Автор: Наталья_ТТТ 27.10.2019, 16:24
Подскажите, пожалуйста, есть какие то нормативы откуда должен проводиться забор воздуха для чистых помещений? у нас хотят сделать забор из подвала.
Автор: frosteR 28.10.2019, 8:51
Те-же требования что и для других объектов строительства. А что значит из подвала?
Автор: Composter 28.10.2019, 9:30
а как воздух в подвал попадает?
Автор: ИОВ 28.10.2019, 10:03
Очень странный вопрос ТС - нормы вообще не рассматривают забор воздуха из какого либо помещения, за исключением рециркуляции, если она вообще допускается.
Автор: Наталья_ТТТ 29.10.2019, 19:20
Спасибо всем за ответ.
Забор воздуха из подвала вместо улицы. В подвале есть приточная вентиляция. Подвал у нас большой, на несколько корпусов. Просто там очень пыльно, ну и вообще это странная идея, на мой взгляд. Но вот сделали такой проект, говорят по другому дорого. На какие нормы можно сослаться? У меня образование медицинское, я почитала снипы, но вот не могу найти, чтобы было написано, что воздух нужно брать с улицы. Помогите, пожалуйста!
Автор: Vano 29.10.2019, 22:50
Медицинское образование.
Чистые помещения - медицина?
Расскажите что у вас за помещения - операционный блок?
Реанимационное отделение?
Ожоговое?
Так проще будет дать ответ.
Или виварий какой - на мышках опыты проводите?
Автор: Амиго 30.10.2019, 0:46
Цитата
Или виварий какой - на мышках опыты проводите?
там тоже ацкие требования к чистоте.
Цитата
Забор воздуха из подвала вместо улицы. В подвале есть приточная вентиляция.
Думаю вы говорите не про забор воздуха, а про приточную венткамеру.
Забор воздуха должен быть выше уровня земли на 2м(сп60...2012 п.п. 7.3.3). С улицы разумеется. А венткамера может быть где угодно.
Автор: ИОВ 30.10.2019, 10:22
Цитата(Vano @ 29.10.2019, 22:50)
Расскажите что у вас за помещения ...
Так проще будет дать ответ.
А где в нормах на ОВ Вы увидели существенно разные указания по воздухозаборам, зависящие от назначения помещения?
Цитата(Наталья_ТТТ @ 29.10.2019, 19:20)
Забор воздуха из подвала вместо улицы. В подвале есть приточная вентиляция. Подвал у нас большой, на несколько корпусов. Просто там очень пыльно, ну и вообще это странная идея, на мой взгляд. Но вот сделали такой проект, говорят по другому дорого. На какие нормы можно сослаться? У меня образование медицинское, я почитала снипы, но вот не могу найти, чтобы было написано, что воздух нужно брать с улицы. Помогите, пожалуйста!
В СП 60.13330.2016 есть раздел 7.3, который так и называется 7.3 "Приемные устройства
наружного воздуха". Там и приведены все указания.
В случае необходимости транспортирования наружного воздуха до приточной установки применяются воздуховоды, каналы, шахты - они должны удовлетворять требованиям к воздуховодам по разделу 7.11 "Воздуховоды". Могу утверждать, что упомянутый Вами подвал не соответствует указаниям раздела 7.11.
Перемещение/подача воздуха из одного помещения в другое является рециркуляцией и регламентируется п.п. 7.4.4...7.4.6 СП 60 - там есть много ограничений. При этом полная (100%) рециркуляция возможна только в отдельных помещениях в нерабочее время.
Если же справедливо:
Цитата(Амиго @ 30.10.2019, 0:46)
Думаю вы говорите не про забор воздуха, а про приточную венткамеру.
То приточная вентккамера может размещаться в подвале, но должна быть выгорожена строительными конструкциями. Если приточная установка не выгорожена, то весь подвал будет являться венткамерой с соответствующими требованиями к нему - но это уже совсем невероятно, тем более, что подвал общий для нескольких корпусов, а каждый корпус является отдельным пожарным отсеком.
Автор: Composter 30.10.2019, 10:38
Цитата(Наталья_ТТТ @ 29.10.2019, 19:20)
Спасибо всем за ответ.
Забор воздуха из подвала вместо улицы. В подвале есть приточная вентиляция. Подвал у нас большой, на несколько корпусов. Просто там очень пыльно, ну и вообще это странная идея, на мой взгляд. Но вот сделали такой проект, говорят по другому дорого. На какие нормы можно сослаться? У меня образование медицинское, я почитала снипы, но вот не могу найти, чтобы было написано, что воздух нужно брать с улицы. Помогите, пожалуйста!
Я предполагаю что в подвале есть фор-камера. Т.е. с улице есть забор воздуха в сроительном исполнении, эта шахта опускается в подвал. И от туда забиарется воздух на приточки. Должно быть он долго не использользовалась и там все запылилось.
Если так и есть то нужно просто пропылесосить ее и можно эксплуатировать.
Если какой то другой вариант то нельзя делать забор из другого помещения.
Под ругому дорого? там же рциркуляция в чистых порядка 80% наружно совсем немного то надо.
Автор: Vano 30.10.2019, 22:36
Цитата(ИОВ @ 30.10.2019, 10:22)
А где в нормах на ОВ Вы увидели существенно разные указания по воздухозаборам, зависящие от назначения помещения?
Нигде.
А кто сказал, что речь о воздухозаборе?
Может это электроника - там и 95% рециркуляции может быть.
Свежий воздух на людей с улицы простым канальником в подвал.
А рециркуляция с подвала с рециркуляционной установки.
Просто наводящие вопросы не специалисту Заказчику.