBA 24.2.2013, 15:07

Цитата(юрвик @ 15.2.2013, 21:54) *
Здравствуйте! Вот хотел бы просить вашей помощи по Danfoss VLT® 2800 Series Инвертор в режиме авто не риагирует на заданные параметры оборотов программы Ns Studio тоесть при включении в программе выставляю нужное количество оборотов но инвертор разгоняет шпиндель на все 24000 об Если кто знаетка отрегулировать откликнитесь пожалуйста !?

Если задание пишется непосредственно в регистр - тут есть такой ньюанс: задание надо заливать в % от предустановленных оборотов или частоты, если вместо 100% скормить "пиццот обормотов", Вас просто не поймут...

Автор: vladun 17.3.2013, 11:49

"накопал" случайно Данфосс 1976 г.в. еще работает, на тиристорах:

Автор: poludenny 17.3.2013, 20:08

Прикол smile.gif Выкупите его, лет через 15 продадите как раритет.

Автор: Сергей Валерьевич 18.3.2013, 9:10

Цитата(poludenny @ 17.3.2013, 21:08) *
Прикол smile.gif Выкупите его, лет через 15 продадите как раритет.

Да по ходу это и так в музее данфоса стоит...аль на выставке где....
помню долго искали первую копейку, и цену за нее завод давал не плохую... вроде бы нашли в селе. в исправном состояние..

Автор: vladun 19.3.2013, 19:16

рядом - аналог по мощности
PS: это дистрибьютор Данфосса в Украине у себя "выставил", пишут сняли его рабочим на одном киевском заводе и отдали за него новый "заменитель".

Автор: Vi1t 17.4.2013, 13:28

День добрый
Прошу помочь советом по поводу ПЧ ленз 8200 с расширенным модулем ввода\вывода.

Может ли он работать от нескольких источников управления, например от резистора и от 0...10В источника без перенастроек в меню

Проблема с ним такая: стоит в станке и двигает он специальную коробку из одного края в другой. У исходного края (нулевая позиция) датчик. Если от этого края коробку рукой оттолкнуть, датчик сработает, ПЧ закрутит двигатель, будет повышать частоту потихоньку и коробку обратно в ноль уведет.
Но если запустить рабочий режим, все узлы в станке делают нужные движения, но с коробкой ничего не происходит, а по идее должна в другой край уехать и вернуться.

Причем если в одну сторону коробка двигается с максимальной скоростью, то в обратную скорость можно регулировать резистором.

Не подскажите где у него осциллографом поссмотреть сигналы управления? Буду очень благодарен.

Есть подключенные провода к клеммам х3\U1, высокое напряжение на 59 и 28, резистор к выводам 2U и 9, Е1, A1 идет на контакты реле К12-К11

Буду очень благодарен, а то в мануале ничего не понятно, старый я уже наверное для него smile.gif
Особо я не понимаю таблицу с джамперами.
Они в положениях 1-3, 2-4, 7-9, 8-10

Автор: Nocav 20.4.2013, 9:32

Схема управления есть, с указанием клемм к которым подключены провода
вообще давайте всю эектрич. документацию

Автор: BROMBA 21.4.2013, 10:45

Цитата(Vi1t @ 17.4.2013, 13:28) *
Прошу помочь советом по поводу ПЧ ленз 8200 с расширенным модулем ввода\вывода.

Может ли он работать от нескольких источников управления, например от резистора и от 0...10В источника без перенастроек в меню

Нууу... вот такой совет: устанавливаете Lenze GDC (это такая софтина), при запуске она спросит, что растыкано по слотам, указать, что во втором слоте стоит РТ-модуль версии 3.0 или 3.1, и плавно перейти в подменю входов/выходов, там есть картинка и изображения клеммников, (без связи с частотником толку от этого мало, но хоть общее представление получить можно).
Табличка джамперов довольно проста, но вся мякотка лежит в параметре 0034, именно там надо указать, какие аналоговые входы как работают. При переходе со стандартного модуля на РТ всё-таки кое-какие параметры менять прийдется.

Мануал действительно вырвиглазен и неудобопонятен, но это с первого прочтения; при попытке мыслить как восточные немцы, его написавшие, всё становится понятно; в мануале дана параметризация под стандартный модуль, РТ в мануале почти не описан... Всё еще осложняется тем, что этот РТ-модуль переписывает из собственной памяти в общую память базового силового блока свои настройки. При замене модуля изменяется вся "программа". Настройка цифровых входов/выходов - это тема отдельной диссертации.
Задавайте конкретные вопросы - получите конкретные ответы.

Автор: Vi1t 22.4.2013, 14:12

Ребята! ОГРОМНОЕ Спасибо что откликнулись smile.gif
Разобрался smile.gif Просто оператор дал неверные данные как должен работать станок. Встал осциллографом на клеммы управления, посмотрел что сигнал ходит дву полярный, и параметр 0034 оказался неверным smile.gif ... и похоже все другие настройки слетели, а их я даже представить не могу sad.gif

Мануал ужасный, и станок немецкий с бекхофф контроллером ... а схемы на него вообще убивающие smile.gif

Автор: BROMBA 22.4.2013, 23:56

Цитата(Vi1t @ 22.4.2013, 14:12) *
Ребята! ОГРОМНОЕ Спасибо что откликнулись smile.gif
Разобрался smile.gif Просто оператор дал неверные данные как должен работать станок. Встал осциллографом на клеммы управления, посмотрел что сигнал ходит дву полярный, и параметр 0034 оказался неверным smile.gif ... и похоже все другие настройки слетели, а их я даже представить не могу sad.gif

Мануал ужасный, и станок немецкий с бекхофф контроллером ... а схемы на него вообще убивающие smile.gif

Хммм... Есть одна возможность... Дело в том, что панелька управления имеет как бэ "флешку", на которую можно "слить" память привода; если при первичной наладке все параметры умные и хитрые наладчики догадались сохранить в панельке, их можно "залить" в память привода, так сказать, "восстановить настройки"; если в панельке ничего нет, можно "уделать" привод окончательно, но не бесповоротно...
На свой страх и риск, вобщем...

Есть еще один путь - длинный, нудный и противный: запустить GDC, "набрать" нужный алгоритм, а потом руками с панельки "набить" все 4000 нужные параметры; все трудности и подводные булыжники по мере сил описаны на форуме; здесь есть поиск, а в GDC есть контекстная подсказка по каждому параметру, чуть более толковая, чем в "букваре"...
И еще: мы давали ссылку на "авторские разработки" по Лензам, ключевое слово "Альтера"...

Автор: Foca 10.7.2013, 20:07

Довбрый вечер всем.
Возникла проблема на стареньком ATV31 4,0 кВт стал постоянно работать вентилятор охлаждения.
Подскажите как устроено управление вентилятором - есть ли датчик температуры, если да то можно ли его заменить, или это зашито в программу и тогда надо менять частотник.
Заанее благодарен за помощь.

Автор: SVKan 11.7.2013, 4:56

Цитата(Foca @ 10.7.2013, 23:07) *
Довбрый вечер всем.
Возникла проблема на стареньком ATV31 4,0 кВт стал постоянно работать вентилятор охлаждения.
Подскажите как устроено управление вентилятором - есть ли датчик температуры, если да то можно ли его заменить, или это зашито в программу и тогда надо менять частотник.
Заанее благодарен за помощь.

Если вентилятор молотит постоянно, то это еще не проблема. Проблемы возникают когда он вообще не молотит.
smile.gif

Для начала, найти инструкцию и прочитать. Обычно есть несколько режимов: молотит постоянно, включение при запуске, включение по температуре (на конкретном частотнике есть не обязательно все). Проверить что выставлено в частотнике.
А дальше уже думать, если не вырубается когда положено...

Автор: Гервин 11.7.2013, 6:17

Цитата(Foca @ 10.7.2013, 21:07) *
Возникла проблема на стареньком ATV31 4,0 кВт стал постоянно работать вентилятор охлаждения.

А вы не подумали,что на улице лето вроде как и температура у ПЧ градусов 25-30,да плюсом он работает,соответственно током его греет! Хуже будет,если вентилятор перестанет работать.....

Автор: Foca 11.7.2013, 6:32

В том-то и дело, что в помещении где стоит частотник довольно прохладно, в прошлые года бывало и жарче но частотник работал по другому. А сейчас насос накачал давление, уснул а вентилятор жужжит и жужжит.
Что самое главное заказчика раздражает этот звук а с заказчиком надо считаться.

Автор: Nocav 12.7.2013, 14:23

Первое как уже говорили посмотреть настройки FAN,
а дальше может еще круче быть,
если внутри модуль со встроенным датчиком температуры то может модуль IGBT просто не отдает тепло на радиатор....

Автор: sardaukar 12.8.2013, 16:48

Здравствуйте, сгорел частотный преобразователь innovert imd152u43b, по ошибке подключили на болшую мощность. Пока посмотрел только визуално - сгорели R55, R56. В интернете поискал схему - найти несмог. Если есть у кого опыт ремонта таких частотников подскажите номинал резисторов.





Автор: Kotlovoy 12.8.2013, 18:12

Опыт есть. Если у вас нет - отдайте тому, у кого есть, а лучше выбросить. Невооружённым глазом видно, что по плате прогулялась дуга, и резисторы - только вершина айсберга. Видно, что дуга касалась выводов IGBT-ключей, а это верная смерть, +100500 убиты драйверы IGBT-ключей TLP701F (такие беленькие шестиножки). Проверить всё это, не имея опыта, непросто, а без этого замена видимых сгоревших деталей с последующим включением скорее всего приведёт к новым фейерверкам.

Автор: sardaukar 13.8.2013, 12:43

Цитата(Kotlovoy @ 13.8.2013, 0:12) *
а лучше выбросить

Так я и думал, спасибо за ответ.

Автор: ridd 17.8.2013, 1:22

Альтивар ATV12 и SoMowe Lite.Нет соединения по MODBUS.Порты установлены но коннекта нет...что может быть?

Автор: Andrew_2610 20.8.2013, 16:14

Цитата(ridd @ 17.8.2013, 2:22) *
Альтивар ATV12 и SoMowe Lite.Нет соединения по MODBUS.Порты установлены но коннекта нет...что может быть?


пишите на ru.ccc@schneider-electric.com

ну или ждите ответа здесь как соловей лета.

Автор: Ka3ax 5.9.2013, 14:27

Eaton бывший Moeller заявил о прекращении выпуска частотником ряда M-MAx. H-Max и древних клонов от хитачи df и dv-
покрайней мере так ведет себя представительство в Боне.
Сделал запрос на покупку 11 киловаттника из ммакс и хмакс, получил предложение прикупить DA1.
отдел продаж не может продавать того, чего не выпускают и техник заявил, что только два типа выпускаются.

насоветуйте альтернативу, не только по функционалу, но и по цене.
m-max очень даже и ничего по цене. 40 процентов скидки имели мы. на da1 50 процентов дают.
но зачем такое гуано, df-6 и тот в шкаф не входил при 18см в ширину, а "новый" 205 мм уже. 22 киловаттник не впихнуть.
гробы ужасные. мануалы посмотрел, вроде бы те же парметры, только названия параметров сменилось, поддержка кучи интерфейсов и
ehternet в том числе.
данфосы хорошо, компактные, ip66 имеются. но по настройкам... софт без частотника не "бегает"и цена не радует.

Автор: BROMBA 5.9.2013, 14:49

Цитата(Ka3ax @ 5.9.2013, 14:27) *
данфосы хорошо, компактные, ip66 имеются. но по настройкам... софт без частотника не "бегает"и цена не радует.

Отчего ж не бегает? Бегает.
Проект под "заливку" накидать можно, только эмулятора нет.
Цена не радует?
Посмотрите на "Микрики" (VLT FC051 Micro Drive (FC-51)), может, и не обрадует окончательно, но настроение однозначно приподнимет...

Автор: Гервин 5.9.2013, 17:46

To BROMBA:забыл еще 2800 (выпускаются же!) и FC-101-урезанный 102.
От себя-ну если так любишь клоны Хитачей,то смотри на Хюндай.Полная копия по ПО Хитачей... И ценник на них как на китайцев.

Автор: BROMBA 5.9.2013, 18:17

Цитата(Гервин @ 5.9.2013, 17:46) *
To BROMBA:забыл еще 2800 (выпускаются же!) и FC-101-урезанный 102.
От себя-ну если так любишь клоны Хитачей,то смотри на Хюндай.Полная копия по ПО Хитачей... И ценник на них как на китайцев.

Вот чертов склероз... Таки да, про 2800 позабыли... Бывает... Но там с управлением по МодБас`у не совсем красиво, сделайте скидку на возраст...

Автор: Сергей Валерьевич 5.9.2013, 18:37

Цитата(Ka3ax @ 5.9.2013, 14:27) *
насоветуйте альтернативу, не только по функционалу, но и по цене.


эх, рискну.. хотя сразу чуЙствую не ровное дыШание..
http://www.powtran.net/product.asp?cid=130&cl=122
правда новых серий 9000 почему то не видно, а они есть! утверждают что с поддержанием момента, энкодерами , ПЛК..
вот, правда на англицком...
правда пока въехал в мануал, трудновато... китаец, чистокровный..

 PI9000_Series_Vector_Control_Frequency_Inverter_Manual_.pdf ( 2,1 мегабайт ) : 11
 

Автор: BROMBA 5.9.2013, 20:44

Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.9.2013, 18:37) *
эх, рискну.. хотя сразу чуЙствую не ровное дыШание..
http://www.powtran.net/product.asp?cid=130&cl=122
правда новых серий 9000 почему то не видно, а они есть! утверждают что с поддержанием момента, энкодерами , ПЛК..
вот, правда на англицком...
правда пока въехал в мануал, трудновато... китаец, чистокровный..

Ага, вот оно, это самое неровное, хи-хи...
А с чего бы такая пылкая и внезапная нежная любовь к китайцам?
Вот смотрите: по школам раскидали квадратно-гнездовым способом вагонными нормами китайские компьютеры, с китайской операционкой (тут должно быть фото дисков, но, вот честно, лень)...
Так вот, с этой самой операционкой (к которой н-и-ч-е-г-о больше не прикрутишь) они работают.
При попытке установить виндузу или уебунту, наступает коллапс - драйвера под китайские железяки существуют исключительно под ихнюю операционку... И, сволочь, вторую операционку установить не даёт...
Да, у этих ваших китаёз с Модбасом всё пучком - в "букваре" всё описано более чем; но смущает слово "опция"...
Так есть на борту, или таки "опция"? Это раз. Если это ваше чудо такое же ушибленное на весь процессор, как славная "Дэльта Ц-2000", то, может лучше не надо, а?

Автор: Ka3ax 5.9.2013, 22:50

Цитата(BROMBA @ 5.9.2013, 15:49) *
Отчего ж не бегает? Бегает.

да, пробовал я уже, без частотника софт файл не позволяется создать.
в одной из тем поднимал этот вопрос спрашивая готовый конфиг, что бы покопаться.

но как то не сложилось.

Автор: Ka3ax 5.9.2013, 22:55

Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.9.2013, 19:37) *
эх, рискну.. хотя сразу чуЙствую не ровное дыШание..
правда пока въехал в мануал, трудновато... китаец, чистокровный..

вот пока это да, согласен. я по зиме должен был вникнуть, просил как всегда данфос, дали 9000
даже не мануал, а чего то на страницах триста. мануал по параметрам продавец не прислал и я как то соскочил с него. цена, да, была дешевле df6, поэтому на меня сильно давили.
сошлись на df6, он хоть и требует настроек много для стабильной работы, но работает.

из дешевых недавно встречал SG, пытаюсь найти инфу где видел. 11 киловаттник 450 долларов.
даром. ))

Автор: SVKan 6.9.2013, 7:41

Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.9.2013, 21:37) *
эх, рискну.. хотя сразу чуЙствую не ровное дыШание..
http://www.powtran.net/product.asp?cid=130&cl=122
правда новых серий 9000 почему то не видно, а они есть! утверждают что с поддержанием момента, энкодерами , ПЛК..
вот, правда на англицком...
правда пока въехал в мануал, трудновато... китаец, чистокровный..

Тогда уж лучше корейца...
Тот же LS iS7 серии.

Автор: Сергей Валерьевич 6.9.2013, 8:09

Цитата(BROMBA @ 5.9.2013, 20:44) *
Ага, вот оно, это самое неровное, хи-хи...

Если это ваше чудо такое же ушибленное на весь процессор, как славная "Дэльта Ц-2000", то, может лучше не надо, а?

Это наше все! лозунХ заказчиков "абы как бы крутило" - ориентир! у них по жизни...
Ну, дошло до того, что даже такое уж оочень дорого.. желательно даром...
а еще лучше, как поступил один зак.. у того компрессор на воздух работал с использованием: как кто то говорил, "венец творения в ватнике", а точнее: стоял мальчик всю смену и тупо зырил на монометр и вкл/откл его кнопочкой.. правда чегой то он после двух лет работы в таком режиме загнулся... но был заменен на другой , с гаража, и все с тем же мальчиком... вот так вот.. а вы говорите, нанотехнологии..

Автор: Alexander_I 6.9.2013, 8:25

"Если это ваше чудо такое же ушибленное на весь процессор, как славная "Дэльта Ц-2000", то, может лучше не надо, а?"

Вообще-то считаю, что нужно быть ушибленным на голову, чтобы Дельту считать ушибленной. В чем проблемы с Дельтой, кроме того, конечно, что хорошо работает? Можно конкретизировать, что с Дельтой не так, кроме общих пожеланий Бромбы?

Автор: SVKan 6.9.2013, 11:19

Цитата(Alexander_I @ 6.9.2013, 11:25) *
Вообще-то считаю, что нужно быть ушибленным на голову, чтобы Дельту считать ушибленной. В чем проблемы с Дельтой, кроме того, конечно, что хорошо работает? Можно конкретизировать, что с Дельтой не так, кроме общих пожеланий Бромбы?

Главная проблема для Бромбы отсутствие священной надписи Данфосс.
Данфосу прощается все, включая ушибленность мозга его разработчиков когда для самых простых применений надо крутить кучу разных параметров (ну сделано так, что надо в трех местах поменять, а не в одном). Все остальное подвергается остракизму...

Автор: BROMBA 7.9.2013, 10:40

Цитата(Alexander_I @ 6.9.2013, 8:25) *
"Если это ваше чудо такое же ушибленное на весь процессор, как славная "Дэльта Ц-2000", то, может лучше не надо, а?"

Вообще-то считаю, что нужно быть ушибленным на голову, чтобы Дельту считать ушибленной. В чем проблемы с Дельтой, кроме того, конечно, что хорошо работает? Можно конкретизировать, что с Дельтой не так, кроме общих пожеланий Бромбы?

Лехххко: Дэльта Ц-2000, 315 кВт, стоит на КНС. Моргушка. Дэльта становится в "трип", и всё, надо организовывать внешний сброс. Причина: Питание инвертора - отдельно, Питание "мозгов" - отдельно, если ЭТО работает от одного источника - тупо виснет при переходе с секции на секцию, если "мозги" кормить от отдельного источника, тогда да, Дэльта хорошая, но бесперебойник на КНС...
А теперь расскажите, как мудифицировать эту Дэльту, чтобы при моргушках и переключениях не вываливалась в трип, ага?

Автор: BROMBA 7.9.2013, 10:48

Цитата(SVKan @ 6.9.2013, 11:19) *
Главная проблема для Бромбы отсутствие священной надписи Данфосс.
Данфосу прощается все, включая ушибленность мозга его разработчиков когда для самых простых применений надо крутить кучу разных параметров (ну сделано так, что надо в трех местах поменять, а не в одном). Все остальное подвергается остракизму...

Ой-ой-ой, обидели мышку - написяли в норку...
Задачка постом выше; решите, можете прилепить фото любимой Дэльты на торпеду заместо стандартного иконостаса.
И да, уточнялочка: эта Дэльта работает по очереди на 2 насоса; ключевое слово "контактор".

Автор: BROMBA 7.9.2013, 15:38

Цитата(SVKan @ 6.9.2013, 11:19) *
Главная проблема для Бромбы отсутствие священной надписи Данфосс.
Данфосу прощается все, включая ушибленность мозга его разработчиков когда для самых простых применений надо крутить кучу разных параметров (ну сделано так, что надо в трех местах поменять, а не в одном). Все остальное подвергается остракизму...

И сколько биннекторов/коннкеторов/трансдюсеров Вы в Сименс-Мелкомастерах настроили?
Усьо чэсно та прозоро?
А в Лензах Е82EV FB состыковали?
Как 2 пальца в розетку?
А выставить обороты в 3-х местах - это почти за пределами возможностей...
Слишком сложно...

Плохо... Очень плохо. Настораживающая тенденция...
- Мэрфи: "Сумма интеллекта на планете - константа, а население-то растёт"©
- Американский фильм Idiocracy (2006) ©
- Демьян Бедный:
"Часы со сльоманий пґужина
Есть Власть Совьйетский такова:
Какой ґабочий от машина
Имеет умный гольйова?
Какой кґестьянин с жалький польйе
Вальять не будет дуґрака?
На их мозги такой мозольи
Как на мозольйистый ґука" (хотя это, как бы, реплика кайзера Вильгельма, Берия, как водится, Бедного забанил, стыдно же)

Скоро идеальным интерфейсом для частотника станет сенсорная панелька с кружочками, падратиками, кошечками, цобачками, коровками и овечками...

Легко вот-так вот, осуждать заочно, и, витая в эмпиреях, философствовать на тему о. Вот:

Цитата
Это наше все! лозунХ заказчиков "абы как бы крутило" - ориентир! у них по жизни...
Ну, дошло до того, что даже такое уж оочень дорого.. желательно даром...
а еще лучше, как поступил один зак.. у того компрессор на воздух работал с использованием: как кто то говорил, "венец творения в ватнике", а точнее: стоял мальчик всю смену и тупо зырил на монометр и вкл/откл его кнопочкой.. правда чегой то он после двух лет работы в таком режиме загнулся... но был заменен на другой , с гаража, и все с тем же мальчиком... вот так вот.. а вы говорите, нанотехнологии..

Вот это наш человек, живущий в реальном мире, и зарабатывающий на хлеб с икоркой, не принюхиваясь к деньгам!
Сергей Валерьевич, респект, уважуха, и два "ку" с приседаниями!!!

Автор: Сергей Валерьевич 7.9.2013, 15:58

Цитата(BROMBA @ 7.9.2013, 15:38) *
Вот это наш человек, живущий в реальном мире, и зарабатывающий на хлеб с икоркой, не принюхиваясь к деньгам!

спасибо за понимание... да, хотелось бы, канЭШно и на мерсах вышивать.. но увы, с нашими заказчиками приходится копаться в... они умеют только пальцы веером, когда заводы на чермет режут... а как до дела, вложить копеечку, чтоб через полгода/год получать туже прибыль с экономии, да функционал расширить, а заодно и выпуск продукции, то им бы вот сейчас и сразу бы 10 000% прибыли б..причем не вкладывая... редко встречаются с пониманием, в основном те, кто своими мозолями да головой до всего доходят..

Автор: BROMBA 7.9.2013, 16:47

Цитата(Сергей Валерьевич @ 7.9.2013, 15:58) *
спасибо за понимание... да, хотелось бы, канЭШно и на мерсах вышивать.. но увы, с нашими заказчиками приходится копаться в... они умеют только пальцы веером, когда заводы на чермет режут... а как до дела, вложить копеечку, чтоб через полгода/год получать туже прибыль с экономии, да функционал расширить, а заодно и выпуск продукции, то им бы вот сейчас и сразу бы 10 000% прибыли б..причем не вкладывая... редко встречаются с пониманием, в основном те, кто своими мозолями да головой до всего доходят..

Ото ж...
Заказчик... Тут вот 6 готовых объектов стоят, а заактовать монтаж и приступить к наладке не можем: полгода проекты лежат в ожидании экспертизы, вот жэ ж придумали... Котельные, 5-я категория, в экспертной конторе полутораметровые стопки документов пылятся... Барррдааак... А мы вот в отпуске сидим и злимся на всю вселенную, и погода херовая, и свалить никуда низзя - КРУ, нова пошта, сат, ночной экспресс, душевая в конторе до потолка железяками забита, 18 частотников в пытошной лежит, работай-нихочу, а низзя... 3 объекта под текущие ремонты нарисовались, и опять низзя - в отпуске же, всей кодлой, включая уборщицу... "Повбывав бы"©...

