Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Инженерные системы Чистых Помещений _ Фильтр предварительной очистки

Автор: nevin 26.6.2013, 11:19

В приточной установке для чистого помещения имеется Две ступени фильтрации F5 и F9. Финишный фильтр Н13 в помещении. Поставщик оборудования сразу перед фильтром F5 ставит панельный фильтр G3.

Подскажите, смысл фильтра G3 только экономический, чтобы реже менять F5 или есть и технические моменты? Нужен ли он?

Спасибо

Автор: Frolkin 26.6.2013, 11:38

Добрый день!

В принципе да, грубый фильтр ставят только для того, чтобы тонкие служили дольше, чтобы была защита от веток, от птиц, от пыльцы. все на ткани оседает

Автор: nevin 26.6.2013, 13:09

Кргда применял оборудование западных фирм, то предфильтра небыло. А отечественная фирма поставила

Автор: Frolkin 26.6.2013, 13:14

А может там канальный уже стоял?

Автор: nevin 26.6.2013, 19:10

Нет. сразу F5.

Автор: Frolkin 27.6.2013, 9:01

Подстраховываются!

Автор: akhmar 3.7.2013, 14:02

поставил я однажды в проекте f5-f9.. f5 через месяц или два забился... сейчас стараюсь g3 или g4 ставить в начале

Автор: Frolkin 3.7.2013, 14:07

Как правило, предусматривается каскад фильтров
вначале грубые: G1-G4
потом тонкие: F5, F7, F9 -любые 2 сочетания
потом высокоэффективные: H10-H14 либо U15-U17.

Автор: nevin 7.7.2013, 12:07

Спасибо за ответы.
Наверное действительно лучше ставить

Автор: daddym 7.7.2013, 15:25

У фильтра G3 есть еще одно достоинство - он как правило моющийся, так что с экономикой все получается совсем замечательно.

Автор: Владимир 2010 9.9.2021, 21:32

Коллеги.
Если ставить каскад фильтров в приточке g4,f7,f9,н14.
После приточки идет сеть воздуховодов из нержавеющей стали (тут все понятно).
А вот какие решетки можно применить внутри чистых помещений при такой схеме?

Автор: Кристина К. 10.9.2021, 12:02

Цитата(Владимир 2010 @ 9.9.2021, 21:32) *
Коллеги.
Если ставить каскад фильтров в приточке g4,f7,f9,н14.
После приточки идет сеть воздуховодов из нержавеющей стали (тут все понятно).
А вот какие решетки можно применить внутри чистых помещений при такой схеме?


Если воздуховоды из нержавейки, то может и решетки из нержавейки?

Автор: IlyaEst' 25.5.2022, 14:48

Цитата(Владимир 2010 @ 9.9.2021, 21:32) *
Коллеги.
Если ставить каскад фильтров в приточке g4,f7,f9,н14.
После приточки идет сеть воздуховодов из нержавеющей стали (тут все понятно).
А вот какие решетки можно применить внутри чистых помещений при такой схеме?


Решетки или ламинаризаторы должны быть установлены согласно расхода воздуха(турбулентный/ламинарный поток), назначения помещения и его класса(iso/gmp)


Цитата(Кристина К. @ 10.9.2021, 12:02) *
Если воздуховоды из нержавейки, то может и решетки из нержавейки?


Это вытяжная вентиляция из нерж?


Если эта вентиляция для удаления воздуха с агрессивными химическими примесями, то лучше поставить не корродирующие решетки из других материалов или покупать дорогостоящие нерж. решетки которые прошли полную пассивацию - такие служат долго.