Автор: proton-37 25.10.2020, 16:42
Уважаемые коллеги, доброго времени суток!
Прошу внести ясность.
Проектирую систему вентиляции производственного цеха. В составе помещений есть помещения лаборатории. Патогенность IV уровня. Согласно СП 1.3.2322-08 помещения разделяются на чистую и грязную зону. Помещения чистой зоны планирую объединить и подключить на одну ПВУ, помещения грязной зоны хотел объединить и подключить на другую ПВУ, но смущает следующая формулировка из СП, речь идет про помещения грязной зоны:
"2.3.24. Помещения блока для работы и содержания инфицированных животных, боксированные помещения, микробиологические комнаты должны быть оборудованы автономными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, оснащенными фильтрами тонкой очистки на выходе, проверяемыми на защитную эффективность, или боксами биологической безопасности II класса."
Автономными - множественное число. У меня 6 помещений грязной зоны (бокс 1, бокс 2, предбоксник, химич лаборатория, микробиологическая лаборатория, автоклавная), каждое на 50-120 м3/ч. Мне делать 6 отдельных ПВУ (из расчета одна ПВУ на одно помещение) или могу объединить все грязные помещения на одну установку?
Автор: ИванФ 16.11.2020, 17:26
Цитата(proton-37 @ 25.10.2020, 16:42)
Уважаемые коллеги, доброго времени суток!
Прошу внести ясность.
Проектирую систему вентиляции производственного цеха. В составе помещений есть помещения лаборатории. Патогенность IV уровня. Согласно СП 1.3.2322-08 помещения разделяются на чистую и грязную зону. Помещения чистой зоны планирую объединить и подключить на одну ПВУ, помещения грязной зоны хотел объединить и подключить на другую ПВУ, но смущает следующая формулировка из СП, речь идет про помещения грязной зоны:
"2.3.24. Помещения блока для работы и содержания инфицированных животных, боксированные помещения, микробиологические комнаты должны быть оборудованы автономными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, оснащенными фильтрами тонкой очистки на выходе, проверяемыми на защитную эффективность, или боксами биологической безопасности II класса."
Автономными - множественное число. У меня 6 помещений грязной зоны (бокс 1, бокс 2, предбоксник, химич лаборатория, микробиологическая лаборатория, автоклавная), каждое на 50-120 м3/ч. Мне делать 6 отдельных ПВУ (из расчета одна ПВУ на одно помещение) или могу объединить все грязные помещения на одну установку?
В связи с разными вредностями нужно делать отдельные системы на каждое помещение грязной зоны.
Автор: jota 16.11.2020, 19:03
Если НЕРА фильтры на каждый вытяжной диффузор, то можно и одной ПВУ венткамерой
Автор: Vano 16.11.2020, 23:55
Цитата(proton-37 @ 25.10.2020, 16:42)
Автономными - множественное число. У меня 6 помещений грязной зоны (бокс 1, бокс 2, предбоксник, химич лаборатория, микробиологическая лаборатория, автоклавная), каждое на 50-120 м3/ч. Мне делать 6 отдельных ПВУ (из расчета одна ПВУ на одно помещение) или могу объединить все грязные помещения на одну установку?
На глаз мало 50-120 кубов на помещение.
Там кратности могут быть 5-50 крат.
Хим лаборатория шкафы с местными отсосами.
Автоклавная теплопритоки и не факт, что разрешен кондей или фанкойл.