Автор: Делитант 13.11.2014, 20:51
В первый раз столкнулся с частотником. 100 стр. аннотации прочитал и не раз! Со своего пульта запускается а на выносном ПКТ кнопку пуска надо держать, иначе отключается. Ребята подскажите, какой параметр и какой группе надо поменять значение?
Автор: SVKan 15.11.2014, 17:06
Цитата(Делитант @ 14.11.2014, 0:51)
В первый раз столкнулся с частотником. 100 стр. аннотации прочитал и не раз! Со своего пульта запускается а на выносном ПКТ кнопку пуска надо держать, иначе отключается. Ребята подскажите, какой параметр и какой группе надо поменять значение?
Выносной это кнопки вынесли и к цифровым входам присоединили?
Какие кнопки? Пуск - стоп?
Автор: Делитант 15.11.2014, 19:47
Спасибо за уделенное внимание и время. Да подсоединили всё как по схеме. Кнопка пуск,стоп и скорость оборотов. Раньше всё работало до вмешательства не квалифицированного спеца. Теперь скорости оборотов нет. Кнопку пуск надо держать. Вроде все функциональные группы проверил в настройках и сброс к заводским делал, увы! Частотник вещь для меня новая. Подскажите!
Цитата(SVKan @ 15.11.2014, 17:06)
Выносной это кнопки вынесли и к цифровым входам присоединили?
Какие кнопки? Пуск - стоп?
Спасибо за уделенное внимание и время. Да подсоединили всё как по схеме. Кнопка пуск,стоп и скорость оборотов. Раньше всё работало до вмешательства не квалифицированного спеца. Теперь скорости оборотов нет. Кнопку пуск надо держать. Вроде все функциональные группы проверил в настройках и сброс к заводским делал, увы! Частотник вещь для меня новая. Подскажите!
Автор: Kotlovoy 15.11.2014, 21:55
С кнопкой "Пуск", подключенной к клеммам, так и должно быть. Т.е. двигатель вращается, пока кнопку удерживаешь нажатой.А вот куда вы подключили кнопку "Стоп"? У частотника IG5 режим «Пуск/Стоп» двумя кнопками реализуется с помощью дополнительного реле по обычной схеме, контакт реле подключается к клемме FX.
Для управления скоростью с помощью кнопок вам надо к клемме P1 подключить кнопку "+", к клемме P2 - кнопку "-", в I/O-12, Функция входа «P1», записать 10(Увеличение искорости), в I/O-13, Функция входа «P2», записать 11 (Уменьшение скорости).
http://naladchik2006.narod.ru/ARHIV/LG.files/ig5man.pdf
Автор: Делитант 15.11.2014, 23:21
Цитата(Kotlovoy @ 15.11.2014, 21:55)
С кнопкой "Пуск", подключенной к клеммам, так и должно быть. Т.е. двигатель вращается, пока кнопку удерживаешь нажатой.А вот куда вы подключили кнопку "Стоп"? У частотника IG5 режим «Пуск/Стоп» двумя кнопками реализуется с помощью дополнительного реле по обычной схеме, контакт реле подключается к клемме FX.
Для управления скоростью с помощью кнопок вам надо к клемме P1 подключить кнопку "+", к клемме P2 - кнопку "-", в I/O-12, Функция входа «P1», записать 10(Увеличение искорости), в I/O-13, Функция входа «P2», записать 11 (Уменьшение скорости).
http://naladchik2006.narod.ru/ARHIV/LG.files/ig5man.pdf
Спасибо!
Автор: Kotlovoy 15.11.2014, 23:59
Цитата(Делитант @ 16.11.2014, 0:21)
Спасибо!
Вы сначала проверьте...
Автор: SVKan 17.11.2014, 16:00
Цитата(Делитант @ 15.11.2014, 23:47)
Спасибо за уделенное внимание и время. Да подсоединили всё как по схеме. Кнопка пуск,стоп и скорость оборотов. Раньше всё работало до вмешательства не квалифицированного спеца. Теперь скорости оборотов нет. Кнопку пуск надо держать. Вроде все функциональные группы проверил в настройках и сброс к заводским делал, увы! Частотник вещь для меня новая. Подскажите!
На запуск вешается кнопка с нормально открытым контактом. Входу назначается FX или RX в зависимости от требуемого направления вращения (по умолчанию эти функции назначены для входов P1, P2).
На останов вешается кнопка с нормально закрытым контактом. Данному входу назначается функция "трехпроводное управление".
В этом варианте по кнопке пуск производится запуск. Достаточно короткого нажания. Останов после нажания кнопки стоп. Достаточно также короткого нажания.
Назначение входов, параметры I20-I24 (I20 для входа Р1, I21 для входа Р2 и так далее)
Значение параметра:
0 - пуск в прямом направлении
1 - пуск в обратном направлении
17 - трехпроводной режим.
