Автор: Наил Асадов 21.11.2019, 1:27

Здравствуйте господа. Затрудняюсь с одним вопросом. Проектирую операционную. По нормам площадь ламинарного потока должна составлять 9м2. Готовые ламинарные потолки с такой площадью требуют расход воздуха 8100 м3/ч. А по крайности в 15 раз у меня выходит 1215 м3/ч. Как быть?
Есть мысль поставить отдельные ячейки 600х600. Их необходимо 6 шт для того чтоб хоть приблизить к моим расчетным показателям. Расход каждой 300м3/ч. В это случае возникает другой вопрос: каков допустимый промежуток между ячейками?

Автор: jota 22.11.2019, 1:11

Должна быть определена категория чистоты операционной по типам операций. Если Вам не дали ТЗ, плохо... но можете определить и сами - рекомендации в прицепе. (утвердите выбор у заказчика в письменном виде)
По классу чистоты и размерам операционного поля выбираете размер потолка.
Обычно, наружный воздух составляет около 20%, остальное рециркуляция. Как правило, наружный воздух от 1500 до 2200 м3/час, остальной воздух - это рециркуляция через рециркуляционные модули, или через кондиционер, поэтому через потолки и НЕРА фильтры такой большой расход. В операционной зоне (у вас 9м2), кратность будет от 100 до 300.
Если у вас более низкого класса операционная, то ламинарные потолки не требуются. Можно ставить отдельные модули, но обязательно чтобы вытяжка была организована так, чтобы сторонний воздух не проходил через операционное поле. Посмотрите модули HALTON с НЕРА фильтрами для помещений класса 7

Автор: dvortsov 22.11.2019, 5:47

Вообще да, по ГОСТ Р 52539-2006 площадь 9 м2 идет для группы 1, с учетом минимальной скорости 0,24 расход будет минимум 7780 м3/ч. А по саннормам даже 15 крат будут в районе 2500 м3/ч. В аналогичных случаях делали рециркуляцию. Ставили ТИОНы - у них есть стандартные колонны рециркуляции. Правда их поставили в операционной, а в идеале надо куда-то за стенку выносить, по шуму промблемы...

Автор: Ashihara 26.11.2019, 11:37

Цитата(Наил Асадов @ 21.11.2019, 1:27) *
Здравствуйте господа. Затрудняюсь с одним вопросом. Проектирую операционную. По нормам площадь ламинарного потока должна составлять 9м2. Готовые ламинарные потолки с такой площадью требуют расход воздуха 8100 м3/ч. А по крайности в 15 раз у меня выходит 1215 м3/ч. Как быть?
Есть мысль поставить отдельные ячейки 600х600. Их необходимо 6 шт для того чтоб хоть приблизить к моим расчетным показателям. Расход каждой 300м3/ч. В это случае возникает другой вопрос: каков допустимый промежуток между ячейками?


Работа на рециркуляции - типовое решение для чистых помещений. В операционных ещё и режимы работы есть, типа дежурного, подготовки к операции, сама операция. Без технолога и без опыта не сделать такую систему нормальной. Кто-то будет после вас переделывать. Разве что вам повезёт и это операционная высокой готовности, в которой существует только рабочий режим.