Диалог специалистов АВОК _ Инженерные системы Чистых Помещений _ Удаление и подача воздуха в помещения класса чистоты К

Автор: Nefij 9.12.2021, 16:53

Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня в задании от ТХ (производство лекарственных средств) есть помещения класса чистоты К. Подачу воздуха я буду осуществлять сверху через потолочные диффузорами типа 4АПН, а вот вопрос про удаление воздуха - могу я удалять воздух тоже сверху потолочными диффузорами типа 4АПН или я должен удалять воздух настенными решетками?
И могу ли я применять в таких помещениях для подсоединения диффузора к воздуховодам гибкие воздуховоды?

Автор: Shin Pu 10.12.2021, 10:17

Помещения класса К (контролируемые помещения). Там контролируется только температура и влажность. Диффузоры подойдут. Можно подключаться через гибкие воздуховоды. Удалять воздух настенными решетками предпочтительней, но можно и потолочными. Тут от назначения помещения зависит.

Автор: Nefij 10.12.2021, 10:55

Shin Pu, cпасибо большое за ответ! То есть в коридорах класса чистоты К я могу удалять и через потолочные диффузоры, а в производственных помещениях класса чистоты К лучше применить настенные решетки?

Автор: Shin Pu 10.12.2021, 12:55

Точно