Автор: Alexander_I 7.9.2013, 19:24

Ну, что можно сказать, уважаемый BROMBA, Нельзя переносить свой горький опыт на всю серию, а тем более производителя. Как говорится: "Вы просто не умеете их готовить...(с)". Вы не пробовали почитать мануал по Дельте? Тогда проблем было-бы значительно меньше. Опять-же, я не знаю, что такое Лензы, Линзы и Лупы. Но если имеются ввиду Ленце - они, хоть и с геморроем, но таки прекрасно работают, особенно в тяжелых условиях, в отличие от Сименса, Данфосса, и многих прочих. То, что мы неплохо обкатали, это было: Ален Брэдли, Сименс, LG, SIEI, и кое что по мелочам. Так вот, все это не лезет ни в какие ворота по соотношению качества, функциональности и цены по сравнению с Дельтой. Мы начали с ней работать 5 лет назад, и за эти 5 лет у нас нет никаких нареканий, кроме некоторых мелких и досадных порой мелочей, которые никак не мешают нашей работе с ними. Сейчас у нас в работе несколько десятков этих частотников, и постепенно постараемся вытеснить ими прочие, ибо обеспечивать грамотную эксплуатацию зоопарка некому. Дельта С2000 - это единственный частотник, которым мы, не напрягаясь особо, можем заменить частотник любой другой фирмы, если, естественно, у него основное управление идет не по интерфейсу. До сих пор у нас был единственный, после разных проб, частотник, который обеспечивал вразумительное управление моментом - это Ленце Вектор. Так вот, Дельта в этом вопросе дает ему солидную фору. Про прочие мелочи, которые можно реализовать, благодаря встроенному полноценному контроллеру - рассказывать не буду. Это точка зрения не торгаша, а чистого инженера, если кто не понял...
Пы Сы. Кстати, эти самые досадные мелочи весьма оперативно исправляются в новых прошивках ПО. При возникновении нареканий ПО прошивается бесплатно.

Автор: BROMBA 7.9.2013, 19:46

Та нам глубоко пофиг - "Дэльта", "Ленза", "Ловара", "Гидровар", и причие Митсубиши да п-Драйвы. Шо есть, с тем и работаем. Вы "сели" на "Дэльту" - флаг в руки, торгуйте на здоровье, кто ж против... Не в том дело. Речь об идиотизьме - ставить станочную серию на КНС. В отличие от Вас, например, данфоссячью "Акву" на карусельный станок для обработки 9-тонных чугуниевых поддонов ставить не станет, и сравнивать "тяжелые условия" не будет, ага?
За последние 12 лет работы со всяким хламом, установлено - Данфоссы предназначены для коммунхоза. Всё. Это аксиома. Лучше для этого ничего нет. Тулить на КНС/ВНС Дельту Ц-2000 - идиотизм. Чистой/очищенной воды. Так понятнее? Особо не напрягаясь будете ставить Дэльты на говнокачки? Со встроенным контроллером, для пущей вящести и вящей пущести. Та наздоровье. Только вот расскажите всем по поводу моргушек, безударного автоподхвата насосов с вакуумным всасом из каптажа, и прочих приложений для контроллера, и заодно, как исправить прошивкой болезненную реакцию на моргушки, и только потом советуйте, как правильно читать инструкции. "Как говорится: "Вы просто не умеете их готовить...(с)"" Ну-ну... Ждем-с решения конкретной задачки-с, она чутка выше.
И да, и , кстате, "Дельта С2000 - это единственный частотник, которым мы, не напрягаясь особо, можем заменить частотник любой другой фирмы, если, естественно, у него основное управление идет не по интерфейсу." - это шо за нафиг? Где ж Ваша немерянная кулинарийная крутизна? Как раз именно Дэльта проще всех прочих "нагибается" под МодБас, если шо.

Автор: Alexander_I 7.9.2013, 19:57

Видите-ли, до сих пор уважаемый Бромба. Я вам уже пояснял - я - не торгую, остальные разговоры на эту тему - словоблудие. А насчет того, что вы, не читая в принципе описания Дельты, можете управиться с моргушками, безударными автоподхватами насосов с вакуумным всасом из каптажа, и прочим - это ваша беда. У нас С2000 используются на самых разных узлах и механизмах - проблем не было. Может это от того, что мы читали мануал?

Пы Сы. Если шо - интерфейсы бывают разные. И даже по одинаковому интерфейсу общаются по разному. Об этом и речь. Вот это и есть нафиг: управление с клеммника привода, и ничего более. Тем более, что речь не идет о нагибании системы управления под Модбас, Кэнбас, Профибас, и прочее....

Автор: BROMBA 7.9.2013, 20:01

Цитата(Alexander_I @ 7.9.2013, 19:24) *
Сейчас у нас в работе несколько десятков этих частотников, и постепенно постараемся вытеснить ими прочие, ибо обеспечивать грамотную эксплуатацию зоопарка некому.

Хммм... Вот это да, это благородно. Респект. Унификация, знаете ли, это сила. У нас в работе более поутора тысяч частотников, и та же недостижимая мечта - окончательно (не только за счет естественной убыли) ликвидировать разнокалиберный зоопарк в коммунхозе, и по мере сил унифицировать это безобразие. Одобрям.

Автор: LordN 7.9.2013, 20:11

прелесть единообразия начинаешь понимать только начав считать деньги. любое, даже самое дорогое оборудование, становится копеечным когда его много и оно везде.
и любая втридешовая хреновина становится бесценной когда она в единственном экземпляре и заменить нечем..

Автор: BROMBA 7.9.2013, 20:16

Цитата(Alexander_I @ 7.9.2013, 19:57) *
Видите-ли, до сих пор уважаемый Бромба. Я вам уже пояснял - я - не торгую, остальные разговоры на эту тему - словоблудие. А насчет того, что вы, не читая в принципе описания Дельты, можете управиться с моргушками, безударными автоподхватами насосов с вакуумным всасом из каптажа, и прочим - это ваша беда. У нас С2000 используются на самых разных узлах и механизмах - проблем не было. Может это от того, что мы читали мануал?

Пы Сы. Если шо - интерфейсы бывают разные. И даже по одинаковому интерфейсу общаются по разному. Об этом и речь. Вот это и есть нафиг: управление с клеммника привода, и ничего более.

Та ладно, сами такие - не торгуем, но таки убедили заказчика положительным примером, что лучше, а что так себе. Это довольно скользкая тема, не находите?
Опять же, "дельта" "дельте" рознь, не правда ли? Вот нам навязали именно вот такой агрегад, с "расщепленным" и конструктивно объединенным под крышкой корпуса перемычкой, питанием. Она действительно хреново реагирует на моргушки и просадки. Может быть "дэльты" калибром помельче имеют другой конструктив, именно эта - нет. Как задачку решили - уже описывали, работает железяка, за полгода - ни одного вызова. Километрах в 10, на точно такой же КНС-ке, в точно такой же схеме, установлена "Аква" модификации N, (при равной мощности она меньше раза в 3) там вообще без проблем, не изъеживались - подоткнули, и работает.
Здоровый минимализм (только терминал под "панелькой") - да, хорошо иногда, но... Но, когда заказчик хочет видеть в диспетчерской, на мониторе, частоту, ток, момент, мощность, напряжение двигателя, и счетчтк киловатт-часов, тут уж извините-подвиньтесь, Ваш "нафиг" уже "не прохонже"...

Автор: BROMBA 7.9.2013, 20:21

Цитата(LordN @ 7.9.2013, 20:11) *
прелесть единообразия начинаешь понимать только начав считать деньги. любое, даже самое дорогое оборудование, становится копеечным когда его много и оно везде.
и любая втридешовая хреновина становится бесценной когда она в единственном экземпляре и заменить нечем..

Абсолютно да! Но...
Когда начинается обслуживание всего этого зоопарка, вот тут - или возить в багажнике стопиццот шлейфов, переходников, панелек, ключей, отверток, и пару ноутбуков (конфликты между фирменным софтом никто пока не отменял), или в сумке один планшет и один шнурок, и малый джентльменский набор...
Всё относительно, LordN, всё относительно. Особенно, когда еще и занимаетесь ремонтом всей этой рухляди...
Что до "любая втридешовая хреновина становится бесценной когда она в единственном экземпляре" - не, не здесь и не сейчас: пример - в подвальной (бывшей угольной, нонче газовой), котельной залили "Моэллер" на сетевом насосе; казалось бы горе горькое, ан нет, доблестная аварийная служба, скрутила с котельной ТТУ резервный 2800, подвесила на вязальной проволоке к трубе (!!!) (уже пару лет так и висит), подоткнула кабели, и вызвала нас калибрануть датчик с 10 бар на 6... Вот и вся уникальность до копеечки... Когда однотипного хлама как грязи, проще скрутить откуда-нить, где "не шибко надо", и водрузить заместо не работающей уникальщины... И это не единичный случай...

Автор: Alexander_I 7.9.2013, 20:26

Ну да, 315 кВт мы не пользовали, закладываться не буду. Максимум сейчас у нас - 110 кВт, я думаю,
в случае чего дойдет до 135 кВт, больше как-бы не предвидится. А насчет:

"Но, когда заказчик хочет видеть в диспетчерской, на мониторе, частоту, ток, момент, мощность, напряжение двигателя, и счетчтк киловатт-часов, тут уж извините-подвиньтесь, Ваш "нафиг" уже "не прохонже"...

- в чем проблемы с Дельтой? Можно даже оператору выдать и гораздо поболее, особенно учитывая два, как правило, встроенных интерфейса: Modbus и Can-bus....

Автор: BROMBA 7.9.2013, 20:32

Цитата(Alexander_I @ 7.9.2013, 20:26) *
Ну да, 315 кВт мы не пользовали, закладываться не буду. Максимум сейчас у нас - 110 кВт, я думаю,
в случае чего дойдет до 135 кВт, больше как-бы не предвидится. А насчет:

"Но, когда заказчик хочет видеть в диспетчерской, на мониторе, частоту, ток, момент, мощность, напряжение двигателя, и счетчтк киловатт-часов, тут уж извините-подвиньтесь, Ваш "нафиг" уже "не прохонже"...

- в чем проблемы с Дельтой? Можно даже оператору выдать и гораздо поболее, особенно учитывая два, как правило, встроенных интерфейса: Modbus и Can-bus....

Та ни в чем. Работает же. О том и говорим: Modbus - "на ять", тут китайцы молодцы, а по поводу хренового питания - не продумали, и с решением проблемки силами самого частотника - не озаботились.

Автор: Alexander_I 7.9.2013, 20:37

Гы.... А функцию ВВ не пробовали, предназначенную как-бы именно для этого случая? И опять-же, случай TRIP как-бы сбрасывается локально, без перевключения питания частотника. Не?

Автор: BROMBA 7.9.2013, 20:42

Цитата(Alexander_I @ 7.9.2013, 20:37) *
Гы.... А функцию ВВ не пробовали, предназначенную как-бы именно для этого случая? И опять-же, случай TRIP как-бы сбрасывается локально, без перевключения питания частотника. Не?

Пробовали, и автосброс пробовали, но нет, откуда ж локальность взять, ежли всё обесточивается? По-другому решили, через внешний контроллер, он и так есть, одна штука . Опять же - ключевое слово "контактор". Когда он отпадает при моргушке/просадке, "дельта" имеет, например, высокоприоритетный терминал для мгновенной аппаратной блокировки инвертора?

Автор: BROMBA 7.9.2013, 22:40

Цитата(Alexander_I @ 7.9.2013, 20:37) *
Гы.... А функцию ВВ не пробовали, предназначенную как-бы именно для этого случая? И опять-же, случай TRIP как-бы сбрасывается локально, без перевключения питания частотника. Не?

Всё-таки зацепило...
Хорошо, "Дэльта, Ц-2000", 315 кВт...
Сразу бросилось в глаза следующее: под решеткой фронтальной брони - огроменная керамическая труба, увитая нихромом и покрытая красной эмалью; Тормозистор? Не, нифига подобного. Зарядный резистор. И контактор. Буууммм!!! Вот так вот срабатывает, когда "банки" через "трубу" заполнятся. ВОт смотрите: Казах сражается с древними Хитачи/Моэллерами. А знаете, как там работает зарядная цепь? Тиристор. Прямо в модуле выпрямителя. И креамический моноблочный резистор в/на радиаторе. Изящно. Хотя, прошлый век. Данфосс: да, контакторы таки были, в 6000-й серии, которую сняли с производства 10 лет назад. Теперь - полууправляемый мост и пакет позисторов с собственным выпрямителем, для "предзаряда". И отдельная плата управления с "квазирекуперацией" и своим "зарядным" ПИД. Изящно? А то. Малогабаритно? Более чем. Новое тысячелетие, новые технологии.
А в чем разница, брат?
А вот в чем:
За сколько стартует 315-киловаттная "Дэльта" с момента подачи питания? Вооот...
За сколько стартует 315-я "Аква" с момента подачи питания? Ответ: 2,0...2,5 сек. Еще на панельке текст не прорисовался, а двигатель уже начал раскручиваться. Удобно при моргушках? Да.
И контактор. При сработке сначала замыкаются силовые контакты, потом блокконтаты, ибо провалы разные, и подобраны соответственно по дефлоту. Размыкаются в обратном порядке. В Данфоссах больших калибров под аппаратную блокировку инвертора выделен терминал 33, работает это весьма брутально и надежно - ключик снимает питание с оптопар / выходных каскадов первичных обмоток импульсных трансформаторов; Пыщь! и всё. умерла так умерла. Мгновенно. Поэтому пока контактор отпадает, инвертор успевает заблокироваться, а частотник (почти) мгновенно обнулить задание (панелька "выбрасывает "0"" с задержкой, но это таки задержка последовательного FC-порта). Удобно? А то.
Моргушки. Если одна - всё нормально, Можно как-то изъежнуцца. А если 12 подряд с интервалом в 3 секунды?
У "Дэльты" сносит ондулин. Пооокааа она зарядит "банки", пооокаааа расчехлится, пооока инициализирует терминалы, контактор стопиццот раз хлопнет, и reset прийдет как раз во-время, ага, локально.
У Данфосса чутка иначе - авторесет. Изнутри. После подачи питания. От 0 до 16 (32) раз подряд с программируемым интервалом. Фатальные трипы не сбросит (хотя никто не мешает и поднастроить), но всякие ошибки и предупреждения выносит только так. Продумано? Да. Причем без всяких функций и по дефолту (х3).
Понимаете, нет нужды выёживаться, включать какие-то функции, чего-то выдумывать, всё уже есть, всё предусмотрено. Автоподхват. Хоть раком, хоть боком, хоть с антираскрутки - как настроишь, так и подхватит, без ударов, нежно и ласково, с обратного вращения, через нуль, с раскрутки, "Аква" же, насосы там всякоразные, без обратных клапанов и с убитыми задвижками...
У "Дэльты" автоподхват корректно работает? Не тупит?
Вот поэтому-то хреновато с "Дэльтой" на КНС получается, "обвязка" неслабая нужна, чтобы "моргушкам противостоять"... Схемотехника, знаете ли, из прошлого века, да.
Как там Скрябин отжег? https://www.youtube.com/watch?v=w90T07PZkNw&feature=player_embedded#t=21
А если, к примеру, необходимо "на ходу" переключить вводы? Вот тут-то и начинается камасутра с отверткой...

Ладно, не обижайтесь, погода мерзогадостная, настроение ниже колен болтается, хочется сделать что-нить хорошее, доброе, зарезать/пристрелить/повесить, например, кого-нить...

Автор: Alexander_I 8.9.2013, 9:51

Как раз все, о чем вы так красочно рассказали - это и есть функция BB - Base Block Дельты (аппаратная, естественно). И работает, и реализована она приблизительно также. По поводу зарядки - а что, у Данфосса ёмкости гораздо меньше, штоль, что они готовы через две сек? Если нет - смею предположить, что заряжаются они ударными токами, что явно не идёт им на пользу. Кстати, из-за замечательной и современной зарядной цепи пришлось повыкидывать LG серии iS-5, у которых эти цепи бесконечно выходили из строя...

Автор: BROMBA 8.9.2013, 13:05

Цитата(Alexander_I @ 8.9.2013, 9:51) *
Как раз все, о чем вы так красочно рассказали - это и есть функция BB - Base Block Дельты (аппаратная, естественно). И работает, и реализована она приблизительно также. По поводу зарядки - а что, у Данфосса ёмкости гораздо меньше, штоль, что они готовы через две сек? Если нет - смею предположить, что заряжаются они ударными токами, что явно не идёт им на пользу. Кстати, из-за замечательной и современной зарядной цепи пришлось повыкидывать LG серии iS-5, у которых эти цепи бесконечно выходили из строя...

А говорите, инструкции внимательно читаете...
И, кстате, кусочег цитатника Мао - в студию!!!
А то как-то всё пока на уровне трепологии эффективнаго манагера... по продажам...

Автор: Alexander_I 8.9.2013, 15:39

Отвечу трепологу от инженеров. Как эффективный манагер по продажам должен ткнуть носом не совсем эффективного инженера. Итак, смотрим, например, страничку 189 описания, и что-же мы видим? А видим мы опции назначения входов привода, в т.ч. опцию 11: B.B. input from external (Base Block). Смотрим далее, например на страничку 190. Видим назначение выходов, опция 19: выход состояния В.В. для внешних цепей, актуален на время удержания В.В.
Смотрим далее, параметр 07-09, время удержания состояния В.В. от 0.1 до 5.0 секунд. Это как раз по поводу ваших моргушек с интервалом в 3 секунды. Можно заморгаться в усмерть, от этого приводу хуже не станет.
Ну и так далее.
Что еще надо талантливому инженеру от эффективного манагера? Подсказать, к каким клеммам двигатель подключать?

Пы. Сы. Кстати, функция проверена, и прекрасно работает.

Автор: BROMBA 8.9.2013, 17:30

Цитата(Alexander_I @ 8.9.2013, 15:39) *
Отвечу трепологу от инженеров. Как эффективный манагер по продажам должен ткнуть носом не совсем эффективного инженера. Итак, смотрим, например, страничку 189 описания, и что-же мы видим? А видим мы опции назначения входов привода, в т.ч. опцию 11: B.B. input from external (Base Block). Смотрим далее, например на страничку 190. Видим назначение выходов, опция 19: выход состояния В.В. для внешних цепей, актуален на время удержания В.В.
Смотрим далее, параметр 07-09, время удержания состояния В.В. от 0.1 до 5.0 секунд. Это как раз по поводу ваших моргушек с интервалом в 3 секунды. Можно заморгаться в усмерть, от этого приводу хуже не станет.
Ну и так далее.
Что еще надо талантливому инженеру от эффективного манагера? Подсказать, к каким клеммам двигатель подключать?

Пы. Сы. Кстати, функция проверена, и прекрасно работает.

да-да, пойди туда, возьми то, смотри там.
Пока сплошное словоблудие, и ни одного нотариально заверенного скриншота.
Пруф - в студию!!! ЛюдЯм же ж тоже интересно.
Талантливый манагер не умеет PDF-файлик на форум выложить? А может надо почитать инструкцию?

Автор: BROMBA 8.9.2013, 17:54

И ваще: смотрите - есть кошерная тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43640, уютненькая такая днявочка, где чесно та прозоро раскрыты все темы, сопутствующие тяжкой стезе эксплуатации приводов и не только (она была толще и вкуснее, до выпила). Есть тема про всякие Ваконы. Про Альтивары. Даже про Моэллеры/хитачи... А про Дэльты - нет. Почему? На рекламу денех нет, или 5-летний опыт эскплуатации настолько скуден, шо и написать нечего?

Автор: Alexander_I 8.9.2013, 18:21

Видишь-ли, друже, я не звиздобол, посему и темы про Дельту нет. Страницы я тебе дал, а глухому два раза обедню не служат. Влом тебе смотреть страницы - не смотри. Я тебе попу заносить не буду. И еще раз повторюсь: я не заказчик и не подрядчик, я не манагер и не дизайнер. Я - разработчик, и только в силу крайней необходимости, от безысходности - эксплуатационник. Посему в моих интересах, и в интересах моих людей делать систему так, чтобы нас не дергали лишний раз, ибо для нас это ой как скучно. Мы так и стараемся делать.
А предложенную тему смотри сам. У тебя горят приводы FC. У меня Дельта не горят пока.

Автор: BROMBA 8.9.2013, 18:29

Ну что ж. Ожидаемо. Предсказуемо. Инструкций не будет. Есть такое насекомое - жаба, оно давит. Или другая какая причина. Зачем тогда было нахваливать дэльты и заниматься саморекламой?
И чисто по-человечески: когда возникла нужда разобраться с Дэльтой, кинули клич (поиск работает), здесь обычно откликаются, безвозмездно. Нет, молчание ягнят. С 5-летним-то опытом. Когда уже всё сделано, работает, и подключено к Сети, начинается "а вот вы не так, не туда, и ваще читайте "мурзилку", не ругайте "дэльты"... Это пять. Достойно уважения.

Автор: Alexander_I 8.9.2013, 18:42

И где-же это я, пардон, занимался саморекламой? Это когда отбрехивался от ваших гнусных наездов по поводу манагерства? Так я точно также, и с гораздо большими основаниями назову вас эффективным и талантливым манагером Данфосса. Вы, пардон, подтираете попу Данфоссу в каждой теме. А если вам что-то не нравится - не надо гадить, причем огульно, на прочие фирмы, как например на ту-же Дельту, запустив с горем пополам единственный! ее частотник. И это ожидаемо, судя по тональности и содержанию вашей брехни.
Кстати, я особо и не нахваливал Дельту. Я просто оттирал ее от того гавна, которого у вас оказалось в избытке.

Автор: Alexander_I 8.9.2013, 19:07

Опять-же, кстати.... Вспоминается, как вы, друже, верой и правдой обгаживали Ленце. С чего-бы это? Вот вопрос.... А! Хотя у вас были Лензы, Линзы и Лупы, а это совсем не то, что Ленце. Так что я, наверное, неправ.

Автор: BROMBA 8.9.2013, 19:31

Цитата(Alexander_I @ 8.9.2013, 19:07) *
Опять-же, кстати.... Вспоминается, как вы, друже, верой и правдой обгаживали Ленце. С чего-бы это? Вот вопрос.... А! Хотя у вас были Лензы, Линзы и Лупы, а это совсем не то, что Ленце. Так что я, наверное, неправ.



Для http://lurkmore.to/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA, еще раз:

http://radikal.ru/fp/6620d09faea54c318bdb77bfc8c7bfae
Гугл доставляет!!! Прямо под стол!!!

Автор: Alexander_I 8.9.2013, 19:45

Орлуша, видите-ли, Ленце - фирма немецкая. И читать ее желательно по немецки. А не по китайски, и не по турецки, как вы пытаетесь. Учите немецкий язык - полезно будет в дополнение к вашему совершенному английскому.
Кстати, и закон, например, Джоуля-Ленца совсем звучит как-то не по вашему, не Йоуль (по немецки), и не Ленз (по английски), как ни странно, а каждый, как и положено, на своем языке....

Автор: BROMBA 8.9.2013, 20:01

Цитата(Alexander_I @ 8.9.2013, 19:45) *
Орлуша, видите-ли, Ленце - фирма немецкая. И читатьее желательно по немецки. А не по китайски, и не по турецки, как вы пытаетесь. Учите немецкий язык - полезно будет в дополнение к вашему совершенному английскому.


Да, коллега, с юмором у Вас того... А с Гугла поржать? А над "grammarnzi" постебаться?
Аэрзен, Ленцештрассе, 1, хоть ночью разбуди, но так не прикольно, и не доставляет.
А сидеть тут, надев скушное лицо... Cукчно © же...
Да-да, помним, Страна дурных Советов ©...
И кто тут Лензу ™ ругал? СВ Альтера - это наше всьо!!! Манагеры мерчандайзеры же...

Ладно, хорош сраться, (и где, на российском форуме, московском!!!), предлагаем дружбу и взаимовыгодное сотрудничество.

Автор: Alexander_I 8.9.2013, 20:17

Дык, а кто-ж супротиву мира.... Как говорили в советское время: Войны не будет. Будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется! rolleyes.gif Так и у нас. А СВ Альтера - это точно наше фсьо, особенно когда они предложили со знанием дела частотники Елим вместо Дельты С2000. Они меня порадовали своими инженерными задатками...

