Автор: Ka3ax 14.2.2023, 15:15
При переходе в локальный режим ЧП останавливается. Но бит " Старт" остается "висеть"
Бит информирующий, что ЧП остановлен с статусном слове поднимается.
Соответственно при переходе на удаленный режим, ЧП сразу стартует.
Имеются ли регистры, параметры отвечающие за поведение управляющих слов при переключении режимов?
Автор: Pawel 14.2.2023, 17:03
В локальном режиме наверно задание в ноле.
Автор: Александр СБ 15.2.2023, 8:20
Цитата(Ka3ax @ 14.2.2023, 15:15)
При переходе в локальный режим ЧП останавливается. Но бит " Старт" остается "висеть"
Бит информирующий, что ЧП остановлен с статусном слове поднимается.
Соответственно при переходе на удаленный режим, ЧП сразу стартует.
Имеются ли регистры, параметры отвечающие за поведение управляющих слов при переключении режимов?
Если проблема в том, что ЧП стартует при выходе из локального режима, то ее наверное лучше решать со стороны контроллера.
Автор: Ka3ax 15.2.2023, 10:26
Цитата(Pawel @ 14.2.2023, 18:03)
В локальном режиме наверно задание в ноле.
имеете ввиду командное слово?
Нет оно остается прежним, поэтому при возвращении на удаленное управление частотник стартует.
То есть частотник при получении сигнала "локально" останавливается согласно своей какой то внутренней логике
И еще, при использовании PO4 после перевода в локальное и остановки ЧП в MАV слово (slave-master)
говорит, что ЧП в работе. ПА в статусном слове все О.К. Бит выставлен, что СТОП.
Где-то нужно ЧП параметрировать
Цитата(Александр СБ @ 15.2.2023, 9:20)
Если проблема в том, что ЧП стартует при выходе из локального режима, то ее наверное лучше решать со стороны контроллера.
что -то программист мутит. Не хочет с другим словом работать.
Сейчас к производителю обратился он.
Автор: Александр СБ 15.2.2023, 10:56
Цитата(Ka3ax @ 15.2.2023, 10:26)
что -то программист мутит. Не хочет с другим словом работать.
Сейчас к производителю обратился он.
так по STW бы и смотрел, что привод встал, когда должен работать