Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Управление электроприводом _ Частотник на циркуляционный насос ГВС

Автор: mix-k 20.8.2009, 11:41

Добрый день!
Первый раз сталкиваемся с ЦТП и системами ГВС. Заказчик просит поставить частотник на циркуляционный насос ГВС, но не знает по какому технологическому параметру производить регулирование. Как вариант высказывает обратную зависимость от расхода воды, чем больше расход - тем меньше обороты, и наоборот.
В гидротехнике не разбираюсь, поэтому прошу совета: По какому параметру регулировать циркуляцонный насос ГВС наиболее оптимально (т.е. будет больше экономия электроэнергии)?
ЦТП квартальная, 2 насоса циркуляции ГВС, мощность ЭД насоса 7,5 кВт; работает только один - второй в резерве. ЦТП построен еще в СССР. Подпитка ГВС из трубопровода ХВС в первую ступень теплообменника, циркуляция - через вторую ступень.

Заранее благодарю

Автор: vladun 20.8.2009, 17:18

по температуре , а по чему же еще ?
Странные Вы smile.gif
PS: чтобы производить такое регулирование нужно :
1) идеально сбалансированная система ГВС (по рециркуляции)
ИЛИ
2) клапан регулирования перепада/расхода на каждую ветку, т.е. ограничитель.
В противном случае при малых (близких к минимальному) расходах, некоторые ветки (например самые дальние) могут "стоять"
То же касется и систем отопления кстати. wink.gif

Автор: jota 20.8.2009, 17:36

Насосы с частотниками имеют встроенные функции управления по: 1. поддержанию установленного перепада давления; 2. установленной температуры. Для управления другими функциями нужен внешний сигнал.
Я бы делал на перепад давления dP=const. При такой работе значительно легче сбалансировать отдельные ветки системы.

Автор: vavg 21.8.2009, 13:37

большая экономия у нас получается при использовании ЧП на насосе гоняющий теплоноситель по греющему контуру ГВС. Управляющий сигнал от ТСМ с выхода теплообменника.


На циркуляционном насосе частотник поддерживаее постоянное давление на выходе, но эффективность меньше.

Автор: vladun 21.8.2009, 17:15

Цитата
Я бы делал на перепад давления dP=const. При такой работе значительно легче сбалансировать отдельные ветки системы.

правда легче, но неэффективно, т.к. не учитывается остывание теплоносителя, которое зависит от погодных условий и пользования/непользования системой ГВС.

Автор: den.mgn 21.8.2009, 17:29

Где-то меня jota уже учил алгоритму работы ПЧ на циркуляции ГВС.
ВО, нашел:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37075&view=findpost&p=380249
Экономия по электроэнергии 40-60%, окупаемость 8-10 месяцев.
Если нужно могу сдать вам контору в Екатеринбурге готовую по этому алгоритму шкаф собрать.

Автор: tiptop 7.10.2023, 12:09

Цитата(mix-k @ 20.8.2009, 11:41) *
По какому параметру регулировать циркуляцонный насос ГВС наиболее оптимально (т.е. будет больше экономия электроэнергии)?

Конечно, много лет прошло после 2009 года... rolleyes.gif
На днях ваш покорный слуга написал несколько слов на эту тему: https://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-63

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)