Автор: BROMBA 8.9.2013, 20:26

Цитата(Alexander_I @ 8.9.2013, 20:17) *
Дык, а кто-ж супротиву мира.... Как говорили в советское время: Войны не будет. Будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется! rolleyes.gif Так и у нас. А СВ Альтера - это точно наше фсьо, особенно когда они предложили со знанием дела частотники Елим вместо Дельты С2000. Они меня порадовали своими инженерными задатками...

И продолжают... Потрясаем цаками и рааадуемся...
А раньше, когда с их Лензами (простите, но название таковым и останется, локальный форсед мем ибо) возюрились, у них были лучшие самопальные инструкции и методички, и очень толковый инженер с собственным стендом для оперативной "прогонки" сомнительных решений прикладных задачек.
Но, время идет, персонал меняется, и в результате Вы говорите, что Альтера уже не торт...
Может быть; альтеровцы надысь тоже жалились, что мол, и труба пониже, и дым пожиже...
А по поводу Ц-2000, дык, вроде как китаёзы заявили, что, мол, баста карапузики, кончилися танцы, теперь заместо Ц-2000 будете иметь Ц200... Да или не да?

Автор: Alexander_I 8.9.2013, 20:44

Дык нет-же... В дополнение к общепромышленной серии С2000 идут ряд других серий, это С200, СР2000, СН2000, так кажется... Среди них есть и сугубо насосные, кажется серия СР. Точно не интересовался, поскольку насосы, как таковые, не есть приоритет. Но основная течия соблюдается: наличие полноценного контроллера, интерфейсы, и все прочее, что есть в серии С2000.

Автор: BROMBA 8.9.2013, 20:52

Хммм... пока у нас Дэльты не продвигают, "первая ласточка" как бы пока не в счет, сейчас кто-то усердно, но не очень успешно пропихивает Гидровары, но чем черт не шутит...
Про всяк выпадок бум готовы

Автор: Alexander_I 8.9.2013, 21:06

Ну, нас Дельта прельстила сначала своей выносливостью (насосная серия F), а потом уже С2000 и своими возможностями. Использование встроенного контроллера уж так развязывает руки, что дальше аж некуда... Это мы прочувствовали в полной мере, когда делали прямоточный волочильный стан, обойдясь при этом прямо скажем простеньким внешним контроллером. Все быстрые функции приводов вполне успешно тянут на себе встроенные контроллеры, а это быстрый ПИД-регулятор, ввод-вывод периферийных сигналов, аналоговых и дискретных, при полноценном взаимодействии с центром. В общем, возможности на мой взгляд уникальные... Пока что С2000 в работе у нас по два года. Слипый казав - побачимо. Особенно порадовало управление моментом. Уж больно геморройно это удавалось делать на Ленце, без внешнего контроллера практически никак. И тут такой рывок!

Автор: BROMBA 8.9.2013, 21:40

Нуууу... интегрированный контроллер - это как бы и не новинка; Сименс ММ430 уже был с; но мало кто его использовал; по крайней мере, на этом форуме никто громко не хвастался; Данфоссы (не плюйтесь, это не реклама, просто их много, очень много) серий FC тоже таки имеют нечто полуразумное на борту; для коммунхоза и дефолтных возможностей с избытком, так шо контроллер еще ни разу "на полную катушку не раскручивали", так, свистоперделки, которых в дефолтном комплекте нет, а хотелки заказчика при ограниченном бюджете - это святое. Лензы™ же (E82EV, SMD) в приличных количествах, работают на несвойственных их назначению агрегатах; работают тяжело и старательно, дохнут потихоньку, 8...10 лет - это, согласитесь, к пенсии близко... Что до геморройности Ленз - и да, и не да, всё относительно, при наличии тяжеловесной фирменной немецкой софтины и Lecom A/B, настроить "вживую" на любую задачу - лехххко, но, как ни крути, а базовая модификация, без "довесков", - бедновата до полного нищебродства.
Прелести "интеллектуальности приводов" познали раньше, намного раньше прихода "Дэльты", так что особого трепета по этому поводу не испытываем, восторгов не разделяем...
Управление моментом... Ну, уж так исторически сложилось, что в данфоссятине 2800 серии (уже лет 7 её пытаются снять с производства), этого добра было - завались, общепромышленная же. Управление уже было, до встроенного контроллера еще не додумались...
Вот так оно как...

А вот шо до ЛайфГуд (LS)... во встраиваемых модификациях есть одна интересненькая схемотехническая плюшка, но об этом в другой раз...

Автор: Alexander_I 9.9.2013, 8:31

Как же... Интересовался я управлением моментом у Данфосса у своих бывших коллег. Никто ничего четкого и вразумительного на эту тему сказать не смог. Вот с обратной связью как бы говорили да, а без ОС - тишина. Нечто вразумительное удавалось получить на AB Power Flex III Plus за счет отрицательного скольжения. Но это уже такой антиквариат, у нас дорабатывает единственный из оставшихся. А с Ленце как-бы и неплохо, но без внешнего котроллера практически неработоспособно, т.к. при существенной разности между фактической скоростью и ограничением по скорости ведет себя крайне нестабильно.
Что касается контроллера. То, что я видел в Данфоссе, и даже в предлагаемом нам Элиме, назвать контроллером даже как-то язык не поворачивается, разве что в сравнении с контроллером с рукляткой, который стоит на мостовых кранах rolleyes.gif Здесь-же речь идет о вполне полноценном контроллере, анологичном любому PLC, и даже сейчас с плавающей арифметикой и возможностью коммуниуации и управления до 8 слейвов. Обычно таких контроллеров надурняк не бывает, о чем прямо таки трубит тот-же Ленце со своим Drive PLC.

Автор: poludenny 9.9.2013, 9:00

Цитата(Alexander_I @ 8.9.2013, 21:06) *
Особенно порадовало управление моментом. Уж больно геморройно это удавалось делать на Ленце, без внешнего контроллера практически никак. И тут такой рывок!


Я дико извиняюсь, что влез в ваш джентльменский диспут rolleyes.gif но совсем недавно вы говорили, что на Лензе управление моментом самое удобное из всех приводов, что вам приходилось пробовать.

Автор: Сергей Валерьевич 9.9.2013, 10:14

Цитата(Alexander_I @ 8.9.2013, 20:17) *
А СВ Альтера - это точно наше фсьо, особенно когда они предложили со знанием дела частотники Елим вместо Дельты С2000. Они меня порадовали своими инженерными задатками...

http://www.svaltera.ua/preobrazovateli-chastoti/
ап чём речь? не уточните?
http://elim.prom.ua/product_list что то ПЧ не наблюдаю..

Автор: BROMBA 9.9.2013, 10:50

Цитата(Alexander_I @ 9.9.2013, 8:31) *
Как же... Интересовался я управлением моментом у Данфосса у своих бывших коллег. Никто ничего четкого и вразумительного на эту тему сказать не смог. Вот с обратной связью как бы говорили да, а без ОС - тишина. Нечто вразумительное удавалось получить на AB Power Flex III Plus за счет отрицательного скольжения. Но это уже такой антиквариат, у нас дорабатывает единственный из оставшихся. А с Ленце как-бы и неплохо, но без внешнего котроллера практически неработоспособно, т.к. при существенной разности между фактической скоростью и ограничением по скорости ведет себя крайне нестабильно.
Что касается контроллера. То, что я видел в Данфоссе, и даже в предлагаемом нам Элиме, назвать контроллером даже как-то язык не поворачивается, разве что в сравнении с контроллером с рукляткой, который стоит на мостовых кранах rolleyes.gif Здесь-же речь идет о вполне полноценном контроллере, анологичном любому PLC, и даже сейчас с плавающей арифметикой и возможностью коммуниуации и управления до 8 слейвов. Обычно таких контроллеров надурняк не бывает, о чем прямо таки трубит тот-же Ленце со своим Drive PLC.

Вот-вот, об этом и шла речь в примере с КНС: какой бы расфуфыренный контроллер в частотнике не был интегрирован, но исход один - моргушка, провал питания, обрыв фазы, отстрелил автомат от перегрузки - и всё, приплыли, контроллер умер. Уже вопрошали (пафосно) по поводу бесперебойников на 315 кВт... Ответа не получили. Да, в этой С-2000 сделано раздельное питание. Для чего? Предположительно, для этого самого. Высадило "силу", контроллер сознания не потерял. Удобно? Может быть. Но мы считаем, что это - перебор. Мухи должны быть - отдельно, котлеты - отдельно. Бессмертных частотников не бывает, а что-то на безлюдном объекте таки должно включить резерв в случае локального песдетса. Концепция "Рука Мертвеца", помните?
Цитата
Что касается контроллера. То, что я видел в Данфоссе, и даже в предлагаемом нам Элиме, назвать контроллером даже как-то язык не поворачивается, разве что в сравнении с контроллером с рукляткой, который стоит на мостовых кранах rolleyes.gif
Ну, не хотите, не называйте; производители называют это SLC, их право. Можно назвать это "Интеллектуальное реле" (Zelio 2, к примеру; небольшие объекты отменно "вытягивает), а большего во многих случаях и не надо.
Древние частотники...
Впервые столкнулись с частотниками, как таковыми, еще до Миллениума, когда "делали" линии доотделки рельсов на РБЦ: контроллер S5, километры рольгангов, закалочные кабины, и станки Вагнер'а. Вот в этих станках и были "хитрые" привода. Инструкция на итальянском/испанском/португальском (что как бы символизирует); а "блок настроек" - эдакое аналоговое "ПЗУ" (28-ногая "гибридина" с резисторами, конденсаторами, диодами - "твердотельные настройки ПИД", ёпть!)... Вот так-то!!! До сих пор работают, рельсы пилят/сверлят... А вы говорите - Ленце-пенце-дренце...
Цитата
Обычно таких контроллеров надурняк не бывает, о чем прямо таки трубит тот-же Ленце со своим Drive PLC.
Ну, у них есть еще и просто контроллеры. Кто-то работал с ними? Как они?

Автор: BROMBA 9.9.2013, 11:02

Цитата(poludenny @ 9.9.2013, 9:00) *
Я дико извиняюсь, что влез в ваш джентльменский диспут rolleyes.gif

Хммм... Гмммм... На манеже - всё те же... Одесса - Запорожье - Полтава - Донбасс... Простите за грубость... И за политику...
Так, ребята/девчата, давайте плюнем на всё это слюной, надоело ибо, и отправимся в интересненькую ветку, тут вот Сергей Валерьевич отменный вброс сделал (http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89265, и кое-кто уже отметился), надо бы это дело обфлудить!!!

Автор: Alexander_I 9.9.2013, 11:24

Цитата(poludenny @ 9.9.2013, 9:00) *
Я дико извиняюсь, что влез в ваш джентльменский диспут rolleyes.gif но совсем недавно вы говорили, что на Лензе управление моментом самое удобное из всех приводов, что вам приходилось пробовать.


Совершенно верно. Было самое удобное. И не то чтобы удобное, а вполне вразумительное. И было это до тех пор, пока не появилась Дельта С2000...

По поводу Элим. Видите-ли, Серней Валериевич. Это мне позвонили и прислали из нашего представительства Альтеры. И первое, что я сделал - то-же, что и вы. Не обнаружив там ничего, почитал предложенную документацию, сгулял на сайт Элим, и понял, что товарищи просто продавцы некоего неведомого производителя под своей лейблой...

"Ну, у них есть еще и просто контроллеры. Кто-то работал с ними? Как они?" - Дык по таким-то ценам кто-же их просто так пробовать-то будет? biggrin.gif

Автор: BROMBA 9.9.2013, 11:59

Цитата(Alexander_I @ 9.9.2013, 11:24) *
"Ну, у них есть еще и просто контроллеры. Кто-то работал с ними? Как они?" - Дык по таким-то ценам кто-же их просто так пробовать-то будет? biggrin.gif

Ну, знаете ли... Альтера, промежду прочим, в своё время подогнала бесплатно демонстрационный чумайданчик с 512-м "Изи" от Моэллера. На месяц, поиграться. Потом - Зелио-лоджик-2 от "телемеха-никуэ" (привет от КИПовцев, ыыыы!), точно так же, "на поиграться" на месячишко...
ОВЕН (не к ночи будет помянут), регулярно привозит прямо в контору, без спросу, разновсякие новинки "на поиграться", и для "обкатки", например, СПК-207 и эту, какую-то новую сенсорную панель (программер поигрался, сказал: "Ну, куда-нить прикрутить можна!"), новый датчик уровня, опять же (сезон отработал в деаэраторе, щас вот заявка от эксплуатации приехала - перестал работать), и всякой мелочевки - датчики там, еще какие-то "коробочки", руки до них не дошли еще...
Вот почему и спросили... А вдруг?

Автор: Andrew_2610 9.9.2013, 12:40

Цитата(BROMBA @ 9.9.2013, 12:59) *
новый датчик уровня, опять же (сезон отработал в деаэраторе, щас вот заявка от эксплуатации приехала - перестал работать),


а датчик то овновский - ежли правильно помню - блестящий и красивый. И что так? наверное, не протирали от пыли. вот и сломался. надо новый ставить.

будете покупать - берите два. а то и три. "а что. а вдруг." (С) не мое

Автор: gansales 9.9.2013, 13:14

Цитата(Alexander_I @ 9.9.2013, 9:31) *
... Интересовался я управлением моментом у Данфосса ...Что касается контроллера. То, что я видел в Данфоссе, и даже в предлагаемом нам Элиме, назвать контроллером даже как-то язык не поворачивается...


http://ate-neva.ru/options/motion.pdf

Может не там смотрели?




Автор: Alexander_I 9.9.2013, 13:45

Этого, прямо скажем, не видел, И встречный вопрос, а было-ли это три года назад? Ну и еще пара моментов. Глянул я бегло на это дело. Во первых, трудно назвать их PLC общего назначения. Во вторых, все это идет, как опция. И тут сразу-же возникает третий момент. FC300, как я понимаю, сама серия, надо полагать, совсем не дешевая. А опции к ней наверное стоят приблизительно так-же, как привод Дельта целиком. Не? Тогда, если можно, цену озвучьте, напимер на МСО 305. Никак не получилось найти.

Автор: BROMBA 9.9.2013, 14:21

Цитата(Andrew_2610 @ 9.9.2013, 12:40) *
а датчик то овновский - ежли правильно помню - блестящий и красивый. И что так? наверное, не протирали от пыли. вот и сломался. надо новый ставить.

будете покупать - берите два. а то и три. "а что. а вдруг." (С) не мое

Он самый. Блестявый красивый и большой. Бздох вот. С отпуска вывалиася, вымнем, будем посмотреть.
Протирать от пыли? Хммм... В баке деаэратора он, там аццкое пламя жжотъ! С тряпкой не подлезешь.
Брать новый (дайте две!!!)... Хммм... надысь вот в контору от перевозчика закинули "гостинец" - какую-то кордоёбочку и к ней пучек из 6-и нержавеющих 2,5-метровых электродов в целлофанчике с биркой на хомуте монтажном. Наверное, опять какая-нить новинка... Будем посмотреть, но опозжа... И ящик ПР-110. Блджад!!! Это КИПовцы Заказчика просили!!! Нам-то это зачем???!!!??? Отбой, приехала BROMBA, сказала, что от хлама избавилась - КИПовцы забрали и "гостинец", и ящик ПР-110. Ну и ладушки...

Автор: gansales 10.9.2013, 11:37

Цитата(Alexander_I @ 9.9.2013, 14:45) *
...а было-ли это три года назад?...цену озвучьте, напимер на МСО 305...


Это было и три, и пять и даже десять лет назад ещё для VLT5000 и VLT5000Flux..

Стоимость MCO305 порядка 480 Евро без НДС (это свободно программируемый контроллер), специализированные: синхронизация MCO350, позиционирование MCO351, или намотка MCO352 - порядка 140 Евро прайс, скидка зависит от Вашего поставщика и от Ваших объёмов.

Автор: Alexander_I 10.9.2013, 12:19

Спасибо за информацию. Понятно. Только теперь уже непонятно другое: зачем платить в разы (не на проценты) больше, если результат тот-же...
Кстати, коль это было десять лет назад, почему-то эффективные манагеры от Данфосса на семинаре-презентации не смогли сказать ничего внятного ни по поводу контроллеров (кроме смутных сведений, сколь помню, об опции для группового управления насосами), ни об управлении моментом... Я тогда как раз был на распутье: чем-же управлять моментом, кроме АВ с его идиотскими ценами. Правда и цены на Данфосс тогда предлагались сродни АВ. Ленце ы этом деле смотрелся крайне привлекательно, вот он у нас и пошел с шумом и на ура.

Автор: BROMBA 10.9.2013, 12:25

Цитата(Alexander_I @ 10.9.2013, 12:19) *
Спасибо за информацию. Понятно. Только теперь уже непонятно другое: зачем платить в разы (не на проценты) больше, если результат тот-же...

Вопрос риторический?
Что Вы предпочтете для себя, любимого - Бид Ф0 или СЕАТ Ибицу, к примеру?
Да, и в Биде (ух, как прозвучало, почти каламбур) свистоперделок на ведро больше, чем в СЕАТе.
И то и то таки ездит, зачем же платить больше?

Ага, дополнение появилось...
Цитата
Кстати, коль это было десять лет назад, почему-то эффективные манагеры от Данфосса на семинаре-презентации не смогли сказать ничего внятного ни по поводу контроллеров (кроме смутных сведений, сколь помню, об опции для группового управления насосами), ни об управлении моментом... Я тогда как раз был на распутье: чем-же управлять моментом, кроме АВ с его идиотскими ценами. Правда и цены на Данфосс тогда предлагались сродни АВ. Ленце ы этом деле смотрелся крайне привлекательно, вот он у нас и пошел с шумом и на ура.
Эффективность манагеров - это притча во языцях и неисчерпаемый источник лулзов. Иногда, когда настроение хреновое, приезжаем в Фоксмарт, постебаться над манагерами/мерчандайзерами... Кааакую великолепную ахинею они несут, настроение враз подымаецца! 10 лет назад напоролись на то же самое - есть Данфосс, но дорого, есть Моэллеры/Лензы™, но дешево, а тут еще наглые Сименсоиды со своими захватническими амбициями. Вот вам и вырвиглазный зоопарк на объектах в результате...
"Опыт прямо пропорционален количеству выведенного из строя оборудования" © Мэрфи.

Автор: vasyuas 14.9.2013, 12:20

Цитата(Nocav @ 27.2.2005, 8:36) *
Всем привет!!!
Есть огромный опыт в использовании данного оборудования.
Хотел бы сам помочь и других послушать.
Вопросы следующие:
1. Основные проблемы в обслуживании(пуск, ремонт) частотников.
2. Простые решения с использованием данного оборудование.
ну и многое другое.
С Уважением Еремин Олег.

ПРИВЕТ. Поделюсь некоторым опытом.Если подать на клему 18 рабочий 0 или PE , то частотник
отключится.При плохом заземлении частотника возможна нестабилбная работа ( часота ниже уставки и хаотично плавает ). Если перепутаны вход с выходом частотник выдаёт ошибку пробой на землю. При сильном запылении VLT 2800 тупо взрываются.

Автор: Ka3ax 14.9.2013, 12:35

Цитата(vasyuas @ 14.9.2013, 13:20) *
на клему 18 рабочий 0 или PE

на управляющий вход PE ?
фазу не пробовали подавать? выдерживает?

Автор: BROMBA 14.9.2013, 16:51

Цитата(Ka3ax @ 14.9.2013, 12:35) *
на управляющий вход PE ?
фазу не пробовали подавать? выдерживает?

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43640&view=findpost&p=929532

Автор: Nocav 16.9.2013, 13:59

На частотника некоторых производителей *минус* шины DC обозначен (N-), так вот один из прикол монтажников не читая инструкцию посадить на него *НОЛЬ*
И УСЁ моста как не бывало!!! Плюс платы с варисторами перекрывает..

а еще *звери* всякие испытывают на себе надежность аппаратуры......

 

Автор: BROMBA 16.9.2013, 23:31

Цитата(Nocav @ 16.9.2013, 13:59) *
а еще *звери* всякие испытывают на себе надежность аппаратуры......

Ууууу!!! Это пять!
Nocav, наверняка у Вас есть немало фоточек для темы "горят частотники", да или не да?
Жаль, не дотумкали сфотать частотник, который останавливался по перегреву потому, что был под завязку забит дохлым комарьём.
Цитата(Nocav @ 16.9.2013, 13:59) *
На частотника некоторых производителей *минус* шины DC обозначен (N-), так вот один из прикол монтажников не читая инструкцию посадить на него *НОЛЬ*

Еще один интересный прикол от монтажников - засадить среднюю точку "звезды" двигателя на "землю"!!!

Автор: BROMBA 16.9.2013, 23:45

Кстате, о приколах:
Сегодня, FC202 2,2 кВт, "на нем" - 2 одинаковых Ловаровских насосика по 0,75 кВт (по очереди, через контакторы)... При прокрутке - ток в 2 раза больше номинала, и через 10 сек - трип по ETR1, на обоих, и ведь определяет, подлец, какой моторчик подогрет, какой нет...
Бред какой-то...
"Промеггерили" всё, шо можно, (даже при включенных контакторах (но "сброшенной" "фишке" с выхода)), всё "чисто"...
Идиотская мысль - перенастроить моторчик с 400 В на 230...
Сработало!!! А обмотки - "звездой", именно на 400...
Ну шо, "семь бед - один ресет"©: "3 пальца" - автоадаптация - сам "встал" с 380 на 400 - всё поехало...
Шо это было?
Частотник же только из коробки...
А рядом в "ящике" - еще 5 таких же, и всё в порядке - "завелись с полпинка", и никаких танцев с бубном...
Есть предположение, что именно этот экземпляр - жертва "выборочной проверки" партии, и запомнил, паршивец, параметры стендовой прокрутки...
Вот так вот иногда бывает...

Автор: SVKan 17.9.2013, 7:40

Цитата(Nocav @ 16.9.2013, 16:59) *
На частотника некоторых производителей *минус* шины DC обозначен (N-), так вот один из прикол монтажников не читая инструкцию посадить на него *НОЛЬ*
И УСЁ моста как не бывало!!! Плюс платы с варисторами перекрывает..

Угу. Знаю я этого производителя.
Особенно радует такое обозначение на однофазных частотниках.
У нас же все умные: L1 - фаза, N - ноль, а L2 - наверное про запас нарисовали...
Что там еще горит даже не смотрел. Все равно проще уже новый частотник взять ибо входы/выходы/чоппер в едином модуле...

Автор: Nocav 17.9.2013, 11:58

А как вам вот такой след от МЫША... бедный испарился напрочь

 

Автор: BROMBA 18.9.2013, 19:11

Цитата(Andrew_2610 @ 9.9.2013, 12:40) *
а датчик то овновский - ежли правильно помню - блестящий и красивый. И что так? наверное, не протирали от пыли. вот и сломался. надо новый ставить.

будете покупать - берите два. а то и три. "а что. а вдруг." (С) не мое

Цитата(BROMBA @ 9.9.2013, 14:21) *
Он самый. Блестявый красивый и большой. Бздох вот. С отпуска вывалиася, вымнем, будем посмотреть.
Протирать от пыли? Хммм... В баке деаэратора он, там аццкое пламя жжотъ! С тряпкой не подлезешь.
Брать новый (дайте две!!!)...

Фуууххх... Сегодня был "разъездной" день...
Добрались таки до датчика, "блестящего и красивого"...
Жив, курилка, жив!!!
Просто, на время капремонта котельной, "шоб регулятор не дрыгался", какая-то б...ь всунула полукилоомную "подпорку" впараллель... Не, ну как это называется?!!?

Автор: Nocav 19.9.2013, 9:10

Цитата(BROMBA @ 18.9.2013, 20:11) *
Фуууххх... Сегодня был "разъездной" день...
Добрались таки до датчика, "блестящего и красивого"...
Жив, курилка, жив!!!
Просто, на время капремонта котельной, "шоб регулятор не дрыгался", какая-то б...ь всунула полукилоомную "подпорку" впараллель... Не, ну как это называется?!!?


Это называется *Технически подкованная б..ь* , другие и не такое творят...

Автор: BROMBA 19.9.2013, 17:27

Цитата(Nocav @ 19.9.2013, 9:10) *
Это называется *Технически подкованная б..ь* , другие и не такое творят...

