Версия для печати темы
Диалог специалистов АВОК _ Инженерные системы Чистых Помещений _ Фильтры в чистых помещениях . Кто определяет класс чистоты?
Автор: Composter 9.4.2019, 17:36
Добрый день .Подскажите по поводу фильтров в чп, кто определяет их класс чистоты технолог или специалист ОВ? чп - фармапроизводство. Если ОВ то подскажите документы где копать.
Автор: zaharov63 10.4.2019, 10:34
ГОСТ Р 56638-2015
Автор: Composter 10.4.2019, 10:57
А если у меня в проекте заданы классы чистоты B,C,D,E то где можно найти соотвевие этим классам и ИСО ?
Автор: aas3 10.4.2019, 12:02
Либо посмотреть на ссылочные документы в таблице ОД (если проект ТХ полный), либо пытать технолога, по какой именно нормативке оно принято - и уже оттуда копать соответствие.
Фарм. производство вещь специфическая, вот так просто не угадать.
Автор: Composter 10.4.2019, 12:20
Просто я до этого делал чп мне технолог все выдавал. А теперь я получил ТХ там по ОВ есть таблица воздухообменов с указанием класса чистоты и принципиальная схема, но там на показаны только 4 фильтра H13 остальные не указаны. Хотя по таблице классифицируемых помещений штук 40. Поэтому я интересуюсь должно ли это быть в технологии или я должен опряделять эти фильтры в помещениях.
Автор: aas3 10.4.2019, 12:47
Цитата(Composter @ 10.4.2019, 12:20)
Просто я до этого делал чп мне технолог все выдавал. А теперь я получил ТХ там по ОВ есть таблица воздухообменов с указанием класса чистоты и принципиальная схема, но там на показаны только 4 фильтра H13 остальные не указаны. Хотя по таблице классифицируемых помещений штук 40. Поэтому я интересуюсь должно ли это быть в технологии или я должен опряделять эти фильтры в помещениях.
Вот эти классы чистоты - они же не наобум взяты? Если есть ТХ, то должен быть список нормативки. Если нет, то пытать технолога, что он имел в виду (откуда точнее брал классы чистоты помещения), т.к. все классы чистоты по воздуху в чистом помещении у нас определены http://docs.cntd.ru/document/1200157235, а там нет такого "B, C, D, E" - только ПДК частиц для определённого класса ИСО.
Т.е. вопрос - к технологу, что он имел в виду, т.к. нет соответствия нормативной документации по определению класса чистоты помещения и подаваемого в него воздуха (было бы мед. учреждение, вопросов бы не было - а тут производство, своя специфика).
Автор: aas3 10.4.2019, 13:07
Цитата(Composter @ 10.4.2019, 12:20)
... Поэтому я интересуюсь должно ли это быть в технологии или я должен опряделять эти фильтры в помещениях.
Должно быть в первую очередь в ТХ, как задание - и желательно проверять в ОВ, поэтому нужно соответствие по нормативной документации.
Автор: Shin Pu 11.4.2019, 12:18
Надо делать две системы:
1. На "чистые" помещения класс B C D. Все НЕРА фильтры одного класса Н13
2. На контролируемые помещения. там F9 достаточно
Автор: Composter 11.4.2019, 12:42
Цитата(Shin Pu @ 11.4.2019, 12:18)
Надо делать две системы:
1. На "чистые" помещения класс B C D. Все НЕРА фильтры одного класса Н13
2. На контролируемые помещения. там F9 достаточно
а где об этом прочесть можно? и где увидеть соответвия таких классов помещения по исо ,?
Автор: Shin Pu 11.4.2019, 15:15
Забейте в поисковике: Классы чистоты по стандарту GMP. Выдаст ссылки на европейский и Российский стандарты. Можно книгу "Чистые помещения". под редакцией Федотова А.Е. почитать
Автор: akhmar 17.4.2019, 14:00
Цитата(Shin Pu @ 11.4.2019, 17:15)
Забейте в поисковике: Классы чистоты по стандарту GMP. Выдаст ссылки на европейский и Российский стандарты. Можно книгу "Чистые помещения". под редакцией Федотова А.Е. почитать
Шин Пу молодец, показал человеку что A, B, С, D, K это классы чистоты по GMP. По литературе еще В. Уайт "Проектирование чистых помещений" можно почитать, а для фармпроизводств еще ГОСТ Р 52249-2009
Автор: Shin Pu 18.4.2019, 10:30
ГОСТ Р 52249-2009 уже не действует.
Актуально: Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916(ред. от 18.12.2015)"Об утверждении Правил надлежащей производственной практики" (Российское GMP)
Автор: D_fafm 29.5.2019, 13:08
Надо делать две системы:
1. На "чистые" помещения класс B C D. Все НЕРА фильтры одного класса Н13
2. На контролируемые помещения. там F9 достаточно
НЭТ, не правильно!
Фильтры устанавливать в потолочные воздухораспределители:
Привязка фильтра и класса:
А - Н14
B - Н14
С -Н13
D- H11
Воздухораспределители, как пример гуглите: GEA CGF
Контролируемые помещения:
F9 в установке
Автор: Composter 29.5.2019, 16:03
а E класс ?
Автор: wrathsar 4.6.2019, 17:40
Как правило когда классифицируют буквами, имеется в виду европейский стандарт GMP и там классы A - D, по видимому какой-то внутренний стандарт, похоже на CNC, может быть и H13 но наиболее вероятно что будет достаточно F9 в вентустановке.
В моей практике, решение о фильтре всегда принимает инженер ОВиК
Автор: IlyaEst' 25.5.2022, 17:04
Цитата(Composter @ 10.4.2019, 10:57)
А если у меня в проекте заданы классы чистоты B,C,D,E то где можно найти соотвевие этим классам и ИСО ?
Вам следует читать 916 приказ минпромторга. https://vsc-pro.ru/upload/iblock/1e5/1e57f3308754cd11e958c1319ef4d9c4.pdf
Классам частоты свойственно количество частиц поступаемых с приточным воздухом из этого вытекает подбор эффективности финишного фильтра.
Автор: Vano 19.1.2023, 23:46
Справедливости ради и есть посвежей
УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета
Евразийской экономической комиссии
от 3 ноября 2016 года N 77
Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза
Здесь сравнение.
https://www.pharmclusterkaluga.ru/userfiles/ufiles/E.-Zelinskaja-E.Sadykova-Sravnenie-i-analiz-trebovanij-GMP-final.pdf
Здесь вводная часть.
https://www.pharmclusterkaluga.ru/press-center/news/comparison-and-analysis-of-requirements-gp-of-the-/
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)