Если у Вас все работало, то кнопка стоп уже с нормально замкнутым контактом. Смотрите куда подсоединена. Один конец идет на СМ, второй к Р какому-то.
Далее выбираете нужный параметр (например для Р3 это будет I22) и выставляете в нем значение 17. Выбрали параметр, нажали центральную кнопку, все замигало, выбрали нужное значение, снова центральную кнопку. Если значение замигало, то надо еще раз нажать центральную кнопку - требуется подтверждение ввода. Если повторно не нажать, то значение не запишется.
На тему выбора скорости... что у вас там куда присоединено? Переключатель или фиксируемая кнопка для выбора фиксированной скорости?
Для соответствующего входа/входов (I20-I24) назначаем функции фиксированной скорости 1, 2 или 3. Этому соответствуют значения 8, 9, 10 соответственно.
Нужное значение скорости прописывается в St1, St2, St3 соответственно. Это самая первая группа, когда частотник показывает частоту листаем стрелками вверх или вниз.
Если кнопка или нефиксируемый переключатель на увеличение/уменьшение скорости, то смотрите выше.
Шпаргалка прилагается. Насколько я помню в ней и то и другое расписано.
____________________________________iC5.doc ( 279,5 килобайт )
: 25
Автор: Делитант 23.11.2014, 20:43
Цитата(SVKan @ 17.11.2014, 16:00)
На запуск вешается кнопка с нормально открытым контактом. Входу назначается FX или RX в зависимости от требуемого направления вращения (по умолчанию эти функции назначены для входов P1, P2).
На останов вешается кнопка с нормально закрытым контактом. Данному входу назначается функция "трехпроводное управление".
В этом варианте по кнопке пуск производится запуск. Достаточно короткого нажания. Останов после нажания кнопки стоп. Достаточно также короткого нажания.
Назначение входов, параметры I20-I24 (I20 для входа Р1, I21 для входа Р2 и так далее)
Значение параметра:
0 - пуск в прямом направлении
1 - пуск в обратном направлении
17 - трехпроводной режим.
Если у Вас все работало, то кнопка стоп уже с нормально замкнутым контактом. Смотрите куда подсоединена. Один конец идет на СМ, второй к Р какому-то.
Далее выбираете нужный параметр (например для Р3 это будет I22) и выставляете в нем значение 17. Выбрали параметр, нажали центральную кнопку, все замигало, выбрали нужное значение, снова центральную кнопку. Если значение замигало, то надо еще раз нажать центральную кнопку - требуется подтверждение ввода. Если повторно не нажать, то значение не запишется.
На тему выбора скорости... что у вас там куда присоединено? Переключатель или фиксируемая кнопка для выбора фиксированной скорости?
Для соответствующего входа/входов (I20-I24) назначаем функции фиксированной скорости 1, 2 или 3. Этому соответствуют значения 8, 9, 10 соответственно.
Нужное значение скорости прописывается в St1, St2, St3 соответственно. Это самая первая группа, когда частотник показывает частоту листаем стрелками вверх или вниз.
Если кнопка или нефиксируемый переключатель на увеличение/уменьшение скорости, то смотрите выше.
Шпаргалка прилагается. Насколько я помню в ней и то и другое расписано.
____________________________________iC5.doc ( 279,5 килобайт )
: 25Мир не без добрых людей! Спасибо.
Автор: Nezd 10.11.2023, 16:55
Добрый вечер! А если входы работают, но неправильно, для четырехкиловаттника нет тонкости для р1-р3: многофункциональные входы р1-р3, вместо установки фиксированных скоростей, зачем-то увеличивают частоту до 50Гц (?
В I/O12-14 присутствуют положенные функции 0-2 (скорости 1-3), drv03-04 пробовались и с пульта, и с FxRx, и с входов.
Автор: Nocav 11.11.2023, 14:23
Цитата(Nezd @ 10.11.2023, 16:55)
Добрый вечер! А если входы работают, но неправильно, для четырехкиловаттника нет тонкости для р1-р3: многофункциональные входы р1-р3, вместо установки фиксированных скоростей, зачем-то увеличивают частоту до 50Гц (?
В I/O12-14 присутствуют положенные функции 0-2 (скорости 1-3), drv03-04 пробовались и с пульта, и с FxRx, и с входов.
Доброе время суток.
1-а фаза питания или 3-и значения не имеет!
Обычно я советую, сбросить все настройки на заводские и настроить под свою задачу!
Автор: Александр СБ 14.11.2023, 8:31
Цитата(Делитант @ 15.11.2014, 19:47)
Раньше всё работало до вмешательства не квалифицированного спеца.... Кнопку пуск надо держать.
Возможно, раньше было настроено 3-х проводное управление:
Автор: SVKan 14.11.2023, 9:26
Цитата(Александр СБ @ 14.11.2023, 12:31)
Возможно, раньше было настроено 3-х проводное управление:
Некрофил?
Или графоман? Дальше первого поста прочитать влом?
Он эту проблему решил 9 лет назад...