Хмммм... (печально и обреченно)
Вчера же, во время "разъездов" проехались по заявке "после грозы не запускается частотник насоса; "не держит давления"".
Приехали. ЦТП в подвале древнего здания. Насторожило сразу - реле давления (датчик "сухога ходу") издает звуки "тик-так, тик-так", насос мирно посвистывает переливчатыми трелями, частотник "плавает" - "стой там, иди сюда"...
Что имеем в сухом остатке? Во время грозы водоканал рылся в грунте, зарывал стотонную мину порыв искал. Порыв нашли, "заварили деревянными электродами", а задвижку при попытке открыть, сломали. Всё. Вода сочится сквозь подорванную задвижку, набирает давление 1 бар, - "тик", частотник стартует, насос начинает "выгребать" воду, давление падает до 0,8 бар - "так", частотник по рампе уходит в "стоп". Насос "гребет" слабее, давление постепенно возрастает до 1 бар - "тик"...
И эта самая *Технически подкованная б..ь* начинает наезжать - "Шо вы мне тут вкручиваете - насос должен с "килограмма" подымать до "трех"!!! Это ваш частотник херовый!!!"©
Вот когда от них требуется работа "соображалки" - её нет, а когда наеборот - она внезапно включается... "тик-так"...

А сегодня поехали на "обслуживание"... Подвал, малая котельная... Вылезли из подвала - мать вашу как зовут - покрыты равномерным шевелящимся слоем блох... Хорошо, компрессор не успели загрузить... Со стороны это выглядело странно...

Автор: Nocav 23.9.2013, 9:14

Цитата(BROMBA @ 19.9.2013, 18:27) *
А сегодня поехали на "обслуживание"... Подвал, малая котельная... Вылезли из подвала - мать вашу как зовут - покрыты равномерным шевелящимся слоем блох... Хорошо, компрессор не успели загрузить... Со стороны это выглядело странно...


Я так один раз тоже попал. Потом забежал в Востоксервисе и купил Одноразовый комбез, только не Каспер(он точно одноразовый) а финский Комбинезон DuPont ТАЙВЕК СНF5 прикольный я его даже пару раз стирал.. так вот его ношу постоянно с собой... тут были на объекте приехал *генерал* какой то ...говорю *пойдем те чо покажу*
отвечает *не-е-е у меня КОСТЮМ больно дорогой* , а я как раз вечером себе еще приобрел такой комбез..
Вообщем результат... он не захотел возвращать и я ему втюхал эту прелесть за 1500 рублей..
Вообщем *с паршивой овцы хоть шерсти клок*

Автор: kolyan_bk 2.10.2013, 19:22

Цитата(BROMBA @ 17.9.2013, 0:31) *
Еще один интересный прикол от монтажников - засадить среднюю точку "звезды" двигателя на "землю"!!!


Да-аа, уж!
Это точно!
Когда первый раз на это попал - час вокруг ходил - понять ничего не мог! mad.gif

Автор: BROMBA 6.10.2013, 20:42

Цитата(kolyan_bk @ 2.10.2013, 19:22) *
Да-аа, уж!
Это точно!
Когда первый раз на это попал - час вокруг ходил - понять ничего не мог! mad.gif

Ото ж...
На "наездниках" после такого обычно вылетает инвертор, более "умные" неразборчиво жалуются на судьбу, неся при этом какую-то околесицу - разработчикам и в голову не могло прийти, что такое в принципе возможно...
Бывало и такое: суровые аварийщики подключали мотор на вход, а питание на выход, включали, и отзванивались - "Ааааа! херовый ваш частотник, не работает!!!, ошибку светит!"... Пока ни один не спалили, но поводов поржать до слёз предоставили изрядно.
Особо доставляет, когда меняют двигатель, а потом если "не угадали", меняют чередование фаз на входе частотника, опять же, отзваниваются, и ""Ааааа! херовый ваш частотник, не работает!!!, в другую сторону не крутит!!!"...

Автор: Крюк 31.10.2013, 21:26

Доброго времени суток уважаемые пользователи форума. Я столкнулся с такой проблемой, у меня работает станок-агламератор, который дробит пленку, но так как очень высокие обороты , некоторые виды пленки вместо резки начинают плавиться( , советывался с местными Кулибиными, говорят надо менять передаточное число шкивов, между электродвигателем и приводом ножей или поставить частотник для регулеровки оборотов двигателя, но так как я человек далекий от электрики, решил обратиться к светилам). Электродвигатель стоит на 11,5 кВт, полазил в инете есть на 11 овен, но цена зараза 27р. , позвонил коллегам по производству, сказали у них мотор такой же, а частотник стоит на 7,5кВт. Поискал и нашел новый частотник с рук АВВ на 7,5 кВт, разница в цене 15000 http://pump.ru/images/oborudovanie/volt_low/chrp_low/abb_acs310/abb_acs310.pdf
Вот подскажите господа-товарищи можно ли так сделать или могут быт серьезные проблемы с мотором или частотником. Заранее спасибо. С уважением Алексей.

Автор: serge197a 31.10.2013, 22:02

купите Вкспер Е2-8300.
11квт-22900.
Есть кЕтайцы. еще дешевле.
но у веспера гарантия 3 года. И вообще хороший, надежный ПЧ.

Автор: Крюк 1.11.2013, 7:56

Цитата(serge197a @ 31.10.2013, 23:02) *
купите Вкспер Е2-8300.
11квт-22900.
Есть кЕтайцы. еще дешевле.
но у веспера гарантия 3 года. И вообще хороший, надежный ПЧ.

Спасибо, но а все таки, самому стало интересно, может работать частотник 7,5 кВт с двигателем 11,5 кВт, я искал в инете , толком не написано, но по идее 11,5 кВт это пусковой ток, значит при во время работы мощность меньше? Можно конечно позвонить продовцам, но им чем дороже тем лучше продать mellow.gif

Автор: Сергей Валерьевич 1.11.2013, 8:19

Цитата(BROMBA @ 6.10.2013, 21:42) *
Особо доставляет, когда меняют двигатель, а потом если "не угадали", меняют чередование фаз на входе частотника, опять же, отзваниваются, и ""Ааааа! херовый ваш частотник, не работает!!!, в другую сторону не крутит!!!"...

Хмм..оказывается не у меня одного такие приколы то..
Поставил ПЧ на типа дымосос (ну, в бочке сушат шелуху для брикетов, гоняют через нее горячий воздух. вот им и гоняют..) при пуске процесса вначале надо чуть чуть выдувать, типа чтоб дрова в печке разгорелись, бочка прогрелась, а потом давать на всю!
ну вот, приспичило заку перенести ПЧ в другое место... отключил он кабель до АД, перенес, подключил, запустил разогрев.. все ок.. тут дает полные обороты, а он, зараза, оказывается не в ту сторону крутит! крики, вспоминание и тд.. благо не далеко.. примчался сам, процес останавливать не дал... ну, на переназначение входа с вперед на назад ушло 1,5сек.. впечатление зака было немного не в адеквате... тоже собирались кабель на авт перебрасывать..

Автор: serge197a 1.11.2013, 8:21

Может, если реально ток в режиме работы не превышает номинальный ток ПЧ.
Однако подключать ПЧ к двигателю у которого на шильдике номинальный ток выше чем этот-же параметр у ПЧ крайне не рекомендуется.
Иначе получите постоянный останов по перегрузке.
Очень часто, для избежания подобных ситуаций, ПЧ выбирают на порядок мощнее двигателя.

Автор: Сергей Валерьевич 1.11.2013, 8:25

Цитата(Крюк @ 31.10.2013, 22:26) *
Доброго времени суток , у меня работает станок-агламератор, который дробит пленку, но так как очень высокие обороты ..... Поискал и нашел новый частотник с рук АВВ на 7,5 кВт, разница в цене 15000 http://pump.ru/images/oborudovanie/volt_low/chrp_low/abb_acs310/abb_acs310.pdf

можно! корова с седлом иногда прикольно выглядят..вот только толку с энтого..
если серьезно: у вас станок, значит с изменением частоты момент на валу должен быть не изменным... тот частотник работает с насосами, а у них с изменением частоты падают моменты..
частотник можно и на размер меньше, чем движок поставить, при условии, что он не нагружен на полную мощность, и потребляет амперы меньше, чем может выдать ПЧ.
не встречал пока движков с номиналом 11,5квт.. стандарт 11квт.. так что перепишите с шильдика все данные движка, тут помогут подобрать ПЧ.

Автор: SVKan 1.11.2013, 10:07

Цитата(Крюк @ 1.11.2013, 11:56) *
но по идее 11,5 кВт это пусковой ток, значит при во время работы мощность меньше?

А если без маразматических идей, то 11,5кВт это мощность выдаваемая на валу двигателя в номинальном режиме.
Ни к пусковому току, ни к номинальному не имеет практически никакого отношения.
Ну то есть в номинальный еще можно пересчитать через напряжение, косинус, КПД, но в пусковой никак - только если знать еще кратность пускового тока. И то для случая без частотника.
С частотником пусковой ток в зависимости от режима или на уровне номинального или слегка повыше, но именно слегка.

Автор: Ka3ax 5.11.2013, 20:19

Цитата(serge197a @ 1.11.2013, 8:21) *
Очень часто, для избежания подобных ситуаций, ПЧ выбирают на порядок мощнее двигателя.

на порядок это слишком, процентов 10 запас бы.

Автор: Сергей Валерьевич 18.11.2013, 15:09

http://www.rts.ua/rus/news/679/240/410/
прислали поставщики..

Автор: fanatikofwar 29.11.2013, 14:13

Уважаемые специалисты, а кто может подсказать потребление ПЧ ABB ACS550 в "холостом" режиме?
И достаточно ли только подвести питание к ПЧ(т.е. не подключая нагрузку и прочее) для параметрирования?

Автор: zadvor 29.11.2013, 14:45

Цитата(fanatikofwar @ 29.11.2013, 15:13) *
Уважаемые специалисты, а кто может подсказать потребление ПЧ ABB ACS550 в "холостом" режиме?
И достаточно ли только подвести питание к ПЧ(т.е. не подключая нагрузку и прочее) для параметрирования?

1. читайте в инструкции
2. достаточно

Автор: fanatikofwar 29.11.2013, 14:46

Цитата(zadvor @ 29.11.2013, 15:45) *
1. читайте в инструкции
...

В инструкции не нашел таких данных

Автор: Гервин 29.11.2013, 15:29

Цитата(fanatikofwar @ 29.11.2013, 14:13) *
Уважаемые специалисты, а кто может подсказать потребление ПЧ ABB ACS550 в "холостом" режиме?
И достаточно ли только подвести питание к ПЧ(т.е. не подключая нагрузку и прочее) для параметрирования?

По АВВ не знаю,а у КЕВа можно плату управления запитать,подав на нее постоянку 24В.Поругается на отсутствие силового питания,но параметрировать можно. У Данфосса 102,202,30.. -е серии можно запитать через специальную плату доп. внешнего питания =24В. Читайте мануал или обратитесь к официалам.

Автор: Nocav 7.12.2013, 17:09

У Vacon:
NXL__________7(-) 30(+)
NXS, NSP_____7(-) 6(+)
по остальным не было нужды пока

Автор: grenka 11.12.2013, 23:14

Цитата(Крюк @ 1.11.2013, 8:56) *
Спасибо, но а все таки, самому стало интересно, может работать частотник 7,5 кВт с двигателем 11,5 кВт, я искал в инете , толком не написано, но по идее 11,5 кВт это пусковой ток, значит при во время работы мощность меньше? Можно конечно позвонить продовцам, но им чем дороже тем лучше продать mellow.gif

Может работать. Если Ваш механизм сейчас в работе, то нужно замерить рабочий ток клещами и по току подобрать ЧР. Это будет максимально возможный рабочий ток. Можно даже ЧР взять на 1,5 кВт и подключить к мотору 11 кВт. ЧР не сможет выдать больше того, на что он рассчитан. Т.е. мотор будет работать на 1,5 кВт.
Допустим в Веспере это делается так: подключаем всю схему, указываем задание частоты с пульта, включаем отображение тока двигателя. Начинаем плавно увеличивать частоту до максимально возможного выходного тока ЧР, смотрим получившуюся выходную частоту, минусуем пару Герц про запас и вводим эту частоту как максимальную. Теперь частотник будет управлять мотором в меру своих ТТХ.

Автор: SVKan 12.12.2013, 6:53

Цитата(grenka @ 12.12.2013, 3:14) *
Может работать. Если Ваш механизм сейчас в работе, то нужно замерить рабочий ток клещами и по току подобрать ЧР. Это будет максимально возможный рабочий ток. Можно даже ЧР взять на 1,5 кВт и подключить к мотору 11 кВт. ЧР не сможет выдать больше того, на что он рассчитан. Т.е. мотор будет работать на 1,5 кВт.
Допустим в Веспере это делается так: подключаем всю схему, указываем задание частоты с пульта, включаем отображение тока двигателя. Начинаем плавно увеличивать частоту до максимально возможного выходного тока ЧР, смотрим получившуюся выходную частоту, минусуем пару Герц про запас и вводим эту частоту как максимальную. Теперь частотник будет управлять мотором в меру своих ТТХ.

Это что за ересь?
Революцию в электротехнике хотите сделать?
С Герцами напрямую связано напряжение. А ток зависит от нагрузки на двигатель.
Сколько попросит столько и попытается взять. Если частотник не вырубится по защите, то быстренько умрет.
У 11кВт двигателя ток ХХ будет превышать то что сможет выдать частотник 1,5кВт. Так что 1,5кВт частотником Вы 11кВт двигатель не запитаете.
И выставлять ограничение по Герцам тоже может иметь смысл не для всех механизмов. А только для тех у которых уровень нагрузки зависит исключительно от скорости. Типа тех же вентиляторов.

Автор: gansales 12.12.2013, 14:09

Цитата(SVKan @ 12.12.2013, 7:53) *
У 11кВт двигателя ток ХХ будет превышать то что сможет выдать частотник 1,5кВт.

С какой-такой радости 11кВт двигатель при полном отсутствии нагрузки должен потреблять больше 3-х Ампер?? - Это во-первых, а во- вторых кто сказал, что его разгоняют до масимума??

Автор: Nocav 12.12.2013, 14:23

Цитата(gansales @ 12.12.2013, 15:09) *
С какой-такой радости 11кВт двигатель при полном отсутствии нагрузки должен потреблять больше 3-х Ампер?? - Это во-первых, а во- вторых кто сказал, что его разгоняют до масимума??

У меня на стенде стоят движки 4-х номиналов (без нагрузки).
Так вот ток на всех от 25 до 30% от номинала.
так тогда у вас ток должен быть порядка 6-7 А.
Или я что то не то говорю??

Автор: grenka 12.12.2013, 19:34

Цитата(SVKan @ 12.12.2013, 7:53) *
Это что за ересь?

Комментировать не буду т.к. судя по сообщению Вы вообще не понимаете принцип работы ЧР.
Есть формула для асинхронного мотора, отсюда и пляшем: w=2x3,14xf1/p. Где w-скорость, f1-частота питающего напряжения, p-число полюсов двигателя.
Так же для совсем не понимающих: для лучшего использования АД и получения высоких энергетических показателей (КПД, коэффициент мощности, перегрузочная способность) одновременно со скоростью меняют подводимое напряжение.
Поэтому в ЧР применяют оба метода т.е. изменяют частоту и одновременно напряжение.

И последнее: только двоечники говорят, что электромотор свою мощность возьмёт по току при снижении напряжения, по типу мощность константа. Таких сразу увольняем.

Автор: grenka 12.12.2013, 20:12

Цитата(Nocav @ 12.12.2013, 15:23) *
У меня на стенде стоят движки 4-х номиналов (без нагрузки).
Так вот ток на всех от 25 до 30% от номинала.
так тогда у вас ток должен быть порядка 6-7 А.
Или я что то не то говорю??

Всё правильно, но только если Вы включили мотор на номинальное напряжение и частоту. Если уменьшить частоту на холостом ходу, то уменьшится и ток ХХ. У ЧР есть одна проблема - отсутствие крутящего момента в диапазоне 0-5Гц. Если дать такую частоту под нагрузкой, то ток превысит номинальное значение мотора т.к. не будет сил стронуться с места. Для этого умные инженеры придумали "частоту перескока" и нелинейный разгон.

Автор: SVKan 12.12.2013, 20:29

Цитата(grenka @ 12.12.2013, 23:34) *
Комментировать не буду т.к. судя по сообщению Вы вообще не понимаете принцип работы ЧР.
Есть формула для асинхронного мотора, отсюда и пляшем: w=2x3,14xf1/p. Где w-скорость, f1-частота питающего напряжения, p-число полюсов двигателя.
Так же для совсем не понимающих: для лучшего использования АД и получения высоких энергетических показателей (КПД, коэффициент мощности, перегрузочная способность) одновременно со скоростью меняют подводимое напряжение.
Поэтому в ЧР применяют оба метода т.е. изменяют частоту и одновременно напряжение.
Это Вы не понимаете. Вам обратно в школу - учиться.
При неизменной нагрузке (что в случае вентиляторов не будет верным, а вот например для грузоподъемного механизма будет) напряжение уменьшается, а ток остается.

Цитата(grenka @ 12.12.2013, 23:34) *
И последнее: только двоечники говорят, что электромотор свою мощность возьмёт по току при снижении напряжения, по типу мощность константа. Таких сразу увольняем.

Если нагрузка просит, то мощность не берет, а вот момент хочет. Поэтому ток остается на том же уровне.
При этом мощность снижается пропорционально оборотам/напряжению. Если бы и ток так же падал, то и момент на валу снижался бы пропорционально оборотам, а мощность падала бы в квадратичной зависимости (как это происходит на ТЭНах например).

P.S. На холостом ходу величина потерь двигателя меняется от оборотов слабо.
Пуско-моментная характеристика вентиляторов/насосов действительно квадратичная, но не с самого начала. В зоне низких оборотов есть обратная дуга, и начинается все не с нуля.


Цитата(grenka @ 13.12.2013, 0:12) *
У ЧР есть одна проблема - отсутствие крутящего момента в диапазоне 0-5Гц. Если дать такую частоту под нагрузкой, то ток превысит номинальное значение мотора т.к. не будет сил стронуться с места. Для этого умные инженеры придумали "частоту перескока" и нелинейный разгон.

Умные инженеры для таких случаев придумали векторный режим. При наличии обратной связи может поддерживать номинальный момент даже на нулевой скорости.
Без энкодера тоже может (при хорошей реализации вектора, что получается не у всех), но не так точно и с большим трудом. Во всяком случае не до 5Гц проблемы.

Автор: grenka 12.12.2013, 21:07

Цитата(SVKan @ 12.12.2013, 21:29) *
, а вот например для грузоподъемного механизма будет)


Причём тут грузоподъёмные механизмы? Вы вообще о чём? Человек спрашивал про агломиратор! Ему ответили про агломиратор. Та нет подъёма. Дорогие модели уже идут в комплекте с частотниками. Ток в данном устройстве зависит от передаточных чисел редуктора и вообще не зависит от загрузки материалом.
Кто о чём smile.gif Вы ему ещё про основы электротехники расскажите. Нужен был простой совет, а не докторская диссертация.

Автор: poludenny 12.12.2013, 22:02

Цитата(grenka @ 12.12.2013, 18:34) *
Комментировать не буду т.к. судя по сообщению Вы вообще не понимаете принцип работы ЧР.
Есть формула для асинхронного мотора, отсюда и пляшем: w=2x3,14xf1/p. Где w-скорость, f1-частота питающего напряжения, p-число полюсов двигателя.
Так же для совсем не понимающих: для лучшего использования АД и получения высоких энергетических показателей (КПД, коэффициент мощности, перегрузочная способность) одновременно со скоростью меняют подводимое напряжение.
Поэтому в ЧР применяют оба метода т.е. изменяют частоту и одновременно напряжение.

И последнее: только двоечники говорят, что электромотор свою мощность возьмёт по току при снижении напряжения, по типу мощность константа. Таких сразу увольняем.


А скажите, что будет, если мы частоту допустим опустим до 25 Гц, а напряжение оставим неизменным, т.е. 380В ?


Цитата(grenka @ 12.12.2013, 19:12) *
Если уменьшить частоту на холостом ходу, то уменьшится и ток ХХ.


О, сколько нам открытий чудных...

Автор: SVKan 13.12.2013, 5:28

Цитата(grenka @ 13.12.2013, 1:07) *
Причём тут грузоподъёмные механизмы? Вы вообще о чём? Человек спрашивал про агломиратор! Ему ответили про агломиратор. Та нет подъёма. Дорогие модели уже идут в комплекте с частотниками. Ток в данном устройстве зависит от передаточных чисел редуктора и вообще не зависит от загрузки материалом.
Кто о чём smile.gif Вы ему ещё про основы электротехники расскажите. Нужен был простой совет, а не докторская диссертация.

Ценность Ваших конкретных советов и объяснений отрицательная.
Ибо Вы во всех ветках все законы физики опровергаете.

У Вас уже и ток в агломераторе от загрузки и материала не зависит. Получается что для того рубить воздух и рубить щебень нужно абсолютно одинаковое усилие. От загрузки материалом же вообще ничего не зависит...
Ну замерит он на одной пленке, а через месяц загрузит другую. Или более плотную или такую, что наматываться начнет. Тоже момент никак не поменяется и следовательно нагрузка на двигатель?
Может предложите ему поменять двигатель с 11кВт на 1,5кВт? Момент же исключительно от передаточного зависит по Вашим словам. Если частотник в 1,5кВт справится, то зачем там двигатель на 11кВт?
Если говорить о ножах крутящихся через редуктор с малой скоростью, то момент на них от оборотов практически не зависит. Следовательно и ток на двигателе от оборотов будет меняться очень мало.


Автор: Andrew_2610 13.12.2013, 9:41

добавлю за грамматику - агломЕратор.

про физику хорошо написали.

Автор: energek 19.1.2014, 13:14

Добрый день! Уважаемые специалисты по частотным приводам помогите решить одну проблемку. Имеется частотный преобразователь Mitsubihi FR-AF740-00930-EC в составе колесо-токарного станка. На данном ПЧ обнаружено 2шт. "вспученных" (из 4х.) конденсатора силовой части привода подключенных на шины постоянного тока. На них нанесена следующая маркировка:
ВКО-СА1632Н18
NIPPON
CHEMI-CON
84G808
диаметр 77мм ; высота 101мм.(фото прилагается)
Все мои попытки найти найти по этой маркировке требуемую деталь оказались бесполезными. Наверно это какая то сборочная маркировка производителя либо специально зашифрованный код детали. Замерить его емкость тоже как то не получилось. Господа специалисты, подскажите пожалуйста какие,все таки, у этих кондеров параметры(напряжение, емкость) и самое главное можно ли и где их можно приобрести.

 

Автор: PA3JluBHOE 24.5.2014, 11:31

Подскажите, плиз, по частотникам Danfoss microdrive с пультом на котором есть ручка. Во первых непонятно назначение белой точки чуть правее среднего положения ручки. Во вторых зачем-то задействован не полный диапазон положений этого потенциометра, а только 2/3 или даже меньше. Причем в ручном режиме и в автомате диапазоны смещаются. Зачем такой бардак?
Еще по дефолту у этих частотников стоит управление VCC+. Что это такое и почему при работе с вентилятором не подходит (двигатель стоит, свистит, останавливается, снова запускается, крякает, выдает ошибки и т.п)


Автор: Ka3ax 2.6.2014, 21:49

я попал в засаду с danfoss´ом.
О приобретении речь идет. FC 51 в течении года использовали, а нынче..
бац, говорят, покупайте 6 штук. OEM... прикормили и подсекли.

Без надежды... но вдруг, в Германии нужен поставщик... а ? не?

Нынче 6 частотников нужно, три различных мощности... ну не 18 штук
же покупать!! Мы и так "подкопили" задачи под одно время..
а тут 18 штук.. куда их, солить. продать можно, немного по низкой цене, но
начальство не хочет в эти игры играть....
посоветуйте, если есть чего

Автор: Гервин 5.6.2014, 13:53

Что-то чудит немецкий Данфосс... У нас хоть 1,хоть 6 шт! Ес-но о покупке у нас речи не идет-доставка встанет немалых денег.

Автор: LordN 6.6.2014, 8:49

Цитата
попал в засаду с danfoss
и что, вокруге нет других частотников? smile.gif

Автор: Ka3ax 11.6.2014, 22:34

данфос датский, рядом, пять минут вплавь.
через другую фирму вроде бы как нашли возможность покупать хоть по одному.
да, и мы могли более года покупать свободно.

