всем привет,пробую понять смысл расчетов систем отопления ..смотрю видеокурсы...и негде немогу найти понятие, что такое потеря давления в системе и как это привязано к насосу?
нашел данные где сказано, ,расход 0.89куб/час, режим 80/60,потери давления 83350 Па ... я понимаю что такое потеря напора,по ней мы будем подбирать насос,но про потерю напора не слова,только сказано о 83350 Па это 8 метров водяного столба если перевести в метры...но там указанно что насос 25/6 тут я немного запутался,т.к думал по этой характеристике нужно выбирать насос..потери давления как то относится к потерям напора или это разные понятия?
тогда еще больше запутался) зачем указывать потерю давления в 83350 па ..если поставить насос 6 метров то потери значит будет максимум 6 метров? и другая мысль,но как из этих данных что есть вообще подобрали насос 6 метров не указывая потери напора? или это просто данные расчетные и на выбор насоса они не как не влияют? зачем вообще эти данные нужно,не проще тогда указать расход и потери напора .тогда проще подобрать насос)
вот нарисовал график получается при таком расходе напор максимум 4.6 метра....а при чем тут 83350 па...
Для общего представления.
Напор насоса - напряжение, потери давления - сопротивление, расход - ток.
получается в этих данных ошибка? это данные из проекта,но я не думаю что проектировщик мог ошибиться....что я и подумал потеря давления может тут подразумевается другое понятие от потеря напора? хотя потеря давления как я смотрел это сопротивление всего участка на ветке оно должно быть равно потере напора как одно и тоже понятие?
Потеря напора системой расчитываются для номинального расчётного расхода при данной конфигурации и диаметрах трубопроводов и оборудования и есть сопротивление системы
Вы можете ставить насос с развиваемым меньшим напором но тогда вы не прокачаете расчётный расход.
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)