управление буровыми насосами станция КТУ в системе управления каждого насоса интеллектуальна панель управления ACS-AP-x,два выпрямителя ACS880-304-0820, три инвертора ACS880-104-0530a-7+C183+E205. при нагрузке 70% на панели второго насоса выскакивает предупреждение: AF85 код AUX 0000 0000 и Current diff 12 pulse AE 74 AUX:0000 0015 на панели первого насоса( предохранители все целые и конакты в норме предупреждение выскакивает только при загрузке порядка 77 процентов, в остальных режимах работает штатно), не могу в инструкциях найти код AF85 код AUX 0000 0000, может кто сталкивался с таким и подскажет куда копать.
Тупо забей поиск в я браузере....
Current diff 12 pulse. Токи шины постоянного тока 12-пульсного диодного блока питания различаются слиш-ком сильно (больше чем на 27 % от номинального значе-ния
В результате поиска пдф инструкция от абб
по Current diff 12 pulse вопросов то меньше всего, этот код есть в инструции, вопрос по второму коду AF85 код AUX 0000 0000 про него ни какой информации я не нашел