других подобных частотников нет.
цена, размеры.можно вместо одного другой модели два установить.
df 6 сняли с производства, мы его долго применяли, по причине низкой цены.
взамен его какой то d1 появился. в шкаф по глубине не входит.
hmax mmax ы сняли с производства. очень клевые были, узкие.

сименс еще есть, но дорого. и по настройкам не фотнтан. не настроить в лет. еще муторнее,
чем df 6.
самые не прихотливые и не нуждающиесяв тонких настройках -hmax mmax ы.
включил pid, задал зону регулирования и все. данфосс еще нужно достраивать, иначе варнунги и ошибки трахают. к тому же "недокументированные" фичи, как копирование набора 1 в набор 2, иначе не работает PID регулятор....

другого нет. у мёлера сервис по всему миру, самим не нужно ездить. по месту итон-ман подъедит бесплатно и диагностику проведет. если на гарантии сам сделает. у данфоса такого уже нет. сименс есть, но опять же дорого. и он по европе только распространен. саппорт конечно же у сименса на высоте. но платить за частотник одной категории две три цены... цена в первую очередь аргумент в выборе.

Автор: Гервин 12.6.2014, 7:00

Да, Данфосс датский, а Микрик выпускается в Китае. Самая бюджетная серия. Не знаю, чем перед Данфоссом так провинились... biggrin.gif Ранее говорил, что в любом количестве у нас и всегда в наличие на складе или в Москве, или в Дании.
По настройкам- я так понимаю, ты практически одни и те же шкафы собираешь? Так настрой один, слей параметры в панельку и заливай в другие. Небольшая коррекция под конкретный движек только.
По сервису-у Данфосса работает система глобального сервиса, посерьезнее, чем у Сименса или Меллера. Может, ты не пытался найти ближайшего сервис-партнера? Так зайди к ним на сайт в раздел сервиса.
Все эти меллеры -это клоны хитачи. Хочется вам такое-посмотри Хюндаи, та же копия хитачек. И очень дешево, но надежность-....

Автор: Ka3ax 13.6.2014, 0:18

Цитата
я так понимаю, ты практически одни и те же шкафы собираешь? Так настрой один, слей параметры в панельку и заливай в други

danfoss на динаковых настройках не работает, как и хитачи он df..
работают по минимуму настроек mmx hmax, они же н одинаковых настройках
без ошибок рабтают
по-поводу шкафов если принцип одинаков-не означает это пвториость.
каждое устройстсво УНИКАЛЬНО. Всегда свои особенности.
Компрессора всега или а"закупорннй" контур рабтают или на дыру.
не знаю кто еще на такие режимы параметрирует.

частотник пусть хоть в мозамбике собирают. Повторюсь, альтернативы нет.

повторюсь в пятисотый раз,японсое в европе закрыто.
ни сервиса и сапорта и не купить по-уму.
нет стабильнх источиков. гарантии нет.
Систмеу нашу не раз описывал здесь.


Автор: Motion 27.6.2014, 12:27

Цитата(Ka3ax @ 11.6.2014, 23:34) *
"недокументированные" фичи, как копирование набора 1 в набор 2, иначе не работает PID регулятор....

Появилась такая "фича" в предпоследней прошивке микры, сейчас все норм - последняя прошивка решает.

Цитата(Гервин @ 12.6.2014, 8:00) *
Не знаю, чем перед Данфоссом так провинились... biggrin.gif Ранее говорил, что в любом количестве у нас и всегда в наличие на складе или в Москве, или в Дании.

Если брать в России, то да - ПЧ всех серий доступны поштучно, в т.ч. FC51.
В Германии своя политика, там основные клиенты серьезные и берут FC-302.
Микрики для них - более дешевый, "штампованный" продукт, поэтому и продают их в 6-pack'ах, как пиво )

Автор: Ka3ax 28.6.2014, 9:05

Цитата
Появилась такая "фича" в предпоследней прошивке микры, сейчас все норм - последняя прошивка решает.

какая новая? и какая предпоследняя? имею в виду номер.

еще века ЧП с предпоследними прошивками по миру ходить будут.

Автор: Стас69 26.7.2014, 21:12

Цитата(sardaukar @ 12.8.2013, 17:48) *
Здравствуйте, сгорел частотный преобразователь innovert imd152u43b, по ошибке подключили на болшую мощность. Пока посмотрел только визуално - сгорели R55, R56. В интернете поискал схему - найти несмог. Если есть у кого опыт ремонта таких частотников подскажите номинал резисторов.






вы узнали номиналы этих резисторов ?

Цитата(Kotlovoy @ 12.8.2013, 19:12) *
Опыт есть. Если у вас нет - отдайте тому, у кого есть, а лучше выбросить. Невооружённым глазом видно, что по плате прогулялась дуга, и резисторы - только вершина айсберга. Видно, что дуга касалась выводов IGBT-ключей, а это верная смерть, +100500 убиты драйверы IGBT-ключей TLP701F (такие беленькие шестиножки). Проверить всё это, не имея опыта, непросто, а без этого замена видимых сгоревших деталей с последующим включением скорее всего приведёт к новым фейерверкам.


И все же может вы подскажите номинал этих резисторов ?

Автор: Eguar 25.11.2014, 14:22

Здравствуйте. Есть такая ситуация. По договору мы должны были поставить 8 ПЧ - GE (AF600FP,3ph,460V,560KW,IP54,CC). Поставили, монтажники смонтировали. Проектом к РУ-0,4 они подключаются автоматическим выключателем 1250 А. После подачи напряжения на группу состоящую из 4 ПЧ (на одной секции шин), через 4 часа работы происходит КЗ на одном из частотников (в РУ- 0,4 проводилась в этот момент только наладка АКУ 100 кВАр, причем как говорил наладчик запускал ступень 20 кВАр). После наружного осмотра частотника, визуально было КЗ между шиной фазы А и корпусом (шина фазы А, по инструкции по эксплуатации - место для установки предохранителей, защищающих мост выпрямителя) Причем еще один интересный факт, принципиалка которая пришла с ПЧ была от ДАНФОСА и на ней были нанесены и наружные предохранители и внешний фильтр хотя по факту ничего этого не установлено.
Вопрос в чем, есть ли у кого-то опыт или кто может что посоветовать:

1) что могло вызвать КЗ
2) каким образом можно провести диагностику ЧП перед включением

Омметром прозвонили тиристоры на всех частотниках (вернее прибор был выставлен на прозвонку "диодов", зажимы были подключены с одной стороны к шине на переменке до моста выпрямителя,с другой стороны на "-" постоянки) на всех показало значение 390, на котором произошло КЗ они прозванивались и еще на одном ЧП на теристоре показало значение 450.

Запустили сейчас 6 частотников все вроде норм без АКУ, уточняем гарантию по КЗному, и не знаем как поступать с тем который показывает отличное от других значение на одном тиристоре.

Кто что может посоветовать?



 

Автор: Alexander_I 25.11.2014, 16:33

По факту, стесняюсь спросить, а кому пришло в голову перед частотниками ставит АКУ?

Автор: Eguar 25.11.2014, 16:44

Аку по проекту, 100 кВАр, я так понял для коппенсации реактива мелких задвижек и холостого хода транса на 4000 кВА. А что вас так насторожило, можете объяснить?

Автор: Alexander_I 26.11.2014, 9:12

Как раз это и насторожило, что собственно, понадобилось компенсировать при работе группы мощных приводов. Если не стоят входные дроссели, это прямой путь гробить частотники, особенно при малых расстояниях, тем более - в пределах малого, или среднего помещения.

Автор: Eguar 26.11.2014, 9:36

Да, Вы правы входных дросселей нет, есть только DC-реактор. Специалисты на месте тоже сказали что это как вариант. Но факт в том что обнаруженное место КЗ в нормальном состоянии шина от корпуса находится на расстоянии приблизительно 1 см, хоть шина и фальш панель не жестко закреплены, то есть есть вероятность сближения, то предполагается было толи перенапряжение, ну что еще могло дать такой пробой.

Автор: Alexander_I 26.11.2014, 10:23

Да вряд ли это было перенапряжение... Это-ж какое нужно напряжение, чтобы пробить 1 см? Даже сказать стесняюсь... mellow.gif Скорее всего это был какой-то дефект производителя, начиная со стружки, токопроводящей пыои, и т.д. Но тяжелой жизни частотников это не устраняет, и вряд ли поможет их долголетию.

Автор: Eguar 26.11.2014, 10:41

Согласен, напряжение должно быть десятки кВ, было предположение что плохой контакт в районе диси реактора, эффект катушки зажигания для пробоя изоляции в свече, короче чего только не выдумывали, к стати производитель говорит что диси реактор есть, но визуально мы так и не смогли его обнаружить. Вобщем шесть пока запустили, а два пока стоят, один с КЗ, другой с непонятным тиристором. По поводу тиристора нет никаких соображений?

Автор: Alexander_I 26.11.2014, 13:13

Тиристор встречается у многих производителей. Его назначение - регулирование напряжения на банках. Он поддерживает его в заданных пределах. Но от перенапряжений при торможении инерционных нагрузок (и недонапряжения при провалов сети) не спасает.

Автор: Сергей Валерьевич 26.11.2014, 14:36

одно могу сказать, глушите компенсацию, до добра не доведут эти броски на банках для ПЧ... Причем и дросселя не всегда спасают...

Автор: Eguar 26.11.2014, 15:43

Да мы отключили сразу АКУ, но предположения это предположения, как теоретически обосновать влияние КУ на ПЧ.

Автор: Alexander_I 26.11.2014, 16:13

Гы... А чего тут обосновывать? Это всего-навсего ударные сверхтоки заряда/разряда конденсаторов.
P.S. У кого-то из производителей даже видел предупреждения о недопустимости их использования, жирным шрифтом, и даже с восклицательным знаком. У кого - не помню, стар чукча стал, однако.

Автор: poludenny 26.11.2014, 16:52

КРМ на входе ПЧ это эквивалент сети с большими токами замыкания, на ПЧ обычно даются предельно допустимые токи замыкания сети, если они превышают норму то обязательно на ПЧ должен устанавливаться сетевой или DC дроссель.

Для КРМ тоже не гуд, когда на ней висит куча ПЧ. Гармоники могут перегревать кондеры, поэтому используются еще доп. индуктивности в самой КРМ.

Цитата(Alexander_I @ 26.11.2014, 15:13) *
У кого - не помню, стар чукча стал, однако.


У шнейдера в инструкции оговорено, но там по выходу ПЧ запрещают КРМ ставить)

Автор: Eguar 27.11.2014, 11:55

Когда я написал, что частотники работали 4 часа, я имел ввиду были под напряжением нагрузка к ним подключена не была. А по поводу макс тока 100 кА.

 

Автор: Ka3ax 9.12.2014, 23:57

декларирует кто-нибудь из производителей "частотников" минимально-, максимально-возможный стартовый ток?
До сего встречал только, что возможен пуск исключающий стартовые токи.
если "переводить", то стартовый ток не выше номинального.
на практике минимальный пусковой ток встречал как 1.5 от номинального и то при нормальном старте.

и по расчету питающей линии для ЧП, разрешено в странах бывшего СССР закладывать расчетный пусковой ток С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ? Я закладываю всегда прямой старт, так как никто не может гарантировать безотказную работу ЧП или УПП. Скорей всего вопрос по ГОСТ.

Автор: Alexander_I 10.12.2014, 9:12

Если-бы выполнять подобные условия применительно к частотным приводам, мы не смогли-бы запустить в работу ни одной единицы оборудования. Стартовый ток практически всегда выше номинального. Для этого там и посажоны всякие-разные защиты.
Что касается того, разрешены ли пусковые токи ьольше номинального - об этом смешно говорить. Если были разрешены пусковые токи, многократно превышающие токи до установки частотного привода - о чем речь?

Автор: Eguar 10.12.2014, 10:18

Сейчас, новая проблема, вроде как с той справились: отключили АКУшки, для защиты автоматов ЧП поставили предохранители, как это не смешно звучит (автоматы защищаем предохранителями)- чисто из экономической целесообразности, разрядники на вводах поставили, перед частотниками ОПС влепили, вроде как запустить получилось, но когда допустим первый частотник выходит на какую-то мощность идет просадка напряжения и он выключается, система видит проблему запускает другой двигатель, с его чп происходит по же самое. Короче на частотнике пишет 4 ошибку и параметр SP-12, типа отсутствие питания или перекос фаз по напряжению. Кто-то сталкивался с такой ерундой. Похоже на ситуацию, когда нагрузка посажена на землю, а не на ноль и при ее возрастании идет просадка напряжения, но тут нуля вообще нет (и не надо), а земля как я понимаю только защитная.

Автор: Ka3ax 10.12.2014, 19:23

Цитата(Alexander_I @ 10.12.2014, 10:12) *
Если-бы выполнять подобные условия применительно к частотным приводам, мы не смогли-бы запустить в работу ни одной единицы оборудования. Стартовый ток практически всегда выше номинального. Для этого там и посажоны всякие-разные защиты.
Что касается того, разрешены ли пусковые токи ьольше номинального - об этом смешно говорить. Если были разрешены пусковые токи, многократно превышающие токи до установки частотного привода - о чем речь?

чего то я не понял ничего )

Цитата
Если были разрешены пусковые токи, многократно превышающие токи до установки частотного привода - о чем речь?

попробую, не всегда на замену «старого» оборудования ЧП приходит. меня это касается только при проектировании новых установок.

переформулирую вопрос, какой стартовый ток двигателя закладываете в расчеты при применении ЧП, ток при прямом запуске или ток запуска частотником.

на основе расчетов и защита выбирается и сечение кабеля.

первое еще можно будет заменить, а кабель нет. в российских нормах есть предписания на сей случай?

Автор: poludenny 10.12.2014, 20:24

Цитата(Ka3ax @ 10.12.2014, 18:23) *
какой стартовый ток двигателя закладываете в расчеты при применении ЧП, ток при прямом запуске или ток запуска частотником.


Ток запуска частотником, если байпасс не будет предусмотрен.

Автор: 54321андрей 30.1.2015, 17:36

потскожи пожалоста а то я в первый раз сталкиваю с частотниками .я почитал их очень много. мне нужен не дорого для станка загибка заветков. мотор редуктор на 2.2 кВт хоби много работать не будет а имено смотрю на веспер мини на 2,2кВт

Автор: Ka3ax 6.2.2015, 20:50

вопрос по частотникам SEW, кто нибудь сталкивался? Как на вкус, касательно сложности параметрирования?
возможно кто укажет место, места, где обсуждалось подобное. Интересует так же наличие альтернативной "литературы", кроме
мануалов, как "лабораторные работы", рефераты, курсовые.
Как с легкостью управления по ProfiBUS, наличествует ли все у производителя (GSD, если да, то каково управление можно организовать, только управление или считывание параметров и изменение последних)? Возможные примеры....
или все самому добывать?

спрашиваю, потому, что цены удивляют, даром, за 15 киловаттник 800 евро.
но клиент -король. мне бы за выходные верхушками нахвататься, что бы было с чем разговор вести с отделом продаж

эти видео я имею
http://www.chastotnik.kiev.ua/index.php/test-ustrojstv

Автор: Alexks 3.4.2015, 4:14

Здравствуйте!
Я пользуюсь LENZE и столкнулся с проблемой, как подключить однофазный вентилятор на преоброзователь частоты у которого питание 1Ф 220 V, а выход 3Ф 220V.

Автор: Alexander_I 3.4.2015, 8:12

По хорошему - никак...

Автор: LordN 3.4.2015, 8:53

Цитата(Alexks @ 3.4.2015, 7:14) *
Здравствуйте!
Я пользуюсь LENZE и столкнулся с проблемой, как подключить однофазный вентилятор на преоброзователь частоты у которого питание 1Ф 220 V, а выход 3Ф 220V.
варианты на свой страх и риск:
1. убрать конденсатор и подключить на все три вывода.
2. не убирать конденсатор и подключить любые два.

Автор: altral 19.4.2015, 21:38

А вопрос можно?
Преобразователь просит ввести мощность двигателя, а на нем написано 2300 VAC, это в смысле 2300 вольтампер переменного тока. Так что вбивать в преобразователь, прямо 2,3 ?

Автор: Nocav 20.4.2015, 15:36

Цитата(altral @ 19.4.2015, 21:38) *
А вопрос можно?
Преобразователь просит ввести мощность двигателя, а на нем написано 2300 VAC, это в смысле 2300 вольтампер переменного тока. Так что вбивать в преобразователь, прямо 2,3 ?

Фото шильдика движка скиньте.

Автор: altral 20.4.2015, 18:53

Шильдика, как такового, там нет, все прямо на корпусе. На приложеннй картинке видно.
Есть подобный мотор с надписью 1800 VAC

Автор: SVKan 21.4.2015, 6:28

Цитата(altral @ 20.4.2015, 1:38) *
А вопрос можно?
Преобразователь просит ввести мощность двигателя, а на нем написано 2300 VAC, это в смысле 2300 вольтампер переменного тока. Так что вбивать в преобразователь, прямо 2,3 ?

Это в смысле 2300В переменки...
Хрен Вы его обычным частотником пустите.

Автор: altral 21.4.2015, 9:21

Он прекрасно рпаботает с частотником LG, но сейчас я его к Данфоссу подключил, но Данфосс хочет знать параметры мотора и дает ошибку, если параметры не верны. А вообще-то это обычный мотор с тремя обмотками, который нормально работает от 3Х380 В

Автор: SVKan 21.4.2015, 10:37

Цитата(altral @ 21.4.2015, 13:21) *
Он прекрасно рпаботает с частотником LG, но сейчас я его к Данфоссу подключил, но Данфосс хочет знать параметры мотора и дает ошибку, если параметры не верны. А вообще-то это обычный мотор с тремя обмотками, который нормально работает от 3Х380 В

Ну тогда укажите мощность в районе 1,5кВт, двухполюсный.

Автор: altral 21.4.2015, 11:24

Я указал два кВт, ток 5 А, но он дает ошибку, не сразу, а через некоторое время. Но мне ещё надо этот частотник осваивать, может где чего не доглядел. Больно много там тонкостей всяких.

Этот мотор вместе с Данфоссом предполагается установить в токарный станок вместо вариатора. Там родной мотор 0,75кВт полутаротысячник. Это трехтысячник и, похоже, помощней. Поэтому все должно сростись.
Если Вы в теме этого частотника, то не подскажете ли, какие параметры надо пошевелить для этого применения? Мне надо старт, стоп, реверс, быстрый разгон, быстрое торможение и диапазон примерно от 500 об до 4000.
Данфосс VST 051 на 4 кВт.

Автор: SVKan 21.4.2015, 12:50

Цитата(altral @ 21.4.2015, 15:24) *
Я указал два кВт, ток 5 А, но он дает ошибку, не сразу, а через некоторое время. Но мне ещё надо этот частотник осваивать, может где чего не доглядел. Больно много там тонкостей всяких.

Этот мотор вместе с Данфоссом предполагается установить в токарный станок вместо вариатора. Там родной мотор 0,75кВт полутаротысячник. Это трехтысячник и, похоже, помощней. Поэтому все должно сростись.
Если Вы в теме этого частотника, то не подскажете ли, какие параметры надо пошевелить для этого применения? Мне надо старт, стоп, реверс, быстрый разгон, быстрое торможение и диапазон примерно от 500 об до 4000.
Данфосс VST 051 на 4 кВт.

Если погуглить, то все сводится к одному посту на польском и одной объяве на ebay. Там пишут, что мощность намеряли примерно 1,3кВт.
Как мерили я без понятия.
Да в общем мелким простым частотникам на такие подробности обычно по барабану. Там все равно все очень приблизительно.
По микрику я не настолько в курсе. Копаться влом. Не люблю я их. Там настолько все через задний проход сделано... Настройки со старших моделей кастрировали, а рудименты все равно торчат. В результате, для простых действий надо в двух-трех местах параметры менять.
Тот же LS (LG) в этом плане много проще...

Автор: altral 21.4.2015, 12:58

В мануале на этот Данфос написано, что мотор должен соответствовать по мощности частотнику. Т.е. мощность должна быть близкой к 4кВт, но я думаю, что это требование как-то можно обойти, пока не понял, как.

Автор: SVKan 21.4.2015, 15:23

Цитата(altral @ 21.4.2015, 16:58) *
В мануале на этот Данфос написано, что мотор должен соответствовать по мощности частотнику. Т.е. мощность должна быть близкой к 4кВт, но я думаю, что это требование как-то можно обойти, пока не понял, как.

И откуда взяли цифру 4кВт?

Автор: altral 21.4.2015, 17:50

Частотник на 4кВт. Якобы можно устанавливать двигатель на один шаг выше по мощности или ниже. Т.е от 3,7 до 5 кВт. Ну, во всяком случае я так понял из мануала. Мощности частотников 2,2; 3,7; 4; и т.д.

Автор: SVKan 21.4.2015, 18:21

Цитата(altral @ 21.4.2015, 21:50) *
Частотник на 4кВт. Якобы можно устанавливать двигатель на один шаг выше по мощности или ниже. Т.е от 3,7 до 5 кВт. Ну, во всяком случае я так понял из мануала. Мощности частотников 2,2; 3,7; 4; и т.д.

Неправильно поняли.
Выше нельзя. Номинальный ток двигателя не должен превышать ток частотника. Для тяжелых нагрузок часто берут с запасом на ступень.
Сильно завышать мощность частотника тоже не стоит...

4кВт частотник на двигатель 1,5кВт обычно без проблем. А здесь наверняка цифра по току будет не совсем стандартной...

Автор: altral 21.4.2015, 20:35

Введите мощность двигателя, указанную на паспортной табличке.
Допускаются значения между двумя типоразмерами меньше номинальной мощности и одним типораз-
мером больше номинальной мощности VLT.
[1] 0.09 kW/0.12 HP
[2] 0.12 kW/0.16 HP
[3] 0.18kW/0.25 HP
[4] 0.25 kW/0.33 HP
[5] 0.37kW/0.50 HP
[6] 0.55 kW/0.75 HP
[7] 0.75 kW/1.00 HP
[8] 1.10 kW/1.50 HP
[9] 1.50 kW/2.00 HP
[10] 2.20 kW/3.00 HP
[11] 3.00 kW/4.00 HP
[12] 3.70 kW/5.00 HP
[13] 4.00 kW/5.40 HP
[14] 5.50 kW/7.50 HP
[15] 7.50 HP/10.0 HP
[16] 11.00 kW/15.00 Hp
Внимание
Изменение этого параметра влияет на параметры от 1-22 до 1-25, 1-30, 1-33 и 1-35.

Это текст из мануала. Как его ещё понимать?

Автор: По самые по... 21.4.2015, 21:02

С током надо сравнивать, а не с мощностью!

Автор: SVKan 22.4.2015, 6:18

Цитата(altral @ 22.4.2015, 0:35) *
Это текст из мануала. Как его ещё понимать?

Скорее всего понимать следует как частотник позволит такое выбрать.
Если же говорить о подборе. Если не очень понимаете, что делаете, то двигатель больше никогда не берите.

Если чуть подробнее:
1. Главным критерием является ток, а не мощность.
2. Двигатель мощнее можно брать в двух случаях:
- если двигатель всегда работает в недогрузе и следовательно кушает меньше
- если не бывает перегрузочных режимов. Например для насосов/вентиляторов такого обычно не бывает (хотя есть и исключения). То есть штатно частотник допускает перегруз 150% в течении минуты. Если допустимый перегруз не будет превышать 110%, то можно взять движок и на ступеньку выше. Многие частотники кстати сие сразу прописывают в инструкции. Или изначально закладывают подобное для насосно-вентиляторных серий.

Автор: altral 22.4.2015, 14:33

В моем случае двигатель будет работать в старт-стопном режиме и я взял мотор с мощностью поболе той, которая предусмотрена в станке, потому, что на малых оборотах с частотником родной мотор может и не потянуть. В станке для малых оборотов используется редукция, а в моем случае пониженная частота с соответственно пониженным напряжением. А насчет мощности и тока я и так знаю. Просто я не спец в частотниках, не моя это тема, хотя вот пришлось повозиться.

Автор: SVKan 23.4.2015, 8:01

Цитата(altral @ 22.4.2015, 18:33) *
В моем случае двигатель будет работать в старт-стопном режиме и я взял мотор с мощностью поболе той, которая предусмотрена в станке, потому, что на малых оборотах с частотником родной мотор может и не потянуть. В станке для малых оборотов используется редукция, а в моем случае пониженная частота с соответственно пониженным напряжением. А насчет мощности и тока я и так знаю. Просто я не спец в частотниках, не моя это тема, хотя вот пришлось повозиться.

