В приточной установке для чистого помещения имеется Две ступени фильтрации F5 и F9. Финишный фильтр Н13 в помещении. Поставщик оборудования сразу перед фильтром F5 ставит панельный фильтр G3.
Подскажите, смысл фильтра G3 только экономический, чтобы реже менять F5 или есть и технические моменты? Нужен ли он?
Спасибо
Добрый день!
В принципе да, грубый фильтр ставят только для того, чтобы тонкие служили дольше, чтобы была защита от веток, от птиц, от пыльцы. все на ткани оседает
Кргда применял оборудование западных фирм, то предфильтра небыло. А отечественная фирма поставила
А может там канальный уже стоял?
Нет. сразу F5.
Подстраховываются!
поставил я однажды в проекте f5-f9.. f5 через месяц или два забился... сейчас стараюсь g3 или g4 ставить в начале
Как правило, предусматривается каскад фильтров
вначале грубые: G1-G4
потом тонкие: F5, F7, F9 -любые 2 сочетания
потом высокоэффективные: H10-H14 либо U15-U17.
Спасибо за ответы.
Наверное действительно лучше ставить
У фильтра G3 есть еще одно достоинство - он как правило моющийся, так что с экономикой все получается совсем замечательно.
Коллеги.
Если ставить каскад фильтров в приточке g4,f7,f9,н14.
После приточки идет сеть воздуховодов из нержавеющей стали (тут все понятно).
А вот какие решетки можно применить внутри чистых помещений при такой схеме?
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)