Автор: KitaPro 14.2.2013, 12:50

Что такое самостоятельная вытяжная система? Это своя установка со своим вентилятором? Почему в кабинетах площадью больше 35м2 нужна самостоятельная вс?

Автор: Skaramush 14.2.2013, 13:02

Это Вы так оригинально трактуете СНиП 31.05-2003?

Автор: KitaPro 14.2.2013, 13:50

Ну да? А что не так? Просто не понятно что такое самостоятельная вытяжная система

Автор: Егор 14.2.2013, 15:06

http://ozhegov.info/slovar/?q=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ - Существующий отдельно от других, независимый

Автор: Skaramush 14.2.2013, 15:50

Цитата(KitaPro @ 14.2.2013, 12:50) *
Ну да? А что не так? Просто не понятно что такое самостоятельная вытяжная система


Вы свалили в кучу два пункта. Для кабинетов должна быть самостоятельная система. Но в кабинеты площадью менее 35 м2 не требуется заводить ответвления с воздухозаборными устройствами, допускается удаление воздуха перетоком в коридор и системой (той самой, самостоятельной, для кабинетов) из коридора. Только и всего.
Это не значит что каждый кабинет площадью более 35 м2 должен быть оборудован самостоятельной вытяжной системой.

Автор: KitaPro 14.2.2013, 16:03

блин.. я не понимаю(
Самостоятельная система - это имеется ввиду установка с вентилятором? или просто ответвление с воздухозаборными устройствами?


Автор: Skaramush 14.2.2013, 16:11

При чём тут кулинария - не понятно.
Никогда ответвление не является системой.
"Установка с вентилятором" это тоже лишь часть системы вентиляции.

Автор: KitaPro 14.2.2013, 16:21

Тогда получается что для вытяжки из коридора, большого кабинета и санузла нужны 3 разных системы?

Автор: Skaramush 14.2.2013, 16:25

Да. Но "большой кабинет" тут не при чём. Величина кабинета вообще не при чём.

Цитата
8.10 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для:
- санузлов и курительных;
- рабочих помещений, кабинетов и т.п.;
- помещений предприятий общественного питания;
- помещений производственно-технического назначения и складских.


Совмещать запрещено. Точка. Вне зависимости от величины.

А при вытяжке из "большого кабинета", если он единственный, зачем Вам ещё вытяжка из коридора, не подскажете? Раз.
Два, это то, что не три системы, а две системы. Читайте нормативы.

Автор: KitaPro 14.2.2013, 16:41

Почему площадь не причем? Если у меня два кабинета площадью меньше 35м2 => удаление воздуха за счет перетекания в коридор. Но из коридора не должна быть своя вытяжная система? И один кабинет площадью больше 35м2 => вытяжка непосредственно из кабинета. Получается 3..

Автор: Skaramush 14.2.2013, 16:50

Кто Вам запрещает систему "коридор + кабинет"?
Кроме того:

Цитата
8.11 Удаление воздуха из рабочих помещений площадью менее 35 м допускается предусматривать за счет перетекания воздуха в коридор.


Вы "допускается" от "следует" отличаете?

Автор: KitaPro 14.2.2013, 16:56

Отличаю, спасибо большое

Автор: Skaramush 14.2.2013, 16:59

Пожалуйста.
Норматив надо читать именно так, как он написан. Бывают, конечно, случаи непонятные, но редко.

Автор: KitaPro 14.2.2013, 17:14

А можно еще вопросик тогда, по СП 60.13330.2012

Цитата
7.4.5 Рециркуляция воздуха допускается:
б) в общественных зданиях для групп помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также функц назначения(административные или офисные)

Но при этом:
Цитата
7.4.6 Рециркуляция воздуха ограничивается:
б) пределами одного помещения в общественных зданиях;


Получается даже с учетом СНиП 31.05-2003:
Цитата
8.9. Рециркуляция воздуха в помещениях с постоянным пребыванием людей допускается только в нерабочее время.


нельзя сделать рециркуляцию воздуха для трех кабинетов?

Автор: Skaramush 14.2.2013, 17:19

В рабочее время даже в одном нельзя. Противоречий нет, СНиП 31.05 это общественные здания административного назначения. И им введено ещё более строгое ограничение на рециркуляцию, чем общим СНиП по вентиляции.

Автор: KitaPro 14.2.2013, 17:24

Спасибо