Дык а какая мощность предусмотрена и с какой мощностью двигатель вы все таки взяли?
Я вот так и не увидел никакой достоверной информации по мощности этого двигателя...

Если обороты не околонулевые, а просто малые то главная проблема это охлаждение двигателя...

Автор: altral 23.4.2015, 10:34

Мотор этот стоял как ведущий двигатель на магнитном ленточном накопителе (ЕС ЭВМ) и тоже работал в жестком старт-стопном режиме. Думаю, что мощность его в районе полутора - двух киловатт, т.к. от него требовался мгновенный набор снорости и остановка. Т.е. там были большие импульсы тока. На нем стоял электромагнитный тормоз, он сейчас снят. Два лишних конца, которые идут от двигателя - это температурный датчик. А в остальном он обычный трезхфазный мотор. Как Вы видите, ни каких опознавательных знаков на нем нет. Насчет охлаждения я уже позаботился.
Как я уже писАл, мощность мотора на станке 0,75 кВт, но он с вариатором. Вариатор я убираю из-за шума. При малых оборотах, как правило, от станка требуется большой момент на шпинделе. Вариатор это и делает, а в случае с частотником момент постоянный (или уменьшается с падением частоты) и, соответственно требуется брать более мощный движок.
Но вопрос мой был по поводу настроек параметров. Их я уже все выставил и все хорошо. Поставил в параметры мощности мотора 2кВт и ток 5 А, а затем сделал ААД.

Автор: bodryi cat 1.6.2015, 20:36

0

Цитата(Nocav @ 27.2.2005, 8:36) *
Всем привет!!!
Есть огромный опыт в использовании данного оборудования.
Хотел бы сам помочь и других послушать.
Вопросы следующие:
1. Основные проблемы в обслуживании(пуск, ремонт) частотников.
2. Простые решения с использованием данного оборудование.
ну и многое другое.
С Уважением Еремин Олег.

Добрый день Олег.
у меня проблема следующая: на инверторе при определенных режимах эксплуатации появляется ошибка (3130).инвертор не участвует в плавном пуске, тупо выдает 60Гц для америкосовского движка. Мысли и догадки привели к тому что можно отключить,изменить время реакции на скачки в сети.(Имеют место колебания напряжения в
промежуточной цепи постоянного тока.
Возможными причинами могут быть
отсутствие одной из фаз сети, перегорание
предохранителя или внутренняя
неисправность выпрямительного моста.
Отключение происходит, когда пульсации
напряжения превышают 13 % от уровня
напряжения постоянного тока.) Вот так! Надеюсь Вы подсажете в каком направлении копать!

Автор: Nocav 15.6.2015, 11:43

Цитата(satillit @ 21.5.2015, 10:49) *
Хм, спасибо



Цитата(bodryi cat @ 1.6.2015, 20:36) *
0
Добрый день Олег.
у меня проблема следующая: на инверторе при определенных режимах эксплуатации появляется ошибка (3130).инвертор не участвует в плавном пуске, тупо выдает 60Гц для америкосовского движка. Мысли и догадки привели к тому что можно отключить,изменить время реакции на скачки в сети.(Имеют место колебания напряжения в
промежуточной цепи постоянного тока.
Возможными причинами могут быть
отсутствие одной из фаз сети, перегорание
предохранителя или внутренняя
неисправность выпрямительного моста.
Отключение происходит, когда пульсации
напряжения превышают 13 % от уровня
напряжения постоянного тока.) Вот так! Надеюсь Вы подсажете в каком направлении копать!


Добрый день!

А что за частотник???

Автор: sever-nv 3.7.2015, 2:35

CD-Code: 12314500

Lizenz-Code: 66808920

Автор: Snysmymrik 23.7.2015, 22:03

Подскажите пожалуйста - частотник Семён 4Т что в нём может вылететь - восстанавливаю вентиляцию -частотник валялся в углу венткамеры... вместо него двиг подключен на автомат напрямую,чего не должно быть...

Автор: Papagun78 31.7.2015, 8:11

Господа специалисты! Прошу помощи с частотником NORDAC SK 500E. Необходимо управлять им от контроллера по RS-485. Прочитал инструкцию к нему, много есть параметров настройки но не понятно как к этим регистрам обращаться по ModBus, как формируются адреса регистров? Если кто сталкивался - прошу поделиться информацией.

Автор: По самые по... 31.7.2015, 8:59

Цитата(Papagun78 @ 31.7.2015, 8:11) *
Господа специалисты! Прошу помощи с частотником NORDAC SK 500E. Необходимо управлять им от контроллера по RS-485. Прочитал инструкцию к нему, много есть параметров настройки но не понятно как к этим регистрам обращаться по ModBus, как формируются адреса регистров? Если кто сталкивался - прошу поделиться информацией.


Прочитайте заголовок этой темы: "ПЧ. Обсуждение За и Против."
Создайте отдельную тему.
А вообще то - пригласите специалиста, разбирающегося в тонкостях программирования контроллеров, типах протоколов и в автоматике, в целом...

Цитата(Snysmymrik @ 23.7.2015, 22:03) *
Подскажите пожалуйста - частотник Семён 4Т что в нём может вылететь - восстанавливаю вентиляцию -частотник валялся в углу венткамеры... вместо него двиг подключен на автомат напрямую,чего не должно быть...


Кувалдой по нему..., еще раз! Не в этой теме!

Автор: demons-m 3.8.2015, 21:45

Привет всем помогите определить что за частотник и за что отвечает колодка по номерам ,а то уже всё перерыл и ничего нет и документов нет

Автор: Kotlovoy 3.8.2015, 23:55

А здесь:
http://www.pimek.ru/index.html
спрашивали?

Автор: Andrew_2610 2.9.2015, 10:14

Цитата(Kotlovoy @ 3.8.2015, 23:55) *
А здесь:
http://www.pimek.ru/index.html
спрашивали?


там могут сказать - чей это пч. пимек сам пч не производит. откуда он шпиндели берет? не знаю.

Автор: miraga 11.2.2016, 11:46

нужен тиристорный модуль SKIIP 83AHB15T1

Автор: По самые по... 11.2.2016, 15:42

Цитата(miraga @ 11.2.2016, 11:46) *
нужен тиристорный модуль SKIIP 83AHB15T1


Не засоряйте тему!
Прочтите название и назначение этой темы.

Автор: Nocav 19.2.2016, 17:11

Цитата(miraga @ 11.2.2016, 11:46) *
нужен тиристорный модуль SKIIP 83AHB15T1

efind.ru

Всем доброго времени суток!

Автор: Qw89 21.2.2016, 21:22

Добрый день!

Говорят что установка ЧП позволяет скомпенсировать косинус электродвигателя. Мне кажется что сдвиг фаз между током и напряжением "гасится" на звене постоянного тока. Может кто-то более подробно сможет прояснить это явление работы Чп?

Автор: Kotlovoy 21.2.2016, 21:54

Это называется - их огня да в полымя. Если электродвигатель для сети представляет из себя комплексную нагрузку, имеющую индуктивную составляющую, создающую сдвиг фаз между током и напряжением, то частотный преобразователь представляет из себя нагрузку нелинейную, у которой связь между током и напряжением гораздо сложнее. Говорить о сдвиге фаз тут невозможно, поскольку форма тока далеко не синусоидальная, а понятие сдвига фаз имеет смысл только для гармонических колебаний. Упрощенно говоря, при работе на выпрямитель с конденсаторным фильтром, имеющийся на входе любого ЧП, ток из сети протекает в виде коротких импульсов, в те моменты, когда напряжение синусоиды сети превышает напряжение на конденсаторе.
Если сдвиг фаз на реактивной нагрузке относительно просто компенсируется установкой батарей конденсаторов, то борьба с последствиями нелинейной нагрузки существенно сложнее и дороже. Она требует установки т.н. корректоров коэффициента мощности, которые сами по себе ненамного проще и дешевле, чем собственно ЧП, и представляют из себя тоже специализированные инверторы, преобразующие переменное напряжение в постоянное, подаваемое непосредственно на звено постоянного тока ЧП. Устроены они таким образом, что потребляемый ими ток от сети переменного тока близок к синусоидальному, т.е. со стороны сети корректор коэффициента мощности подобен активной нагрузке.
Согласно директиве IEC номер не помню какой, все нелинейные нагрузки с мощностью свыше 50 Вт должны быть снабжены корректорами коэффициента мощности. У нас пока соблюдение этого требования как бы необязательно, в результате сети сильно загажены гармониками, которые создают проблемы и в энергетике, и для надёжной безотказной работы оборудования. И с годами эта проблема только усугубляется.

Автор: Qw89 23.2.2016, 11:05

Добрый день!

Может кто-то знает каким образом можно узнать объем рынка ЧП РФ в 2015 году в денежном выражении?

Автор: tiptop 6.3.2016, 10:09

Цитата(Kotlovoy @ 21.2.2016, 21:54) *
Упрощенно говоря, при работе на выпрямитель с конденсаторным фильтром, имеющийся на входе любого ЧП, ток из сети протекает в виде коротких импульсов, в те моменты, когда напряжение синусоиды сети превышает напряжение на конденсаторе.

...И из-за этого "уплощается" верхушка синусоиды сетевого напряжения - вносятся существенные нелинейные искажения.

Автор: SVKan 6.3.2016, 16:20

Эти существенные искажения у нас в любой бытовой сети есть.
Импульсные блоки питания ровно такое же дают...

Автор: WRybkin 6.3.2016, 16:32

Цитата(Kotlovoy @ 21.2.2016, 22:54) *
Упрощенно говоря, при работе на выпрямитель с конденсаторным фильтром, имеющийся на входе любого ЧП, ток из сети протекает в виде коротких импульсов, в те моменты, когда напряжение синусоиды сети превышает напряжение на конденсаторе.
Согласно директиве IEC номер не помню какой, все нелинейные нагрузки с мощностью свыше 50 Вт должны быть снабжены корректорами коэффициента мощности. У нас пока соблюдение этого требования как бы необязательно,

Вы сами себе противоречите. ПЧ у нас почти все импортные, значит с корректорами коэффициента мощности. А это значит, что у них между выпрямителем и конденсаторным фильтром стоит повышающий преобразователь, который непрерывно подзаряжает конденсаторы фильтра до рабочего напряжения и ток из сети потребляется не в виде коротких импульсов, а почти непрерывно.

Автор: Kotlovoy 6.3.2016, 17:57

Цитата(WRybkin @ 6.3.2016, 16:32) *
Вы сами себе противоречите.

Где?
Вы частотники когда-нибудь видели? Внутри? Видели хоть один с корректором? Может, назовете модель?

Автор: Andrew_2610 9.3.2016, 17:44

Цитата(WRybkin @ 6.3.2016, 16:32) *
ПЧ у нас почти все импортные, значит с корректорами коэффициента мощности.



у Вас упрощенная точка зрения - если импортное, значит хорошее. Если человек иностранец - значит воспитанный. Ну и т.д.

(не буду здесь писать - как наш повар оказался во время Олимпиады-80 в одном коллективе с иностранными поварами. Что эти иностранцы делали ...)

Автор: Naildjan 14.3.2016, 21:21

Цитата(Nocav @ 3.7.2005, 7:24) *
На стоячий насос подключают частотник уже вышадший на 50 Гц. и что БУМС!!! sad.gif


Что такое "частотник уже вышадший на 50 Гц"? и что значит бумс?

Автор: Nocav 15.3.2016, 17:47

Цитата(Naildjan @ 14.3.2016, 21:21) *
Что такое "частотник уже вышадший на 50 Гц"? и что значит бумс?


Частотник уже разогнался на выходе 400 вольт 50 Гц.
И тут на к нему коммутируют (пускателем) насос который СТОИТ.
Так понятнее??? Бумс= кирдык, алес...короче кранты частотнику.

Автор: Naildjan 15.3.2016, 22:43

Теперь понятно, простите великодушно. конечно безобразие - на ходу впрыгивать в электричку rolleyes.gif

Автор: Naildjan 16.3.2016, 7:14

у меня тоже по опыту были интересные случаи. насосно-вентиляторная нагрузка, ставят 100 Гц чтобы увеличить скор потока tongue.gif

Автор: sergachov 30.3.2016, 21:19

Всем привет)
Есть проблемка! Dunfoss vlt 5000. Самопроизвольно и никак не характерно выдает 14-ю ошибку (ошибка заземления) Иногда перезапуск снимает вопрос сразу, иногда только через пару часов. Ревизия нагрузочного электрооборудования причин сбоя не выявила. С благодарностью выслушаю здравые мысли на этот счет. unsure.gif

Автор: klimak 30.3.2016, 23:07

Сделать инициализацию.
Если не поможет, заменить силовую плату (для ПЧ малой мощности).
Проблема в токовых датчиках может быть.

Автор: bashka 31.3.2016, 9:53

Цитата(sergachov @ 31.3.2016, 5:19) *
Всем привет)
Есть проблемка! Dunfoss vlt 5000. Самопроизвольно и никак не характерно выдает 14-ю ошибку (ошибка заземления) Иногда перезапуск снимает вопрос сразу, иногда только через пару часов. Ревизия нагрузочного электрооборудования причин сбоя не выявила. С благодарностью выслушаю здравые мысли на этот счет. unsure.gif

Была подобная проблема, вылечилась продувкой клемной коробки электродвигателя

Автор: Djo13 27.4.2016, 21:09

доброго времени всем ооочень нужна помощь в подключении данного аппарата.
пред история такая мыши погрызли провода "умный электрик все отключил и сделал на прямую"

сейчас руководство очень просит востановить все как было.

L1. L2. L3. понятно.
Т1. Т2. Т3. понятно.


R28/ /S6/S5/S4/S3/S2/ /??? какие провода куда сажать???

R18/R1C/R1A/10V/ /COM/24V/FV+/ ??? какие куда провода???

COM+12V сюда что?

фото прилагаю заранее огромное человеческое спасибо.







все это дело стоит в промышленном миксере от платы управления до T-verter был 10 жильный провод черный и белый провод шли на кнопку питания. коричневый висел в воздухе остальные цвета можно рассмотреть на фото. кому не сложно пожалуйста распишите что куда.

красный?
синий?
зеленый?
фиолетовый?
серый?
оранжевый?
желтый?
белый?
черный?

Автор: coverart 27.4.2016, 21:23

Частотник на Веспер 8300 смахивает, посмотрите мануал. А что за платки у вас такие? Это с управления миксером?

Автор: Djo13 27.4.2016, 21:31

Цитата(coverart @ 28.4.2016, 1:23) *
Частотник на Веспер 8300 смахивает, посмотрите мануал. А что за платки у вас такие? Это с управления миксером?


да с управления. лень было электрику провода сделать, а мне теперь разгребать. даже не знаю с чего начать. сейчас гляну Веспер 8300

Автор: coverart 27.4.2016, 23:22

Нужно понять алгоритм управления мешалкой. Чего от частотника хотят получить. Параллельно изучить схемотехнику ваших платок, куда идет каждый проводок и что на нем может/должно быть. Ну и вооружившись мануалом частотника присовокупить к нему платки. Да, чуть не забыл, запишите все настройки частотника, это тоже поможет ребус разгадать. Ну если они уже не в дефолте.

Автор: Seath 16.5.2016, 11:43

Добрый день!
В лаборатории необходимо оживить древний двигатель. Родной генератор успело залить водой, а хозяин мотора уже давно в лаборатории не работает, но говорит, что мотор питается от 3 фаз, 400гц ~1.5кВт.
Поиск частотного преобразователя для мотора поручили мне, как самому молодому. Но, к сожалению, из-за этой самой молодости ни теоретически, ни практически я дела с асинхронными двигателями ещё не имел.

Решил остановиться на Русэлком RI10-2R2G-4 или RI10-2R2G-S2. В принципе есть, возможность подавать на вход частотника как 3, так и 1 фазу. Отсюда вопрос: какая модель будет надёжнее? 1 фаза для нас была бы всё-таки чуть более универсальной, но не связаны ли с тем, что будет дополнительно происходить преобразование 1->3 фазы какие-нибудь риски сбоя в работе?

Ещё вопрос: правильно ли мы понимаем, что не нужно будет приобретать никаких дополнительных систем плавного пуска? То есть в самом преобразователе можно будет задать максимальную частоту и время разгона до неё при пуске?


Автор: SVKan 16.5.2016, 12:14

А прочитать технические характеристики/инструкцию тоже молодость мешает?
Ну так, по приколу... чтобы понять какое напряжение на выходе будет.

Автор: По самые по... 16.5.2016, 12:40

Цитата(Seath @ 16.5.2016, 11:43) *
Добрый день!
В лаборатории необходимо оживить древний двигатель. Родной генератор успело залить водой, а хозяин мотора уже давно в лаборатории не работает, но говорит, что мотор питается от 3 фаз, 400гц ~1.5кВт.
Поиск частотного преобразователя для мотора поручили мне, как самому молодому. Но, к сожалению, из-за этой самой молодости ни теоретически, ни практически я дела с асинхронными двигателями ещё не имел.

Решил остановиться на Русэлком RI10-2R2G-4 или RI10-2R2G-S2. В принципе есть, возможность подавать на вход частотника как 3, так и 1 фазу. Отсюда вопрос: какая модель будет надёжнее? 1 фаза для нас была бы всё-таки чуть более универсальной, но не связаны ли с тем, что будет дополнительно происходить преобразование 1->3 фазы какие-нибудь риски сбоя в работе?

Ещё вопрос: правильно ли мы понимаем, что не нужно будет приобретать никаких дополнительных систем плавного пуска? То есть в самом преобразователе можно будет задать максимальную частоту и время разгона до неё при пуске?


1.Уточнить параметры двигателя по шильдику, если он не проржавел. И самое главное - напряжение, т.к. при однофазном частотнике потребуется и соответствующая схема включения двигателя (на 220В).
2. Уточнить вероятность влияния помех, которые будет генерировать частотник при работе, на прочее оборудование лаборатории. Может вы там эмбрионы выращиваете.. Мало ли..
3.Трехфазный частотник имеет более мягкий спектр генерируемых помех и емкости накопителя меньше нагреваются (дольше срок эксплуатации), поэтому выбор трехфазного очевиден, но при схеме подключения двигателя звезда.
4. Выбранные вами частотники хотя и имеют встроенные фильтры С2 и С3 класса, но плохо оснащены аппаратно (один универсальный аналоговый вод и один релейный выход).
Я бы поискал другую модель.. Например ADV2,2-M420M... Это трехфазный, недорогой..
5. Из дополнительных элементов возможно вам потребуется автоматический выключатель, контактор и дополнительный радиофильтр на входе, а на выходе моторный дроссель или синус-фильтр. Ну и шкафчик всё это разместить..

Автор: Nocav 31.5.2016, 17:40

Цитата(Seath @ 16.5.2016, 11:43) *
Добрый день!
В лаборатории необходимо оживить древний двигатель. Родной генератор успело залить водой, а хозяин мотора уже давно в лаборатории не работает, но говорит, что мотор питается от 3 фаз, 400гц ~1.5кВт.
Поиск частотного преобразователя для мотора поручили мне, как самому молодому. Но, к сожалению, из-за этой самой молодости ни теоретически, ни практически я дела с асинхронными двигателями ещё не имел.

Решил остановиться на Русэлком RI10-2R2G-4 или RI10-2R2G-S2. В принципе есть, возможность подавать на вход частотника как 3, так и 1 фазу. Отсюда вопрос: какая модель будет надёжнее? 1 фаза для нас была бы всё-таки чуть более универсальной, но не связаны ли с тем, что будет дополнительно происходить преобразование 1->3 фазы какие-нибудь риски сбоя в работе?

Ещё вопрос: правильно ли мы понимаем, что не нужно будет приобретать никаких дополнительных систем плавного пуска? То есть в самом преобразователе можно будет задать максимальную частоту и время разгона до неё при пуске?


Фото шильдика мотора и генератора выставите.

Автор: _Ross_ 23.6.2016, 14:47

Здравствуйте. Помогите подобрать ПЧ на двигатель 5,5 кВт. Нагрузка - вентилятор. Нужно несколько фиксированных скоростей, управляемых по логическим входам. Не производителем установленных а при настройке оборудования. Ну и соотношение цена/качество...
Так-то я могу пару делителей и переключателей. Но уже так не принято, видимо.
Спасибо.


Автор: kold 23.6.2016, 17:35

Качество это
-ABB
-Schneider ATV
-Danfoss VLT
-Lenze
Цена/качество это примерно
- ESQ
- Instart
- Delta
Фиксированные скорости у них у всех настраиваются

Автор: Alexander_I 24.6.2016, 9:15

Вы забыли упомянуть, что по качеству Delta сильно превосходит те же самые (пресловутые rolleyes.gif ) Siemens и Lenze. Говорю не голословно, а в результате длительной эксплуатации всех трех брэндов.

Автор: den.mgn 24.6.2016, 10:22

Delta – говно редкостное. Но в умелых руках работает, особенно если съемную панельку управления саморезами к частотнику прикрутить)))

Автор: _Ross_ 24.6.2016, 10:32

Там несколько задач для ПЧ. Вентиляторы по воздуху, тормозить не нужно, обороты только на понижение, два значения дискретных настраиваемых при наладке - переключение на панели.
А вот наибольший напряг в догадках вызывает насос жидкости (клея) у которой вязкость порядка 10 000, двигатель 0,75 кВт, обороты 1410 при этом в работе наиболее употребимый диапазон -300...400 об/мин.
Я так понимаю, скалярное управление у того же Lenze SMD - и бюджетно и никуда момент не денется от номинала?
Или векторный ПЧ без вариантов?

Автор: Alexander_I 24.6.2016, 10:52

Цитата(den.mgn @ 24.6.2016, 10:22) *
Delta – говно редкостное. Но в умелых руках работает, особенно если съемную панельку управления саморезами к частотнику прикрутить)))

А можно подробнее, в чем состоит редкая говнистость, для чего нужны ваши умелые руки, и какие панельки и на хрена вы прикручивали? А то непонятно, не разу этого не требовалось ни для одного из более чем полусотни используемых у нас частотников Дельты. Может у вас руки особо умелые некуда пристроить?

Что касается "векторности" - на хрена она вообще нужна в насосно-вентиляторном применении? Ленце скалярные у нас работают даже на волочильных станах с совсем уж тяжелыми условиями старта, и ничего. SMD у Ленце как раз относится к их удачному исполнению, и довольно не густо выходят из строя, в отличие от их векторных серий.

Автор: kold 24.6.2016, 16:40

Цитата(Alexander_I @ 24.6.2016, 9:15) *
Вы забыли упомянуть, что по качеству Delta сильно превосходит те же самые (пресловутые rolleyes.gif ) Siemens и Lenze. Говорю не голословно, а в результате длительной эксплуатации всех трех брэндов.


С Delta не сталкивался, а остальные в сервисных центрах попадаются на глаза))

Автор: _Ross_ 24.6.2016, 16:51

Цитата(Alexander_I @ 24.6.2016, 1:52) *
Что касается "векторности" - на хрена она вообще нужна в насосно-вентиляторном применении? Ленце скалярные у нас работают даже на волочильных станах с совсем уж тяжелыми условиями старта, и ничего.


Поводом для сомнений служит тот факт что насосы в "фирменных" станках оборудованы именно векторными ПЧ. Вот и вопрос - зачем, учитывая что изменения или регулирование скорости - один раз за смену в среднем. И никаких датчиков нет.

Автор: Kotlovoy 24.6.2016, 17:54

Цитата(_Ross_ @ 24.6.2016, 16:51) *
Поводом для сомнений служит тот факт что насосы в "фирменных" станках оборудованы именно векторными ПЧ. Вот и вопрос - зачем,

Стоят- еще не значит, что работают в векторном режиме.

Автор: den.mgn 24.6.2016, 19:03

Цитата(Alexander_I @ 24.6.2016, 12:52) *
А можно подробнее, в чем состоит редкая говнистость, для чего нужны ваши умелые руки, и какие панельки и на хрена вы прикручивали? А то непонятно, не разу этого не требовалось ни для одного из более чем полусотни используемых у нас частотников Дельты. Может у вас руки особо умелые некуда пристроить?

