Автор: linkod 15.8.2022, 19:47
здравствуйте,
в последнем санпине написано:
Цитата
Каждая группа помещений (операционные, реанимационные, рентгенокабинеты, лаборатории, боксированные помещения, пищеблоки) оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, либо вентиляционная система нескольких помещений класса чистоты А должна исключать обратный переток воздуха между помещениями.
НО! в поликлинике есть несколько стоящих рядом помещений класса А и Б. Возможно ли их в одну вент. систему объединить? все таки
Автор: linkod 16.8.2022, 11:15
аууу. может кто-нибудь помочь?
Автор: Shin Pu 17.8.2022, 8:41
Какое назначение помещений?
Рентген, лабораторию, инфекционные отделения, операционные - объединять нельзя
Операционные и реанимационные можно
Автор: aas3 17.8.2022, 14:23
Цитата(linkod @ 15.8.2022, 19:47)
...в поликлинике есть несколько стоящих рядом помещений класса А и Б. Возможно ли их в одну вент. систему объединить? все таки
Смотря что за помещения и как расположены.
Для нормального ответа данных мало, а гадать смысла нет.
Для понимания, к примеру, - кат. чистоты помещения предоперационной и чистой зоны ЦСО может быть одна - а объединять их нельзя.
Конкретика нужна, что и с чем совмещать хотите.
Автор: RainbowKnight 28.10.2022, 10:05
Цитата(Shin Pu @ 17.8.2022, 8:41)
Какое назначение помещений?
Рентген, лабораторию, инфекционные отделения, операционные - объединять нельзя
Операционные и реанимационные можно
Добрый день!
Увидел ваше сообщение. Возник вопрос. Чем вы обосновываете что операционную и реанимацию можно объединять? Впервые слышу. Может быть чего-то не знаю. Поделитесь пожалуйста.
СП 158.13330.2014 п.7.2.3.23 "Самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции должны предусматриваться для: операционных блоков; секций реанимации и интенсивной терапии; ... а также по технологическому заданию."