ПРишел в ремонт УПП MCD500 175G5587 с сообщением на экране
-отключен перегрев радиатора
при вскрытии выяснилось следующее
на трех тиристорах рядом стоят термодатчики сопротивление двух 24 ком
один из датчиков отошел в сторону и видать следы сажи радом на месте крепления датчика очевидно
пробило изоляцию
сопротивление датчика изменилось на 60 ком но на температуру продолжает реагировать.
Сигналы с датчиков идут на плату управления 340-07444-00в версия 1.15
на разъёмах от датчиков температуры сажа и обуглившиеся ЧИП конденсаторы
но не это главное сопротивление питания процессора в КЗ.
ВСЕ точка
платы недоступны для заказа
вопрос что делать?
МОЖЕТ НА РАЗБОРЕ У КОГО ЕСТЬ?
МОЖЕТ НА РАЗБОРЕ У КОГО ЕСТЬ?
Может у китайцев есть или б/у , но это наверно не здесь.
пробой термодатчика привел к выходу из строя обеих процессоров
и на плате индикации тоже.
Нашли платы индикации и модулирующие из разных мест. .
заменил термодатчик .
заработало .
Есть проблема
Показания тока на жк индикаторе и замеренное токовыми клещами отличаются в два раза
200 на жк индикаторе 100 в реале.
калибровка не может все скомпенсировать не больше 15% в любую сторону.
на купленой моделирующей плате не хватало мощных резисторов 0.33 ом стоящие в параллель датчику тока на оригинальной их по две штуки в параллель- были переставлены с неисправной платы
но вероятно где то еще в цепи усилителя датчика тока есть отличия .
Резисторы это нагрузка для трансформаторов тока, с них уже напряжение идет на усилитель, их сопротивлением и можно поиграться в вашем случае, уменьшите это общее сопротивление в два раза и будет у вас нормально показывать.
Согласен
как крайний случай.
Но есть желание понять кто задает параметры усиления токовых датчиков или чип резисторы в обвязке операционных усилителей отличаются или в прошивке константы где то другие .
Платы визуально отличаются но не нашел в какой версии найденная плата применяется.
поиск по коду на наклейке не дал результата .
нашел
разницу в версиях плат
на оригинальной плате в обвязке усилителей с трансформатора тока в цепи отрицательной обратной связи стояли чип сопротивления 2702 во вновь установленной с маркировкой 0
т.е
стоит нулевой резистор в цепи отрицательной обратной связи вроде это должно уменьшить усиление и уменьшить показания значения тока
но
показания индикатора показывают завышенное значение тока в реале 200 по показаниям 450
не понятки...
Не вижу выпрямителя, что, с трансформатора на процессор так и подаётся переменка?
По монтажу так получается.
А не может этот 2702 быть диодной сборкой?
23721
ДВОЙНОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
ОУ усиливает сигнал .
оцифровку делает процессор.
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)