Что касается "векторности" - на хрена она вообще нужна в насосно-вентиляторном применении? Ленце скалярные у нас работают даже на волочильных станах с совсем уж тяжелыми условиями старта, и ничего. SMD у Ленце как раз относится к их удачному исполнению, и довольно не густо выходят из строя, в отличие от их векторных серий.

О, да среди нас дилер частотников delta. Ну, извини, Одесса, если задел твою профессиональную гордость.
А на счет панельки, был такой конфуз, когда панель управления сама из разъема вываливалась, а задание на ПИД-регулятор идет именно с неё. Вот и пришлось на частотник токовый задатчик вешать. В принципе, для насосного оборудования, сойдет, но подхват частоты на этом частотнике я бы не рискнул делать.

Автор: _Ross_ 24.6.2016, 19:11

Цитата(Kotlovoy @ 24.6.2016, 8:54) *
Стоят- еще не значит, что работают в векторном режиме.


Информация только по фотокарточкам, увы.

Автор: SVKan 27.6.2016, 6:07

Цитата(den.mgn @ 24.6.2016, 22:03) *
О, да среди нас дилер частотников delta. Ну, извини, Одесса, если задел твою профессиональную гордость.
А на счет панельки, был такой конфуз, когда панель управления сама из разъема вываливалась, а задание на ПИД-регулятор идет именно с неё. Вот и пришлось на частотник токовый задатчик вешать. В принципе, для насосного оборудования, сойдет, но подхват частоты на этом частотнике я бы не рискнул делать.

На одном единственном случае всю контору обкакал?
Вот не вижу я какой то супер брендовости в китайских изделиях под европейскими марками.
По поводу некоторых их "фич" в плане конструктива и настройки у меня вообще возникают сомнения в душевном здоровье инженеров которые это проектировали.
И если говорить про крепление тех же панелек, то крепление панелей того же Данфосса на 302 серии такого что цензурные слова находятся с трудом... не говоря уже про их настройку. Если софт от старших серий усиленно порезали, то надо было уж вырезать до конца, а не оставлять пачку рудиментов из-за которых одно и то же надо сразу в нескольких местах выставлять.
И какой-то супернадежности по сравнению с корейцами и тайваньваньцами за брендовыми китаезами тоже не отмечается...

Автор: WRybkin 27.6.2016, 8:54

Цитата(Nocav @ 15.3.2016, 17:47) *
Частотник уже разогнался на выходе 400 вольт 50 Гц.
И тут на к нему коммутируют (пускателем) насос который СТОИТ.
Так понятнее??? Бумс= кирдык, алес...короче кранты частотнику.

А разве есть частотник, производитель которого разрешает подключать нагрузку через контактор, да ещё и включать этот контактор во время работы? ИМХО это всё равно, как ругать бензопилу за то, что она рельсы плохо пилит.

Автор: SVKan 27.6.2016, 9:30

Цитата(WRybkin @ 27.6.2016, 11:54) *
А разве есть частотник, производитель которого разрешает подключать нагрузку через контактор, да ещё и включать этот контактор во время работы? ИМХО это всё равно, как ругать бензопилу за то, что она рельсы плохо пилит.

В некоторых примененях установка контактора на выходе частотника обязательное требование. В целях безопасности людей.
В соответствующих частотниках часто даже специальную функцию закладывают на управление им.
Но вот включать на ходу... это уже явно была инициатива того кто делал схему.

Автор: Alexander_I 27.6.2016, 10:06

Как говорится, аналогичный случай был у нас в Будейовицах... Мы используем контакторы на выходе частотников Ленце СМД просто без всякого зазрения совести. И сколь помню, производитель супротиву этого никак не возражал. Правда, мы используем частотники на типоразмер больше, чем два включаемых произвольным образом мотор-редуктора, на намоточных устройствах. И пока никаких неприятностей, связанных с этим не замечали за многие годы работы.
Кстати, включение может быть произвольным образом, не работает ни одно устройство, работает одно, или два сразу....

Автор: SVKan 27.6.2016, 11:00

Неприятности могут быть. Частотники не очень любят дугу по выходам в момент отключения контакторов под током.
Контакторы любят ШИМ еще меньше. Горят за милу душу... только с приличным запасом если ставить.

Автор: Alexander_I 27.6.2016, 11:03

Кто же спорит? Могут быть. Но с этой серией пока не было ни одной. За 15 лет эксплуатации в нарастающих масштабах.

Автор: SVKan 27.6.2016, 13:35

А зачем удалять гланды через задний проход?

Я понимаю что там где от этого зависит жизнь людей делают и двойную и тройную перестраховку. Причем вполне можно сделать даже такой вариант практически безопасным для техники если постараться.
Но штатно то зачем это городить там где нет в этом никакой необходимости?
Есть штатный вариант останова частотника. Есть варианты аварийного останова/отключения. На большинстве частотников есть выбор между несколькими вариантами аварийного отключения выходов.
Зачем штатно рвать выходные контакторы? Искать себе лишний геморрой?

Автор: Alexander_I 27.6.2016, 13:43

Причем здесь остановы и геморрои? Что значит останов, какой бы он не был у частотника, если по технологии производства это - авария? Устройства намотки выполнены в виде технологических пар, и никакие остановки материала во время работы попросту недопустимы. Если-бы это было оправдано в смысле цены - кто-бы ломал голову, можно, или нельзя? Пока-же частотник стоит сильно дороже контактора. В разы.

Автор: Сергей Валерьевич 27.6.2016, 15:05

Цитата(Alexander_I @ 27.6.2016, 14:43) *
Причем здесь остановы и геморрои? Что значит останов, какой бы он не был у частотника, если по технологии производства это - авария? Устройства намотки выполнены в виде технологических пар, и никакие остановки материала во время работы попросту недопустимы. Если-бы это было оправдано в смысле цены - кто-бы ломал голову, можно, или нельзя? Пока-же частотник стоит сильно дороже контактора. В разы.
Ага, а подключая на ПЧ мы мгновенно раскручиваем АД без пусковых токов и перегрузки ПЧ? Не, ну если с ПЧ на 2-3-4 ступени выше от суммы АД, то канешно... самый цымус когда все сразу и на ПЧ.. Экономия на спичках...
ПЧ с 2-3-4 ступенями и ПЧ в номинал, да еще с защитой АД, 2-3-4шт... да без контакторов, теплух и горелых АД.. Думаю оправдано будет

Автор: Alexander_I 27.6.2016, 15:33

Если товарисчи не заметили - выше я написал, что ПЧ - выше на один типоразмер двух двигателей. Для особо привередливых еще раз поясняю - за 15 лет эксплуатации в подобных режимах не было ни единого выхода из строя. Не надо кормить людей байками про цимусы и геморрои. А то я не знаю, что лучше всего, безусловно, ставить индивидуальный частотник на каждый двигатель. Я просто пишу то, что есть де-факто, и что используем. И ни в коем случае не настаиваю на использовании нашего опыта, ибо на других сериях и других производителей вполне может не прокатить. И начинали мы это использовать явно не от хорошей жизни.

P.S. Кстати, аналогичное решение использовалось на таком-же оборудовании до моего прихода на завод, но с приводами Allen Bradley. Но они благополучно и давно издохли после лет 4-х эксплуатации по совершенно другим причинами - тупо высохли банки, и их давно выкинули.

Автор: SVKan 28.6.2016, 5:33

Цитата(Alexander_I @ 27.6.2016, 16:43) *
Причем здесь остановы и геморрои? Что значит останов, какой бы он не был у частотника, если по технологии производства это - авария? Устройства намотки выполнены в виде технологических пар, и никакие остановки материала во время работы попросту недопустимы. Если-бы это было оправдано в смысле цены - кто-бы ломал голову, можно, или нельзя? Пока-же частотник стоит сильно дороже контактора. В разы.

Читал, но не понял ни одной буквы?

В любом частотнике есть как минимум 2-3 варианта аварийного останова. То есть пратически мгновенное отключение силовых выходов и запрет движения.
Варианты примерно следующие:
1.1 софтовый вариант
1.2 STO - аппаратное отключение буффера IGBT и IGBT драйверов
2.1 срабатывание по уровню (пока есть сигнал)
2.2 защелка (при подаче даже короткого импульса состояние будет сохраняться до принудительного сброса)
3.1 мгновенное отключение выходов
3.2 принудительный останов по форсированной рампе с последующим отключением
4.1 подача специального сигнала на вход
4.2 разрыв "цепи безопасности"

При срабатывании по такой аварии отключение производится за микро-мили секунды, а контактор будет рвать ШИМ секунды, если частотник в ошибку не ссыпется. В любом случае по аварийному сигналу отключение может быть выполнено быстрее. А если частотник еще выполнит форсированный останов двигателя перед отключением, то для некоторых применений это будет гораздо эффективнее в плане останова механизма, чем отправить все на свободный выбег.
И все это абсолютно безопасно для всей техники...

Автор: Аидрей Одинцов 11.7.2016, 14:11

Добрый день.
Есть вопрос:
Целесообразно ли ремонтировать преобразователь частоты schneider electric VAT20 U20N0K4S&
Неисправность: Пропадает +10 Вольт. И поэтому не запускается вторая скорость. Соответсвенно по времени не успевает завершится цикл и выходит ошибка по Time Out.

Автор: _Ross_ 11.7.2016, 15:47

Цитата(Аидрей Одинцов @ 11.7.2016, 5:11) *
Добрый день.
Есть вопрос:
Целесообразно ли ремонтировать преобразователь частоты schneider electric VAT20 U20N0K4S&
Неисправность: Пропадает +10 Вольт. .


Как электронщик - я бы попробовал. Целесообразно или нет зависит от цены ПЧ.
Вопрос тоже есть попутно: а как оценить необходимую для вентилятора мощность ПЧ когда известно только что он эксплуатируется с двигателем определенной мощности?

Автор: LordN 11.7.2016, 17:54

нужно знать:
номинальная мощность двигателя вентилятора
потребляемая мощность в рабочей точке вентилятора
ну и вес и диаметр колеса чтоб оценить момент пусковой и тормозной

Автор: Nocav 25.7.2016, 18:00

Цитата(SVKan @ 27.6.2016, 6:07) *
На одном единственном случае всю контору обкакал?
Вот не вижу я какой то супер брендовости в китайских изделиях под европейскими марками.
По поводу некоторых их "фич" в плане конструктива и настройки у меня вообще возникают сомнения в душевном здоровье инженеров которые это проектировали.
И если говорить про крепление тех же панелек, то крепление панелей того же Данфосса на 302 серии такого что цензурные слова находятся с трудом... не говоря уже про их настройку. Если софт от старших серий усиленно порезали, то надо было уж вырезать до конца, а не оставлять пачку рудиментов из-за которых одно и то же надо сразу в нескольких местах выставлять.
И какой-то супернадежности по сравнению с корейцами и тайваньваньцами за брендовыми китаезами тоже не отмечается...


Вот смотрю и не нарадуюсь жива еще моя тема.
А на счет Данфосса, они же Вакон купили, вот и будут у них учиться.

Автор: Сергей Валерьевич 25.7.2016, 19:50

Цитата(Nocav @ 25.7.2016, 19:00) *
Вот смотрю и не нарадуюсь жива еще моя тема.
А на счет Данфосса, они же Вакон купили, вот и будут у них учиться.
Жаль Вакон... угробят....

Автор: Сергей Валерьевич 25.7.2016, 20:14

Цитата(LordN @ 11.7.2016, 18:54) *
нужно знать:
номинальная мощность двигателя вентилятора
потребляемая мощность в рабочей точке вентилятора
ну и вес и диаметр колеса чтоб оценить момент пусковой и тормозной

Берем ряд АД на венте... к примеру 7,5квт... и раставляем их по порядку возрастания пар полюсов:2,4,6,8,10.... и смотрим на ток... делаем круглые глаза и вопим:
-Но я же по мощности подбирал!
Ну и частотники обычно берут для управления процессом: давление, разряжение, поток, скорость и тд и тп... То есть преднамерено "бегаем" по характеристике... можем и не добежать до номинала, а можем и перескочить... ответственно и ток можем "недобрать" аль перебрать... И разгоном и остановкой побаловаться...

Автор: Alexander_I 26.7.2016, 8:15

На токи глядя круглые глаза не получатся - они будут отличаться мало. Ибо 7.5 кВт - они и на Луне те же самые 7.5. А вот глядя на момент можно будет делать круглые глаза...

Автор: Сергей Валерьевич 26.7.2016, 8:40

Цитата(Alexander_I @ 26.7.2016, 9:15) *
На токи глядя круглые глаза не получатся - они будут отличаться мало. Ибо 7.5 кВт - они и на Луне те же самые 7.5. А вот глядя на момент можно будет делать круглые глаза...
Ну, эт я своим опытом делюсь..

Зак попросил частотник поставить на вент 30квт.. подобрал ему, скинул коммерческое, как дошло до согласования, поехал и .... стоит "чагунное чудо" о 10 полюсах.. Табличку еле прочитал.. спросил где сие он раздобыл? говорит у вояк.. Попросил запустить... Тот завет дядю Васю, энтот дядя раскручивает руками лопатки, и после этого прямым пуском от сети.. Иначе Фсё вышибает...

Переделал проект на ЧП на 37квт (причем в ЧП разрешено было до 8 полюсов, но умудрился даже адаптацию провести), и разгон в течение 3-5 минут... Заработало! Да еще потом и с ОС по температуре (он обдувал трубы, по которым гонял нагретую нефть, типа самогонного аппарата). Да так, что спустя 2 месяца РЭСовцы в гости с ревизией, потребление упало на 35-45% (у него это были два основных потребителя). Увидев все пломбы на месте, те впали в ступор: КАК?
Зак повел до шкапчиков с ЧП, те отстали с вопросами..
С моментом согласен, чем больше полюсов, тем злее АД


Автор: Djo13 17.11.2016, 21:17

Цитата(Djo13 @ 28.4.2016, 1:09) *
доброго времени всем ооочень нужна помощь в подключении данного аппарата.
пред история такая мыши погрызли провода "умный электрик все отключил и сделал на прямую"

сейчас руководство очень просит востановить все как было.

L1. L2. L3. понятно.
Т1. Т2. Т3. понятно.


R28/ /S6/S5/S4/S3/S2/ /??? какие провода куда сажать???

R18/R1C/R1A/10V/ /COM/24V/FV+/ ??? какие куда провода???

COM+12V сюда что?

фото прилагаю заранее огромное человеческое спасибо.







все это дело стоит в промышленном миксере от платы управления до T-verter был 10 жильный провод черный и белый провод шли на кнопку питания. коричневый висел в воздухе остальные цвета можно рассмотреть на фото. кому не сложно пожалуйста распишите что куда.

красный?
синий?
зеленый?
фиолетовый?
серый?
оранжевый?
желтый?
белый?
черный?


доброго времени всем.

схема нашлась но есть вопрос, выделил красным что это?



может быть это то что ниже на фото?

Автор: SVKan 18.11.2016, 4:37

На схеме же подписано: блок питания 10В постоянки. Простенький. Транс и диодный мост.

Эта хреновина, судя по подписям, делает из 24В БП частотника 12В...

Автор: Nocav 20.3.2017, 17:20

Я создал эту тему очень давно! Но Вопрос остался. Люди пишите косяки с которыми вы столкнулись!!! Мы тут не двигаем МАРКИ мы тут хотим установить и не парится!
На мой НИК особенно не запаривайтесь!

Автор: naladka59 4.5.2017, 12:04

Коллеги, может кто-ниб помочь?
Сам наладчик горелочного оборудования, котельных и т.д.
С частотниками, с которыми сталкивался - справлялся.
Щас просто засада и завут ЕГО --- P-DRIVE.
Нигде не могу найти описание функций. (там такая типа матрица).
Мануал нашел, но там все есть, кроме непосредственно этой матрицы.
Если у кого-то есть инфа, помогите, плиз.

Автор: Bonifaz79 20.5.2017, 12:41

Подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
ПЧ Danfoss VLT MC 51 на 2,2 кВт
двигатель 2,2 кВт, ток 5,21 А

Частотник настроил, ввел все данные двигателя и тд. Двигатель он запустил, частота 50 Гц. Визуально двигатель набрал номинальные обороты
НО при просмотре на ПЧ текущих значений тока и мощности работающего двигателя я увидел:
мощность 0,4 кВт, ток 2,5А
Что это значит?

Автор: VDI 20.5.2017, 13:20

Цитата(Bonifaz79 @ 20.5.2017, 14:41) *
Подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
ПЧ Danfoss VLT MC 51 на 2,2 кВт
двигатель 2,2 кВт, ток 5,21 А

Частотник настроил, ввел все данные двигателя и тд. Двигатель он запустил, частота 50 Гц. Визуально двигатель набрал номинальные обороты
НО при просмотре на ПЧ текущих значений тока и мощности работающего двигателя я увидел:
мощность 0,4 кВт, ток 2,5А
Что это значит?

Это нормально
На моторе указана Установочная мощность и номанальные амперы

сравните (если есть) с техлистом на подбор вентилятора асмперы в рабочей точке - они меньше будут чем 5.21 А

Автор: Alexander_I 22.5.2017, 13:14

Это значит холостой ход двигателя. И только.

Автор: Kotlovoy 22.5.2017, 14:10

Цитата(Alexander_I @ 22.5.2017, 13:14) *
Это значит холостой ход двигателя. И только.

Причём, заметьте, в основном реактивный.

Автор: Bonifaz79 22.5.2017, 16:05

Цитата(Alexander_I @ 22.5.2017, 22:14) *
Это значит холостой ход двигателя. И только.

т.е. двигатель работает без нагрузки. я правильно понимаю?

Автор: Andrew_2610 22.5.2017, 16:38

Цитата(Bonifaz79 @ 22.5.2017, 16:05) *
т.е. двигатель работает без нагрузки. я правильно понимаю?


да

Автор: Сергей Валерьевич 26.5.2017, 6:43

Цитата(Kotlovoy @ 22.5.2017, 15:10) *
Причём, заметьте, в основном реактивный.

не согласен.. частотник, если все правильно настроено, даже на ХХ реактивку режет практически до 0, а вот показывает он общую мощность...

Автор: Kotlovoy 26.5.2017, 7:06

Цитата(Сергей Валерьевич @ 26.5.2017, 6:43) *
не согласен.. частотник, если все правильно настроено, даже на ХХ реактивку режет практически до 0, а вот показывает он общую мощность...

Это в сети ток частотника практически не содержит реактивной составляющей (там другая беда - гармоники), ток же ненагруженного двигателя весьма прилично отстает по фазе от напряжения. И чем меньше нагрузка, тем больше отставание. На этом основаны реле, отслеживающие холостой ход двигателей, сухой ход насосов...

Автор: LordN 27.5.2017, 15:31

Цитата(Bonifaz79 @ 20.5.2017, 16:41) *
Подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
ПЧ Danfoss VLT MC 51 на 2,2 кВт
двигатель 2,2 кВт, ток 5,21 А

Частотник настроил, ввел все данные двигателя и тд. Двигатель он запустил, частота 50 Гц. Визуально двигатель набрал номинальные обороты
НО при просмотре на ПЧ текущих значений тока и мощности работающего двигателя я увидел:
мощность 0,4 кВт, ток 2,5А
Что это значит?

у данфоса есть программа мст10 под ней можно запустить риалтайм анализатор и поглядеть подробности различных параметров.

Цитата(Kotlovoy @ 26.5.2017, 11:06) *
Это в сети ток частотника практически не содержит реактивной составляющей (там другая беда - гармоники), ток же ненагруженного двигателя весьма прилично отстает по фазе от напряжения. И чем меньше нагрузка, тем больше отставание. На этом основаны реле, отслеживающие холостой ход двигателей, сухой ход насосов...
+1

Автор: Hardbay 2.10.2017, 17:50

Здравствуйте форумчане! С толкнулся с такой вот проблемой. Частотник марки CHF100a он работает, но смущает не сколько моментов:
1. При нажатие PRG/ESC по инструкций должно выдавать меню на экране Р0.000 вместо этого выдает 0.0.0.0.0.0.0 один ноли что это такое? и как быть? (хочу выйти на параметр управления с выносного пульта)
2. В режиме ожидания горят цифры 586.1 при включение в работу показывает заданное количество оборотов

Строго не ругайте первый раз сталкиваюсь с частотниками!

Автор: DriverFirst 3.10.2017, 13:10

Цитата(Hardbay @ 2.10.2017, 17:50) *
Здравствуйте форумчане! С толкнулся с такой вот проблемой. Частотник марки CHF100a он работает, но смущает не сколько моментов:
1. При нажатие PRG/ESC по инструкций должно выдавать меню на экране Р0.000 вместо этого выдает 0.0.0.0.0.0.0 один ноли что это такое? и как быть? (хочу выйти на параметр управления с выносного пульта)
2. В режиме ожидания горят цифры 586.1 при включение в работу показывает заданное количество оборотов

Строго не ругайте первый раз сталкиваюсь с частотниками!

INVT - сложно назвать "частотником". 586.1 - это актуальный параметр "DC-link voltage" (напряжение в звене постоянного тока).
Понажимайте "shift".

Автор: Винт 8.10.2017, 18:44

закончил аспирантуру НПИ, кафедра электрические аппараты - мы там делали частотное управление асинхронных двигателей (всякие ШИМ и прочее). если коротко, для какие целей используете ваши устройства?

Автор: DriverFirst 9.10.2017, 9:10

Цитата(Винт @ 8.10.2017, 18:44) *
мы там делали частотное управление асинхронных двигателей

а из чего хоть делали?

Автор: Nocav 19.10.2017, 17:50

Многоуважаемые форумчани! Приятно видеть что моя тема еще жива.
Всем ЗДОРОВЬЯ И ДОСТАТКА!

Автор: Hardbay 25.10.2017, 19:29

Доброго времени суток! Всем спасибо кто откликнулся на мою проблему.
С выносным пультом разобрался, проблема была с разъемом на самом частотнике (хлор дает о себе знать), по поводу действия при нажатие PRG/ESC выскакивает значение 0.0.0.0.0 - введите пароль. Вопрос в следующем не зная пароля, можно сбросить его либо как-то обойти?

Автор: mr_Frodo64 25.10.2017, 23:29

Цитата(Nocav @ 19.10.2017, 17:50) *
Многоуважаемые форумчани! Приятно видеть что моя тема еще жива.
Всем ЗДОРОВЬЯ И ДОСТАТКА!

Так то спасибо, да тема себя с тем заголовком, что вы обозначили уже давно себя изжила...

Автор: iuris 26.10.2017, 11:04

Добрый день! Зараннее извиняюсь, если влез не в ту тему, очень прошу помощи! История такова:
По дружбе принесли в ремонт ВЕСПЕР Е2-8300-007Н. Вообще занимаюсь другим оборудованием. Видимо попала фаза на ноль, выгорел импульсный БП на плате драйверов. Посмотрел документацию на сайте производителя, кое-что прозвонил как написано. Матрица вроде в порядке. Сгорел предохранитель на 35А и элементы выделенные на схеме(по моим домыслам). Проблема в том, что не могу определить номиналы элементов R358, R359, R360, ZD301, D313(последний вообще отсутствует - самоликвидировался!). Принципиалку найти не смог. Может кто подскажет? И если можете посоветовать, какие элементы еще в таких случаях нужно проверить, заменить? Что обычно выгорает? И вообще имеет ли смысл тратить время? Всем откликнувшимся зараннее благодарен.

 

Автор: Kotlovoy 26.10.2017, 14:10

Возьмите типовую схему из даташита на UC2844, там и номиналы выгоревших деталей увидите. Будут вопросы после этого - задавайте.
Обязательно проверьте оптрон, или замените сразу. Электролит в питании микросхемы тоже лучше заменить, лучше выбирать на 105 градусов.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25563/STMICROELECTRONICS/UC2844.html

Автор: DriverFirst 30.10.2017, 12:43

Цитата(iuris @ 26.10.2017, 10:04) *
Зараннее извиняюсь, если влез не в ту тему, очень прошу помощи!

если нет опыта ремонта импульсных бп, то дешевле выйдет обратиться к специалисту. Просто опыт будет прямо пропорционален горке сгоревших ключевых транзисторов.

