Автор: iteng 29.3.2024, 11:15

Добрый день форумчане.
Случилась следующая проблема:
На установке используется ESQ210 который управляется по Modbus от панели оператора Weintek.
Частотник сгорел, его замена сейчас ESQ230.
В ESQ210 использовались следующие регистры для управления и мониторинга:
Р001 - в Weintek 4x-1#002 Отображение заданной частоты
P002 - в Weintek 4x-1#003 Отображение выходной частоты
P100 - в Weintek 4x-1#101 Цифровое задание частоты
P107 - в Weintek 4x-1#108 Время ускорения 1
P108 - в Weintek 4x-1#109 Время замедления 1
Все работало отлично.
Какие регистры и каким образом мне указать в Weintek теперь для ESQ230?

Настроил ESQ230 для работы по Modbus. Адреса Параметров в панели Weintek указал в формате DEC. Формат HEX вообще никак на принимает частотник. Параметры в конце концов вышли на панели, но изменить их с панели никак не получается.
Подскажите пожалуйста, где проблема?

Автор: iteng 3.4.2024, 7:30

В конце концов все получилось. Чтение и запись проходит как надо, по адресам указанным в инструкции в формате DEC . Причина в том, что сетевые параметры в ESQ230 надо выставить такие же как в панели оператора. И вуаля...