Версия для печати темы
Диалог специалистов АВОК _ Песочница _ Самостоятельная вытяжная система
Автор: KitaPro 14.2.2013, 12:50
Что такое самостоятельная вытяжная система? Это своя установка со своим вентилятором? Почему в кабинетах площадью больше 35м2 нужна самостоятельная вс?
Автор: Skaramush 14.2.2013, 13:02
Это Вы так оригинально трактуете СНиП 31.05-2003?
Автор: KitaPro 14.2.2013, 13:50
Ну да? А что не так? Просто не понятно что такое самостоятельная вытяжная система
Автор: Егор 14.2.2013, 15:06
http://ozhegov.info/slovar/?q=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ - Существующий отдельно от других, независимый
Автор: Skaramush 14.2.2013, 15:50
Цитата(KitaPro @ 14.2.2013, 12:50)
Ну да? А что не так? Просто не понятно что такое самостоятельная вытяжная система
Вы свалили в кучу два пункта. Для
кабинетов должна быть самостоятельная система. Но в кабинеты площадью менее 35 м2 не требуется заводить ответвления с воздухозаборными устройствами, допускается удаление воздуха перетоком в коридор и системой (той самой, самостоятельной, для кабинетов) из коридора. Только и всего.
Это
не значит что
каждый кабинет площадью более 35 м2 должен быть оборудован самостоятельной вытяжной системой.
Автор: KitaPro 14.2.2013, 16:03
блин.. я не понимаю(
Самостоятельная система - это имеется ввиду установка с вентилятором? или просто ответвление с воздухозаборными устройствами?
Автор: Skaramush 14.2.2013, 16:11
При чём тут кулинария - не понятно.
Никогда ответвление не является системой.
"Установка с вентилятором" это тоже лишь часть системы вентиляции.
Автор: KitaPro 14.2.2013, 16:21
Тогда получается что для вытяжки из коридора, большого кабинета и санузла нужны 3 разных системы?
Автор: Skaramush 14.2.2013, 16:25
Да. Но "большой кабинет" тут не при чём. Величина кабинета вообще не при чём.
Цитата
8.10 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для:
- санузлов и курительных;
- рабочих помещений, кабинетов и т.п.;
- помещений предприятий общественного питания;
- помещений производственно-технического назначения и складских.
Совмещать запрещено. Точка. Вне зависимости от величины.
А при вытяжке из "большого кабинета", если он единственный, зачем Вам ещё вытяжка из коридора, не подскажете? Раз.
Два, это то, что не три системы, а две системы. Читайте нормативы.
Автор: KitaPro 14.2.2013, 16:41
Почему площадь не причем? Если у меня два кабинета площадью меньше 35м2 => удаление воздуха за счет перетекания в коридор. Но из коридора не должна быть своя вытяжная система? И один кабинет площадью больше 35м2 => вытяжка непосредственно из кабинета. Получается 3..
Автор: Skaramush 14.2.2013, 16:50
Кто Вам запрещает систему "коридор + кабинет"?
Кроме того:
Цитата
8.11 Удаление воздуха из рабочих помещений площадью менее 35 м допускается предусматривать за счет перетекания воздуха в коридор.
Вы "допускается" от "следует" отличаете?
Автор: KitaPro 14.2.2013, 16:56
Отличаю, спасибо большое
Автор: Skaramush 14.2.2013, 16:59
Пожалуйста.
Норматив надо читать именно так, как он написан. Бывают, конечно, случаи непонятные, но редко.
Автор: KitaPro 14.2.2013, 17:14
А можно еще вопросик тогда, по СП 60.13330.2012
Цитата
7.4.5 Рециркуляция воздуха допускается:
б) в общественных зданиях для групп помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также функц назначения(административные или офисные)
Но при этом:
Цитата
7.4.6 Рециркуляция воздуха ограничивается:
б) пределами одного помещения в общественных зданиях;
Получается даже с учетом СНиП 31.05-2003:
Цитата
8.9. Рециркуляция воздуха в помещениях с постоянным пребыванием людей допускается только в нерабочее время.
нельзя сделать рециркуляцию воздуха для трех кабинетов?
Автор: Skaramush 14.2.2013, 17:19
В рабочее время даже в одном нельзя. Противоречий нет, СНиП 31.05 это общественные здания административного назначения. И им введено ещё более строгое ограничение на рециркуляцию, чем общим СНиП по вентиляции.
Автор: KitaPro 14.2.2013, 17:24
Спасибо
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)