Автор: LordN 30.10.2017, 18:04

Цитата(DriverFirst @ 30.10.2017, 16:43) *
если нет опыта ремонта импульсных бп, то дешевле выйдет обратиться к специалисту. Просто опыт будет прямо пропорционален горке сгоревших ключевых транзисторов.
мои коллеги считают соотношение опыт/горелое как квадрат. это для умных.
для очень умных - почти куб.
smile.gif

Автор: Nocav 6.11.2018, 13:00

Добрый день!
Возникла потребность в тормозных блоках для частотников начиная от 75кВт.
Кто какие ставит, еще бы хорошо что бы поставка была побыстрее.
Всем удачи.

Автор: drozdik500 15.4.2019, 13:30

Настройка преобразователя частоты Danfoss для работы с программным обеспечением MCT 10
.
.
.
Ссылка на подробную статью с видео роликом: euroec.by/article/98

 

Автор: По самые по... 16.4.2019, 10:24

Цитата(drozdik500 @ 15.4.2019, 13:30) *
Настройка преобразователя частоты Danfoss для работы с программным обеспечением MCT 10
...


Ну создали бы вы отдельную тему и плодили бы туда всё про настройку данфосов-овнов, а? dry.gif

Посмотрите название темы и главный вопрос - за и против

Автор: sdoncp79 15.6.2019, 9:23

Здравствуйте! подскажите кто делал замену управляющего модуля CU240S DP на CU250S 2DP с загрузкой параметров от cu240 на ЧП g120 siemens? клеммные колодки на которые заведены провода совпадают.

Автор: mr_Frodo64 16.6.2019, 21:37

Это в принципе новая темка...

Автор: artlife 26.12.2019, 23:00

Добрый день всем и с наступающими!

Вопрос мой здесь (и не только здесь, наверное) в принципе уже рассматривался, но хотелось бы дополнительно посоветоваться со специалистами, каковым по данной конкретной теме, увы, не являюсь.

Имеется 3-фазный скважинный насос Franklin 1.1 kW, детальные параметры выделены маркером в таблице:



к нему подбирается частотник для поддержания постоянного давления в водопроводе приюта для бездомных животных. С одной стороны, бюджет нерезиновый (на скважину и прочий обвес скинулись с несколькими друзьями), с другой – привык вкладываться в качественную технику, которая потом долго/исправно работает. Поэтому предварительно хочу остановиться на каком-то из вариантов Danfoss, отзывы среди знакомых инсталляторов хорошие. Есть на примете практически непользованный блок VLT FC302 302P1K1T5E20H1XG, общие данные на прикреплённом фото:



Мощность двигателя и частотника совпадают 1:1, тут запаса (который обычно рекомендуется) нет, с этим связаны и мои сомнения, из-за которых тормошу эту давнюю уже ветку форума. Ток, указанный на частотнике, несколько выше, чем ток двигателя насоса, хотя это, насколько я понимаю, ток для насоса рабочий, а не пусковой. Однако с учётом того, что нагрузка предполагается не слишком активная (водоразбор через гидроаккумулятор на пару раковин, ручную мойку высокого давления, стиралку и душ, всё это на поверхности первого этажа), можно ли на ваш взгляд пренебречь отсутствием такого запаса и таки взять в пару к указанному насосу такой частотник от Danfoss?

Ситуация напрягается из-за того, что его продавец завтра убывает в длительную поездку, поэтому определиться надо буквально в течение завтрашнего дня – 27 декабря. Будем очень признательны за дельные советы и рекомендации! helpsmilie.gif

Автор: LordN 27.12.2019, 21:24

я бы взял пч на 1,5кВт или на 2,2кВт. но и этот может справиться если не особо насиловать. не забудьте о снижении нагрузки при повышении темп.окр.среды для пч.

Автор: artlife 29.12.2019, 11:26

Цитата(LordN @ 27.12.2019, 22:24) *
и этот может справиться если не особо насиловать


Спасибо за совет. Поскольку тогда нужно было определиться поскорее, решил (рискнуть и) взять этот вариант, даже не дождавшись ответов здесь. Но теперь придётся дальше беспокоить ветеранов форума вопросами cool.gif Подключение фильтра необходимо? Можно ли использовать такой:



(можно недорого взять по случаю – опять же пытаемся экономить там, где это возможно и оправдано)

Автор: LordN 29.12.2019, 11:39

надо тех.описание читать что это и для чего.
судя по обрывкам фраз в гугле это входной фильтр для трехфазных импульсных нагрузкок. хотя м.б. я ошибаюсь.

Автор: artlife 1.1.2020, 9:45

Всех – с наступившим 2020-м clap.gif
Удачи в Новом году!

Цитата(LordN @ 29.12.2019, 12:39) *
судя по обрывкам фраз в гугле это входной фильтр для трехфазных импульсных нагрузкок. хотя м.б. я ошибаюсь.

А применительно к нашей задаче этот вариант применим – используемый насос в данном случае может считаться такой нагрузкой?

Автор: artlife 1.1.2020, 10:15

Дополню свой вопрос. Насколько вообще наличие такого фильтра критично для нашего случая? Уточнюсь: для управления многими устройствами используется KNX, свет на DALI, в здании вообще много разной электроники.

Автор: LordN 1.1.2020, 11:08

Цитата(artlife @ 1.1.2020, 13:45) *
Всех – с наступившим 2020-м clap.gif
Удачи в Новом году!


А применительно к нашей задаче этот вариант применим – используемый насос в данном случае может считаться такой нагрузкой?

с новым годом!

нагрузка такого фильтра не насос, а пч с насосом.
для насоса нужен фильтр di/dt (его еще называют моторным дросселем или фильтром)
есть аппликуха у данфоса по выбору фильтров для пч и двигателя, почитайте, там вполне просто расписано как и что.
либо ставьте оба-два и смотрите что получится. либо ни одного, может и так сойдёт.

Автор: Luser 7.4.2022, 18:38

Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобным. Имеем частотный преобразователь danfoss FC-302N90KT5E5MH2XGR7. На экране ошибка ALARM 46 (Power card supplay).

Автор: SVKan 8.4.2022, 6:50

Цитата(Luser @ 7.4.2022, 22:38) *
Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобным. Имеем частотный преобразователь danfoss FC-302N90KT5E5MH2XGR7. На экране ошибка ALARM 46 (Power card supplay).

А что именно вам из описания в документации производителя не понятно?
Цитата
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 46, Питание силовой платы
На силовую плату питания подается питание, не соответствующее установленному диапазону.
Импульсный блок питания (SMPS) на силовой плате питания вырабатывает три питающих напряжения:
• 24 В.
• 5 В.
• ±18 В.
При питании от VLT® 24 V DC Supply MCB 107, отслеживаются только источники питания 24 В и 5 В.
При питании от трехфазного напряжения сети отслеживаются все три источника.
Устранение неисправностей
• Убедитесь в исправности силовой платы питания.
• Убедитесь в исправности платы управления.
• Убедитесь в исправности дополнительной платы.
• Если используется питание 24 В пост. тока, проверьте наличие питания.

Такие неисправности лечатся не силой мысли и советами в форуме, а вскрытием и проверкой действительного положения дел. С последующим ремонтом, если требуется.

Автор: Luser 8.4.2022, 11:03

Цитата(SVKan @ 8.4.2022, 6:50) *
А что именно вам из описания в документации производителя не понятно?

Такие неисправности лечатся не силой мысли и советами в форуме, а вскрытием и проверкой действительного положения дел. С последующим ремонтом, если требуется.

Вскрывали и смотрели. Не можем понять где мерить 18 В и 5 В. Инструкция с описанием неисправности у нас есть. В инструкции все красиво написано.

Автор: nick2 8.4.2022, 12:14

Цитата(Luser @ 8.4.2022, 13:03) *
Вскрывали и смотрели. Не можем понять где мерить 18 В и 5 В.

Ищите по логике, на основании знаний об общем устройстве импульсных источников питания.
Методом" научного тыка"

Если знаний нет, тогда и искать не надо.

Автор: Luser 8.4.2022, 13:12

Цитата(nick2 @ 8.4.2022, 12:14) *
Ищите по логике, на основании знаний об общем устройстве импульсных источников питания.
Методом" научного тыка"

Если знаний нет, тогда и искать не надо.

Так дело в том, что есть в наличии другие импульсные источники питания. На них ошибок нет. Сравниваем с ними. Все одинаково. Поэтому и спрашиваю. Может кто сталкивался с подобным.

Автор: Luser 8.4.2022, 14:01

Если я правильно понимаю, то для всех этих проверок нужен специальный девайс.

 

Автор: nick2 8.4.2022, 15:20

Цитата(Luser @ 8.4.2022, 15:12) *
Так дело в том, что есть в наличии другие импульсные источники питания. На них ошибок нет. Сравниваем с ними. Все одинаково. Поэтому и спрашиваю. Может кто сталкивался с подобным.

если есть другие блоки, может есть возможность подкинуть заведомо исправную плату на место подозрительной?
Может выйти из строя измерительная цепь, которая контролирует какое-то напряжение.



У меня несколько раз летели аналоговые входные цепи.
Стоят на отдельной плате.
замены платы на другую (с частотника, где погорел выходной каскад) - выручала два раза.


Автор: Nocav 10.4.2022, 10:30

Всем доброго время суток. Не хочу создавать новую тему. Спрошу здесь. Собираю стенд с ПЧ нужны вольтметр и амперметр шкафного исполнения. Спрашиваю почему: нужны приборы которые будут работать ниже 50 Герц.

Автор: Kotlovoy 10.4.2022, 10:43

Мало того, они должны быть ещё и TrueRMS. Измеряю ток двигателя, работающего от частотника, современными клещами - показывают цену на апельсины в Африке. Измеряю старыми, со стрелочным индикатором - показания весьма близки с показаниями самого частотника. Беда в том, что на выходе частотника очень высокий уровень ВЧ составляющих.

Автор: Nocav 10.4.2022, 11:13

Спасибо что быстро ответил, нужен амперметр 3-х фазный 22кВт ток значит где-то 44-50 ампер. Есть какие то реальные модели?

Автор: tiptop 10.4.2022, 11:36

Цитата(Kotlovoy @ 10.4.2022, 10:43) *
Измеряю старыми, со стрелочным индикатором

Желательно, чтобы прибор был не только стрелочным, но и электромагнитной системы:





Автор: Kotlovoy 10.4.2022, 11:48

Цитата(tiptop @ 10.4.2022, 11:36) *
Желательно, чтобы прибор был не только стрелочным, но и электромагнитной системы:



Представляю себе, как будет трепыхаться стрелка на 5 Гц 😀.
Есть вариант настроить у частотника аналоговый выход на выдачу тока? Правда, он скорее всего токовый 4-20 мА, но найти такой измеритель всё-таки реальнее.

Автор: Nocav 10.4.2022, 12:24

вот что сделал, хочу еще на мощности от 4 кВт сделать

 VID_20210825_WA0008.mp4 ( 2,26 мегабайт ) : 13
 VID_20210825_WA0010.mp4 ( 5,94 мегабайт ) : 6
 

Автор: LordN 10.4.2022, 13:28

Цитата(Nocav @ 10.4.2022, 14:30) *
Всем доброго время суток. Не хочу создавать новую тему. Спрошу здесь. Собираю стенд с ПЧ нужны вольтметр и амперметр шкафного исполнения. Спрашиваю почему: нужны приборы которые будут работать ниже 50 Герц.

какой-нить электронный электросчетчик прямого включения, например. с модбасом.

Автор: Nocav 10.4.2022, 13:32

не хочется городить огород, нужен автономный прибор.

Автор: LordN 10.4.2022, 14:40

боюсь что без огорода тут не получится.
самое простое - какой-то электронный измеритель + панель для вывода значений.
всё остальное это что-то крайне не стандартное, т.к. отлично от пром.частоты в 50/60Гц.

Автор: Nocav 28.4.2022, 17:58

Цитата(LordN @ 10.4.2022, 14:40) *
боюсь что без огорода тут не получится.
самое простое - какой-то электронный измеритель + панель для вывода значений.
всё остальное это что-то крайне не стандартное, т.к. отлично от пром.частоты в 50/60Гц.


Спасибо

Автор: Oleg.normalniy 28.4.2023, 17:04

не знаю в тему или нет ? наколхозил свой частотник , старался упростить схему , ККМ и умножителей напряжения не сторонник , в этом видео я показал как можно регулировать мощность
https://youtu.be/v0n7D76zQz4

Автор: Nocav 5.5.2023, 9:53

Уважаемые форумчани, нужна инфа.
Кто какое(у кого) допоборудование для ПЧ берет?
Тормозные резисторы, дросселя(входные, выходные, DC), блоки торможения.
Нужны производители.

Автор: tiptop 5.5.2023, 10:21

Цитата(Oleg.normalniy @ 28.4.2023, 17:04) *
ККМ и умножителей напряжения не сторонник

Тоже не понимаю, зачем там контрольно-кассовая машина... unsure.gif

Автор: Oleg.normalniy 5.5.2023, 11:05

Цитата(tiptop @ 5.5.2023, 10:21) *
Тоже не понимаю, зачем там контрольно-кассовая машина... unsure.gif


ККМ-корректор коэффициента мощности

 EK_12_2010_70_73.pdf ( 318,82 килобайт ) : 3
 EK_12_2010_70_73.pdf ( 318,82 килобайт ) : 1
 

Автор: Sneg-35 6.6.2023, 11:49

Добрый день. Подскажите пожалуйста по настройке ПЧ ATV-630 Шнайдер? ПЧ управляет насосом по датчику давления. Когда давление падает ниже 46 метров, ПЧ включается. Применена схема с двухпроводным управлением (тумблер +24 на DI). Проблема в том, что когда бывает просадка напряжения, ПЧ переходит в режим RDY из режима RUN, и чтобы он снова оказался в дежурном режиме, приходится переключать тумблер офф-он. Какие настройки нужно сделать для устранения этой проблемы?

Автор: Dopscils 5.7.2023, 10:20

Добрый день! просьба помогите новичку!
подскажите где можно найти конкретные командные слова и адреса для управления ATV 320 по модбас
к примеру по адресу 8005 что послать на запуск , останов и реверс?
- адрес задания частоты ?
- адрес состояния ?
к примеру в данфосе для пуска отправить число 1148 по адресу регистра 5000
для задания частоты отправить значение 0....16384 ( 0....50Гц) по адресу регистра 50010
везде только сноски на общие таблицы битов но нигде нет конкретного (набора/слова )
кстати и что отправлять в данфосе для останова и реверса ?
помогите))
спасибо!

Автор: Ashihara 5.7.2023, 10:39

Цитата(Dopscils @ 5.7.2023, 10:20) *
Добрый день! просьба помогите новичку!
подскажите где можно найти конкретные командные слова и адреса для управления ATV 320 по модбас
к примеру по адресу 8005 что послать на запуск , останов и реверс?
- адрес задания частоты ?
- адрес состояния ?
к примеру в данфосе для пуска отправить число 1148 по адресу регистра 5000
для задания частоты отправить значение 0....16384 ( 0....50Гц) по адресу регистра 50010
везде только сноски на общие таблицы битов но нигде нет конкретного (набора/слова )
кстати и что отправлять в данфосе для останова и реверса ?
помогите))
спасибо!


В гугл с запросом "булева алгебра для чайников", есть много хороших статей, быстро разберётесь таблицами битов.

Автор: Dopscils 5.7.2023, 11:44

Добрый день! я же попросил не указать где смотреть таблицы битов, а помочь с конкретными словами...((
Если Вам трудно зачем макать грубо говоря новичка носом не хотите помогать пройдите мимо может есть люди которые готовы помочь...
С таблицей битов ознакомился да там есть реакция на конкретный бит из 16 ти возможных каждого адреса но какой их правильный набор нужен для старта стопа и реверса как узнать ? почему бы не подсказать не понимаю?

Автор: Ashihara 5.7.2023, 11:49

Цитата(Dopscils @ 5.7.2023, 11:44) *
Добрый день! я же попросил не указать где смотреть таблицы битов, а помочь с конкретными словами...((


Вы сейчас похожи на ребёнка, которому заботливый отец подсказал алгоритм, как не обжечься горячей водой из крана. Вы слушать не хотите, упали на пол и стучите ручками и ножками требуя, чтобы папа сам настроил температуру в кране.

Битовые таблицы потому и приводятся, что из них получаются сотни и тысячи комбинаций. Оперировать конкретными числами - крайняя неграмотность. Нужно из набора битов сформировать нужную именно сейчас операцию, получая нужное именно сейчас число.

Автор: Dopscils 5.7.2023, 12:19

Я прошу самый простой вариант стандартный старт/ стоп /реверс какие числа необходимо отправить в ПЧ? Оперировать битами я еще не готов поэтому и прошу помощи с начального этапа.
Не хотите не говорите Вы сами как ребенок себя ведете "а я не скажу..." я прошу тех кто готов откликнуться и помочь ..Вы явно не готовы зачем тогда комментировать и вызывать негатив?
К сожалению не нашел раздела для чайников где все доходчиво объясняют и помогают...(
думаю это было бы полезно многим начинающим...

Автор: LordN 6.7.2023, 7:34

че и как там у альтивара я не копенгаген, а у данфоса в регистр надо отправить командное слово состоящее из командных битов.
пример на картинке



т.е. если хочешь включить пч - отправляй двухбайтный инт в котором младший бит 6 равен единице.
чтоб остановить - бит в нуль и отправляй командное слово


у ньюданфоса, который vfd, командным словом является конкретная цифра. типа пишем туда 1 - крутится в одну сторону, пишем 2 в другую и т.д.

Автор: Dopscils 6.7.2023, 8:43

LordN, спасибо! Да я понимаю что необходимо задействовать таблицу битов но в сети для разных ПЧ фигурируют стандартные слова к примеру Пуск это - 1148 (10001111100) вероятно помимо конкретного 6-го бита должны выполнятся еще доп.условия для нормального пуска.. и мне пока не уловить какие из них обязательные какие нет особенно говорят это важно в альтиварах.. Вот что нашел вчера в сети для ATV312 вероятно в 320-м будет тоже самое

Управляющее слово = 8501 (dec) = 2135 (hex)
Установите 2135 = 6 >>> Включить управление
Установите 2135 = 128 >>> Сброс состояния неисправности
Установите 2135 = 15 >>> Запуск вперед
Установите 2135 = 2063 >>> Обратный запуск
Установить 2135 = 4111 >>> Остановить запуск
>>> Адрес набора частоты = 8502 (dec) = 2136 (hex)
Тут тоже кто-нибудь может подсказать получается необходимо последовательно послать три слова 6, 128 затем команду пуск 15? или достаточно сразу отправить 15 ?

мониторинг:
+ Выходная частота = 3202 (десятичная) = C82 (шестнадцатеричная)

+ Выходной ток = 3204 (десятичный) = C84 (шестнадцатеричный)


Автор: LordN 6.7.2023, 9:52

Цитата
Тут тоже кто-нибудь может подсказать
когда мне надо что-то новое подключать - беру со склада, ставлю на стол и понеслась
другой способ, все тоже самое в грязи на живом объекте. но это как правило опасно
это единственный способ в чем-то разобраться самому

Автор: Dopscils 6.7.2023, 10:30

Цитата(LordN @ 6.7.2023, 9:52) *
когда мне надо что-то новое подключать - беру со склада, ставлю на стол и понеслась
другой способ, все тоже самое в грязи на живом объекте. но это как правило опасно
это единственный способ в чем-то разобраться самому

Ок, просто мне казалось есть стандартные отработанные слова простых команд надеялся что они всегда представлены в руководстве производителя... а со шнайдером вобще отдельная петрушка они таблицы адресов даже закрыли для рф и удалили часто задаваемые вопросы с сайта там наверняка это все обсуждалось

Автор: LordN 6.7.2023, 12:55

может они и есть, но всегда не под то что у тебя в работе.
можно пошариться на форуме сегнетиков, там кто-то вроде выкладывал карты альтиваров, но это не точно.

Автор: SVKan 7.7.2023, 5:38

Цитата(Dopscils @ 5.7.2023, 16:19) *
Я прошу самый простой вариант стандартный старт/ стоп /реверс какие числа необходимо отправить в ПЧ? Оперировать битами я еще не готов поэтому и прошу помощи с начального этапа.
Не хотите не говорите Вы сами как ребенок себя ведете "а я не скажу..." я прошу тех кто готов откликнуться и помочь ..Вы явно не готовы зачем тогда комментировать и вызывать негатив?
К сожалению не нашел раздела для чайников где все доходчиво объясняют и помогают...(
думаю это было бы полезно многим начинающим...

А чего не понятного?
Каждый бит это обычно полный аналог команды для входа. Смотрите описание соответствующих функций для входов и включайте голову. Набор битов соответствует тому что требуется подать на входы. Только биты, в отличие от входов, вы обычно не можете отключить (чтобы не думать о том в каком они состоянии).
Если хотите поехать, то нужен сигнал запуска в нужном направлении, задание, если оно там же задается и т.п. Если подать два направления вместе, то это эквивалентно сигналу останова. Должно быть одно.
Надо обратить внимание на запрещающие сигналы или сигналы предотвращающие движение.
Типа:
- DCBrake
- enable (разрешение работы)
- coast/free stop (выбег)
- emergency stop/quick stop (быстрый останов и т.п.)
- external fault
Если вы подадите торможение постоянным током, то ничего никуда не поедет.
Если вы включите выбег, то это естественно тоже будет запрет частотнику вообще чего либо подавать на силовые выходы. Ничего работать не будет.
Быстрый останов во время движения инициирует ускоренный останов по особой рампе и отключение. Перед запуском запрещает движение.
Если есть сигнал "enable", то без него ничего ездить не будет. Отсутствие такого сигнала это тоже запрет движения.
При этом надо обратить внимание на то какое состояние сигнала требуется. Некоторые сигналы запрещают движение когда они есть, а некоторые наоборот. Если их нет, то движения не будет.

На столе подключили и пробуем, формируем нужное командное слово...
Надеюсь не требуется объяснять как из набора битов сформировать число?

Автор: Dopscils 7.7.2023, 9:58

Вот видите Вы сами сразу указали массу условностей для нормального пуска поэтому я и просил умеющих подсказать стандартные всеми используемые командные слова именно для ATV320 ( такие например как для сименса 47F)
когда нет возможности взять и "на столе" экспериментировать? В ответ все начинают сразу блистать своими умениями и знаниями пытаясь оскорбить чье то незнание или отсутствие опыта...как будто вы сходу взяли и всему научились и никто не помогал никогда...
плюс никто не может взять просто и назвать простые проверенные командные слова если жалко то так и скажите или пройдите мимо не обращая внимания на мои сообщения я просил тех кому не жалко кто имеет опыт работы с ATV320 и кто готов помочь. Если таких нет то соот-но мимо иду я.. в итоге я то конечно разберусь (почти разобрался но мне кажется это будет полезно не только мне...и мне не жалко например было бы поделиться с другими...
Всем кто откликнулся и попытался помочь огромное спасибо!

Автор: Ashihara 7.7.2023, 10:39

Цитата(Dopscils @ 7.7.2023, 9:58) *
Вот видите Вы сами сразу указали массу условностей для нормального пуска поэтому я и просил умеющих подсказать стандартные всеми используемые командные слова именно для ATV320 ( такие например как для сименса 47F)


В машине с обычной коробкой передач 3 педали. И не существует алгоритма "на какую педаль нажать, чтобы поехать". Всё зависит от исходного состояния автомобиля.

Давно бы уже набрали "булева алгебра для чайников" и решили свою проблему.

Автор: SVKan 7.7.2023, 11:03

Цитата(Dopscils @ 7.7.2023, 13:58) *
Вот видите Вы сами сразу указали массу условностей для нормального пуска поэтому я и просил умеющих подсказать стандартные всеми используемые командные слова именно для ATV320

Нет никаких условностей.
Есть вполне стандартные сигналы.
Разобраться в них раз плюнуть. Просто откройте в мануале описание сигналов для входов ПЧ и прочитайте как они работают.
И после этого никакие стандартные числа вам не понадобятся. Для любого частотника. Вы их сами нарисуете за пару минут.
Команды для входов вполне стандартные и для всех частотников одни и те же. Названия могут чуть отличаться.

Автор: Nocav 1.9.2024, 8:16

Доброе время суток МНОГОУВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНИ.
Вопрос для ГУРУ:
Последнее время посыпались ПЧ на турбовинтовых компрессорах Гарнер Денвер GD и Атлас Копко .
ПЧ Вакон и Ален Бредли.
Здесь кто то есть пообщаться по настройки ПЧ для данных зверей?

Автор: Nocav 3.9.2024, 17:12

Задал вопрос, потом подумал и создал новую тему